Можно ли греть арматуру класса А-III?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли греть арматуру класса А-III?

Можно ли греть арматуру класса А-III?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2010, 17:55 #1
Можно ли греть арматуру класса А-III?
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

При устройстве отгибов арматуры А-III на 90 градусов греть ее не рекомендуется (запрещается?).
Вопрос почему?
Только ли из условий возможного пережога арматуры лампой или горелкой?

Последний раз редактировалось RrRR, 07.10.2010 в 14:27.
Просмотров: 64010
 
Непрочитано 06.10.2010, 18:43
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Вопрос почему?
Только ли из условий возможного пережога арматуры лампой или горелкой?
Потому, что при нагреве происходит термический отпуск стали, следствием чего будет значительное уменьшение расчетного сопротивления арматуры в местах нагрева.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 19:06
#3
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Байков, Сигалов "Железобетонне конструкции"
Цитата:
Высокотемпературный нагрев арматурной стали приводит к изменению структуры металла и снижению прочности, так при нагреве до 400 градусов предел текучести горячекатаной арматуры А-III уменьшается на 30%, модуль упругости на 15%...
...После нагрева и последующего охлаждения прочность горячекатаной арматуры восстанавливается полностью...
Нельзя сваривать термически упрочненную арматуру классов Ат-V, Ат-VI и высокопрочную проволоку, так как сварка приводит к утрате эффекта упрочнения.
A-III сваривать можно, нагревать - тоже можно, а вот гнуть на горячую нельзя.
Так?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 19:37
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
A-III сваривать можно, нагревать - тоже можно, а вот гнуть на горячую нельзя.
Так?
Не совсем так. Сваривать и греть АIII конечно можно, так же, как и гнуть с нагревом, при условии принятия сниженного расчетного сопротивления арматуры. У меня нет той книги, из которой Вы взяли эти цитаты. Я пользуюсь справочником Улицкого, в основном. Вот табличка из него
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-10-06_192819.jpg
Просмотров: 5880
Размер:	46.9 Кб
ID:	46191  
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 08:30
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Не так давно отдавали в лабораторию на испытания такую арматуру на предмет отгиба на 90 град с нагревом. Результат - ничего не снизилось.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:15
#6
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


а почему нельзя применять A-III в фундаментах с динамической нагрузкой?
bap вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:26
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


to palexxvlad
Обратите внимание в табличке сказано "при расчете на выносливость".
Вообще я так понимаю что при нагреве уменьшается предел прочности. Но все расчеты по СНиПу идут по расчетному значению предела упругости. А это совсем разные вещи.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:37
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Обратите внимание в табличке сказано "при расчете на выносливость".
Конечно, но разве это меняет суть вопроса?
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 09:52
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Вообще то да расчет на выносливость и расчет по прочности разные вещи. В расчете по прочности принимается расчетное сопротивление стали равное пределу текучести(с определенными запасами). Т.е. при данном расчете у нас не происходит пластических деформаций. При расчете же на выносливость расчетное сопротивление стали берется равным пределу прочности. Вспомните диаграмму растяжения.Для примера для А400 предел текучести 400 предел прочности 590.Я так полагаю отцы запретили варить арматуру АIII тока исходя из недопущения уменьшения выносливости жб конструкций.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:10
#10
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
После нагрева и последующего охлаждения прочность горячекатаной арматуры восстанавливается полностью
Грейте ничего страшного не будет, конечно, при условии что вы ее не расплавите, а так нагрев вы проще сделаете отгиб, что в книге которую вы цитировали и сказано (E умен. на 15 %).
Surely вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:20
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Makson, а как бы Вы ответили на вопрос из #1
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:22
#12
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Байков, Сигалов "Железобетонне конструкции"

A-III сваривать можно, нагревать - тоже можно, а вот гнуть на горячую нельзя.
Так?
Вы что при гнутье арматуры нагреваете ее до 400 градусов?
А нагревать нельзя термически упрочненую с индексом "т" и вроде "в".
Нагревать можно , а перегревать ("до синего" цвета) - нельзя.

Последний раз редактировалось Anton.g, 07.10.2010 в 10:46.
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 10:37
#13
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
При устройстве отгибов арматуры А-III на 90 градусов греть ее не рекомендуется (запрещается?).
Вопрос почему?
Только ли из условий возможного пережога арматуры лампой или горелкой?
Простите, а где это запрещается?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:18
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


1. ГОСТ 10922-90 Арматурные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
2. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
3. РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:47
1 | #15
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. ГОСТ 10922-90 Арматурные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
2. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
3. РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
При всем моем уважений к Вам, просьба тыкнуть меня в каком именно пункте вышепреведенных документов запрещена гибки арматуры при нагреве.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:51
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
При всем моем уважений к Вам, просьба тыкнуть меня в каком именно пункте вышепреведенных документов запрещена гибки арматуры при нагреве.

Это я не ткнул, и не Вам.
Это нормы, в которых автор сможет что-то найти насчет сварки и гибки.
Кстати, там гибка не запрещена.
Что же Вы так болезненно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:12
#17
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что же Вы так болезненно?
Offtop: Не мы такие, жизнь такая.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:31
#18
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


модуль упругости на 15%...
Первый раз вижу, что модуль упругости стали зависит от вида термообработки. Предел прочности - да, а модуль упругости?
По теме. Гарантированно никаких изменений в структуре любой стали вы не получите до температуры 250 - 300 градусов. Температуры выше - могут возникать вопросы
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:53
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Первый раз вижу, что модуль упругости стали зависит от вида термообработки. Предел прочности - да, а модуль упругости?
Модуль упругости стали зависит не от вида термообработки, а от той температуры, при которой он определяется.
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:54
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


"...12.2 В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500, Вр1200 - Вр1500, К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства восстанавливаются..."
СТО 36554501-006-2006
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:11
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"...12.2 В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500, Вр1200 - Вр1500, К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства восстанавливаются..."
СТО 36554501-006-2006
В помощь для контроля:
цвета стальных изделий в неосвещённой солнцем комнате по порядку их появления в зависимости от температуры (в °С):
530-580 тёмно-коричневый (заметен в темноте), 580-650 коричнево-красный, 650-730 тёмно-красный(вишнёвый), 730-770 вишнёво-красный (багровый), 770-800 вишнёво-алый, 800-830 светло-вишнёво-алый, 830-870 ярко-красный, 870-900 красный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:00
#22
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Арматуру термомеханически упрочн. не стоит нагревать по понятным причинам.
Обычную - А400 - по причине "охрупчивания" нагретого участка (т.к. в составе - марганец - 25Г2С, 35ГС (особенно актуально)).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 14:12
#23
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Простите, а где это запрещается?
вот я и хочу найти где запрещается, просто на форуме об этом упоминалось не раз (без объяснения причин)
вот например
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=351167&postcount=17
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:23
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
вот я и хочу найти где запрещается, просто на форуме об этом упоминалось не раз (без объяснения причин)
вот например
Тогда переименуйте тему. Например: можно ли греть арматуру класса А-III? А то вводите людей в заблуждение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 14:29
#25
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Тогда переименуйте тему. Например: можно ли греть арматуру класса А-III? А то вводите людей в заблуждение.
переименовал.
извинился.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:33
1 | #26
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Обычную - А400 - по причине "охрупчивания" нагретого участка (т.к. в составе - марганец - 25Г2С, 35ГС (особенно актуально)
Это по опыту или есть источник какой? Интересно все-таки. Никак к общему результату не получается прийти. Я почему-то всегда считал что АIII можно греть, а вот термоупрочненную (согласен) - нельзя.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:42
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
... Никак к общему результату не получается прийти. Я почему-то всегда считал что АIII можно греть, а вот термоупрочненную (согласен) - нельзя.
Ну, греют-то для гиба при малых радиусах. Т.е. придают металлу пластичности. Как видно, при этом температура наверняка будет выше 700-800 - греют-то при дневном свете до видимого покраснения .
Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно , а простая - не сильно. А гнут-то что и для чего? Да для всяких второстепенных дел. Значит, АIII можно, если она недогруженная.
А в других случаях - гнем вхолодную.
Так что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:52
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно , а простая - не сильно. А гнут-то что и для чего? Да для всяких второстепенных дел. Значит, АIII можно, если она недогруженная.
А в других случаях - гнем вхолодную.
Так что ли?
По-моему именно так
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:56
#29
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
есть источник какой?
Так говорил Заратустра Так учил мой самый первый ГИП. Так затвердил себе Я, потому что это соответствует логике.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:11
1 | #30
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в других случаях - гнем вхолодную.
Offtop: Ага, причем вручную, диам. эдак 32 - 40мм (в день получки и не такое можно увидеть на стройках нашей необъятной)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:15
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно , а простая - не сильно
В лабораторию отдавали и А 500 термомеханически упроченную, там нагрели, загнули на 90 град., испытали и ар-ра приобрела свойства арматуры класса А II.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:23
#32
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Ага, причем вручную, диам. эдак 32 - 40мм
Гибочные станки еще никто не отменял. Нет на стройке - другая песня совсем.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
испытали и ар-ра приобрела свойства арматуры класса А II
Ну вот, а в п.5 говорили - ничего не снизилось.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:25
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ну вот, а в п.5 говорили - ничего не снизилось.
Не снизилось для горячекатанной А 400. На испытание отдавали два образца чтобы развеять сомнения строителей.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:48
#34
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


SergeyKonstr, В основе А500С - Ст3. Нагревом вы лишь сняли термомеханическое упрочнение. Показатели должны были понизится до обычной горячекатанной А500С. Поправьте если ошибаюсь...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:56
#35
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


А вот для таких целей гнуть, нагревая, можно? Диаметр 18,20,25
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 11.jpg
Просмотров: 1200
Размер:	12.4 Кб
ID:	46244  
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:00
#36
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Моё мнение - нет. Станок. Тем более диаметры вон какие.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:19
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
В основе А500С - Ст3. Нагревом вы лишь сняли термомеханическое упрочнение. Показатели должны были понизится до обычной горячекатанной А500С. Поправьте если ошибаюсь...
Ой, не подскажу какая сталь.
Данные из отчета ЦСЛ.
Разрушающее усилие было Р=36500 кгс, стало Р=25400 кгс.
Временное сопротивление было 74,3 кг/см2, стало 51,7 кг/см2.
Вывод ЦСЛ "...Относится к классу А-II (А 300) по временному сопротивлению ГОСТ 5781-82..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 23:38
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, а до какой температуры грели образцы перед гнутьем?
 
 
Непрочитано 08.10.2010, 14:13
#39
p@v


 
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34


СНИП "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С."

Только не сказано для какого класса арматуры это допускается и на какой угол. Мое мнение, что данный пункт больше касается классов А-!, А-!!!. А вот для арматуры А400, А500, Ат-4, Ат-5 это опасно поскольку они термомеханически и термически упрочненные.
p@v вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 08:41
#40
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от p@v Посмотреть сообщение
СНИП "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С."
Значит - можно! Я так думаю, что гнут арматуру не в рабочей зоне, так почему же не нельзя то? Значит моно и нуно!
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 14:35
#41
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
а почему нельзя применять A-III в фундаментах с динамической нагрузкой?
Тоже вопрос...
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 15:57
#42
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Господа металлисты
Не забываем, что железобетон-это не только арматура, но и бетон.
Нагревать арматуру в большинстве случаев ошибочно, поскольку загиб пойдет по радиусу, МЕНЬШЕ ДОПУСТИМОГО. А эти радиусы даны не ради того, чтоб гнуть "на холодную", а для обеспчения СОВМЕСТНОЙ работы арматуры и бетона.
А нагрев повредить АIII не может - иначе сварные соединения арматуры были бы запрещены.
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 16:56
#43
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от бап
а почему нельзя применять A-III в фундаментах с динамической нагрузкой?
В семидесятом году было можно. Что изменилось за 40 лет?


Во вложении таблица из
инструкции по расчету несущих конструкций промзданий и сооружений на динамические нагрузки ЦНИИСК 1970 г.
Вложения
Тип файла: pdf Расчет на динамические нагрузки.pdf (671.8 Кб, 747 просмотров)
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 17:20
#44
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


может я как-то не так понял смысл п. 1.25-1.30 Руководства по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками? там пишут что для армирования следует применять арматуру класса А-I, А-II
bap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 17:40
#45
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Да действительно
Может быть, дело в прочности конструкций с учетом выносливости, поэтому упоминаются A-I и A-II?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 00:04
#46
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Т.к. речь о арматуре A-III, то заглянув в ГОСТ 5781-82 таблица 5, там увидим марки стали из которых изготовляют арматуру A-III, (в основном это 25Г2С и 35ГС)...
По поводу марок стали различия этих марок стали:
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-30200.html
По вопросам нагревания при гибке ничего не слышал думаю что если гнуть 25Г2С, то ничего страшного не должно быть, а вот на 35ГС не стоит вообще никак воздействовать температурой...
Но однозначно лучше гнуть на холодную и с нормативными радиусами по пособию к 2.03.01-84.
Вложения
Тип файла: pdf Арматура 35ГС.pdf (100.1 Кб, 2331 просмотров)
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 09:50
#47
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


kaban_spb в твоем вложении (да и вдругой литературе то же) пишут, что применение арматуры A-III в конструкциях с динамическими нагрузками ограничено из-за наличия концентраторов напряжения в местах пересечения поперечных ребер с продольными (интересно, почему тех же конценртаторов нет у A-II?). другая причина указанная тобой и RrRR это стали из которых изготовляют A-III (25Г2С и 35ГС).

Следовательно в конструкциях с динамикой можно применять арматуру класса А400С из сталей Ст3, Ст5 т.к. у нее поперечные ребра не доходят до продольных?
bap вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 10:46 Сказали нельзя, значит нельзя!!!
#48
Отар

ведущий специалист
 
Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Сообщений: 14
<phrase 1=


Сказали нельзя, значит нельзя!!!
Покупаем станок и гнём на холодную!!!
Не гнётся - ставим "шайбы" !

P.S. Рождённый строить проектировать не должен!

Последний раз редактировалось Отар, 19.01.2011 в 10:54. Причина: P.S.
Отар вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:10
#49
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
...а вот на 35ГС не стоит вообще никак воздействовать температурой...
Это, однако, противоречит ГОСТ 14098-91, прил.2 табл.31. Согласно таблице, соединение типа С23-Рэ (самое применяемое в практике) для А-III, со сталью 35ГС, диаметром до 28 и темп.до -55, допустимо.

Также, в приложенном Вами документе написано об обеспечении значительных запасов по сечениям арм. А-III с маркой стали 35ГС из-за опасности дуговых прихваток сваркой. Однако, для большинства российских строек, данное требование касается и для стали 25Г2С, т.к. по той же таблице соединение типа К3-Рр с температурой эксплуатации ниже нуля недопустимо ни при каких марках стали.
Кстати, не могу понять разницу между 3 и 4 баллом в оценке сварного соединения по этому ГОСТу. Кто знает, поясните!
sattva вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 22:46
#50
Петр 044


 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 1


Приветствую! Подскажите пожалуйста можно ли резать арматуру газовым резаком? Работал на стройке мастером, нам тех надзор запрещал, а щас не могу найти где это прописано.
И какие есть варианты для арматуры от d36, кроме болгарки?
Петр 044 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 12:55
#51
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Петр 044 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста можно ли резать арматуру газовым резаком?
Можно, если арматура горячекатаная (например, советская А-III). Термоупрочненную арматуру лучше вообще не нагревать, даже если она формально и свариваемая. Не буди лихо, пока оно тихо!
Можно, конечно, очень долго и красноречиво рассуждать о том, что арматура на концах стержней все равно недонапряжена (при соединении стержней внахлест) и т.п. Но это все "гнилые отмазки"! Если уж взялись выполнять серьезные арматурные работы так уж будьте любезны закупить и применять современное оборудование, а не работать на коленке инструментом из прошлого века.

Цитата:
Сообщение от Петр 044 Посмотреть сообщение
И какие есть варианты для арматуры от d36, кроме болгарки?
Существуют гильотины и станки для резки арматуры. Смотрите, например, здесь http://www.elso-pkf.ru/component/vir...i-metalla.html
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 11:59
#52
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Друзья, а может кто из людей, сталкивающихся с тем, как арматура гнется на стройплощадке, пояснить мне одну вещь.
В СП по ЖБК написано, что аматура должна гнуться до 20го диаметра с диаметром оправки 5 диаметров (по радиусу 2,5 диаметра) стержня, а свыше 20го диаметра влючительно - с диаметром оправки 8 диаметров (по радиусу 4 диаметра) стержня. Получается, что для арматуры 16 диаметра радиус загиба 40 мм, а для 25го диаметра - радиус 100 мм, для 36-го - радиус 144 мм...
Мы всё это добро вычерчиваем с трепетом, даже учитываем, что это должно быть в свету...

Как это происходит по факту?!
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:06
#53
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


http://youtu.be/hGo6WwAcHjo так например.....
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:09
#54
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Это понятно, спасибо.
Я именно про выдерживание радиусов загибов интересуюсь. Если на стройке установлен один такой "станок" дл гибки, то получается, что всё, что будет согнуто, будет согнуто условно одинаково, или я не понимаю чего и там есть возможность регулировки величины загиба?!
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 13:12
#55
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Как это происходит по факту?!
Любую работу можно выполнить хорошо или не выполнить вовсе (вариант - изготовить бракованные изделия). Если кто-то где-то что-то не умеет или не хочет делать, то это вовсе не значит, что эту работу вовсе никто сделать не сумеет.
Что касается гибки арматуры, то существуют гибочные станки (в том числе и отчественного производства! и не такие уж и дорогие!) в которых конструктивно предусмотрена смена оправок для гибки арматуры. Станки эти бывают разной мощности, производительности, массы и размеров. Для строительной фирмы, всерьез занимающейся монолитным домостроением, не иметь такой станок просто глупо. Даже в советских СМУ такие станки были и никого это не удивляло.
Вообще то умный заказчик еще до начала проектирования знакомит проектировщика с генподрядчиком. И они заранее выясняют возможности строительной организации в свете выполнения строительства по проекту. Проектировщик должен заранее выяснить что строители могут сделать, а что не могут.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 13:41
#56
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вообще то умный заказчик еще до начала проектирования знакомит проектировщика с генподрядчиком.
Не всегда так, заказчики сейчас все ишут экономию, во всем дай им волю они вместо арматуры в бетон солому запихают. так что Ваше предложение было бы просто СУПЕР!!
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Проектировщик должен заранее выяснить что строители могут сделать, а что не могут.
Здесь Я несоглошусь (хотя если генподрядчик выкладывает все на "Задание на проектирование") если мы будем идти всегда на поводу у строителей они много что захотят..

Последний раз редактировалось Rizo, 06.07.2012 в 14:50.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 13:53
#57
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Спасибо за разъяснения. Понял для себя, что все эти радиусы имеет смысл указывать, ибо они должны быть сделаны так, как этого тербуют Нормы.
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 14:03
#58
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
если мы будем идти всегда на поводу у строителей они много что захотят..
Я считаю, что надо заранее договариваться проектировщикам и строителям. Если строители берутся построить действительно серьезное сооружение, то они должны представить себе что их ждет. А проектировщики должны исходить из реальных возможностей строителей, которых нанял заказчик. И не скрывать от заказчика, если его организаторские способности и финансовые возможности не соответствуют его желаниям.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 14:12
#59
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Leonid555 смотрите Вы же знаете как все происходит, заказчик дает указание на проектирование потом делается проект проходит экспертизу, потом тендер и объявляется Генподрядчик
Конечно то что Вы указываете было бы хорошо но согласитесь что 60-80% Генподрядчик выбирается по тендеру
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 16:32
1 | #60
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Rizo, вы же прекрасно знаете, что проведение тендера обязательно только если государство участвует в осуществлении проекта. Частник, строящий на свои деньги, никакие тендеры проводить не обязан.
Но и тендер можно организовать разумно, а можно - как попало. Никто не запрещает провести тендер до окончания проектирования и прохождения экспертизы. (Даже если некая фирма и выиграла тендер, то она всего лишь получает преимущественное право на заключение договора. Но никто эту фирму не заставляет заключать договор. Точно также - эта фирма может и его расторгнуть.)
Вы правы в том, что очень часто заказчики, гоняясь за сиюминутной выгодой, не видят перспективы и загоняют ситуацию в тупик. Но это же не значит, что только так и надо работать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 16:50
#61
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Полностью с Вами соглашусь! Но добавлю даже если частник строит Он выбирает фирмы цены которых дешевле всех (Тоже типа тендер) Согласитесь!
И Вы на 100% правы что иногда этой выгодой заказчик заводит себя в тупик, потом расхлебывай вместе с ним эту кашу
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 22:32
#62
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
(Даже если некая фирма и выиграла тендер, то она всего лишь получает преимущественное право на заключение договора. Но никто эту фирму не заставляет заключать договор. Точно также - эта фирма может и его расторгнуть.)
Offtop: Эмм... это Вы о госконтракте сейчас говорили?! оО ФЗ-94 вам в помощь... если, конечно, осилите
Еще как заставляют! Уклонение от заключение контракта, после проведения торгов, наказывается! Как заложенными деньгами, так и возможностью загреметь в черный список недобросовестных поставщиков, с лишением заключать госконтракты на 3 года. http://rnp.fas.gov.ru/
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 10:30
#63
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Еще как заставляют! Уклонение от заключение контракта, после проведения торгов, наказывается! Как заложенными деньгами, так и возможностью загреметь в черный список недобросовестных поставщиков, с лишением заключать госконтракты на 3 года.
Offtop: Тендеры разные бывают. То о чем вы пишите участники тендера должны знать еще до его проведения. Проведение тендера требует и времени, и денег. Государство может тем или иным способом наказывать недобросовестных участников тендера. Это его право. Но права не заключать или расторгнуть контракт фирму, выигравшую тендер, никто не лишает. Другое дело, что за это наказывают. Не уверен в себе - не лезь участвовать в тендере и не вздумай срывать итоги его проведения.
И все эти юридические тонкости не имеют прямого отношения к вопросу о котором я писал - необходимость контактов подрядчика и проектировщика еще на стадии проектирования объекта.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 11:00
#64
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
необходимость контактов подрядчика и проектировщика еще на стадии проектирования объекта.
Согласно Градостроительному кодексу рабочую документацию может разрабатывать подрядная строительно-монтажная организация... так, что все в одних руках
shifr вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 12:10
#65
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Согласно Градостроительному кодексу рабочую документацию может разрабатывать подрядная строительно-монтажная организация... так, что все в одних руках
Да в том то и дело, что не в одних руках. Вы же прекрасно знаете, что рабочую документацию (РД), делают на основе проектной документации (ПД) и РД не может противоречить ПД. А если подрядчик, увидев ПД, понимает - он вот так как там описано работу выполнить не сможет и никакая разработка РД не поможет, тогда что?
Закон, о котором вы пишете, направлен в первую очередь в помощь крупным компаниям и холдингам, в которые входят и строительные и проектные фирмы. Далеко не все строительные фирмы содержат своих проектировщиков.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 12:24
#66
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А если подрядчик, увидев ПД, понимает - он вот так как там описано работу выполнить не сможет и никакая разработка РД не поможет, тогда что?
Всегда было: "Не можешь , не берись"
Из http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=942994#post942994
Цитата:
Приступил к возведению РЧВ 10 000м3 42м х 60м Н=6м,...
что нет опыта возведения такого рода сооружений.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Далеко не все строительные фирмы содержат своих проектировщиков.
А разве нанять проектировщиков запрещается?
...Платить не хотят...так это их проблема)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 23:43
#67
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А разве нанять проектировщиков запрещается?
Не запрещается. Но часто требуют выполнить РД, а приносят такую ПД (даже и прошедшую экспертизу!), что на нее без слез не взглянешь. Приходится все переделывать заново.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли греть арматуру класса А-III?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? ПроектантБС Инженерные сети 9 17.05.2010 13:46
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49