Расчет стальной трубы как колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной трубы как колонны

Расчет стальной трубы как колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2010, 15:23 #1
Расчет стальной трубы как колонны
Сергей0107
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74

Как рассчитать необходимый диаметр трубы работающей как стойка от вертикальной нагрузки. В качестве нагрузки плиты перекрытия опертые на балку а балка на стойках из труб стальных. Вес 4,5тн.
Просмотров: 23541
 
Непрочитано 29.07.2010, 15:28
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По СНиП
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 15:52
#3
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Гениально! Я и сам знаю что по СНиП. Мне хотелось просто не лазя в дебри расчетов какой диаметр выдержит такую нагрузку. Чисто по опыту думаю 159 со стенкой 4мм
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 15:59
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это сильно зависит от расчетной длины.Какие закрепления стойки по низу и верху?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 16:09
#5
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Длина 3м. Закрепление снизу на анкерных болтах к полу бетонному. Сверху также только анкера крепятся к балке железобетонной.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 16:25
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Шарнирное сверху и снизу, не смещаемое.Сталь какая?Схема примыкания балок- с одной, двух, трех или 4 сторон?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 16:34
#7
Doka


 
Сообщений: n/a


А что этот топик делает в ветке "Архитектура"? Модераторы,
перемещайте тему!
 
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:23
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Расчетные длины где будем-с определять?

Последний раз редактировалось таи, 30.07.2010 в 10:16.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 17:24
#9
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Выкладываю проектируемую стойку. Здесь рассматриваются очень серъезные темы а шутить извольте в другом месте и модераторам нечего указывать сами разберутся
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (45.9 Кб, 5970 просмотров)
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:33
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


План где? Че шутить человеку дествительно важно это.
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:37
#11
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
План где? Че шутить человеку дествительно важно это.
Да никто и не шутит 30 сек надо, что бы решить энту проблему.
Offtop: Высота то,где? -
отсутствие об понятие высоты стойки говорит лично мне - все.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:38
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Карты в руки.Труба 159х4 понесет N=2100х0.844х19.5=34562 кг

Последний раз редактировалось igr, 29.07.2010 в 20:19.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 08:25
#13
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Вот спасибо только хотелось пояснения что на что перемножается?
Таи если 30 сек то напишите решение не томите
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 08:33
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчетное сопротивление стали на коэффициент продольного изгиба на площадь сечения колонны
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 08:53
#15
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Площадь сечения =3,14*15,9/4=12,48см2 но такой цифры даже нет. Как я помню расч. сопрот-е стали 245Мпа. А коэф. прод.изгиба как считается?
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 09:23
#16
stralok

конструктор
 
Регистрация: 21.01.2008
г.Могилев
Сообщений: 21


площадь сечения трубы = 3,1416*(15.9*15.9-15.1*15.1)/4=19.5
stralok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 09:30
#17
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Ага понял т.е берется по центру стенки трубы.Ну а остальные цифры??
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 10:01
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По таблицам в зависимости от гибкости стойки, чем больше гибкость, тем меньше коэффициент.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 10:11
#19
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Где взять эти таблицы и как рассчитывается гибкость? N=2100х0.844х19.5=34562 кг как я понимаю в формуле коэф. это 0,844 По расчетному сопротивлению вроде тоже разобрался для стали с38 =21кН/см2=2100кг/см2

Последний раз редактировалось Сергей0107, 30.07.2010 в 11:12.
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 10:11
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Расчетное сопротивление стали зависит от самой стали
коэф. прод. изгиба: табл. 72 стального СНиПа
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 11:18
#21
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


посмотрел а как считается гибкость??
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 11:26
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


По СНиПу, пособию, учебнику по сопромату и многому другому...

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гибкость_стержня
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 11:35
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В строительный институт надо.
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 05:35
#24
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В строительный институт надо.
Вот этот пост должен был быть вторым.
Форумчане в основном сердечные, отзывчивые люди, всегда готовы прийти на помощь! Но всему есть мера! Почему надо отвечать дремучим неучам? Неужели не видно, что топик стартёр без всякого образования. Ну в крайнем случае - АРХ!
Хорошо,что ещё дело не дошло о гибкости ответить, а то стал бы приставать, что такое радиус инерции, где посмтреть (как рассчитать), куда вставить...
А что, в его конторе он самый грамотный (спосить не у кого)? Представляете, что они напроектируют?
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Чисто по опыту думаю 159 со стенкой 4мм
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Гениально! Я и сам знаю что по СНиП. Мне хотелось просто не лазя в дебри расчетов какой диаметр выдержит такую нагрузку. Чисто по опыту думаю 159 со стенкой 4мм
И опыт, сын ошибок трудных , и гений - парадоксов друг...
Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Здесь рассматриваются очень серъезные темы а шутить извольте в другом месте и модераторам нечего указывать сами разберутся
1) Неужто это серьёзнее таблицы умножения на три? Вот ведущий инженер таи эту задачу решит за 30 секунд, а главспец и вовсе в 25 уложится.
2) Да уж какие шутки! Впору плакать!
3) Модераторы разобрались и сделали правильный вывод!
 
 
Непрочитано 31.07.2010, 07:26
#25
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


вот с этого надо начинать ИМХО
http://dwg.ru/dnl/6010
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 09:26
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как сказал знаменитый киношный персонаж - мяхше надо отностся к людям, а на вопросы смотреть ширше-.На форуме люди с разной подготовкой от студентов и выпускников вузов до гл. конструкторов и общение всегда им приносит пользу.Я давно предлагал сделать на форуме ветку, где опытные проектировщики работали бы с начинающими, проводили обучение.

Последний раз редактировалось igr, 31.07.2010 в 09:33.
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 17:06
#27
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На форуме люди с разной подготовкой
Ну не скажи! Какой-никакой кандидатский минимум должен быть!
 
 
Непрочитано 31.07.2010, 17:49
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


После вуза и есть минимум.Хочется все делать но ничего не знаешь
igr вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 19:04
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Сергей, настойчивость хорошая штука, но всегда нужно знать меру.

Почитайте любую книжку по стальным конструкциям. Их много в даунлоаде на этом же сайте...

ЗЫ. Этот неуч просто агресивный. Думаю таких немного.
Я, вот, такой лапочка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной трубы как колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать колонну из стальной трубы Toxel Металлические конструкции 6 12.10.2009 11:00
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21