Сваи по технологии "Фундекс"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сваи по технологии "Фундекс"

Сваи по технологии "Фундекс"

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2006, 16:13 #1
Сваи по технологии "Фундекс"
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

Очень хочется услышать ваше мнение по следующему вопросу.
В СП (да и в СНиП то же самое) описаны несколько видов свай. из них меня интересуют два: набивные (п. 6.4) и буровые (п. 6.5). Так вот, к каким из них подходит технология "Фундекс"? (к сожалению нет регламента по изготовлению). Из двух опрошенных мною оба сошлись на мнении, что больше подходит к набивным.
Почему я так волнуюсь: в расчете несущей способности буронабивной сваи расчетное сопротивление под нижним концом НАБИВНОЙ сваи принимается по таблице для забивных свай, а для БУРОВОЙ - по таблице для буровых и набивных, где R в 6-7 раз :!: меньше.
Просмотров: 28512
 
Непрочитано 02.03.2006, 16:20
#2
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Данные сваи относятся к виду набивных - устриваемых путем принудительного отжатия грунта без выемки последнего методом погружения обсадной трубы и последующего ее извлечения по мере заполнения образовавшейся скважины бетонной смесью.
На конце имеется уширение - неизвлекаемый металлический башмак.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 15:20
#3
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Спасибо
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 14:59
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Т.о. для оценки несущей способности набивных свай можно пользоваться результатами расчета статического зондирования для забивных свай?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 22:48
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


kfrdfylf, прошло чуть больше 5 лет...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 22:57
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Т.о. для оценки несущей способности набивных свай можно пользоваться результатами расчета статического зондирования для забивных свай?
Чего-то сомнительно звучит как-то...

А как эти Фундексы набивают ?

Если как
Цитата:
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
устриваемых путем принудительного отжатия грунта без выемки последнего методом погружения обсадной трубы и последующего ее извлечения по мере заполнения образовавшейся скважины бетонной смесью.
то это маловероятно...

Фундексы же вроде бы полые "стальные ракеты наоборот" задавливаемые или завинчиваемые в грунт и заполняемые потом бетоном ?
Какое же там извлечение ?
Если извлечь трубу явно грунт в скважину переместится, что ни делай.
А если оставить трубу, то может быть и прокатит считать как забивные...

Но я очень неопытен в основаниях. Могу наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 09:52
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
kfrdfylf, прошло чуть больше 5 лет...
Но тема до сих пор не раскрыта, исследования ведутся, как я понял..
Цитата:
Фундексы же вроде бы полые "стальные ракеты наоборот" задавливаемые или завинчиваемые в грунт и заполняемые потом бетоном ?
Какое же там извлечение ?
Если извлечь трубу явно грунт в скважину переместится, что ни делай.
А если оставить трубу, то может быть и прокатит считать как забивные...
Sober все правильно написал. Трубы именно извлекаются после вдавливания наконечника, при этом одновременно с извлечением трубы скважина заполняется бетоном.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:10
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Как только извлечь трубу грунт сместиться в скважину и ещё больше разуплотнится, чем был в ненарушенном состоянии...
Подозреваю, что они будут нести ещё меньше чем буронабивные, ведь там по крайней мере грунт не сжимают трубой перед её извлечением.

Хрень какая-то судя по всему... о_О

Впрочем на сваи всё равно окончательные выводы можно делать только после их статических испытаний.
Испытайте и всё узнаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:28
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как только извлечь трубу грунт сместиться в скважину и ещё больше разуплотнится,
Вот тут и вопросы... Ведь и столб незатвердевшего бетона давит на грунт..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хрень какая-то судя по всему... о_О
А вот этой хрени с Фунексами бывает много. И ближние дома поднимают на 1-2 см, и уже готовые сваи смещают до 7-8 см. И как Улицкий расказывал, что испытания показывают все ОК. А когда свайное поле делали, то уже ранее готовые сваи выперали на 3-5 см. Вопрос - солько они понесут?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:30
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как только извлечь трубу грунт сместиться в скважину и ещё больше разуплотнится, чем был в ненарушенном состоянии...
Подозреваю, что они будут нести ещё меньше чем буронабивные, ведь там по крайней мере грунт не сжимают трубой перед её извлечением.

Хрень какая-то судя по всему... о_О
нет не хрень. у набивных свай высокое сопротивление по боковой поверхности
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 14:42
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
нет не хрень. у набивных свай высокое сопротивление по боковой поверхности
Уточню. Несущая способность по боковой. Сами понимаете 20 м боковой поверхности это огого... Что там эти жалкие 0.16 м2 пяты. Даже если пяту убрать, при испытаниях эта свая будет висеть как вкопанная.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:06
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


У висячих свай обычно сопротивление под пятой от 30% до 50% общей несущей способности... Вообще то...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вот тут и вопросы... Ведь и столб незатвердевшего бетона давит на грунт..
Разъясните тогда, как жидкий бетонный столб может давить на грунт с той же силой что и жёсткая стальная оболочка.

Я так думаю, что все 3 суток или сколько там чего, пока всё твердеет грунт медленно выдавливается в сваю. Ну и бетон по идее должен подниматься наверх. Грунт разуплотняется.
Вопрос насколько разуплотняется... Может быть и не до такой же степени как ненарушенный, но кто ж его знает...
Явно разуплотняется больше чем при забивных сваях.
Вопрос то ту именно в этом вроде бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:13
#13
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Что то много в последнее время поминают эту компанию...
(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67021)
к чему бы это? ))
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:18
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


НУ может быть она "вышла на рынок" и давай ляпать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:24
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У висячих свай обычно сопротивление под пятой от 30% до 50% общей несущей способности... Вообще то...
Мы говорим про длинные сваи (диаметр/длина =1/50). У тех не более 30% (если грунт вверху нормальный)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
так думаю, что все 3 суток или сколько там чего, пока всё твердеет грунт медленно выдавливается в сваю
Трубу подимают - раствор (жидкий) выливается. Кто кого переборет - столб грунта или столб цемента?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:26
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Кто кого переборет - столб грунта или столб цемента?
Вернее так:
столб грунта преднапряжённый до этого вжатием в стенки скважины трубой или жидкий столб цемента ?


Кстати, а как трубы то вынимаются ?
Это ж колоссальное усилие надо по идее...
Хотя для 3-4 м может и немного...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:29
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вернее так:
столб грунта преднапряжённый до этого вжатием в стенки скважины трубой или жидкий столб цемента ?
грунт уплотненный, да еще и радиальный кольцевой эффект..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:44
#18
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, а как трубы то вынимаются ?
Это ж колоссальное усилие надо по идее...
Хотя для 3-4 м может и немного...
Возможно вынимают с вибрацией, она же способствует релаксации напряжений полученных грунтом и разуплотняет его. Бетон закачивается, судя по всему, под давлением (хоть небольшим), т.о. получаем сцепление грунта и жидкого бетона, трение боковой поверхности сваи возрастает, причем сильно возрастает. ИМХО.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:51
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
Возможно вынимают с вибрацией, она же способствует релаксации напряжений полученных грунтом и разуплотняет его. Бетон закачивается, судя по всему, под давлением (хоть небольшим), т.о. получаем сцепление грунта и жидкого бетона, трение боковой поверхности сваи возрастает, причем сильно возрастает. ИМХО.
Да вы что? Какие вибрации? Какие давления? Трубу на 20 м (можно и на 30 м) задавили с поворотом, залили в нее бетон, вставили каркас и вытащили трубу. Мощь машины конечно должна быть большая, да и пески эти сваи трудно проходят (а если они крупнее мелких, то и не пробиваются).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:52
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


majesticjupiter
То есть опять же разуплотнение грунта.

Хм... Бетон конечно в такую сваю закачать под давлением можно...
Но не проще ли тогда сделать другой тип сваи ?
А то оборудовать клапан на верху каждой скважины, придавливать его...
Поддерживать давление при выемке трубы...
Да это фантастика...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 18:03
#21
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


В обсадную трубу предварительно залить бетон и поместить каркас. Вынимая трубу с вибрацией - релаксируем грунт на поверхности трубы + виброуплотняем бетон. Давление я упоминал небольшое - возможно будет достаточно просто давления вышележащего бетонного столба. Как бентонитовая глина в стене в грунте.

Клапаны над скважинами - естественно бред полный)))

Ну и после уплотнения бетона верхушку с выпусками возможно подлить в опалубке.

В итоге получаем ненапряженный (не так сильно напряженный) грунт, который не будет стремится в тело бетона, а смешивание частиц грунта и поверхности бетона только улучшат трение по боковой поверхности. Правда в этом случае, думаю, расчетный диаметр сваи нужно будет уменьшить ввиду неоднородности бетона на ее поверхности.

По поводу разуплотнения грунта - с другой стороны при твердении такой сваи в грунте цементное молоко попадет в окружающий сваю грунт и будет цементация грунтов.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 20:56
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
В итоге получаем ненапряженный (не так сильно напряженный) грунт
Это ключевые слова
Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
который не будет стремится в тело бетон
Каким родственником поклянётесь ?
Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
а смешивание частиц грунта и поверхности бетона только улучшат трение по боковой поверхности.
Откуда ? (см. предыдущее высказывание). Есть ещё такое понятие - защитный слой...
Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
с другой стороны при твердении такой сваи в грунте цементное молоко попадет в окружающий сваю грунт и будет цементация грунтов.
Вы никогда не думали, что даже цементного молока на всех может не хватить ?

В общем я для себя понял, что это *овно. Спорить не буду, лень.
Для маленьких коттеджей может быть в самый раз... Не более того.

Особенно с учётом того, что всегда можно вдавить сборную сваю и не мучаться. Или сделать 2 буронабивные и не мучаться хотя бы с расчётом.

Может быть слабо представляю технологию.
Может вы или рекламщики чего-то нахимичили...
Ибо в ГАСУ то мне рассказывали про оставление трубы в грунте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 22:15
#23
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каким родственником поклянётесь ?
Ну я это так... Рассуждаю...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Откуда ? (см. предыдущее высказывание). Есть ещё такое понятие - защитный слой...
Все только по результатам расчета. Защитный слой предусмотреть под 100мм с учетом того, что часть его просто "уйдет"
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы никогда не думали, что даже цементного молока на всех может не хватить ?
Опять же состав смеси нужно расчитывать. Исходя из влажности, плотности грунта, его типа и тп...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем я для себя понял, что это *овно. Спорить не буду, лень.
Для маленьких коттеджей может быть в самый раз... Не более того.
Особенно с учётом того, что всегда можно вдавить сборную сваю и не мучаться. Или сделать 2 буронабивные и не мучаться хотя бы с расчётом.
Может и вправду *овно. Тут целую технологию разрабатывать нужно. Возможно(!!!) она будет экономически выгодней. Но с другой стороны - очередной придуманный велосипед.

И да, я с вами соглашусь что проще взять старые добрые сваи. Лучше причем забивные, как самые распространенные и зарекомендовавшие себя. Да и дешевле они будут скорей всего.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 10:07
#24
Phoenix102


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 1


Ну и раздули же ахинею
именно
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ибо в ГАСУ то мне рассказывали про оставление трубы в грунте.
Вкручивают сваю с конусным наконечником и лопостями (приваренными к нему же) в грунт на глубину ниже глубины промерзания на диаметр лопостей, в прочные пласты. Заливают бетоном, обваривают... и все
Phoenix102 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 10:34
#25
Игорян


 
Регистрация: 14.04.2012
Питер
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для маленьких коттеджей может быть в самый раз... Не более того.
На стадионе Зенит эта технология давно применяется. Забурено с начала строительства порядка 10000 шт диаметром 520.
Игорян вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 11:10
#26
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


http://www.ozon.ru/context/detail/id/3767828/ - можете более подробно узнать по Фундекс из этой книги.
На кафедре Геотехники ГАСУ она стоит дешевле.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 19:26
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Блин. Так у меня именно фундекс, похоже, делают строители по соседству.
Совсем озверели.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 21:40
#28
acid


 
Сообщений: n/a


винтовые сваи уже давным-давно применяются в разных областях строительства, просто сейчас это снова модно ввиду относительной дешевизны. а фирм, их производящих, немеряно
 
 
Непрочитано 15.04.2012, 09:04
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Tyhig ! (пост 20) Абсолютно с Вами согласен!
Просто надо проследить КТО пролоббировал эти сваи какой-то карликовой фирмы для включения в СНиП. Тогда все станет понятно...
Неплохо-бы при приемке работ производить статическое испытания именно тех свай, которые "вылезли" из грунта или сместились в плане...
Вообще-то смещение в плане буронабивной сваи от погружения задавливанием вблизи нее в грунт обсадной трубы (сваи-оболочки) требует особого внимания.
Ведь смещение грунта вбок под пятой погружаемой сваи-оболочки будет происходить постепенно, сверху-вниз по длине уже выполненной ранее буронабивной сваи, а не разом по всей ее длине...
Рассчитана ли буронабивная свая на восприятие таких боковых нагрузок? Не получатся вместо целой конструкции некие "бусины" из бетона, нанизанные на нитки арматуры?

С уважением,

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 15.04.2012 в 09:10.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:40
#30
Игорян


 
Регистрация: 14.04.2012
Питер
Сообщений: 2


у меня где то тех регламент по устройству бнс фундуковой технологией есть, если интересно могу скинуть
Игорян вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2012, 14:47
#31
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,255


ну так ради интереса посмотрел http://www.fundex.su/
обычные винтовые сваи для малоэтажки
крутят кому не лень без расчета и испытаний, а за частую еще и руками крутят - рычаг применяют
не знал что они так называются
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 18:32
#32
vaca


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
Возможно вынимают с вибрацией, она же способствует релаксации напряжений полученных грунтом и разуплотняет его. Бетон закачивается, судя по всему, под давлением (хоть небольшим), т.о. получаем сцепление грунта и жидкого бетона, трение боковой поверхности сваи возрастает, причем сильно возрастает. ИМХО.
с вибрацией вынимают трубы у свай "Vibrex". А у "Fundex" обсадные трубы вынимают вращением на 180 градусов туда-сюда

И, как я понял, винтовые сваи Фундекс (http://www.fundex.su/) и набивные сваи "Fundex", разработанные в Нидерландах в 1960 г, технология которых заключается в образовании скважины под сваю без извлечения грунта за счет его уплотнения ввинчиваемой инвентарной стальной трубой, нижний конец которой закрыт оставляемым в грунте режущим наконечником, это разные вещи.

Очевидно, не стоило Питерскому ведущему производителю винтовых свай в Российской Федерации называть свою компанию "Фундекс".
Только запутали всех, что есть винтовые Фундекс, а что есть набивные Fundex.

Последний раз редактировалось vaca, 10.05.2012 в 18:40.
vaca вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 00:47
#33
ivanich75


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 1


Доброго времени суток. Меня интересует вопрос: действительно ли мне не нужно будет ровнять участок для построения беседки, если я собираюсь делать фундамент из винтовых свай? Друг тоже отстроил беседку на сваях, землю не ровнял, но его участок ровный как водная гладь, по сравнению с моим. Не оставьте в беде, помогите дураку
ivanich75 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 13:22
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


любопытное письмо случайно попало в руки.
акцент на слово "шея"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img914.jpg
Просмотров: 509
Размер:	158.5 Кб
ID:	100822  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:47
#35
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


"Шея"(сужение тела сваи),"морковка"(ушла внизу на конус) все это характерно для некоторых типов буронабивных свай.
Если бы еще предыдущий кусочек этого документа оголить,swell{d}?
Там ,думаю,интересная информация тоже может быть.(конечно с затиркой официальных данных).
Приходится иногда по вине подрядчика,не соблюдающего технологию устройства этих свай,сталкиваться с неприятными последствиями и переделкой,усилением фундамента. Конечно проектировщик несет ответственность за принятие такого варианта свай с увязкой геологии ,нагрузок и т.д. Игнорирование наличия определенных ИГЭ,отрицательно реагирующих на буронабивные сваи,ведет и к "шее" и "виноградной грозди"
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:54
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


предыдущего листика нет =(
для меня просто тема больная, мы на последнем объекте с пеной у рта отстаивали забивные сваи вместо фундекса. заказчик даже угрожал отказаться от наших услуг и нанять других, более "адекватных" проектировщиков. а там по геологии получалось, что свая прорезает водоупор, под которым вода с напором 20м водяного столба... все разговоры про то, что бетон компенсирует давление воды - это всё сказки для заказчиков.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:54
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


swell{d} -Аптекарская?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:57
#38
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
swell{d} -Аптекарская?
Offtop: листик попал к нам в качестве черновика, на обратной стороне которого кто-то что-то рисовал... =)
аптекарская - с большой долей вероятности. мы делали КЖ рабочку для верхних этажей.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сваи по технологии "Фундекс"

Реклама i