Трубы замёрзнут?
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 11999
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
замерзнут, еще как замерзнут - уедет кто-нить на пару недель в холода и пипец... надо вам капельник в конце трубы предусмотреть, плюс утеплить поболе. мне так кажется
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615
|
Вопрос спорный... Температура на улице????
Глубина и высота подвала, т.е. на каком промежутке труба будет подвергать действию низких температур? Думаю какое-то количества тепла будет поступать из жилых помещений и температура будет отличаться от уличной. Опять же диаметр труб? Циркуляция постоянная? Кстати, они из простых способов предовратить замерзание - постоянная циркуляция даже в небольшом объеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
-25 С.! цоколь 600мм.! пол первого этажа 120мм газосиликата и 70мм пенополистирола.! в подвале продухи.! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
POWER_SKY, подумай от чего содержимое в трубах замерзает?
Offtop: (не догадался? потому что движения содержимого в них нет, а температура в подвале никогда не бывает длительно ниже температуры замерзания этого содержимого) Изолируют трубы в подвале совсем по другой причине - чтобы потери тепла от магистралей и стояков отсутствовали или, хотя бы, были минимальны. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Электрообогрев труб выйдет дешевле капельника (счетчики на воду). Да и не разрешит его сейчас никто. Возможен вариант с принудительной циркуляцией.
BM60 , видать, ты никогда не видел, как рвет замерзшие водопроводные трубы в холодных подпольях. Причем, рвет их исключительно ночью и по понятной причине в самые сильные морозы. Есть, кстати, справочные таблицы - через сколько часов замерзает вода в трубах в зависимости от ее темп., темп. воздуха, толщины изоляции и диаметра трубы при нулевом разборе. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Открою "страшную тайну" - в подавляющем большинстве домов трубопроводы водоснабжения проложены в неотапливаемых технических подпольях. И не замерзают. То, что там же проложены разводящие ветки отопления большой роли не играет - теплопоступления от них небольшие. Даже если при поквартирных системах разводки отопления не будет, это значительно не скажется.
Основное количество тепла поступает из помещений. Какая температура будет в техподполье - не предмет для гадания. Легко определяется расчетом, по простейшему тепловому балансу. Бывают местные перемерзания из-за халатности - когда двери открыты, продухи. Вода, при постоянном расходе, не замерзает - даже если снаружи проложен водопровод. Труба изнутри покрывается льдом и толщина его через некоторое время "устаканивается". Ведь "холодная" вода тоже является теплоносителем. Все это рассчитывается стандартными методами. В том числе толщина изоляции из условия предотвращения замерзания за заданный промежуток времени. Если же техподполье специально делается холодным (например, в районах с мерзлотой, чтобы основание не оттаивало), то тогда водопровод делается с обязательной циркуляцией и обогревом. Конечно, нынешние проектанты могут и так запроектировать, что и горячая вода замерзнет..... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
я сам-то конструктор, вот для общего развития интересно |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
acid, на даче делают тупиковое присоединение - ответвлением от магистрали. Если это летний водопровод, на зиму надо опорожнять его с обязательной продувкой и оставлять открытым. Если зимний, то проблемы замерзания нет, если выход из твоего колодца выполнен грамотно - в подвале дома и утеплен.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
С этим никто и не спорит.
Цитата:
И про тепловой баланс тоже слыхали. Трубы отопления, кстати, немалый вклад дают. Тут речь о конкретном случае. Холодное провертиваемое подполье, теплопоступления от труб отопления нет. Отопление поквартирное, квартир видимо мало - циркуляцией заморачиваться никто не будет. Опять же из-за малого количества квартир велика вероятность "нулевого" расхода. acid Циркуляция делается обратно в магистраль. А задвижка у Вас где стоит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ды ну?
Причем тут место задвижки? В колодце её родное место. Ввод должен быть ПОД дом, т.е, в подвал. Делают, однако, снаружи дома, но тогда утепляют этот "крохотный" участок. Что есть по сути полумера и с надежностью 50 на 50. Только раскопать до отвода и продлить ввод под дом. "Делов-то" максимум на 1 день. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 17
|
А мне што делать?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вам возможно надо разводку выполнить под потолком подпола, впритык к потолку. И утеплить трубы снизу и с боков, закрыв П-образным коробом (вверх ногами). Тепло с перекрытия не даст температуре опуститься до 0.
Но нужно убедиться, что теплоизоляция перекрытия (под или над) не мощная.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А несущая плита какая?
Нужен короче пирог перекрытия с размерами и описанием материала (как вот про газосиликат и пенопласт). Сверху возьмем +20, снизу сколько? -20 что ли? Приложим снизу короб 100х100 (внутри) и толщиной 5 см из минваты что ли и вычислим температуру внутри короба при стационарной теплопередаче. Тепло от трубы с холодной водой проигнорируем, хорошо? Что такое кстати газосиликат? Типа ячеистый бетон? Газобетон то бишь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Закольцевать трубу в подвале, но грамотно. Посоветуйся с местным водоканалом - это их работа, их профессия. Таким домов - много тысяч, а замерзает только в твоем случае. Схему возоснабжения этого дома приложи сюда (аксонометрию) элементарную с вводом-выводом и стояками. А заодно посмотри схемы ХВС в люббом курсе Водоснабжения и канализации. Почти уверен, что твоя проблема либо от безграмотного проекта (когда-то), либо от безграмотного её обслуживания (мало ли, при ремонте что-то отрезали, а вварить обратно забыли или приварили наоборот).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении? | ytkins | Инженерные сети | 7 | 18.03.2010 13:59 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |