| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
проектирование фермы из ГСП
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 21741
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Тут несколько вопросов возникает. Как приварить фасонки с двух сторон? Одну вы приварите, а вторую варить - наверное будет уже неудобно чисто физически. Второй вопрос в расчете такого узла, какова методика? Третий вопрос в конструировании. Каковы ограничения в таких узлах?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Там пояса из двутавров. И расчет швов представляет из себя сумму длин всех швов примыкания, умноженную на катет шва и коэффициенты Bf,Ywf. В расчете бесфасоночных узлов ГСП немного другая методика (считал по Пособию к СНиП). Как повлияет на узел постановка ребра со стороны пятки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Нитонисе
А почему тогда не сделать по рабоче-крестьянски ферму из уголков? Проще некуда и в смысле расчета, изготовления и монтажа. И подобрать сечения можно экономичней по материалу. Можно скомбинировать - в зоне снегового мешка фермы, за пределами - балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Получается все три способа, что я предложил, никудышние? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Надеюсь ферму будут делать на заводе? Если нет и работяги будут пилить и варить ферму прямо на стройке - сразу отказывайся от таких профилей. Получится ужас, деньги будут потрачены, материал испорчен, а надо будет все переделывать. Если изготовление на стройке, то ферму только из уголков или балки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Да кто его знает. Я не интересовался, но предполагаю что могут и на стройке. Потому ориентировался на обеспечение надежности количественно (большие профиля, длинные сварные швы), а не качественно (высркие марки сталей, электродов и т.д.). Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Для такой маленькой снеговой нагрузки принимай-ка ты балки, поупражняйся в расчетах фермы, если хочется разобраться в сути вопроса, и рисуй в проекте балки |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
По существу вопроса.
Конечно п. 1. Если не хватает минимального катета шва при электродах Э50, то нужно приваривать раскосы к поясу с установочным зазором не обращая внимание на катет шва. Швы при этом можно рассматривать как стыковые, равнопрочные сечению раскоса(см. Пособие к СНиП). Сварщики, правда, при таком решении, обычно сильно ругаются, но это уже их проблемы, пусть повышают культуру производства. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Так сколько не хватает-то? Дай цифру. По 1.460.3-23.98-18КМ раскос 80х80х3 С255 несет +23,6 -17,6. По 1.460.3-23.98-64КМ при раскосе 90х90х4 С255 шов полуавтоматом несет не менее 22 т. Если при 12 м в раскосах больше - меняй геометрию ферм.
Последний раз редактировалось Allaz, 27.07.2010 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ферма - см. вложение.
Наиболее проблемныи с точки зрения сварных швов являются узлы: 1. По верхнему поясу, где сходятся В1,В2,Р2,Р3. 2. По нижнему поясу, где сходятся Н1,Р1,Р2. Раскос Р2 принят сечением 120х120х6. Катеты швов его прикрепления - 7 мм. По всем остальным раскосам - 6 мм. В этой ферме всего хватает, но она вышла массивная. Вот я и думал, правильно ли я сделал, что развил сечения, а не улучшил качество сварных швов. По швам раскоса Р2 запасы менее 10%. Где-то читал комментарии к схеме 8 по сбору снеговой нагрузки в зданиях с перепадом высот, что "зданием" следует считать покрытия по железобетонным плитам, а "навесом" - покрытия по профнастилу (сэндвичам), то есть легкие. Тут разделение идет не по функциональности здания, а по типу покрытия. Эта же логика просматривается в назначении коэффициента надежности по нагрузке для снега. При определенном соотношении веса покрытия и нормативной снеговой нагрузки он принимается равным 1.4 (тяжелые покрытия) и 1.6 - для легких покрытий. Эту же логику я применяю в определении навес/здание в контексте коэффициента "мю". Так как у меня легкое покрытие - значит навес. Ну с такими электродами уже полегче было бы. Я просто в практике никогда не сталкивался с такими марками. Везде указываю - Э42. Так Э50 тоже в ходу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Вопрос № 1: учитывали ли Вы моменты в элементах фермы?
Вопрос № 2: может, не стоит интерпретировать СНиП по своему, увеличивая снеговую нагрузку на 30%? Вопрос № 3: откуда получилось усилие в 560 кН в поясах? Укажите, пожалуйста, нагрузку от с.в., от покрытия и технологическую. Вопрос № 4: балка на такую нагрузку навскидку весит примерно 900 кг. Насколько ферма будет легче, чтобы скомпенсировать затраты на дорогой профиль, трудозатраты на изготовление фермы и т.п...? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да.
Цитата:
Цитата:
Проходит балка 60Б1. Однако она выглядит неадекватно громоздко, плюс стуковка по длине в месте максимального момента... не хочу с этим связываться. Проектирую ферму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Нитонисе
И все равно неправильно берешь Мю равным 6. В СНиПе по-русски написано, что: "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания" А навес - это покрытие без стен, или с незамкнутыми стенами, там берется Мю=6 В справочном приложении к ГОСТу 9.103-78 есть определение термина НАВЕС: "НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ (НАВЕС) — место хранения, представляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них)" ЗЫ: а не хочешь стойки приподнять на 3 метра, чтобы уйти от снегового мешка?, дополнительный расход металла на стойках будет небольшим Последний раз редактировалось MasterZim, 28.07.2010 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to Нитонисе
А может быть Вам поставить обыкновенный решетчатый прогон или балку со шпренгелем внизу (с опиранием на верхний пояс)? И на ферму похоже, и с ГСП не нужно возиться, а кроме того, намного проще в изготовлении. Да и смотрится в промздании как-то привычней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
![]() Так что тут вопрос больше уже теоретический - как бы следовало поступить в тако случае (массивность фермы объясняется слабыми сварными швами). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Марку электродов для сварки необходимо заказывать в зависимости от марки стали свариваемых конструкций. На пояса фермы лучше применять С345, фермы будут легче, соответственно и тип электрода - Э50 (или аналогичная сварочная проволка для полуавтоматов). Проблем с применением этих электродов никогда и раньше не было, а сейчас - тем более.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
НАВЕС— 1. Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50 % площади) сплошным стеновым ограждением (СНБ 2.02.04); 2. Скатная крыша, опирающаяся на столбы и (или) иные опоры,* предназначенная для укрытия от дождя, снега или солнечных лучей. Только предлагаю подумать, какая связь в том, зашито 2 стены или 3 (а по этому параметру будет считаться навес это или здание) и в значениях мю 4 либо 6? То есть зашито две стены - мю равно 6, зашили три тсены - мю равно 4.. где логика? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
например логика может быть в том, что когда навес открыт хотя бы с одной стороны это означает, что температура воздуха зимой под навесом и над навесом примерно одинаковая и она отрицательная (когда лежит снег), в отличие от здания где под крышей плюсовая температура и снег на покрытии может частично подтаивать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
СНиП II-23-81* стальные конструкции, таблица 55*. Для стали С345 применяют электроды Э50.
Цитата:
Последний раз редактировалось vanAvera, 28.07.2010 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
То есть? Каким образом турбулентность воздействует на сооружение с двумя зашитыми стенами так, что снега у перепада высот образуется на 30% больше чем у здания с 3-мя зашитыми стенами? |
|||
![]() |
|
||||
Если все проверено на пять раз, то можно посоветовать только применить прямоугольные раскосы (140х100 или 140х60, но в продаже маловероятны они) и боковые фасонки.
С коэф. мю=6 - Вы закладываете запас прочности, правильно говорят, надо мю=4. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Если нет требований к прочности шва - никаких проблем, применяйте Э42. А если С345 + С345 то стыковой шов получается слабее основного металла и не выполняется п. 2.2* СНип II-23-81*. Т.е. конструкция неэкономична.
и 2 и 3 стены - навес, а не здание |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вы, по-моему, изобретаете сейчас велосипед. Ведь что бы вывести эти коэффициенты, люди думали, решали, наблюдали, ставили опыты, писали диссертации, и Вы сейчас хотите сами придти к мю=4?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
мере необходимости) из наземной и подземной частей, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных (ТКП 45-1.01-4); 2. Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных; 3. Обобщенное название архитектурных сооружений, построек, домов. Почему же эти люди не дали определение тому, что такое навес и что такое здание? У вас есть эти определение? Покажите. |
|||
![]() |
|
||||
Вы ведь сами приводили определение навеса (пост 30), да и вот недавно на форуме поднималась старая тема, так называется "определение "навес".
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28290 Последний раз редактировалось 611611, 28.07.2010 в 18:30. Причина: дополнение |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну так тут же оспаривают это определение. Говорят что с тремя зашитыми стенами - это навес. Хотя по моему определению - не навес. Ну так приведите некое общее определение, которое бы можно было сопоставить с коэффициентами мю из СНиПа нагрузки и воздействия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А вот я вдался в логику. Почему когда кровля легкая, то коэффициент запаса для снега принимается 1.6, а когда тяжелая, то 1.4? Я считаю, что ноги у этого требования растут оттуда же, откуда и "мю" 4 и 6 соответственно. Поскольку не даны в СНиПе определения терминам "здание" и "навес" (а они могут быть очень неоднозначными, если не дать конкретное определение), начинаются собственные интерпритации. Комментируют это положение СНиП и специалисты. К сожалению не нашел этих комментариев в своей библиотеке, возможно я от кого-то это просто услышал, что в обсуждаемой снеговой схеме СНиПа за здания принимаются сооружения с жб покрытием, а за навесы - сооружения с легкими покрытиями.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Добавлено: Да, вот еще что, почему раскос Р1 сжат у Вас? Крепление фермы в узле Р1 и В1? Последний раз редактировалось 611611, 28.07.2010 в 20:02. Причина: Добавлено |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Второе ограничение (про мю=4 и =6) является чисто эмпирическим. многолетний опыт эксплуатации зданий, рассчитанных с мю не более 4 показал. что в отдельные, довольно редкие зимы при значительных снеговых нагрузках возле перепадов снег с покрытий своевременно удалялся и аварий покрытий не зарегистрировано. А навесы, представляющие, как правило, облегченные конструкции покрытий без внешних стен и возможного снижения нагрузки за счет подтаивания снега при расчете с ограничением мю не более 4 в ряде случаев обрушались. Поэтому для обеспечения безопасности навесов было принято более жесткое ограничение физически возможных наибольших значений мю (6 вместо 4). Так что я неправOfftop: обчитался Симиу и Савицкого до миражей, а из золотой медали делают проволоку MasterZim (тепловой режим здания) и Нитонисе (навес - облегченные конструкции). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Имеется ввиду снег удалялся вручную?
Получается два фактора за "мю"=4. Это очистка мест перепада от снега плюс отапливаемое пространство прямо под покрытием. А если наличествует только один из двух этих факторов? Добавлено. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Попытаюсь проще написать, да простят меня модераторы. Собралась Группа, смотрят за зданиями и навесами, запроектированными с мю=4. Разговаривают: -Здания падают? -Вроде нет. -А навесы? -Бывает иногда. -А что так? -Да снег не чистят, разгильдяи, навесы им не жалко, а сам он таять не спешит - с чего ему, до весны далеко... -Вот мерзавцы! Добро не берегут. А мы... Мы их заставим! -Как это? -А прямо так и напишем: делайте прочнее! -И сильно? -Нууу.. раза в полтора. -Да, сойдет. Если больше - не поверят... Нитонисе. Вам что, жалко? Люди мучались, ответственность на себя брали, чтоб аварий не было. Аварии есть? Авариев нет. А были? были. Цель достигнута? Так что для навесов мю=6. Все прочие варианты требуют научного обоснования. Напишите дисер, получите на него письмо белорусского МинСтроя - и вопрос снят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
Статический расчет фермы из ГСП | Юлия | Расчетные программы | 18 | 11.06.2009 12:54 |
Расчет и конструирование фермы из ГСП | PATRONzzz | Расчетные программы | 53 | 27.03.2009 12:46 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |