каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?

каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2010, 23:37 #1
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте. В 2-ух этажн здании необходимо перекрыть 1ый этаж (пролет в 9 м) монолитом. Сначала хотели по металлчич балкам, но даже при шаге 2,5-3 м сечение балок огромное. Потом решили по металлич фермам, но вроде пролет не такой уж и большой. Теперь вот пришла идея сделать что-то вроде ребристых плит. Т.е. плита высотой сечения h=0.15м и через 3,0 м из неё выступают ребра.
Но как её тогда посчитать? по правилам конструирования балка выходит высотой сечения 0,75м да и при расчете её как шарнирно-опертой армирование выходит немалое. С другой стороны, плита то тоже себя немного несет. Как это учесть? или если кто сталкивался с такой задачей, подскажите советом. Ах, да. Плита опирается на стены шириной 0,39м. На втором этаже кухонное оборудование.
Спасибо!
Просмотров: 10524
 
Непрочитано 24.08.2010, 23:48
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Примеры расчета таких плит есть в Линовиче, Мандрикове.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 23:54
#3
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Примеры расчета таких плит есть в Линовиче, Мандрикове.
Спасибо! посмотрю
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 00:54
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


если ребристая плита с таким частым шагом.. то может следует посчитать ее как тавр
советую также посмотреть статьи здесь:
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 01:12
1 | #5
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


В монолите у меня получались балка на 700+ перекрытие 200. ну так хотел архитектор ... получилось не плохо ...
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:48
#6
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


да я вот по Мандрикову посчитал. Получилось балка 600мм в том числе плита 120мм. балки с шагом 3 м. считал как тавр, получилось 4 арм d20... но пока это по первому пред сост.... дальше пока не расчитывал...
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:09
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
да я вот по Мандрикову посчитал. Получилось балка 600мм в том числе плита 120мм. балки с шагом 3 м. считал как тавр, получилось 4 арм d20... но пока это по первому пред сост.... дальше пока не расчитывал...
Тогда в чем суть вопроса?
Цитата:
С другой стороны, плита то тоже себя немного несет. Как это учесть?
Тавр, выделенный из такой конструкции, учитывает несущую способность плиты в тех пределах в которых нужно.
 
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:10
#8
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:05
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
Балочное перекрытие действительно " нестандартное решение", вы надеюсь запатентовали идею?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 16:03
#10
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Перекрытие 9 метров перекрытие толщиной 300 мм армирование не помню наверно диам 25 брал могу посмотреть, а в чем проблема то 300 мм это много что ль для перекрытия или в чем? или некуда опирать ее?
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 18:00
#11
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Тогда в чем суть вопроса?
уже не в чем.... просто из головы вылетело как это делается... посоветовали литературу и все встало на свои места
Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
300 мм это много что ль для перекрытия или в чем?
ну наверное экономичнее сделать балочное перекрытие, хотя может я и ошибаюсь.
Цитата:
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Я считал примерно такое перекрытие, но у меня ребра шли через 1.0м..Ну и нагрузка расчетная была небольшая, плита получилась толщиной 100мм..а ребра высотой 300, залили, сняли опалубку, вроде стоит))) Хотя очень за него переживал, нестандартное решение))
наверное и так можно было бы....
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 18:30
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
.... необходимо перекрыть 1ый этаж (пролет в 9 м) монолитом.
хренли думать, сплошная плита 280-300мм спокойно проходит на такие пролеты. Другое дело что тяжелая, но с балками цена опалубочных работ перетянет стоимость бетона в сплошной плите. Опирание по контуру?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:34
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
Вложения
Тип файла: pdf Капительl.pdf (22.7 Кб, 547 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:40
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
Хорошо бы еще описать шаг (сетку) колонн, марку бетона и наверно полезную нагрузку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:09
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Шаг, как человек и запрашивал, 9х9 метров. Высота 4,8м 6м, 6м, 5,4м. Колонны 600х600, бетон В25. Нагрузку точно сказать не могу, я занимался конструированием и вычерчиванием элементов каркаса. Но это торговый комплекс, так что 600 кг/м2 полезной гарантированы + 200 полы + если память не изменяет 120 кг/м2 перегородки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:21
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Не сочтите меня чудиком но я еще раз спрошу: такие перекрытия считают с учетом физнелина, или без него. Про чудика я написал потому, что с завидной регулярностью задаю этот же вопрос на похожих темах. Ответ как правило: без физнелина. Но мне не понятно ка быть с п.1.31, 1.32 СНиП 2.03.01-84. Там по моему все четко написанно. Все таки при новом проектировании вот такого как у автора перекрытия нужно, или не нужно считать с учетом физической нелинейности?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:24
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
а расход бетона какой?
115 кг на куб это данные только для перекрытия или для всех монолитных конструкций включая колонны, фундаменты, ядра жесткости и т.п.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:23
#18
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Другое дело что тяжелая, но с балками цена опалубочных работ перетянет стоимость бетона в сплошной плите. Опирание по контуру?
возможно...
опирание по контуру, но опирание 9,0х30,0 м в осях.


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Безбалочное, уже сделано 5 лет эксплуатируется, расход арматуры 115 кг/м3. Думаю будет дешевле и проще балочного.
у вас вариант с капителями, у меня опирание на стену. И стыдно признаться, но я не в курсе как эту капитель посчитать...
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
такие перекрытия считают с учетом физнелина, или без него
вот это для меня вобще сложно
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:35
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. Все таки при новом проектировании вот такого как у автора перекрытия нужно, или не нужно считать с учетом физической нелинейности?
А в ответ - тишина
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:41
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Мда...
Обидно.
Maestro когда то постоянно здесь зависал, может он че сказал бы. Наверно еще куча людей есть считающих жб каркасы.
Что ж вы молчите то? Тайны професиональной открывать не хочете?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:56
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Линейно считать или нелинейно - скорее всего вопрос опыта и экономии времени и денег.
1. Опытные конструктора скорее всего могут и по упругим деформациям определить какие будут "реальные" при учете нелинейности.
2. При учете нелинейностей армирование по идее получается более экономичным, хоть и распределяется немного по другому, но времени и сил это отнимает больше чем упругий расчет.
3. Вариантов нелинейностей много и каждый пользуется своей методой, которую другие готовы расчихвостить по полной.
Так что однозначного ответа на этот вопрос не было, нет и будет не скоро. Поищите по форуму - копий столько сломано, что можно погребальный костер сложить.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:00
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да я искал уже. Вывод, который для себя сделал полнолстью совпадает с вашим пунктом 1:
Цитата:
Опытные конструктора скорее всего могут и по упругим деформациям определить какие будут "реальные" при учете нелинейности.
Только мне как быть, я то не опытный.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:09
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Только мне как быть, я то не опытный.
Сделать несколько расчетов с учетом нелинейности (хотя бы врукопашную за счет понижений Е, но не слепо как в первых пунктах СП, а с оглядкой на фактическое армирование, сжатую зону и т.п.). Почувствуйте разницу с упругим расчетом, во время строительства потребуйте от подрядчика вести регулярно геодезическую съемку балок и плит перекрытий(для них это наиболее актуально) и сами увидите динамику развития деформаций во времени. А чтобы понять развитие зон пластичности(читай трещинообразования) в пространстве сами заезжайте периодически на объект( можно в качестве авторского надзора) и фиксируйте все трещины на каком нибудь одном участке. Просите(требуйте) установки маяков на трещины и т.п. Такие наблюдения в течении нескольких лет(ну хотя бы 2 года) на нескольких объектах вам дадут достаточно информации для того чтобы в будущем на глазок определять нужно вам учитывать в данном конкретном случае нелинейность или не нужно.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:16
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а расход бетона какой?
Прошу прощения не знаю как сделать offtop
115 это на перекрытие, без учета капителей, на весь каркас еще меньше. Фундаменты, стены лестниц (коих 14 шт), капители помогают в уменьшении . На весь помоему 105.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:20
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Прошу прощения не знаю как сделать offtop
115 это на перекрытие, без учета капителей, на весь каркас еще меньше. Фундаменты, стены лестниц (коих 14 шт), капители помогают в уменьшении . На весь помоему 105.
интересно все таки вместе с капителями и бетон и арматура - для статистики.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:09
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop:
интересно все таки вместе с капителями и бетон и арматура - для статистики.
Весь проект обсчитывать не буду по одному из перекрытий с капителями вышло 171400 кг арматуры и 1595 м3 бетона итого 107,5 кг/м3. Колонны в среднем (так как сам делал) 100 кг/м3 (армирование в основном 8d16-22, крайние и угловые доходило до 12d32). Стены (то что нашел 70-75 кг/м3), толщина стен 300 мм обуславливалась пожарными спецтехусловиями.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:18
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


спасибо - то что нужно - еще площади плиты(для которой вы посчитали расход материалов) не хватает.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:32
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


6200 м2, но это часть ТЦР. Его общая площадь этажа 14500 м2. Этажей четыре с половиной (с подземной стоянкой).
Вообще тему что ли надо создать по статистике расхода материалов и причин увеличенных расходов. Будет ли актуальна? И станут ли писать? Потому как большие расходы (по моему наблюдению) связаны либо с тяжелыми условиями, что не так уж часто. Либо с малой оплатой труда и такими же сроками, а здесь главная зависимость время-деньги. И материалоемкость отходит на 10 место.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18