после заливки монолитной плиты трещины
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины

после заливки монолитной плиты трещины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2010, 13:08 #1
после заливки монолитной плиты трещины
shser
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13

Залили фундаментную монолитную плиту размером 10х12м,тол.0,35м,марка бетона М350.Заливали вечером, утром на следующей день трещины на плите.Что делать??
Просмотров: 45477
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:24
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Армирование верхнее, нижнее?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 13:32
#3
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


армирование верхнее и нижнее
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:36
#4
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


фото в студию.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:50
#5
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Может усадочные трещины? Фото бы посмотреть. Плит тонковата на первый взгляд. Под что данный фундамент?
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 13:55
#6
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


под кирпичный 2-х этажный дом, а насчет трещин то они довольно широкие,фотки будут вечерком
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:59
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Если так быстро появились трещины, думаю 2 основных варианта:
1. Либо цем.молоко впиталось в основание (пример щеб. подсыпка)
2. Либо бетон был очень "жидким".
Это если плита естественного твердения.
что делать? - сверлить отв. и нагнетать раствор в трещины через отв.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:00
#8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Армирование верхнее, нижнее?
Цитата:
Сообщение от shser Посмотреть сообщение
армирование верхнее и нижнее


5 баллов


Какие диаметры арматуры и с каким шагом заложены в плиту?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:01
#9
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь?
2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин?
3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)?

Может автор дополнит свой вопрос некоторой информацией + фотографии выложит.

Мне версия Дмитрий063 больше по душе.
По поводу армирования, так пока без нагрузки плита лежит (только собственный вес от 350 мм толщины то). Ежели только основание вспучило ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 14:10
#10
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


да какого причины это уж только небо знает. Главное что делать теперь для исправления и какого могут быть последствия?Пробы не были взяты, бетон был жидковат, основание плиты подушка песок, щебень,гранит,песок все с трамбовкой, потом изостуд,армирования арматуройА3 д.14,размер ячейки 200х200мм.Брал напрямую с завода бетон что врятли бодяжили

Последний раз редактировалось shser, 27.09.2010 в 14:16.
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:14
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь?
2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин?
3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)?



Ежели только основание вспучило ...


Вопросы никому не адресованы, поэтому на некоторые отвечу я (из небольшого опыта)
1. Усадка происходит иногда очень быстро, зависит от состава бетонной смеси (теже ускорители/пластификаторы). Но за ночь у фунд.плиты такого просто не должно быть.
2. Влияют очень сильно, почему то всем (почти всем понятно), что зимой бетон замораживается, а вот что он "пересыхает" понятно не многим (строителям).
3. могут. Например, плохо уложенная "жесткая" бетонная смесь и плохо провибрированная. Это стройка 2-х этажного дома, вибратора не было 90%, кубики никто не делал 90%, укладывали "руками", т.е. если и была жесткая бетонная смесь, как говорится "просто добавь воды"....
4. ну если это не крайний север - вспучить за ночь не могло.

что делать...
Плита почему была принята? что бы было лучше?
Делать мон.пояс по плите под несущие стены.
Уровень грунтовых вод относительно верха плиты какой?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 27.09.2010 в 14:21.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 14:29
#12
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


по проекту делался ,плюс суглинок, подмосковье, он просел а не спучило, 1,5м
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 14:32
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


как так просел???
что грунты замочили и плита пошла?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 14:39
#14
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


ну вертикалку я и так собирался лить с армирование. вопрос только стоит ее армировать с монолитной плитой или отдельно без монолитной плиты. трещины как от надрыва не ровно,а как бы на излом
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 15:20
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


фото в студию
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 15:34
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


фото в студию. фото чертежей армирования плиты и фото (общий план и трещины крупным планом). а то получается сплошная шарада.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 15:44
#17
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


сделаем
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 15:47
#18
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Наверняка заливали 3мя миксерами и наверняка миксеры шли с промежутком часа 2, 3 - ну или 1й и 3й миксер с промежутком часа 3. Бетон может был и нормальный - не жидкий. Просот пластификаторы создали такую илюзию.
К чему это я... ааа вот: Миксер то на кой ляд по плите ездил ?
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 15:52
#19
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


миксиров было 5 интервал1 и 2 друг за другом,между 2 и 3 интервал час, 3 и 4 друг за другом, 5 через пол часа
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:01
#20
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Трещины при заливке :
1 Нарушение толщины защитного слоя
2 Качество бетона ( песок - мытый, не мытый , глинистый )
3 Конус смеси - при конусе более 14- жидкий и садиться - трещит
4 Скорость заливки .
5 Уход( за бетоном) после заливки.
Однозначно много факторов ...
При вскрытии трещин ,какова глубина - если более толщины защитного слоя бетона ,тогда проблема серьёзная .
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 16:21
#21
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


какова глубина - если более толщины защитного слоя бетона,это как это??
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:27
#22
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Те если трещина доходит до арматуры ( по простому )
Нарушен защитный слои и арматура начнет кародировать .
При толщинах более 3 см (защитный слой)- бетон дает усадочные трещины .
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:30
#23
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


можно щуп, проволочку тонкую в трещинку опустить, и посмотреть какая глубина раскрытия трещин.
Если невыдержан защитный слой арм. то трещина будет до него, или немного глубже - усадочная. а если что то серьезное с плитой, то она может и на всю глубину быть.

Что то 3см это круто. 100мм
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:45
#24
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


...конкретные примеры решения подобных ситуаций есть? Из практики или ссылки в интернете?
кроме Дмитрий063...одни разглогольства, но и у него нет конкретики, а нужно что-то вроде техкарты на "лечение" данной проблемы, с указанием возможных вариантов усиления или названия материалов зачиканики с последовательностью работ. Ещё раз, кто сталкивался с решением усадочных трещин на личном опыте, поделитесь конкретной инфой?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:53
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
а нужно что-то вроде техкарты на "лечение" данной проблемы, с указанием возможных вариантов усиления
Чтобы "лечить" нужен "диагноз". Потому и "разглагольства".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:59
#26
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чтобы "лечить" нужен "диагноз". Потому и "разглагольства".
+1
фотки сказали будут вечером. ждемс
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 17:08
#27
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Какой "диагноз"? Вы же Специалисты с большой буквы С. 95% что эти трещины не силовые, а усадочные, причины их уже здесь описали. Я думаю фото всё подтвердят. В любом случае, торопить "Специалистов" не буду, но всё же надеюсь на "рабочие" пути решения.

Offtop: боюсь, что даже после фоток будут всего лишь разглогольства
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 17:30
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Например
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 17:30
#29
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
а нужно что-то вроде техкарты на "лечение" данной проблемы
у меня был заказчик с такой же ситуацией, мы ему предложили существующую растрескивающуюся плиту (рабочие набочинили) использовать как подготовку под новую, мотивируя тем, что работа инъецированных трещин в жб - неведомая тайна, а еще получился отличный скользящий пояс сухого трения

да и привет тебе
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 18:30
#30
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


студент063
Интересные и где-то даже смелые решения. За ссылку большое спасибо.
Sid Barret
Даже боюсь спрашивать, что за объект у нас...Но ради интереса спрошу: Размеры треснувшей плиты (ДхШхВ)?, толщина заливаемой сверху плиты (как учитывалось условие работы на продавливание), за чей счёт выполнялась заливка (за счёт поставщика бетона или за счёт генподрядчика-производителя работ)? Твоя "контора" производила обследование и выдавала рекомендации?
Взаимный привет!!!
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 21:35
1 | #31
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


UnAtom - усадочные за одну ночь??? что то с трудом верится.

Студент63 - ссылка клевая, еще бы цены там "вывесили".

я предлагаю (как самое простое/дешевое решение - ИМХО), монолитный пояс поверх плиты. т.е. плита - пол подвала (если он есть), и "бетонная подготовка" для монолитного пояса.
Правда возникнут вопросы: а как быть со ступенькой получившаяся из-за мон.пояса...?

shser - как я считаю, тут самое главное понять, почему эти трещины появились. и только выяснив причину - можно с какой то вероятностью предсказать работу плиты в дальнейшем.
А такие трещины очень часто случаются на обьектах типа "коттедж". Заказчику впаривают - типа пол в подвале делать придется, а так и ГГИ качественее получится, и потом не париться с полом в подвале.
А то что сколько это будет стоить, если делать качественно, никто не говорит.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 21:38 фото
#32
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


Вложение 45850
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1838.jpg
Просмотров: 2928
Размер:	183.2 Кб
ID:	45851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1839.jpg
Просмотров: 2513
Размер:	182.6 Кб
ID:	45852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1840.jpg
Просмотров: 2614
Размер:	94.5 Кб
ID:	45853  
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 21:48
#33
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


shser, на поверхности оставили лужи из молока - вот и результат.
Offtop: Я когда-то стяжку заливал, упустил сей момент... Пришлось щели расшивать и замазывать.

Последний раз редактировалось Yuzer, 27.09.2010 в 21:55.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 22:15
#34
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


так их так много что замучаешся расшивать и замазывать, а во вторых они находятся непосредственно там где будет заливатся монолитная стена с армированием, под несущие стены
shser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 22:17
#35
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


shser, то была стяжка под плитку... А тут хз че делать - пусть старшие подскажут
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 22:22
#36
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


глубина трещины не доходит до верхнего края армирования,глубина около 2,5см.
shser вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 07:37
#37
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


усадочные трещины из-за большого В/Ц отношения. (небось воду прям в миксер доливали).
Ниче не делать (если эти трещины в теплом/сухом контуре т.е. внутри дома), потом будут делать пол цем. молоком из заполнят и будет гуд.
Посоветовал бы немного расшить (если эти трещины во влажном контуре) из условия коррозии арматуры, например ц/п раствором на расширяющемся цементе, либо любая ремонтная безусадочная смесь.

И "пенку" надо убрать, там где будут мон.стены.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 10:22
#38
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Позволю себе процитировать господина Руфферта (для общего развития).

г. Руфферт "Дефекты бетонных конструкций"
Москва, Стройиздат 1987
Цитата:
Трещины, обусловленные начальными напряжениями, возникают в бетонных строительных элементах в течение первых дней твердения бетона.
1. Усадочные трещины, обусловленные высыханием бетона, возникают в результате быстрого высыхания внешней поверхности свежеуложенного бетона и прежде всего когда свежий бетон попадает в условия быстрого высыхания (под воздействием солнечных лучей). Особенно подвержены опасности плиты для высотного строительства, мостовых и инженерных строительных сооружений.
2. Усадочные трещины, обусловленные сокращением объема. В процессе высыхания цементного камня происходят объемные изменения в бетоне (усадка). Если воспрепятствовать этому типичному для бетона сокращению объема, то прежде всего в первые дни, когда бетон еще обладает относительно незначительной прочностью, появляются трещины шириной до нескольких миллиметров.
3. Трещины, обусловленные неравномерным охлаждением бетона. В результате разной скорости охлаждения строительных элементов с различными размерами поперечного сечения (например, плиты и балки) может возникнуть в первые 2 — 3 дня температурная неравномерность, которая вызывает внутренние напряжения, превосходящие прочность бетона на растяжение. Это может создать критическую ситуацию, если прочность бетона формируется медленнее, чем возникающие внутренние напряжения, обусловленные различной скоростью его охлаждения.
4. Трещины, обусловленные большим гидратационным нагревом при затвердевании бетона. Такие трещины возникают лишь в массивных бетонных элементах в результате выделения теплоты при гидратации цемента, которая вследствие массивности элемента не в состоянии из глубинных слоев быстро передаться наружу. Возникающие при этом деформации материала, обусловленные разницей температур по толщине бетонного массива могут привести к образованию трещин, так как бетон в первые часы после схватывания цемента обладает незначительной прочностью.
PS: В данном случае ни чего особо критичного я на фотографиях не разглядел. Рабочие швы под стенами нормально сделайте только.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 10:55
#39
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Согласно фоткам ..я воопще бы руки отрезал !!!!
Извените за плохой русский - бадяжили бетон -водой,либо кубатуру нагоняли, либо лень было бетон лопатами кидать, а может и водила ???
В любом варианте куда смотрят надзор, одним словом начальство ????
Это БРАК !!!
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 11:04
#40
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shser Посмотреть сообщение
миксиров было 5 ...
кстати... фунд.плита 10х12х0,35=42м3/5миксеров=8.4м3.
У нас в самаре больше 6м3 миксеров не видел
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 12:22
4 | #41
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Судя по постам автора и представленным фотографиям причина появления трещин - Осадка бетона в пластической стадии.
Выражение «пластическая осадка» приведено намеренно, хоть и вызывает часто вопросы. .
Итак ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ.
Направление или расположение - Вдоль арматуры, над крупным заполнителем или в местах резкого изменения толшины бетонирования.
Основная причина появления - Водоотделение
Нестандартные причины появления - Неадекватная опалубка
Время появления - 10 мин.- 3 часа

Представляется, что пока трещины свежие, не забитые грязью, ремонт достаточно прост. Либо готовый состав (Stabilcem, MacFlow), либо местный цемент + комплексная добавка (например, Expanfluid).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка.png
Просмотров: 921
Размер:	135.6 Кб
ID:	45865  
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 12:24
#42
shser


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 13


И "пенку" надо убрать, там где будут мон.стены. каким образом пенку то убрать водой смыть????
shser вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 12:47
1 | #43
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


частично угадал...

СНиП 3.03.01-87
2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

она лопатой нормально снимается....
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 17:39
#44
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Мне тоже кажется что трещины от "осадки", ну не похожи они на усадочные.
P.S А вот помню времена были, когда мы застывающий бетон зачищали до обнажения зерен заполнителя, какая там усадка....
 
 
Непрочитано 28.09.2010, 18:03
#45
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Итак ОСАДКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИИ.
Не подскажете где можно почитать об этом подробнее
RrRR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях Павелл Основания и фундаменты 1 13.08.2010 14:01
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34