Сообщений: 4,360
|
Неправильно надумали. Чтобы узел стал шарнирно-неподвижным необходимо конструктивно исключить возможность горизонтального смещения опорного узла. Т.к. дерево материал податливый, то такой узел вам законструировать будет практически невозможно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Нет, считайте по однопролетной схеме. Затяжка помогает только уменьшить момент и расчетную длину стропилы в плоскости изгиба.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А Вы постройте эпюры М с наличием затяжки и без, и увидите разницу.
Имеется ввиду, что затжка находится выше опор. Я так понял схему автора.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вот это: я бы не назвал шарнирно-неподвижной опорой, потому что это податливый узел и горизонтпльные перемещения будут иметь место. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Да я согласен но перемещение узла будет только за счет материала и будет весьма и весьма незначительно. И настанет такой момент когда оно остановится и узел превратится в неподвижный
А уклон кровли стандартный градусов 30. Я не пытаюсь решить конкретную задачу меня волнует вопрос вцелом |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Сжатую затяжку, по моему нельзя считать полноценной связью, которая делает стр. ногу двух пролетной балкой. При угле наклона 30 будет несимметричная снеговая нагрузка-в этом случае для ската с большей нагрузкой она связью являться точно не будет, а для другого ската вообще будет дополнительной сосредоточенной силой
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Чего там строить-то?
Затяжка реально уменьшает момент в стропиле.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Мой мозговой комплекс.
![]() Согласен. См. п. #6.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Без затяжки и с одной шарнирно-подвижной опоры у вас будет геометрически-изменяемая система. Я такие системы рассчитывать не умею, а вы, видимо. научились ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
1. Считаем по однопролетной схеме. 2. Затяжка лишь уменьшает момент и расчетную длину. Если исходить из тех эпюр, что выложены, то считать можно по двухпролетной схеме. Тогда затяжка действительно уменьшает и момент и расчетную длину, будучи опорой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Спасибо всем, что поддержали тему. Я уже не мог варится в собственном соку.
Да, я понимаю, что по классике расчета стропильная нога должна рассматриватся как однопролетная, но логика подсказывает что затяжка хоть и не на 100% является опорой, но всеже влияет на момент. И наверно самый главный вопрос как оценить размер влияния. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
"Прежде чем спорить, стоит договориться о терминах" (с) Декарт, если не ошибаюсь...
затяжка - соответствует безраспорной схеме, растянута; распорка - соответствует распорной схеме (оба опорных узла - шарнирно-неподвижные), сжата. Имхо, правильнее задать вопрос так: "Вот мой узел (pdf, dwg, ...). Он шарнирно-подвижный, или где?.." |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Нитонисе, внимательнее будьте ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Неподвижный.
Вот подвижный (скользящий узел):
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если обе опоры шарнирно-неподвижные, то это ваше утверждение неверно:
Цитата:
Шарнирно-подвижный. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
О какой подвижности может идти речь, если там лобовой упор присутствует?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
распорка будет промежуточной опорой. Вы посчитайте отдельно одну ногу - значения моментов совпадут с вашим расчетом для всей системы.
Учитываю податливость узла. В дереве очень слабо представляется шарнирно-неподвижный узел. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Я считаю, что распорка не может являться опорой для стропилы. Почему, потому что распорка деформируется в целом со всей стропильной системой. Вот если поставить вертикальную стойку в пролете стропилы или подкосом подпереть, то тогда да, можно считать стропилу по 2-х пролетной схеме. Податливостью там не пахнет. Повторяю, есть лобовой упор.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Если крепление упорного бруска рассчитано на восприятия усилия от распора-тогда неподвижный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
считаю гвоздевое соединение упорного бруска и стропильной ноги очень податливым. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Логично? Или это я от жары такой бред написал? ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Добавлено. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.08.2010 в 14:30. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Слева направо: симметричная нагрузка-распорка, симметричная нагрузка-полноценная связь, несимметричная нагрузка-распорка, несимметричная нагрузка-полноценная связь.
затяжка просто включится в работу и не даст стропильной ноге постоянно съезжать по опоре почему же узел крепления ее к стр. ноги вы тогда считаете жестким и не податливым? А автор спросил не о какомто частном случае а задал общий вопрос "Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет?" Последний раз редактировалось Antony666, 05.08.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Дык затяжка будет сжатой, если с обеих сторон стропиля упрутся в стены. Распор будет передаваться на стены.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Так я вам и говорю, что такой узел - шарнирно-подвижный... нагрузили нагрузкой - он уехал, затяжка включилась. Разгрузили - узел назад приехал. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот тут интересно, за счет чего он обратно приехал!? Это вы там будете сидеть и тянуть за затяжку
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Offtop: Прикалываетесь?)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Возьмите какую нибудь деревянную палку и согните ее чуть. Она у вас в таком согнутом положении и остнется, когда вы ее отпустите? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
[IMG]http://s005.***********/i211/1008/b3/bb750d3673e9t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тогда что это?
ps кровле 140 лет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Трудно судить, тут и прогиба-то сильного не видно. Да и неупругие деформации я допускаю. Но они, скорее всего, мизерны и не имеют значения на предполагаемом сроке службы крыши.
Как бы там ни было прогибы деревянных конструкций считаются в предположении упругой работы (по нормативной литературе). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Приятно видеть, что данный вопрос не такой уж банальный, как мне навязывали старшие товарищи, и стоит обсуждения.
Из всего сказанного по теме, я сделал вывод, что затяжка хоть и не будет являться полноценной опорой, но свои коррективы в момент приносит. И правильным решением задачи будет расчет стропильной системы на программном комплексе в целом. А для приближенного расчета, как двух-пролетная. А по опорному узлу, мне кажется, что он ограниченно подвижный и в расчете может рассматриваться как неподвижный |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Не все еще доверяют расчету на программе и требуют ручного счета. Да и самому спокойнее когда есть что сравнивать.
Вопрос не менее глобальный: Как убедить старших товарищей в правильности или хоть в частичной правильности заключений по теме. Они все привыкли считать от конька до карниза и промежуточная опора только в случаи подкоса или стойки, но никак не затяжки. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
В данном случае я бы просчитал как балку на двух опорах.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Хотелось бы услышать от вас рассуждения по теме а не вывод.
Да если кровля имеет 5-10 стропильных ног, то для простоты расчета, да и в запас можно, рассчитать и как однопролетную, но если крыша имеет 10-20 стропильных ног, то речь может зайти о приличной экономии материала. Я не рассматривая затяжку как 100% опору, но и влияние его на момент нельзя не учесть. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
При одностореннем загружении противоположная стропильная нога будет работать как балка на двух опорах, загруженная опорной реакцией распорки. Задача сводится к решению двухпролетной балки со смещаемой центральной опорой, такая задача рассмотрена у Снитко "Строительная механика". - Высшая школа. 1972.
Можно загрузить в любой расчетный комплекс, можно решить вручную.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 15.08.2010 в 01:56. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
При конструировании и расчете предусмотреть шарнирно-подвижную опору. Распорка будет затяжкой, а максимальный момент будет в узле сопряжения стропильной ноги с затяжкой. Эта схема будет более надежной.
__________________
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 15.08.2010 в 06:26. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Если стена не держит распор, что маловероятно, нужно менять конструктивную схему. Поставь связь понизу, получится обыкновенная рациональная ферма. Дальше по №63 или 65.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 15.08.2010 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
для примера рассмотрим соединение подбоя на 4 гвоздях d5, соединение затяжки - шпилька М16 2 шт.
а) контактная поверхность 0,5см*5см*4шт=10 см2, EF=1000 т б) контактная поверхность 1,6см*5см*2шт=16 см2, EF=1600 т На 7-метровом пролете с углом 19 градусов и погонной нагрузкой 0,35т/м получаем распор 2.5т. Понятно, что 4 гвоздя не способны удержать подбой, конструкция становится безраспорной. Но тогда стропильные ноги разъезжаются на 75 мм, а в затяжке возникает усилие порядка 5т. Узел крепления затяжки к стропильной ноге также становится нежизнеспособным. Остаются только ветровые скрутки... Может, и удержат... ![]() P.S. Год, или два назад была ведь похожая тема со стенами из газобетона, которые начали расползаться... Но не найти никак... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
За кем решение о пристенном дренаже? | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.10.2008 17:26 |
Формулировка Жесткого узла. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 08.10.2008 22:27 |
Решение узла деревянной крыши с водоотливом | dextron3 | Архитектура | 24 | 17.12.2007 16:00 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |