Обследователи - давайте объединяться!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследователи - давайте объединяться!

Обследователи - давайте объединяться!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2011, 07:49 #1
Обследователи - давайте объединяться!
ALEXKOT
 
инженер ОЗиС
 
Усть-Каменогорск
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 45

Всем привет! Я работаю инженером по обследованию зданий и сооружений, в Восточном Казахстане. На форуме конечно интересно, но заблудиться можно. Хочется объединиться в некое сообщество обследователей, рассматривать и решать профессиональные вопросы. Вместе же сподручней, да и веселей. Если есть единомышленники - давайте общаться.
Просмотров: 74569
 
Непрочитано 12.01.2011, 08:15
#2
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Обмен опытом всегда полезен, но в России и Казахстане наверное разные нормативные базы по обследованию.
Мы пользуемся СП 13-102-2003 "Оценка надежности по внешнитм признакам", ВСН 53-86 (р) "Правила оценки физического износа жилых зданий" и "Методика определения физического износа здания".
А у Вас что?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 08:32
#3
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


Здравствуйте. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Видели новый ГОСТ по обследованию 53778-2010? Кстати, СП 13-102-2003 называется "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений". Оценивает надежность не только по внешним признакам но еще по результатам инженерного обследования (основной наш руководящий документ).
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 08:59
#4
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


ну, не только обследователи, экспертов было бы тоже неплохо присоседить. Ибо экспертиза зданий и сооружений - отрасль большая--пребольшая и сложная, зараза.
:-)
А по поводу разной нормативной базы - да, разница есть, но трещины от этой разницы в пустошовку не превратятся.
Минька вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 09:04
#5
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Да, конечно. Самая беда в том, что Казахстан имеет ОЧЕНЬ слабую нормативную базу. У нас СН РК 1.04-04-2002 в купе с РДС РК 1.04-15-2004. А остального по сути нет. Приходится опираться на Советские издания, но ведь по Закону так низя. У вас конечно и литературы больше, и народу в этой сфере работает много, а у нас... Да еще, кто на что горазд: посмотришь отчеты разных предприятий - кто куда! Нет единства мышления. Вот поэтому и хочется побольше обмена опытом.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:05
#6
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
Видели новый ГОСТ по обследованию 53778-2010
Видели и читали, кардинально нового ничего не увидел (может плохо смотрел конечно )
Название СП писал по памяти, так что пардон
Вот у меня вопрос возник: не несущие элементы здания (полы, отделка и т.п) оцениваете по СП (т.е. работоспособное, недопустимое и т.д.) или же по "методика определения физического износа гражданских зданий" (хорошее, удовлетворительное, ветхое)?
Я не могу найти в каком документе написано в каких случаях какими определениями пользоваться.
P.S. В основном занимаюсь визуальным обследованием, т.к. заказчики не хотят платить деньги за инструментальное
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:10
#7
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Хочется объединиться в некое сообщество обследователей, рассматривать и решать профессиональные вопросы. - давайте общаться.
Объединение в группу может быть полезно, когда требуется получить консультацию по теме, на которой именно эта группа основана. Одобряю. Так что может опцию в личном кабинете профиля поискать про "создать группу", "добавить пользователя в группу" такую-то.
P.S.: А Вас за CapLock в никнэйме не ругали?

Последний раз редактировалось expert, 12.01.2011 в 09:17.
expert вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:14
#8
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Вот у меня вопрос возник: не несущие элементы здания (полы, отделка и т.п) оцениваете по СП (т.е. работоспособное, недопустимое и т.д.) или же по "методика определения физического износа гражданских зданий" (хорошее, удовлетворительное, ветхое)?
По новому Госту всё оценивается по СП (п. 5.1.16)

Последний раз редактировалось NOVICHEK, 12.01.2011 в 09:30.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:23
#9
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А студента-заочника возьмёте?
Нам говорили только про ВСН 53-86(р). А сюдя заглянул - столько нового узнал!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:23
#10
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
По новому Госту всё оценивается по СП
Согласен, но по СП нет описания дефектов не несущих конструкций.
Есть же еще такое понятие как превышение нормативного срока эксплуатации, которое дает право ставить % износа до 100. (про это тоже в СП не написано)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 09:27
#11
boyarshinov.ivan

эксплуатация зданий, ПСР
 
Регистрация: 21.12.2010
Пермский край
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для boyarshinov.ivan с помощью Skype™


Тема очень интересна.
Работаю инженером по надзору на производстве.
Стаж/опыт работы небольшой.
boyarshinov.ivan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 09:33
#12
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
P.S.: А Вас за CapLock в никнэйме не ругали?
Да как-то не было такого, а я уже привык. Сейчас буду искать опцию группы, пока по нулям
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:01
#13
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Для чего вам % физического износа? ИМХО это лишено всякого физического смысла. Оценивать конструкции надо по несущей способности, жесткости, устойчивости, эксплуатационной пригодности по результатам осмотра, испытаний и поверочных расчетов.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:10
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


А что значит "оценивать"- задавать цену? или?...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:15
#15
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Оценить, в данном случае, это определить фактическое техническое состояние.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:22
#16
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
ИМХО это лишено всякого физического смысла. Оценивать конструкции надо по несущей способности, жесткости, устойчивости, эксплуатационной пригодности по результатам осмотра, испытаний и поверочных расчетов.
На счет испытаний и проверочных расчетов - это имеет смысл когда делается инструментальное обследование. Я же говорю про визуальное обследование зданий. В это случае оценивается по косвенным внешним признакам и дается примерный % износа.
Вспомнил еще один документ
"Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений
(ЦНИИПромзданий)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 2001г."
unikum85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 10:25
#17
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Согласен с РРК. Физический износ в целом лишен смысла. Вот если взять одну маааленькую аварийную детальку в большом здании, то на физический износ в целом она даст 0,0000001%. А из-за нее может рухнуть все здание. Тогда Смысл? Если только считать физ. износ ТОЛЬКО отдельно на ккакую либо конструкцию.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:30
#18
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


В своих отчетах по обследованию, в выводах, я пишу о соответствии (несоответствии) технического состояния конструкций требованиям ГОСТа по надежности. А если здание начала 20-го века ? Его физический износ (сверхнормативный срок эксплуатации) 100 %. И его можно считать аварийным ?
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:33
#19
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Физический износ в целом лишен смысла.
Согласен, что лишен, но! по тому же ВСН идет оценка физ. износа здания (!) в целом.
Можно же в выводах написать например: техническое состояние здания в целом ограничено-работоспособное, однако то и то близко к аварийному
И уже давать рекомендации и т.п.
unikum85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 10:37
#20
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


С износом вообще все мутно, я долго пытался понять, но ничего не вышло - реальность такова что существующая застройка давно не подходит по нормам, хотя может это нормы не всегда подходят к ней В своих отчетах я стараюсь избегать расчета по физ. износу, а присваиваю категорию технического состояния. Мне кажется это более объективно.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:38
#21
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Состояние здания в целом я характеризую по Прилож. В СП 50-101-2004. А как можно по % износа дать какие-либо рекомендации ?
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:42
#22
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Может имеет смысл обменяться хотя бы 1 ТЗ? или выложить здесь?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:45
#23
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Вот держите.
Вложения
Тип файла: doc TZ.doc (55.0 Кб, 627 просмотров)
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:55
#24
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
А как можно по % износа дать какие-либо рекомендации ?
По % нет конечно Но для бюрократов, сидящих при администрациях, это очень важно (как нам объяснил один из них, ссылаясь на тайные приказы)
Вы выложили задание на тех. обследование, а само заключение? Я смогу только завтра выложить - сейчас времени нет.

Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
СП 50-101-2004
это СП по проектированию и устройству фундаментов, как по нему состояние здания оценивать?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 10:57
#25
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Не состояние здания, а категорию тех состояния (в выводах). В этом СП есть ПРИЛОЖЕНИЕ В. Тех. заключение:
Вложения
Тип файла: doc ОтчетУльяновка.doc (85.5 Кб, 851 просмотров)

Последний раз редактировалось PPK, 12.01.2011 в 11:02.
PPK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 11:54
#26
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Ну вот, общение Уже кое-что новое. Вот тоже небольшой текстик отчета Заключение.doc, сдесь правда отдельные конструкции, у нас заказчики на комплексное обследование деньги жмут, поэтому в основном отдельные конструкции, редко бывает все здание
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 12:50
#27
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Не состояние здания, а категорию тех состояния (в выводах). В этом СП есть ПРИЛОЖЕНИЕ В.
По таблице фундаментов очениваете кровлю...
Есть еще такое пособие:
АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" ПОСОБИЕ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
"
Только там вечно чего то нужного не хватает
Вложения
Тип файла: doc таблицы.doc (56.0 Кб, 1036 просмотров)
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 13:01
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Вот тоже небольшой текстик отчета Заключение.doc,
Интересно, как исходя из скола защитного слоя колонн, вы решили
Цитата:
о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкции
Если по упоминаемому СП, это определяется только расчетом. А в заключении ни серии, ни армирования. Может там еще запас в 50 т, а Вы разводите заказчика на ж/б обойму.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 13:18
#29
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Человек перестраховался вот и все. Ведь заказчик не хочет, как правило, платить за качественное обследование с расчетами и т.д. В этом то и основная проблема обследования.
PPK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 13:34
#30
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Человек перестраховался вот и все. Ведь заказчик не хочет, как правило, платить за качественное обследование с расчетами и т.д. В этом то и основная проблема обследования
Да это действительно так. Да и вышеуказанное СП у нас не действует , а усиление - потому что там коррозионный износ достаточно велик, еще и прогрессировал быстро.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 13:55
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Да и вышеуказанное СП у нас не действует
А мне ваш СН более нравится
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:29
#32
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


А почему в выложеных примерах отсутствуют поверочные расчеты? В СП они требуются жестко.
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:31
#33
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Вот тоже небольшой текстик отчета
А почему нет оценки технического состояния здания вцелом?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 15:42
1 | #34
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


мой пример.
Вложения
Тип файла: doc ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ.doc (418.0 Кб, 1346 просмотров)
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:00
#35
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
мой пример.
А что значит: "Ветровая нагрузка на здание может быть вычислена после проведения проектных работ"?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:05
#36
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
мой пример.
если не секрет сколько заплатили за такое ТЗ? можно в личку
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:11
#37
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Ветровая нагрузка на здание может быть вычислена после проведения проектных работ
здание не достроено. Крыша и отдельные стены на момент обследования выполнены не были.Без крыши и стен ветровую нагрузку собирать не на что.
Цитата:
можно в личку
Я новичек на форуме, поэтому не умею пока.
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:23
#38
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Хорошо было бы схемку вначале дать, чтоб было понятно где во входной группе основное здание, а где присторой... Хотя наверно это в чертежах есть...
Входная группа это и есть пристрой?))
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 16:37
#39
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


к сожалению схемки сейчас нет, высылаю фотку. фото сделано с кровли существующего здания.
Цитата:
Входная группа это и есть пристрой?))
да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 004.jpg
Просмотров: 412
Размер:	88.5 Кб
ID:	51433  
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 17:17
#40
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Вы запутались.
А как же тогда вот эта таблица?


Кстати вопрос к опытным обследователям:
1. Как визуально определить кирпич пластического формования или полусухого прессования?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пристрой.jpg
Просмотров: 380
Размер:	28.8 Кб
ID:	51436  

Последний раз редактировалось NOVICHEK, 12.01.2011 в 17:26.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 17:30
#41
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Зачем вам учитывать ветер для одноэтажного здания, еще и в городе? И еще вопрос. Как кто определяет стоимость обследовательских работ. Например, в нашей организации мы пользуемся "Справочником базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений" ГП "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ".

Последний раз редактировалось PPK, 12.01.2011 в 17:53.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 17:57
#42
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Вот тоже небольшой текстик отчета Заключение.doc, сдесь правда отдельные конструкции, у нас заказчики на комплексное обследование деньги жмут, поэтому в основном отдельные конструкции, редко бывает все здание
По поводу определения прогибов ферм, скажите, как вы умудряетесь подобраться к фермам с нивелирной рейкой? Особенно если фермы расположена на высоте метров 10, что часто бывает в производственных зданиях?

Последний раз редактировалось cosc, 12.01.2011 в 18:13.
cosc вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:07
#43
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Вы ошиблись! Это не мой пост.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:07
#44
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
По поводу определения прогибов ферм, скажите, как вы умудряетесь подобраться к фермам с нивелирной рейкой? Особенно если фермы расположена на высоте метров 10, что часто бывает в производственных зданиях
скорей всего с мостового крана....
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:08
#45
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Такой вопрос обследователям. В чем разница дефекта от повреждения? Не является ли повреждение частным случаем дефекта? Т.е. дефект просто более широкое понятие. Вот вышел я на объект, вижу отклонение от проекта или норм проектирования и мне до лампочки когда этот дефект появился, во время монтажа конструкций или во время её эксплуатации. Для меня это дефект. Когда оформляю графическую часть или ПЗ, пишу например, "Схема дефектных узлов и элементов по нижним поясам стропильных ферм" или надо "Схема элементов по нижним поясам стропильных ферм с указанием дефектов и повреждений"; "Таблица дефектов" или "Таблица дефектов и повреждений"; "Описание дефекта" или "Описание дефекта или повреждения". Возможно вопрос и яйца выеденного не стоит, просто некоторые личности уже затр@..ли с этим. Кто как эти отклонения обзывает? Что, оценка состояния конструкции или там категория опасности или методы расчета с методами усиления как-то зависят от того, дефект это или повреждение?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:12
#46
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. СП 13-102-2003.
Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. То есть и то и другое не есть гуд.
Используется в практике понятие "дефектная ведомость".

Последний раз редактировалось PPK, 12.01.2011 в 18:22.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:13
#47
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Вы ошиблись! Это не мой пост.
Исправил.
cosc вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:33
#48
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


В данный момент я провожу обследование административного здания по Сер. ИИ-04 в связи с повышением сейсмичности района с 7 до 8 баллов. Есть ли у кого-нибудь эта серия. Интересуют ДЖ, колонны и ригели. Здание 9-ти этажное. Подвал запроектирован по требованиям ГОи ЧС.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:41
#49
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. СП 13-102-2003.
Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. То есть и то и другое не есть гуд.
Да знаю я эти определения. Но из этих определений повреждение не противоречит дефекту.
Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Используется в практике понятие "дефектная ведомость"
В том и фишка что всегда делали дефектную ведомость... Ан нет, кто то умный из экспертизы прочитал еще и про повреждения. И теперь это "Ведомость дефектов и повреждений".
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:46
#50
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Дефект более общее понятие. И лучше использовать его, дабы в суде "повреждение" еще придется доказывать, а "дефект" - нет! Ведь вы (а не эксперт), как иполнитель, и будете отвечать.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:53
#51
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


объясните "недопустимое состояние" - это что за термин.
Состояние части конструкции или здания в целом которое не существует, а оно есть. или
Состояние ИХМО - отвратительное. может
Я своей квалификацией отрицаю возможность нахождения элементов здания в том положении котором они находятся.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:56
#52
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Дефект более общее понятие. И лучше использовать его, дабы в суде "повреждение" еще придется доказывать, а "дефект" - нет! Ведь вы (а не эксперт), как иполнитель, и будете отвечать.
Вот и я про тоже.
Кто как выполняет инструментальный контроль стропильных ферм? Какие мероприятия по технике безопасности выполняете. Какие средства индивидуальной защиты применяете? Когда их осмотр можно назвать промальпинизмом?
Есть ли нормативные документы ограничивающие работы людей при низких температурах окружающего воздуха?

>Антон 1970
Из того же СП:
Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).
Цитата:
Я своей квалификацией отрицаю возможность нахождения элементов здания в том положении котором они находятся.
Но они же существуют как то...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 18:59
#53
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Недопустимое состояние ИМХО - есть состояние конструкции, при котором по результатам поверочных расчетов коэффициент использования около 1. И, так как, не существует точных методов расчета (по причине неоднородности материалов и отклонений их прочностных свойств) и ввели это понятие. То есть это еще не разрушение, но что-то близкое. Если вам угодно пишите аварийное (лучший случай) или ограниченно-работоспособное (сушите сухари).
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:17
#54
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций)
Ну и ужи не ухватишь, такие скользкие определения. Под недопустимое можно подвести вообще всё
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:36
#55
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Давайте разберемся. Работоспособное состояние - это то состояние, на которое расчитывается констуркция в части эксплуатационной пригодности и различных требований по прогибам, жесткости и т. д. (то есть допустимое). Ограниченно-работоспособное - некоторые параметры не соотв. треб-ям норм. док-в. Допустим ширина раскрытия трещин более нормативных из условий сохранности арматуры, недостаточная величина защитного слоя в результате которой отклалывается бетон и т.п. Аварийное - это когда полный п..ц. Вот недопустимое - это что-то между аварийным и ограниченно-работоспособным, т. е. заметные прогибы, потеря устойчивости отдельных элементов, наклонные трещины, расслоение кладки на отдельные вертикальне столбики и т.д. В итоге, окончательное решение принимает инженер по обследованию. И тут, каждый решает для себя сам. Но, по логике, лучше принять наихудший вариант. В данном случае риск - НЕ благородное дело.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:50
#56
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
В данном случае риск - НЕ благородное дело.
Бывает когда выполнено обследование и выполнен проект усиления, а т к обследователя не схватить (это как то недопустимое состояние, толи оно есть толи нет, а кто ж знает-одно слово "недопустимое" одна абстракция)
Приходят монтажники и разводят руками "по проектам которые делают обследователи - работать невозможно" только состояние или нестояние оценивать могут, а больше не на что не способны.
Обследование это чистой воды лохатрон. Выполненные работы по приведению конструкций в работоспособное состояние - это результат, обследование вода и в основном мутная.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:58
#57
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Вы не правы. Монтажники работают не по результатам обследования, а по результатам проекта усиления (по результатам расчетов), выполненным проектной организацией с учетом результатов обследования. И как, в проете будет указано, так и будут выполняться работы (в идеале). И, ваше право, при коэффициенте использования, близком к единице, писать в отчете, что состояние конструкций - ограниченно-работоспособное, при котором нельзя повышать нагрузки и проводить повторные обследования через каждые N месяцев. Вот тогда заказчик точно пошлет вас с вашими выводами.
Жаль, что таких как вы большенство. Результаты обследования - Х...рь. Ну тогда флаг вам. Мы вам свои услуги не навязываем.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 19:59
#58
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Выполненные работы по приведению конструкций в работоспособное состояние - это результат, обследование вода и в основном мутная.
С другой стороны, а как выполнить усиление без обследования? Надо чтобы обследователи и делали проект усиления. А если что, и еще раз на объект вышли для уточнения чего либо.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 20:03
#59
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Как правило, обследователи на субподряде. А проект по усилению берет на себя проектная организация. Если и е...ся что, то отвечать будут обследователи, ведь проектировщики использовали данные по тех. обследованию. А платят кому больше ???
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 20:09
#60
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Мы сами все делаем. А когда доверяли что-то на субподряд, приходилось обследование частично переделывать. Никогда не делаем усиление по чужому проекту обследования, потому как доверия нет никакого и как показывает практика, правильно, что нет. А как причерчивать элемент усиления если нет всех геометрических данных? Только самим выйти и замерить по месту.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 20:14
#61
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Если речь о субподряде, тогда необходимо задание правильное давать на обследование. Я с вами отчести согласен. Но, в практике бывает иное. Приходишь на объект (ведомственный), а тебе - "Не х... вскрывать конструкции, у нас ремонт дорогой произведен". Другое дело, проектировщики, которые проектируют усиление и во время СМР могут на объете "ощупать"все и в случае необходимости подкорректировать проект.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 23:22
#62
remonter


 
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вспомнил еще один документ
и здесь еще
Вложения
Тип файла: zip нормы по ОБСЛЕДованиям.zip (18.5 Кб, 3057 просмотров)

Последний раз редактировалось remonter, 12.01.2011 в 23:34.
remonter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 05:17
#63
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
По поводу определения прогибов ферм, скажите, как вы умудряетесь подобраться к фермам с нивелирной рейкой? Особенно если фермы расположена на высоте метров 10, что часто бывает в производственных зданиях?
Все очень просто, там по турбинному и котельному отделению хлдят мостовые краны, с тележки даже рукой достать можно Ну а когда низя, в тех случаях метод промальпа.


А с заказчиками много недопонимания, поэтому и мы стараемся на субподряд не идти. Ведь как часто бывает: у заказчика появилась определенная сумма на обследование, вроде все хорошо, но! ОНИ как правило даже не удосужатся вникнуть в суть того что им самим надо. Ни тебе правильного тех.задания, ни подробной информации, а уж о вскрытии отделки - так эт вааще ни-ни. Зато потом - надо надо было то, а этого не надо было и т.д. и т.п. Ведь обследования всякие бывают и комплексные, и локальные, и с расчетами, и без. Вообщем наболевшая тема.

Последний раз редактировалось ALEXKOT, 13.01.2011 в 05:45.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 08:12
#64
Parkan_


 
Регистрация: 23.10.2010
г. Железногорск
Сообщений: 27


Страно как то по отдельности здание обследовать, у нас целиком, везуальное и инструментальное проводят. И в отчете обмерочные чертижи предоставляются, проверочные расчеты.
Parkan_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 08:46
#65
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Если речь о субподряде, тогда необходимо задание правильное давать на обследование.
На подряд отдаем только то, что сами не в состоянии сделать, например более-менее сложная геодезия или типа дефектоскопия сварных швов ультразвуком. О, один раз заказывали, не помню как прибор называется, там короче лазерный дальномер, который вращается по лимбу и отстреливает точки по несколько штук в секунду. Потом геометрию в каде получают из облака точек.
Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Я с вами отчести согласен. Но, в практике бывает иное. Приходишь на объект (ведомственный), а тебе - "Не х... вскрывать конструкции, у нас ремонт дорогой произведен".
Ну раз не х.., тогда пусть дает акт скрытых работ или письмо, где ручается за состоние соответсвующее проекту, например часто к техзаданию прикладывают письмо с составом кровли чтобы не рубить её.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 09:09
#66
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Выкладываю 2а ТЗ визуального осмотра (инструментального не нашел на скорую руку) - проводились для администрации
Критика принимается
Вложения
Тип файла: doc ТЗ1.doc (108.0 Кб, 916 просмотров)
Тип файла: doc ТЗ2.doc (118.5 Кб, 1037 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 09:22
#67
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
В данный момент я провожу обследование административного здания по Сер. ИИ-04 в связи с повышением сейсмичности района с 7 до 8 баллов. Есть ли у кого-нибудь эта серия. Интересуют ДЖ, колонны и ригели. Здание 9-ти этажное. Подвал запроектирован по требованиям ГОи ЧС.
В Download они есть, могу скинуть на ящик, только весят они около 130 метров..
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 09:38
#68
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


В Dawnloade есть, но не все. По диафрагмам там точно нет ничего.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 09:41
#69
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Как кто определяет стоимость обследовательских работ. Например, в нашей организации мы пользуемся "Справочником базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений" ГП "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ".
Его тоже используем. +Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов. Издание 3-е переработанное и дополненное от17.04.2008г.
Для исторических объектов - СЦНПР-91
Обычно цены- договорные - исходя из стоимости работ на 1м3 строительного объема

Последний раз редактировалось molnienosnyi, 13.01.2011 в 09:48.
molnienosnyi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 10:36
#70
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Выкладываю 2а ТЗ визуального осмотра (инструментального не нашел на скорую руку) - проводились для администрации
Критика принимается
Вопрос: Как принимали удельный вес отдельных конструкций (элементов) кзданию в целом?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 10:39
#71
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


unikum85 Ваши отчеты хороши. Скажите пожалуйста, к определению марок раствора и кирпича по внешним признакам никто не придирался?
Цитата:
NOVICHEK Вы запутались.
А как же тогда вот эта таблица?
В таблице говориться о подвальном перекрытии.
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 10:43
#72
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Что значит по внешним ? Раствор грубо можно определить гвоздем. Кирпич постукать. А надежнее все-таки лаборатория.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 10:45
#73
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Как принимали удельный вес отдельных конструкций (элементов) кзданию в целом?
Сборники у сметчиков берем (не помню точно как называются) - у них удельные веса есть.
Еще нет - ТЗ проходили экспертизу (не эти (не государственную) хотя все это условно - нужны лабораторные испытания (о чем и пишем в рекомендациях). А с этими рекомендациями администрация идет на поклон в область, чтобы дали денюжку (правда еще ни кто не возвращался заказывать инструментальное)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 10:49
#74
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Раствор грубо можно определить гвоздем
Это и есть по внешним признакам. (марка 4-10 : Раствор легко режется ножом). Но СП 13 допускает только гостированные методики.
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 10:52
#75
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Иногда использую эту книгу. Гостированные методики нужны для объектов, которые будут проходить экспертизу и заказчик заплатит за лабораторию, если не до, то после когда получит замечания.
Вложения
Тип файла: zip Макаров Веса стр.констр..zip (2.03 Мб, 336 просмотров)

Последний раз редактировалось PPK, 13.01.2011 в 10:59.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 11:08
#76
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


К посту 42. Для определения прогиба фермы мы делаем так: под фермой размечаем на полу точки и делаем их нивелировку. Далее последовательно в каждую точку устанавливаем лазерный дальномер и им замеряем высоту до низа фермы. Дальше простая арифметика.
В случае ответственных обследований, приглашаем геодезическую фирму.
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 11:38
#77
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Доброго времени суток участникам темы,
У меня такой вопрос - какой нормативный документ устанавливает периодичность обязательного технического обследования объектов (для жилых и общественных зданий, для промышленных зданий и для инженерных сооружений).
Или через какое время обязательно требуется новое техническое обследование объектов и их мониторинг ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 11:43
#78
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от molnienosnyi Посмотреть сообщение
Его тоже используем. +Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов. Издание 3-е переработанное и дополненное от17.04.2008г.
Для исторических объектов - СЦНПР-91
Обычно цены- договорные - исходя из стоимости работ на 1м3 строительного объема
не затруднит в сеть выложить?
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:46
#79
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток участникам темы,
У меня такой вопрос - какой нормативный документ устанавливает периодичность обязательного технического обследования объектов (для жилых и общественных зданий, для промышленных зданий и для инженерных сооружений).
Или через какое время обязательно требуется новое техническое обследование объектов и их мониторинг
В Казахстане это РДС РК 1.04-15-2004 "Правила технического надзора за состоянием зданий и сооружений" В России, точно не помню - посмотри РД.22-01.97 "Требования
к проведению опенки безопасности эксплуатации
производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных
производств и объектов (обследования строительных конструкций
специализированными организациями)"
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 11:55
#80
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток участникам темы,
У меня такой вопрос - какой нормативный документ устанавливает периодичность обязательного технического обследования объектов (для жилых и общественных зданий, для промышленных зданий и для инженерных сооружений).
Или через какое время обязательно требуется новое техническое обследование объектов и их мониторинг ?
Новый ГОСТ Р 53778-2010 п. 4.2
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:58
#81
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Новый ГОСТ Р 53778-2010 п. 4.2
А разве он вступил в силу?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 12:04
#82
acid


 
Сообщений: n/a


вот спасибо!
Может предложить админу создать раздел по обследованию?
Как смотришь, admin?
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 12:15
#83
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
А разве он вступил в силу?
Дата введения 2011-01-01
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 12:27
#84
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Может предложить админу создать раздел по обследованию?
Да я всеми руками и ногами ЗА!!!! Только я написал им это предложение недели две назад, а они даже ответить не удосужились Давайте массово атковать ))
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 12:36
#85
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


Господа обследователи!!!
Столкнулся с такой ситуацией, что в существующем здании при обследовании были отобраны пробы металла из элементов стропильных ферм. Само здание состоит из двух частей: первая часть предположительно 40-х годов постройки (бывшее паровозное депо), вторая часть - пристрой - 60-х годов постройки. Нигде не могу найти ГОСТ 380-56? также если у кого-то есть ГОСТ 380 из более ранних редакций буду премного благодарен...
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 12:52
#86
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153


Насчет технических заключений, я так понимаю какой-либо единой формы нет, есть только примерное понимание, что в них должно быть. Поэтому каждый обследователь пишет так, как считает нужным. К сожалению последнее время наблюдается явная тенденция к увеличению объемов технических заключений. Но если большой объем это же совсем не говорить о высоком качестве работ.
cosc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 12:56
#87
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
если у кого-то есть ГОСТ 380
С уважением думаю наврядли в электронном варианте есть такой ГОСТ, наверное в только в печатных изданиях. А 380, только годами попозже не подойдет? Или нужна ссылка непосредственно на -56
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 12:59
#88
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Цитата:
Может предложить админу создать раздел по обследованию?
Как смотришь, admin?
Если наберется сотня тем на форуме по вопросам обследований. С удовольствием сделаю раздел и перенесу их туда.
Есть желающие отобрать темы?

Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Только я написал им это предложение недели две назад, а они даже ответить не удосужились
Не надо передергивать факты. Я ответил на Ваше письмо 22 декабря - это раз.
Вы задавали совсем другой вопрос - это два.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 13:05
#89
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
С уважением думаю наврядли в электронном варианте есть такой ГОСТ, наверное в только в печатных изданиях. А 380, только годами попозже не подойдет? Или нужна ссылка непосредственно на -56
у меня есть 380-94, 380-2005, 380-71 - нужен именно 380-56 и такой-же гост но ранних годов издания, может есть у кого-нибудь в бумажном виде - можно ведь отсканировать, я думаю не один я такой....
Alex (96RUS) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 13:09
#90
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Не надо передергивать факты.
Может я не там смотрел? Тогда приношу свои извинения. А как отобрать темы? и что делать дальше?
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 13:11
#91
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Если наберется сотня тем на форуме по вопросам обследований. С удовольствием сделаю раздел и перенесу их туда.
Есть желающие отобрать темы?
Если в поиске вбить "обследование", то выдаст 5000 тем!!!!
Очень часто вопросы касающиеся обследования приходилось обсуждать в смежных темах......
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 13:39
#92
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Если в поиске вбить "обследование", то выдаст 5000 тем!!!!
Очень часто вопросы касающиеся обследования приходилось обсуждать в смежных темах......
даже если по маске обследован* искать название тем, то 87 нашло. А сколько в самом деле по другому называли?
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 14:55
#93
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
даже если по маске обследован* искать название тем, то 87 нашло. А сколько в самом деле по другому называли?
Убедительно. Сделал подраздел "Обследование зданий и сооружений"

Для всех если встретите темы, которые еще надо перенести в новый раздел - обращайтесь через кнопку "Обратить внимание модератора" на любое сообщение из этой темы.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 14:59
#94
acid


 
Сообщений: n/a


СПА-СИ-БО!!!
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:01
#95
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


теперь ЗАЖИВЕМ))
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:09
#96
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Если наберется сотня тем на форуме по вопросам обследований. С удовольствием сделаю раздел и перенесу их туда.
Точно такая просьба насчет объединения киповцев была раньше. Я в ней выступил и смысл был, во-первых, киповцев не так много, и надо-бы в одну компанию к ним добавить всех, кто имеет дело с текущими куда-то электронами, то есть электриков всех мастей. И во вторых, есть резон добавить раздел если критическая масса выступлений превышает определенный порог.
Так вот, по электричеству порог давным давно пройден.
Дискриминация, однако
Vova вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 16:50
#97
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Vova, Обратите внимание как бурно пошла эта тема у обследователей за два дня. Это показатель, что свой раздел им действительно нужен.
Тем не менее к Вам аналогичное предложение из #89
Цитата:
Если наберется сотня тем на форуме... С удовольствием сделаю раздел и перенесу их туда.
Есть желающие отобрать темы?
Приведите запросы по которым отобрать темы.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:50 Терминология
#98
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


По терминологии.
Хорошо терминология разработана в экспертизе промышленной безопасности.
Я в лекциях по технической эксплуатации зданий и сооружений даю студентам такую терминологию:

Дефект: недостаток, причиной возникновения которого являются нарушения, допущенные на стадии проектирования, изготовления и монтажа конструкции. Грубо говоря, дефект - это недостаток, допущенный до момента пуска в эксплуатацию.
Примеры (раз некоторые возмущены тем, что честь проектировщиков задета):
Стадия проектирования
Косяки в чертежах: Нажмите на изображение для увеличения
Название: att672983_25209.jpg
Просмотров: 323
Размер:	41.6 Кб
ID:	51890 Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk865_1.jpg
Просмотров: 313
Размер:	23.8 Кб
ID:	51895 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 79.jpg
Просмотров: 330
Размер:	32.3 Кб
ID:	51894
Явный косяк проектировщиков:Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk2122_2.jpg
Просмотров: 334
Размер:	45.2 Кб
ID:	51888, а это - реализация последнего чертежа: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 80.jpg
Просмотров: 342
Размер:	42.2 Кб
ID:	51893
(больше фото в сообщение загрузить не позволяет движок форума)

Повреждение: недостаток, причиной возникновения которого являются нарушения, допущенные в ходе эксплуатации, а также агрессивное воздействие эксплуатационной среды. То есть, повреждение - недостаток, причины которого возникли после пуска здания в эксплуатацию.

Пользуясь такой терминологией любое отклонение в конструкции вы можете чётко отнести к дефекты либо к повреждению, в зависимости от установленных вами причин возникновения. См. ГОСТ 27.002-89.

Состояния конструкций (по ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. Кому сильно приспичит, может использовать непосредственно терминологию ГОСТа):
Исправное - состояние, при котором дефекты и повреждения отсутствуют (для зданий - практически мифическое состояние).
Работоспособное: здание имеет дефекты и повреждения, не влияющие на способность здания выполнять свои функции в полном объёме (простейший пример такого повреждения - отвалившийся кусок штукатурки)
Ограниченно работоспособное (по ГОСТу "Частично работоспособное"): Здание имеет дефекты и повреждения, при которых здание может выполнять свои функции только в ограниченном объёме (например, коррозионное повреждение фермы, при которой ферма стоит, но проверочный расчёт показывает, что при воздействии расчётной снеговой нагрузки ферма обрушится). Также данное состояние назначают конструкции, которая имеет дефекты и повреждения, способные к быстрому распространению с последующим выводом конструкции в неработоспособное состояние.
Неработоспособное (по ГОСТу "Предельное"): Здание более не может выполнять свои функции. Грубо говоря, здание имеет такие повреждения, что продолжение эксплуатации невозможно из-за риска обрушения несущих конструкций.
Аварийное (ГОСТом не предусмотрено, и в целом лишнее но иногда нужно для объяснения не специалистам, прежде всего - бухгалтерам): Звиздец котёнку, то есть здание разрушилось, его фактически не существует.

На самом деле, терминология ГОСТа очень взвешена, и при достаточной степени вкуривания этих понятий, осознаёшь, что этого достаточно для описания всего множества состояний.


-------------
Эх, очень хотел разделить сообщения, но не получается
В раздел Обследования нужно снести темы, отыскивая их по следующим ключевым словам:

Обследование
Техническое состояние
Проверочные расчёты
Экспертиза промышленной безопасности
Испытание
Тензометрия
Дефектоскопия
Ультразвук
Толщинометрия
Склерометр
молоток Кашкарова
Отрыв со сколом
проверка прочности
химический состав
Шурф
Обмерочные работы
Трещины
Лещадка
Выветривание
Пустошовка
Разрушение
Обрушение
Коррозия
Визуально-измерительный
Контроль
Эксплуатация
Дефект
Повреждение
Работоспособное
Ограниченно работоспособное
Неработоспособное
Авария

з.ы. А обращать внимание модератора можно только с интервалом 60 секунд, так что лучше вы сами по ключевым слова
м

Последний раз редактировалось Минька, 18.01.2011 в 21:54. Причина: плюс фото
Минька вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:28
#99
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Спасибо, здорово, что организовали подраздел "Обследование зданий и сооружений"
rodent вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 05:18
#100
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Сделал подраздел "Обследование зданий и сооружений"
СПАСИБО АДМИНУ!!!
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 21:32
#101
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Антон1970, Минька, возвращайтесь-ка в конструктивное русло.
Если неймется - разбирайтесь в личке, в чате, в почте. Но не на форуме
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 21:39
#102
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Антон1970, Минька, возвращайтесь-ка в конструктивное русло.
Если неймется - разбирайтесь в личке, в чате, в почте. Но не на форуме
Да, вы правы - я лучше "нарисую", т.е. дополню свой первоначальный пост примерами
Минька вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 17:41
#103
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


ничего личного, просто при слове обследование -рука сама тянется к пистолету, непроизвольно.
Термины и определения - это основная концепция при выдачи технического заключения заказчику.
И когда термины противоречат всякому здравому смыслу, приняты самовольно, трактуются очень широко (скользкие в общем понять к чему это без переводчика с русского на русский не возможно).
Я бы был просто счастлив если бы это явление возникало и умирало на форуме, но обследователей развелось очень много и надо что то делать с этим хоть как то бороться.
Целый раздел выделили, может голосование выставить чтоб хоть на форуме этого не видеть.
Дойти до такого что проектировщики проектируют дефекты, что дальше будет.
По поводу картинок.
№1. Нет центрации колонн вдоль усилия. В узле усилие не проставлено, могу предположить что оно равно нулю. Возможно применение данного узла без ограничений.
№2. Архитектор установил два унитаза в одной кабинке. Так ну забыл человек линию провести, бывает в спецификации материал заказан на весь объём, при авторском надзоре подрядчику запишут в журнале. В обследовании не нуждается.
№3. Испанские чертежи. По закону проектирование на территории РФ имеют право вести только члены СРО. Застройщик не имел право использовать данную тех документацию.

Но с умозаключения что исправного состояния конструкций не бывает, я понять не могу. Уж извините
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 22:05
1 | #104
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Но с умозаключения что исправного состояния конструкций не бывает, я понять не могу. Уж извините
Чисто теоретически здание обязано иметь исправное состояние в момент пуска в эксплуатацию, ага. Я с удовольствием посмотрю на любое здание, которое в момент пуска в эксплуатацию действительно исправным не в теории а на практике. Ибо не встречал - всегда где-нибудь да обманут комиссию, а то и вовсе подпишут акт без осмотра.
Ещё чисто теоретически сразу после проведения ремонта здания, оно является исправным.

Так вот, из множества объектов, прошедших через меня, слово "исправное" я написал всего в 2 или 3 заключениях. Потому и говорю - фактически мифическое состояние.


з.ы. А официальную терминологию, закреплённую ГОСТом вы можете хаять сколько угодно, но она является математически верной, ибо вся терминология ГОСТа происходит целиком из математической теории надёжности (весьма замудрёная наука, ежели чего)
Минька вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 17:25
#105
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Минька, понравились картинки
Пиши есчо!
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 18:14
#106
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


теперь выходит - все здания в мире по определению не являются исправными.
Вам - самим то жить не страшно? я закрываю глаза и чувствую как плита обрушится ведь она в ограничено работаспособном состоянии, нет в АВАРИЙНОМ. И везде здания и везде ограничено работоспособное состояние Ужас.
Я понял это ветка ужасов!
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 21:10
#107
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
теперь выходит - все здания в мире по определению не являются исправными.
Вам - самим то жить не страшно? я закрываю глаза и чувствую как плита обрушится ведь она в ограничено работаспособном состоянии, нет в АВАРИЙНОМ. И везде здания и везде ограничено работоспособное состояние Ужас.
Я понял это ветка ужасов!
То есть, про существование работоспособного состояния объектов инженеры 70-го года рождения ужо не помнят?
хм...
И про существование ГОСТ "Надёжность в технике" не знают?
фи. прекратите.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 21:46
#108
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Мужчины, не отвлекайтесь от темы.
Я поддерживаю Минька

Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Чисто теоретически здание обязано иметь исправное состояние в момент пуска в эксплуатацию, ага. Я с удовольствием посмотрю на любое здание, которое в момент пуска в эксплуатацию действительно исправным не в теории а на практике. Ибо не встречал - всегда где-нибудь да обманут комиссию, а то и вовсе подпишут акт без осмотра.
Ещё чисто теоретически сразу после проведения ремонта здания, оно является исправным.
И это не ужас, а реальность наших дней - квалификация работников падает, по моему мнению.
Если даже проект сделан на отлично, то на стройке наделают "косяков" (может и наоборот) - вот и выплывает отсюда, что новое здание будет уже "ограничено-работоспособным" или хуже
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 09:19
#109
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


В каком случае при ЭПБ требуется план мероприятий по устранению дефектов? Должен ли он включаться в состав заключения? Согласно "ПБ 03-246-98" экспертиза либо пройдена либо нет. Согласно "РД-22-01-97" в заключении говорится о работоспособном, ограниченно-работоспособном, аварийном состоянии. Я так понимаю, что если при экспертизе на месте выявлено аварийное состояние, то тогда и составляются эти мероприятия и экспертиза завершается только после их реализации в установленный экспертами срок. Если мероприятия выполнены, то выдается заключение о работоспособном или ограниченно-работоспособном состоянии. Если нет, то об аварийном. В заключение план мероприятий не включается.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 14:51
#110
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
"РД-22-01-97"
Это не документ!!! Прекратите аппелировать к нему!!! Это писанина противоречит СП и ГОСТ Р, а утверждена директором всего лишь института! Экспертиза пришла в истерику, когда мы по дурости как-то сослались на него (я был в отпуске, а то бы...).
 
 
Непрочитано 22.01.2011, 14:59
#111
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А на какой документ вы ссылаетесь при ЭПБ?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 16:50
#112
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А на какой документ вы ссылаетесь при ЭПБ?
Эх знать бы что такое ЭПБ? Если это "Экспертиза ПромБезопасности", то это к проектированию не имеет никакого отношения! Да к тому же, результаты обследования, как один из видов специальных инженерных изысканий, проходят экспертизу, а результаты ЭПБ - нет. Сейчас действует ГОСТ Р 53778-2010. А даже СП 13-102-2003 не во всём ему соотвествует.
 
 
Непрочитано 22.01.2011, 17:25
#113
gospozha_x

техническое обследование
 
Регистрация: 01.01.2011
Карелия. Петрозаводск
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
. Хочется объединиться в некое сообщество обследователей, рассматривать и решать профессиональные вопросы. Вместе же сподручней, да и веселей. Если есть единомышленники - давайте общаться.
Всем добрый вечер! Здорово, что решили объединиться - я тоже ЗА! - правда поздно заметила тему. Выложу позже пример своего ТО. Занимаюсь в основном визуальным обследованием, сейчас постепенно перехожу к инструментальному (осваиваю приборы) и геомониторингу.
gospozha_x вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 17:36
#114
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
сли при экспертизе на месте выявлено аварийное состояние, то тогда и составляются эти мероприятия и экспертиза завершается только после их реализации в установленный экспертами срок. Если мероприятия выполнены, то выдается заключение о работоспособном или ограниченно-работоспособном состоянии. Если нет, то об аварийном. В заключение план мероприятий не включается.
Если при экспертизе промбезопасности на месте вы обнаружили аварийное состояние, то если мне память не изменяет, вы должны составить акт и запретить эксплуатацию объкта, и там (не помню точно) в какие-то сроки назначить противоаварийные мероприятия.

На это РД иногда тоже ссылаемся, когда нужно. Оно было в списке документов, который давали при получении корочек ростехнадзора.

Если ситуация, по мнению эксперта, не аварийная, но есть недостатки, пишут, что техсостояние объекта не соответствует требованиям промбезопасности и классифицируется так-то. Например в ПБ для дымовых труб есть эта классификация, в т.ч. есть и ограниченно-работоспособное состояние. Для других типов объектов не знаю.

Тогда в заключении дается список согласованных компенсирующих мероприятий и сроки их исполнения. После того, как организация устраняет недочеты, она уведомляет экспертную организацию, тогда считается, что техническое состояние объекта (например, дымовой трубы), соответсвует требованиям промбезопасности.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 18:16
#115
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
вы должны составить акт и запретить эксплуатацию объкта, и там (не помню точно) в какие-то сроки назначить противоаварийные мероприятия.
Это будет последний объект на данном предприятии.
А запретить эксплуатацию может только судебное решение, мне память не изменяет.
Потому то Метчел и нанимает экспертные организации из Тагила, что местные очень суровы
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 18:45
#116
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Это будет последний объект на данном предприятии.
А запретить эксплуатацию может только судебное решение, мне память не изменяет.
Потому то Метчел и нанимает экспертные организации из Тагила, что местные очень суровы
Может и последний. Тут вам надо будет выбрать, куда больше хочется на еще один объект или на нары (если ситуация действительно критическая). Поэтому производственники всегда и укатывают на "ограниченно работоспособное". Т.к. если вы написали "аварийное", а они не прекратили эксплуатацию и что-то случилось, посадят их, т.к. это нарушение закона о промышленной безопасности. А, если "ограниченно работоспособное" и опять же случилось, то вас.

Цитата:
Потому то Метчел и нанимает экспертные организации из Тагила, что местные очень суровы
На Мечеле работает много организаций с разных мест, с Челябинска не меньше пяти.

Последний раз редактировалось MMV, 22.01.2011 в 18:56.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 19:31
#117
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Ага на оперативке директорской так бы духарился, что не видел чтоб там хоть один вякнул.
Мы когда обнаружили трещину в подездовой балке чугуновоза, еле еле через уговоры заставили цех оперативно её заварить, через начальника ремонта, на оперативке даже никто и не заикнулся о ограниченно способном. Не бывает ограничено способных или способны или нет
А пять это временно
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 19:56
#118
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Ага на оперативке директорской так бы духарился, что не видел чтоб там хоть один вякнул.
Чего?

Цитата:
А пять это временно
Что сказал-то?

Цитата:
Не бывает ограничено способных или способны или нет
Я занимался трубами, вот из ПБ по трубам:

Цитата:
В актах осмотров и заключений по результатам обследований должен быть сделан вывод о техническом состоянии трубы классифицируемый как:

а) исправное - все элементы трубы удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов и проектной документации;

б) работоспособное - удовлетворяются требования обеспечения производственного процесса и дальнейшей безопасной эксплуатации трубы, но имеются незначительные отступления от действующих нормативных документов и проекта;

в) ограниченно работоспособное - возможна дальнейшая эксплуатация трубы при определенных ограничениях и разработке мероприятий по контролю за состоянием конструкций, параметрами технологического процесса, нагрузками и воздействиями, а также разработке мероприятий по устранению выявленных дефектов и повреждений в установленные сроки;

г) неработоспособное (аварийное) - возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом, исключающая дальнейшую эксплуатацию.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2011, 08:58
#119
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Я занимался трубами
Как раз я тоже коллега. Я - аттестованный эксперт по дымовым трубам. Наверняка мы с вами пересекались.
Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
На Мечеле работает много организаций с разных мест, с Челябинска не меньше пяти.
Плюс из Магнитогорска не менее трёх организаций (ибо как минимум от имени трёх организаций в разное время объекты на Мечеле обследовал я).
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Это будет последний объект на данном предприятии.
Если вы не сообщите об аварийном состоянии в Ростехнадзор, согласно требованиям закона, то это будет ваше последнее обследование вообще где бы то ни было.
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Ага на оперативке директорской так бы духарился
Наличие важных директоров передо мной не заставляет меня делать под собою лужу. За 10 лет ни одному директору не удалось заставить меня написать фальшивое заключение.
Поясню технологию: по закону, у нас есть три месяца на выполнение Заключения. В случае, если сразу видно, что элемент имеет повреждения категории А, идём к Заказчику и объясняем: "У вас элемент в мерзком состоянии. Хотите вы этого или нет, но оно вскоре рухнет. Мы обязаны сообщить об этом в Ростехнадзор сразу после выявления. Если не сообщим - лишимся лицензии. Мы можем пойти на встречу и сообщить об этом не сразу сейчас, а через три месяца, когда заключение будет готово (так как категорию А, формально, нужно подтвердить проверочными расчётами). После уведомления Ростехнадзора, у вас останется ещё месяц на устранение. Если вы по-быстрому управляетесь, то пишем, что недостаток устраненён в ходе выполнения экспертизы, и здание можно эксплуатировать дальше. Если вы встаёте в позу и понтуетесь, то мы умываем руки". После нормального дипломатического внушения, без распальцовки, все Заказчики осознают масштаб проблемы и идут навстречу.
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
"РД-22-01-97" Это не документ!!!
Коллега, это полноценный документ, и как бы вам он там нравился/не нравился, вы обязаны учитывать его положения. Я выполнял заключения для Кранодарского края, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областей, Башкортостана, Пермского края и Ханты-Мансийского АО. Смею вас заверить, в указанных субъектах федерации инспекторы Ростехнадзора с должным пиететом относятся к данному документу и заставляют выполнять его положения.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
каком случае при ЭПБ требуется план мероприятий по устранению дефектов
Вообще, делаем всегда, иначе для Заказчика теряется какой-либо смысл в наших заключениях кроме простановки галочки. С формальной точки зрения, мероприятия вы обязаны указывать только в случае ограниченного работоспособного и неработоспособного состояния.

Последний раз редактировалось Минька, 23.01.2011 в 09:21.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2011, 10:31
#120
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Если вы не сообщите об аварийном состоянии в Ростехнадзор, согласно требованиям закона, то это будет ваше последнее обследование вообще где бы то ни было.
А А А не дождётесь. ростехнадзор для них другие бумажки важнее, от заключений им не тепло не холодно...
Ладно расскажу смешную историю как я трубу обследовал в 2000 году.
Труба ж/б 150 метров, внутри облицована огнеупорами, мелкоштучка.
И вот ГИП говорит "а если внутри всё осыпалось?, лезь в трубу смотри"
Остановили ТЭЦ на регламент, я взял снаряжение, напарника.
Лезем метров на уровне 100 метров что то становится напряжённо, поднялись, а верёвка четыре куска по сто метров, узел когда завязываешь он что то большенький получается, через восьмёрку не лезет. Короче спускаюсь пока ещё не далеко нормально солнце, а дальше от края вообще не видно нифига этот шахтёрский фонарь до края ели ели достаёт, в принципе не страшно когда на трубу лезли было страшнее потому что тьма кромешная ... дна не видно высота не ощущается. Сто метров до узла спустился оказывается один узел со страховочной верёвкой выше метров на два страховку перекинул и надо прыгнуть во тьму. Ниже веревки эти давай крутится, карусели ё моё. Приключение однако
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2011, 11:47
#121
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
не дождётесь
в магнитке конкретно прецеденты были.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2011, 17:30
#122
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
по закону, у нас есть три месяца на выполнение Заключения
это откуда такой срок?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2011, 17:38
#123
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
это откуда такой срок?
а вот енто я ужо запамятовал. :-)
Минька вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2011, 18:41
#124
Doka


 
Сообщений: n/a


Коллега, это полноценный документ, и как бы вам он там нравился/не нравился, вы обязаны учитывать его положения.
Минька, во-первых, этот документ, утверждённый директором ЦНИИПСК, а директор какого-либо института мне не указ, во-вторых этот РД соласован с Ростехнадзором, а Ростехнадзор не вправе согласовывать документ, а потом требовать его выполнения, а в-третьих, Госстрой его не согласовал, а, в-четвёртых, в ГОСТ Р 53778-2010 и в СП 13-102-2003 совсем другие положения. РД - это не документ!!!

Последний раз редактировалось Doka, 25.01.2011 в 16:31.
 
 
Непрочитано 24.01.2011, 14:59
#125
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Эх знать бы что такое ЭПБ? Если это "Экспертиза ПромБезопасности", то это к проектированию не имеет никакого отношения! Да к тому же, результаты обследования, как один из видов специальных инженерных изысканий, проходят экспертизу, а результаты ЭПБ - нет. Сейчас действует ГОСТ Р 53778-2010. А даже СП 13-102-2003 не во всём ему соотвествует.
Да, экспертиза промышленной безопасности. В ГОСТ и СП про ЭБП ни слова, там оговариваются правила обследования. Это немного разные вещи как я понимаю.
Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Вообще, делаем всегда, иначе для Заказчика теряется какой-либо смысл в наших заключениях кроме простановки галочки. С формальной точки зрения, мероприятия вы обязаны указывать только в случае ограниченного работоспособного и неработоспособного состояния.
С формальной? Где написано? В РД этого нет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 19:20
#126
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Ещё историю расскажу о аварийных состояниях и как их преодолеть.
По результатам обследования выявлено аварийное состояние нижнего пояса подкраново-подстропильной системы. В следствии постоянного термического воздействия на данный элемент системы. 40 лет эксплуатации период воздействия 45 минут. И в заключении так и записано, ЗАМЕНИТЬ.
Но не сказано как, усилие в элементе 1200 тонн, чтоб заменить элемент массой менее 10 тонн надо разобрать цех, ремонт не представляется возможным. Дешевле рядом цех построить. Что делать?
Вышли из положения проще пригласили нормального специалиста, а не паникёра, написали нормальное Заключение. Всё в полном порядке.
Акционеры с деньгами рабочие с работой. Т е заказчику такие аваристы наносят прямой ущерб, и дискредитируют професию
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 19:50
#127
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Не подумай что придираюсь, сам толком не знаю.
Цитата:
По результатам обследования выявлено аварийное состояние нижнего пояса подкраново-подстропильной системы.
Разве можно признать аварийным один элемент конструкции?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 01:12
#128
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Уважаемые форумчане! Давайте говорить и писать по русски правильно. И дружно попросим модератора исправить название темы. Будем уважать друг друга и объединятЬся! Все мы немного лошади. Простите, хотел сказать - обследователи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 02:21
#129
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
И дружно попросим модератора исправить название темы.
исправлено
Admin вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 15:56
#130
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


По моему сейчас при обследовании обязателен тока новый гост на обследование и мониторинг, остальное как необязательное дополнение
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 16:32
#131
Doka


 
Сообщений: n/a


Крокодайл в общем-то прав!
 
 
Непрочитано 25.01.2011, 17:20
#132
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Разве можно признать аварийным один элемент конструкции?
Не один а четыре из всей системы, которые находились в районе фурмы в следствии чего перегревались при производстве, при заливке, при разливке.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 19:02
#133
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Не один а четыре из всей системы, которые находились в районе фурмы в следствии чего перегревались при производстве, при заливке, при разливке.
Значит в аварийном состоянии находилась вся подкраново-подстропильная система, но не отдельные же её элементы. Эта система без них может работать?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 19:18
#134
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


В аварийном состоянии находились отдельные элементы системы, точнее 4, остальные в более чем исправном (аа по вашему в ограниченно работоспособном). И то в условно аварийном по мнению одного спеца в аварийном по мнению другого в исправном, плохо когда жизнь огромного предприятия с много миллиардным оборотом зависит от куска железа в 10 тонн.
Придумал же кто то подкрановую систему с стропильной интегрировать
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 16:37
#135
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Ну вот смотри. Возьмем стропильную ферму. Допустим у одного сжатого раскоса имеется дефект в виде значительной погиби (стукнули при монтаже). И этот раскос при расчетном загружении фермы, расчетных напряжений не выдержит. Ограниченно работоспособное состояние раскоса что ли? Конечно всей фермы как минимум, у которой есть элемент с дефектом категории опасности "Б". Заключение о техническом состоянии не даётся на отдельный элемент, оно дается на конструкцию, сооружение или здание в целом.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 16:57
#136
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Krieger, у меня был такой опыт. Эксперт в экспертизе начал настаивать, что если хотя бы один элемент здания (даже ненесущий, хотя бы подвесной потолок) в аварийном состоянии, то все здание следует объявить аварийным. Аргумент был простой: есть угроза обрушения любого элемента - значит здание аварийное. Потребовалось 2 или 3 визита в экспертизу, чтобы прийти к общему знаменателю. В результате в заключении появилась фраза "ПОСЛЕ РЕМОНТА ХХХ ПРОСТЕНКА КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ - ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ". Здание одноэтажное, кирпичная стена самонесущая.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 07:31
#137
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
граниченно работоспособное состояние раскоса что ли?
Если быть честным у меня в карьере не было своей подкраново-подстрапильной системы. Как я оценил бы, я не знаю. Но я о чём вообще. Об ответственности инженера о принятых решениях, а не прятанья за спину размытых формулировок. Вот о чём, и делать заключения о техническом состоянии сарая так если бы речь шла, о ППС
а то "мало-плохо-фигивознает спобное" состояние, новый гост вообще упразднил формулировку исправное, как не нужную, раз такого состояния конструкций нет
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 10:42
#138
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Если быть честным у меня в карьере не было своей подкраново-подстрапильной системы. Как я оценил бы, я не знаю. Но я о чём вообще. Об ответственности инженера о принятых решениях, а не прятанья за спину размытых формулировок. Вот о чём, и делать заключения о техническом состоянии сарая так если бы речь шла, о ППС
а то "мало-плохо-фигивознает спобное" состояние, новый гост вообще упразднил формулировку исправное, как не нужную, раз такого состояния конструкций нет
У нас на экскаваторном такие есть. Тебя то я понял. Просто у меня свой вопрос. Я в этом деле рядовой инженер. И меня иногда буквально заставляют люди выше по должности писать подобные формулировки, которые я не совсем понимаю. Потому что якобы заказчик потребовал напротив каждого дефекта указать категорию состояния (не опасности). Вот и получается сплошь ерунда. Например, дефект (повреждение) - лопнул сварной шов, напротив пишем - ограниченно работоспособное состояние или элемент отсутствует - ограниченно работоспособное состояние.
А про ответственность. Тоже случаи были. Был пожар в цехе. Элементы металлоконструкций получили серьезные деформации. Одна экспертная организация посмотрела и чтобы не заморачиваться, дала заключение грубо говоря под снос и ремонту не подлежит. Зданию 100 лет. Сделано без единого сварного шва. Все элементы клепанные, а пробы металла показали повышенное содержание фосфора. Как еще потом оказалось здание имеет историческую ценность. Обратились к нам. Дык это здание еще 100 лет простоит, выполнили практически конструктивное усиление типа уменьшения геометрических длин элементов, продублировали совсем плохие элементы, сделали затяжку по фермам (немного не прошли на сегодняшние нагрузки), поменяли кровлю на более легкую. Однако фишка усиления в том, что за существующие конструкции цеплялись без применения сварки, т.е. фрикционно.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 11:14
#139
Кэра


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Господа обследователи!!!
Столкнулся с такой ситуацией, что в существующем здании при обследовании были отобраны пробы металла из элементов стропильных ферм. Само здание состоит из двух частей: первая часть предположительно 40-х годов постройки (бывшее паровозное депо), вторая часть - пристрой - 60-х годов постройки. Нигде не могу найти ГОСТ 380-56? также если у кого-то есть ГОСТ 380 из более ранних редакций буду премного благодарен...
Смотри "Металлические конструкции" под общей редакцией М.М.Сахновского,Будивильник.,Киев,1976. Там такого ГОСТа нет - есть ГОСТ380-57
Кэра вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 22:30
#140
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
С формальной? Где написано? В РД этого нет.
йех... как раз в РД и есть.
в общем, уважаемый, там всё очень сложно. Если вы имеете желание встать в позу и ничего заказчику про устранение не писать, то пожалуйста. Есть такая штука - "список согласованных мероприятий для завершения процесса экспертизы". Медитируйте над ней. Хотя, она настолько криво описана в РД, что можете извернуться и не делать ничего.
Но если вы не сделаете список мероприятий, я поставлю на то, что следующий объект Заказчик отдаст другой организации, которая предоставляет больший объём полезной информации за те же деньги.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 10:48
#141
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
йех... как раз в РД и есть.
в общем, уважаемый, там всё очень сложно. Если вы имеете желание встать в позу и ничего заказчику про устранение не писать, то пожалуйста. Есть такая штука - "список согласованных мероприятий для завершения процесса экспертизы". Медитируйте над ней. Хотя, она настолько криво описана в РД, что можете извернуться и не делать ничего.
Но если вы не сделаете список мероприятий, я поставлю на то, что следующий объект Заказчик отдаст другой организации, которая предоставляет больший объём полезной информации за те же деньги.
Выделил жирным для чего нужен этот список мероприятий.
А если внимательно почитать пункт 4 "Отчет по обследованию", то никаких мероприятий там не увидим. Еще раз пролистал РД-22-01-79, такой формулировки не нашел. Не сочтите за труд, ткните носом пожалуйста. Однако в РД есть пункт 5 для особых случаев. И там таки есть:
Цитата:
рекомендации и мероприятия по устранению выявленных при осмотре дефектов и повреждений и обеспечению безопасной эксплуатации конструкций до проведения детального комплексного или локального обследования их силами Специализированной организации;
Но это при аварии. О чем я и говорил в посту 110.
Если я выдал план мероприятий, значит заключение экспертизы отрицательное и она не закончится пока этот план не будет выполнен. Кстати, в плане в отличии от списка, стоят даты, исполнители и ответственные за выполнение мероприятий.
Согласно п. 3.4 РД я даю "решения по восстановлению работоспособного состояния конструкций."
Согласно п. 4.1.12 РД я даю "условия дальнейшей эксплуатации или вывода из эксплуатации". и "срок следующего обследования".
А когда они в течении этих, например 5 лет, выполнят эти предписания и кто их выполнит мне до лампочки. Это ни сами пусть решают согласно своих финансов, возможностей, остановки технологического оборудования, планового ремонта и т.д. Оно же не аварийное.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 31.01.2011 в 11:02.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 13:49
#142
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Коллега, я же согласен с вашим постулатом, что если обследователь встанет в позу, то он никому ничего не должен.
Конкретно в Челябинской области Ростехнадзор при согласовании Заключений ЭПБ применяет гораздо более хитрую трактовку указанных вами положений РД. Но к сожалению, подробности этой трактовки для меня самого загадка, так как непосредственно с инспекторами мне по качеству моих Заключений никогда общаться не приходилось. Просто раньше в наших Заключениях долгое время была Ведомость дефектов и повреждений, а в один прекрасный момент по велению инспекторов её переименовали в Список согласованных мероприятий, без изменения содержания. И вот уже пятый год все поголовно счастливы. Заказчики счастливы, что получают качественные отчёты, инспектора счастливы, что всё (по их мнению) выполняется в полном соответствии с РД и ПБ, эксперты счастливы, что от них отколебались инспектора и не мешают нормально работать.
Большего я по данному вопросу я ничего внятного сказать не могу - общением с Ростехнадзором и переводом их пожеланий (порой весьма странных) на человеческий язык у меня занимается директор.
Разве что хочется отметить, что у инспекторов Северокавказского Ростехнадзора трактовка РД и ПБ совершенно иная, нежели у уральских и сибирских инспекторов. Порой вообще сложно понять, что от тебя хочет какой-нибудь сочинский инспектор (ну, кроме взятки - этого они обычно жаждут с неистовой силой, и не получая желаемого, весьма огорчаются).

:-(
Минька вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 14:14
#143
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Товарисчи Эксперты.....окститесь...Что вы тут обсуждаете???? с
Цитата:
инспекторами мне по качеству моих Заключений никогда общаться не приходилось
Никакого права инспекторы Ростехнадзора не имеют обсуждать с вами содержание ваших заключений, они лишь имеют право указать вам соотвествуют ли они ПБ 03-246-98 и частично упомянутому в суе РД 22-01-97. Т.Е. имеются ли в вашем заключении все пункты указанные в перечне. Вы гипотетически можете туда хоть "войну и мир" впечатать, главное чтобы названия глав соотвествовали установленным РД и ПБ, была согласованная программа и техзадание, причем содержание их они тоже не имеют права оценивать....
Теперь по вольной трактовке различных категорий дефектов....запомните навсегда то, что она может не соотвествовать вашей....эксперт - это высокое звание, которое дает право "субъективно" оценивать опасность каждого конкретного дефекта и впоследствии нести уголовную отвественность за совершенную ошибку. Поэтому если другой эксперт говорит что состояние аварийное, а вам кажется что ограниченно-работоспособное, то вы правы оба, только вот отвечать будет тот, хто подпишет выводы....Если дать волю всем кому не лень оценивать смысловое содержание Заключений, будет война реальная наверно с мордобитием, Самый древний пример - библия, из-за различных трактовок которой до сих пор льется кровь....
Резюмирую.....
- инспектора ростехнадзора не уполномочены вникать в содержание разделов Заключений ЭПБ, а конторолируют сугубо их наличие в соотвествии с ПБ и РД;
- мнение "Эксперта" - это истина в последней инстанции и не может быть оспорено другим "экспертом" ибо отвественность за свое решение несет только он сам и никто другой;
- спорные вопросы, возникающие при вольной трактовке ПБ и РД, решаются в рамках Региональных Ассоциаций Организаций Оценки Соотвествия (в будующем СРО), общим собранием членов и выпуском ведомственных нормативных актов;
Всем удачной работы!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 15:14
#144
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Коллега, я же согласен с вашим постулатом, что если обследователь встанет в позу, то он никому ничего не должен.
Да ни в какую я позу не встаю, я просто разобраться хочу, как надо. Но и охинею нести не хочется, которая иногда просто противоречит здравому смыслу.
Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Просто раньше в наших Заключениях долгое время была Ведомость дефектов и повреждений, а в один прекрасный момент по велению инспекторов её переименовали в Список согласованных мероприятий, без изменения содержания.
Это две абсолютно разные вещи. Не, может их и можно как то объединить, но не переименовывая просто заголовок. С нас другой план потребовали, где нужно поквартально указать устранение тех или иных дефектов, назначить исполнителей и ответственных.
Цитата:
Сообщение от rybin74[
Никакого права инспекторы Ростехнадзора не имеют обсуждать с вами содержание ваших заключений, они лишь имеют право указать вам соотвествуют ли они ПБ 03-246-98 и частично упомянутому в суе РД 22-01-97.
Вот именно. Кто экспертная организация то... Только непосредственно наше руководство по моему не в курсе и прогибаются под любой хотелкой.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 15:34
#145
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Только непосредственно наше руководство по моему не в курсе и прогибаются под любой хотелкой.
Хотелки бывают разные....если хотелка инспекторов выразится в определенное желание, потом это желание они документально оформят, а потом еще и принесут на очередное собрание членов Региональной Ассоциации и включат вопрос в повестку дня, а члены Ассоциации одобрят это желание, то оно станет обязательных для всех членов данной Ассоциации и предмет спора пропадет.....вот только один нюанс...сейчас в погоне за откатами и дешевизной многие уполномоченные заказчиками лица приглашают экспертные организации из других регионов....те есс-но, ни на каких заседаниях не присуствовали и никакие вопросы не обсуждали....и есс-но пишут всё согласно своему видению, а потом искренне удивляются когда у них при утверждении в нашем РТН возникают проблемы, ибо наши инспекторы уже привыкли к сложившейся схеме... в связи с этим имеется очень большая проблема.....

И Еще хочется отметить: Мне видится что многие из участников приравнивают понятия экспертиза ПБ=обследование, это в корне не верно, ЭПБ может проходить вообще без обследования и наоборот, т.е. само обследование (визуальное, инструментальное и т.д.) является частью ЭПБ, при чем совсем не обязательной. Еще мне не понятно как проектные конторы выполняют обследование не имея аттестованных экспертов, ибо эксперты это часть системы ЭПБ, которая к гражданскому строительству не имеет отношения, кто у них подписывает их бумаги и впоследствии несет отвественность?????....
Непочатый край нерешенных вопросов содержит эта область, а мы хотим чтобы нам ГОСТ идеальный разработали....
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 15:46
#146
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
И Еще хочется отметить: Мне видится что многие из участников приравнивают понятия экспертиза ПБ=обследование, это в корне не верно, ЭПБ может проходить вообще без обследования и наоборот, т.е. само обследование (визуальное, инструментальное и т.д.) является частью ЭПБ, при чем совсем не обязательной.
Я об этом уже упоминал. Однако точных формулировок и в чем принципиальная разница ЭПБ от обследования я не нашел в нормативных документах. ЭПБ делается на основании какого-то (нет под рукой) федерального закона, где толком тоже ничего не говорится. Только говорится надо её делать и все тут. Если грубо - обследование и оценка тех. состояния - это анализ сооружения/конструкции/здания на предмет его профпригодности. ЭПБ - направлена непосредственно на безопасность людей.
Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Еще мне не понятно как проектные конторы выполняют обследование не имея аттестованных экспертов, ибо эксперты это часть системы ЭПБ, которая к гражданскому строительству не имеет отношения, кто у них подписывает их бумаги и впоследствии несет отвественность?????....
Ну у нас есть пара аккредитованных экспертов, они и подписывают в конечном итоге.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:01
#147
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Однако точных формулировок и в чем принципиальная разница ЭПБ от обследования я не нашел в нормативных документах. ЭПБ делается на основании какого-то (нет под рукой) федерального закона, где толком тоже ничего не говорится. Только говорится надо её делать и все тут. Если грубо - обследование и оценка тех. состояния - это анализ сооружения/конструкции/здания на предмет его профпригодности. ЭПБ - направлена непосредственно на безопасность людей.
Уважаемый, не сочтите за грубость, но отношение к ЭПБ вы видимо имеете не самое непосредственное иначе нашу икону ФЗ №116 от 21.07.97 знали бы абсолютно точно и там как раз говорится всё довольно подробно кто как и чем должен что делать....

Не хочу упражняться в цитатах из ПБ и РД что есть экспертиза, а что есть обследование, тем более всё равно каждый поймет это по-своему. Многие экспертные "однодневки" этим грешат сильно....экспертиза - это гораздо более всеобъемлющий процесс нежели обследование. И смысл отчетов совершенно разный....обследование можно сравнить с диагностической картой, которую дают на техосмотре автомобиля, а экспертиза - это сам талон техосмотра, который невозможен без диагностической карты, но может быть выдан на основании диагностической карты из другого пункта. Кароче это разрешительная бумажка для инспекторов РТН и никакого действительного отношения к тех.состоянию зданий/сооружений не имеющая.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ну у нас есть пара аккредитованных экспертов, они и подписывают в конечном итоге
Зачем вам эксперты в области ЭПБ если вы этим не занимаетесь????? Обследовать здание для дальнейшей реконструкции можно и без них....
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:22
#148
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Не хочу упражняться в цитатах из ПБ и РД что есть экспертиза, а что есть обследование, тем более всё равно каждый поймет это по-своему. Многие экспертные "однодневки" этим грешат сильно....экспертиза - это гораздо более всеобъемлющий процесс нежели обследование. И смысл отчетов совершенно разный....обследование можно сравнить с диагностической картой, которую дают на техосмотре автомобиля, а экспертиза - это сам талон техосмотра, который невозможен без диагностической карты, но может быть выдан на основании диагностической карты из другого пункта. Кароче это разрешительная бумажка для инспекторов РТН и никакого действительного отношения к тех.состоянию зданий/сооружений не имеющая.
Не может же эта разрешительная бумажка быть не на чем не основана. То что экспертиза это нечто большее, нечто всеобъемлющее говорят все, а по пунктам сказать в чем смысл, толком никто не может.
Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Зачем вам эксперты в области ЭПБ если вы этим не занимаетесь????? Обследовать здание для дальнейшей реконструкции можно и без них....
"Вы" - это кто? Я или организация в которой я работаю? Я рядовой молодой инженер-исполнитель, который работает в организации, которая в свою очередь делает и обследование, и экспертизу.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:25
#149
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Обследовать здание для дальнейшей реконструкции можно и без них....
Имено так!!! Экспертиза промбезопасности во нимание госэкспертизой не принимается! У них самих есть эксперты по промбезопасности. Только согласно допусков СРО и только по ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003. Никаких РД 22-01-97!
Вот как-то получили такое замечание:
"Состояние конструктивных элементов и степень их повреждения оценивалось согласно указаниям РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)», что не может быть принято во внимание, поскольку, во-первых, в приложении А «Перечень нормативных документов…» СП 13-102-2003 отсутствует ссылка на этот документ, а, во-вторых, данный документ утверждён директором отдельного проектного института, что делает применение его необязательным другими изыскательскими организациями. Ссылка на документы, не утверждённые, не принятые и не введённые в действие, не одобренные или не рекомендованные к применению постановлениями Госстроя СССР, Минстроя России и/или Госстроем России во внимание не принимаются и изыскательскими организациями в своей деятельности не применяются".
 
 
Непрочитано 01.02.2011, 07:16
#150
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Не может же эта разрешительная бумажка быть не на чем не основана. То что экспертиза это нечто большее, нечто всеобъемлющее говорят все, а по пунктам сказать в чем смысл, толком никто не может.
Как это никто....я могу........всё очень просто:
При проведении ЭПБ оценивается не только техническое состояние объекта ЭПБ а также, далее смотри ПБ 03-246-98 конкретно по пунктам (не поленюсь открою),:
- п.4.3.3.2. Проверяют компетенцию сотрудников и руководителей (т.е. наличие аттестации эксплуатирующего персонала)
- пригодности помещений и приборного оборудования, а также состояния испытательных средств и приборов с точки зрения их обслуживания;
-наличия надежных систем маркировки и идентификации;
-наличия соответствующих нормативных технических, методических документов, правил, рабочих инструкций и их исполнения;
-соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов.
а также:
- наличие на предприятии, на территории которого находится ОПО (Опасный производственный объект) следующих документов, входящих в систему промышленной безопасности:
1. Декларация промбезопасности;
2.План ликвидации аварий, согласованный с РТН - при необходимости;
3.Полис страхования отвественности или договор со страховой на случай причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.
И в целом насколько данное предприятие вписано в общую систему промбезопасности, в части к которой относится сам объект ЭПБ.
А теперь вспомните что вы делаете при обследовании...и насколько это совпадает с перечисленным...
К сожалению многие экспертные конторы родились из проектных институтов и лишь немногие имеют отношение к РТН, которые хотя бы имеют представление об истинной причине принудительного проведения экспертиз.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 12:28
#151
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Здравствуйте, Уважаемые обследователи:-)
Поделитесь пожалуйста опытом в обследовании подземной чати фундаментов...... В частности интересует обследование грунтов основания, вопросы следующие:
- Достаточно ли для выдачи заключения результатов только полевых испытаний, или обязательно все в лабораторию нести????
- Полевая лаборатория Литвинова, кто пользовался поделитесь впечатлениями...
fredda вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 19:45
#152
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от Кэра Посмотреть сообщение
Смотри "Металлические конструкции" под общей редакцией М.М.Сахновского,Будивильник.,Киев,1976. Там такого ГОСТа нет - есть ГОСТ380-57
Номер ГОСТа есть в этой книге и был выпущен, но не был утвержден. Так что заводы по этому ГОСТу сталь думаю не выпускали.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 09:04
#153
brigadim


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Достаточно ли для выдачи заключения результатов только полевых испытаний, или обязательно все в лабораторию нести
Смотря какие цели Вы преследуете. Если нужно указать в отчете какие грунты залегают в основании - то достаточно полевых испытаний. А если Вам необходимо выполнить поверочные расчеты основания, то без физико-механических характеристик, которые определяются в лабораторных условиях, Вам не обойтись.
brigadim вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:04
#154
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Но ведь физические характеристики грунтов можно определить и в полевых условиях??? или я что-то не правильно понимаю?
И СНиП "Основания зданий и сооружений" пишет, что определив физические характеристики грунтов, для сооружений II и III уровней ответственности допускается механические характеристики принимать по СНиП.....
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 15:09
#155
brigadim


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 6


физические характеристики действительно можно определить в полевых условиях, но только при наличии полевой ЛАБОРАТОРИИ. А будут ли они называться полевыми или лабораторными после этого - решать Вам.
brigadim вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 20:32
#156
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от molnienosnyi Посмотреть сообщение
Старый 13.01.2011, 12:01
за это сообщение сказали спасибо 1 раз #82
molnienosny
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 31

Цитата:
Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию 2008.rar
В архиве doc-файл, в нем по тексту формулы, кот. как рисунок не проявились
vladas вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 21:06
#157
brigadim


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию 2008.rar
Norma CS указывает этот справочник как отмененный. Будьте осторожны
brigadim вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 11:36
#158
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


У меня сейчас идет обследование АМС.... Год постройки 1979!!!! При испытаниях стали выяснилось что сделана она из стали С275, а климатический район строительства с температурой холодной пятидневки минус 46, но при обследовании никаких дефектов угрожающих конструкции не обнаружено..... Что делать???? Отправлять в демонтаж???
fredda вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 08:54
#159
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


fredda в Норильске стоят стальные галереи с 1954 года , выполненные из кипящей Ст3. До сих пор стоят.
В другом случае на заводе галерея, построенная в 1983 году, обрушилась в зимой 1989 г при температуре минус 44, хотя сталь удовлетворяла требованиям таблицы 50.
Вот выдержка из СО 34.21.669 по обследованию стальных конструкций с несоответствием стали климатическим районам.
Цитата:
Анализ отказов в работе стальных конструкций с хрупким и квазихрупким разрушением их элементов свидетельствует о влиянии длительности эксплуатации конструкций на вероятность зарождения и развития хрупких трещин. Так, 50% всех отказов в работе происходит в первую зиму эксплуатации, 14% во вторую, 8% в третью зиму и т.д. До 80% всех отказов происходит за первые пять лет эксплуатации. Следует отметить, что с увеличением длительности эксплуатации отказы происходят при более низких температурах и при более высоком уровне номинальных разрушающих напряжений.
Таким образом, в стальных сварных конструкциях, усилия в элементах которых не изменяются по знаку, происходит приспособляемость к воздействию низких температур, в результате чего их фактическая хладостойкость оказывается выше
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 09:08
#160
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


tankist Спасибо:-) за консультацию....
fredda вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:22 Обследование тоннелей
#161
Marat105


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2


Господа обследователи хотел попросить помощи, кто может мне помочь чем –нибудь по обследованию тоннелей. Ну кто когда то обследовал тоннели и есть отчет по обследованию, хотел как рыбу просмотреть его чтобы понимать и что и как писать в отчете. Заранее благодарен добрым людям
Marat105 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 14:18
#162
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Мне как-то довелось обследовать туннельные порталы, но документации не сохранилось.
Рекомендую поискать где-нибудь проект в принципе там не сложно, туннель (если мене не изменяет память) комплектуется из сборных ж/б блоков, потом за них под давлением подается бетон, и перед ними тоже бетонируют. В точности процесса не помню, но думаю сильно они друг от друга не отличаются.
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 15:09
#163
Marat105


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2


Мне как-то довелось обследовать туннельные порталы, но документации не сохранилось.
Рекомендую поискать где-нибудь проект в принципе там не сложно, туннель (если мене не изменяет память) комплектуется из сборных ж/б блоков, потом за них под давлением подается бетон, и перед ними тоже бетонируют. В точности процесса не помню, но думаю сильно они друг от друга не отличаются.

Проблема в том что я специализируюсь только на исторических объектах и тоннель который я сейчас обследую выложен полностью из кирпича и представляет историческую ценность
Marat105 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 15:31
#164
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Ж. б. блоки хм... Это тюбинги, один из видов крепи и смысл 2 крепи делать, когда еще тюбинги бетонировать. Тюбинговая крепь применяется при сложных геологических условиях (обычно когда большой водоприток). Бывают и чугунные тюбинги. После установки тюбинговой крепи под давлением заполняется закрепное пространство бетоном. Также бывает бетонная крепь, по опалубке бетонируется. В местах сопряжения применяют ж.б.

Marat105, все повреждения зафиксировали и рекомендации дали. Лишь бы не было дефектов, свидетельствующие о сдвижении грунтов. Или хотите подвиг сделать и посчитать кирпичную крепь?

Последний раз редактировалось tankist, 20.05.2011 в 16:19.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:59
#165
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Очень актуальный раздел!!!
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 18:36
#166
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
Приходится опираться на Советские издания, но ведь по Закону так низя.
По закону как раз можно, потому что старая база СНиП и ГОСТ не отменена, просто носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Сложно разбираться с догмальностью нормативной базы, - она в новых правилах действительно немного иная. Поэтому хороший инженер всегда чётко определяет для себя рамки нормативов в которых работает и на которые ссылается в своих отчётах.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 01:30
#167
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Ну наконец-то всё дочитал)))
Цитата:
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
Дефект: недостаток, причиной возникновения которого являются нарушения, допущенные на стадии проектирования, изготовления и монтажа конструкции. Грубо говоря, дефект - это недостаток, допущенный до момента пуска в эксплуатацию.
Спасибо за весёлые картинки! В одном из учебников я встречался с подобным определением (есть деффекты проектирования, изготовления и монтажа), но у меня на практике такие ляпы никогда не встречались. Где-то между П и РП такие картинки вырезают экспертиза и технадзор, поэтому честного проектировщика сложно уличить). Есть несоответствия в базах нормативов, действовавших во время проектирования и после реконструкции или на момент обследования например, подходы к поверке и проектированию меняются (помнится как-то раз у нас требовали какой-то сертификат на то, что с помощью СКАДа можно экспертировать ТИПОВУЮ СЕРИЮ, да не просто сертификат, - мы должны были иметь ПРАВО лезть со своими расчётными программами в экспертизу ТИПОВОЙ СЕРИИ ))) ). Выкладываю пару дефектов монтажа (изготовления) по крыше пром.здания, которую мы признали аварийной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание на рожок фермы1.jpg
Просмотров: 311
Размер:	60.5 Кб
ID:	60732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание на рожок фермы 2.jpg
Просмотров: 298
Размер:	64.1 Кб
ID:	60733  

Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 04:47.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 17:18
#168
mlin

Обследователь
 
Регистрация: 26.04.2011
Гомель
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Alex T Посмотреть сообщение
Ну наконец-то всё дочитал)))

Спасибо за весёлые картинки! В одном из учебников я встречался с подобным определением (есть деффекты проектирования, изготовления и монтажа)....... Выкладываю пару дефектов монтажа (изготовления) по крыше пром.здания, которую мы признали аварийной.
У нас в СНБ было и теперь в ТКП 45-1.04-208-2010
8.1.3 При обследовании выявляют дефекты (повреждения):
— вызванные принятыми проектными решениями;
— полученные при изготовлении или возведении;
— возникшие в результате физического износа;
— от агрессивных воздействий среды;
— от нарушения правил эксплуатации;
— полученные при стихийном бедствии.
У нас в практике такой монтаж плит на фермы не редкость. То же признаем V категории и заставляем перемантировать плиты.
mlin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 23:49
#169
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


Вопрос к сообществу, необходимо определить возможность установки в существующем ж/б каркасном здании вибростенда с весьма значительной статической массой, не говоря уже о динамической, подскажите где почитать, в серии на здание кроме ветра ничего не упоминается... Стенд дает динамику в трех направлениях... Спасибо за возможные ответы и советы
__________________
Обследователь
ильдус вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 12:18
#170
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 21:14
#171
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


vanAvera, да мы также пришли к мнению что надо ставить на своем фундаменте
__________________
Обследователь
ильдус вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 01:22
#172
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Я по образованию инженер-строитель ПГС, по професиии - инженер-конструктор, а не обследователь, но хотелось бы объединиться - пишите если что - мне это тоже интересно
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 13:57
#173
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Занимаюсь обследованиями зданий несколько лет. Буду рад общению со специалистами в данной области, надеюсь, что и сам пригожусь...:-)
С уважением...
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 17:50
#174
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


В лабораторию НК 3 книжки пригодятся
Вложения
Тип файла: djvu ВИК_НК.djvu (1.15 Мб, 303 просмотров)
Тип файла: djvu УЗК_НК.djvu (1.03 Мб, 255 просмотров)
Тип файла: djvu ВИК в строительной экспертизе.djvu (1.86 Мб, 259 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 18:48
#175
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В лабораторию НК 3 книжки пригодятся
Да, кто то явно хотел диссертацию накатать....
Открыл последнюю, а там такой бред, но есть и смешное. Например почему надо в комплект для контроля включать паспорт и именно 1 штуку?
Offtop: я с такими обследователями не объединяюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 249
Размер:	55.1 Кб
ID:	61994  
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 18:58
#176
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Открыл последнюю, а там такой бред, но есть и смешное
Я сам еще не читал эту книгу, только отсканировал.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 13:23
#177
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вот у меня вопрос возник: не несущие элементы здания (полы, отделка и т.п) оцениваете по СП (т.е. работоспособное, недопустимое и т.д.) или же по "методика определения физического износа гражданских зданий" (хорошее, удовлетворительное, ветхое)?
Я не могу найти в каком документе написано в каких случаях какими определениями пользоваться.
Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
По новому Госту всё оценивается по СП (п. 5.1.16)
вопрос этот не снят и для меня - как можно характеризовать состояние полов или столярки или кровли как ограниченно работоспособное или недопустимое ?(
Цитата:
Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).
Ерунда..
Видимо,нужно ненесущие элементы выделить в группу конце оценки техсостояния и привести там дефекты и рекомендации по их устранению без оценки категории техсостояния.
или как?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 16:42
#178
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от NOVICHEK
По новому Госту всё оценивается по СП (п. 5.1.16)

вопрос этот не снят и для меня - как можно характеризовать состояние полов или столярки или кровли как ограниченно работоспособное или недопустимое ?(
Интересная коллизия - с одной строны п.5.1.16, а с другой в ГОСТ вообще нет категории "недопустимое состояние"
Что касается категорий для ненесущих конструкций, я всегда их назначаю. Если есть угроза обрушения конструкций - значит состояние недопустимое, либо аварийное. Несущая конструкция или нет, в данном случае значения не имеет.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 17:19
#179
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
"недопустимое состояние"
на Форуме есть такой знаток Дока он точно свет прольёт на коллизии.
А вот у меня был такой факт, по расчёт стропильных ферм в здании
склада на крупном предприятии
показал, что отдельные элементы выше названных конструкций исчерпали
несущую способность и работали с перегрузом больше 15%.
Что и было указано в заключении и даны рекомендации по усилению, т.к. собственник не выделял деньги на ремонт и плевал на РГТН
фермы до сих пор стоят без ремонта. Так в каком они состоянии "допустимом", "средне допустимом", "молодопустимом", "чуть чуть допустимым", или "недопустимым"? Подскажите знатоки
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 17:22
#180
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
фермы до сих пор стоят без ремонта. Так в каком они состоянии "допустимом", "средне допустимом", "молодопустимом", "чуть чуть допустимым", или "недопустимым"? Подскажите знатоки
Состояние то же. Просто еще не реализовалась расчетная комбинация усилий.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 17:42
#181
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
А вот у меня был такой факт, по расчёт стропильных ферм в здании
склада на крупном предприятии
показал, что отдельные элементы выше названных конструкций исчерпали
несущую способность и работали с перегрузом больше 15%.
В терминологии СП состояние "недопустимое", в терминологии ГОСТ - "аварийное".
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 22:11
#182
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Если есть угроза обрушения конструкций - значит состояние недопустимое, либо аварийное. Несущая конструкция или нет, в данном случае значения не имеет.
угроза обрушения пола,гидроизоляции,двери и т.д.??? Ерунда,похоже.
по ссылке в смежной теме нашел интересные материалы - http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:start ,
http://www.tezis.org/lib/exe/fetch.p...ostojanija.pdf ,
тут предлагается для ненесущих определять категории состояния по износу.
ИМХО,это единственно здравое предложение по этим конструкциям
кому посылать предложения по актуализации ГОСТ на обследования?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 11:17
#183
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
угроза обрушения пола,гидроизоляции,двери и т.д.??? Ерунда,похоже.
Подвесной потолок? Кирпичный карниз?
Вообще если конструкция не выполняет свои функции (например, гидроизоляция), то указываю в отчете состояние аварийное. Ни одна экспертиза пока не возражала. Возражения по поводу исправного состояния здания при плохом состоянии ограждающих - были.


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
кому посылать предложения по актуализации ГОСТ на обследования?
Разработчику - ГУП МНИИТЭП.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 17:54
#184
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Вообще если конструкция не выполняет свои функции (например, гидроизоляция), то указываю в отчете состояние аварийное
может тогда уж "недопустимое",там есть фраза про снижение эксплуатационных характеристик?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 16:09
#185
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Другой вопрос- ферма пролётного строения галереи транстпортёров 18 метров, отсутствие элемента нижнего пояса, одной из ферм, между узлами (1место).
Какое это состояние подскажите?

Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Состояние то же. Просто еще не реализовалась расчетная комбинация усилий.
Это понятно ни что не вечно, как заказчику это объяснить. У него там склад из персонала только машинист крана, не велики потери
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 16:20 Ферма
#186
Nike76


 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 2


Я бы на вашем месте, как обследователь, рассчитал бы ферму без этого элемента на действующие нагрузки и в зависимости от напряжений в элементах уже делал бы вывод. Для заказчика это очень убедительно было бы.
Nike76 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 19:44
#187
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Это понятно ни что не вечно, как заказчику это объяснить. У него там склад из персонала только машинист крана, не велики потери
дело не в вечности, а в том, что конструкции рассчитываются на наихудшее за все время эксплуатации сочетание нагрузок. И не факт, что оно было реализовано за прошедшие время.
2 Nike76 +1 по поводу фермы. Усилия в элементах могут сильно измениться по величине и по знаку.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2011, 08:15
#188
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Т.е. если расчёт показывает - что всё проходит с большим запасом. Можно давать заключение, что эксплуатация галереи возможна без ограничений?

Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
было реализовано за прошедшие время.
прошедшее время 40 лет. Снеговая нагрузка СНиП увеличилась и съела запас несущей способности...
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2011, 10:28
#189
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Т.е. если расчёт показывает - что всё проходит с большим запасом. Можно давать заключение, что эксплуатация галереи возможна без ограничений?
Неужели открыли новый способ усиления ферм путем вырезания элементов? Запасы были небольшие, а стали большие.
Слабо верицо, что пройдет. Каждый элементик на свое усилие подобран.
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
прошедшее время 40 лет.
Это не много, обеспеченность по снегу 0,99. т.е. раз в 100 лет возможно превышение расчетной нагрузки, а остальное время будет меньше.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2011, 11:37
#190
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Запасы были небольшие, а стали большие.
Слабо верицо,
Для того расчёт и нужен, чтобы верю-не верю, а знаю точно. А при отсутствие элемента расчёт не к чему, восстанавливать надо без расчёта, даже думать не надо.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2011, 19:55
#191
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Для того расчёт и нужен, чтобы верю-не верю, а знаю точно.
Ес-но. Основной способ оценки тех. состояния - расчетный, поэтому на Ваш вопрос дана рекомендация расссчитать конструкцию "как есть".
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
А при отсутствие элемента расчёт не к чему, восстанавливать надо без расчёта, даже думать не надо.
Тут надо отделить мух от котлет. Изначально мы говорили об оценке
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Какое это состояние подскажите?
а не про способы восстановления и усиления.
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
А при отсутствие элемента расчёт не к чему, восстанавливать надо без расчёта, даже думать не надо.
Восстанавливать это да, но подумать все же есть над чем. Да и ваще думать это полезно.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 12:14 Ферма
#192
Nike76


 
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 2


Из практики обследования....зачастую стальные фермы делаются самопалом и из того что могут достать и говорить что каждый элемент принимался исходя из 99% обеспеченностью мне кажется не совсем правильно. А нулевые элементы в фермах есть (например стойка над опорой) поэтому еще раз повторю .... только расчет фермы даст вам победить заказчика. Я встречал фермы когда вырезали участки ферхнего пояса и ничего ферма стояла и не падала.
Nike76 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 18:03
#193
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Кто знает, что за документ СП 13-102-2003*?. Или шутка от нормы.

Разобрался. Висит этот документ в проектах документов на сайте минрегиона, а норме проект документа выдают за оф. издание.
Вложения
Тип файла: djvu СП 13-102-2003 (неофициальное издание).djvu (205.5 Кб, 133 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 28.10.2011 в 10:58.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:50
#194
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
В терминологии СП состояние "недопустимое", в терминологии ГОСТ - "аварийное"
"недопустимую" категорию тех состояния можно и должно устанавливать, даже в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010.


ГОСТ Р 53778-2010:
5.1.16 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта (см. приложение В) включает в себя:
- оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с [4];

[4] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
Данный документ имеет такую категорию, что и требовалось доказать.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 20:52
#195
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
В норме СП 13-102-2003 действующий официальный документ
Уже 2 месяца как убрали официальный документ в норме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.jpg
Просмотров: 203
Размер:	41.5 Кб
ID:	69371  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 09:13
#196
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Уже 2 месяца как убрали официальный документ в норме.
Это косяк нормы - проект пока его не примут не действует, на сколько я понимаю. Им надо было оба документа в базе оставить. Так как СП в отличие от ГОСТ рекомендуемый документ, то в принципе вполне можно пользоваться и проектом СП, тем более что существенных изменений не много
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 20:50
#197
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


Мужики подскажите что за форма заключения по техн. обследованию с применением ГОСТ Р, может есть у кого пример с последовательностью изложения по требованиям госэкспертизы, или кто может недавно проходил гос экспертизу? Режут заключение с отписками и ссылками на этот ГОСТ Р, который фактически заточен под гражданку, как быть с промкой?

Народ неужели никто не сталкивался с Госэкспертизой, надо то всего содержание....если уж заключение боитесь показать

Последний раз редактировалось Дипломник1978, 15.11.2011 в 18:18.
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 14:43
#198
Линар


 
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 14


Уважаемые формумчани, доброго всем времени суток!
Ищу РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011
Помогите пожалуйста найти! или скиньте на электронку!
Буду очень признателен за помощь.
Помоем ому это одно и тоже что и РД ЭО 0007-2005. Но хотелось бы удостоверится что никаких изменений нет.
Линар вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:09
#199
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в таком вопросе: мы выполнили обследование нежилого здания (цеха), дали обмерные чертежи, указали дефекты, методы их устранения. Затем разработали проект перекрытия в этом здании. Затем собственник здания своими силами произвел ремонт кровли, навесил вентфасад, внутри завершает отделку, делает сети, короче готовит здание к эксплуатации в виде торгового центра. Теперь от нас просит заключение для суда, что бы узаконить свое здание.
Вопрос в том как должно выглядеть это судебное заключение? Просто описание здания и заключение что все безопасно? Или нужно оформлять новый том обследования отремонтированного здания?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:21
#200
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Так а заключение то какое было в обследовании? Ему нельзя эксплуатировать здание, только если оно признано аварийным. Ваш отчет об обследовании с заключением о состоянии здания пусть и несет в суд. ИМХО
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:28
#201
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Здание не аварийное, конструкции были признаны работоспособными. А как быть с увеличеными нагрузками на кровлю и стены, прибитыми в стенах проемами?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:33
#202
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Вопрос в том как должно выглядеть это судебное заключение?
Вы не можете дать ему такое заключение... Вас суд назначил экспертом?

Ваша задача провести текущее обследование строения как оно есть в рамках ГОСТа. И дать обычное заключение с доказательством и ответами на вопрос Удовлетоворяет ли здание требованиям НОРМ по безопасности и т.п..
А уж это заключение судебная экспертиза подошьет к делу.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:40
#203
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Здание не аварийное, конструкции были признаны работоспособными.
Вот и пускай радуется.
Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
А как быть с увеличеными нагрузками на кровлю и стены, прибитыми в стенах проемами?
Ну это уже его проблемы, если они появились после обследования. Если хочет их учесть, то пусть заказывает повторное обследование (дообследование) и перерасчет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:43
#204
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Суд пока не назначал.
Для оценки нагрузок нужно делать шурфы по новой кровле и стенам, которые уже отделаны? Естетственно никто вскрывать их не даст, можно ли сослаться на какие то акты выполненых работ от подрядчика?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:46
#205
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Можно. Для этого акты скрытых работ и делают, где и должен быть указан состав кровли.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:49
#206
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


Если Вы уверены в своем Заказчике то можете сослаться на акты выполненных работ, только к этим актам должны быть приложены паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия. Но на Вашем месте я бы заставил Заказчика вскрыть кровлю и стены для определения действительного состава покрытия и стен, т.к. после подписания и выдачи Заключения вся ответственность ложится на Вас. А по хорошему, как уже выше писали, после проведения ремонтных работ делается допобследование с выполнением поверочных расчетов каркаса здания на увеличенные нагрузки.
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:16
#207
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ну это уже его проблемы, если они появились после обследования. Если хочет их учесть, то пусть заказывает повторное обследование (дообследование) и перерасчет.
Означает ли это, что он может узаконить здание без повторного обследования?

Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Но на Вашем месте я бы заставил Заказчика вскрыть кровлю и стены для определения действительного состава покрытия и стен
Строго говоря состав "пирогов" мы знаем, т.к. посещали объект в период ремонта. Просто вопрос не в том что мы не знаем состава, а в том что знаем что с внутренней стороны применен пенопласт в качестве утеплителя и не хотим это одобрять.
2rist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:20
#208
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Означает ли это, что он может узаконить здание без повторного обследования?
Думаю может прокатить.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:24
#209
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
и не хотим это одобрять
не одобряйте, пусть переделывают
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 21:48
#210
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
с внутренней стороны применен пенопласт в качестве утеплителя и не хотим это одобрять.
"Хромая лошадь" ??
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 18:17
#211
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Дорого времени суток! Готов поделиться опытом! Стаж в обследовании 12 лет.

----- добавлено через ~26 мин. -----
Кстати, у меня назрел вопрос! Я живу в Казахстане и у меня есть "именной аттестат эксперта по техническому обследованию ЗиС", его я получил в 2012 году, срок его действия 5 лет. Выдавать данные аттестаты у нас стали с того момента как отменили лицензирование на данные виды работ. Такие аттестаты выдаются после проведения тестирования в ГАСКе с подтверждением либо опыта работы в данной сфере не менее 5 лет, либо инженером- расчетчиком - 3 года. Вопрос: как обстоят дела в РФ по этой тематике, лицензии у вас или аттестаты... и как их получают? И еще один интересный вытекающий вопрос - могу ли я со своим аттестатом работать в РФ с момента объединения России, Белоруссии и Казахстана так сказать в единую систему)))?
__________________
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:02
#212
Василий 171


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
Такие аттестаты выдаются после проведения тестирования в ГАСКе с подтверждением либо опыта работы в данной сфере не менее 5 лет, либо инженером- расчетчиком - 3 года.
Такие аттестаты стали выдавать не взамен лицензии, а для ужесточения и контроля лицензируемых организаций, аналогично в РФ это повышение квалификации. Что бы иметь право на проведение подобных работ в РФ нужно получить свидетельство СРО на определенный вид работ!!!
Цитата:
Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
могу ли я со своим аттестатом работать в РФ с момента объединения России
на счет Белорусии не могу сказать, а в России нет... для работы, работодателя интересует только диплом и опыт работы!!!
Василий 171 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:30
#213
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Василий 171 Посмотреть сообщение
Такие аттестаты стали выдавать не взамен лицензии, а для ужесточения и контроля лицензируемых организаций
Это я знаю и понимаю, не под лавкой рос))) Я акцент не ставил на этом, у меня другая цель вопроса была!!!
Цитата:
Сообщение от Василий 171 Посмотреть сообщение
работодателя интересует только диплом и опыт работы!!!
то есть я могу приехать в РФ, предъявить диплом и трудовую.... потом мне необходимо пройти тестирование? Можно подробнее или ссылку дайте на документ! Спасибо!
__________________
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:37
#214
Василий 171


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
потом мне необходимо пройти тестирование? Можно подробнее или ссылку дайте на документ!
В России не доверяют различным аттестациям и переподготовкам, а в солидных организациях и дипломам из Казахстана и Средней Азии здесь приветствуется опыт и навык (покупается все)! Сразу скажу не трать время на квалификацию - это пустая трата времени!
Василий 171 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:43
#215
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Василий 171 Посмотреть сообщение
В России не доверяют дипломам из Казахстана и Средней Азии
Я конечно не буду в полном объеме рассказыать что и как с моим образованием, где и в какие году учился....
Цитата:
Сообщение от Василий 171 Посмотреть сообщение
Сразу скажу не трать время на квалификацию - это пустая трата времени!
что такое квалификация? и почему в пустую?
__________________
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:45
#216
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Можно источник, где определены условия на квалификацию... или как в РФ называется правильно!
__________________
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:46
#217
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Василий 171 Посмотреть сообщение
пиши в личку
ок
__________________
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 02:55
#218
AYS

Судебный эксперт
 
Регистрация: 06.04.2015
Москва
Сообщений: 2


Доброго времени суток! Если есть вопросы по оформлению судебных экспертиз пишите, попробую помочь.
AYS вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 06:21
#219
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Добрый день! Коллеги, есть кто из Новосибирска? Именно те, кто занимается обследованием ЗиС!
__________________
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 17:51
#220
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Добрый день! Есть с Северо-запада РФ
ru_ds вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследователи - давайте объединяться!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наша гордость уважаемые инженеры. Давайте поделимся нашими достижениями Sanechek Разное 71 21.12.2010 20:18
Молодые конструктора, те кто совсем недавно были студентами, давайте пообщаемся! veterok1986 Разное 170 21.12.2010 14:46
А давайте создадим фан клуб!!! Kvush Разное 27 12.03.2008 22:19
А давайте вспомним сопромат! Алекс Прочее. Программное обеспечение 21 04.07.2005 20:01