Цокольный свес стены
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 15835
|
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Имеет, при двух обязательных условиях: 1).если обеспечена прочность цокольной плиты 2). Горизонтальная гидроизоляция(жирная горизонтальная зелёная линия на чертеже) должна быть сверху цок. плиты(изолируется не бетон от бетона, а кирпич(утеплитель) от бетона).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По прочности цокольная плита проходит (толщина 150 мм, армирование - даметр 8 AIII шаг 100), высота обоицовки - 3 метра.
Смущает просто наличие свеса... тем более есть такой пункт в Пособии по каменным конструкциям: 7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Это при сплошных перевязанных стенах. В вашем случае (облицовка+утеплитель) - не более чем нагрузка. Ведь плиты балконов с вылетом до 1,5м(а иногда и больше) заделывают в кирпичную кладку, а ограждение балконов выполняют из кирпича или бетона. А ведь там момент в заделке намного больше, чем в Вашем случае. Поэтому здесь самый критический фактор - прочность цокольной плиты(класс бетона плиты + достаточность арматуры в верхней зоне).
Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 17:51. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Гидроизоляция делается не для защиты от холода, а для того, чтобы кирпич и утеплитель не "тянули" влагу из бетона.(По поводу синей линии в #6 полностью с Вами согласен - холод такими зигзагами "не ходит").
Я сам не понимаю смысла этого требования. Есть требование, что (при наличии распушки) консольный свес сплошной перевязанной кирпичной стены не должен превышать 1/2 её толщины. А про 10см - самому интересен сей фортель. Offtop: Пособие носит рекомендательный характер, поэтому, в отличие от СНиП, требования которого обязательны к исполнению, "забейте" Вы на пункт 7.211 этого пособия. Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 18:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
В принципе цокольную плиту можно отнести к мелкоштучному стеновому материалу, потому я бы так не отмахивался от этого пункта... видимо какой-то смысл в нем есть) |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
P.S. Плита балкона, заделанная в кирпичную кладку, это тоже, по-Вашему, мелкоштучный "стеновой" материал? Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 20:20. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Согласен, имеет право на жизнь. Горизонтальная гидроизоляция только не там, на отметке -0,030 ей самое место.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а типа из грунта с внутренней стороны фундаментов капилярного подсоса не будет?
P.S. насчет того, что Вы не верите в отменный мостик холода через свой монолитный пояс - сделайте расчет, увидете. да и пол по грунту - делается по утеплителю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Брызги со стороны отмостки - это не то. С таким подходом можно и дождик было нарисовать. Тогда придется все стенку обмазывать битумом.
А вот со стороны пола подвала влага может проходить и там надо бы дать вертикальную обмазку, хотя там будет керамзитовый утеплитель (по контуру стен), а по нему врядли влага сможет подсасываться. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Нитонисе. Выходные, норм под рукой нет. По памяти: "Горизонтальная гидроизоляция выполняется на уровне пола..."
Утеплитель под полом по грунту для жилых, общественных, административных зданий выполняется обязательно, полосой вдоль наружных стен. СНиПы Гидроизоляция... и Полы. Еще раз, такое констуктивное решение имеет право на жизнь.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 14.08.2010 в 06:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По поводу гидроизоляции и мостика холода - понятно. Мнения разные, я с ними не согласен)) Но тема о свесе стены в 270 мм. Пока я склоняюсь к тому, чтобы действительно не обращать внимания на вышеуказанный пункт Пособия по камням, так как с конструктивной точки зрения все смотрится вроде бы надежно и смысла в ограничении 10 см пока не вижу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Обоснование? Кстати, вот узел из Пособия к СНБ по кровлям. Будет промерзать? [IMG]http://s001.***********/i193/1008/d2/819ecd598460.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Жаль того кто будет жить в этом доме на первом этаже. Через год отвалятся обои внизу, через 3-5 начнут расти грибы и плесень. Нитонисе пример для аналога привел крайне неудачный, во-первых там монолитная плита разрезана, во-вторых это верхний узел, где скапливается весь теплый воздух и верхняя ж.б. плита теплая Последний раз редактировалось MasterZim, 14.08.2010 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вот фрагмент плана. Как будете утеплять данную конструкцию? [IMG]http://s44.***********/i104/1008/20/c84461484df5.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Последний раз редактировалось Нитонисе, 14.08.2010 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А если она длиной 10 метров?
В проме можно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
тогда ее отрезать от теплого дома и утеплитель пустить сквозь зазор между стенами.
нельзя, но так спроектированы типовые серии и узлы в них, если серия действующая, значит так тому и быть (только надо внимательно смотреть на область применения серии и климатические районы) |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата от Нитонисе из #9: В принципе цокольную плиту можно отнести к мелкоштучному стеновому материалу, потому я бы так не отмахивался от этого пункта
[quote=Нитонисе;610247] Пока я склоняюсь к тому, чтобы действительно не обращать внимания на вышеуказанный пункт Пособия по камням, так как с конструктивной точки зрения все смотрится вроде бы надежно и смысла в ограничении 10 см пока не вижу.[/quote] Прям как девочка, которая вся в сомнениях... Offtop: (д'Артаньян: я дерусь - потому что ...дерусь) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Это Портос так говорил ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
А гидроизоляцию нужно делать всё-таки выше уровня грунта, и Вы это прекрасно понимаете и в проекте Вы сделаете именно так. Просто Вы совершили детскую ошибку(проще говоря, - лоханулись), не хотите публично это признать и продолжаете упрямствовать по принципу: я дерусь, - потому что ...дерусь.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Нитонисе - я Вам ничего не должен. Я говоил, что свои решения Вы должны обосновывать либо ссылками на нормы либо расчетами. Иначе Вам придется занудному заказчику вешать лапшу на уши, чтобы отбодаться от его вопросов. Да и в экспертизе Вы будете говорить - это вы должны доказать, что мое решение неверно?!
P.S. Заниматься за Вас теплотехническим расчетом Вашей конструкции не собираюсь. Вы за свою работу получаете деньги. P.P.S. длина утепления участка стены, выступающей наружу, должна определяться теплотехническим расчетом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Ну так и прикиньте расчетом, поделитесь опытом. Я такие расчеты делать не умею, глядишь с вашей помощью подниму свой профессиональный уровень. Буду благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Основная цель теплотехнического расчета - "найти" точку росы, т. е. будет ли "сыреть" стена?. А кого интересует точка росы(сырая стена), расположенная в грунте(в данном конкретном случае)? Ответ - очевиден.
Цитата от Нитонисе: Я бы не сказал, что это ошибка. И я не спорю, что со сторону того грунта, что нахоится под полом, подсос влаги возможен. В качестве борьбы с этим выполняем обмазку от уровня -0.200 до 0.000. Все - проблема решена. Вопрос к Нитонисе: А если горизонтальную гидроизоляцию сделать значительно ниже(жирная синяя линия на картинке)? И сбоку помазать битумом? 1)При каком размере "L" это будет ошибкой? 2)При каком размере "L" это не будет ошибкой? Offtop: Боковая гидроизоляция не решает проблем горизонтальной гидроизоляции. Назначение боковой г/изоляции - защита от агрессии, а горизонтальной - защита от капиллярной влаги стен, находящихся выше уровня земли. Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
значит неправильный конструктив и его надо менять иначе твою холодную стену вырвет с корнем температурными деформациями, будут трещины в стене, заказчику вряд ли понравится.
типовые серии проходят кучу согласований и экспертиз, так что если с прочностью и устойчивостью все нормально (это я проверяю), то на эстетику и прочее я закрываю глаза, это пусть архиткктор голову ломает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
2. Горизонтальную изоляцию принял бы в двух уровнях. 3. На пункт Пособия... не обращал бы внимания (не СНиП и относится к чисто кирпичным стенам). 4. На теплотехнический расчёт обратил бы самое серьёзное внимание. Последний раз редактировалось nsivchuk, 15.08.2010 в 17:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Изоляцию все же по верху плиты) при этом будет участок вертикальной обмазочной изоляции от уровня горизонтальной до уровня пола. Цитата:
В этом плане вы меня напугали и я решил поднять уровень пола еще на 5 см ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Кирпичной стены 510 мм хватает чтобы точка росы была внутри кладки, а не на поверхности. Если считать что цокольная плита имеет температуру наружного воздуха, (промерзает через бетон), то вот как раз на 500 мм и надо поднять пол, чтобы в нижнем углу у пола не было точки росы.
|
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
#21
Цитата: "Выходные, норм под рукой нет. По памяти: "Горизонтальная гидроизоляция выполняется на уровне пола...". Память подвела и инерция мышления. Горизонтальная гидроизоляция выполнена правильно.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Я тут подумал, что опирать на слой гидроизоляционного материала консольную плиту не очень хорошо. Не знаю почему так подумал, чисто интуитивно не нравится мне такое решение)) потому лучше я подниму ее выше, а плита монтируется по слою раствора, который будет иметь хорошее сцепление с основанием. Последний раз редактировалось Нитонисе, 16.08.2010 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |