Конденсат капает с воздуховода
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Конденсат капает с воздуховода

Конденсат капает с воздуховода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2010, 01:21 #1
Конденсат капает с воздуховода
proektant-minsk
 
Проектировщик ОВ
 
Минск
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 42

Господа проектировщики, нужна ваша помощь. Посмотрите на вложенную картинку... Ситуация такая: воздуховод 250 мм идет от пасудомоечной машины, забирает от нее 600 м куб в час воздуха, который содержит водяные пары. Воздуховод проложен над подвесным потолком холла, воздуховод ничем не изолирован, монтажники сделали в середине комнаты его местное понижение, (см рисунок), видимо стык не герметичен, пары от пасудомоечной машины конденсируют, и... подвесной потолок пошел мокрыми пятнами. Подскажите, как можно выйти из этой ситуации, не демонтируя воздуховод и подвесной потолок.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1-Model.jpg
Просмотров: 1222
Размер:	49.8 Кб
ID:	46641  

Просмотров: 17261
 
Непрочитано 15.10.2010, 11:37
#2
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


единственная мысль, может покрыть воздуховод термоизоляцией?
или забодяшить жолоб что все стекало обратно к посудмойке
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 14:20
#3
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


Произолировать воздуховод или покрыть какой-либо засчитой не получится, тк подвесной потолок над которым он находится полностью смонтирован. Хотелось бы обойтись бес демонтажа подвесного потолка, это конечно решит проблему, но это крайняя мера, и оплата сих робот будет производиться теми кто проектировал эту вентиляцию(((
proektant-minsk вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 14:47
#4
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


я хоть и не специалист в этой области но и ежу понятно что воздуховод надо изолировать однозначно...
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 20:16
#5
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от proektant-minsk Посмотреть сообщение
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации, не демонтируя воздуховод и подвесной потолок.
Как бы сделать ничего, ничего не делая, как вариант, вмонтируй внутрь существующей трубы, свою. (Оплата не причем-нужно качество)
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 15.10.2010 в 20:22.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 02:53
#6
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
..воздуховод 250 мм идет от пасудомоечной машины, забирает от нее 600 м куб в час воздуха, который содержит водяные пары..
Поставить перед воздуховодом в холл конденсатор (охладитель воздуха). Если воздух будет охлажден до Т< температуры воздуха в помещении - конденсата в воздуховоде холла не будет.
MYV вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 09:13
#7
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


А какой там подвесной потолок?
Если фальш потолок, то достаточно снять плитки, если гипсач, придется его снимать
Без демонтада никак
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 11:04
#8
dimsaratov

Инженер
 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5


Без разборки данный дефект не исправим.
На данный участок воздуховода должен быть акт скрытых работ.

Воздуховод смонтирован с нарушением СНИП 3.05.01-85

"3.35. Воздуховоды, предназначенные для транспортирования увлажненного воздуха, следует монтировать так, чтобы в нижней части воздуховодов не было продольных швов.
Участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, следует прокладывать с уклоном 0,01— 0,015 в сторону дренирующих устройств."

"3.36.
.....Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:
.герметизирующую ленту „Герлен" — для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой до 313 К (40 °С) ;
мастику „Бутепрол" — для воздуховодов круглого сечения с температурой до 343 К (70° С);"


Таким образом необходимо выставлять предьяву монтажникам и исправление этого дефекта за их счет включая монтаж и демонтаж подвесного потолка

Цитата:
Сообщение от MYV Посмотреть сообщение
Поставить перед воздуховодом в холл конденсатор (охладитель воздуха). Если воздух будет охлажден до Т< температуры воздуха в помещении - конденсата в воздуховоде холла не будет.
А вы в курсе сколько стоят осушители? Дешевле после каждой протечки менять потолок

Последний раз редактировалось dimsaratov, 29.10.2010 в 12:22.
dimsaratov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 20:28
#9
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


А как бороться с этим?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1264881281
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 12:16
#10
dimsaratov

Инженер
 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
А как бороться с этим?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1264881281
Качественная теплоизоляция всего воздуховода, герметизация стыков, дренаж внутри помещения с выводом, в каналюгу, возможно потребуется подогрев выхода воздуховода
dimsaratov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 13:56
#11
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,783
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


с последим можно бороться только делая поворот наверх не отводом, а перпендикулярной врезкой в вертикальный участок воздуховода. а в нижней точке этого вертикального участка делать отверстие для слива конденсата, либо сильно теплоизолировать воздуховод (не всегда может спасти, надо смотреть на скорость воздуха, на его охлаждение по длине).
а по топикстартеру, можно попробовать врезать в воздуховод трубу с отводом её в каналию. не факт что выйдет, но попытаться можно.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 17:19
#12
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


1) Поддерживаю ssn - трубу с уклоном в существющую трубу. Обследовать воздуховод - на какой длине конденсат, на такую длинну вставить трубу.

2) Увеличить расход воздуха через воздуховод. Также предусмотреть включение вытяжки без посудомоечной машины - для просушки.
Meat_12237 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 19:41
#13
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


Итак, к какому решению мы пришли с коллегами по данному вопросу. В существующий воздуховод 250мм, будем засовывать гибкий воздуховод 200мм. Скорость увеличится, но нам это наруку в данной ситуации. В данной ситуации самый дешевый и надежный метод решить проблему.
Притензии к монтажникам... мало вероятно. Такие воздуховоды действительно следует выполнять сварным стыком к верху и под уклоном к посудомоечной машине, но... эта информация должна быть указана в проекте(чего в данном случае сделано не было), и если монтажник неопытен, то он сделает так как сделал в данном случае)))
Осушитель... дороговато, и где гарантия что воздух будет осушен в нужной степене. Да и места для него тоже необходимо, а его тут особо нет
proektant-minsk вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 06:22
#14
dimsaratov

Инженер
 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5


Секция воздуховода как правило 2.5 метра
соединение секций большинство делает на саморезах, которые торчат внутри воздуховода
И как вы собираетесь "протянуть" больше 15 м гибкого воздуховода?
Кстати что бы этот вариант сработал необходимо этот(гибкий) воздуховод пробросить от вытяжки до вентилятора,
в противном случае влажный воздух будет засасываться и конденсироваться между существующим и гибким воздуховодом
со всеми вытекающими

Цитата:
Сообщение от proektant-minsk Посмотреть сообщение
Притензии к монтажникам... мало вероятно. Такие воздуховоды действительно следует выполнять сварным стыком к верху и под уклоном к посудомоечной машине, но... эта информация должна быть указана в проекте(чего в данном случае сделано не было), и если монтажник неопытен, то он сделает так как сделал в данном случае)))
О
В проекте эта информация указана в строке: "Монтаж производить в соответствии с СНиП 3.05.01-85"

То что монтажник неопытен это его проблемы, незнание законов не освобождает от ответственности.

Так что самый надежный и дешевый способ переделать вернуть монтажников
что скорее всего маловероятно ПО ПРИЧИНЕ того что деньги за работу они уже получили

Последний раз редактировалось dimsaratov, 01.11.2010 в 06:44.
dimsaratov вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:05
#15
Ручеек

инженер-проектировщик ОВ
 
Регистрация: 01.11.2010
Украина
Сообщений: 2


Кроме увеличения скорости в воздуховоде, естественно увеличится и давления, а мы с вами прекрасно знаем, что в гибком воздуховоде потери давления больше, чем в стальном. Если вентилятор справится с такой подачей, то может и сработает, но я бы посоветовала в вашем случае поставить каплеуловитель.
Ручеек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 23:58
#16
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ручеек Посмотреть сообщение
Если вентилятор справится с такой подачей, то может и сработает
сеть не большая - справится.


Цитата:
Сообщение от dimsaratov Посмотреть сообщение
И как вы собираетесь "протянуть" больше 15 м гибкого воздуховода?
Вначале проталкивать с одной стороны, потом двумя длинными палками хватать с другой, продолжая проталкивать с 1-ой))) , ну а вообще, монтажники взялись за это, у них в таких вещах опыт больше чем у проектировщика, не получится - будем думать, а пока пусть пробуют.

Цитата:
Сообщение от dimsaratov Посмотреть сообщение
на саморезах, которые торчат внутри воздуховода
хорошее замечание, но тут проблем особых не должно быть, у нас 200 в 250, тем более воздуховод гибкий, не порвется от саморезов

Цитата:
Сообщение от dimsaratov Посмотреть сообщение
необходимо этот(гибкий) воздуховод пробросить от вытяжки до вентилятора,
или сделать его место начала и конца полностью герметичным, чтобы воздух не попадал в пространство между воздуховодами
proektant-minsk вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 07:17
#17
dimsaratov

Инженер
 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от proektant-minsk Посмотреть сообщение
тем более воздуховод гибкий, не порвется от саморезов
тем более воздуховод гибкий, ПОРВЕТСЯ от саморезов


Цитата:
Сообщение от proektant-minsk Посмотреть сообщение
или сделать его место начала и конца полностью герметичным, чтобы воздух не попадал в пространство между воздуховодами
И как вы собираетесь герметизировать ГИБКИЙ воздуховод Ø200 внутри трубы Ø250


Цитата:
Сообщение от proektant-minsk Посмотреть сообщение
потом двумя длинными палками хватать с другой
Задумайтесь где вы возьмете палки длиной метров 7-8
dimsaratov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 08:52
#18
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


dimsaratov Не пугауйте автора через отверстие диаметром 250мм можно протащить буквально все. Тут недавно один форумчанин даже котяру для этой цели приспособил. шнур протянул с его помощью, а потом тяни хоть водоповодную трубу из ПНП. Пусть пробует. Попытка не пы(у)тка.
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 02.11.2010 в 10:44.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 09:16
#19
dimsaratov

Инженер
 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
dimsaratov Не пугауйте автора через отверстие диаметром 250мм можно протащить буквально все. Тут недавно один форумчанин даже котяру для этой цели приспособил. шнур протянул с его помощью, а потом тяни хоть водоповодную трубу из ПНП. Пусть пробует. Попытка не путка.
При желании можно и штаны через голову одеть, вот только зачем такие подвиги?

Или создаем проблему, а потом героически её устраняем ?
dimsaratov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 10:41
#20
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


dimsaratov штаны через голову, насколько я понял уже одеты, вот теперь надо только ширинку растягнуть!
"Или создаем проблему, а потом героически её устраняем ? " Чтобы волк были сыты, и овцы осталисись (самую малость, чтобы знать о чём тосковалось). Кушать надо!!!
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 18:50
#21
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


dimsaratov спасибо за помощь, конечно... но вы предложили пока только предьявить претензии монтажникам, ну и конечно указываете на минусы нашего плана, которые конечно есть, и о которых мы догадываемся, однако делать то что-то надо. А демонтировать подвесной и решать проблему глобально, мы всегда успеем... так что пока используем кастрированного кота...
proektant-minsk вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2010, 10:51
#22
SMFLY


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 14


увеличить скорость удаления воздуха от посудомоечной машины.

по нормам проектирования скрость на срезе зонта должна быть 1м/с

но может это не самый простой способ...

а как уже предлагали делайте дренаж
SMFLY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2010, 15:56
#23
proektant-minsk

Проектировщик ОВ
 
Регистрация: 15.10.2010
Минск
Сообщений: 42


Все. Делаем желоб по всей длинне воздуховода...
proektant-minsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Конденсат капает с воздуховода



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как убрать конденсат с перегородки? Дмитрий Земсков Конструкции зданий и сооружений 6 04.08.2010 06:43
Рассчет диаметра воздуховода для удаления пыли с производственного помещения Mirk Инженерные сети 1 25.01.2010 22:52
Конденсат на стропилах, отчего mari-expert Конструкции зданий и сооружений 30 16.12.2009 20:40
Присоединение воздуховода у вентилятору! delovoy Инженерные сети 2 22.09.2009 15:59