Конденсат капает с воздуховода
Проектировщик ОВ
Минск
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 17261
|
|
||||
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42
|
Произолировать воздуховод или покрыть какой-либо засчитой не получится, тк подвесной потолок над которым он находится полностью смонтирован. Хотелось бы обойтись бес демонтажа подвесного потолка, это конечно решит проблему, но это крайняя мера, и оплата сих робот будет производиться теми кто проектировал эту вентиляцию(((
|
|||
![]() |
|
||||
Как бы сделать ничего, ничего не делая, как вариант, вмонтируй внутрь существующей трубы, свою. (Оплата не причем-нужно качество)
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 15.10.2010 в 20:22. |
||||
![]() |
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Поставить перед воздуховодом в холл конденсатор (охладитель воздуха). Если воздух будет охлажден до Т< температуры воздуха в помещении - конденсата в воздуховоде холла не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5
|
Без разборки данный дефект не исправим.
На данный участок воздуховода должен быть акт скрытых работ. Воздуховод смонтирован с нарушением СНИП 3.05.01-85 "3.35. Воздуховоды, предназначенные для транспортирования увлажненного воздуха, следует монтировать так, чтобы в нижней части воздуховодов не было продольных швов. Участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, следует прокладывать с уклоном 0,01— 0,015 в сторону дренирующих устройств." "3.36. .....Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять: .герметизирующую ленту „Герлен" — для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой до 313 К (40 °С) ; мастику „Бутепрол" — для воздуховодов круглого сечения с температурой до 343 К (70° С);" Таким образом необходимо выставлять предьяву монтажникам и исправление этого дефекта за их счет включая монтаж и демонтаж подвесного потолка А вы в курсе сколько стоят осушители? Дешевле после каждой протечки менять потолок Последний раз редактировалось dimsaratov, 29.10.2010 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
А как бороться с этим?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1264881281
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
с последим можно бороться только делая поворот наверх не отводом, а перпендикулярной врезкой в вертикальный участок воздуховода. а в нижней точке этого вертикального участка делать отверстие для слива конденсата, либо сильно теплоизолировать воздуховод (не всегда может спасти, надо смотреть на скорость воздуха, на его охлаждение по длине).
а по топикстартеру, можно попробовать врезать в воздуховод трубу с отводом её в каналию. не факт что выйдет, но попытаться можно. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
1) Поддерживаю ssn - трубу с уклоном в существющую трубу. Обследовать воздуховод - на какой длине конденсат, на такую длинну вставить трубу.
2) Увеличить расход воздуха через воздуховод. Также предусмотреть включение вытяжки без посудомоечной машины - для просушки. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42
|
Итак, к какому решению мы пришли с коллегами по данному вопросу. В существующий воздуховод 250мм, будем засовывать гибкий воздуховод 200мм. Скорость увеличится, но нам это наруку в данной ситуации. В данной ситуации самый дешевый и надежный метод решить проблему.
Притензии к монтажникам... мало вероятно. Такие воздуховоды действительно следует выполнять сварным стыком к верху и под уклоном к посудомоечной машине, но... эта информация должна быть указана в проекте(чего в данном случае сделано не было), и если монтажник неопытен, то он сделает так как сделал в данном случае))) Осушитель... дороговато, и где гарантия что воздух будет осушен в нужной степене. Да и места для него тоже необходимо, а его тут особо нет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5
|
Секция воздуховода как правило 2.5 метра
соединение секций большинство делает на саморезах, которые торчат внутри воздуховода И как вы собираетесь "протянуть" больше 15 м гибкого воздуховода? Кстати что бы этот вариант сработал необходимо этот(гибкий) воздуховод пробросить от вытяжки до вентилятора, в противном случае влажный воздух будет засасываться и конденсироваться между существующим и гибким воздуховодом со всеми вытекающими Цитата:
То что монтажник неопытен это его проблемы, незнание законов не освобождает от ответственности. Так что самый надежный и дешевый способ переделать вернуть монтажников что скорее всего маловероятно ПО ПРИЧИНЕ того что деньги за работу они уже получили Последний раз редактировалось dimsaratov, 01.11.2010 в 06:44. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик ОВ Регистрация: 01.11.2010
Украина
Сообщений: 2
|
Кроме увеличения скорости в воздуховоде, естественно увеличится и давления, а мы с вами прекрасно знаем, что в гибком воздуховоде потери давления больше, чем в стальном. Если вентилятор справится с такой подачей, то может и сработает, но я бы посоветовала в вашем случае поставить каплеуловитель.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42
|
сеть не большая - справится.
Вначале проталкивать с одной стороны, потом двумя длинными палками хватать с другой, продолжая проталкивать с 1-ой))) , ну а вообще, монтажники взялись за это, у них в таких вещах опыт больше чем у проектировщика, не получится - будем думать, а пока пусть пробуют. хорошее замечание, но тут проблем особых не должно быть, у нас 200 в 250, тем более воздуховод гибкий, не порвется от саморезов или сделать его место начала и конца полностью герметичным, чтобы воздух не попадал в пространство между воздуховодами |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5
|
тем более воздуховод гибкий, ПОРВЕТСЯ от саморезов
Цитата:
Задумайтесь где вы возьмете палки длиной метров 7-8 |
|||
![]() |
|
||||
dimsaratov Не пугауйте автора через отверстие диаметром 250мм можно протащить буквально все. Тут недавно один форумчанин даже котяру для этой цели приспособил. шнур протянул с его помощью, а потом тяни хоть водоповодную трубу из ПНП. Пусть пробует. Попытка не пы(у)тка.
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 02.11.2010 в 10:44. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5
|
Цитата:
Или создаем проблему, а потом героически её устраняем ? |
|||
![]() |
|
||||
dimsaratov штаны через голову, насколько я понял уже одеты, вот теперь надо только ширинку растягнуть!
"Или создаем проблему, а потом героически её устраняем ? " Чтобы волк были сыты, и овцы осталисись (самую малость, чтобы знать о чём тосковалось). Кушать надо!!!
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42
|
dimsaratov спасибо за помощь, конечно... но вы предложили пока только предьявить претензии монтажникам, ну и конечно указываете на минусы нашего плана, которые конечно есть, и о которых мы догадываемся, однако делать то что-то надо. А демонтировать подвесной и решать проблему глобально, мы всегда успеем... так что пока используем кастрированного кота...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как убрать конденсат с перегородки? | Дмитрий Земсков | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.08.2010 06:43 |
Рассчет диаметра воздуховода для удаления пыли с производственного помещения | Mirk | Инженерные сети | 1 | 25.01.2010 22:52 |
Конденсат на стропилах, отчего | mari-expert | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.12.2009 20:40 |
Присоединение воздуховода у вентилятору! | delovoy | Инженерные сети | 2 | 22.09.2009 15:59 |