Может ли балкон вибрировать при ходьбе??
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли балкон вибрировать при ходьбе??

Может ли балкон вибрировать при ходьбе??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2010, 21:23 #1
Может ли балкон вибрировать при ходьбе??
Boelens
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться, жена уже весь мозг проела! Купили новостройку, всем хороша, балкон около 7 квадратов - 3,5 в ширину и 1,8 в длину, НО, когда быстро идешь по краю балкона ( возле наружных перил ) он как бы упруго вибрирует, что ли... Если попрыгать - тоже вибрирует ( не сильно, конечно, но чувствуется ). Ладно, если б он на меня так реагировал, но жена весит около 60 кг, и тоже эту вибрацию ощущает. Тесть уверяет, что балкон построен с дефектом и квартиру надо скорее продавать, пока он не отвалился, но мне хотелось бы послушать мнение специалистов. Эту тему уже осуждал на другом форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127616&page=1 , посоветовали обратиться к Вам. Буду очень благодарен!
Просмотров: 13183
 
Непрочитано 21.12.2010, 21:35
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Это все таки балкон или лоджия? (балкон - консольная плита, лоджия - плита опертая по бокам) Какая толщина плиты?
Если это консольный балкон и вылет 1,8 метра, то ......????? - вибрация будет по-любому. А вот рухнуть - не рухнет, не боись.
Если бы удалось добыть документацию, можно было бы сказать точно в чем дело.

Последний раз редактировалось MasterZim, 21.12.2010 в 21:45.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 21:41
#3
Boelens


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7


Это - балкон, толщина плиты - 20 см. "Если это консольный балкон и вылет 1,8 метра, то ......?????" Не знаю, потому Вам и пишу
Boelens вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 21:56
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если это консольный балкон и вылет 1,8 метра, то ......????? - вибрация будет по-любому.
при сплошной монолитной плите толщиной 200 мм от 60 кг на краю?? сомневаюсь.
правда может там 2 монол. ригеля и между ними пустотка
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 21:59
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
... Не знаю...
Прочность и зыбкость напрямую никак не связаны.
Перекрытие и балконная плита единым монолитом?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:03
#6
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


что за здание каркас, керпич. где проживаете город(сейсмика присутствует)? 1,8м для каркаса многовато, я бы на это не пошел бы, без балок.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:05
#7
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться, жена уже весь мозг проела! Купили новостройку, всем хороша, балкон около 7 квадратов - 3,5 в ширину и 1,8 в длину, НО, когда быстро идешь по краю балкона ( возле наружных перил ) он как бы упруго вибрирует, что ли... Если попрыгать - тоже вибрирует ( не сильно, конечно, но чувствуется ). Ладно, если б он на меня так реагировал, но жена весит около 60 кг, и тоже эту вибрацию ощущает. Тесть уверяет, что балкон построен с дефектом и квартиру надо скорее продавать, пока он не отвалился, но мне хотелось бы послушать мнение специалистов. Эту тему уже осуждал на другом форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127616&page=1 , посоветовали обратиться к Вам. Буду очень благодарен!
-При таком вылете балконной плиты сомневаюсь, чтобы выполнялось нормативное (СанПиН) требование по инсоляции в летние месяцы. Это может быть веской причиной неудовлетворительного качества кваотиры.
-Расчёт на зыбкость балконной плиты желательно выполнить.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 22:06
#8
Boelens


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
что за здание каркас, керпич. где проживаете город(сейсмика присутствует)?
Кирпич, Прага, сейсмики нет
Boelens вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:12
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при сплошной монолитной плите толщиной 200 мм от 60 кг на краю?? сомневаюсь.
там ведь не бесконечной длины плита, а всего лишь 3,5метра, так что не сомневайся. По хорошему толщина консольной плиты должна быть 1/6 -- 1/7,5 вылета.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:22
#10
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


ну если кирпич, то у вас может лежать плита (пустотка) опертая по краям но она вибрировать не должна или это консоль(.то тогда это не надежно).
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:33
#11
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


для ясности приложите фото Вашего балкона сделанное снаружи здания, может что прояснит по конструктивному решению.
beholder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 22:37
#12
Boelens


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7


Я на 4 этаже живу, снаружи сфотографировать сложно А дом выглядит вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Dum.png
Просмотров: 514
Размер:	271.7 Кб
ID:	50414  
Boelens вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:37
#13
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


да так наверное будет быcтрее но, это то же многого может не решить.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:49
#14
DK


 
Сообщений: n/a


А балкон вибрирует только у Вас или у соседей такая же история?
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 22:52
#15
Boelens


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7


Соседи - чехи, к себе на балкон не пускают попрыгать" А кроме того, если это дефект строительства, то он и у соседей может быть, верно? Так что не очень информативный метод...
Boelens вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 23:04
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
если это дефект строительства, то он и у соседей может быть, верно? Так что не очень информативный метод...
Хотелось бы понять, это особенности проекта или же в силу каких-то причин такой дефект только у Вас. Тем более сложно давать какие-либо рекомендации не зная чешских норм. По российским нормам (СНиП "Нагрузки и воздействия") такая вибрация недопустима. Хотя, с другой стороны, зыбкость балконной плиты ни коим образом на ее несущую способность не влияет.
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 23:05
#17
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


это многого не дало. для кирпича 1,8м это многовато, надо смотреть проект (конструкцию стен, балкона). это может быть как дефект строительства, так и проекта. ваша решение это обращение к заказчику строительства по поводу, тот обратится к проектировщикам.
LORD9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 23:17
#18
Boelens


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Хотелось бы понять, это особенности проекта или же в силу каких-то причин такой дефект только у Вас. Тем более сложно давать какие-либо рекомендации не зная чешских норм. По российским нормам (СНиП "Нагрузки и воздействия") такая вибрация недопустима. Хотя, с другой стороны, зыбкость балконной плиты ни коим образом на ее несущую способность не влияет.
Да тут хоть чешские нормы, хоть российские - закон притяжения един для всех вопрос - может балкон обвалиться или нет
Boelens вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 23:22
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
Да тут хоть чешские нормы, хоть российские - закон притяжения един для всех вопрос - может балкон обвалиться или нет
Из за зыбкости конструкции обрушение балкона произойти не может. Об этом и ранее говорилось:

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А вот рухнуть - не рухнет, не боись.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прочность и зыбкость напрямую никак не связаны.
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
зыбкость балконной плиты ни коим образом на ее несущую способность не влияет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 23:46
#20
Boelens


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 7


Ну тогда гора с плеч
Boelens вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 02:07
#21
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Когда огурцы с капустой засолишь, бочки близко к краю не ставь. А доставать из бочек лучше из-за двери, длинным черпаком. И на вечеринки курящих не приглашай. Да и ваще, курить надо бросаать
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 05:15
#22
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Наоборот, с бочками на краю вибрация будет меньше.
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 07:00
#23
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


В общем случае - да. Но если причина зыбкости в недостаточном количестве арматуры, то все может быть. Несколько напрягает то, что плита все таки достаточно толстая. Может быть это не все плита, а вместе с полами и плитками? Напрямую решить этот вопрос можно только расчетом, зная армирование
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 07:15
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В Красноярске в самом центре города есть пешеходный путепровод над автодорогой прямо напротив администрации. Так сам испытывал - вчетвером посреди пролета подпрыгивали - и целый путепровод начинал вибрировать. Паники у прохожих при этом не наблюдалось и удивления аборигенов наши "испытания" не вызвали.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 07:21
#25
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Надо испытать балкон. Для уверенности...
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 07:46
#26
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
Я на 4 этаже живу, снаружи сфотографировать сложно А дом выглядит вот так
Странновато выглядят балконные плиты. И угловые и рядовые балконные плиты в стенах практически не защемлены. Без чертежей понять конструктив настолько, чтобы рассчитать, невозможно.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 10:25
#27
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
жена уже весь мозг проела!
Вот это и есть самое главное в этой теме, ибо если бы не женщина, так и жил бы спокойно, а теперь головняк(привези их за рубеж, в хор. доме посели, так нет все равно че-то найдут) (думал, что только у меня такая жена, ) Хорошо, что Вас спецы успокоили, а ваще не стоит париться, уж наверно не дураки проектировали, да и в Турции(не показатель канеш) такие консоли сплошь и рядом и ниче, стоят(лежат).
Sorry, за некий оффтоп.
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 11:51
#28
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Провел вчера эксперимент.
Лоджия, толщина плиты 20 см. Дом кирпично-монолитный постройки 2005 г. Порыгал на плите (мой вес 75-80 кг).
Вибраций не ощутил, но потрескивание услышал. Думаю, что это никак не связано с плитой, возможно, звук издает раствор кирпичной кладки, в которой и защемлена указанная плита.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:15
#29
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
По хорошему толщина консольной плиты должна быть 1/6 -- 1/7,5 вылета.
Так все консольные плиты балконов из кирпичных стен повыворачивало бы уже от собственного веса
able вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:22
#30
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Roman DT Посмотреть сообщение
Наоборот, с бочками на краю вибрация будет меньше.
А вы уверены, что с увеличением нагрузки зыбкость уменьшиться????
Michail вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:37
#31
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Порыгал на плите (мой вес 75-80 кг).
Offtop: Ну до такого-то зачем доходить

Последний раз редактировалось tutanhamon, 22.12.2010 в 14:09.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:57
#32
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Провел вчера эксперимент.
Лоджия, толщина плиты 20 см. Дом кирпично-монолитный постройки 2005 г. Порыгал на плите (мой вес 75-80 кг).
Вибраций не ощутил, но потрескивание услышал. Думаю, что это никак не связано с плитой, возможно, звук издает раствор кирпичной кладки, в которой и защемлена-а-а-а-а...
Допрыгался?
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 13:10
#33
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Offtop: Ну да такого-то зачем доходить
При большом вылете консоли возможны резонансные колебания, которые, как известно могут быть весьма опасными. Вывод: Прыгать и вводить тем самым конструкцию в опасные колебания нежелательно.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 13:15
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Из за зыбкости конструкции обрушение балкона произойти не может. Об этом и ранее говорилось:
А как же явление резонанса?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 13:25
#35
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А как же явление резонанса?
Это ж с какой частотой прыгать надо?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 13:54
#36
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это ж с какой частотой прыгать надо?
Не надо прыгать, надо загнать на балкон роту марширующих солдат.
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 13:58
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это ж с какой частотой прыгать надо?
С резонансной.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 14:05
#38
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Судя по рисунку напрашивается монолитная колонна расположенная ближе к краю балконной плиты. С ней бы такая плита не вибрировала! Плиту надо канечно пересчитать. В крайнем случае можно усилить с раскладкой сетки по верху плиты!
pahmara вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 14:08
#39
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от able Посмотреть сообщение
Так все консольные плиты балконов из кирпичных стен повыворачивало бы уже от собственного веса
Стандартно вылет балкона от 800 до 1000мм, посчитай толщину плиты из вышеприведенных соотношений.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 00:16
#40
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Стандартно вылет балкона от 800 до 1000мм, посчитай толщину плиты из вышеприведенных соотношений.
Согласен, частично беру слова назад просто сами соотношения встречал и покруче (до l/9 пролета в монолите и до до l/9.7 в сборняке). Правда, не могу назвать их удачными

Последний раз редактировалось able, 23.12.2010 в 00:19. Причина: уточнение
able вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 02:07
#41
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Вот первое дельное предложение. (#38 ot Pahmara:
Цитата:
В крайнем случае можно усилить с раскладкой сетки по верху плиты!
Не продавать-же парню квартиру. Да и с женой разводится из-за такого пустяка как показано на фотке поста 32 не стоит. Здесь помнится, уже были предложения по усилению балкона, даже я там отличился. По слову БАЛКОН, наверное та темка найдется.
Короче, призываю помочь с конструкцией усиления.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 07:39
#42
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Вот первое дельное предложение. (#38 ot Pahmara:Не продавать-же парню квартиру. Да и с женой разводится из-за такого пустяка как показано на фотке поста 32 не стоит. Здесь помнится, уже были предложения по усилению балкона, даже я там отличился. По слову БАЛКОН, наверное та темка найдется.
Короче, призываю помочь с конструкцией усиления.
Откуда такая уверенность в необходимости усиления?
1. Объективных данных для усиления пока нет.
2. Реальная помощь с конструкцией усиления пока тоже невозможна из-за отсутствия чертежей существующей конструкции.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 08:23
#43
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


С чего кв. продавать???
Впредь для товарищей из РФ развесить объявления - на балконах/с балконов/на балконы не прыгать!

Конструктив не известен - о чем можно рассуждать?!
Остается строить догадки и предположения...
Допустим несущие консрукции балкона в металле, тогда ... Boelens - наройте проектик (схемки,узелки, исполнит. документацию) или хотябы описание конструктива.

И в общем - "трясите" местных
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 14:26
#44
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Без знания конструктива (конструкция балкона, узлы, армирование), как отписал olf_, сплошное гадание на некоей гуще получается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 15:35
#45
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
1. Объективных данных для усиления пока нет.
Как это нет? А жена пилит, а фобия-вдруг упадет?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 16:23
#46
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться, жена уже весь мозг проела! Купили новостройку, всем хороша, балкон около 7 квадратов - 3,5 в ширину и 1,8 в длину, НО, когда быстро идешь по краю балкона ( возле наружных перил ) он как бы упруго вибрирует, что ли... Если попрыгать - тоже вибрирует ( не сильно, конечно, но чувствуется ). Ладно, если б он на меня так реагировал, но жена весит около 60 кг, и тоже эту вибрацию ощущает. Тесть уверяет, что балкон построен с дефектом и квартиру надо скорее продавать, пока он не отвалился, но мне хотелось бы послушать мнение специалистов. Эту тему уже осуждал на другом форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127616&page=1 , посоветовали обратиться к Вам. Буду очень благодарен!
На самом деле, к данному вопросу следует подходить серьезно. Это - вопрос безопасности.
Если есть сомнения, я бы провел обследования и выявил причину. И только тогда бы успокоился.
Важно, чтобы балкон служил безопасным местом пребывания одновременного множества лиц в течение всего нормативного срока службы здания - более 100 лет.
Сегодня Вы еще можете исправить дефект. Затем будет сложнее и дороже.
Я неоднократно встречался с такого рода проблемами, к сожалению.
И причин данного явления может быть много - от ошибок проектировщиков до дефектов строительной организации.

Впрочем, если Вы умеете летать, то можете спать спокойно.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 16:25
#47
vkrovno1

потихоньку строим и проектируем :)
 
Регистрация: 23.12.2010
Украина г. Ровно
Сообщений: 10


Здаствуйте
начну с того, что вибрация на балконных плитах ни в каких СНиПах не описана, более того вибрации на плите в принципе вобще быть не должно,.. если вибрация присутствует значит плита подвергается микроразрушениям, структура бетона делается не целостной, что в итоге приведет к падению или частичному разрушения плиты,. бетонные конструкции очень плохо работают с вибрациями, они не работают в вибрационном режиме,.. эсли только это не отдельно расчитаные промышление плиты перекрытый для выбрационых механизмов..
думаю усиление конструкции балконной плиты необходима,. а как это сделать отдельный вопрос,. тут необходим чертеж армирования плиты и как она монтирована в стену..
vkrovno1 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 16:42
#48
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vkrovno1 Посмотреть сообщение
начну с того, что вибрация на балконных плитах ни в каких СНиПах не описана, более того вибрации на плите в принципе вобще быть не должно,.. если вибрация присутствует значит плита подвергается микроразрушениям, структура бетона делается не целостной, что в итоге приведет к падению или частичному разрушения плиты,. бетонные конструкции очень плохо работают с вибрациями, они не работают в вибрационном режиме,.. эсли только это не отдельно расчитаные промышление плиты перекрытый для выбрационых механизмов..
Мы часто сталкиваемся с вибрациями, которые, например, можно ощущать при пребывании на железобетонных мостах со значительными полетами. Но эти вибрации предусмотрены проектом.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 17:10
#49
vkrovno1

потихоньку строим и проектируем :)
 
Регистрация: 23.12.2010
Украина г. Ровно
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Мы часто сталкиваемся с вибрациями, которые, например, можно ощущать при пребывании на железобетонных мостах со значительными полетами. Но эти вибрации предусмотрены проектом.
в железобетонных мостах вибрация должна быть, так как там эсть дефорамацитонные швы (температурные, сейсмические, осадочные - это зависит от зоны строения, рабочих даных моста, или естакады), заделка концов плит (пролетов) шарнирная а не глуахая, что обусловлено условиями их работы.
vkrovno1 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 18:39
#50
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Сомневаюсь, что можно консоль 1.8 метра адекватно рассчитать на физиологические требования.
Можно выдвинуть предположение, что вибрации возникают из-за напряжений, вызванных прогибом плиты внутри помещения.

Думаю балкон не рухнет в одночасье, сначала он будет вибрировать, потом в структуре бетона увеличатся трещины, затем вода займется арматурой. В общем лет 20-30 в запасе есть.
maximems вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 19:01
#51
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от vkrovno1 Посмотреть сообщение
конструкции очень плохо работают с вибрациями, они не работают в вибрационном режиме,..
На Саяно Шушенской перед аварией все сведетели говорили о тряске. Интересно, на восстановительных работах учитывалось-ли это обстоятельство? Или только вставили новый агрегат? Тогда
Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
...в структуре бетона увеличатся трещины, затем вода займется арматурой. В общем лет 20-30 в запасе есть.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2010, 12:21
#52
vkrovno1

потихоньку строим и проектируем :)
 
Регистрация: 23.12.2010
Украина г. Ровно
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
На Саяно Шушенской перед аварией все сведетели говорили о тряске. Интересно, на восстановительных работах учитывалось-ли это обстоятельство? Или только вставили новый агрегат? Тогда
На ГЭС вибрация от работы генераторов эсть, но она не резонансная и ее величина не большая... при проектыровани ГЭС учитывается вибрационный момент, а вибрация которая была при аварии думаю что возникла при возникновении ексцентрисистета на генераторе или турбине.
vkrovno1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли балкон вибрировать при ходьбе??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А это SCAD может? ЛИРА может Lepricon Расчетные программы 27 14.03.2007 07:18
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Кто может конвертнуть из Компаса? archer AutoCAD 7 09.12.2006 11:24
Может разорвать анкерные болты от мороза? Колян Прочее. Архитектура и строительство 4 12.08.2005 09:14
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20