#1 | |
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 17248
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вы считаете балку перекрытия, то Lm - это расстояние между второстепенными балками, перепендикулярными рассчитываемой. Если же по балкам идет сплошной настил, то расчет устойчивости плоской формы деформирования и вовсе делать не нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
Цитата:
И еще вопросик, в файле 2 узелка еще есть, там составная колонна из 2-х брусков. Может замечания какие будут? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Если ваши панели надежно закреплены на балках, то можно считать, что сжатая кромка имеет постоянное подкрепление и расчет делать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
По поводу последней формулы расчета. Из СНиП:
"Гибкость составного элемента, вычисленного по формуле (11), следует принимать не более гибкости отдельных ветвей, определяемой по формуле (13)" Нужно ли это делать если гибкость отдельной ветви - лямбда 1 равна нулю (из соотношения L1<7h? (0.5<1.12))? |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
hotik а почему Вы при расчете коэффициента приведения гибкости Кλ за расчетную длину берете 2,2l? Разве там не будет 5 м - расстояние между точками, закрепленными в крайних точках колонны ну или 5/2=2,5 м при закреплении в крайних точках и в середине колонны.
И ещё один момент: расчетная схема колонны шарнирная а считаете как для защемленной? |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
вообще-то я имел то же самое l это не дробь а эль (длина). просто из плоскости её расчетная длина берется как я писал раньше
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Первая - гибкость реальной ветви от гвоздя до гвоздя. Вторая - гибкость гепотетического элемента без гвоздей. Поэтому пункты взаимонезависимы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
Последний раз редактировалось hotik, 25.11.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Расчет обычной сжато-изгибаемой затяжки в стропильной конструкции на устойчивость плоской формы деформирования.
Условия следующие - затяжка работает на сжатие с изгибом, нижняя кромка раскреплена подшивкой из досок, верхняя нет. Непонятно следующее при определении коэффициента фи по части формулы "сжатие" какую принять расчетную длину L0, учесть то что настил дает сплошное раскрепление при определении фи или это учитывает коэффициент kпN, тогда как определить в данном случае фи -Lо от опоры до опоры при мю=1? И какие принять Lр при определении Кпн иКпм. (N/ф*Rc*F)+(М/фм*Rи*Wб)^n Например затяжка 3.6м, Момент 0,1т*м, N=-0,91т. Сечение 50х150. На порядок цифр сильно не смотрим. (-0,91/ф*Кпн*1300*0,0075)+(0,1/0,74*Кпм*1300*0,0019)^1. ф=А/лямда^2=3000/249^2=0,048, лямда =360см/1,443см=249, фм=(140*0,05^2)*1,13/(3,6*0,15)=0,74 Кпм=1+[0.142*lр/h +1,76*h/lр + 1,4*aр-1]*m^2/(m^2+1)= Кпн=1+[0.75+0,06*lр/h +0,6aр*lр/h -1]*m^2/(m^2+1)= Последний раз редактировалось K700, 17.09.2014 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Недопонял, в чем вопрос. Элемент гнется вниз, снизу растянуто, там же и раскреплено из плоскости изгиба.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Вопрос в том какую расчетную длину из плоскости брать при вычислении фи по части формулы на сжатие. Учитывать при определение фи что затяжка раскреплена или это учитывает коэффициент Кпн
И какое принять Lр при вычислении коэффициентов Кпн и КпМ расстояние между опорами или между точками раскрепления? Там как то двояко написано. Там написано и про участок Lр на котором есть точки раскрепления и про расстояние Lр между точками раскрепления. Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
А как же потолок подшивка из досок раскрепляющий затяжку из плоскости.
Коэффициенты Кпм и КпN из формулы 24 и 34 СНиП II-25-80 описываются ниже формулы 33 на них нужно умножить коэффициенты фи и фм в случае если растянутая кромка раскреплена. Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В плоскости раскрепления устойчивость от сжатия не теряется. Потеря устойчивости возможна из плоскости (у Вас - в вертикальной. При этом изгиб не превносит в эту потерю ничего, т.к. растянутая от изгиба кромка раскреплена.
Цитата:
У Вас, насколько я вижу, все устойчиво, если устойчиво отдельно от сжатия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Как же изгиб не превносит, верхняя то сжатая часть не раскреплена это учитывает Фм. А вот что делать с Фи и Lр
Я так понял фи в данном случае принимать для потери устойчивости в вертикальной плоскости, так как настил раскреляет в горизонтальной плоскости. А Lр при расчете коэффициентов КпN и Кпм это всетаки расстояние между опорами затяжки а не между точками раскрепления. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Пока не понятно, в стальном СНиП проще Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
У Вас сплошное раскрепление, фи=1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Фм все таки по раскреплению сжатой кромки это видно из формулы 23. А вот Lр чему равно при вычислении коэффициентов КпN и Кпm предназначенные для растянутой кромки?
(0,91/1*Кпн*1300*0,0075)+(0,1/0,74*Кпм*1300*0,0019)^1= (0.91/1*2.19*1300*0.0075)+(0.1/0.74*3.48*1300*0.0019)=0,059 фм=(140*0,05^2)*1,13/(3,6*0,15)=0,74 Кпм=1+[0.142*lр/h +1,76*h/lр + 1,4*aр-1]*m^2/(m^2+1)=1+[0,142*3,6/0,15+1,76*0,15/3,6+0-1]*1=3.48 Кпн=1+[0.75+0,06*lр/h +0,6aр*lр/h -1]*m^2/(m^2+1)=1+[0.75+0.06*3.6/0.15+0-1]*1=2.19 Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В формулу 33 вводится фМ с учетом раскрепленности РАСТЯНУТОЙ зоны:
Цитата:
[/quote]А вот Lр чему равно при вычислении коэффициентов КпN и Кпm предназначенные для растянутой кромки?[/quote]Там вроде ясно написано -Lp см. п.4.14, а там: "расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента...". У Вас сжатая кромка не раскреплена.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Кпм=1+[0.142*lр/h +1,76*h/lр + 1,4*aр-1]*m^2/(m^2+1)=1+[0,142*3,6/0,15+1,76*0,15/3,6+0-1]*1=3.48 Фм=0,74*3,48=2,58 КпN=1+[0.75+0,06*lр/h +0,6aр*lр/h -1]*m^2/(m^2+1)=1+[0.75+0.06*3.6/0.15+0-1]*1=2.19 Проверка по устойчивости плоской формы деформирования (0,91/1*Кпн*1300*0,0075)+(0,1/0,74*Кпм*1300*0,00019)^1= (0.91/1*2.19*1300*0.0075)+(0.1/0.74*3.48*1300*0.00019)=0,2<1 Проверка по прочности (0,91/0,0075*1300)+(0,1/0,00019*1300)=0,49 Такто все логично но как то обычно если верхняя часть балки не раскреплена то коэффициент использования по устойчивости плоской формы изгиба больше чем по прочности, а здесь все наоборот пост 23. тоесть обычно балка в худших условиях когда верхняя часть не раскреплена, поэтому и проверяют ее. Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Оно у Вас случайно не 0,048? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
КпN=1+[0.75+0,06*(lр/h)^2 +0,6aр*lр/h -1]*m^2/(m^2+1)=1+[0.75+0.06*(3.6/0.15)^2+0-1]*1=35,31
(0,91/1*Кпн*1300*0,0075)+(0,1/0,74*Кпм*1300*0,00019)^1= (0.91/0,048*35,31*1300*0.0075)+(0.1/0.74*3.48*1300*0.00019)=0,21<1 Последний раз редактировалось K700, 19.09.2014 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 18
|
Подниму тему.
Перечитал несколько веток форума на тему обеспечения устойчивости плоской формы изгиба деревянных балок, но ответа для себя не нашел. Имеется клееная деревянная двутавровая балка, высота 290 мм, полки из бруска 90х40, стенка 12 мм ОСП-3. Пролет 6 м, шарнирно-опертая по двум сторонам. Работает в составе перекрытия таких же балок с шагом 0,5 м. Сверху закреплен сплошной настил ОСП-3 толщиной 22 мм При расчете без раскрепления, очевидно, балка не проходит по потере устойчивости плоской формы изгиба. Многие инженеры говорят, что при сплошном закреплении настила, расчет можно вести без учета потери устойчивости ПФИ, либо рассчитывать фи от расстояния между крепежом. Вопрос такой: как определить достаточность крепежа и есть ли формулы, по которым можно вычислить фиктивную поперечную силу для расчета крепежа от потери устойчивости ПФИ, по аналогии со стальными конструкциями? Буду признателен за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Формул прямых нет. Только известно, что в изгибаемых деревянных двутаврах на устойчивость поверяется только сжатая полка как обычный стержень на сжатие. А так же понятно, что пришивка ОСП будет в сновном страдать не от боковых Q, а от продольных, возникающих вследствие обжатия пояса - ОСП как бы постарается включиться в это "съеживание", раз пришит. Вот такое Q фигурирует в ф.53 (там пункт для клея, это неважно), это практически формула Журавского. Если пришивка не сдвигается от сдвига вдоль полки, то не сдвинется и от сдвига поперек.
По крайней мере боковое услие есть производное от N*е, N-в полке, e - возможный выгиб полки вбок ВМЕСТЕ с ОСП. А может оно выгнуться лишь немного, пока гвоздь цел. ОСП конечно не вольфрам, но и не резиновая.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2024 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() Главное хорошо пришить. О чем и спрашивает автор. Как обеспечить "хорошо пришить"? Думаю, достаточно прикинуть на Q, равное на Q в балке при изгибе. Всяко в запас.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Не соглашусь с Вами, товарищ Ильнур. Шуркпенция это шурупы? Так чтобы в одних терминах общаться. По поводу того как шурупы из дерева выходят, особенно с обшивками из фанеры, ОСП и ДСП можете погуглить (пояндексить, не знаю Ваших предпочтений). По поводу кручения деревянных балок под нагрузкой со сплошным настилом, видел собственными глазами. Думали повело при сушке, но при снятии нагрузки все вернулось на свои места.
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не со мной надо соглашаться, надо с ньютоном.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Цитата:
P.S. "Клясться мамой" - это к кому то другому, там где по "понятиям" разговаривают. Мой опыт обследования, проектирования и работы с технической литературой разных лет, позволяет делать кое-какие выводы не основываясь только на идеализированных моделях заложенных в СП (и зачем там конструктивные требования прописывают, если по формулкам не требуется, даже не знаю.. дурацкий не обязательный раздел, видимо). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Полная лажа. Речь не о ПРЯМОУГОЛЬНЫХ сечениях, а о двутаврах. Полка двутавра имеетприкрепление к стенке и далее, есть огромная разница....Читай вопрос разув глаза...
Цитата:
Вкратце: металл ли, дерево ли - пофег - сжатая полка ДВУТАВРА раскрепляется от выгиба вбок, а не ОТ ЗАКРУЧИВАНИЯ, этого достаточно. К слову, в МК такой упрощенный прием рачета ТОЛЬКО полки применяется (догадайся где). Offtop: Дурак что ли совем...нашел с кем спорить ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2024 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Не понял? Тщательнее надо.Offtop: Мне как-то по фигу о чём у тебя речь.
Ну так и не выставляй себя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 13.02.2024 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Цитата:
![]() Про двутавровую все верно говорите. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Были балки из досок, вроде сороковок, высотой 150 или 180, точно не помню. Нижний пояс был волной из плоскости действия момента с кручением сечения - верхний пояс вроде не смещался из плоскости, а вот был ли повернут к настилу - не видели, лестницу не предоставили. После снятия нагрузки (складировали, мешки с песком или цементом), почти вернулись в начальное состояние. Считал балки не я, но сказали, расчету по прочности и прогибам проходили. Пригруз вроде зиму отлежал, вроде как не долговременная нагрузка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Похоже хорошее верхнее закрепление. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Для дерева Ньютон другие законы не писал.
Цитата:
Цитата:
Двутавр и даже просто брус из ЛЮБОГО упругого материала в пределах Гука будет вести себя при изгибе по одному сценарию, как сказал бы Эйлер. А Бычков бы потдвердил формулами. Не нужно теперь выкручиваться - "вот дерево оно такое деревянное, оно вообще по марсианским законам работает, при изгибе скрючивается совершенно немыслимым оборазом, раскрепление нужно особосложное" и т.д - можно просто сказать - да, был непгав, ОСП как разновидность фанеры отлично расрепляет двутавр. И прямоугольную доску тоже. И не нужно для этого раскрепления ЖЕСТКОГО НЕШАРНИРНОГО крепления ОСП к балке. Достаточно работающего на СДВИГ. И человеком бы остался. ![]() ![]() Панелей из досок/фанеры не видели что ли? В началах предмета "деревянные конструкции" преподают. Я вроде курсовой по таким панелям делал...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,737
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Если отогнуть край бумаги в виде ребра, и начать гнуть лист, ребро теряет устойчивость именно так - поворотом вокруг закрепленной сжатой полки. Шахер с матером господину Ньютону! Ну-ка, кто первый напишет уравнение?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Вот в чем соль. Я топлю за ТО, что ОСП/фанера, прибитая гвоздями к сжатой полке балки - это ОТЛИЧНЕЙШЕЕ раскрепление от потери ПФИ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Какой СНиП так предлагает и конкретно где? Так-то в нормах балка от потри ПФИ считается раскрепленной, если раскреплена верхня полка. Например если пришить профлист шурупенциями к двутавру, двутавр будет офигенно устойчив при изгибе. Запиши. ----- добавлено через ~10 мин. ----- А сжатое ребро конечно же наоборот всеми ребрами сопротивляется выгибу. Такова логика Бахилов. А в целом - ЭТОТ вопрос (какой эффект дает дополнительное раскрепление растянутой полки - считай раскрепление от кручения сечения) на форуме был изучен, разжеван и обсосан. Устойчивость повышается на 10%. Иными (понятными для бахилов) словами - раскрепляя ТОЛЬКО сжатый пояс, мы уже имеем 90% успеха. Всем успехов. ![]() И да - это касается любых материалов, в т.ч. дерева. На том зиждется практическая устойчивость балок во всем мире. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Offtop: А да - а тех кто с листом бумаги доказывает, что причиной потери ПФИ является именно растянутя полка, нужно сжигать на кострах из этих листов. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2024 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Нет тут никаких "непгеменно раскрепляй растянутй пояс", раскрепление от КРУЧЕНИЯ сечения на опорах - это козе понятно, так было изначально везде, балка что - как на вертеле что ли должен вертеться, например в случае отсутствия промежуточных боковых раскреплений? Это же классичекая постановка задачи, кулема. Ясно же написано - ШАРНИРНОЕ раскрепление вбок, всего сечения. А если есть раскрепление вбок (естественно ШАРНИРНОЕ) СЖАТОГО пояса, то расчетная длина берется от раскрепления до раскрепления. Русским плохо владеешь? В СП по-русски ясно расписано. Далее идет корректировка (вот на эти образные 10% - см.п.57) в случае раскрепления И растянутого пояса. Если балка вообще не может крутиться и смещаться вбок - то это АБСОЛЮТНО устойчивая балка, все своидся к банальной прочности.
Мутишь тут... слову, автор не ставил даже под сомнение, что ОСП поверху двутавров раскрепляет их, он лишь спросил - как вычислть усилия в точках раскрепления (нагрузки на пришивки шурупенциями). Прибежали тут с сАветами неуместными... Все крайне просто - см. как перемещается сечение балки (никак не раскрепленной в пролете) в пролете при потере ПФИ.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2024 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
А присмотреться в нюансы? Крутится не как милая, а ВАЛИТСЯ вбок. Разницу почувствуй. Тимошенко во гробу первернулся...а Бычков два раза.
Поффторно, словами - балка при изгибе валится набок. Т.е. крутится + смещается вбок. Как поняли? Допустим поняли. ![]() Ну это же классика.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2024 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Не понимаю зачем вы сверху крепите от поворота вдоль балки, но это не влияет ни на что.
Сразу скажу, я про простые деревянные балки с большой высотой и малой шириной. Проблема в дереве, что там нет таких жестких узлов как в металле (я говорю про классические узлы, без стальных башмаков и клееных конструкций). В дереве и опорные узлы чаще всего представляют собой простое опирание сверху без закрепления от поворота и т.д. Отсюда не выполняются базовые предпосылки теории устойчивости (в данном случае - закрепление опорного сечения от поворота). Часто в месте опор это прямо запрещено делать (например, запрещается заделывать в стены концы деревянных балок - должен быть зазор вокруг). Вторая большая проблема, в основном последних десятилетий - все дерево природной влажности или чуть ниже. Сушка очень дорогая, сушенный материал просто неадекватно стоит. А это влечет за собой в том числе и само вылезание шурупов (по крайней мере тонких), обычно после зимы, скорее всего связанно с морозами. Поэтому сложилась определенная практика раскрепления балок (по крайней мере прямоугольных) в середине или с шагом по длине вертикальными вставками вдобавок к раскреплению сжатого пояса. Как приводились выше ссылки с СП по дереву, это отражено в некотором виде и там. Так же надо понимать, что все эти теории хорошо работают пока сечение не меняет форму, а деформации небольшие. Деревянные балки (особенно если устанавливали сырые) может сильно вести винтом. Так, например, выкручивает даже толстые доски пола (вплоть до 40 мм), которые "надежно" крепились шурупами к балкам. Дерево требует довольно "комфортные" условия по влажности, и если они нарушаются (а у нас в Сибири влажность зимой падает до 16%, а летом бывает очень высокой), то дерево опять же меняет свои свойства, появляются трещины, деформации и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
За склерозом. Делаю второпях, отконтролировать некогда, меня устраивает результат - ожидаемый результат, я это все знал полвека назад, просто хотелось бы довести до молодых да настырных упорных, чтобы они упирались не в воображаемые вещи, а натуральные. Это физика твердого тела. А не какая-нибудь гендерная муть...
Именно. Результат ожидаемый, поэтому косячки и не уловлены. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Вы замкнулись на листе. На тонком гибком листе. Не нужно хвататься за соломинку (за тонкий лист). ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 18
|
Добрый день, уважаемые участники форума!
Всем спасибо за ответы, честно, не ожидал, что мой вопрос вызовет такой отклик. Вся дискуссия только укрепила моё понимание того, что научно данный вопрос в деревянных конструкциях не изучен. В стальных конструкциях при расчете фиктивной Q используются, я так понимаю, эмпирические коэффициенты, полученные при различных исследованиях. В деревянных конструкциях ничего подобного нет, и применимость стальных коэффициентов к деревянным, вероятно, околонулевая, потому что они зависят от свойств материалов. В целом, соглашусь с Ильнуром, однако не всегда разделяю его методы донесения информации ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Я не Макаренко, не с детьми работаю.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |