| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
после заливки монолитной плиты трещины
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 45477
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Если так быстро появились трещины, думаю 2 основных варианта:
1. Либо цем.молоко впиталось в основание (пример щеб. подсыпка) 2. Либо бетон был очень "жидким". Это если плита естественного твердения. что делать? - сверлить отв. и нагнетать раствор в трещины через отв. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
![]() ![]() 5 баллов Какие диаметры арматуры и с каким шагом заложены в плиту?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь? 2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин? 3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)? Может автор дополнит свой вопрос некоторой информацией + фотографии выложит. Мне версия Дмитрий063 больше по душе. По поводу армирования, так пока без нагрузки плита лежит (только собственный вес от 350 мм толщины то). Ежели только основание вспучило ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13
|
да какого причины это уж только небо знает. Главное что делать теперь для исправления и какого могут быть последствия?Пробы не были взяты, бетон был жидковат, основание плиты подушка песок, щебень,гранит,песок все с трамбовкой, потом изостуд,армирования арматуройА3 д.14,размер ячейки 200х200мм.Брал напрямую с завода бетон что врятли бодяжили
Последний раз редактировалось shser, 27.09.2010 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
Вопросы никому не адресованы, поэтому на некоторые отвечу я (из небольшого опыта) 1. Усадка происходит иногда очень быстро, зависит от состава бетонной смеси (теже ускорители/пластификаторы). Но за ночь у фунд.плиты такого просто не должно быть. 2. Влияют очень сильно, почему то всем (почти всем понятно), что зимой бетон замораживается, а вот что он "пересыхает" понятно не многим (строителям). 3. могут. Например, плохо уложенная "жесткая" бетонная смесь и плохо провибрированная. Это стройка 2-х этажного дома, вибратора не было 90%, кубики никто не делал 90%, укладывали "руками", т.е. если и была жесткая бетонная смесь, как говорится "просто добавь воды".... 4. ну если это не крайний север - вспучить за ночь не могло. что делать... Плита почему была принята? что бы было лучше? Делать мон.пояс по плите под несущие стены. Уровень грунтовых вод относительно верха плиты какой? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 27.09.2010 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Наверняка заливали 3мя миксерами и наверняка миксеры шли с промежутком часа 2, 3 - ну или 1й и 3й миксер с промежутком часа 3. Бетон может был и нормальный - не жидкий. Просот пластификаторы создали такую илюзию.
К чему это я... ааа вот: Миксер то на кой ляд по плите ездил ? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Трещины при заливке :
1 Нарушение толщины защитного слоя 2 Качество бетона ( песок - мытый, не мытый , глинистый ) 3 Конус смеси - при конусе более 14- жидкий и садиться - трещит 4 Скорость заливки . 5 Уход( за бетоном) после заливки. Однозначно много факторов ... При вскрытии трещин ,какова глубина - если более толщины защитного слоя бетона ,тогда проблема серьёзная .
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
Те если трещина доходит до арматуры ( по простому )
Нарушен защитный слои и арматура начнет кародировать . При толщинах более 3 см (защитный слой)- бетон дает усадочные трещины .
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
можно щуп, проволочку тонкую в трещинку опустить, и посмотреть какая глубина раскрытия трещин.
Если невыдержан защитный слой арм. то трещина будет до него, или немного глубже - усадочная. а если что то серьезное с плитой, то она может и на всю глубину быть. Что то 3см это круто. 100мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
...конкретные примеры решения подобных ситуаций есть? Из практики или ссылки в интернете?
кроме Дмитрий063...одни разглогольства, но и у него нет конкретики, а нужно что-то вроде техкарты на "лечение" данной проблемы, с указанием возможных вариантов усиления или названия материалов зачиканики с последовательностью работ. Ещё раз, кто сталкивался с решением усадочных трещин на личном опыте, поделитесь конкретной инфой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Какой "диагноз"? Вы же Специалисты с большой буквы С. 95% что эти трещины не силовые, а усадочные, причины их уже здесь описали. Я думаю фото всё подтвердят. В любом случае, торопить "Специалистов" не буду, но всё же надеюсь на "рабочие" пути решения.
Offtop: боюсь, что даже после фоток будут всего лишь разглогольства |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
у меня был заказчик
![]() ![]() да и привет тебе ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
студент063
Интересные и где-то даже смелые решения. За ссылку большое спасибо. Sid Barret Даже боюсь спрашивать, что за объект у нас...Но ради интереса спрошу: Размеры треснувшей плиты (ДхШхВ)?, толщина заливаемой сверху плиты (как учитывалось условие работы на продавливание), за чей счёт выполнялась заливка (за счёт поставщика бетона или за счёт генподрядчика-производителя работ)? Твоя "контора" производила обследование и выдавала рекомендации? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
UnAtom - усадочные за одну ночь??? что то с трудом верится.
Студент63 - ссылка клевая, еще бы цены там "вывесили". я предлагаю (как самое простое/дешевое решение - ИМХО), монолитный пояс поверх плиты. т.е. плита - пол подвала (если он есть), и "бетонная подготовка" для монолитного пояса. Правда возникнут вопросы: а как быть со ступенькой получившаяся из-за мон.пояса...? shser - как я считаю, тут самое главное понять, почему эти трещины появились. и только выяснив причину - можно с какой то вероятностью предсказать работу плиты в дальнейшем. А такие трещины очень часто случаются на обьектах типа "коттедж". Заказчику впаривают - типа пол в подвале делать придется, а так и ГГИ качественее получится, и потом не париться с полом в подвале. А то что сколько это будет стоить, если делать качественно, никто не говорит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
shser, на поверхности оставили лужи из молока - вот и результат.
Offtop: Я когда-то стяжку заливал, упустил сей момент... Пришлось щели расшивать и замазывать. Последний раз редактировалось Yuzer, 27.09.2010 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
усадочные трещины из-за большого В/Ц отношения. (небось воду прям в миксер доливали).
Ниче не делать (если эти трещины в теплом/сухом контуре т.е. внутри дома), потом будут делать пол цем. молоком из заполнят и будет гуд. Посоветовал бы немного расшить (если эти трещины во влажном контуре) из условия коррозии арматуры, например ц/п раствором на расширяющемся цементе, либо любая ремонтная безусадочная смесь. И "пенку" надо убрать, там где будут мон.стены. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Позволю себе процитировать господина Руфферта (для общего развития).
г. Руфферт "Дефекты бетонных конструкций" Москва, Стройиздат 1987 Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Согласно фоткам ..я воопще бы руки отрезал !!!!
Извените за плохой русский - бадяжили бетон -водой,либо кубатуру нагоняли, либо лень было бетон лопатами кидать, а может и водила ??? В любом варианте куда смотрят надзор, одним словом начальство ???? Это БРАК !!!
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
Судя по постам автора и представленным фотографиям причина появления трещин - Осадка бетона в пластической стадии.
Выражение «пластическая осадка» приведено намеренно, хоть и вызывает часто вопросы. . Итак ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ. Направление или расположение - Вдоль арматуры, над крупным заполнителем или в местах резкого изменения толшины бетонирования. Основная причина появления - Водоотделение Нестандартные причины появления - Неадекватная опалубка Время появления - 10 мин.- 3 часа Представляется, что пока трещины свежие, не забитые грязью, ремонт достаточно прост. Либо готовый состав (Stabilcem, MacFlow), либо местный цемент + комплексная добавка (например, Expanfluid). |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
частично угадал...
СНиП 3.03.01-87 2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. она лопатой нормально снимается.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях | Павелл | Основания и фундаменты | 1 | 13.08.2010 14:01 |
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона | Тася | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2010 07:58 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |