Армирование узла монолитного угла
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование узла монолитного угла

Армирование узла монолитного угла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2010, 13:15 #1
Армирование узла монолитного угла
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057

Есть такой узел. Продольная по коллоне (синяя) АIII D20, продольная по балке (красная) АIII D12, сетка плиты (зеленая) АIII D10. Не хотелось бы делать отгибов арматуры балки и плиты. По анкеровке заходит достаточно (специально принял много маленьких диаметров).
Корректной будет такая схема армирования, или не очень?
Это контурные балку вокруг монолитной плиты покрытия. Поперечная арматура есть, не показанна. Количество арматуры на рисунке условно, но диаметры реальные.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование узла.jpg
Просмотров: 1113
Размер:	64.9 Кб
ID:	48523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование узла 2.jpg
Просмотров: 1222
Размер:	28.8 Кб
ID:	48524  

Просмотров: 22529
 
Непрочитано 19.11.2010, 13:37
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше бы реальное количество стержней в балке показал. а то мозг отказывается картинку переварить - взгляд упирается в небольшое расстояние между стержнями в теле колонны и вскипает вопрос - а хватит места для прохождения крупного заполнителя бетона?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 13:38
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Сча покажу реально.
Ну вот, все таки чертить не хочется оставил эскиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование узла.jpg
Просмотров: 1077
Размер:	53.9 Кб
ID:	48526  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 13:46.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 13:40
#4
bezginov116


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8


Вопрос сложный. Ты лучше подумай о том как рабочие будут объединять такое большое количество арматуры(имею ввиду красную) в один каркас. И еще один важный момент: для D12 наимеьшее допустимое расстояние между осями стержней одного направления равно 75 мм. А у тебя это условие судя по картинкам не выполняется. Так что бери больший диаметр и анкеруй его отгибами. Да и каркас легче вязать будет.
bezginov116 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 13:48
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
И еще один важный момент: для D12 наимеьшее допустимое расстояние между осями стержней одного направления равно 75 мм.
Откуда это утверждение? Я такого нигде не встречал. СНиП дает минимальное расстояние в свету 25мм (для верха 30) и не меньше диаметра.
Насчет тяжело вязать.. Ну да. Есть малость. Но гнуть там тяжеловато будет, перекрывать друг друга.
Наверно все таки приму диаметр больше и буду гнуть.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 13:58.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:01
#6
bezginov116


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8


Есть такая таблица называется она: Соотношение между диаметрами свариваемых стержней и минимальные растояния между стержнями в сварных сетках и каркасах. Вот там и указано это растояние 75мм. Так как у тебя ширина ригеля 400, то логично будет принять три стерзня большего диаметра и загнуть.

Последний раз редактировалось bezginov116, 19.11.2010 в 14:33.
bezginov116 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:03
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну да, отчего ни сделать несимметричное армирование (за счет применения разных диаметров), раз у тебя сверху густо так получилось. для верхних стержней выполнить Г-образный стержень не проблема, а нижние стержни оставляй прямыми 12-го диаметра. не забудь хомуты в колонне поставить от разгибания гнутых стержней добавить
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 14:04
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bezginov116 Посмотреть сообщение
Есть такая таблица называется она: Соотношение между диаметрами свариваемых стержней и минимальные растояния между стержнями в сварных сетках и каркасах.
Да где есть? В какой книге? Подскажи, пожалуйста. В руководстве не нашел, в Тихонове тоже? Или недосмотрел?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump
ну да, отчего ни сделать несимметричное армирование (за счет применения разных диаметров), раз у тебя сверху густо так получилось. для верхних стержней выполнить Г-образный стержень не проблема, а нижние стержни оставляй прямыми 12-го диаметра. не забудь хомуты в колонне поставить от разгибания гнутых стержней добавить
Смотрите. В Руководстве по конструированию гнутые стержни укрепляются этими самыми хомутами только в случае, когда прямая часть после отгиба не заходит в колонну на глубину анкеровки. Если заходит - эти стержни не нужны. При армировании угла главной балки тоже хомуты от отгибания не указанны. Вот с этим путаюсь че то. Да и реально тяжело те хомуты будет впихнуть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 121.jpg
Просмотров: 766
Размер:	94.2 Кб
ID:	48529  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 122.jpg
Просмотров: 1000
Размер:	75.9 Кб
ID:	48530  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 113.jpg
Просмотров: 767
Размер:	94.4 Кб
ID:	48531  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 14:19.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:09
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
СНиП дает минимальное расстояние в свету 25мм (для верха 30) и не меньше диаметра.
Посмотри еще и п. 5.9 Пособия к СП 52-101-2003 (про вибраторы).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:20
#10
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Наверно все таки приму диаметр больше и буду гнуть.
Ну, если сильно не хочется, то можно верхнюю расположить в два ряда по высоте.
А вообще-то какая-то дохленькая арматурка при приличных размерах плиты и ригеля (понимаю, что голословно, не зная напряжений-усилий, но...). Сейсмики нет?

Последний раз редактировалось Allaz, 19.11.2010 в 14:27.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:24
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и чего боятся? у тебя есть реальные диаметры стержней и реальные размеры конструкций. считаешь длину анкеровки и смотришь, вписываешься ли в габариты конструкций. если нормативные требования выполняешь - то не бойся и проектируй.
P.S. я же не считал за тебя длины, потому про хомуты напомнил
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 14:30
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Ну, если сильно не хочется, то можно верхнюю расположить в два ряда по высоте.
А вообще-то как-то дохленько (понимаю, что голословно не зная напряжений-усилий, но...). Сейсмики нет?
Да не, не дохленько. Все там нормально. Сейсмики тоже нет. А что это бы меняло? Ну длинну анкеровки бы пришлось увеличить. Это не самый груженый узел в балке.
bezginov116, все, вопрос 0 75мм отпал, SergeyKonstr, спасибо за наводку на пункт.
Вопрос отпал, но появился новый: если расстояния между стержнями меньше 60мм для прохождения булавы вибратора что делать? Это единственный способ? Просто я никогда не видел других методов вибрования бетонной смеси? Вибраторы, крепящиеся до арматуры применяют при возведении монолиток? Извините если наивные вопросы, но уж раз разговорились... Да и сечения получаются мама не горюй если такие расстояния делать...
Forrest_Gump да длинна анкеровки достаточна без отгибов если диаметр 12. Арматура АIII, бетон Б20 длинна анкеровки 28D = 28*12=336мм. Да прям как в примере в "Руководстве"

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 14:45.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:42
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


но при диаметре 12 у тебя верхняя арматура дюже густо стоит, я бы так делать не стал.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 14:47
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да я уже тоже не стану. Дам побольше, сделаю отгибы. Но если можно подскажите кто знает о:
Цитата:
Вибраторы, крепящиеся до арматуры применяют при возведении монолиток?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 14:52
#15
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вибраторы, крепящиеся до арматуры применяют при возведении монолиток?
В России СНиП 3.03.01-87
Цитата:
2.11. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 14:58
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Allaz в Украине тот же...
Спасибо, что напомнили.
Мда, это многое меняет
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 15:22
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Чтобы грамотно сделать, посмотри примеры твоего узла тут:
http://dwg.ru/dnl/4202
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 18:28
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Спасибо
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 10:31
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А зачем анкеровать нижнюю арматуру плиты (отмечено во вложении)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование узла1.jpg
Просмотров: 406
Размер:	66.9 Кб
ID:	48592  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 15:34
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А зачем анкеровать нижнюю арматуру плиты (отмечено во вложении)?
Это шутка?
а) рабочая;
б) конструктивно все равно заанкерить нужно на 15d;

Vavan Metallist, анкеровки не хватает арматуре. В балках нижнюю 12 нужно завести на 15d*1,2 (c учетом для Украины), а верхнюю (если бетон В25) 30*12*1,2=430. Клюшки нужны...
И нафиг там 6 d12? Я бы поставил 3 d16 - все равно на клюшки переходить. Ну и хомуты 4-х срезные проще ставить.
p.s. промежуточную арматуру поставить у боковых граней нужно.
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Чтобы грамотно сделать, посмотри примеры твоего узла тут:
http://dwg.ru/dnl/4202
MasterZim, огромнейшее спасибо за ссылку!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 19:58
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это шутка?
нет, не шутка.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
а) рабочая;
б) конструктивно все равно заанкерить нужно на 15d;
Если нужно заанкерить, то не так как у автора. Рабочую арматуру плиты вы так не заакерите в балку. Нужно ставить дополнительные стержни в виде выпусков. Например как в посте 8 рисунок №3 во вложении. Ну или оставить как у автора и бетонировать плиту и балку одновременно, но так я думаю не получится. Сначало зальют балку, из которой будут выпирать выпуски, а потом зальют плиту. Надеюсь поняли, что я хотел сказать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 20:02
#22
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
б) конструктивно все равно заанкерить нужно на 15d;
Для плиты, монолитно связанной с балкой, нижнюю арматуру достаточно завести на 5d (рис.105 Рук-ва по констр.ЖБК), верхнюю - на длину анкеровки.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 20:29
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Для плиты, монолитно связанной с балкой, нижнюю арматуру достаточно завести на 5d (рис.105 Рук-ва по констр.ЖБК), верхнюю - на длину анкеровки.
Отлично. Но п. 2.42 того же руководства говорит о другом. 15d - это внутренняя разнорядка моего института. А еще есть п. 2.40 того же руководства:
Цитата:
Если площадь сечения фактически установленного анкеруемого стержня Fа.ф. больше требуемой расчетом по прочности Fa.р., то длина анкеровки этого стержня может быть уменьшена путем подстановки величины вместо значения Rа при определении lан по формуле (11) или по графикам рис. 24.
Но опять таки не менее 20d по графику.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если нужно заанкерить, то не так как у автора.
А кто занет как строители будут заливать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 21:18
#24
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Отлично. Но п. 2.42 того же руководства говорит о другом.
Этот пункт относится к свободным опорам изгибаемых элементов.

Насколько я понимаю, в п.2.40 речь идет о расчетной растянутой и сжатой арматуре. Нижняя арматура на опоре в случае монолитного сопряжения балки и плиты скорее конструктивная. Теоретически могли бы и вообще не доводить до опоры, оборвав в пролете.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 21:30
#25
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Теоретически могли бы и вообще не доводить до опоры, оборвав в пролете.
не менее 2-х стержней должно быть заведено до опоры (для балок) - как быть с плитой?
Цитата:
Этот пункт относится к свободным опорам изгибаемых элементов.
Не факт.
Цитата:
Теоретически могли бы и вообще не доводить до опоры, оборвав в пролете.
Хорошо, что теоритечески... А как делаете сами на практике? Не доводите до опоры вообще?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 21:51
#26
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Цитата:
Этот пункт относится к свободным опорам изгибаемых элементов.

Не факт.
п.2.42 относится к свободным опорам. Это факт.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
не менее 2-х стержней должно быть заведено до опоры (для балок) - как быть с плитой?
По-разному.
При армировании сварными сетками на опоре нижней арматуры нет, в пролете нет верхней. Посмотрите в том же рук-ве.
На практике сетки при армировании перекрытий не применял, армирую отдельными стержнями по #22.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 21:59
#27
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Фанат, на семинаре по СКАДу в октябре месяце проф. Белостоцкий из МИСИ сказал, что нужно учитывать нелинейность (тип того - про Трансвааль говорили) в работе конструкции. Мой главный инженер на собрании сделал простой вывод - нех_й ее учитывать, а нужно правильно расчитывать и конструировать.
У каждого cвой взгялд. Мне не в западло завести за опору 15d. Меня учат так (а опыта у учителей хватает), если кого учат по другому - бывает. Offtop: Дальнейший разговор, думаю, будет банальным холиваром. Спасибо за ответы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 22:12
#28
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
не менее 2-х стержней должно быть заведено до опоры (для балок) - как быть с плитой?
Голышев стр.307
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0307_1.jpg
Просмотров: 255
Размер:	50.4 Кб
ID:	48607  
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 22:20
#29
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Yuzer, на досуге подумаю над вашими 15d
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 23:19
#30
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сначало зальют балку, из которой будут выпирать выпуски
В самом страшном сне плотнику-бетонщику не приснится такое количество дырок в опалубке. Не делают так. В худшем случае заливают балки до низа плиты.
Добавил
Offtop: А что, в институтах нынче стройотряды, практики производственные нормальные совсем отменили? Ни штукатур-маляр, ни плотник-бетонщик 2 разряда, ни землекоп шестого? Вот просто так 5 лет пивка попили, девкам хвосты покрутили и сразу инженер-конструктор ПГС? Я, в общем-то, не об отдельных безапелляционных репликах участников форума, а из общих личных наблюдений. Может где по-другому?

Последний раз редактировалось Allaz, 21.11.2010 в 02:24.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 10:33
#31
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Вот просто так 5 лет пивка попили, девкам хвосты покрутили и сразу инженер-конструктор ПГС? Я, в общем-то, не об отдельных безапелляционных репликах участников форума, а из общих личных наблюдений
А что Вы хотите, если у них я, дико извиняюсь, буронабивную сваю морозным пучением может порвать попалам.... Хрясь и нет сваи.


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сначало зальют балку, из которой будут выпирать выпуски, а потом зальют плиту. Надеюсь поняли, что я хотел сказать.
Поняли, поняли. Вавана тока жалко.
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 11:19
#32
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Голышев стр.307
Это касается расчетной арматуры (пролетной). Хотя сечение должно быть насыщенным арматурой и на такое решение я не пойду однозначно.

Фоновую я довожу до опоры всегда и всю, а в пролете добавляю дополнительные стержни. Возможно у автора та же ситуация.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 12:12
#33
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


для анкеровки можно использовать и анкерные шайбы. Я проектирую в сейсмическом районе и как правило по расчету получается большие диаметры. Гнуть арматуру большого диаметра на стройплощадке проблематично и еще не известно как они там её сделают, поэтому использую шайбы.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 12:43
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
В самом страшном сне плотнику-бетонщику не приснится такое количество дырок в опалубке. Не делают так. В худшем случае заливают балки до низа плиты.
Allaz, дырки делать никто не собирался. Смысл 21-го поста был в том, что на практике не получится заармировать так, как в посте №1.
Offtop: таи, очень рад, что от шутки про сваю Вам до сих пор смешно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 13:02
#35
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
поэтому использую шайбы
Offtop: А какие именно? И какова процедура установки?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 13:09
#36
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


см. чертёж ниже.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел ригелей.dwg (223.5 Кб, 1845 просмотров)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 13:16
#37
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Сечение и размеры анкера откуда берутся? Как я понял - арматура просто обваривается (или с расзеньковкой)?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 13:22
#38
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


сечения и размеры анкерных шайб(пластин) и арматуры принимается по расчету. Арматура в данным случае обрывается, но если не хотите можно без обрывов оба варианта правильные.

Последний раз редактировалось dallaev, 21.11.2010 в 13:34.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 15:03
#39
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Фоновую я довожу до опоры всегда и всю
И если шаг не более 400 и площадь не менее 1/3 от требуемой в пролете по наибольшему изгибаемому моменту (какая разница фоновая она, или дополнительная, надеюсь всю в расчет принимаете?) то все у Вас по старику Голышеву.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Хотя сечение должно быть насыщенным арматурой и на такое решение я не пойду однозначно.
А это чтой-то не разобрал
Цитата:
"На это я пойтить не могу!" Лелик, "Бриллиантовая рука"
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Allaz, дырки делать никто не собирался.
А как же без дырок
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
будут выпирать выпуски
nsivchuk Вам в помощь...
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Смысл 21-го поста был в том, что на практике не получится заармировать так, как в посте №1.
СМЫСЛА не разглядел, почему НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЗААРМИРОВАТЬ не понял (опалубку как нужно выставил под ригели и плиту, да и армируй себе)
Offtop: Какой-то я сегодня непонятливый Огрехи проектирования в #1 не комментирую
Я ж про ПРАКТИКУ, собственно, и спрашиваю - СКОЛЬКО ее у Вас было в жизни? Ну, сам, руками - СКОЛЬКО?
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 16:58
#40
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Сам узел тоже надо армировать хомутами
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 17:24
#41
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Здание ведь одноэтажное?
А если колонну заливать до начала контурной балки, можно ли считать потом зону в которой арматура ригеля заходит в колонну(400мм) зоной анкеровки?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 18:46
#42
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
можно ли считать потом зону в которой арматура ригеля заходит в колонну(400мм) зоной анкеровки?
Для верхнего ригеля - свои песни вне зависимости от расположения шва бетонирования.
Вот тот же Голышев стр. 362-363. Т.е. можно, но осторожно, от усилий все зависит.
Цитата:
Сообщение от таи
Поняли, поняли. Вавана тока жалко.
Если вот это - - грусть, то скорблю вместе с Вами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0362_1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	83.9 Кб
ID:	48629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0363.JPG
Просмотров: 392
Размер:	54.1 Кб
ID:	48631  

Последний раз редактировалось Allaz, 21.11.2010 в 19:22.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 19:31
#43
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
И если шаг не более 400 и площадь не менее 1/3 от требуемой в пролете по наибольшему изгибаемому моменту (какая разница фоновая она, или дополнительная, надеюсь всю в расчет принимаете?) то все у Вас по старику Голышеву.
Я на такое никогда не пойду, будь этот старик Голышев 1000 раз прав. Он описал один из вариантов (вполне приемлим), но кто нибудь так делает?
Я выберу минимальное сечение арматуры, которая будет фоновой при шаге 200мм (далее ее отключу в фильтрах отображения), а остальное перекрою добавочными стержнями с учетом анкеровки в растянутом бетоне. Offtop: Это к тому, учитываю ли я ее (типа ответ на флЭйм).
Лучше на двухметровом участке поставить десять d10 с шагом 200мм, чем пять d14 с шагом 400мм (площадь почти одинаковая), если суммарная их площадь 1/3 от расчетной. Offtop: Надеюсь я ответил на вопрос о насыщенном сечении?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 07:18
#44
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
А как же без дырок
Незнаю, какие дырки Вы мне приписываете, но опираясь на свой мозг и НЕБОЛЬШУЮ практику, мне казалось так (см. вложение).

Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
nsivchuk Вам в помощь...
Не понял, что Вы имели ввиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1б.jpg
Просмотров: 333
Размер:	20.5 Кб
ID:	48641  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 08:48
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Для верхнего ригеля - свои песни вне зависимости от расположения шва бетонирования.
Вот тот же Голышев стр. 362-363. Т.е. можно, но осторожно, от усилий все зависит.
Не стоит забывать, что узел в который приходит и ригель, и колонна - не бесконечно жесткий, как это подчас принимается, причем вполне корректно, в МКЭ расчетах. В нем также возникают напряжения, он тоже деформируется, и в нем также могут появиться трещины, которые должна "перехватить" надежно заанкеренная арматура узла. Потому у Голышева (и не только) такие геморрои с Г-образным узлом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 09:28
#46
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...но опираясь на свой мозг... мне казалось так (см. вложение).
Аж от сердца отлегло. Только 2/3 от ригеля это еще не ригель.
Только теперь убираем из Вашего эскиза ненужные отгибы верхней арматуры (достаточно длины анкеровки растянутой арматуры по условиям задачи) и ненужные отгибы нижней арматуры (достаточно длины анкеровки сжатой арматуры по условиям задачи),получаем картинку, соответствующую изображенной в #1.
Далее читаем:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...на практике не получится заармировать так, как в посте №1.
и понимаем, что не понимаем ЧТО ЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК В ПОСТЕ №1

Последний раз редактировалось Allaz, 22.11.2010 в 14:37.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 10:25
#47
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Для верхнего ригеля - свои песни вне зависимости от расположения шва бетонирования.
Вот тот же Голышев стр. 362-363. Т.е. можно, но осторожно, от усилий все зависит.
А варианты 2 и 3 как исполнить?. Пока колонна не залита надо уже отгибы ставить?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 11:43
#48
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Пока колонна не залита надо уже отгибы ставить?
Ну, да. Вполне нормально. Тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=617190&#post617190 недавно бурно обсуждали тонкости.
Добавил фото.
Sarman! Вот люди под дождем колотят опалубку как надо проектировщику. Не бойся, рисуй правильно, сделают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC09085.jpg
Просмотров: 338
Размер:	209.9 Кб
ID:	48672  

Последний раз редактировалось Allaz, 22.11.2010 в 15:01.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 18:26
#49
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а длинна анкеровки достаточна без отгибов если диаметр 12. Арматура АIII, бетон Б20 длинна анкеровки 28D = 28*12=336мм. Да прям как
А почему 28D дляВ20? В пособии ж/б табл.45(к старому СНиПу) 33D для В20 и арм-ры Аlll.Если были изменения,прошу дать ссылку.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 18:33
#50
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
А почему 28D дляВ20? В пособии ж/б табл.45(к старому СНиПу) 33D для В20 и арм-ры Аlll.Если были изменения,прошу дать ссылку.
По новому СП длина анкеровки считают по 2 формулам (номера формул не помню но не трудно их найти). По этим формулам я считал для растянутой арматуры (бетона В20) примерно длина анкеровки получается 52,5d.
для 12 арматуры получается 12х52,5=630 мм.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 19:46
#51
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Allaz,
по Вашему мнению, какой вариант технологичнее и проще выполнить на стройке? Как на посте №1 или как на посте №44? На то, что арматуру надо гнуть не обращаем внимания. Спрашиваю потому, что опыт работы с монолитом у меня небольшой. А что касается работы узла, то с отгибами (пост №44) узел сопряжения балки с плитой будет более жестким. Если не прав, поправьте.

Кстати, если я правильно понимаю, в Вашем фото (из поста №48) опалубка поставлена только под балки, а под плиту ещё не поставлена. Значит сначало зальют балку, а потом только плиту. А не так, как Вы предлагали-
Цитата:
СМЫСЛА не разглядел, почему НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЗААРМИРОВАТЬ не понял (опалубку как нужно выставил под ригели и плиту, да и армируй себе)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 22.11.2010 в 19:56.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 20:29
#52
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
По новому СП длина анкеровки считают по 2 формулам (номера формул не помню но не трудно их найти). По этим формулам я считал для растянутой арматуры (бетона В20) примерно длина анкеровки получается 52,5d.
для 12 арматуры получается 12х52,5=630 мм.
Offtop: Для какого класса арматуры такая величина анкеровки?

Цитата:
стати, если я правильно понимаю, в Вашем фото (из поста №48) опалубка поставлена только под балки, а под плиту ещё не поставлена. Значит сначало зальют балку, а потом только плиту.
Это значит что ее еще не выставили.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 21:25
#53
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это значит что ее еще не выставили.
посмотрел ещё раз, действительно, одну часть-то уже выставили, Вы правы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 21:30
#54
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: не нужно меня на "Вы". молод еще
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 22:32
#55
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


В СНиПе, если не ошибаюсь, требование к перехлёсту или анкеровке не менее 35d. Если есть - должно быть нормально. Только пусть авторский надзор строжайше проследит, чтоб арматуру балки не обрезали посередине колонны, а довели до противоположной грани.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 22:43
#56
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Только пусть авторский надзор строжайше проследит, чтоб арматуру балки не обрезали посередине колонны, а довели до противоположной грани.
А при чем тут авторский надзор? Он что прораб, технадзор или на стройке обязан ночевать? Если сделано не по проекту - это не его проблемы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 01:36
1 | #57
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Вопрос №1
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
по Вашему мнению, какой вариант технологичнее и проще выполнить на стройке? Как на посте №1 или как на посте №44?
1. В #1 речь шла не о технологичности, а о схеме армирования.
2. Основная задача проектировщика в вопросах технологии производства работ - обеспечение прочности, устойчивости конструкции. В рассматриваемом узле это достигается максимально возможной сплошностью конструкции, то есть минимальным числом швов бетонирования. В #44 шов бетонирования в уровне низа плиты с моей (проектировщика) точки зрения не нужен.
3. Задача строителя точно выполнить проектное решение.
4. Проще бетонировать при наличие опалубки под плиту.
Вопрос №2
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... с отгибами (пост №44) узел сопряжения балки с плитой будет более жестким. Если не прав, поправьте.
Поправляю. Ваше утверждение не корректно:
1. Не понятно что такое "более жестким". По каким критериям сечения? Чем обеспечивается?
2. Сплошность арматуры нарушена. С моей (проектировщика) точки зрения схема армирования хуже, чем в #1.
Вопрос №3
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...если я правильно понимаю, в Вашем фото (из поста №48) опалубка поставлена только под балки, а под плиту ещё не поставлена. Значит сначало зальют балку, а потом только плиту.
Не правильно понимаешь, не внимательно смотришь, слов собеседника не слышишь.
Вопрос №4
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Для какого класса арматуры такая величина анкеровки?
В СНиПе - для АIII, AIV.
В СП - для А400, А500.
Различие между типами арматуры, а также длины анкеровки - поиск по Форуму.
Вопрос №5
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
В СНиПе, если не ошибаюсь, требование к перехлёсту или анкеровке не менее 35d.
Ошибаетесь. Формулировка не корректна. Различие между длиной анкеровки и перепуска арматуры при стыке внахлестку в зависимости от класса бетона, арматуры, расположения арматуры в бетоне (растянутом или сжатом и др.) - в Пособиях к СНиПу и СП.

Извините, если очень "морально", но человек сначала становится читателем, потом думателем, потом вопрошателем и только много позже писателем.
Всем удачи

Последний раз редактировалось Allaz, 23.11.2010 в 03:12.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 03:01
#58
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Больно жестокая анкеровка для арматуры.
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
В СНиПе - для АIII, AIV.
В СП - для А400, А500.
Различие между типами арматуры, а также длины анкеровки - поиск по Форуму.
улыбнуло.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 05:33
#59
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Для какого класса арматуры такая величина анкеровки?
А400 (АIII)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 08:21
#60
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: В порядке оффтопа. Все старые здания до выхода СП должны упасть вследствии недостаточной анкеровки арматуры (почти что на половину величины). Масло масляное?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 12:14
#61
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: В порядке оффтопа. Все старые здания до выхода СП должны упасть вследствии недостаточной анкеровки арматуры (почти что на половину величины).
Нет. Поскольку старые здания строились с использование арматуры по ГОСТ 5781-82, которая имела эффективный с точки зрения сцепления кольцевой профиль. С точки зрения металлургов этот профиль был очень неэффективный, т.к. при прокатке быстро изнашивались дорогущие вальцы. Поэтому по нижайшей просьбе металлургов ввели серповидный профиль, который прокатывается легче, но сцепляется с бетоном хуже. Потому и пришлось пересматривать нормы. Почему не оставили для арматуры по ГОСТ 5781-82 "старые" значения? Потому как для строяков и их снабженцев не существует столь тонкой классификации арматуры по профилям - есть "гладкая" и "периодическая", и на стройку под видом А-III легко может попасть А400С с серповидным профилем.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 13:33
#62
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Нет. Поскольку старые здания строились с использование арматуры по ГОСТ 5781-82, которая имела эффективный с точки зрения сцепления кольцевой профиль. С точки зрения металлургов этот профиль был очень неэффективный, т.к. при прокатке быстро изнашивались дорогущие вальцы. Поэтому по нижайшей просьбе металлургов ввели серповидный профиль, который прокатывается легче, но сцепляется с бетоном хуже. Потому и пришлось пересматривать нормы. Почему не оставили для арматуры по ГОСТ 5781-82 "старые" значения? Потому как для строяков и их снабженцев не существует столь тонкой классификации арматуры по профилям - есть "гладкая" и "периодическая", и на стройку под видом А-III легко может попасть А400С с серповидным профилем.
я в проект закладываю по старинке АI AIII Вр1 и т.д.не знаю правильно ли это. Но пока со стороны заказчика и экспертизы претензий не было. Как то привязывал типовой проект а там было заложена арматура АII и экспертиза не пропустила проект, написали замечание что-арматура АI вроде уже не выпускается.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 14:13
#63
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
я в проект закладываю по старинке АI AIII Вр1 и т.д.не знаю правильно ли это.
Но по идее анкеровать должны по новым нормам. А нормам побоку тип периодического профиля.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 18:47
#64
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но по идее анкеровать должны по новым нормам. А нормам побоку тип периодического профиля.
анкерую по новому. а закладываю по старому- на стройке не понимают новые маркеровки.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 18:55
#65
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
анкерую по новому. а закладываю по старому- на стройке не понимают новые маркеровки.
значит все должно быть нормально
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 19:16
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Engineer SV
А почему 28D дляВ20? В пособии ж/б табл.45(к старому СНиПу) 33D для В20 и арм-ры Аlll.Если были изменения,прошу дать ссылку
Да, 33d. Несколько опечатался. И кстати реально ошибся, правда чисто механически перепутав марку. Спасибо, что обратили внимание, правда я єто заметил уже сам.
Но узел я все равно так делать не буду, арматуру принял меньшее количество, диаметром 20 и буду загибать. На 33d.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 19:24
#67
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Vavan Metallist, поскольку на Украине не действует ГОСТ 5781-82, то арматуру А400С (по ДСТУ 3760:2006) следует анкерить на 33*1,2=40d.
Axe-d, спасибо за разъяснение.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 23:40
#68
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Ошибаетесь.
Да, верно. Спасибо. Просто давно не открывал СП. А СНиП 2.03.01-84 6 лет как не действует (заменён СНиПом 52-01-2003). Как следствие, и пособие к нему тоже можно только в ознакомительно-научных целях использовать.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А при чем тут авторский надзор? Он что прораб, технадзор или на стройке обязан ночевать? Если сделано не по проекту - это не его проблемы.
Уверены? Напрасно! Авторский надзор тоже подписывает акты на скрытые работы! (во всяком случае, в обязательном порядке подписывал до 01 июля текущего года)
А прослеживать, чтобы всё было выполнено по проекту - есть его прямая обязанность!!! Иначе авторский надзор на стройке на... не нужен!
А технадзор прослеживает, чтобы всё делалось, делалось и, в конечном итоге, было выполнено в соответствии с действующими нормами (а также со стандартами, прописанными, принятыми и утверждёнными заказчиком, если таковые имеются - документ СТО). По той простой причине, что прораб построит - и уйдёт на другой объект. И сдавать объект госкомиссии потом будет не прораб и не подрядчик, а заказчик. Вот поэтому технадзор заказчика всё это должен отслеживать.
А если всё, что я сказал, не доходит через голову - сходи и попробуй сдать "сырой" объект Госкомиссии. Тогда точно дойдёт, только через другое место.

Последний раз редактировалось Eugene84, 23.11.2010 в 23:52.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 00:05
#69
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


...

Последний раз редактировалось Yuzer, 24.11.2010 в 01:04. Причина: удалил по причине отхождения от темы
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 00:27
#70
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Периметр площадки приблизительно 820м: четырмя захватками идет устройство подпорных стен
А сколько же тогда бешенных кранов там крутится?

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
вопрос: сколько нужно человек, чтобы выполнить авторский надзор и как часто этой бригаде выезжать на площадку? Offtop: Давно читал положение об авторском надзоре. У меня уходило до 4-х часов+дорога туда и обратно - и того я появлялся в конторе на полтора часа.
А как же Вы хотите подписывать акты на скрытые работы, если не хотите всё это хозяйство отслеживать? Ставите подпись, основываясь на честном слове прораба? Несерьёзно. Прорабы тоже любят схалтурить, понадеявшись на русский авось. Авось не рухнет, всегда же так строил!..
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 00:33
#71
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


...

Последний раз редактировалось Yuzer, 24.11.2010 в 01:04. Причина: удалил по причине отхождения от темы
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 11:53
#72
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Ребята, а анкерные стержни как в п.44 учитывают ли при подборе площади верхнего армирования ригеля?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 20:18
#73
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Ребята, а анкерные стержни как в п.44 учитывают ли при подборе площади верхнего армирования ригеля?
В каком смысле "учитывают"? В смысле прибавляют ли к площади верхних стержней ригеля свои квадратные сантиметры? Нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование узла монолитного угла



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитного подземного канала kRAN Железобетонные конструкции 17 26.09.2013 12:40
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) freshbox Железобетонные конструкции 12 23.05.2010 09:54
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48