Нормоконтроль чертежей КМ
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 17708
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
ГОСТ 21.502-2007 открывали? Ведомость элементов иначе теперь делается. Спецификация металлопроката именно так называется теперь.
Лист 4 переименовал бы в "Схему расположения элементов металлоконструкций каркаса" Что за связь на разрезе 1-1? Толщина подливки на узлах не показана На узле 4 вынос уголка 80*7 не совсем понятен Это при очень беглом просмотре, думаю коллеги добавят) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Новый гост на КМ ещё ни разу не открывал. Всё другим занимался...
Просто по общему оформлению. 1) Лист 1 из 12 на первом листе, на других листах 12 не пишется 2) Стадия С ??? ???? На стадии вроде был ГОСТ ЕСКД, но там для СПДСа вроде нету ничего. мы обычно пишем П или Р. 3) В общих данных ещё до фига надо. Ведомость основных комлпектов чертежей и проч. по новой ГОСТ СПДС "Основные требования к чертежам" и "Правила ... архитектурно-строительных чертежей" 4) Б.О. и Ц. О. - большие оборители и центробежные ограничители ? ![]() 5) привязка пяты колоны 261,5 ? Какова точность привязки ? Думаю 3-5 мм минимум... Мы всегда старались уходить от таких размеров... там же. Размеры рёбер показываются от оси, т.к. двутавр тоже кривой и т.п. и если показывать от полки то допустимая погрешность изготовления будет больше. Блин, работа ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Модераторам. Почему тема в разделе для архитекторов? Это тема для конструкторов вообще-то.
Спасибо за замечания. Цитата:
Цитата:
В этом месте примыкает боковой навес, вот такая и связь) Надо было крестовую сделать по колоннам основного навеса? А нужно? Я думал это по разделу фундаментов пойдет. Он консольно приварен к оголовку колонны... образмерить вылет надо? Кстати, куда этот уголок в спецификации металла всунуть? Я добавил в колонны, это правильно? Это да, но это касается не только КМ-ов... я тут еще и ведомость основных комплектов не привел. Надо будет добавить. Ну да. Что касается ведомостей - это понятно. Меня больше интересует текстовая наполненность и ее структура. Не могли бы поделиться какими-нибудь общими данными по какому-нибудь КМ-у? ![]() Цитата:
Если честно - не вкурсе. С ассортиментом ближайших поставщиков не знакомился. Будут проблемы - будем пересогласовывать на другой профиль. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
![]() Нужно. Во всяком случае в типовых есть. Да и удобно потом отметку фундамента вычислять, не накосячишь. Подливка не всегда одной толщины бывает. Вертикальные связи маркируются и заносятся в ведомость элементов, у тебя словами. Вообще есть смысл давать 3 схемы: Схема колонн и вертикальных всязей, схема ригелей с горизонтальными связями и схему прогонов. А то каша получается. Для простых каркасов можно и совместить конечно. На разрезах показал бы тонко профнастил, а то на 3-3, например, чего-то не хватает. Про узел 4. Что там уголок это понятно, но консоль смотрится как-то хлипко. После установки и выверки колонн в проектном положении произвести подливку, а после достижения бетоном монтажной подливки не менее 80% проектной прочности, выполнить затяжку фундаментных болтов. Подливку баз колонн вести по чертежам КЖ. Для крепления конструкций использовать: - болты класса точности В по ГОСТ 7798 70*, класса прочности 5.8 (ГОСТ Р 52627 2006); - гайки по ГОСТ 5915 70* класса прочности 5 (ГОСТ Р 52628 2006); - шайбы по ГОСТ 11371 78*. Болты и гайки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1759.0 87*, шайбы – ГОСТ 18123 82*. От развинчивания ставить контргайку или пружинную шайбу по ГОСТ 6402 70*. Монтаж металлоконструкций производить с помощью ручной дуговой сварки по ГОСТ 5264 80*. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Для сварки применять электроды Э42 (ГОСТ 9467 75*). Монтаж металлоконструкций на болтах и сварке выполнять в соответствии с: - СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; - ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные». Проект разработан на стадии КМ, что является основой для разработки чертежей КМД. При выполнении монтажа металлоконструкций необходимо составить следующие акты скрытых работ: - акт на монтаж металлоконструкций; - акт на восстановление покрытия. -.... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А что со схемами узлов? Достаточно ли их или много (мало)? Что с деталировкой узлов (много/мало), тут для меня не все однозначно. А вообще, crosandr, если не жалко, подарите какой-нибудь более менее характерный КМ без грубых ляпов в оформлении, если не жалко, а то без примеров туго) Та же просьба к остальным форумчанам. Если не хотите выкладывать тут, напишите в ЛС, дам почту для пересылки) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
![]() Убери слово "нормоконтроль", видимо в нем дело. Последний раз редактировалось Allaz, 24.09.2010 в 02:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
crosandr, Allaz теперь понимаю, что такое красивые чертежи, эх... жаль маловато здесь выкладывают мастера чертежи, чтобы смотреть как он должен выглядеть, особенно в плане оформления. кстати, crosandr, почему в ведомости усилий написано - по гибкости? я думал, что она нужна для расчета узлов, а не элементов. Не подскажете, в чем принципиальная разница кроме разных спецификаций для "чертежей общего вида" и "схем расположения" по ГОСТ 21.502? и когда принимать то или другое, никак не могу понять
![]() Последний раз редактировалось puma, 11.09.2010 в 01:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
При 14 градусах возникает, конечно, сильный косой изгиб и плюс кручение в прогонах.
Радует только одно - установка швеллера так или наоборот дает в среднем уменьшение расчетных напряжений на 15%. Плохо, что при 14 градусах потребуется все таки швеллер на два порядка (ориентировочно больше), нежели при уклоне 5 градусов. Offtop: В чертежах есть отступления от нормативных документов по черчению и довольно значительные, но не знаю пока еще таких конструкторов кто бы придерживался выполнения нормативных документов от и до (сам не без греха ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Здесь промелькнуло, что автор пользовался белорусскими нормами. А все советы даются и принимаются на основе российских. Существуют какие-то соглашения по применению норм другой страны? Типа, куплен патент? Недавно было про туркменские нормы, они там свои собственные
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нормы ограничиваются одним документом, в котором требования прописаны, но для практического выполнения чертежей они недостаточны. Вцелом правила выполнения чертежей схожи, потому и непротив перенять опыт российских проектировщиков, которые выполняют чертежи раздела КМ почаще меня.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
ГОСТ 21.502-2007.
5.4.2 Чертежи общего вида выполняются, как правило, схематично (ключевое слово, т.е без детальной прорисовки - колонн и ригелей, хотя это Ваше право увеличивать себе трудоемкость черчения ![]() По остальному к Doke - он мастер "размазывать по стенке" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ну деталировку приходится делать(
Потому как у заказчика одни дубы сидят, КМДшники тоже квалификацией не отличаются. И начинаются звонки... Накручивают нервы главспецу, а он срывает на меня и требует проработки более детальной. Когда на себя делаю, то меньше конечно)) Денег за это больше не заплатят. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Насчёт этих 261,5.
Конечно не выбираются только округлённые двутавры. Знаю способ ухода от этого в ЕСКД, уверен, что он применим в СПДС, но доказывать как-то лень и база на работе. В ЕСКД делается ось и чертится размер 261,5*2=523 мм. Пишется 523 и по ГОСТу ЕСКД уже подразумевается что ось делит двутавр пополам, если иное не указано. А вообще все размеры в ЕСКД мы старались ставить от осей по возможности для уменьшения допусков...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
в этом случае нужно просто взять между осями анкеров в колонне 550 мм или 600, а не абстрактные 523. тогда к чему не привяжи число всегда будет круглое
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
ak762
Я пока в этом немного плаваю. Но как понял, перед проектированием вы выбираете класс/уровень/? точности от 1 до 10. Как выбирать пока не знаю, но сам наверное на глаз подберу. Но должна быть методика и мы с ней пока не сталкивались. А так есть ГОСТ регламентирующий в СПДС допуски в зависимости от класса, величины и типа размера. И есть МР к некоему ГОСТу СПДС в которое меня недавно тыкнули носом. Там пишут, что прямо на размере должно быть 1000+-15 мм. Сам в шоке. Буду копать. о_О А чё там путать - осн. надписи разные о_О Ну в смысле вообще всё разное... Сложно перепутать вообще то. str02 ну я на 100% не утверждал. Но и со своего пока не сойду :Ь Доказать то просто. Просто найти это в госте ЕСКД и проследить что в СПДС он тоже действует. В Одессе говорят "это две большие разницы". Уел ? :Ь ААаа, дак он между осями анкеров это сделал ? о_О Мне то показалось, что это размер двутавра. Запутался, сорри. :О Тады да. Offtop: Хотя, по секрету, я нигде не встречал требование чертить кратно 5 и 10. Это сложный философский вопрос... Но вы спрашивали как все делают, делают вот так как сказал str02 . ^_^" Нитонисе Блин, так лень читать этот ГОСТ на КМ... о__о ЛЕННННЬЬЬ, нафиг ![]() Это я к тому что в чертёж не залезал. Так, по верхам. ^_^" Кстати вы в Белоруссии не имеете прав на наши ГОСТы. Неча нам мозги компостировать, у вас свой батька есть :Ь
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Допуски в проектировании - это главное, а ты плаваешь... Не хорошо как-то...
P.S. Была уже тема по допускам, похоже стротели все не умеют допуски ставить... Такая брехня была... В том и дело, что они обязаны их по ГОСТу своему же, строительному, ставить... но не ставят ![]() Так что... какие строители, такие и... И не надо машиностроителей ругать за то, что "ТАЗы" у нас в стране такие хреновые производят... Уже видимо допуски мало кто умеет не то что ставить правильно на чертежах, а просто ставить... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Действительно, специально пересмотрел все межнациональные стандарты, ни в одном нет упоминания о согласовании их с Республикой Белоруссия. Зачем россиянам встревать в эту тему? Тем более, что невозможно по телефону научить грамотному проектированию. Тоже вначале хотел поучаствовать в обсуждении, но вложение открывается в виде светло жёлтых линий по белому полю. Ни черта не видно!
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В Беларуси)
Так мы ваши ГОСТы и не используем, которые не действуют на территории Беларуси. Те которые действуют - используем. Цитата:
Попробуйте цвет фона поменять) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
VVapan4ik
Ну я не так много КМ делал, чтобы в этом сильно шарить ![]() А новый ГОСТ КМа вообще ещё не смотрел. Нитонисе Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Хм...
Унифицируйте процесс ? :Ь
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
Вот нарыл примечания с почти сданного в эксплуатацию объекта. Должно пригодиться
![]() http://dwg.ru/dnl/8539 Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 14.09.2010 в 06:56. Причина: добавил ссылку |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Студент с Ха., небольшой вопрос. В связи с чем сделалана такая антикоррозионная защита? И почему не указана конкретная марка эмали и грунтовки?
Даже в случае применения отраслевого реестра материалов имеет смысл все же указать конкретные марки ЛКМ. И потом нет указаний, где именно наносится покрытие: на заводе или на площадке. И как восстанавливать нарушенное покрытие. Не сочтите за придирку, но эти сведения в КМ все гда привожу. К примеру вот. Все металлические конструкции, кроме профилированного настила, на заводе - изготовителе очистить до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 и огрунтовать за 3 раза грунтовкой ХС-010 по ГОСТ 9355-81. После монтажа металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ХВ-113 по ГОСТ 18374-79. Общая толщина покрытия должна быть не менее 110 мкм. Испытание окраски по табл.1 ГОСТ 9.401 – 91 (грунтовка и 2 слоя краски). Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74*. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, как бы там не насчитали, вода там может все равно оказаться. Мало ли по какому поводу. Из шланга кто-то, допустим, перекрытия полил. Так вот водичка-то сама из таких мест не стечет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Судя по антикоррозионным мероприятиям, указанным в проекте, режим влажности помещения сухой или нормальный. Учитывая повышенную вследствие конвекции температуру в зоне прогонов, вода должна высыхать достаточно быстро.
Мне остается неясным, учтена ли расчетом такая ориентация сечения прогонов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Но можно и не считать - Д.В. Бычков "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" в табл.36 дает рекомендации по установке прогонов наивыгоднейшим образом при соответствующем угле наклона кровли - до минуты. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД | acid | Металлические конструкции | 302 | 19.09.2023 21:05 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам | Arch-lm | Разное | 3 | 03.06.2009 08:46 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |