В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту?

В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2010, 12:30 #1
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту?
таи
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294

Программ, в общем то, достаточно много свободного распространения.

Но, чтобы не плутать в трех соснах -
Прошу объяснить насколько это реальная задача рассчитать в МКЭ ж/б плиту и подобрать армирование в ней.
Разумеется внутренние силовые факторы определить не составит особенного труда, сложности возникнут при переходе к СНиПовским положениям в определении армирования.

Так же интересует вариант расчета ж/б плиты на упругом основании - можно ли решить такую же задачу в свободном ПО.

Если есть какие-нибудь мысли или, что еще важнее опыт или идеи в этом направлении. Буду весьма признателен.
Offtop: Приветствуются любые идеи, даже совершенно безумные.
Просмотров: 20961
 
Непрочитано 27.10.2010, 20:31
#2
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Первая безумная идея -
Аналог Excel из пакета Open Office (calc он называется что ли) и метод конечных элементов в матричном виде.
Когда учился в инстике, такие задачи решал)
(см. архив)

Расчет на упругом основании, да и вообще любой МКЭ расчет можно в том же Эскеле сделать.

Шаг второй - расчет сечений плоских плит в том же экселе - по нелинейной деф. модели
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=540882&postcount=57

А насчет бесплатного МКЭ ПО - тут ETCartman чемпион по ссылкам, а я не пробовал.
http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=d...calculix&type=

Далее, у многих программ есть демо-версии, например была она в программе Sitis Форт, но почему-то с сайта ее убрали. Она считала плиты, подбирала армирование без ограничений в течение 15 дней в демо режиме.
http://sitis.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...80%D1%82&lr=54
Может у кого завалялся дистрибутив? (или на торрентах поискать можно)

Но в армировании плит, если честно, ничего лучше человеческих рук и головы я еще придумать не смог. Статику делает МКЭ (а в простых случаях врукопашную) - подбор армирования большей частью руками. Это конечно старо, но зато двойной контроль (сравниваюсь с лирой арм, если сомнения)

Дальше еще идея - если расчетную схему конструктивной системы можно свести к замещающей раме - программа Wolsink (Рама) - самое лучшее бесплатное ПО для статического расчета.

Программу по реализации нормативных положений в определении армирования можно написать самому (см. прикрепленный файл)
Например, приведенная ниже программа (если она у Вас запустится вообще) была написана "ради развлечения" как попытка поиска наиболее дешевых сечений плит (без учета трещин и прогибов) при помощи метода оптимизации Бокса. http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...81%D0%B0&lr=54

Она и армирование подбирает по усилиям если ввести ограничения оптимизации толщины плит, отличающиеся на 10 мм (например минимальная 200, максимальная 210). Если Вам подходит такое бесплатное ПО - пользуйтесь на здоровье (причем на свой страх и риск), мне даж приятно будет)
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (878.0 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: rar optim_RC_slab.rar (21.0 Кб, 289 просмотров)

Последний раз редактировалось cheap, 27.10.2010 в 21:39. Причина: добавил пару безумных идей и программулину
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 21:38
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Первая безумная идея -
Аналог Excel из пакета Open Office (calc он называется что ли) и метод конечных элементов в матричном виде.
Когда учился в инстике, такие задачи решал)
(см. архив)
Да слышал об этом, но это только говорит о Вашем хорошем понимании МКЭ.
Практически не приемлемо.
Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Шаг второй - расчет сечений плоских плит в том же экселе - по нелинейной деф. модели
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=540882&postcount=57
Евгений из Екатеринбурга обладает настолько блестящей квалификацией - что мне это не по зубам.
Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
А насчет бесплатного МКЭ ПО - тут ETCartman чемпион по ссылкам, а я не пробовал.
http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=d...calculix&type=
С ETCartman "дружил" в свое время - потеря такого спеца для меня невосполнимая потеря - некем заменить. Но он специализировался на расчетах и металлических конструкциях, разбирался в ж/б, но в детали не входил по роду занятий. Offtop: (ЦНИИСК или что то очень близкое)

Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Далее, у многих программ есть демо-версии, например была она в программе Sitis Форт, но почему-то с сайта ее убрали. Она считала плиты, подбирала армирование без ограничений в течение 15 дней в демо режиме.
http://sitis.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...80%D1%82&lr=54
Может у кого завалялся дистрибутив? (или на торрентах поискать можно)
Демо версии не проходят, на торрентах давно скачал все, что интересует, но хочется иметь все таки легальное ПО.
Как учил ETCartman - нет проблем с законом и регулярным отстегиванием денег, хотя денег не жалко Offtop: (в крайнем случае), он и сам пользовался сквозь зубы Скадом.


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Но в армировании плит, если честно, ничего лучше человеческих рук и головы я еще придумать не смог. Статику делает МКЭ (а в простых случаях врукопашную) - подбор армирования большей частью руками. Это конечно старо, но зато двойной контроль (сравниваюсь с лирой арм, если сомнения)
Да когда то именно так и делал. Придется вернуться.
Вероятно, для начала - надо попробовать Calculix в сочетании с Екселем.

п.с.
Раньше на эту тему откликнулось бы не менее 5 спецов, сейчас Вы - один Offtop: (точка бифуркации, вероятно, уже пройдена), я уже было подумал что-никто ничего не предложит, спасибо Вам.
таи вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 21:42
#4
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


пока Вы отвечали я подправил 1 пост.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Евгений из Екатеринбурга обладает настолько блестящей квалификацией - что мне это не по зубам.
в этом просто разобаться, материал изложен великолепно.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 22:18
#5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


из открытых пк попробуйте code-aster
для ЛИНЕЙНЫХ задач.

нелинейные расчеты жбк непросто выполнить даже в коммерческих пакетах (ansys abaqus marc). сомневаюсь (поскольку не видел ни единой публикации-хоть и искал) в возможностях опенсорса для этих задач
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 19:14
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
в этом просто разобаться, материал изложен великолепно.
Я всегда читал все, что пишет Евгений - очень жаль, но видимо тоже ушел с форума, хотелось бы верить, что не навсегда.



Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
нелинейные расчеты жбк непросто выполнить даже в коммерческих пакетах (ansys abaqus marc).
немного занимался нелинейностью, естественно, не на Вашем уровне.
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
сомневаюсь (поскольку не видел ни единой публикации-хоть и искал) в возможностях опенсорса для этих задач
Уже почти не сомневаюсь, что ничего нет.
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
из открытых пк попробуйте code-aster
для ЛИНЕЙНЫХ задач.
Да пожалуй подойдет. Смущает Французский язык.
Но ETCartman все время, в основном, "бродил" между Calculix и code-aster. Попробую.

Offtop: Жалко на форуме не осталось никого из "свободных художников".
К счастью, мир интернета почти безграничен.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 14:06
#7
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
С ETCartman "дружил" в свое время - потеря такого спеца для меня невосполнимая потеря - некем заменить. Но он специализировался на расчетах и металлических конструкциях, разбирался в ж/б, но в детали не входил по роду занятий. Offtop: (ЦНИИСК или что то очень близкое)
В смысле потеря?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 14:52
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
В смысле потеря?
Offtop: Ну уехал он в америкосию на ПМЖ, пропал для общества.
Кстати, а при чём здесь ЦНИИСК? Он же из Красноярска.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 17:18
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Из Красноярского СибПСК. Можете в инете его статьи поскачивать разные...
 
 
Непрочитано 29.10.2010, 21:36
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Из Красноярского СибПСК. Можете в инете его статьи поскачивать разные...
а ссылочками навести на материальчик?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 17:19
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
а ссылочками навести на материальчик?
В поиск по никам The_Mercy_Seat, Хворобьевъ, Хворобьев, Patrik Henry, ETCartman.
(ничего не пропустил?)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 17:28
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


alle пропустили. я не про материал на форуме, а про материалы в сети
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 12:48
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да я так пошутил, типа
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 16:26
#14
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


есть еще бесплатная версия abaqus/ но ограничена до 1000 узлов.
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 16:35
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Приветствуются любые идеи, даже совершенно безумные.
Освоить язык программирования и написать программку самостоятельно.
 
 
Непрочитано 31.10.2010, 17:13
#16
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Cтатический расчет плиты легко сделать в программе AxisVM 10, версия LT - бесплатная, качать с сайта компании axisvm.com Бесплатная версия разбиавает сетки до 400 элементов, стержневые конструкции до 40 стержней. На упругом основании тоже считает. К сожалению модуль расчета армирования в бесплатной версии отсутствует. Арматуру подобрать ручками, как нечего делать!

Последний раз редактировалось SergeyVM, 31.10.2010 в 17:23.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2010, 23:01
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
К сожалению модуль расчета армирования в бесплатной версии отсутствует. Арматуру подобрать ручками, как нечего делать!
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Разумеется внутренние силовые факторы определить не составит особенного труда, сложности возникнут при переходе к СНиПовским положениям в определении армирования.
Мне кажется, что опус как раз-таки и хотел, чтобы бесплатное п/о и проиводило расчет армирования. Об усилиях речи не идет...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 17:20
1 | #18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Программ, в общем то, достаточно много свободного распространения.

Но, чтобы не плутать в трех соснах -
Прошу объяснить насколько это реальная задача рассчитать в МКЭ ж/б плиту и подобрать армирование в ней.
Разумеется внутренние силовые факторы определить не составит особенного труда, сложности возникнут при переходе к СНиПовским положениям в определении армирования.

Так же интересует вариант расчета ж/б плиты на упругом основании - можно ли решить такую же задачу в свободном ПО.

Если есть какие-нибудь мысли или, что еще важнее опыт или идеи в этом направлении. Буду весьма признателен.
Offtop: Приветствуются любые идеи, даже совершенно безумные.
Что касается расчета ж/б плит и балок четко по требованию последнего действующего СП, без всяких МКЭ, то этот вопрос полностью решен. Все выкладки по самому расчету поформульно четко по полочкам разложены в отчете программы.
Коротко в ней реализован как проверка армирования, так и подбор (продольное и поперечное), причем не только подбор армирования, но и размеров самого сечения, короче там много прибамбасов и настроек. Она особенно будет интересна именно любителям разбираться в теории расчета (для теоретиков). Прикладываю отчет. Если будет интересно кому - дам ссылку
Вложения
Тип файла: zip taixxx.zip (57.5 Кб, 511 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 18:15
#19
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если будет интересно кому - дам ссылку
Инетесно, давай .
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 19:37
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Самой ссылки на скачивание у меня нет, вернее есть, но она не работает, походу прога обновилась, могу тока дать вот это
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 22:29
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
из открытых пк попробуйте code-aster
для ЛИНЕЙНЫХ задач.
Есть там и нелинейный код. (но нам туда не надо, сами freecae-вцы туда заходят не очень охотно)

Все можно осилить - Gmsh. Разобраться, как функционирует ASTK в связке с code-aster.
Но разобраться в командном (comm) файле пока выше моих сил - полгода, год раньше едва ли и то только для начала и не более того.

Кстати, не подскажите, - как понял - можно получить на выходе текстовой файл с результатами расчета, но форма его содержит в основном данные о НДС в трех рассматриваемых плоскостях Offtop: (это мое предположение - не видел еще пока еще своих результатов).
Не понятен переход к обычным инженерным параметрам - M, N, Q, так как мыслю СНиПовскими критериями, а тут - н/мм2.
Если это сталь, то понятно с чем сравнивать, а если железобетон, то не совсем понятно, как все это анализировать?

Буду признателен за разъяснение.
Прошу извинить за "дремучесть", но не нашел пока ответа на свой вопрос на форумах.
таи вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 23:21
#22
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


На эти вопросы не отвечу...
я ознакомился с верификационным руководством и инструкцией. и для себя решил, что тратить мне на это время глупо. при легальнЫХ (так уж повезло..) ANSYS ABAQUS LS-DYNA, MARC.
убежден, что работает это все нелинейное только в руках авторов. и при любых проблемах надеяться надо на себя.
И тогда проще уж доделать заброшенное 15 лет назад...Хоть будешь знать, что там происходит внутри.
Проще думаю, устроиться в контору с легальным ансисом (или найти способ на него официально ссылаться), чем разобраться в коде-астер.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 14:58
#23
superGOY3000


 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 8


Уважаемые многоопытные по части расчетов ЖБ конс-ий господа, подскажи мне, как студенту 4-го курса ПГС, считающему на данный момент курсовой по ЖБК, как лучше (оптимальнее) изучать этот предмет? Препод нам мало путного говорит. Я вот внимательно прочитал 250 страниц учебника Байкова и Сигалова "ЖБ конструкции общий курс" и понимаю что весь этот шквал формул и эмпирических условностей не запомнить, придется наверное только заниматься практикой. Тогда какие программы лучше осваивать? Тут были перечислены многие, можно как-то их подытожить?
Что из теории стоит разобрать?

Прошу вашего опытного совета.

Последний раз редактировалось superGOY3000, 10.12.2010 в 17:06.
superGOY3000 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:27
#24
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от superGOY3000 Посмотреть сообщение
Прошу вашего опытного совета.
Ну не то чтобы опытный совет... На форуме поищите сообщения Евгения из Екатеринбурга, а еще лучше, если найдете выкладываемые им лекции. В них Евгений показывает, каким образом были получены те самые сниповские формулы, которыми Вы пользуетесь. Самостоятельно их повыводите - и разберетесь с методом предельного равновесия для железобетонных сечений. Впрочем, это есть и в Байкове. Чуть проще написано у Габрусенко в книге 200 вопросов и ответов по железобетонным конструкциям (ее можно скачать в даунлоаде) - эту книжку обязательно почитайте - многое прояснится. Так-же поизучайте пособие к СП 52-101-2003 и прорешанные там примеры, но аккуратнее - там есть и опечатки и небольшие "усложнения" по сравнению с самим СП. Все те расчеты, что делаете в курсовом, заносите в Эксель - опять же и поймете лучше, и навык полезный... Когда я учился, я оба курсовых по ЖБК сделал целиком в экселе - вводите исходные данные, и можете оформлять пояснительную... Правда эти файлы очень громоздкие были, так как мало функций знал - огромное количество скобок и тп.
А с программами сложно советовать - узнайте, в чем считают на потенциальной работе (в предприятиях Вашего города или того, где собираетесь работать), и изучайте =)
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 06:27
#25
superGOY3000


 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 8


Спасибо Приму во внимание.
superGOY3000 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 09:06
#26
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


По моему личному мнению для железобетона больше всего подходит метод предельного равновесия, изложенный в классческих советских учебниках по жб. http://dwg.ru/dnl/4867 Это наиболее точный и экономичный метод. К сожалению, он не очень технологичный в смысле реализации в расчетных программах (может быть ошибаюсь но что то подобное есть в МикроФе только).
То что практикуется сейчас - это использование линейных расчетов для армирования, это очень недешево с точки зрения расхода стали и бетона и надежность не повышает. Просто так сейчас принято. Сейчас строительная наука почти мертва и роль "движетелей прогресса" выполняют разработчики и продавцы программ, которые руководствуются коммерческими интересами а не научными или практическими.
Что касается сабжа - кроме Code_Aster я не знаю хорошей открытой программы для расчета оболочечными элементами. (плюс чтобы она выдавала внутренние усилия, а не напряжения). calculiX - объемные элементы (линейные и слабонелинейные задачи), оболочечные там реализованны очень неудобно. Есть еще Импакт (украинская программа) http://dwg.ru/dnl/3575 - но это для явной динамики в основном. Для линейного расчета жб не годится. Много хороших и надежных программ со стержневыми элементами -
http://dwg.ru/dnl/7150
http://members.ziggo.nl/wolsink/
а вот с оболочечными, то что хочет автор нет. Разбираться во французской документации code_Aster мне было лень. Меня бесит французский, если честно, потому что совсем не знаю его. А на английском мало доков и примеров. Да и логика работы с программой там какая то нетрадиционная по моему
Есть проект freecae.ru но он не развился настолько, чтобы оправдать свою цель. Там полтора человека, строителей по моему и нет совсем.
Если кто то решит разобраться с С_А - респект ему и уважуха. Как задавать толщину оболочки, как задавать нагрузки и винклерово основание, ориентировать локальные системы координат элементов и получать изополя усилий в GMSH (и еще желательно складировать результаты в удобном виде для последующей обработки и для армирования). Вот вкратце перечень вопросов.

Последний раз редактировалось ETCartman, 11.12.2010 в 09:17.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 11:33
#27
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Ну наконец то!

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Что касается сабжа - кроме Code_Aster я не знаю хорошей открытой программы для расчета оболочечными элементами. (плюс чтобы она выдавала внутренние усилия, а не напряжения).
Не могли бы Вы по старой памяти здесь пояснить, как от напряжений перейти к привычным внутренним усилиям. Я сейчас нахожусь в легком замешательстве и пытаюсь как то выйти из этого положения.
В общем "плыву" здесь и очень сильно. Ваши мысли и идеи были бы для меня очень ценны.
Offtop: Здесь чем дальше в лес тем больше дров - приходиться разбираться в таких нюансах - о которых не имел раньше ни малейшего понятия.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Разбираться во французской документации code_Aster мне было лень. Меня бесит французский, если честно, потому что совсем не знаю его. А на английском мало доков и примеров. Да и логика работы с программой там какая то нетрадиционная по моему
Есть проект freecae.ru но он не развился настолько, чтобы оправдать свою цель. Там полтора человека, строителей по моему и нет совсем.
Можно разобраться и во "французском", на форуме code_Aster есть английские топики и посмотреть предложения по .comm файлу можно и на французском.
На freecae.ru движение настолько слабое, что он еле-еле жив.
Но запустить code помогли.
Да - строителей нет совсем и похоже не предвидится. Не заметил также проектировщиков вообще - одни кандидаты и аспиранты.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Как задавать толщину оболочки, как задавать нагрузки и винклерово основание, ориентировать локальные системы координат элементов и получать изополя усилий в GMSH (и еще желательно складировать результаты в удобном виде для последующей обработки и для армирования).
Как задавать толщину оболочки - это не сложно - через команду присвоения группе элементов определенной физической группы с указанием толщины.
ele=AFFE_CARA_ELEM(MODELE=model,
COQUE=_F(GROUP_MA='GM74',
EPAIS=0.20,),); - толщина оболочки 0,2м

Как задавать нагрузки тоже можно придумать - есть пара идей (возможно, что и не выполнимых), но создать комбинацию едва ли возможно или как смутно-смутно представляю что можно через макрос.

Складировать результаты в нужном виде в определенный файл и создать модуль армирования это выше моих сил.

Временами отчаяние овладевает мною – насколько относительно легко решить металл (free) и совсем не просто железобетон. Очень жаль, что я "очнулся" сейчас - "очнулся" бы год бы назад и на пару может быть что-то и "создали".
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 14:27
#28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
как от напряжений перейти к привычным внутренним усилиям.
В изгибаемых элементах от напряжений к усилиям можно перейти при помощи формулы Журавского. Это азы сопромата, которые очень быстро многие забывают.

напрмер http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/...ryamom_izgibe/

Последний раз редактировалось ЛИС, 11.12.2010 в 16:27. Причина: добавил ссылку
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 22:41
#29
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


можно пересчитывать усилия из напряжений, грубо говоря M=sigma*W (в случае многоосного немного другие формулы). Но это муторно в общем случае сложного НДС . В CalculiX оболочечные элементы суть те же объемные и там их работа отличается от теории тонких пластинок. По идее чтобы освоить расчет оболочек в Код-астор всего то нужно несколько команд освоить или нормальный пример на форуме поискать.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 14:12
#30
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
По идее чтобы освоить расчет оболочек в Код-астор всего то нужно несколько команд освоить
Да Вы правы - не так сложен черт, как его малюют.
"Рыба" уже есть по расчету оболочек пока в линейной постановке, потом, естественно, перейду на нелинейную.
Пока не нашел расчет с учетом упругого основания, но это дело времени.
Offtop: Кстати французский язык, как Вы и говорили, - это испорченный английский - точнее наоборот. Но к нему как-то привыкаешь со временем.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
нормальный пример на форуме поискать.
Нормальный пример это на форуме Code_Aster, я полагаю? Если это так, то пока не нашел, но поищу.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
можно пересчитывать усилия из напряжений, грубо говоря M=sigma*W (в случае многоосного немного другие формулы).
Это интересное предложение, спасибо.
таи вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 12:09
#31
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


ETCartman, 3ddframe классная вещь.
Пользуясь случаем, хочу высказать признательность за то, что вы делаете.
Я тут немного замотался с сентября со всяким BIM и Роботом, теперь буду собирать мозги обратно и возвращаться к расчетным программам.
Надо будет как нибудь собраться и поговорить серьезно о нашей профессии.

Тут, например, несколько знакомых американцев пытаются начать инженерную Вики создавать, предлагали русским разделом заняться.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 01:04
#32
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Да Вы правы - не так сложен черт, как его малюют.
"Рыба" уже есть по расчету оболочек пока в линейной постановке,
тогда этот вопрос адресован к вам. http://freecae.ru/forums.php?m=posts...#bottom&lng=ru
2 Александр
К frame3dd я не имел никакого отношения.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 10:47
#33
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
тогда этот вопрос адресован к вам. http://freecae.ru/forums.php?m=posts...#bottom&lng=ru
Видимо, произшла сильная переоценки моих возможностей.
Я всего фактически месяц, как "изучаю" ASTK (Code_Aster, GMSH).

Вашу задачу смотрел.
Не понятно как выйти на Требуемые результаты comm-файл - перемещения, напряжения и внутренние усилия (погонные моменты и силы).
Как раз сейчас и "мучаюсь", чтобы от НДС перейти к "напряжениям и внутренним усилиям (погонные моменты и силы)".
Что то не бьются у меня данные с контрольным примером Offtop: (видимо, слабый уровень общей подготовки.).

С моей, почти дилетанской, точки зрения перейти от НДС к внутренним усилиям через вставки определенных команд в comm-файл - не возможно (во всяком случае, на текущий момент, это мое понимание внутренней логики программы.)

Вы и сами в свое время отмечали тот факт, что для доведения программы до стадии инженерного применения требуется хороший программист, который доработает недостающие модули к программе.

Но это будет уже, скорее всего, не бесплатная программа.
таи вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 20:06
#34
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Да этот пример на основные команды. Там есть и команды для получения внутренних усилий в постпроцессоре (вместо напряжений) - просто основной объем документации на французском, машинный перевод сложен
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 20:39
#35
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Там есть и команды для получения внутренних усилий в постпроцессоре (вместо напряжений) -
Спасибо за информацию, если это так - буду искать.
таи вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:02
#36
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Я имею в виду просветительскую часть, а спасибо - за ссылку.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:27
#37
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


2таи А в напряжениях вы эту задачу не выложите?
2Александр Эта программа по моему какого то австралийского университета. Я не понял особо в чем ее преимущество. По моему в основном только то, что есть исходники и ее можно приспособить под какой то свой проект (в отличие от всяких наших кафедральных "Мраков", "Сумраков" и "Миражей", кои закрытые и почили с Досом
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 17:30
#38
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Легко.
Код:
[Выделить все]
DEBUT();
PRE_GMSH();
mesh=LIRE_MAILLAGE();

mesh=DEFI_GROUP(reuse =mesh,
                MAILLAGE=mesh,
                CREA_GROUP_MA=(_F(NOM='Surface',
                                  GROUP_MA='GM74',),
                               _F(NOM='opora1',
                                  GROUP_MA='GM83',),
                               _F(NOM='opora2',
                                  GROUP_MA='GM84',),
                               _F(NOM='opora3',
                                  GROUP_MA='GM85',),
                               _F(NOM='opora4',
                                  GROUP_MA='GM86',),),);


mesh=MODI_MAILLAGE(reuse =mesh,
                   MAILLAGE=mesh,
                   ORIE_NORM_COQUE=_F(GROUP_MA='GM74',),);
model=AFFE_MODELE(MAILLAGE=mesh,
                  AFFE=_F(GROUP_MA='GM74',
                          PHENOMENE='MECANIQUE',
                          MODELISATION='DKT',),);

betonB20=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=27500000000,                 
                            NU=.2,),);

ele=AFFE_CARA_ELEM(MODELE=model,
                   COQUE=_F(GROUP_MA='GM74',
                            EPAIS=0.20,),);
mat=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=mesh,
                  AFFE=_F(GROUP_MA='GM74',
                          MATER=betonB20,),);
pressure=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=model,
                        PRES_REP=_F(GROUP_MA='GM74',
                                    PRES=-10000,),);               
Fix1=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=model,                               

                   DDL_IMPO=_F(GROUP_MA='GM83',                 

                               DX=0,
                               DY=0,
                               DZ=0,
                               DRX=0,
                               DRY=0,
                               DRZ=0,),);
Fix2=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=model,
                   DDL_IMPO=_F(GROUP_MA='GM84',

                               DX=0,
                               DY=0,
                               DZ=0,
                               DRX=0,
                               DRY=0,
                               DRZ=0,),);

Fix3=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=model,
                   DDL_IMPO=_F(GROUP_MA='GM85',
                               DX=0,
                               DY=0,
                               DZ=0,
                               DRX=0,
                               DRY=0,
                               DRZ=0,),);


Fix4=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=model,
                   DDL_IMPO=_F(GROUP_MA='GM86',

                               DX=0,
                               DY=0,
                               DZ=0,
                               DRX=0,
                               DRY=0,
                               DRZ=0,),);

              
Static=MECA_STATIQUE (MODELE=model,
                     CHAM_MATER=mat,
                     CARA_ELEM=ele,
                     EXCIT=(_F(CHARGE=pressure,),
                            _F(CHARGE=Fix1,),
                            _F(CHARGE=Fix2,),
                            _F(CHARGE=Fix3,),
                            _F(CHARGE=Fix4,),),);
                     
                     
Static=CALC_ELEM(reuse =Static,
                 MODELE=model,
                 CHAM_MATER=mat,
                 CARA_ELEM=ele,
                 RESULTAT=Static,
                 OPTION=('SIGM_ELNO_DEPL','EPSI_ELNO_DEPL','EQUI_ELNO_SIGM'),);
                 
                     
Static=CALC_NO(reuse =Static,
               RESULTAT=Static,
               TOUT_ORDRE='OUI',
               OPTION=('EQUI_NOEU_SIGM','SIGM_NOEU_DEPL'),
               CHAM_MATER=mat,
               CARA_ELEM=ele,);

IMPR_RESU (MODELE=model,
          FORMAT='GMSH',
          UNITE=37,
          RESU=_F(RESULTAT=Static,
               NOM_CHAM=('SIGM_NOEU_DEPL','EPSI_ELNO_DEPL','SIGM_ELNO_DEPL','EQUI_ELNO_SIGM','DEPL'),),);

IMPR_RESU(FORMAT='RESULTAT',
          UNITE=22,
          RESU=_F(RESULTAT=Static,
  FORM_TABL='OUI',
                 NOM_CHAM=('DEPL','SIGM_ELNO_DEPL','EQUI_ELNO_SIGM'),),);   

FIN();
Разумеется, я все время (т.е.в свободное время вношу в него изменения).
Я застрял, видимо, на мембранных напряжениях, которые, естественно, дают мне не ту картину НДС и в результате чего я не могу перейти к внутренним усилиям схожим в контрольном примере.
Предложенный Олегом вариант у меня пока не пошел, но буду пробовать.
http://www.freecae.ru/forums.php?m=posts&q=117.
Представляю файл .msh - к сожалению, я потерял файл .geo, но восстановить его не проблема
Код:
[Выделить все]
$NOD
133
1 0 0 0
2 0 10 0
3 10 10 0
4 10 0 0
5 2 8 0
6 8 8 0
7 8 2 0
8 2 2 0
9 2 2.4 0
10 8 2.4 0
11 8 8.4 0
12 2 8.4 0
13 2.4 2 0
14 2.4 2.4 0
15 8.4 2.4 0
16 8.4 2 0
17 2.4 8 0
18 2.4 8.4 0
19 8.4 8.4 0
20 8.4 8 0
21 1.111111111111077 10 0
22 2.222222222222155 10 0
23 3.333333333333242 10 0
24 4.444444444444331 10 0
25 5.55555555555542 10 0
26 6.66666666666651 10 0
27 7.777777777777624 10 0
28 8.888888888888811 10 0
29 10 8.888888888888914 0
30 10 7.777777777777827 0
31 10 6.666666666666741 0
32 10 5.555555555555655 0
33 10 4.444444444444567 0
34 10 3.333333333333481 0
35 10 2.22222222222237 0
36 10 1.111111111111185 0
37 8.888888888888914 0 0
38 7.777777777777827 0 0
39 6.666666666666741 0 0
40 5.555555555555655 0 0
41 4.444444444444567 0 0
42 3.333333333333481 0 0
43 2.22222222222237 0 0
44 1.111111111111185 0 0
45 0 1.111111111111077 0
46 0 2.222222222222155 0
47 0 3.333333333333242 0
48 0 4.444444444444331 0
49 0 5.55555555555542 0
50 0 6.66666666666651 0
51 0 7.777777777777624 0
52 0 8.888888888888811 0
53 5.175230839731793 5.164002475422621 0
54 5.067172797726107 2.68479461462912 0
55 2.684779818540033 5.067146523974017 0
56 5.018054080345213 7.622483201787391 0
57 7.639726978185195 5.003045016543529 0
58 6.67519995282388 6.610339606351922 0
59 3.556850581135761 6.573694668106544 0
60 6.573713022320331 3.556806948701198 0
61 3.954692237375175 3.966889555873862 0
62 1.670986528675106 6.290181068945714 0
63 6.290192474696042 1.671287401894256 0
64 6.395990290979819 8.375483501094616 0
65 8.395822989816963 6.401267691525659 0
66 1.442229563576687 3.878876059336611 0
67 3.878988215696281 1.442621319050796 0
68 3.994795667932712 8.456559900204219 0
69 8.457571955906762 3.993428507281639 0
70 5.273797292775591 3.859244837146452 0
71 3.848535580114652 5.284514847826207 0
72 5.081925080518454 1.156107524097935 0
73 1.155899492896419 5.081910264473171 0
74 2.814122145652275 3.567402898640629 0
75 3.573205257674506 2.809716782938838 0
76 4.782942915855503 6.351184483599486 0
77 6.391583451028989 4.74503102524341 0
78 5.015721157632774 8.928809781697215 0
79 8.930007213463128 5.014312949626024 0
80 1.171279423978431 1.171246046659261 0
81 1.079308286264483 7.249944819848416 0
82 7.24983295956136 1.079664815055051 0
83 0.970792906600929 2.881711951694474 0
84 2.882314112732561 0.9711356641814264 0
85 3.288235990346421 7.724736294592073 0
86 7.724656967757187 3.287992137984572 0
87 1.012338176308495 9.021429094857421 0
88 9.021694332317669 1.012772328216431 0
89 2.461185930791904 7.032946357930946 0
90 7.033036493279948 2.461304138443129 0
91 9.057455985400036 7.194244020142589 0
92 7.190175848594401 9.041329365537258 0
93 6.000002119402199 5.796752057716537 0
94 7.098028510626849 7.730544065689151 0
95 6.047648856899022 7.493827234085526 0
96 7.529215769346807 6.023610723089295 0
97 5.981504099683503 2.71768586017293 0
98 2.716812277957135 5.982334806270909 0
99 3.027088618310249 9.061826045107228 0
100 9.061528564224602 3.02712755276579 0
101 9.098531279827498 9.098179408451577 0
102 6.139940525724007 0.7634431456524424 0
103 0.7631779290852288 6.140264156270053 0
104 5.688871105430554 6.68948095495519 0
105 7.845196935253469 7.115538896167555 0
106 7.270917141058328 4.160706046853044 0
107 4.166216614607571 7.264998822309996 0
108 9.190290245176698 6.09107525936502 0
109 6.0909787204215 9.187297310497307 0
110 4.409294688793818 3.148110606544153 0
111 3.146260780268287 4.411026949720855 0
112 4.530135158603324 4.618264416219346 0
113 8.222765943530639 9.203819463568664 0
114 9.205080724610198 8.222727806986791 0
115 1.952646689825789 0.9144487361982672 0
116 0.9139218987750275 1.952206241523291 0
117 2.020575271947299 5.470093999750901 0
118 5.470020880826285 2.020786597497773 0
119 1.911195132758199 9.191139101032579 0
120 9.191135820276038 1.911533262936671 0
121 0.6744122788590876 3.906766116672184 0
122 3.907090975949304 0.6748236764990103 0
123 0.885088663784546 8.186583448948724 0
124 8.186684360152139 0.8858845331850401 0
125 1.984945970377067 3.234920123334296 0
126 3.235424132227107 1.984796720291588 0
127 6.846858706908209 5.549692759847289 0
128 2.194187749485395 4.333640162371289 0
129 4.333915233932683 2.194258705677917 0
130 8.271799580703412 5.651593647434754 0
131 5.655134887540269 8.264052840580751 0
132 9.352941082279791 3.926067912966487 0
133 3.92626875201213 9.353042349646563 0
$ENDNOD
$ELM
228
1 2 74 73 3 44 45 80
2 2 74 73 3 44 1 45
3 2 74 73 3 68 56 107
4 2 74 73 3 57 69 106
5 2 74 73 3 56 68 78
6 2 74 73 3 69 57 79
7 2 74 73 3 71 59 76
8 2 74 73 3 53 71 76
9 2 74 73 3 60 70 77
10 2 74 73 3 70 53 77
11 2 74 73 3 81 5 89
12 2 74 73 3 7 82 90
13 2 74 73 3 62 81 89
14 2 74 73 3 82 63 90
15 2 74 73 3 92 11 94
16 2 74 73 3 2 21 87
17 2 74 73 3 52 2 87
18 2 74 73 3 36 4 88
19 2 74 73 3 4 37 88
20 2 74 73 3 85 18 99
21 2 74 73 3 15 86 100
22 2 74 73 3 64 92 94
23 2 74 73 3 68 85 99
24 2 74 73 3 86 69 100
25 2 74 73 3 40 41 72
26 2 74 73 3 48 49 73
27 2 74 73 3 53 76 93
28 2 74 73 3 48 73 121
29 2 74 73 3 72 41 122
30 2 74 73 3 14 74 75
31 2 74 73 3 74 61 75
32 2 74 73 3 93 76 104
33 2 74 73 3 85 68 107
34 2 74 73 3 69 86 106
35 2 74 73 3 70 60 97
36 2 74 73 3 54 70 97
37 2 74 73 3 59 71 98
38 2 74 73 3 71 55 98
39 2 74 73 3 73 66 121
40 2 74 73 3 67 72 122
41 2 74 73 3 24 25 78
42 2 74 73 3 32 33 79
43 2 74 73 3 118 72 129
44 2 74 73 3 73 117 128
45 2 74 73 3 54 118 129
46 2 74 73 3 117 55 128
47 2 74 73 3 24 78 133
48 2 74 73 3 79 33 132
49 2 74 73 3 72 67 129
50 2 74 73 3 66 73 128
51 2 74 73 3 82 39 102
52 2 74 73 3 50 81 103
53 2 74 73 3 50 51 81
54 2 74 73 3 38 39 82
55 2 74 73 3 78 68 133
56 2 74 73 3 69 79 132
57 2 74 73 3 11 6 94
58 2 74 73 3 71 61 111
59 2 74 73 3 61 70 110
60 2 74 73 3 61 71 112
61 2 74 73 3 70 61 112
62 2 74 73 3 70 54 110
63 2 74 73 3 55 71 111
64 2 74 73 3 15 10 86
65 2 74 73 3 17 18 85
66 2 74 73 3 53 70 112
67 2 74 73 3 76 56 104
68 2 74 73 3 28 3 101
69 2 74 73 3 3 29 101
70 2 74 73 3 71 53 112
71 2 74 73 3 20 91 105
72 2 74 73 3 63 82 102
73 2 74 73 3 81 62 103
74 2 74 73 3 96 58 105
75 2 74 73 3 77 53 93
76 2 74 73 3 40 72 102
77 2 74 73 3 72 63 102
78 2 74 73 3 62 73 103
79 2 74 73 3 73 49 103
80 2 74 73 3 63 72 118
81 2 74 73 3 73 62 117
82 2 74 73 3 91 65 105
83 2 74 73 3 22 99 119
84 2 74 73 3 100 35 120
85 2 74 73 3 83 9 116
86 2 74 73 3 13 84 115
87 2 74 73 3 22 23 99
88 2 74 73 3 34 35 100
89 2 74 73 3 5 81 123
90 2 74 73 3 82 7 124
91 2 74 73 3 9 8 116
92 2 74 73 3 8 13 115
93 2 74 73 3 87 12 123
94 2 74 73 3 42 43 84
95 2 74 73 3 16 88 124
96 2 74 73 3 46 47 83
97 2 74 73 3 74 14 125
98 2 74 73 3 61 74 111
99 2 74 73 3 78 25 109
100 2 74 73 3 14 75 126
101 2 74 73 3 75 61 110
102 2 74 73 3 32 79 108
103 2 74 73 3 12 5 123
104 2 74 73 3 66 83 121
105 2 74 73 3 7 16 124
106 2 74 73 3 84 67 122
107 2 74 73 3 58 94 105
108 2 74 73 3 77 57 106
109 2 74 73 3 60 77 106
110 2 74 73 3 76 59 107
111 2 74 73 3 56 76 107
112 2 74 73 3 8 80 116
113 2 74 73 3 80 8 115
114 2 74 73 3 83 66 125
115 2 74 73 3 67 84 126
116 2 74 73 3 57 77 127
117 2 74 73 3 85 59 89
118 2 74 73 3 17 85 89
119 2 74 73 3 56 95 104
120 2 74 73 3 86 10 90
121 2 74 73 3 60 86 90
122 2 74 73 3 44 80 115
123 2 74 73 3 80 45 116
124 2 74 73 3 62 89 98
125 2 74 73 3 90 63 97
126 2 74 73 3 30 31 91
127 2 74 73 3 26 27 92
128 2 74 73 3 56 78 131
129 2 74 73 3 79 57 130
130 2 74 73 3 99 18 119
131 2 74 73 3 15 100 120
132 2 74 73 3 78 109 131
133 2 74 73 3 108 79 130
134 2 74 73 3 43 44 115
135 2 74 73 3 45 46 116
136 2 74 73 3 93 58 127
137 2 74 73 3 83 47 121
138 2 74 73 3 42 84 122
139 2 74 73 3 58 96 127
140 2 74 73 3 9 83 125
141 2 74 73 3 84 13 126
142 2 74 73 3 65 96 105
143 2 74 73 3 109 64 131
144 2 74 73 3 65 91 108
145 2 74 73 3 91 31 108
146 2 74 73 3 65 108 130
147 2 74 73 3 26 92 109
148 2 74 73 3 92 64 109
149 2 74 73 3 94 58 95
150 2 74 73 3 64 94 95
151 2 74 73 3 5 17 89
152 2 74 73 3 10 7 90
153 2 74 73 3 35 36 120
154 2 74 73 3 21 22 119
155 2 74 73 3 51 52 123
156 2 74 73 3 37 38 124
157 2 74 73 3 62 98 117
158 2 74 73 3 97 63 118
159 2 74 73 3 29 30 114
160 2 74 73 3 27 28 113
161 2 74 73 3 36 88 120
162 2 74 73 3 87 21 119
163 2 74 73 3 89 59 98
164 2 74 73 3 60 90 97
165 2 74 73 3 39 40 102
166 2 74 73 3 49 50 103
167 2 74 73 3 88 37 124
168 2 74 73 3 52 87 123
169 2 74 73 3 92 27 113
170 2 74 73 3 30 91 114
171 2 74 73 3 31 32 108
172 2 74 73 3 25 26 109
173 2 74 73 3 11 92 113
174 2 74 73 3 91 20 114
175 2 74 73 3 81 51 123
176 2 74 73 3 38 82 124
177 2 74 73 3 58 93 104
178 2 74 73 3 95 58 104
179 2 74 73 3 59 85 107
180 2 74 73 3 86 60 106
181 2 74 73 3 47 48 121
182 2 74 73 3 84 43 115
183 2 74 73 3 46 83 116
184 2 74 73 3 41 42 122
185 2 74 73 3 94 6 105
186 2 74 73 3 23 24 133
187 2 74 73 3 33 34 132
188 2 74 73 3 6 20 105
189 2 74 73 3 101 29 114
190 2 74 73 3 12 87 119
191 2 74 73 3 88 16 120
192 2 74 73 3 28 101 113
193 2 74 73 3 125 66 128
194 2 74 73 3 74 125 128
195 2 74 73 3 67 126 129
196 2 74 73 3 126 75 129
197 2 74 73 3 96 57 127
198 2 74 73 3 77 93 127
199 2 74 73 3 57 96 130
200 2 74 73 3 96 65 130
201 2 74 73 3 64 95 131
202 2 74 73 3 95 56 131
203 2 74 73 3 111 74 128
204 2 74 73 3 55 111 128
205 2 74 73 3 98 55 117
206 2 74 73 3 75 110 129
207 2 74 73 3 110 54 129
208 2 74 73 3 54 97 118
209 2 74 73 3 101 19 113
210 2 74 73 3 19 101 114
211 2 74 73 3 68 99 133
212 2 74 73 3 99 23 133
213 2 74 73 3 100 69 132
214 2 74 73 3 34 100 132
215 2 74 73 3 18 12 119
216 2 74 73 3 16 15 120
217 2 74 73 3 14 9 125
218 2 74 73 3 13 14 126
219 2 74 73 3 19 11 113
220 2 74 73 3 20 19 114
221 2 83 79 3 5 12 18
222 2 83 79 3 17 5 18
223 2 84 80 3 6 11 20
224 2 84 80 3 20 11 19
225 2 85 81 3 13 9 14
226 2 85 81 3 8 9 13
227 2 86 77 3 16 7 15
228 2 86 77 3 7 10 15
$ENDELM
Так совершенно бесполезная вещь для красоты момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 126
Размер:	32.9 Кб
ID:	50205  
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 23:47
#39
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


таи:
Посмотрите - насколько я понял, здесь рассматривается связка Code-Aster -- Code-Saturne.
http://www.advancedmcode.org/open-so...e_saturne.html
Возможно, Вам будет интересно.
Правда, там не про ЖБ плиту. Так что извиняюсь за оффтоп...
ННВ вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 23:51
#40
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Скорее всего следует искать надстройки для среды SALOME, к ней прикручивается Code-Aster. Сейчас сам потихоньку разбираюсь с SALOME.
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 09:54
#41
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ННВ Посмотреть сообщение
Code-Aster -- Code-Saturne.... Так что извиняюсь за оффтоп...
Это, конечно, через чур, вероятно, будет для меня - Code-Saturne (анализ течения жидкостей и газов). Говорит только о возможностях не уступающих известному Ансису.
Offtop: Не извиняйтесь, - спасибо, что откликнулись.


Цитата:
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Скорее всего следует искать надстройки для среды SALOME, к ней прикручивается Code-Aster. Сейчас сам потихоньку разбираюсь с SALOME.
Мысль хорошая, но больно много приходится устанавливать на компьютер - Линукс или "плеер", проигрывающий Линукс, затем SALOME в связке Code-Aster.
Я очень сильно намучился с установкой ASTK - так что сейчас боюсь вообще что либо трогать.

Как таковое ASTK само все целенаправленно "заточенно" под Code-Aster - можно решать задачи немыслимые для персонального компьютера, если есть выход на сервер.
По поводу преимуществ SALOME против GMSH это лучше ETCartmanа спросить - он работал в двух программах. Он как-то объяснял преимущества и недостатки двух систем.
По мне так в GMSH есть определенные сложности с физическими группами, но неплохая, говорят, визуализация в постпроцессоре.
Но лучше бы он сам.

Offtop: Мне пока GMSH - за глаза. Тем более свою задачу по минимум - процентов на 75% как бы решил - самое сложно надеюсь позади - пакет, конечно, не для средних умов - широкого распространения не получит.
Но если бы я был машиностроителем, то шел бы в его изучении до конца.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:32
#42
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


Offtop: Я думал - Вам, как настоящему рыбаку, будет интересно.
А с живого диска запустить SALOME не пробовали? Я запустил, покрутил-покрутил и ... отложил до лучших времён. До покупки другого компа, когда на теперешний можно будет поставить стационарно CAELinux и заниматься плотно.
ННВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 13:39
#43
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Salome для Windows
Цитата:
Сообщение от ННВ Посмотреть сообщение
А с живого диска запустить SALOME не пробовали?
Есть Salome для Windows - ставить пробовал, но не у всех получается - я тоже из тех кто с ним "пролетел" мимо Парижа Offtop: (здесь в связке с Code-Aster это выражение более чем уместно).
Вообще-то Salome штука "опасная" - у них есть тенденция уйти, как мне показалось, в платные программы.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 16:53
#44
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Как же я пропустил готовый дистр с SALOME >_< (фейспалм)
Ну ничего, зато изучил как его ставить на имеющийся.

SALOME даже если и перейдет вдруг в платный, но все лицензированные под GPL и LGPL наработки (а это основная часть) не удастся скрыть от публики, так как GPL тоже юридически полноценная лицензия, которая охраняет наши права а не запреты.
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 17:41
#45
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Как же я пропустил готовый дистр с SALOME >_< (фейспалм)
Редко заходили сюда. ETCartman рассказывал о нём. А мы слушали, аки студенты на занятии

таи
:
Но это-то Вам должно подойти
http://www.advancedmcode.org/structu...ode_aster.html

P.S. Всех с наступившим!

Последний раз редактировалось ННВ, 01.01.2011 в 12:17.
ННВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
В какой программе можно сделать такие чертежи kanstantsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.05.2009 13:57
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44