| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры.
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
||
Просмотров: 42748
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Сначала здравый смысл. А потом уже новоявленные СП.
Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм -СНиП 52-01-2003. Что то Вы, господин UnAtom , сильно мудрите - всегда отличались исключительно сильным трезвым подходом, а сейчас Вас понесло. Однозначно я за 2 Ваш вариант - арматура будет работать лучше, чем в 1 варианте искать нулевую зону. ![]() Цитата:
Offtop: Подождем пока придут спецы - их слово будет решающим. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
таи
Цитата:
Цитаты из него: 5.38 (5.11). Расстояния между стержнями арматуры по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси... 5.39(5.12). Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной арматуры и между продольными стержнями соседних плоских сварных каркасов должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней, а также: а)... б) если стержни при бетонировании занимают вертикальное положение — не менее 50 мм; при систематическом контроле фракционирования заполнителей бетона это расстояние может быть уменьшено до 35 мм, но при этом должно быть не менее 1,5-кратного наибольшего размера крупного заполнителя. 5.40 (5.12). При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно без зазора между ними либо с расстоянием между стержнями пары менее расстояния, требуемого для отдельных стержней. Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями (по п. 5.39) и при определении длины анкеровки (по. пп. 5.42-5.46) должна рассматриваться как условный стержень диаметром dred (где d1 и d2 — диаметры сближаемых стержней, с1 — расстояние между этими стержнями в свету, принимаемое не более диаметра меньшего стержня; черт. 102). Так вот, распространяется ли п.5.40 на этот случай (Вариант №2), то есть на этот участок в раме, где стержни стоят близко друг другу, и расстояния между ними не удовлетворяют не требованиям для вертикальных стержней (<50мм), не требованиям о спаренных стержнях, т.к. расстояние между dred может быть меньше dred. Цитата:
И никуда меня не понесло, ища истину в мелочах, нахожу истину в целом. Цитата:
Просто, исходя из своего опыта, практически нигде не видел, чтоб в центральный узел устанавливали хомуты (которые в сейсмике нужны позарез), необходима особая технология установки в проектное положение арматуры ригелей и колонн, которую не делают. В итоге в узел засунуть красный хомут практически нереально, вот и приходит мысль о сетках косвенного армирования. Offtop: Цитата:
Трофимов Гена Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Использовал бы дополнительные "Г"-образные стержни, которые бы закладывал в колонну при её бетонировании ( шов - низ плиты). Выводил бы на длину перехлёста с верхними стержнями каркаса балки (она скорей всего будет больше длины заведения за точку теоретического обрыва) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Какой "хвост" в колонне? SHURF Цитата:
Offtop: Обычно в таких случаях там наваривают кучу какой то херни (типа шайбы), сваривают арматуру отгибов с арматурой колонны или (мне этот вариант нравится больше всего) делают отгибы П-образными с заведением в нижнюю зону ригеля. Проблема решаема. Последний раз редактировалось UnAtom, 26.08.2010 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Дам свое решение:
бетонируем колонну до низа ригеля оставляем выпуска - потом гнем их в ригель (каркас).Выпуска должны обеспечивать должную длину нахлёста с рабочей арматурой ригеля .
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
to UnAtom да делайте как считаете нужным, это ваше решение, вам за него и отвечать. А вот если анкеруемые стержни у вас имеют разный диаметр, а соответственно и разную длину анкеровки, то и расположение шва на колоннах "крайнего ригеля" у вас будет на разных отметках. Вы считате это удобным.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
Трофимов Гена Цитата:
SHURF Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Посмотрите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%EE%E2%EA%2A может появятся какие-то ответы
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SHURF
Цитата:
Трофимов Гена Цитата:
Цитата:
Цитата:
Mahno Цитата:
Вы мне скажите лучше: Нормально, что в варианте №2 у грани располагается столько арматуры и не ухудшает ли это работу стержней колонны и не нарушает ли это вышеприведённые или какие-либо ещё пункты норм. В ином случае, чем плох вариант №1? |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Если радиус загиба минимален, то и "хвост" делать не за чем, достаточно ограничится длиной участка в 10d, поэтому анкеровка ( Lаn) сейчас у вас не 47d.
Как вы хотите сделать, то концы гнутых стержней ставьте вплотную к стержням арматуры колонны вторым рядом. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
если честно, то вообще не понял сути проблемы. то есть Вы собираетесь бетонировать колонну до нижнего конца гнутого стержня, но при этом гнутый стержень ставить будете чуть позже? отчего же не сразу поставить гнутый стержень в составе каркаса колонны? и соответственно бетонировать до низа ригеля.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
На рядовых этажах, как правило (при отсутствие растяжения в колонне), ставлю в верхней зоне ригеля прямые стержни с шайбами и по необходимости (на обратный момент при сейсмике) шайбы на стержни нижнего армирования ригеля. При этом понятные швы бетонирования в уровне низа ригеля, понятная установка сеток косвенного армирования. Все по книгам. Гнутые выпуски - только в верхних узлах - тут Ваши страдания к моим слезам. Последний раз редактировалось Allaz, 27.08.2010 в 01:12. Причина: Исправлен автор цитаты |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Mahno, 26.08.2010 в 16:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Вы не слабый спец в отношении разгрома по нормативным документам инженеров 3 категории - а в смысле конструирования как? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
.
Трофимов Гена Виноват, но не знаком с технологией холодного гнуться забетонированных стержней ф20 в условиях стройплощадки на n-м этаже. Расскажите КАК? Просто узел + Ф40 рассчитал длину выпуска. При бетонировании вставляем конец выпуска ... сгибаем (когда наберет прочность ) стыкуем с ригелем . Минус- при сборном армировании ,те когда ригеля вяжутся не по месту, а по чертежам КЖ(по спецификации).
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это я писал, что следует топикстартёру определиться: он спрашивает про ригели, а рисунок выкладывает короткой консоли. Но ведущему всё равно: что трахать подтаскивать, что оттраханных оттаскивать!
Диаметры 16 мм и более гнут в горячем состоянии при помощи газовых горелок и до укладки в опалубку. И вообще, заделанные в монолит стержни гнуть - никуда не годится! Forest_Gump здесь полностью прав! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() По поводу коротких консолей - UnAtom - расчетчик, чертит редко видимо, поэтому и показал узел не совсем корректно - без обрыва. Doka! "утюжит" оппонента я умею не хуже Вас. Как правильно завязать этот узел - объясните "капитану". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
есть прокладки ,есть ручной (гидравлический ) инструмент !! Вы воопще ,что на стройке только топором работаете ???
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
Forrest_Gump Цитата:
А заранее закладывать Г стержни я считаю проблематичным, уже говорил почему, повторюсь специально для вас исключительно из уважения к вашему опыту только: 1) Стержни должны быть каким-то надёжным образом прикреплены к стержням колонн, чтоб держались. Как прикрепят? Подварят к колонне С23-Рэ швом? Подвяжут сотней оборотов проволоки? В любом случае их надёжная фиксация, особенно при бетонировании сомнительна. На какую минимальную глубину заводить эти стержни, кстати? 2) Стержни после обетонирования могут занимать не то проектное положение, которое мне хотелось бы, а именно я могу попасть на защитные слои или мне придётся как-то гнуть эти стержни, чтоб стали в проектное положение. Если будут гнуть, разрушается бетон из-за смятия в месте выхода из колонны, а это не есть хорошо. 3) Очень-очень трудно вдеть готовый каркас ригеля в точащие Г стержни. Напомню, что они торчат минимум на 1/3 пролёта (2м), и с той стороны с которой нужно вдевать 6-ти метровый каркас торчит ещё выпуски из соседней колонны, которые тоже всячески мешают. И не дай бог эти Г-ки оказались выше чем надо... 4) Бетонирование колонны, в том числе контроль и вибрирование становится на порядок сложнее из-за мерзко перекрывающих Г стержней бетонный поток (я не говорю уже о крайнем угловом узле с Г стрежнями в 2-х направлениях). Качество бетонирования колонны, думаю, даже у самых вёртких умельцев пострадает. Разумеется на этих Г после обетонирования будут все в цементном молочке и остатках бетона, его по-хорошему нужно очищать щетками и пескоструить, а по-плохому (а будет именно по-плохому) нихрена этого делать не будут. Следовательно работа такого стержня уже будет не идеальна. 5) Необходимо разрабатывать дополнительные чертежи, узлы и указания по этому виду работ. В ином случае эти стержни установить забываются и возвращаемся к старой теме... Возможно все эти замечания мною надуманы и незначительны, и на стройке и не такое делали/херили , но мой вариант бетонирования колонны до низа отгиба балки их исключает и я его считаю лучше. Mahno, Allaz Цитата:
2) Выполняя эти шайбы, сразу попандос на защитный слой в колонне и нормальное расположение стержней ригеля. Ширина шайбы должна быть по-моему 4d, толщина 0,75d, для стержней ф25 это 100х100х20. Думаю понимаете, что та часть грань узла колонны где будут стоять пластины просто тупо не забетонируется. Я такое сам лично видел, потом штукатуркой закидали. Еслиб защитный слой в колонне был 40-50мм, то тогда можно было бы, а так нет. Хотя я этот способ не отвергаю и применяю по необходимости, особенно в случаях описанных Allaz-ом. Doka Не сочтите за оскорбление, но таи отчасти прав. Я предполагал, что кто-то задаст вопрос по части "орфографии" чертежей, а именно то что я забыл показать линии обрыва чертежа, оси или неправильные толщины и невидимые грани (извиняюсь спешил), но стоило бы внимательнее прочитать содержание темы, а не цепляться к мелочам. Вы прекрасно поняли, что это не консоль,а рамный узел. А если не поняли, то извиняюсь...? Лучше скажите ваше мнение, действительно. avrubtsov Цитата:
------------------------------- В заключение скажу, что данный вопрос скорее всего нигде не изучался, и так как практика железобетона не выявила проблем связанных с поднятым мною вопросом, то думаю что вариант №2 не сможет быть оспоренным экспертом, если только тот не сможет предложить вариант лучше (и думается мне, что это может быть вариант №1). Также хотел заметить, что в нашем постсоветском пространстве почему-то не принято делать анкеровку U-стержнями, хотя такой вариант мог бы исключить все те проблемы которые присущи вариантам №1 и №2. Что думаете по поводу U-образной анкеровки? |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Offtop: так и хочется начать словами: "долго думал, много курил..."
ну прям всё идеально гладко в нашей жизни не бывает. потому я всё-таки буду упираться за классическую схему. гнутые стержни вязать сразу к каркасу. отвечаю на вопросы-замечания-контраргументы: 1) вязальная проволока не так уж плоха. разумеется, привязав только вертикальную часть гнутого выпуска к стержню колонны, проектное положение не обеспечим. потому надо применить конструктивный стержень (можно и хомут), которые обеспечит вторую точку крепления для гнутого стержня. Вас же не смущает, что каркасы колонн часто вязанные и от этого они не становятся механизмами. 2) если стержни после бетонирования оказались в непроектном положении, то это проблема рабочих, а точнее проблема их кривых рук. у нормальных строителей другие проблемы обычно возникают %-). 3) Вы стремитесь завести непосредственно верхнюю арматуры балки в колонну. при этом получается, что висит хвост в 2 метра. а так ли это надо на самом деле? на 1/3 пролета вроде как эпюра моментов меняет знак и балка оказывается растянута в верхей зоне. и, скажем условно, на 1/4 пролета Вам надо уже иметь всю площадь для верхней арматуры? это я веду все к тому, что может имеет смысл гнутые выпуски делать короче, потому как длина анкеровки растянутой арматуры в растянутом бетоне составляет порядка 20-30 диаметров (500-750 мм условно), да и для стыка арматуры внахлест длина анкеровки составляет практически аналогичные 20-30 диаметров. 4) сказать, что на порядок бетонирование становится сложнее - не соглашусь. глаза боятся, а руки делают. а для того, чтобы выпуска не пачкались - можно одевать пластиковые трубки. 5) разработка дополнительных чертежей - ну такова судьба конструкторов. все равно это не мешки таскать 8-). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
valenok@yandex.ru
Цитата:
Forrest_Gump нуу, контраргументировать на ваше сообщение мне кажется и не чем. спорить в том, что выполнение Г образных стержней возможно нет смысла, так как сам закладывал такое решение и сам видел исполнение таких стержней на стройплощадке (и не исполнение тоже видел). Дальше могу сказать, что данный метод чисто субъективно мне не нравится. Что/Кто меня может разубедить? Это либо уважаемый и граммотный эксперт, который скажет что этот вариант лучше, либо граммотный и опытный производитель работ/бригадир, который скажет мне делай так, потому как мне так удобнее и легче, и никаких трудностей и проблем (о которых я писал ранее) у меня не будет. Если подобное исполнят на стройплощадке прям при мне и покажут как устанавливают арматуру ригеля, и сочту что у них получилось то, что я начертил на будмаге, то это меня явно переубедит. А пока меня даже начальник стройки особо не впечатлил своими познаниями. А если турки строить будут, тогда будет совсем другой разговор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Прошу прощения, про "хрень" авторство принадлежит UnAtom #7
![]() Хотя в #32 у него же вроде уже и не "хрень". Цитата:
2) А если культурно, то не обязательно в раззеньковку можно и другие типы швов (Т1...Т11 ГОСТ 14098-91), где не 0,75d, а меньше и не 4d, а по расчету. Защитный слой на приличных объектах ~ 35 не мало. На счет: Цитата:
Считаю, что дополнительный шов бетонирования не оправдан. Монтировать прямой стержень с шайбой при выставленной уже опалубке куда как приятнее, чем совать кривую загогулину на высоте 3-4 м в арматурные хвосты обрубка колонны. Ну, а "гнуть на месте" это уж точная "хрень". Думаю, что контрольные слова, все же, "культурно" и "авторский надзор". Да капанье технадзору и заказчику на подрядчика - в значительном количестве случаев приносит улучшение качества работ и вынуждает подрядчиков... ну в смысле нанотехнологии развивать в виде приобретения сварочных клещей. ![]() Да по возможности помощь заказчику в выборе приличного подрядчика, хотя прекрасно понимаю, что об этом сейчас скажут. P.S. Вот еще видел... И все наши высокие материи - хоть подтаскивай, хоть оттаскивай. Последний раз редактировалось Allaz, 27.08.2010 в 10:12. Причина: Добавил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому защитный слой (25-30мм) в колонне и качество бетонирования узла будет страдать по-любому. Цитата:
Согласен, что приятнее. Но надёжность такой анкеровки и как причина надёжность самого сварного соединения у меня под сомнением. Мне нужны результаты испытания на отрыв шайбы от стержня...тогда будет о чём спорить. А пока я ЗА классику. Тем более, есть ещё одна мелочь, это отнесение шва бетонирования в зону с меньшим моментом, может это и незначительно, но на мой взгляд в плюс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Простите, а у Вас в Крыму по этому поводу архитекторы главнее конструкторов?
И только поэтому арматура колонн не больше 28? Пока Вы в проект не заложите, а потом удивленно и гневно в присутствии Заказчика (который всегда хочет быть самым нанотехнологичным, а всем понятно, что бабла больше чем они сговорились он никогда подрядчику не даст) не раздолбаете производство работ, так и не будет ничего другого. А если пару раз голос повысить, так побежит подрядчик на завод, как милый, да будет туда деньги отщелкивать пока ума хватит кроме бухгалтерии еще и арматурный участок себе организовать. Ну и будет всеобщее счастье - и прогресс технический и Вам уважуха в среде Заказчиков и опасения в среде прорабов. У нас и ванную сварку никто не умеет, пока не заставишь выше указанным способом. А как дело до потери заказа, бесплатных переделок и штрафных санкций доходит, так и сварщики сертифицированные и освидетельствование стыков появляются. Проектировщику проще, чем подрядчику, потому, как мы свои деньги уже взяли, а они-то еще нет. Этим и пользуюсь. "Не умеешь - не берись" - контрольная фраза. Ну, конечно не всегда катит по полной, но это мой метод. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
...не больше ф22, в крайнем случае ф25 и не больше. Цитата:
Поэтому ваши "контрольные слова, все же, "культурно" и "авторский надзор". у нас остаются только словами. А теперь подумайте, как мне втиснуть рациональное и грамотное решение в мою суровую действительность. Да только оно вам нафиг не надо, думать по этому поводу. |
|||
![]() |
|
||||
UnAtom, если не хотите шайбы, используйте U-образную анкеровку.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Ну а если: так только еще раз посочувствую Вашему будущему Цитата:
Цитата:
Цитата:
Romanich Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
![]() Такое решение применялось в Австрии при строительстве офисного центра. В стену монолитили закладные детали, а после заливали балки с вставленной ответной несущей частью и зазором в ноль. На торец балки шло два элемента под сумарную нагрузку 475 kN на срез. Я использовал такие на Украине. Армирование расчетное по таблице, справлялся мой помощник, год как после выпуска. Offtop: Кроме того производитель оказывает техподдержку и анализ расчета по проекту |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Romanich, avrubtsov
Я только за U образный принцип армирования, многие бы проблемы и споры решил бы. Я такой вариант никогда не применял и если честно, то стесняюсь. Почему? Потому как в нормативной литературе нет такого варианта, поэтому на месте эксперта я справедливо бы сделал замечание по поводу такой анкеровки и дал бы рекомендации выполнить анкеровку по п.5.45 выше упоминавшегося Пособия. Хотя как решение, если провтыкают шов бетонирования, я бы между шайбами и U-стержнями выбрал бы последние. У кого есть опыт применения такой анкеровки? Крабан Дорогое решение наверное? В сейсмике такую хрень заставят испытывать или бабловый откос за разрешение попросят. В любом случае под нормативную базу этот вариант трудно подогнать |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Это вроде из ветки про гидроизоляцию деформационных швов? Каким боком для анкеровки арматуры применить не понял.
Так это в Еврокоде, а я в России. Буду благодарен за информацию. |
|||
![]() |
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
, поэтому стараюсь использовать последние достижения инженерии, расчетное обоснование имеется. Заказчика интересует надежно и дешево - идет искать другого проектанта.Offtop: в вопросе цены - гвоздь стоит копейку - беру! А 100 гвоздей - 10 руб.??? Не беру - дорого.
"Каким боком для анкеровки арматуры применить не понял." - если есть зазор - шов температурный, если нет зазора - жесткий, используется для примыканий перекрытие-стена или балка-стена или колонна-балка Последний раз редактировалось Крабан, 27.08.2010 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я что-то не пойму, почему в #22 во вложении рис. 93 Руководства никого не устраивает? Или вы все хочите свою учёность показать? Чего ещё выдумывать?!
Конечно, лучше всего, чтобы все сварные арматурные изделия и гнутые отдельные стержни изготавливались в соответствующих цехах и мастерских с соответствующим оборудованием. Но жизнь несколько иная чем нам бы хотелось. На стройках всегда есть установки с системой блоков разных диаметров, позволяющих гнуть арматуру периодического профиля. Но арматуру 16 мм и более диамтров просто так не согнёшь, надо греть, и греть газовыми горелками. И об этом я писал выше. А всё равно спрашиваешь! Или совсем не читаешь посты перед выше трёх последних? |
|||
|
||||
Цитата:
К #1 Я за первый вариант, хотя и второй не исключаю. В "Руководстве по конструированию..." (кажется там), как раз и написано, что отгибы следует завести вглубь колонны
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Меня, лично, вполне устраивает. Просто обсуждался рис. 94 и положения п.3.125, которые меня тоже устраивают. А в #1 было предложение по совершенствованию книжкиных решений, ну и все искали рациональное зерно. По-моему пока не нашли.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
Сварной шов где? Вы варите нижний Г-стержень с верхним Г-стержнем прям в узле? |
|||
![]() |
|
||||
Нет, поскольку, Г-образной арматуре энергетически "выгоднее" разогнуться и выколоть бетон у вертикальной грани, чем выламывать призму в другом направлении.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Не согласен, т.к. у нас не лежащая на грунте балка, а примыкание к колонне. Поэтому правильно считать на срез если рабочий шов по торцу ригеля и на прогиб если рабочие швы как на картинке. Кроме того, во втором случае усилие будет на вырыв/растяжение верхней арматуры.
Последний раз редактировалось Крабан, 31.08.2010 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Я, в своих мыслях, исхожу из предположения, что арматуру, при определенных радуисах загиба, будет "вытаскивать" из бетона, причем касательные напряжения по длине анкеровки распределятся не равномерно, у начала анкеровки они более, у конца менее. Возьмем прямой участок (начало анкеровки), что вниз загнуть стержень после него, что вверх, касательные включат на прямом участке один и тот же участок бетона, чтобы выдернуть его из тела конструкции. Далее касательные угасают и не столь влияют, да еще и "хвост" стержня анкерится в сжатом бетоне (ну если не считать превосходство, всажем ветровых нагрузок).
таи, как вы думаете, прав я или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
и "ловить" арматуре ничего не надо - надо "зацепиться"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Спасибочки - то что Вас интересует мое мнение, значит не все так плохо как мне кажется.
![]() Я поспешил с эпюрами момента - понимаю так, что арматуру Вы загнули вверх по внутренней грани колонны - интересное решение, надо правда, сравнить порядок цифр на колонне вверху (внутренняя грань) и внизу (внешняя). Сравнил по реальной раме - Ваш способ армирования потребует более мощную арматуру при армировании вверх, чем вниз. Offtop: (надеюсь, что не ошибся) Здесь я не вижу ни каких ошибок в Ваших рассуждениях - я согласен с Вами полностью. |
|||
![]() |
|
||||
Не понял - как это при растянутом входящем угле так анкеровать можно?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
SergeyKonstr,
Цитата:
Allaz, раздел 1.4.3.4 в этой книге можно применить к U-образным стержням.
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Romanich, 01.09.2010 в 12:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Тут вот какая "весчь" получается по эпюре моментов Ваш верхний хвост арматуры (извините ![]() То есть арматура горизонтальная в ригеле в растянутой зоне и верхняя часть в растянутой, что мне показалось логичнее, чем "заход" верхнего хвоста в сжатую зону (внешнюю) колонны.. Собственно говоря, пан UnAtom "ловит" своим армирование те же самые растянутые зоны колонны и ригеля, но только зеркально. Offtop: Про можно так армировать или нельзя пока не интересно говорить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Здесь много говорится о примыкании ригеля к колонне. У меня возник вопрос - при узле - стена-плита - необходима ли постановка таких же "хомутов" от разгибания арматуры стены? И при узле - стена - балка? Заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось puma, 09.09.2010 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По поводу узла балка-стена - описано в п. 3.154 "руководства по конструированию".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Посмотреть бы на такой узелок, т.к. тоже возник вопрос по узлу стыка стены и плиты. Кого куда и на сколько правильно заводить.
Последний раз редактировалось Poreth, 14.08.2012 в 16:46. Причина: жарко |
|||
![]() |
|
||||
Сейчас мы делаем так - см. вложения. В т-образном узле (промежуточном) отогнуться Г-образному стержню мешает горизонтальная арматура стены, стержни которой стягиваются шпильками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 14.08.2012 в 17:52. |
||||
![]() |
|
||||
Да
Многовато, согласен. Но это оптимальное с точки зрения надежности решение - армирование по растянутой зоне получается непрерывным. Можно было бы еще отгибы выпусков из стены сразу делать на требуемую длину заводки в плиту, но это вызывает трудности с установкой отгибов на требуемой высоте, (чтобы точно попасть в зону верхней арматуры) и с раскладкой нижней арматуры плиты. Потому, после совещаний пришли к такому варианту - заказчик видел, пока не возмущался.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены | PA-VA | Железобетонные конструкции | 14 | 29.05.2010 01:35 |
Анкеровка арматуры в теле консоли | maximumm | Железобетонные конструкции | 32 | 19.11.2009 11:39 |