Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?

Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2010, 13:11 #1
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?
Ильнур
 
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,645

Известно, что линейный расчет балки предполагает малость прогибов, и, соответственно, отсутствие перемещения конца балки вдоль балки (или усилия, если конец закреплен). Однако иногда нас интересует это перемещение (или усилие, если конец балки закреплен от перемещения).
Для балки-фермы это можно прощупать линейным расчетом, например на СКАДе (см. вложение). А на чем можно относительно быстро прощупать это для стержня-балки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепленный - незакрепленный.jpg
Просмотров: 479
Размер:	53.8 Кб
ID:	44004  

__________________
Воскресе
Просмотров: 23439
 
Непрочитано 20.08.2010, 13:51
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


для сплошной нагрузки
(ql^2/16)/0.5h

можно замоделировать стержень на жестких вставках (0.5h) и посмотреть реакции
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:02
#3
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А на чем можно относительно быстро прощупать это для стержня-балки?
Лира 9.2 9.4 9.6
Вложения
Тип файла: pdf Example7.pdf (469.6 Кб, 1441 просмотров)
 
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:02
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В каких это случаях нас это интересует?Мне кажется, что Ильнур задает вопро на который знает ответ.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:49
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В каких это случаях нас это интересует?Мне кажется, что Ильнур задает вопро на который знает ответ.
Последний случай - получение наглядных картин-эпюр для демонстрации эксперту, выставившему некорректное замечание.
Замечание не по балке, а по расчету свай на гор. нагрузки - нагрузки брали из простого расчета на ветровую нагрузку, распределив, согласно СНиП, равномерно между одинаковыми сваями.
А в расчете отдельной модели сооружения, где опоры - не сваи, а неподатливые связи, естественно усилия завышены. Так вот, эксперт считает, что корректно брать эти завышенные (примерно на порядок ) усилия для расчета свай. Перемещения при "отпущенных" опорах - 0,3 мм.
Мне срочно понадобился наглядный материал, и я столкнулся с тем, что не знаю, на чем можно было бы быстренько "нарисовать" эпюры.
Лирой не владею, хотя заочно весьма знаком. Как на СКАДе это сделать - тоже пока в голову ничего не приходит. А как жесткие вставки добавят нелинейности в модель?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:57
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Теперь понятно стало.Я например всегда строю модель совместно с фундаментом и основанием.Поэтому при таких замечаниях показываю НДС сваи.Мы в скаде так делали со вставками, только не абсолютно жесткими, а приведенной жесткостью соответствующей жеськости сваи.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:07
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


А мне казалось, что уважаемый Ильнур, все знает!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:15
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все знать невозможно!Чем больше работаю, тем лучше понимаю, что мало знаю.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:18
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А что для сваи обязательно нелинейный расчет делать?
Я всегда обходился линейкой для нахождения усилий в сваях. Можно определить их подалливость (головы сваи), а можно весь ствол сваи разбить по длине на достаточно мелкие участки и окружить эти участки коэ-ми упругого основания Сzi, вертикально увеличивающемся с глубиной, тогда можно получить и эпюру моментов.
Можно по этому принципу построить и нелинейку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:22
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если бы знать какими С1 и С2 обложить ствол сваи, то была бы не жизнь а малина.Только СКАД не приспособлен к таким расчетам.Да если несколько сотен таких свай?
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:30
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Только С1 нужен, С2 не нужен. С1=Сz см. "...Расчетное значение коэффициента постели , кН/м , грунта на боковой поверхности сваи при отсутствии опытных данных допускается определять по формуле
Сz=К*z
где К - коэффициент пропорциональности, кН/м4 , принимаемый в зависимости от вида грунта, окружающего сваю...
Z - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой определяют коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта при высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке...
Это не подойдет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:34
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да я не о том.Коэффициенты определить можно, здание совместно с фундаментом и основанием не посчитаешь корректно не для СКАДа это.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:46
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну не совсем корректно. Однако нормы допускают такую постановку вопроса для учета податливости по боковой поверхности сваи.
Про вертикальную не говорю, поскольку автор рассматривает горизонт. нагрузку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:55
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это все хорошо для одиночой сваи
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 16:20
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это все хорошо для одиночой сваи
Можно свести задачу к плоской или осесимметричной.
 
 
Непрочитано 20.08.2010, 16:29
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно я не о том.Посчитать совместно каркас, свайное основание и грунт.В Питере хорошо считают это.Кучу книг заказал у них
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 16:29
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лирой не владею, хотя заочно весьма знаком.
Проблем не должно быть с Лирой, если СКАДом владеете, просто немного другой интерфейс
 
 
Непрочитано 21.08.2010, 13:41
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А на чем можно относительно быстро прощупать это для стержня-балки?
Геометрически нелинейній расчет в СКАДе разве не покатит?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2010, 09:21
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно я не о том.Посчитать совместно каркас, свайное основание и грунт.В Питере хорошо считают это.Кучу книг заказал у них
Совместный расчет не делался, т.к. в этом не было необходимости - здание простое, сваи равномерно, грунты хорошие, т.е. задача и не ставилась. Тем более что расчет здания делался отдельно от фундаментов, причем фундаменты спроектировали раньше здания .
просто эксперту попалась распечатка гор. реакций модели, и все, прицепился. А там например вместо усилия 0,1 тонн получается 2,4 тонны.
Я-то сделал очень просто - быстренько снабдил модель ростверком и стержнями-сваями с натуральной жесткостью, но длиной, определяемой по прил. 1 СНиП для расчета на прочность самой сваи , защемил их у основания по всем направлениям. При определении "длины" грунты вводил наихудшие.
В итоге на оголовках свай получились очень и очень близкие к реальным усилия и перемещения (например 0,12 тн при перемещении 0,24 мм) . Никакого С1 и прочих сложностей. Думаю, положительное заключение уже получено - время "Ч" было 19 августа. Скоро узнаю.
Но осадок в душе остался: Vavan Metallist:
Цитата:
Геометрически нелинейній расчет в СКАДе разве не покатит?
Не прокатило - не смог поставить задачу, т.к. торопился. Сразу уперся в то, что нелинейный расчет делается только при наличии хотя бы олного нелинейного элемента. Может, если хорошо подумать, и можно...
Теперь все это не актуально. Поэтому стимула копаться нет. Но есть время - можно покопаться. Но хотелось бы без ансиса обойтись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 09:37
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Справедливо и логично сделано.В посте 6 написал как мы считаем в СКАДе сваи.У Вас другой подход.Если будет время можно по подробней.Например близкие к реальным перемещения - они что измерялись.Кстати есть хорошая книга Петров, Кривошеин.Методы расчета конструкций из нелинейно деформироемого материала.Там есть примеры расчета

Последний раз редактировалось igr, 22.08.2010 в 09:44.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 11:10
#21
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


"Но хотелось бы без ансиса обойтись"
а то я уж собрался помощь предложить...
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 11:32
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хорошая вещь АНСИС, научится надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 11:47
#23
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


курсы в октябре будут.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 12:18
#24
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Совместный расчет не делался, т.к. в этом не было необходимости - здание простое, сваи равномерно, грунты хорошие, т.е. задача и не ставилась. Тем более что расчет здания делался отдельно от фундаментов, причем фундаменты спроектировали раньше здания .
просто эксперту попалась распечатка гор. реакций модели, и все, прицепился. А там например вместо усилия 0,1 тонн получается 2,4 тонны.
Что то Вы нам голову морочите своими горизонтальными усилиями.
Ищите геометрическую нелинейность в сваях. Да ее там отродясь не было никогда, как и нелинейности в Скаде (про ванты что то слышал, но не верю).
Offtop: Вы же инженер, а не кандидат в PhD.
Посмотрите с. 1.411.1-6 стр.15,16 - там вообще не "замарачиваются" расчетом сваи на горизонтальное усилие до 2 тс..

Последний раз редактировалось Агис, 22.08.2010 в 14:46. Причина: то, но не тому
Агис вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 13:32
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Во первых я этого не писал, во вторых во вторых Ильнуру пришлось это делать не по своей воле а требованию эксперта.Вопрос совсем в другом -моделирование каркаса здания со сваями. Внимательно читайте тексты.То что СКАД не справляется с этим, а тем более с нелинейностью общеизвестно.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 14:40
#26
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вопрос совсем в другом -моделирование каркаса здания со сваями.
Это невозможно еще пока. Конечно, тут сейчас многие скажут , что они умеют. Но не верю - как говорил Станиславский.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Внимательно читайте тексты
Согласен, но смотря какие.
Offtop: За остальное прощения просим.
Агис вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 15:11
#27
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


забавно, когда новичок попадает на форум и заявляет "Не видел, Не верю". Что же, персонально лично ему что-то заново объяснять и показывать?
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 15:52
#28
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
забавно, когда новичок попадает на форум и заявляет "Не видел, Не верю". Что же, персонально лично ему что-то заново объяснять и показывать?
Забавно, когда имея в геологическом отчете три скважины (ну хорошо пусть будет 5) на 10 000 м2 и Вы будете "моделировать" грунты да еще в объеме.
Уверены что справитесь?
А кто будет копать, чтобы сравнить Вашу "модель" с реальным расположением ИГЭ?

Надеюсь, что Вы в курсе, что теоретический расчет несущей способности свай, статическое или динамическое зондирование грунта и натурные испытания свай никогда не совпадают.
Очень хорошо, если они существуют в одном порядке цифр.

Offtop: Никак не ожидал СергейД, что Вы будете полемизировать на довольно абстрактную тему - ну инженеры 3 категории энти могли бы.
Сделаю предположение, что Вы на Ансисе подошли вплотную к решению задачи моделирования и сходимости результатов натурных испытаний или мне это только кажется?

Последний раз редактировалось Агис, 22.08.2010 в 15:59.
Агис вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 16:05
#29
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


я уже писал не раз на эти темы. повторять считаю излишним.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 16:20
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Агис мы общаемся на форуме не первый год и предствляем кто что может. Вы пришли только сейчас и расставляете нам оценки.Посмотрите сначала скажите по теме интересное а мы посмотрим что вы можете.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 10:32
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Агис Посмотреть сообщение
...Ищите геометрическую нелинейность в сваях...
Вы наверно не все посты и даже тему не читали.
Я не ищу геом. линейность в сваях (кстати там ее полно во всех ипостасях и формах), а в балке. И даже не ищу, а надо было "нарисовать" наглядно. Что она (геом. линейность) в балке, и вообще везде есть, можете не сомневаться - просто она не всегда интересует расчетчика, ибо ни на что практически не влияет.
Специально для Вас повторно: из-за того, что расчет делался отдельно (и для получения макс. усилий в сооружении для назначения крепежа в узлах), опоры были закреплены (в расчете). Естественно реакции опор так же завышены. Однако, на деле опорами являются сваи, и они АПРИОРИ не могут давать такой отпор на перемещении 0,3 мм. Для справки - 0,3 мм получены из линейного расчета сооружения при отпущенных опорах. Для непосредственного понимания: при таком перемещении реакции от распоров и прочего равны 0, остаются только ЧИСТЫЕ реакции, т.е. как бы производные от внешних нагрузок (ветер). Я Вам не заморачиваю голову гор. усилиями, а спрашиваю, как ПРОСТО и БЫСТРО можно получить наглядные эпюры усилий для элементарнейшей балки при закр. и незакр. второй опоре.
Вот здесь видимо нужно будет попросить СергейД, любезно предложившему помощь, все-таки помочь. В том плане, что неплохо было бы просто выложить сюда результаты (эпюры усилий и наверно перемещения) в наглядной форме. Например для стальной балки из 30 Б1 пролет 6м нагрузка 1 т/м (если эффект "неяркий", можно другие вводные). Чтобы невнимательные участники как-то увидели глазами что ли...
igr
Цитата:
Например близкие к реальным перемещения - они что измерялись
Не, конечно, не измерялись (а когда писал, вопрос-то предвидел, "реальным" просто не нашел эквивалента, наверно надо было напаисать "ожидаемым" или еще как-то). Я же говорил, что они определялись расчетом при отпущенных опорах. И если уж упрощенная модель со сваями дала перемещения такого же порядка, что и от внутренних усилий, а усилия сходятся с усилиями из простого баланса внешних сил, то можно сказать, что в реальности других перемещений и не будет.
Или Вы подзреваете, что от ветра сваи могли бы "погнуться" существенно больше?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 11:04
#32
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы наверно не все посты и даже тему не читали.
Вы правы, читаю только избранное, точнее тех в ком уверен, что они знают предмет - 9/10 на форуме уверены что знают, потому как самоуверены. (я им по хорошему завидую).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не ищу геом. линейность в сваях (кстати там ее полно во всех ипостасях и формах), а в балке.
Покажите, любопытно посмотреть, как она там выглядит.
.....Сами и ответили
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
она не.... интересует расчетчика, ибо ни на что практически не влияет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как ПРОСТО и БЫСТРО можно получить наглядные эпюры усилий для элементарнейшей балки при закр. и незакр. второй опоре.
Вы так давно на форуме, а так ничему толком и не научились.
ETСartman все уши "прожужжал", тем кто хотел его услышать - http://dwg.ru/dnl/580.
Прекрасно строит эпюры, а главное нагляднее, кроме того по узлам и закреплениям для стержневых элементов возможностей значительно больше, чем в Скаде.
Успехов Вам!

Последний раз редактировалось Агис, 24.08.2010 в 08:28.
Агис вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 12:14
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это все хорошо для одиночой сваи
Отчего же. Можно и для куста свай, учитывая взаимодействие свай.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 12:33
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А для свайно-плитного фундамента можно (500 свай)?
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 13:03
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну если плита такого ф-та не способна погосить горизонт. составляющую нагрузки, то возможно, поскольку коэф., понижающий К, зависит от расстояния между соседними сваями, правда какой брать К в этом случае я не знаю (не встречал), вероятно он должен быть больше, чем для куста, поскольку грунт между сваями увеличивает радиальные давления на них.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 13:26
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И как же это практически сделать?
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 13:52
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Определить долю вертикальной нагрузки, которую передает на грунт плита и если гор. нагрузка ее не сдвигает, то на сваях нет ничего.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 13:59
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это понятно.К примеру горизонтальная нагрузка на свайно-плитный фундамент от ветра 200т, сваи ф=1,0м, длина 40 м, количество 150 шт защемлены в плите, ф плита 1,6 м , размеры 20х40 м.Сколько пойдет на одну сваю?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 14:26
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Агис Посмотреть сообщение
...http://dwg.ru/dnl/580.
Прекрасно строит эпюры, а главное нагляднее, кроме того по узлам и закреплениям для стержневых элементов возможностей значительно больше, чем в Скаде.
Успехов Вам!
А нельзя было сразу вникнуть в вопрос и дать ссылку на эту программу? Зачем много разных слов?
За ссылку спасибо, а остальное не принимается.
Цитата:
Покажите любопытно посмотреть как она там выглядит
Показываю: свая гнется, и вертикальное усилие начинает "иметь" эксцентреситет, добавляя момент, отчего свая еще больше гнется, т.е. имеется нелинейная (геометрически) зависимость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 14:32
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Сомневаюсь, что это свайно-плитный фундамент.
Но все равно нет данных о верт. нагрузке, передаваемой именно плитой, грунтах, на которое опирается плита, грунтах, окружающих сваю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 16:39
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Для Агиса (Offtop: похожего на Таи):
Вы писали:
Цитата:
Покажите любопытно посмотреть как она там выглядит
На п.39 "показал" для сваи, а у Вас вопрос-то был про балку. Поправлюсь, был невнимателен.
В балке геом. нелинейность выглядит так: прогиб балки, если считать приближенно, прямо пропорционален величине нагрузки. Если же считать точно, то в расчет добавляется некая составляющая (как говорит Разработчик, производная следующего порядка), учитывающая влияние приобретенного прогиба на сам прогиб . В итоге прогиб непрямопропорционален нагрузке. При точном расчете учитывается истинная геометрия (деформированное состояние), в т.ч. смещение свободного конца балки, или сближение концов балки. Процесс натяжения тетивы лука видели? : - вот так примерно она выглядит.
И вопрос к Вам: программа "Рама", предложенная Вами, работает в среде Linux. Насколько просто/сложно встроить эту среду в комп? Мне стало стыдно, что так ничему и не научился, и хотел бы хоть чему-то научиться. А тут Linux...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2010 в 16:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 17:07
#42
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А еще хорошая прога www.selena.com
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 17:33
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А еще хорошая прога www.selena.com
И еще неплохая:
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (46.6 Кб, 202 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 17:40
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Спасибо!
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 08:15
#45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В итоге прогиб непрямопропорционален нагрузке
Однако сваи бывают короткие жесткие, короткие гибкие и длинные гибкие и все деформируются по разному.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 08:31
#46
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Совместно с грунтом все нелинейно деформируется.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 08:39
#47
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Однако сваи бывают короткие жесткие, короткие гибкие и длинные гибкие и все деформируются по разному.
А геометрическая нелинейность в сваях, которую "не ищет многоуважаемый" Ильнур.
Насколько она нужна в расчетах свай, если она вообще там есть?

Для практических инженерных незначительных расчетов разворачивать специфический раздел МКЭ - как пушкой по воробьям.
Offtop: Хотя на форуме и ракетами обстреливали воробьев и ничего - воробьи живы.

Последний раз редактировалось Агис, 24.08.2010 в 08:45.
Агис вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 09:19
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Агис Посмотреть сообщение
Насколько она нужна в расчетах свай, если она вообще там есть?
Не, ну она есть. Только не следует забывать, что висячая свая не имеет упора в своей нижней части.
Поэтому логичнее было бы ограничить участок изгиба, что, собственно, и записано в нормах
"...При расчете сваи, свай-оболочек и свай-столбов по прочности материала сваю (сваю-оболочку и сваю-столб) следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1, определяемом по формуле
L1=L0+2/альфа......
....Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте.
Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 14:23
#49
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"...При расчете сваи, свай-оболочек и свай-столбов по прочности материала сваю (сваю-оболочку и сваю-столб) следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1, определяемом по формуле
L1=L0+2/альфа......
....Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте.
Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно..."
Я это читывал и помню, не смотря на свою дремучую безграмотность.
Вопрос, мин херц, был вот о чем

А геометрическая нелинейность в сваях........
Насколько она нужна в расчетах свай.....?


п.с.
Offtop: Впрочем, можете не отвечать, если "в лом".

Последний раз редактировалось Агис, 24.08.2010 в 15:00.
Агис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 14:48
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Агис Посмотреть сообщение
....А геометрическая нелинейность в сваях........
Насколько она нужна в расчетах свай.....?
Не нужна она нисколько, уж успокойтесь. Здесь вовсе не ставился вопрос нелинейности при расчете свай. Ставился вопрос о балке.
Тем не менее, при расчете фундаментов в Плаксисе, я думаю, учитывается максимум факторов, и расчетный алгоритм наверно заложен нелинейный. Или еще например при расчете свай-колонн, высоко торчащих из земли, этот учет желателен, как и учет физлинейности.
SergeyKonstr
Цитата:
Однако сваи бывают короткие жесткие, короткие гибкие и длинные гибкие и все деформируются по разному
Вы имеете ввиду разность внутри одной модели?
Если сваи одинаковые, грунты одинаковые, то в линейной постановке распределение будет зависеть только от сооружения.
Если взять отдельную сваю, то ее деформируемость конечно индивидуальна, и это в какой-то степени (я думаю, достаточно верно) учитывается даже при определении L1. Ведь L1 все же вычисляется с учетом характеристик грунта, жесткостных параметров свай и ОБЯЗАН быть близким чему-то истинному. Т.е. L1 должен съимитировать эквивалент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эквивалент сваи.JPG
Просмотров: 86
Размер:	5.5 Кб
ID:	44153  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.08.2010 в 15:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 14:53
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Я при расчетах свай учитываю коэф-том увеличения момента за счет увеличения изгиба ствола сваи, считаю что нужно учитывать, все же для определенных свай в их верхних зонах, где грунт "слабенький" возможно изменение геометрии ствола. В моей практике увеличение более чем в 1,14 раз не помню. Весь ствол сваи для этих целей не беру.
Ну а насколько нужно - если считаете что 14% слишком мало, то наверное и не нужно. Конечно по одним цифрам нельзя делать вывод.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:06
#52
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну а насколько нужно - если считаете что 14% слишком мало, то наверное и не нужно.
Да это немного - можно пренебречь - на одних коэффициентах больше при сборе нагрузок соберем или потеряем ( помню, что мы ведем вероятностные расчеты).
Offtop: Позвольте Вам сказать, что на текущий момент Вы один из самых квалифицированных форумчан. Я всегда Ваши посты внимательно изучаю.
То что чуть чуть придрался прошу простить - это было без злобы.
Агис вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:48
#53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Агис, Спасибо...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду разность внутри одной модели?
Да нет. Например, короткая жесткая свая со свободной головой будет поворачиваться без изгиба, с жесткой головой - просто поступательно смещаться в грунте.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если сваи одинаковые, грунты одинаковые, то в линейной постановке распределение будет зависеть только от сооружения.
Говорят что не так, экспериметны вроде ставили. Например в кусте из 9 свай средняя свая слабенькая и воспринимает меньшую долю гор. нагрузки (имеется ввиду компактный куст с расстояниями до 6d между сваями).
Вообще хотят, чтобы усилия в сваях определялись посредством моделирования сваи как балки на упругом основании, при этом при стат. расчете учитывать взаимодействие свай путем введения понижающего К (как при расчете одиночной сваи), а коэф. понижения зависит от расстояния между сваями и от того, где свая расположена (т.е. учитывается влияние всех рядом расположенных свай). Следовательно и получается, что в этом случае для каждой сваи свой увеличивающейся с глубиной коэф. упругого основания и следовательно и своя доля гор. нагрузки.
Хотя не понимаю тогда запись норм, о том, что гор. нагрузку допускается распределять на сваи равномерно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если взять отдельную сваю, то ее деформируемость конечно индивидуальна, и это в какой-то степени (я думаю, достаточно верно) учитывается даже при определении L1. Ведь L1 все же вычисляется с учетом характеристик грунта, жесткостных параметров свай и ОБЯЗАН быть близким чему-то истинному. Т.е. L1 должен съимитировать эквивалент
Что-то не думаю, что так. Например выбрав схему в виде консольного стержня (ну как в нормах) со свободной головой для сваи расчетную длину нужно брать =2L1.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 18:13
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
...имеется ввиду компактный куст с расстояниями до 6d между сваями...
Хотя не понимаю тогда запись норм, о том, что гор. нагрузку допускается распределять на сваи равномерно..
В моем случае три ряда свай с шагом 2,7м, ряды через 6м .
Насчет перераспределения - ясень пень, что на деле равномерности не будет. Но и разницы огромной так же не будет. Ладно бы основной нагрузкой на сваю являлась горизонтальная.
Поэтому видимо допускается.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
...Что-то не думаю, что так. Например выбрав схему в виде консольного стержня (ну как в нормах) со свободной головой для сваи расчетную длину нужно брать =2L1.
Хм-м..
Мне же думается, что L1 определена как эквивалент деформативности свая-грунт для сваи со свободной головой. И даже в случае защемления в ростверке L1=L1 для определения усилия по п.3.7. Просто схема для определения усилий (для проверки самой сваи) будет с защемлением наверху.
Даже для других расчетов приведенная глубина погружения сваи в грунт будет одинаковой как для свободной, так и заделанной.
Меняются непосредственно выходные параметры - табл.2 и табл.3 приложения 1 к СНиП 2.02.03.
Или Вы на усточивость собрались считать
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 08:38
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И даже в случае защемления в ростверке L1=L1 для определения усилия по п.3.7.
Схема по п. 3.7 для определения усилий не используется, используется для определения коэф. влияния прогиба элемента, при этом нижний конец защемлен, а верхний (как написано) "...Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком..." Отсюда и разные расчетные схемы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:06
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Схема по п. 3.7 для определения усилий не используется, используется для определения коэф. влияния прогиба элемента, при этом нижний конец защемлен, а верхний (как написано) "...Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком..." Отсюда и разные расчетные схемы.
Так и я то же говорю:
Цитата:
Просто схема для определения усилий (для проверки самой сваи) будет с защемлением наверху.
Но точка защемления будет именно на L1: п. 3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по формуле такой-то, где альфа - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по рекомендуемому приложению 1. А при определении альфы защемленность/незащемленность головы не участвуют.
"...Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком..." это видимо не для расчетов по п.3.7, где такое прописано?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:13
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где такое прописано?
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77, п. 5.2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 11:36
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77, п. 5.2.
Понял.
Цитата:
Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай
Я на п. 19 и написал:
Цитата:
снабдил модель ростверком и стержнями-сваями с натуральной жесткостью, но длиной, определяемой по прил. 1 СНиП для расчета на прочность самой сваи (смайл), защемил их у основания
Я не сваи считал, а срочно продемонстрировал эксперту разницу в своих усилиях на опорах модели.
На что igr среагировал адекватно:
Цитата:
Справедливо и логично сделано.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2010 в 11:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:04
#59
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не сваи считал, а срочно продемонстрировал эксперту разницу в своих усилиях на опорах модели
не оправдывыйси - все равно тобе нихто не верит.
Агис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:12
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Агис Посмотреть сообщение
Offtop:
не оправдывыйси - все равно тобе нихто не верит.
Что я мог бы тут оправдывать? Offtop: Дурак ты и есть, Опус.
Я лишь описываю ситуацию. Здание рассчитывал я, в Уфе. Фундаменты проектировались в Коми.
Кстати, к 1 сентября объект сдан. Поздравь меня.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:28
#61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ильнур, только ради любопытства.
Вопрос, вы действительно уверены, что усилия толи в свае, толи на опоре при св. ф-ах можно просто так посчитать, создав "избушку на курьих ножках".
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:30
#62
Агис


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 22


Offtop: Ильнур - Что я мог бы тут оправдывать? Offtop: Дурак ты и есть, Опус.
Вам выдержки не хватает - энто дело наживное
.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я лишь описываю ситуацию. Здание рассчитывал я, в Уфе. Фундаменты проектировались в Коми.
Кстати, к 1 сентября объект сдан. Поздравь меня.
Цитата из Константина Шашкина - "Если бы все неправильно рассчитанные здания падали - мы бы жили в развалинах".
Мне не с чем Вас поздравлять.
Агис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:04
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ильнур, только ради любопытства.
Вопрос, вы действительно уверены, что усилия толи в свае, толи на опоре при св. ф-ах можно просто так посчитать, создав "избушку на курьих ножках".
Понятно, что так просто невозможно посчитать точные усилия! А кто говорит, что так производился расчет? Или что так надо производить??? Я вроде так никогда не говорил. Очень интересно "прижали" Вы меня. Агис еще тут мозг сушит.
Расчет нагрузок на сваи производился видимо из простого предположения о равномерном распределении (как я понял).
Я создал модель "на курьих ножках" в демонстрационных целях. Сами усилия уже никого не интересовали - их имеется аж в двух вариантах.
А само сооружение считал на неподвижных опорах - точные усилия в опорах мне и нужны - меня устраивают завышенные - крепеж уже сидел в проекте, назначен конструктивно и несет на порядки больше, чем нужно.
Еще есть непонятности?
Агис, есть с чем: если бы я смоделировал сваи в грунте, в час "Ч" не была бы пройдена экспертиза, и далее по цепочке не было бы сдачи (к 1 сентября).
Таким образом, Вы можете меня поздравить с нахождением гениально простого, а главное скоростного метода определения усилий на оголовки свай с удовлетворяющей точностью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10