Предельная гибкость распорки
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 32052
|
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Нужно ли учитывать iмин для распорки вертикальной связевой фермы при длине 6м. В вертикальной плоскости раскосы фермы раскрепляют распорку с шагом 3м. В серии почему-то принята крестовая распорка L 80х6 при этом указывают на то что подобрана по предельной гибкости. При длине 6м и без учета iмин, по гибкости проходит крестовое сечение даже из уголка 70х5. Не могли бы вы объяснить этот момент или укзать на норму или какую-то литературу где разъясняется этот момент.
Последний раз редактировалось K700, 19.10.2011 в 19:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Пояса сжаты. В плоскости фермы проверка неуместна; от узла до узла гибкость=3000/3,093=97 - тоже, как видно, бессмысленная проверка; из плоскости: гибкость=600/3,572=168 - сравнить со СНиП (видимо 200). В СНиПе же и прописано, как проверить на гибкость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Спасибо за ответ. Просто если посмотреть сечение 80х6 то как раз получается, что стержень в серии подобран при длине 6м и минимальном радиусе инерции, что мне тоже кажется неверным или правильнее сказать с переборчиком. Следовательно можно принять сечение 70х5, (iмин=2.707см, i-3.154см)лямда=600/3,154=190,что вполне проходит при радиусе инерции из плоскости i-3.154см. Наверное какойто запас.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А зачем Вам стараться блюсти гибкость? Вы лучше прикиньте, сколько тонн приходится на пояс, и проверьте на устойчивость. Экспертиза ожидается?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Думаю так
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Я не спорю, что они в плоскости удерживают. Вопрос был о другом... И Ваши аргументы ни капельки не железные. Бумажные какие-то
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Я вопрос и задал поэтому. Ильнур точно сможет. В плоскости перпендикулярной связи распорка раскреплена через 6м и подобрана по гибкости и если нужно по устойчивости. Разве не правильна логика из плоскости элемент работает и в плоскости работает- значит все эти факторы не дадут неработать под углом 89 градусов (может я и не прав).
Последний раз редактировалось K700, 21.10.2011 в 06:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Придет... придет....
Он обещал вернуться.... ![]() Образование у меня так себе... гимназиев не закачивал Offtop: (не... вру... в бывшей женской учился, еще до революции функционировала ![]() ![]() Offtop: Вам шашечки или ехать? вы тут проектируете или исследуете работу фермы при определенных условиях? разные виды деятельности... Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 07:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Попробуем проверить так: к изогнутому под 45 состоянию можно прийти последовательно в два приема - сначала выгнуть вбок, затем вверх (или вниз, неважно). Допустим, для начала выгибаем пояс 6м вбок (синусоидой) - этому ничто не мешает. Теперь выгибаем вверх - и обнаруживаем, что пояс 6 м удерживается раскосами ![]() Резюме - мы не можем выгнуть 6-и метрах под 45 ![]() Правильно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось одис, 21.10.2011 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не понял ничего.
Что Вы сказать-то хотели.? Речь вроде идет о том, какой радиус инерции брать для определения гибкости (лямды). Гибкость может употребляться: 1. для проверки на нормативную предельную 2. для проверки на устойчивость. Автору нужна только проверка по гибкости. Кстати, насчет 89. Бывают например уголки неравнобокие. И там угол будет не 45. Следуя логике, можно иметь сечение, для которого существует 89 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Об чем и речь..... мы проектируем или моделируем?... ![]() Да я сам ни фига не могу понять об чем речь, если о минимальном радиусе инерции уголка то это одно....если о спаренных.... то это другое.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
"В огороде бузина, в Киеве дядька"(с)
![]() Offtop: Диву даёшься - откуда они это берут? Похоже из Лиры/Скада. При отношении погонных жесткостей более 10 возможны ошибки округления.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Распорку подбирают по двум расчетам - на устойчивость и по предельной гибкости. А. По предельной гибкости - очень просто: табл. 32 СП "Стальные..", лямда=200. Расчетная длина распорок (обычно пристегнутых шарнирно) мю=1. Б. По устойчивости - еще проще: гибкость та же, усилие, согласно СП, условное - по ф.(18). И все. Прим.1. Обычно по п.2, а именно по Qf, возникают вопросы. Опережая: открываем книгу Катюшина В.В,, а именно стр. 521, п.6.6.1, бегло знакомимся, и переходим на стр. 551, п.6.10.2, и начинаем погружаться в инженерию определения усилия на распорку, предназначенную для раскрепления колонны из плоскости. Прим.2. Если же распорка предназначена для передачи ветрового или иного конкретного усилия, то достаточно посчитать на устойчивость при этом усилии. Прим.3. Иногда полезно еще посмотреть на прогиб от собственного веса. Обычно он мал, но иногда бывает и превышает разумную. Во всяком случае проектировщик за свою жизнь должен пару раз ПОСМОТРЕТЬ на фактический прогиб малонагруженного не очень жесткого элемента от собственного веса. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Опять же в крановых зданиях за силу в распорке принимается чаще всего сумма продольного кранового торможения + продольный ветер. Эта сумма обычно больше, чем Qfic, если же нет - то как написано п. 30. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Весьма ценные нюансы.
Как видим, Sanechek, при задании вопроса нужно давать как можно больше конкретики. Например уточнить предназначение распорок. И это еще не все. Бывают например распорки против кручения, работающие на изгиб. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Если же это узкая сплошная колонна, например 30Ш1 или меньше, то БОГ ВЕЛЕЛ не умничать черезчур (с перебором то бишь), а просто слегка ужесточить распорку, и соответственно организовать узел. Об нюансах такого рода очень хорошо написано в Катюшине. Там на примере фахверковых колонн показано, как это дело обстоит. Хотя и без Катюшина можно на интуитивном уровне догадаться, что уход в двуветвивость при малейшем кручении - противобожественно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Можно, но когда под руку попадется. Просто расширенная фасонка на конце распорки/ригеля, болты расставлены как можно шире, и все. Или подкосы специальные - см. Катюшин В.В., стр.515, рис.10,б).
Бармаглотище Цитата:
2. 30Ш1 может быть не основной колонной сооружения. Но даже одна колонна из 30Ш1 в системе должна нести так же надежно, как соседние 100 000 тонн 40К5. ![]() 3. Я часто для торцевых стоек применяю двутавр Б, с соответствующим раскреплением. Например 40Б1. Это при высоких колоннах (ветер) очень эффективно. И вот тут-то и встает вопрос о простом раскреплении. 4. Вообще неясно совсем: почему объекты с сечениями меньше 30Ш1 не стоит даже обсуждать? Табу что ли? Религия такая? А с 30Ш2 уже можно? crazy: ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Цитата:
Мудрите вы ребята. Но говорите все правильно. К сожалению то, о чем вы тут говорите понимают только те, кто в теме. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ильнур, сам же прекрасно понимаешь, что здания из соломы зачастую собираются по одним конструктивным решениям, "тяжелые" - по другим. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Приличная
![]() Цитата:
По правильному должно быть так: любой размерности сооружения можно выполнить ажурно, или неажурно. И все. Нет других понятий. А если и есть, то от зашоренности. Да. ![]() Т.е. двутавровая сплошная балка 10Б1 или сварной двутавр высотой 3 м - в принципе один фиг, с точки зрения работы двутавра. При ажурном исполнении профили будут мельче. И наоборот. Вот и вся система. Можно выполнить сооружение 100х100х100 м и 10х10х10 м по абсолютно схожим схемам, при этом сечения будут или мельче, или крупнее, однако работа элементов будет аналогична. Поэтому сказать, что после 30Ш1 не марсе нет жизни - это значит быть что-то употребившим. ![]() Даже подкрановые балки можно выполнить ферменными. Насчет "тяжести" зданий - да, есть такое явление - смотришь на проект и диву даешься, как щедро напичкали железа... Вот только что смотрел проект промздания с пристроем, очень "тяжелый проект - система распорок и связей по верху стропилок, то же по низу стропилок, частые прогоны из мощного швеллера, уширенного уголком, с тяжами, спаренных уголков), везде в узлах листф 30 да 40 мм, базы как ноги шагающего экскаватора, тыща связей и распорок по всем рядам колонн, колонны сами догадываетесь из которого К....и пристрой. размером в 5 раз мельче, точно по такому же принципу. В-общем, можно было бы раза в два облегчить... Естественно, создается впечатление, что тут был подход свой. Масштабный, так сказать - не собачья же будка ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И вон, оказывается даже продвинутые зарубежные научные институты оперируют понятием "вот это маленькое, а это большое". Узел, говорит, вот этот, можно применять в таком виде только для балок "до 610 мм". Спрашивается, чего б не масштабировать его на метровую балку? А вот как раз в том и проблема, что балка 40Б и 70Б - это не одно и то же и для балки 70Б какие-то факторы учитывать необходимо те, что учитывать в 40Б смысла не имеет. Или ты считаешь, что при консолях больше 20 метров и пролетах больше 100 здания "уникальными" считать не нужно и применять к ним иные расчетные подходы - глупость? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Ильнур, каждому решению - свое место. Можно сделать отмасштабированно. Но - насколько это оправдано? Вот лично ты будешь делать 10х10х10 и 100х100х100 (небоскреб, блин) с одними и теми же отмасштабированными решениями? = )) Ой как сомневаюсь. Или на пролет 10м и 100м у тебя будут "отмасштабированные" конструкции с "отмасштабированными" узлами? ВОт молодеченские фермы насколько часто ты применяешь с масштабированием хотя бы в 2 раза? = )) А в 3? неужто пролеты, скажем, 6, 24 и 48 м перекрываешь одними и теми же "отмасштабированными" конструкциями? ![]() Ладно, спор этот бесполезный. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конечно правильная. Как и все другие мои мысли.
![]() Цитата:
![]() В строительстве же мельчение до ЛСТК - дело тоже весьма прибыльное, как я посмотрю. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Или ты тоже считаешь, что 30Ш1 и мельче - для собачьих будок? ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Или например алюминиевые фермы сценических сооружений - чего бы чугунными двутаврами не забабахать? ![]() Это не спор. Только одно: 30Ш1 - не для собачьих будок. Особенно не стоящих обсуждения. Давай откроем ветку "здесь не менее 40К5" и будут там торчать только очень гордые и суровые дяденьки. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||||||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ильнур, ну в моей практике кручение колонн было критичным только в достаточно больших высоких зданиях. 45Ш1 колонны, например. 16м до низа стропильных, мю=1. Критична было именно изгибно-крутильная форма - пришлось раскреплять от кручения двухветвевыми связями.
С 30Ш и 20К у меня ентих проблем никогда не было Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Нет, но ты заставляешь меня отвечать так, как будто я принципиально не согласен с Бармаглотом)) Offtop: Прекращай, это становится неприятным. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И вот все прям будет из гнутосварных с безфасоночными узлами? = )) И даже в, скажем, 7 снеговом? =)) Вот тебе исходные данные (см. этот пост выше). Отмасштабируй молодеченскую ферму ![]() А, да. Шаг примем "стандартный", 6 м. Шаг прогонов - серийный. Мешков нет. Сферически в вакууме считаем, что никакая электро-вентиляционно-пожаротушительная хрень к покрытию не подвешивается. Чисто 7 снег. Кровля мягкая теплая, состав - на твое усмотрение (прими какой-нибудь стандартный пирог типа профлист-пароизоляия-утеплитель-гидроизоляция). Естественно, масштабировать с учетом сортамента 30245 и проверки несущей способности узлов. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 20:57. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Я: Цитата:
Цитата:
![]() Вот вам задачка, для отрезвления - какой размер балки на рисунке?
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну, началось.
ты ж вон доказывал, что и 10, и 100м пролет - одними решениями. Ну так реши. А то - "дай, дай". Вот сам и найди ее, а потом привези на завод, трубу эту на 100м пролет ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ш, на вскидку - не больше 40. Максимум 45 - но вряд ли. А скорее всего - в районе твоего любимого 30. Offtop: Но дело-то не в этом. Ты никак не хочешь понять.. Или все прекрасно понимаешь - но тупо тролишь. Бахил укусил, видимо. В обоих случаях - продолжать дискуссию не вижу смысла. Удачи в проектировании 100-метровых пролетов по решениям для 10-метровых. И для 100-метровой высоты - по тем же 10-метровым решениям. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2016 в 07:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нет, это алюминиевый профиль выстой 18 мм.
Таким образом, наглядно показано, что двутавр высотой 20 мм ничем не отличается от двутавра высотой 20000 мм. J, W и прочая-прочая взаимосвязаны математическими законами в одной системе исчисления, и единицы измерения абстрактны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Очень даже отличается.
Пятый закон сопромата: Размер имеет значение Ну и прочие народные мудрости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ильнур, масштабируй давай. Ты вон зуб давал, что 10м и 100м - одни и те же отмасштабированные конструкции. ВОт и масштабируй молодеченскую ферму. Применяя имеющийся в продаже прокат. Например, смотри тут Или еще интереснее. Возьми узел крепления двутавра 40Ш1 (за который я принял твой 18мм) по 2.440-2.. Ну, скажем, 16-й... И зафигарь узел крепления твоего 18-мм методом масштабирования. Offtop: Хотя все это бесполезно. Ты никогда ж не признаешься, что неправ хоть в чем-то. Даже если сам это поймешь. Давай еще картинок моделей машинок накидай. Offtop: Еще могу предложить отмасштабировать с 10 до 100 м двутавровую балку. Как закончишь - перейдем к более интересному. А именно Давай двутавровую колонну на 100м с тем же кол-вом промежуточных отметок, что и у 10-метровой. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2016 в 09:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Бахил: Цитата:
Конечно, если размер конструкции приближается к размеру Земли, или масса начинает влиять на траекторию Луны, тогда законы меняются. Но мы же не с ума тут сходим, так? А говорим о реальных объектах. Например, я могу предложить мост через Волгу из одного двутавра. В районе Саратова. Сварного естественно, раз масштабы эксперимента требюут. Не будем же строить завод по прокату 800Ш2. ![]() Такое, как понимаете, вполне. А то тут спорите, панимаш... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А они разрешены к использованию в строительстве по СП? А ненарезанная часть там есть - срезное соединение все-таки?
А шайба с контргайкой тоже будут и тоже по ГОСТ, разрешенным к применению в строительстве? Хватит требования нормативной документации нарушать |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Offtop: Я знаю что всех достал... откуда размер 600 мм когда надо ставить уже 2 ветки связей
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Флуд флудом, а такой заказ может быть. Например Трампу надоест копить и начнет тратить. Кстати, Волга - это приток Камы, если уж о масштабах. А не наоборот. Вот две фермы, производные от Молодечно. Немного обработать напильником - и в цех, "в производство". ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
А можно этот пункт как-то экстраполировать на случай с определением расчетной длины колонн в случае, когда рассматривается однопролетная рама с жестким защемлением колонн. Ригель в данном случае работает как распорка, коэффициент расчетной длины зависит от отношения длин и моментов инерции ригеля и колонны, но не указано, какой момент инерции для ригеля принимать, в плоскости рамы или из неё.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88
|
Расчетную длину колонн считаешь расчетом на устойчивость из курса динамики. Составляешь Excel и вбиваешь получившиеся данные, находишь Pкр и потом 3.14 на v. Далее просто меняешь 2 ячейки и всё считает программа
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я её считал в СКАДе, выдает 20-кратный запас по устойчивости, при этом расчетные длины элементов раз в 10 почему-то превосходят фактические. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Элементы со сложным НДС нужно проверять на устойчивость по нескольким формулам СП с соответствующими расчетными длинами. Наличие в балке/ригеле N - признак промежуточного состояния между изгибом и сжатием. В СП четко указано, при котором соотношении компонентов как считать. Сжатие-изгиб со сжатием-изгиб.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Поэтому не понятен вопрос. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.01.2017 в 02:05. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Расчетная длина и предельная гибкость арки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.09.2018 22:20 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.01.2008 16:59 |