Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента

Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2010, 13:41 #1
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
Antony666
 
конструктор
 
Новосибирск
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 186

При проектировании частного дома возник данный вопрос: под частью дома планируется тех. подвал - в этой части принял ленточные фундаменты, под остальные стены буронабивные сваи с монолитным ростверком по ним. Вопрос в следующем регламентируется ли расстояние от сваи до ленты? Предъявляются ли какие либо особые требования к узлу сопряжения ростверка с лентой? Допустим ли вообще такой вариант фундамента? Порывшись в имеющейся литературы ответов не нашел.
Заранее благодарен за советы

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Схема фундаментов.dwg (184.2 Кб, 4454 просмотров)

Просмотров: 15020
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:14
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Как очень напрашивается шов сделать деформационный. Разность осадок просчитывали этих 2х фундаментов?
А сваи очень нужны там?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:22
#3
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Из расчетов только определял несущую способность сваи-это пока предпроектные проработки можно сказать)) Заказчик "мечется" между вариантами планировок и каждый раз просит "прикинуть" объемы бетона и т.д.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Как очень напрашивается шов сделать деформационный
На таких размерах разве необходим он?
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А сваи очень нужны там?
А какой вариант без свай?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:32
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Похожий вариант делал, но там было все на сваях, потому такого вопроса не возникало.
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
На таких размерах разве необходим он?
Дело не в размерах, а в разнотипности фундаментов. Размеры влияют в первую очередь на температурные швы.
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
А какой вариант без свай?
На естественном основании, хотя тоже фигня получается. Если только делать плавный переход от подвала к бесподвальной части.

Грунты озвучте.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:42
#5
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


А не многовато для сечения ростверка высота 900 мм? И как вы учли совместную работу свай и ленточного ростверка, так как он заглублен в грунт вместо того чтобы располагаться над уровнем земли хотя бы с зазором 10 см?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:51
#6
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Грунты озвучте
1: почвенно-растительный слой-мощность 0.4 м(будет сниматься)
2:Суглинок тяжелый пылеватый насыщеный водой мягкопластичный непросадочный ненабухающий незасоленный-мощность 2.2м
3. Глина легкая пылеватая насыщеная водой мягкопластичная непросадочная ненабухающяя незасоленная-мощность 1.8м
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:06
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


И на кой вам там сваи? Делайте на естественной основании.
Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
И как вы учли совместную работу свай и ленточного ростверка, так как он заглублен в грунт вместо того чтобы располагаться над уровнем земли хотя бы с зазором 10 см?
Это не проблема. Пенополистирол прокладывается и все. Лента считается как балка и упругое основание не учитывается
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:11
#8
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
И на кой вам там сваи? Делайте на естественной основании
На какую отметку закладывать ленты безподвальных стен тогда?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:16
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
На какую отметку закладывать ленты безподвальных стен тогда?
в идеале на ту же ,что и подвальная часть.А так с уступом,я что-то подобное уже делал,если найду обязательно выложу....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:21
#10
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в идеале на ту же ,что и подвальная часть
Похоронить стока кубов бетона?
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
если найду обязательно выложу
Буду премного вам благодарен
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:26
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в идеале на ту же ,что и подвальная часть
Давайте без фанатизма! А если подвал 4 м?
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
На какую отметку закладывать ленты безподвальных стен тогда?
Или на глубину промерзания, или мелкозаглубленный с соответствующими мероприятиями.
Вода глубоко? Рассмотрите вариант из блоков ФБС (как вариант)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:38
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Файл нашел, на работе выложить не могу.Вобщем суть в следующем,откосы котлована от подвальной части(по сопряженным стенам) надо просто засыпать уплотненным песком с щебнем.А затем укладывать высокий фундамент.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 18:22
#13
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вода глубоко
В момент изысканий воду вскрыли на 5м, максимальная амплитуда 1м (5м - среднее значение)
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Рассмотрите вариант из блоков ФБС
Дорого

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Или на глубину промерзания.
Глубина промерзания 2м- сваи могу заглубить ниже этой отметки.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
мелкозаглубленный с соответствующими мероприятиями
Можно поподробнее о мероприятиях, а то что то не очень осведомлен в этих мероприятиях или литературку по этому вопросу посоветуйте
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
.Вобщем суть в следующем,откосы котлована от подвальной части(по сопряженным стенам) надо просто засыпать уплотненным песком с щебнем.А затем укладывать высокий фундамент.
Спс за совет рассмотрю такой вариант
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 19:28
#14
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Это не проблема. Пенополистирол прокладывается и все. Лента считается как балка и упругое основание не учитывается
Поясните пожалуйста это как? Например если я возьму полистерольную поиту положу ее на асфальт и всату на нее, то я буду находиться состоянии невесомости?
volksv вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:10
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Рассмотрите вариант из блоков ФБС
Дорого
Блоки дорого, а сваи нет?
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Глубина промерзания 2м- сваи могу заглубить ниже этой отметки.
А на какую отметку вы изначально хотите сваи заглублять?
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее о мероприятиях,
Поиск рулит. тема широко обсуждалась и не раз
Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Например если я возьму полистерольную поиту положу ее на асфальт и всату на нее, то я буду находиться состоянии невесомости?
Ну а сами-то как думаете?
Пенополистирол под ленточным ростверком не дает включиться грунту в работу, так как намного более сжимаем, чем грунт. При прогибе ленты ппс деформируется, но отпора не даст. Вот и получается балка на опорах (сваях)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:29
#16
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Пенополистирол под ленточным ростверком не дает включиться грунту в работу, так как намного более сжимаем, чем грунт. При прогибе ленты ппс деформируется, но отпора не даст. Вот и получается балка на опорах (сваях)
А если наоборот - грунт давит на балку (пучение)? Что произойдет?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:45
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А если наоборот - грунт давит на балку (пучение)? Что произойдет?
А ничего. Ппс сожмется и все, а рекцию на балку не передаст. Это является также и противопучнинным зазором
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:55
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Не совсем понятно что мешает сделать ленточный фундамент вместо свайного.
Если будете делать сваи, то либо устраивать деформационный шов (разрезка всех конструкций здания), либо большое внимание уделить осадкам и их разности. Ростверк заглублять в землю на 200 мм, под ним выполнить противопучинистый зазор (вместо полистирола лучше оставить там просто пустоту, оградив ростверк с боков плоскими листами.

Но лучше все же думать в сторону ленточного фундамента. Уйти уступами от подвальной отметки на бесподвальную.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 23:19
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
(вместо полистирола лучше оставить там просто пустоту, оградив ростверк с боков плоскими листами.
Через несколько лет эта пустота заполняется, как практика показывает
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 00:48
#20
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Столбчатые фундаменты в углах стен левой части с заложением на расчетную глубину промерзания грунтов и рандбалки с опиранием на них и жесткой заделкой в стены подвала для 2-3 этажного здания решат Ваши проблемы. Обеспечение нормируемой относительной разности осадок обязательно.

Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 10:40.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:32
#21
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Сборный железобетон по причине необходимости заказа крана для его монтажа не желателен, хотелось бы решить все в монолите. Вроде по разностям осадок прикинул в "Запросе" у сваи осадка 11мм у ленты 12мм. Может лучше жестко завязать ростверк с лентой? Или это категорически противопоказано?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:54
#22
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
у сваи осадка 11мм
Что это у вас за свая такая, чтоб от частного дома на 1 см садилась???
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:04
#23
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Что это у вас за свая такая, чтоб от частного дома на 1 см садилась???
Длин 2.1 м диаметр 400мм Нагрузку пока немного завысил
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 10:23
#24
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Это не свая тогда, скорее буровой фундамент.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:37
#25
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Все называют сваями, как по мне это фмз только выполненный без выемки грунта. Ну да ладно о терминах, что по сути?
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Может лучше жестко завязать ростверк с лентой? Или это категорически противопоказано?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 10:41
#26
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Antony666
Посмотри #20
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:57
#27
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Посмотри #20
Я же написал что сборный ж/б не рекомендуется применять-варианты в монолите меня интересуют
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:00
#28
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Я же написал что сборный ж/б не рекомендуется
А кто сказал сборный? Я сказал столбчатый на естественном основании. И вполне монолитный.
При этом соблюдается однотипность основания фундаментов и технологии производства работ.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:38
#29
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
рандбалки
имелись ввиду сборные?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:40
#30
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
имелись ввиду сборные?
Имелись ввиду фундаментные балки, а сборные или монолитные - на Ваш вкус
См., например, http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/959
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:49
#31
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


В чем отличие от вариант свай(буровых фундаментов)? Роль столбчатого фундамента выполняет свая, рандбалки-ростверк. Т.е. балку нужно будет заделать в ленточный фундамент? Еще один вопрос можно ли мне руководствоваться Главой 13 СНиПа свайные фундаменты при определении несущей способности сваи, а то получаются прям очень хорошие результаты
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:23
#32
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
В чем отличие от вариант свай(буровых фундаментов)?
Отличие - в конструкции.
А если преимущество, то: 1.
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
При этом соблюдается однотипность основания фундаментов и технологии производства работ.
2. Отсутствие необходимости привлекать специализированную технику.
3. Возможность устройства фундаментов с разной отметкой подошвы.
4. Меньшая материалоемкость при правильном проектировании.
5. По совокупности п.п 1...4 думаю, что будет экономичнее.
P.S. Живу давно, поэтому когда
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
..получаются прям очень хорошие результаты
сразу начинаю искать ошибку в своих расчетах, мыслях, действиях, и т.п.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 12:39
#33
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
сразу начинаю искать ошибку в своих расчетах, мыслях, действиях, и т.п
Тоже так подумал, поэтому и решил спросить совета более опытных людей, но ошибка может быть только в том имею ли я право рассчитывать по данной главе, в ней сопротивления грунта по боковой поверхности и под нижним концом намного больше чем в частном случае
(сравнить табл 1, 2 с табл. 20, 21 данного СНиПа).
По этой главе несущая способность моей сваи получилась 10.5 т под нижним концом и 3.5т по боковой поверхности - кто может оцените похоже это на правду или тут какой то подвох?

Последний раз редактировалось Antony666, 26.08.2010 в 12:44.
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:17
#34
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
можно ли мне руководствоваться Главой 13 СНиПа свайные фундаменты
Можно, если выполняется: п.п. СНиП

13.1. ... дома усадебного типа...,с расчетной нагрузкой в уровне цоколя стены зданий до 150 кН/м (15 тс/м), а на колонну - до 400 кН (40 тс).
13.2. При проектировании свайных фундаментов малоэтажных сельских зданий следует применять ...буровые сваи длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем и набивные сваи, устраиваемые в пробивных скважинах, предусмотренных п. 2.4, б.
Примечания:
2. Уплотнение забоя скважин при устройстве буровых свай длиной до 3 м должно осуществляться путем втрамбовывания в грунт слоя щебня толщиной не менее 10 см.

Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
кто может оцените похоже это на правду или тут какой то подвох?
1. Не похоже на правду.
2. Табл. 1 и 20 - не при чем - сваи буровые - табл. 7 и 22.
ну и т.д.
Не суетитесь, и удача вероятнее всего придет.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:30
#35
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
можно ли мне руководствоваться Главой 13 СНиПа свайные фундаменты при определении несущей способности сваи,
Если речь про ту двухметровую "сваю", то однозначно нет
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:35
#36
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
табл. 7 и 22.
в табл. 7 и 22 максимальное значение показателя текучести 0.6, для моего грунта он 0.62, как в таком случае поступать? Или принять как для 0.6?
Цитата:
то однозначно нет
почему?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:03
1 | #37
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
как в таком случае поступать
Круг замкнулся, см.#20
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:16
#38
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Круг замкнулся, см.#20
Хорошо рассмотрю такой вариант, ну а все же как с показателем текучести быть большим 0.6? так на будущее
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:19
#39
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
почему?
Потому как на практике пункты из поста 34 никто не выполняет. Не фундаменты получаются, а полная ерунда. Делайте нормальные фундаменты. Котлован все равно откапывать
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:07
#40
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
ну а все же как ...на будущее
Читать - анализировать - делать выводы - принимать решение.
Например, что касается
Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
с показателем текучести быть большим 0.6
читаю п. б) примечания к табл.7, п.п. 4.3, 11.10 СНиПа, СП, Справочник проектировщика, Руководство 1980г, и др. делаю вывод об ограничении возможности определения расчетом несущей способности и применения буронабивных свай в данных условиях.
Offtop: В анекдоте было: "Чукча не читатель - чукча писатель". Новосибирск , вроде, не Чукотка?

Последний раз редактировалось Allaz, 04.09.2010 в 22:00.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 15:12
#41
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Allaz
Спасибо за помощь, будем разбираться
Antony666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51