Предельная гибкость распорки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость распорки

Предельная гибкость распорки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2010, 18:16 #1
Предельная гибкость распорки
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Подскажите пожалуйста исходя из какой величины предельной гибкости подобраны распорки длиной 6м для колонн фахверка по серии 1.427.3-9. Распорки - тавровое сечение из двух уголков 80х6(повернутый тавр). Тоже нужно распорку поставить. Хотелось бы знать какая должна быть в данном случае предельная гибкость из плоскости.
Просмотров: 32052
 
Непрочитано 14.12.2010, 18:57
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Если Вы об этом (см. вложение), то это не тавр, а крест.
Миним. радиус инерции такого сечения 3,1 см. Следовательно, на длине 6м они имеют гибкость чуть менее 200.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: распорки.jpg
Просмотров: 2405
Размер:	95.0 Кб
ID:	50019  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 19:02
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Извините ввел себя и всех в заблуждение. Можно закрыть тему. Спасибо за ответ.
Мало спал
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 19:26
#4
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Нужно ли учитывать iмин для распорки вертикальной связевой фермы при длине 6м. В вертикальной плоскости раскосы фермы раскрепляют распорку с шагом 3м. В серии почему-то принята крестовая распорка L 80х6 при этом указывают на то что подобрана по предельной гибкости. При длине 6м и без учета iмин, по гибкости проходит крестовое сечение даже из уголка 70х5. Не могли бы вы объяснить этот момент или укзать на норму или какую-то литературу где разъясняется этот момент.
Вложения
Тип файла: pdf 1.263.2-4 униф стал. фермы.pdf (119.5 Кб, 665 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 19.10.2011 в 19:32.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 11:53
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нужно ли учитывать iмин для распорки вертикальной связевой фермы при длине 6м. В вертикальной плоскости раскосы фермы раскрепляют распорку с шагом 3м. В серии почему-то принята крестовая распорка L 80х6 при этом указывают на то что подобрана по предельной гибкости. При длине 6м и без учета iмин, по гибкости проходит крестовое сечение даже из уголка 70х5. Не могли бы вы объяснить этот момент или укзать на норму или какую-то литературу где разъясняется этот момент.
Радиусы инерции 2хL80х6: в плоскостях - 3,572, минимальный 3,093.
Пояса сжаты. В плоскости фермы проверка неуместна; от узла до узла гибкость=3000/3,093=97 - тоже, как видно, бессмысленная проверка; из плоскости: гибкость=600/3,572=168 - сравнить со СНиП (видимо 200).
В СНиПе же и прописано, как проверить на гибкость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 12:22
#6
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо за ответ. Просто если посмотреть сечение 80х6 то как раз получается, что стержень в серии подобран при длине 6м и минимальном радиусе инерции, что мне тоже кажется неверным или правильнее сказать с переборчиком. Следовательно можно принять сечение 70х5, (iмин=2.707см, i-3.154см)лямда=600/3,154=190,что вполне проходит при радиусе инерции из плоскости i-3.154см. Наверное какойто запас.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 17:42
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Просто если посмотреть сечение 80х6 то как раз получается, что стержень в серии подобран при длине 6м и минимальном радиусе инерции, что мне тоже кажется неверным или правильнее сказать с переборчиком. Следовательно можно принять сечение 70х5, (iмин=2.707см, i-3.154см)лямда=600/3,154=190,что вполне проходит при радиусе инерции из плоскости i-3.154см. Наверное какойто запас.
Возможно, в те времена нормы требовали другой гибкости.
А зачем Вам стараться блюсти гибкость? Вы лучше прикиньте, сколько тонн приходится на пояс, и проверьте на устойчивость.
Экспертиза ожидается?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 19:43
#8
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Говорят, что нет. Они даже проект заказали такой что второй пролет не полностью проектирутся исходя из площадей (творят ужасы). В данном случае усилие не критичный фактор, усилия небольшие. А если экспертиза не ожидается?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 21:25
#9
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Радиусы инерции 2хL80х6: в плоскостях - 3,572, минимальный 3,093.
Пояса сжаты. В плоскости фермы проверка неуместна; от узла до узла гибкость=3000/3,093=97 - тоже, как видно, бессмысленная проверка; из плоскости: гибкость=600/3,572=168 - сравнить со СНиП (видимо 200).
В СНиПе же и прописано, как проверить на гибкость.
А почему Вы исключаете возможность потери устойчивости в направлении главных плоскостей (под 45 градусов) и проверку вида 600/3,093=198? Получается, что из плоскости раскосы пояс не держат, в во всех других плоскостях надежно раскрепляют? Может это и так, но, ИМХО, такие вещи надо подтверждать расчетом ну или железными доводами... И только потом приняв раскосы за раскрепление в плоскости, наклонной к плоскости связей можно считать 300/3,098. Или я не прав?
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:38
#10
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Думаю так. Раскосы тоже подбираются по предельной гибкости устойчивости и прочности-железный довод. Соответственно они надежны и удерживают в плоскости, а из плоскости гибкость достаточно так что деватся распорке некуда не пойдет она по радиусу минимальному.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 21:54
#11
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Я не спорю, что они в плоскости удерживают. Вопрос был о другом... И Ваши аргументы ни капельки не железные. Бумажные какие-то. При этом я не утвержваю, что распорка пойдет по минимальному радиусу, но и не вижу ее надежного закрепления в наклонных плоскостях. Вы же согласны, что в плоскости, перпендикулярной связи (угол наклона 90 градусов) распорка не раскреплена. А если проверить устойчивость в плоскости, расположенной под углом 89 градусов - уже сразу надежное раскрепленте появляется? Сомневаюсь... Значит надо считать 600/ix1, причем 3,093<ix1<3.572. Т.е. гибкость будет по любому больше, чем 600/3,57 = 168. А как будут обстоять дела с расчетом в плоскости под углом 85?80?75?Где та плоскость, в которой раскосы уже можно считать раскреплением? Вы на этот вопрос ответить можете?
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 22:07
#12
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Я вопрос и задал поэтому. Ильнур точно сможет. В плоскости перпендикулярной связи распорка раскреплена через 6м и подобрана по гибкости и если нужно по устойчивости. Разве не правильна логика из плоскости элемент работает и в плоскости работает- значит все эти факторы не дадут неработать под углом 89 градусов (может я и не прав).

Последний раз редактировалось K700, 21.10.2011 в 06:45.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 06:39
#13
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Не совсем. Ждем Ильнура...
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 07:36
#14
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Offtop: Он не придет. Думаю надоели ему мелочи такие
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 07:42
#15
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Он не придет
Offtop: Придет... придет....
Он обещал вернуться....


Образование у меня так себе... гимназиев не закачивал Offtop: (не... вру... в бывшей женской учился, еще до революции функционировала ), но СНиП II-23-81 как-то смотрел ...но не помню, чтобы он требовал проверку в плоскости, повернутой на 89 градусов.....

Offtop: Вам шашечки или ехать?
вы тут проектируете или исследуете работу фермы при определенных условиях?
разные виды деятельности...

Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 07:48.
одис вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 09:30
1 | #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
.. При этом я не утвержваю, что распорка пойдет по минимальному радиусу, но и не вижу ее надежного закрепления в наклонных плоскостях. Вы же согласны, что в плоскости, перпендикулярной связи (угол наклона 90 градусов) распорка не раскреплена. А если проверить устойчивость в плоскости, расположенной под углом 89 градусов - уже сразу надежное раскрепленте появляется? Сомневаюсь... Значит надо считать 600/ix1, причем 3,093<ix1<3.572. Т.е. гибкость будет по любому больше, чем 600/3,57 = 168. А как будут обстоять дела с расчетом в плоскости под углом 85?80?75?Где та плоскость, в которой раскосы уже можно считать раскреплением? Вы на этот вопрос ответить можете?
Ваше видение понятно, оно нормальное. Нужно просто проверить, действительно ли пояс на длине 6 м может выгнуться под 45 град. Так ведь?
Попробуем проверить так: к изогнутому под 45 состоянию можно прийти последовательно в два приема - сначала выгнуть вбок, затем вверх (или вниз, неважно). Допустим, для начала выгибаем пояс 6м вбок (синусоидой) - этому ничто не мешает. Теперь выгибаем вверх - и обнаруживаем, что пояс 6 м удерживается раскосами .
Резюме - мы не можем выгнуть 6-и метрах под 45 . Если и можем под 45, то только на 3 (1,5) метрах.
Правильно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 12:15
#17
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваше видение понятно, оно нормальное. Нужно просто проверить, действительно ли пояс на длине 6 м может выгнуться под 45 град. Так ведь?
Попробуем проверить так: к изогнутому под 45 состоянию можно прийти последовательно в два приема - сначала выгнуть вбок, затем вверх (или вниз, неважно). Допустим, для начала выгибаем пояс 6м вбок (синусоидой) - этому ничто не мешает. Теперь выгибаем вверх - и обнаруживаем, что пояс 6 м удерживается раскосами
...... 1 предельное состояние...по боку...

Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 13:50.
одис вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 14:23
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
...... 1 предельное состояние...по боку...
Не понял ничего.
Что Вы сказать-то хотели.?
Речь вроде идет о том, какой радиус инерции брать для определения гибкости (лямды). Гибкость может употребляться:
1. для проверки на нормативную предельную
2. для проверки на устойчивость.
Автору нужна только проверка по гибкости.
Кстати, насчет 89. Бывают например уголки неравнобокие. И там угол будет не 45. Следуя логике, можно иметь сечение, для которого существует 89
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 15:59
#19
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Речь вроде идет о том, какой радиус инерции брать для определения гибкости (лямды). Гибкость может употребляться:
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. для проверки на нормативную предельную
2. для проверки на устойчивость.
Автору нужна только проверка по гибкости.

Об чем и речь..... мы проектируем или моделируем?...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понял ничего.
Что Вы сказать-то хотели.?
Да я сам ни фига не могу понять об чем речь, если о минимальном радиусе инерции уголка то это одно....если о спаренных.... то это другое....
одис вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 18:04
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Дык сначала узнай, о чем речь-то.
Серийная связевая ферма с поясами из спаренных вкрест уголков. Проверка пояса по предельной гибкости. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 21:12
#21
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваше видение понятно, оно нормальное. Нужно просто проверить, действительно ли пояс на длине 6 м может выгнуться под 45 град. Так ведь?
Попробуем проверить так: к изогнутому под 45 состоянию можно прийти последовательно в два приема - сначала выгнуть вбок, затем вверх (или вниз, неважно). Допустим, для начала выгибаем пояс 6м вбок (синусоидой) - этому ничто не мешает. Теперь выгибаем вверх - и обнаруживаем, что пояс 6 м удерживается раскосами .
Резюме - мы не можем выгнуть 6-и метрах под 45 . Если и можем под 45, то только на 3 (1,5) метрах.
Правильно?
Все так, теперь ясно
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 12:16
#22
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо! Все по полочкам.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 07:06
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
....
Не нашел другого способа, как отправить запрошенное:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рама 18.dwg (101.9 Кб, 1019 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:35
#24
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, а как подобрать распорку между колоннами. шаг 6.0 м? На какую нагрузку считать ее? по предельной гибкости 200? или как? поясните пожалуйста
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 08:45
1 | #25
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, а как подобрать распорку между колоннами. шаг 6.0 м? На какую нагрузку считать ее? по предельной гибкости 200? или как?
Offtop: как ребенок- беру по гибкости до 200 при соотношении жесткости с колонной не менее 1/10.
forass вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 12:11
#26
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Offtop: как ребенок- беру по гибкости до 200 при соотношении жесткости с колонной не менее 1/10.
а не 150 должна быть гибкость сжатой распорки по п.7 табл.32, СП16, или я чего то недопонимаю?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 05:14
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
а не 150 должна быть гибкость сжатой распорки по п.7 табл.32, СП16,
не 150

Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
или я чего то недопонимаю?
либо читаешь через строчку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 08:36
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
при соотношении жесткости с колонной не менее 1/10
- это откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 10:51
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это откуда?
"В огороде бузина, в Киеве дядька"(с)
Offtop: Диву даёшься - откуда они это берут? Похоже из Лиры/Скада. При отношении погонных жесткостей более 10 возможны ошибки округления.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 11:56
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, а как подобрать распорку между колоннами. шаг 6.0 м? На какую нагрузку считать ее? по предельной гибкости 200? или как? поясните пожалуйста
Пожалуйста.
Распорку подбирают по двум расчетам - на устойчивость и по предельной гибкости.
А. По предельной гибкости - очень просто: табл. 32 СП "Стальные..", лямда=200. Расчетная длина распорок (обычно пристегнутых шарнирно) мю=1.
Б. По устойчивости - еще проще: гибкость та же, усилие, согласно СП, условное - по ф.(18). И все.
Прим.1. Обычно по п.2, а именно по Qf, возникают вопросы. Опережая: открываем книгу Катюшина В.В,, а именно стр. 521, п.6.6.1, бегло знакомимся, и переходим на стр. 551, п.6.10.2, и начинаем погружаться в инженерию определения усилия на распорку, предназначенную для раскрепления колонны из плоскости.
Прим.2. Если же распорка предназначена для передачи ветрового или иного конкретного усилия, то достаточно посчитать на устойчивость при этом усилии.
Прим.3. Иногда полезно еще посмотреть на прогиб от собственного веса. Обычно он мал, но иногда бывает и превышает разумную. Во всяком случае проектировщик за свою жизнь должен пару раз ПОСМОТРЕТЬ на фактический прогиб малонагруженного не очень жесткого элемента от собственного веса.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 12:22
1 | #31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А. По предельной гибкости - очень просто: табл. 32 СП "Стальные..", лямда=200.
Не всегда. Для крановых зданий [Я]=210-60*a=150-180 (пункт 5 таблицы 32 СП). Кроме того в ряде случаев допускается превышать предельные табличные гибкости на 10% (пункт 10.4.2 СП)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по Qf, возникают вопросы
Опять же в крановых зданиях за силу в распорке принимается чаще всего сумма продольного кранового торможения + продольный ветер. Эта сумма обычно больше, чем Qfic, если же нет - то как написано п. 30.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 13:00
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не всегда. Для крановых зданий [Я]=210-60*a=150-180 (пункт 5 таблицы 32 СП).
Не всегда.
Только ниже подкрановых балок
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 15:27
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не всегда. Для крановых...
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не всегда. Только ниже подкрановых...
Весьма ценные нюансы.
Как видим, Sanechek, при задании вопроса нужно давать как можно больше конкретики. Например уточнить предназначение распорок.
И это еще не все. Бывают например распорки против кручения, работающие на изгиб. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 00:03
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это еще не все. Бывают например распорки против кручения, работающие на изгиб. И т.д.
если еще и от кручения надо колонну раскреплять - сам бог велел делать их "двухветвевыми". Например, прилепить фасонки к полкам колонны
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 06:58
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если еще и от кручения надо колонну раскреплять - сам бог велел делать их "двухветвевыми". Например, прилепить фасонки к полкам колонны
Это уже перебор. Бог велел, если колонна двухветвевая или просто очень широкая. Тогда двухветвевая система экономически оправдана.
Если же это узкая сплошная колонна, например 30Ш1 или меньше, то БОГ ВЕЛЕЛ не умничать черезчур (с перебором то бишь), а просто слегка ужесточить распорку, и соответственно организовать узел.
Об нюансах такого рода очень хорошо написано в Катюшине. Там на примере фахверковых колонн показано, как это дело обстоит.
Хотя и без Катюшина можно на интуитивном уровне догадаться, что уход в двуветвивость при малейшем кручении - противобожественно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 08:13
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, будки собачьи с колоннами из 30Ш1 и меньше вообще обсуждать не стоит, мне кажется.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 10:54
#37
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а просто слегка ужесточить распорку, и соответственно организовать узел.
Ильнур! А можно пример такого узла?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 15:28
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


узел не должен гнуться, как тростник на ветру, при попытке колонны закрутиться
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 19:59
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
.. А можно пример такого узла?
Можно, но когда под руку попадется. Просто расширенная фасонка на конце распорки/ригеля, болты расставлены как можно шире, и все. Или подкосы специальные - см. Катюшин В.В., стр.515, рис.10,б).
Бармаглотище
Цитата:
будки собачьи с колоннами из 30Ш1 и меньше вообще обсуждать не стоит, мне кажется.. = ))
1. Давайте не будем здания с колоннами из 30Ш1 называть собачьими будками. Колонна из 30 Ш1 при мю1=мю2=1 способна нести N=70тс, а при мю2=0,5 и 140 тонн. Не надо нос воротить. Воообще с точки зрения надежности без разницы, 40К5 ворочает инженер, или 30Ш1.
2. 30Ш1 может быть не основной колонной сооружения. Но даже одна колонна из 30Ш1 в системе должна нести так же надежно, как соседние 100 000 тонн 40К5.
3. Я часто для торцевых стоек применяю двутавр Б, с соответствующим раскреплением. Например 40Б1. Это при высоких колоннах (ветер) очень эффективно. И вот тут-то и встает вопрос о простом раскреплении.
4. Вообще неясно совсем: почему объекты с сечениями меньше 30Ш1 не стоит даже обсуждать? Табу что ли? Религия такая? А с 30Ш2 уже можно? crazy:
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 20:41
#40
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Я часто для торцевых стоек применяю двутавр Б, с соответствующим раскреплением. Например 40Б1. Это при высоких колоннах (ветер) очень эффективно. И вот тут-то и встает вопрос о простом раскреплении.
Тоже на торцах часто использую балочный двутавр. Но приходится ставить распорки и связи. А в качестве торцевой балки покрытия тоже балочный двутавр.

Мудрите вы ребята. Но говорите все правильно. К сожалению то, о чем вы тут говорите понимают только те, кто в теме.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2016, 21:21
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Давайте не будем здания с колоннами из 30Ш1 называть собачьими будками. Колонна из 30 Ш1 при мю1=мю2=1 способна нести N=70тс, а при мю2=0,5 и 140 тонн.
а высота-то какая? = ))

Ильнур, сам же прекрасно понимаешь, что здания из соломы зачастую собираются по одним конструктивным решениям, "тяжелые" - по другим.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:16
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а высота-то какая? = ))
Приличная . На порядок-два больше, чем у собачьей будки.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ильнур, сам же прекрасно понимаешь, что здания из соломы зачастую собираются по одним конструктивным решениям, "тяжелые" - по другим.
Нет, прекрасно не понимаю, почему это здания вдруг поделились на "тяжелые" и "из соломы"? Такая нелепая система - на почве зашоренности.
По правильному должно быть так: любой размерности сооружения можно выполнить ажурно, или неажурно. И все. Нет других понятий. А если и есть, то от зашоренности. Да.
Т.е. двутавровая сплошная балка 10Б1 или сварной двутавр высотой 3 м - в принципе один фиг, с точки зрения работы двутавра.
При ажурном исполнении профили будут мельче. И наоборот. Вот и вся система.
Можно выполнить сооружение 100х100х100 м и 10х10х10 м по абсолютно схожим схемам, при этом сечения будут или мельче, или крупнее, однако работа элементов будет аналогична.
Поэтому сказать, что после 30Ш1 не марсе нет жизни - это значит быть что-то употребившим.
Даже подкрановые балки можно выполнить ферменными.
Насчет "тяжести" зданий - да, есть такое явление - смотришь на проект и диву даешься, как щедро напичкали железа... Вот только что смотрел проект промздания с пристроем, очень "тяжелый проект - система распорок и связей по верху стропилок, то же по низу стропилок, частые прогоны из мощного швеллера, уширенного уголком, с тяжами, спаренных уголков), везде в узлах листф 30 да 40 мм, базы как ноги шагающего экскаватора, тыща связей и распорок по всем рядам колонн, колонны сами догадываетесь из которого К....и пристрой. размером в 5 раз мельче, точно по такому же принципу. В-общем, можно было бы раза в два облегчить...
Естественно, создается впечатление, что тут был подход свой. Масштабный, так сказать - не собачья же будка
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:53
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно выполнить сооружение 100х100х100 м и 10х10х10 м по абсолютно схожим схемам, при этом сечения будут или мельче, или крупнее, однако работа элементов будет аналогична.
Занудствовать про масштабные факторы, про влияние веса, про конструктивные проблемы масштабирования, про появление отдельных факторов при увеличении пролетов и высот элементов и наоборот пропадание этих факторов при уменьшении и вот это всё - надо? Хотя пофигу, все равно лень. Ясный пень, что мысль твоя правильна, но вот эти уточнения как раз позволяют половине форума без зазрений совести кричать "фу лох", когда новички показывают свои трехметровые фермы.

И вон, оказывается даже продвинутые зарубежные научные институты оперируют понятием "вот это маленькое, а это большое". Узел, говорит, вот этот, можно применять в таком виде только для балок "до 610 мм". Спрашивается, чего б не масштабировать его на метровую балку? А вот как раз в том и проблема, что балка 40Б и 70Б - это не одно и то же и для балки 70Б какие-то факторы учитывать необходимо те, что учитывать в 40Б смысла не имеет.

Или ты считаешь, что при консолях больше 20 метров и пролетах больше 100 здания "уникальными" считать не нужно и применять к ним иные расчетные подходы - глупость?
 
 
Непрочитано 19.12.2016, 16:00
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приличная . На порядок-два больше, чем у собачьей будки.
Нет, прекрасно не понимаю, почему это здания вдруг поделились на "тяжелые" и "из соломы"? Такая нелепая система - на почве зашоренности.
По правильному должно быть так: любой размерности сооружения можно выполнить ажурно, или неажурно. И все. Нет других понятий. А если и есть, то от зашоренности. Да.
Т.е. двутавровая сплошная балка 10Б1 или сварной двутавр высотой 3 м - в принципе один фиг, с точки зрения работы двутавра.
При ажурном исполнении профили будут мельче. И наоборот. Вот и вся система.
Можно выполнить сооружение 100х100х100 м и 10х10х10 м по абсолютно схожим схемам, при этом сечения будут или мельче, или крупнее, однако работа элементов будет аналогична.
Поэтому сказать, что после 30Ш1 не марсе нет жизни - это значит быть что-то употребившим.
Даже подкрановые балки можно выполнить ферменными.
Насчет "тяжести" зданий - да, есть такое явление - смотришь на проект и диву даешься, как щедро напичкали железа... Вот только что смотрел проект промздания с пристроем, очень "тяжелый проект - система распорок и связей по верху стропилок, то же по низу стропилок, частые прогоны из мощного швеллера, уширенного уголком, с тяжами, спаренных уголков), везде в узлах листф 30 да 40 мм, базы как ноги шагающего экскаватора, тыща связей и распорок по всем рядам колонн, колонны сами догадываетесь из которого К....и пристрой. размером в 5 раз мельче, точно по такому же принципу. В-общем, можно было бы раза в два облегчить...
Естественно, создается впечатление, что тут был подход свой. Масштабный, так сказать - не собачья же будка
И как часто сторонники масштабирования хреначат в мелких зданиях отмасштабированные двухветвевые колонны?
Ильнур, каждому решению - свое место. Можно сделать отмасштабированно. Но - насколько это оправдано?
Вот лично ты будешь делать 10х10х10 и 100х100х100 (небоскреб, блин) с одними и теми же отмасштабированными решениями? = )) Ой как сомневаюсь. Или на пролет 10м и 100м у тебя будут "отмасштабированные" конструкции с "отмасштабированными" узлами?
ВОт молодеченские фермы насколько часто ты применяешь с масштабированием хотя бы в 2 раза? = )) А в 3? неужто пролеты, скажем, 6, 24 и 48 м перекрываешь одними и теми же "отмасштабированными" конструкциями? Мне вот почему-то кажется, что на 6м ты положишь, например, балку, на 24 - ферму молодеченскую, а на 48 - ферму с поясами из двутавриков.
Ладно, спор этот бесполезный.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 16:06.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 18:49
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
... Ясный пень, что мысль твоя правильна
Конечно правильная. Как и все другие мои мысли.
Цитата:
но вот эти уточнения как раз позволяют половине форума без зазрений совести кричать "фу лох", когда новички показывают свои трехметровые фермы.
Вот эта половина кричит недодумавши - ведь ферма может быть и 1,5 метровой, и сколь угодно мелкой. У меня например в саду есть пластиковые фермы по 60 см, для ограждения грядок.
В строительстве же мельчение до ЛСТК - дело тоже весьма прибыльное, как я посмотрю.
Цитата:
зарубежные научные институты оперируют понятием "вот это маленькое, а это большое"
Которые, где, в каком контексте и т.д. И в математике есть Большое и Малое.
Цитата:
. Узел, говорит, вот этот, можно применять в таком виде только для балок "до 610 мм".
Дык он говорит в частности, не обобщая. Там например болты М20. Он же не вдумывается, что такого же типа узел можно и после 610, если применить болт М48.
Цитата:
Спрашивается, чего б не масштабировать его на метровую балку?
Элементарно - все упирается в экономическую целесообразность.
Цитата:
А вот как раз в том и проблема, что балка 40Б и 70Б - это не одно и то же и для балки 70Б какие-то факторы учитывать необходимо те, что учитывать в 40Б смысла не имеет.
А вот это сырая мысль. Масштабировать-то нужно не по одному параметру, а по совокупному. Сортамент двутавров кстати составлен так, что позволяет выбирать сечения достаточно адекватно.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Или ты считаешь, что при консолях больше 20 метров и пролетах больше 100 здания "уникальными" считать не нужно и применять к ним иные расчетные подходы - глупость?
Да, именно так я считаю! Оттого, что консоль 20 метров, сооружение НЕ становится уникальным с точки зрения строительной механики! Уникально будет максимум строительство, а в основном таковыми будут считать себя участнеги. А уж 100-метровый пролет - фи-и-и...
Или ты тоже считаешь, что 30Ш1 и мельче - для собачьих будок?
Цитата:
И как часто сторонники масштабирования хреначат в мелких зданиях отмасштабированные двухветвевые колонны?
Так часто, как выгодно. В строительстве редко. Я сам применял двуветвевые связи при сварной колонне 400 мм, штоп крановые не крутили.
Цитата:
каждому решению - свое место. Можно сделать отмасштабированно. Но - насколько это оправдано?
Вот именно. Сегодня не оправдано, завтра - да. Чего нос-то воротить от 30Ш1?
Цитата:
ВОт молодеченские фермы насколько часто ты применяешь с масштабированием хотя бы в 2 раза?
Да на каждом шагу! Вот сейчас занимаюсь теплицами, пролет 9,6 м, шаг 4 м. Ферма трубчатая, решетка из 30х30х1,5! Иначе никак - конкурент задал расход, выше бессмысленно.
Или например алюминиевые фермы сценических сооружений - чего бы чугунными двутаврами не забабахать?
Это не спор.
Только одно: 30Ш1 - не для собачьих будок. Особенно не стоящих обсуждения.
Давай откроем ветку "здесь не менее 40К5" и будут там торчать только очень гордые и суровые дяденьки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 19:49
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, ну в моей практике кручение колонн было критичным только в достаточно больших высоких зданиях. 45Ш1 колонны, например. 16м до низа стропильных, мю=1. Критична было именно изгибно-крутильная форма - пришлось раскреплять от кручения двухветвевыми связями.
С 30Ш и 20К у меня ентих проблем никогда не было

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 19:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 20:07
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сооружение НЕ становится уникальным с точки зрения строительной механики!
да. Но с точки зрения практики металлоконструкций - становится. По-хорошему, с точки зрения механики понятия "метр" в принципе не существует и МКЭ-решатели оперируют цифрами без единиц измерений. Тем не менее, для ферм пролетом 10 метров и 100 метров узлы опорные мы будем, руководствуясь разными принципами, конструировать.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или ты тоже считаешь, что 30Ш1 и мельче - для собачьих будок?
Нет, но ты заставляешь меня отвечать так, как будто я принципиально не согласен с Бармаглотом))

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно правильная. Как и все другие мои мысли.
Прекращай, это становится неприятным.
 
 
Непрочитано 19.12.2016, 20:47
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да на каждом шагу! Вот сейчас занимаюсь теплицами, пролет 9,6 м, шаг 4 м. Ферма трубчатая, решетка из 30х30х1,5! Иначе никак - конкурент задал расход, выше бессмысленно.
и на 50 молодечно забабахаешь? = )) А на 100? = ))
И вот все прям будет из гнутосварных с безфасоночными узлами? = ))
И даже в, скажем, 7 снеговом? =))

Вот тебе исходные данные (см. этот пост выше).
Отмасштабируй молодеченскую ферму Ведь нет же разницы - 10 м или 100 с точки зрения конструктивных решений, да?

А, да. Шаг примем "стандартный", 6 м. Шаг прогонов - серийный. Мешков нет. Сферически в вакууме считаем, что никакая электро-вентиляционно-пожаротушительная хрень к покрытию не подвешивается. Чисто 7 снег. Кровля мягкая теплая, состав - на твое усмотрение (прими какой-нибудь стандартный пирог типа профлист-пароизоляия-утеплитель-гидроизоляция).

Естественно, масштабировать с учетом сортамента 30245 и проверки несущей способности узлов.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 20:57.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 22:12
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
масштабировать с учетом сортамента 30245
а чо не 54157? 500х22 пригодиться может)
 
 
Непрочитано 19.12.2016, 22:51
#50
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Обозначение: ГОСТ Р 54157-2010
Статус: отменён
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 23:00
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, ну ладно (хотя в самом 30245, вроде, есть на 54157 ссылка), тогда ГОСТ 32931-2015 - там 500х400х22 есть)
 
 
Непрочитано 19.12.2016, 23:01
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а теперь найди поставщика
в гостах много чего есть, чего уже лет 20 никто в глаза не видел
а некоторые вещи вообще всю жизнь только на бумаге и существуют
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 07:10
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
...ты заставляешь меня отвечать так, как будто я принципиально не согласен с Бармаглотом))
Это и есть моя цель - разделить вас и разбомбить поодиночке. Это же классический прием борьбы с разъяренной толпой.
Цитата:
Прекращай, это становится неприятным.
Не знаю, мне весьма весело.
Цитата:
Отмасштабируй молодеченскую ферму
Легко! Дай мне соответствующую трубу - например 800х800х24 ну или какая там по расчету выйдет. И все.
Цитата:
масштабировать с учетом сортамента 30245
В таком случае прошу вогнать масштаб в сортамент. Твой сортамент скуден для моих масштабов.
Я:
Цитата:
30Ш1 и мельче - для собачьих будок?
s7onoff:
Цитата:
Нет
Хотя бы одна душа спасена. Уже неплохо..
Вот вам задачка, для отрезвления - какой размер балки на рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.jpg
Просмотров: 415
Размер:	3.3 Кб
ID:	181099  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 07:34
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну, началось.
ты ж вон доказывал, что и 10, и 100м пролет - одними решениями.
Ну так реши.
А то - "дай, дай". Вот сам и найди ее, а потом привези на завод, трубу эту на 100м пролет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот вам задачка, для отрезвления - какой размер балки на рисунке?
Ш, на вскидку - не больше 40. Максимум 45 - но вряд ли. А скорее всего - в районе твоего любимого 30.

Offtop: Но дело-то не в этом. Ты никак не хочешь понять.. Или все прекрасно понимаешь - но тупо тролишь. Бахил укусил, видимо.
В обоих случаях - продолжать дискуссию не вижу смысла. Удачи в проектировании 100-метровых пролетов по решениям для 10-метровых. И для 100-метровой высоты - по тем же 10-метровым решениям.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2016 в 07:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 09:16
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Ш, на вскидку - не больше 40....
Нет, это алюминиевый профиль выстой 18 мм.
Таким образом, наглядно показано, что двутавр высотой 20 мм ничем не отличается от двутавра высотой 20000 мм.
J, W и прочая-прочая взаимосвязаны математическими законами в одной системе исчисления, и единицы измерения абстрактны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 09:39
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
20 мм ничем не отличается от двутавра высотой 20000 мм.
Очень даже отличается.
Пятый закон сопромата:
Размер имеет значение
Ну и прочие народные мудрости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 09:43
#57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таким образом, наглядно показано, что двутавр высотой 20 мм ничем не отличается от двутавра высотой 20000 мм.
J, W и прочая-прочая взаимосвязаны математическими законами в одной системе исчисления, и единицы измерения абстрактны.
Таким образом выше показано, что пропагандирующие масштабирование при предложении отмасштабировать конструкцию в ими же указанный масштаб начинают крутиться, как уж на сковороде и переводить тему разговора.

Ильнур, масштабируй давай.
Ты вон зуб давал, что 10м и 100м - одни и те же отмасштабированные конструкции.
ВОт и масштабируй молодеченскую ферму. Применяя имеющийся в продаже прокат. Например, смотри тут

Или еще интереснее. Возьми узел крепления двутавра 40Ш1 (за который я принял твой 18мм) по 2.440-2.. Ну, скажем, 16-й... И зафигарь узел крепления твоего 18-мм методом масштабирования.

Offtop: Хотя все это бесполезно. Ты никогда ж не признаешься, что неправ хоть в чем-то. Даже если сам это поймешь. Давай еще картинок моделей машинок накидай.

Offtop: Еще могу предложить отмасштабировать с 10 до 100 м двутавровую балку. Как закончишь - перейдем к более интересному. А именно
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно выполнить сооружение 100х100х100 м и 10х10х10 м по абсолютно схожим схемам,
Давай двутавровую колонну на 100м с тем же кол-вом промежуточных отметок, что и у 10-метровой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2016 в 09:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 10:17
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
.... Возьми узел крепления двутавра 40Ш1 (за который я принял твой 18мм) по 2.440-2.. Ну, скажем, 16-й... И зафигарь узел крепления твоего 18-мм методом масштабирования....
Легко! Болты будут около ф1 мм. От часового механизма.
Бахил:
Цитата:
Очень даже отличается.
Нет. Совсем не отличаются в смысле работы. Законы для них одни и те же. Запиши.
Конечно, если размер конструкции приближается к размеру Земли, или масса начинает влиять на траекторию Луны, тогда законы меняются.
Но мы же не с ума тут сходим, так? А говорим о реальных объектах.
Например, я могу предложить мост через Волгу из одного двутавра. В районе Саратова. Сварного естественно, раз масштабы эксперимента требюут. Не будем же строить завод по прокату 800Ш2.
Такое, как понимаете, вполне.
А то тут спорите, панимаш...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 10:28
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ильнур, формально да. Но ты забываешь о границах применимости принятых упрощений.
Впрочем, всё это флуд и никто не будет ставить двутавр на 1000 м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 10:34
#60
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Легко! Болты будут около ф1 мм. От часового механизма.
А они разрешены к использованию в строительстве по СП? А ненарезанная часть там есть - срезное соединение все-таки?
А шайба с контргайкой тоже будут и тоже по ГОСТ, разрешенным к применению в строительстве?
Хватит требования нормативной документации нарушать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 10:36
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Offtop: Я знаю что всех достал... откуда размер 600 мм когда надо ставить уже 2 ветки связей
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 10:37
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, формально да. Но ты забываешь о границах применимости принятых упрощений.
Я ни очем не забываю. Просто считать, что 30Ш1 - это для собачьих будок, и не стоит даже обсуждать - вот это я не могу забыть!
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Впрочем, всё это флуд и никто не будет ставить двутавр на 1000 м.
Флуд флудом, а такой заказ может быть. Например Трампу надоест копить и начнет тратить. Кстати, Волга - это приток Камы, если уж о масштабах. А не наоборот.
Вот две фермы, производные от Молодечно. Немного обработать напильником - и в цех, "в производство".

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А они разрешены к использованию в строительстве по СП? А ненарезанная часть там есть - срезное соединение все-таки?
А шайба с контргайкой тоже будут и тоже по ГОСТ, разрешенным к применению в строительстве?
..
Обязательно. Ибо будет приложено СТУ, если так надо. А вообще принцип ферменности не обязательно соблюдать тупо до винтиков, алюминиевые профили можно и на заклепках или аргонной сварке, или еще как - такие профили на практике применяются миллионами километров.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масштабирование.jpg
Просмотров: 139
Размер:	395.1 Кб
ID:	181117  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 12:37
#63
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Очень познавательная ветка
Может кто подскажет, где прописано, какой радиус инерции принимать для расчета гибкости распорки? Помню, где-то было написано, что в каких-то случаях - минимальный, в каких-то нет.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 13:09
1 | #64
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


ник25, стальной СНиП табл.11 п.6.1-6.4
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 14:21
#65
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ник25, стальной СНиП табл.11 п.6.1-6.4
А можно этот пункт как-то экстраполировать на случай с определением расчетной длины колонн в случае, когда рассматривается однопролетная рама с жестким защемлением колонн. Ригель в данном случае работает как распорка, коэффициент расчетной длины зависит от отношения длин и моментов инерции ригеля и колонны, но не указано, какой момент инерции для ригеля принимать, в плоскости рамы или из неё.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 14:48
1 | #66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


ник25, это разные расчеты и случаи.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 14:50
1 | 1 #67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
А можно этот пункт как-то экстраполировать на случай с определением расчетной длины колонн в случае, когда рассматривается однопролетная рама с жестким защемлением колонн. Ригель в данном случае работает как распорка, коэффициент расчетной длины зависит от отношения длин и моментов инерции ригеля и колонны, но не указано, какой момент инерции для ригеля принимать, в плоскости рамы или из неё.
Ригель будет в большей мере работать как изгибаемый элемент для которого гибкость не нормируется. Важно обеспечить прочность и устойчивость. Последнее как правило за счет раскрепления балками и прогонами, жестким диском. Лимитирующем будет момент и общая устойчивость. Как они совпадут в любом МКЭ - балка близка к оптимальному сечению. Вы сперва проверьте чтобы Ваша балка-ригель тащила момент, проверьте деформации, потом уже соотносите жесткости и моменты инерции для вычисления расчетных длин колонн. Когда говорят ригель - подразумевают скорее всего жесткое крепление к колонне с последующим вычислением расчетных длин. Когда говорят балка - чаще подразумевают шарнирное опирание. И тогда чаще расчетная длина колонн вычисляется по стандартным схемам без учета примыкания ригеля.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 14:59
1 | #68
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
А можно этот пункт как-то экстраполировать
Расчетную длину колонн считаешь расчетом на устойчивость из курса динамики. Составляешь Excel и вбиваешь получившиеся данные, находишь Pкр и потом 3.14 на v. Далее просто меняешь 2 ячейки и всё считает программа
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 05:17
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ригель будет в большей мере работать как изгибаемый элемент для которого гибкость не нормируется.
Помнится, где-то я слышал про mef>20
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 06:44
#70
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ригель будет в большей мере работать как изгибаемый элемент для которого гибкость не нормируется. Важно обеспечить прочность и устойчивость.
Ну в ригеле возникают сжимающие и растягивающие напряжения, т.е. состояние сжато-изогнутое. Нужно не рассчитать гибкость, а понять, какой из двух моментов инерции ригеля принять для определения коэф. мю для колонн рамы. Если брать момент инерции по горизонтальной оси, то мю будет около 1, если брать по вертикальной, то 1,6. По идее, ригель раскреплен из плоскости прогонами с шагом 1м, поэтому выйдет из плоскости скорее всего вниз, а не в бок, поэтому вроде как оправдано брать момент инерции по гор. оси.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Расчетную длину колонн считаешь расчетом на устойчивость из курса динамики. Составляешь Excel и вбиваешь получившиеся данные, находишь Pкр и потом 3.14 на v. Далее просто меняешь 2 ячейки и всё считает программа
Я её считал в СКАДе, выдает 20-кратный запас по устойчивости, при этом расчетные длины элементов раз в 10 почему-то превосходят фактические.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 23:53
1 | #71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
...Я её считал в СКАДе, выдает 20-кратный запас по устойчивости, при этом расчетные длины элементов раз в 10 почему-то превосходят фактические.
Скад тупо на N считает, в двух плоскостях стержня отдельно. Другие компоненты НДС в анализе не участвуют, не анализируется устойчивость ПФИ, и т.д. и т.п. Расчетная длина вычисляется как для тупо сжатого элемента, причем такого понятия как "фактическая расчетная длина" для Скад не существует - стержень получает ту длину, которую "заслуживает" в данной системе при данном загружении.
Элементы со сложным НДС нужно проверять на устойчивость по нескольким формулам СП с соответствующими расчетными длинами.
Наличие в балке/ригеле N - признак промежуточного состояния между изгибом и сжатием. В СП четко указано, при котором соотношении компонентов как считать.
Сжатие-изгиб со сжатием-изгиб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 13:48
#72
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я знаю что всех достал... откуда размер 600 мм когда надо ставить уже 2 ветки связей
в справочнике https://dwg.ru/dnl/3136
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 159
Размер:	239.5 Кб
ID:	182351  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2017, 01:29
#73
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Ну в ригеле возникают сжимающие и растягивающие напряжения, т.е. состояние сжато-изогнутое. Нужно не рассчитать гибкость, а понять, какой из двух моментов инерции ригеля принять для определения коэф. мю для колонн рамы.
У Вас небольшая путаница. Вы говорите о распорке - это один конструктивный элемент, а также ведёте речь о ригеле - это уже другой конструктивный элемент. А также радиус инерции и момент инерции.
Поэтому не понятен вопрос.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.01.2017 в 02:05.
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость распорки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Расчетная длина и предельная гибкость арки eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 27.09.2018 22:20
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59