Обмен опытом всегда полезен, но в России и Казахстане наверное разные нормативные базы по обследованию.
Мы пользуемся СП 13-102-2003 "Оценка надежности по внешнитм признакам", ВСН 53-86 (р) "Правила оценки физического износа жилых зданий" и "Методика определения физического износа здания". А у Вас что? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22
|
Здравствуйте. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Видели новый ГОСТ по обследованию 53778-2010? Кстати, СП 13-102-2003 называется "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений". Оценивает надежность не только по внешним признакам но еще по результатам инженерного обследования (основной наш руководящий документ).
|
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
ну, не только обследователи, экспертов было бы тоже неплохо присоседить. Ибо экспертиза зданий и сооружений - отрасль большая--пребольшая и сложная, зараза.
:-) А по поводу разной нормативной базы - да, разница есть, но трещины от этой разницы в пустошовку не превратятся. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Да, конечно. Самая беда в том, что Казахстан имеет ОЧЕНЬ слабую нормативную базу. У нас СН РК 1.04-04-2002 в купе с РДС РК 1.04-15-2004. А остального по сути нет. Приходится опираться на Советские издания, но ведь по Закону так низя. У вас конечно и литературы больше, и народу в этой сфере работает много, а у нас... Да еще, кто на что горазд: посмотришь отчеты разных предприятий - кто куда! Нет единства мышления. Вот поэтому и хочется побольше обмена опытом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Видели и читали, кардинально нового ничего не увидел (может плохо смотрел конечно
![]() Название СП писал по памяти, так что пардон ![]() Вот у меня вопрос возник: не несущие элементы здания (полы, отделка и т.п) оцениваете по СП (т.е. работоспособное, недопустимое и т.д.) или же по "методика определения физического износа гражданских зданий" (хорошее, удовлетворительное, ветхое)? Я не могу найти в каком документе написано в каких случаях какими определениями пользоваться. P.S. В основном занимаюсь визуальным обследованием, т.к. заказчики не хотят платить деньги за инструментальное |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S.: А Вас за CapLock в никнэйме не ругали? Последний раз редактировалось expert, 12.01.2011 в 09:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 12.01.2011 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Для чего вам % физического износа? ИМХО это лишено всякого физического смысла. Оценивать конструкции надо по несущей способности, жесткости, устойчивости, эксплуатационной пригодности по результатам осмотра, испытаний и поверочных расчетов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Цитата:
Вспомнил еще один документ "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ 2001г." |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Согласен с РРК. Физический износ в целом лишен смысла. Вот если взять одну маааленькую аварийную детальку в большом здании, то на физический износ в целом она даст 0,0000001%. А из-за нее может рухнуть все здание. Тогда Смысл? Если только считать физ. износ ТОЛЬКО отдельно на ккакую либо конструкцию.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
В своих отчетах по обследованию, в выводах, я пишу о соответствии (несоответствии) технического состояния конструкций требованиям ГОСТа по надежности. А если здание начала 20-го века ? Его физический износ (сверхнормативный срок эксплуатации) 100 %. И его можно считать аварийным ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Согласен, что лишен, но! по тому же ВСН идет оценка физ. износа здания (!) в целом.
Можно же в выводах написать например: техническое состояние здания в целом ограничено-работоспособное, однако то и то близко к аварийному И уже давать рекомендации и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
С износом вообще все мутно, я долго пытался понять, но ничего не вышло - реальность такова что существующая застройка давно не подходит по нормам, хотя может это нормы не всегда подходят к ней
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
По % нет конечно
![]() Вы выложили задание на тех. обследование, а само заключение? Я смогу только завтра выложить - сейчас времени нет. это СП по проектированию и устройству фундаментов, как по нему состояние здания оценивать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Ну вот, общение
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Есть еще такое пособие: АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ " Только там вечно чего то нужного не хватает |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Интересно, как исходя из скола защитного слоя колонн, вы решили
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Вы запутались.
А как же тогда вот эта таблица? Кстати вопрос к опытным обследователям: 1. Как визуально определить кирпич пластического формования или полусухого прессования? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 12.01.2011 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Зачем вам учитывать ветер для одноэтажного здания, еще и в городе? И еще вопрос. Как кто определяет стоимость обследовательских работ. Например, в нашей организации мы пользуемся "Справочником базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений" ГП "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ".
Последний раз редактировалось PPK, 12.01.2011 в 17:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153
|
По поводу определения прогибов ферм, скажите, как вы умудряетесь подобраться к фермам с нивелирной рейкой? Особенно если фермы расположена на высоте метров 10, что часто бывает в производственных зданиях?
Последний раз редактировалось cosc, 12.01.2011 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Такой вопрос обследователям. В чем разница дефекта от повреждения? Не является ли повреждение частным случаем дефекта? Т.е. дефект просто более широкое понятие. Вот вышел я на объект, вижу отклонение от проекта или норм проектирования и мне до лампочки когда этот дефект появился, во время монтажа конструкций или во время её эксплуатации. Для меня это дефект. Когда оформляю графическую часть или ПЗ, пишу например, "Схема дефектных узлов и элементов по нижним поясам стропильных ферм" или надо "Схема элементов по нижним поясам стропильных ферм с указанием дефектов и повреждений"; "Таблица дефектов" или "Таблица дефектов и повреждений"; "Описание дефекта" или "Описание дефекта или повреждения". Возможно вопрос и яйца выеденного не стоит, просто некоторые личности уже затр@..ли с этим. Кто как эти отклонения обзывает? Что, оценка состояния конструкции или там категория опасности или методы расчета с методами усиления как-то зависят от того, дефект это или повреждение?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. СП 13-102-2003. Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. То есть и то и другое не есть гуд. Используется в практике понятие "дефектная ведомость". Последний раз редактировалось PPK, 12.01.2011 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
В данный момент я провожу обследование административного здания по Сер. ИИ-04 в связи с повышением сейсмичности района с 7 до 8 баллов. Есть ли у кого-нибудь эта серия. Интересуют ДЖ, колонны и ригели. Здание 9-ти этажное. Подвал запроектирован по требованиям ГОи ЧС.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
В том и фишка что всегда делали дефектную ведомость... Ан нет, кто то умный из экспертизы прочитал еще и про повреждения. И теперь это "Ведомость дефектов и повреждений".
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
объясните "недопустимое состояние" - это что за термин.
Состояние части конструкции или здания в целом которое не существует, а оно есть. или Состояние ИХМО - отвратительное. может Я своей квалификацией отрицаю возможность нахождения элементов здания в том положении котором они находятся. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Кто как выполняет инструментальный контроль стропильных ферм? Какие мероприятия по технике безопасности выполняете. Какие средства индивидуальной защиты применяете? Когда их осмотр можно назвать промальпинизмом? Есть ли нормативные документы ограничивающие работы людей при низких температурах окружающего воздуха? >Антон 1970 Из того же СП: Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Недопустимое состояние ИМХО - есть состояние конструкции, при котором по результатам поверочных расчетов коэффициент использования около 1. И, так как, не существует точных методов расчета (по причине неоднородности материалов и отклонений их прочностных свойств) и ввели это понятие. То есть это еще не разрушение, но что-то близкое. Если вам угодно пишите аварийное (лучший случай) или ограниченно-работоспособное (сушите сухари).
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Давайте разберемся. Работоспособное состояние - это то состояние, на которое расчитывается констуркция в части эксплуатационной пригодности и различных требований по прогибам, жесткости и т. д. (то есть допустимое). Ограниченно-работоспособное - некоторые параметры не соотв. треб-ям норм. док-в. Допустим ширина раскрытия трещин более нормативных из условий сохранности арматуры, недостаточная величина защитного слоя в результате которой отклалывается бетон и т.п. Аварийное - это когда полный п..ц. Вот недопустимое - это что-то между аварийным и ограниченно-работоспособным, т. е. заметные прогибы, потеря устойчивости отдельных элементов, наклонные трещины, расслоение кладки на отдельные вертикальне столбики и т.д. В итоге, окончательное решение принимает инженер по обследованию. И тут, каждый решает для себя сам. Но, по логике, лучше принять наихудший вариант. В данном случае риск - НЕ благородное дело.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Бывает когда выполнено обследование и выполнен проект усиления, а т к обследователя не схватить (это как то недопустимое состояние, толи оно есть толи нет, а кто ж знает-одно слово "недопустимое" одна абстракция)
Приходят монтажники и разводят руками "по проектам которые делают обследователи - работать невозможно" только состояние или нестояние оценивать могут, а больше не на что не способны. Обследование это чистой воды лохатрон. Выполненные работы по приведению конструкций в работоспособное состояние - это результат, обследование вода и в основном мутная. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Вы не правы. Монтажники работают не по результатам обследования, а по результатам проекта усиления (по результатам расчетов), выполненным проектной организацией с учетом результатов обследования. И как, в проете будет указано, так и будут выполняться работы (в идеале). И, ваше право, при коэффициенте использования, близком к единице, писать в отчете, что состояние конструкций - ограниченно-работоспособное, при котором нельзя повышать нагрузки и проводить повторные обследования через каждые N месяцев. Вот тогда заказчик точно пошлет вас с вашими выводами.
Жаль, что таких как вы большенство. Результаты обследования - Х...рь. Ну тогда флаг вам. Мы вам свои услуги не навязываем. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
С другой стороны, а как выполнить усиление без обследования? Надо чтобы обследователи и делали проект усиления. А если что, и еще раз на объект вышли для уточнения чего либо.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Как правило, обследователи на субподряде. А проект по усилению берет на себя проектная организация. Если и е...ся что, то отвечать будут обследователи, ведь проектировщики использовали данные по тех. обследованию. А платят кому больше ???
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Мы сами все делаем. А когда доверяли что-то на субподряд, приходилось обследование частично переделывать. Никогда не делаем усиление по чужому проекту обследования, потому как доверия нет никакого и как показывает практика, правильно, что нет. А как причерчивать элемент усиления если нет всех геометрических данных? Только самим выйти и замерить по месту.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Если речь о субподряде, тогда необходимо задание правильное давать на обследование. Я с вами отчести согласен. Но, в практике бывает иное. Приходишь на объект (ведомственный), а тебе - "Не х... вскрывать конструкции, у нас ремонт дорогой произведен". Другое дело, проектировщики, которые проектируют усиление и во время СМР могут на объете "ощупать"все и в случае необходимости подкорректировать проект.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Цитата:
![]() А с заказчиками много недопонимания, поэтому и мы стараемся на субподряд не идти. Ведь как часто бывает: у заказчика появилась определенная сумма на обследование, вроде все хорошо, но! ОНИ как правило даже не удосужатся вникнуть в суть того что им самим надо. Ни тебе правильного тех.задания, ни подробной информации, а уж о вскрытии отделки - так эт вааще ни-ни. Зато потом - надо надо было то, а этого не надо было и т.д. и т.п. Ведь обследования всякие бывают и комплексные, и локальные, и с расчетами, и без. Вообщем наболевшая тема. Последний раз редактировалось ALEXKOT, 13.01.2011 в 05:45. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Ну раз не х.., тогда пусть дает акт скрытых работ или письмо, где ручается за состоние соответсвующее проекту, например часто к техзаданию прикладывают письмо с составом кровли чтобы не рубить её.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32
|
Цитата:
Для исторических объектов - СЦНПР-91 Обычно цены- договорные - исходя из стоимости работ на 1м3 строительного объема Последний раз редактировалось molnienosnyi, 13.01.2011 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Цитата:
Еще нет - ТЗ проходили экспертизу (не эти (не государственную) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Иногда использую эту книгу. Гостированные методики нужны для объектов, которые будут проходить экспертизу и заказчик заплатит за лабораторию, если не до, то после когда получит замечания.
Последний раз редактировалось PPK, 13.01.2011 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
К посту 42. Для определения прогиба фермы мы делаем так: под фермой размечаем на полу точки и делаем их нивелировку. Далее последовательно в каждую точку устанавливаем лазерный дальномер и им замеряем высоту до низа фермы. Дальше простая арифметика.
В случае ответственных обследований, приглашаем геодезическую фирму. |
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток участникам темы,
У меня такой вопрос - какой нормативный документ устанавливает периодичность обязательного технического обследования объектов (для жилых и общественных зданий, для промышленных зданий и для инженерных сооружений). Или через какое время обязательно требуется новое техническое обследование объектов и их мониторинг ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Цитата:
к проведению опенки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63
|
Господа обследователи!!!
Столкнулся с такой ситуацией, что в существующем здании при обследовании были отобраны пробы металла из элементов стропильных ферм. Само здание состоит из двух частей: первая часть предположительно 40-х годов постройки (бывшее паровозное депо), вторая часть - пристрой - 60-х годов постройки. Нигде не могу найти ГОСТ 380-56? также если у кого-то есть ГОСТ 380 из более ранних редакций буду премного благодарен... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153
|
Насчет технических заключений, я так понимаю какой-либо единой формы нет, есть только примерное понимание, что в них должно быть. Поэтому каждый обследователь пишет так, как считает нужным. К сожалению последнее время наблюдается явная тенденция к увеличению объемов технических заключений. Но если большой объем это же совсем не говорить о высоком качестве работ.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468
|
Цитата:
Есть желающие отобрать темы? Цитата:
Вы задавали совсем другой вопрос - это два. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63
|
у меня есть 380-94, 380-2005, 380-71 - нужен именно 380-56 и такой-же гост но ранних годов издания, может есть у кого-нибудь в бумажном виде - можно ведь отсканировать, я думаю не один я такой....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Очень часто вопросы касающиеся обследования приходилось обсуждать в смежных темах...... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468
|
Цитата:
Для всех если встретите темы, которые еще надо перенести в новый раздел - обращайтесь через кнопку "Обратить внимание модератора" на любое сообщение из этой темы. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Так вот, по электричеству порог давным давно пройден. Дискриминация, однако |
|||
![]() |
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468
|
Vova, Обратите внимание как бурно пошла эта тема у обследователей за два дня. Это показатель, что свой раздел им действительно нужен.
Тем не менее к Вам аналогичное предложение из #89 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Антон1970, Минька, возвращайтесь-ка в конструктивное русло.
Если неймется - разбирайтесь в личке, в чате, в почте. Но не на форуме
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
ничего личного, просто при слове обследование -рука сама тянется к пистолету, непроизвольно.
Термины и определения - это основная концепция при выдачи технического заключения заказчику. И когда термины противоречат всякому здравому смыслу, приняты самовольно, трактуются очень широко (скользкие в общем понять к чему это без переводчика с русского на русский не возможно). Я бы был просто счастлив если бы это явление возникало и умирало на форуме, но обследователей развелось очень много и надо что то делать с этим хоть как то бороться. Целый раздел выделили, может голосование выставить чтоб хоть на форуме этого не видеть. Дойти до такого что проектировщики проектируют дефекты, что дальше будет. По поводу картинок. №1. Нет центрации колонн вдоль усилия. В узле усилие не проставлено, могу предположить что оно равно нулю. Возможно применение данного узла без ограничений. №2. Архитектор установил два унитаза в одной кабинке. Так ну забыл человек линию провести, бывает в спецификации материал заказан на весь объём, при авторском надзоре подрядчику запишут в журнале. В обследовании не нуждается. №3. Испанские чертежи. По закону проектирование на территории РФ имеют право вести только члены СРО. Застройщик не имел право использовать данную тех документацию. Но с умозаключения что исправного состояния конструкций не бывает, я понять не могу. Уж извините |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
Ещё чисто теоретически сразу после проведения ремонта здания, оно является исправным. Так вот, из множества объектов, прошедших через меня, слово "исправное" я написал всего в 2 или 3 заключениях. Потому и говорю - фактически мифическое состояние. з.ы. А официальную терминологию, закреплённую ГОСТом вы можете хаять сколько угодно, но она является математически верной, ибо вся терминология ГОСТа происходит целиком из математической теории надёжности (весьма замудрёная наука, ежели чего) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
теперь выходит - все здания в мире по определению не являются исправными.
Вам - самим то жить не страшно? я закрываю глаза и чувствую как плита обрушится ведь она в ограничено работаспособном состоянии, нет в АВАРИЙНОМ. И везде здания и везде ограничено работоспособное состояние Ужас. Я понял это ветка ужасов! |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
хм... И про существование ГОСТ "Надёжность в технике" не знают? фи. прекратите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Мужчины, не отвлекайтесь от темы.
Я поддерживаю Минька Цитата:
Если даже проект сделан на отлично, то на стройке наделают "косяков" (может и наоборот) - вот и выплывает отсюда, что новое здание будет уже "ограничено-работоспособным" или хуже |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
В каком случае при ЭПБ требуется план мероприятий по устранению дефектов? Должен ли он включаться в состав заключения? Согласно "ПБ 03-246-98" экспертиза либо пройдена либо нет. Согласно "РД-22-01-97" в заключении говорится о работоспособном, ограниченно-работоспособном, аварийном состоянии. Я так понимаю, что если при экспертизе на месте выявлено аварийное состояние, то тогда и составляются эти мероприятия и экспертиза завершается только после их реализации в установленный экспертами срок. Если мероприятия выполнены, то выдается заключение о работоспособном или ограниченно-работоспособном состоянии. Если нет, то об аварийном. В заключение план мероприятий не включается.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эх знать бы что такое ЭПБ? Если это "Экспертиза ПромБезопасности", то это к проектированию не имеет никакого отношения! Да к тому же, результаты обследования, как один из видов специальных инженерных изысканий, проходят экспертизу, а результаты ЭПБ - нет. Сейчас действует ГОСТ Р 53778-2010. А даже СП 13-102-2003 не во всём ему соотвествует.
|
|||
|
||||
техническое обследование Регистрация: 01.01.2011
Карелия. Петрозаводск
Сообщений: 16
|
Всем добрый вечер! Здорово, что решили объединиться - я тоже ЗА! - правда поздно заметила тему. Выложу позже пример своего ТО. Занимаюсь в основном визуальным обследованием, сейчас постепенно перехожу к инструментальному (осваиваю приборы) и геомониторингу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
На это РД иногда тоже ссылаемся, когда нужно. Оно было в списке документов, который давали при получении корочек ростехнадзора. Если ситуация, по мнению эксперта, не аварийная, но есть недостатки, пишут, что техсостояние объекта не соответствует требованиям промбезопасности и классифицируется так-то. Например в ПБ для дымовых труб есть эта классификация, в т.ч. есть и ограниченно-работоспособное состояние. Для других типов объектов не знаю. Тогда в заключении дается список согласованных компенсирующих мероприятий и сроки их исполнения. После того, как организация устраняет недочеты, она уведомляет экспертную организацию, тогда считается, что техническое состояние объекта (например, дымовой трубы), соответсвует требованиям промбезопасности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
А запретить эксплуатацию может только судебное решение, мне память не изменяет. Потому то Метчел и нанимает экспертные организации из Тагила, что местные очень суровы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось MMV, 22.01.2011 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Ага на оперативке директорской так бы духарился, что не видел чтоб там хоть один вякнул.
Мы когда обнаружили трещину в подездовой балке чугуновоза, еле еле через уговоры заставили цех оперативно её заварить, через начальника ремонта, на оперативке даже никто и не заикнулся о ограниченно способном. Не бывает ограничено способных или способны или нет А пять это временно |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Как раз я тоже коллега. Я - аттестованный эксперт по дымовым трубам. Наверняка мы с вами пересекались.
Цитата:
Если вы не сообщите об аварийном состоянии в Ростехнадзор, согласно требованиям закона, то это будет ваше последнее обследование вообще где бы то ни было. Наличие важных директоров передо мной не заставляет меня делать под собою лужу. За 10 лет ни одному директору не удалось заставить меня написать фальшивое заключение. Поясню технологию: по закону, у нас есть три месяца на выполнение Заключения. В случае, если сразу видно, что элемент имеет повреждения категории А, идём к Заказчику и объясняем: "У вас элемент в мерзком состоянии. Хотите вы этого или нет, но оно вскоре рухнет. Мы обязаны сообщить об этом в Ростехнадзор сразу после выявления. Если не сообщим - лишимся лицензии. Мы можем пойти на встречу и сообщить об этом не сразу сейчас, а через три месяца, когда заключение будет готово (так как категорию А, формально, нужно подтвердить проверочными расчётами). После уведомления Ростехнадзора, у вас останется ещё месяц на устранение. Если вы по-быстрому управляетесь, то пишем, что недостаток устраненён в ходе выполнения экспертизы, и здание можно эксплуатировать дальше. Если вы встаёте в позу и понтуетесь, то мы умываем руки". После нормального дипломатического внушения, без распальцовки, все Заказчики осознают масштаб проблемы и идут навстречу. Коллега, это полноценный документ, и как бы вам он там нравился/не нравился, вы обязаны учитывать его положения. Я выполнял заключения для Кранодарского края, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областей, Башкортостана, Пермского края и Ханты-Мансийского АО. Смею вас заверить, в указанных субъектах федерации инспекторы Ростехнадзора с должным пиететом относятся к данному документу и заставляют выполнять его положения. Вообще, делаем всегда, иначе для Заказчика теряется какой-либо смысл в наших заключениях кроме простановки галочки. С формальной точки зрения, мероприятия вы обязаны указывать только в случае ограниченного работоспособного и неработоспособного состояния. Последний раз редактировалось Минька, 23.01.2011 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
Ладно расскажу смешную историю как я трубу обследовал в 2000 году. Труба ж/б 150 метров, внутри облицована огнеупорами, мелкоштучка. И вот ГИП говорит "а если внутри всё осыпалось?, лезь в трубу смотри" Остановили ТЭЦ на регламент, я взял снаряжение, напарника. Лезем метров на уровне 100 метров что то становится напряжённо, поднялись, а верёвка четыре куска по сто метров, узел когда завязываешь он что то большенький получается, через восьмёрку не лезет. Короче спускаюсь пока ещё не далеко нормально солнце, а дальше от края вообще не видно нифига этот шахтёрский фонарь до края ели ели достаёт, в принципе не страшно когда на трубу лезли было страшнее потому что тьма кромешная ... дна не видно высота не ощущается. Сто метров до узла спустился оказывается один узел со страховочной верёвкой выше метров на два страховку перекинул и надо прыгнуть во тьму. Ниже веревки эти давай крутится, карусели ё моё. Приключение однако |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Коллега, это полноценный документ, и как бы вам он там нравился/не нравился, вы обязаны учитывать его положения.
Минька, во-первых, этот документ, утверждённый директором ЦНИИПСК, а директор какого-либо института мне не указ, во-вторых этот РД соласован с Ростехнадзором, а Ростехнадзор не вправе согласовывать документ, а потом требовать его выполнения, а в-третьих, Госстрой его не согласовал, а, в-четвёртых, в ГОСТ Р 53778-2010 и в СП 13-102-2003 совсем другие положения. РД - это не документ!!! Последний раз редактировалось Doka, 25.01.2011 в 16:31. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
С формальной? Где написано? В РД этого нет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Ещё историю расскажу о аварийных состояниях и как их преодолеть.
По результатам обследования выявлено аварийное состояние нижнего пояса подкраново-подстропильной системы. В следствии постоянного термического воздействия на данный элемент системы. 40 лет эксплуатации период воздействия 45 минут. И в заключении так и записано, ЗАМЕНИТЬ. Но не сказано как, усилие в элементе 1200 тонн, чтоб заменить элемент массой менее 10 тонн надо разобрать цех, ремонт не представляется возможным. Дешевле рядом цех построить. Что делать? Вышли из положения проще пригласили нормального специалиста, а не паникёра, написали нормальное Заключение. Всё в полном порядке. Акционеры с деньгами рабочие с работой. Т е заказчику такие аваристы наносят прямой ущерб, и дискредитируют професию |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Не подумай что придираюсь, сам толком не знаю.
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Уважаемые форумчане! Давайте говорить и писать по русски правильно. И дружно попросим модератора исправить название темы. Будем уважать друг друга и объединятЬся! Все мы немного лошади. Простите, хотел сказать - обследователи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Значит в аварийном состоянии находилась вся подкраново-подстропильная система, но не отдельные же её элементы. Эта система без них может работать?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
В аварийном состоянии находились отдельные элементы системы, точнее 4, остальные в более чем исправном (аа по вашему в ограниченно работоспособном). И то в условно аварийном по мнению одного спеца в аварийном по мнению другого в исправном, плохо когда жизнь огромного предприятия с много миллиардным оборотом зависит от куска железа в 10 тонн.
Придумал же кто то подкрановую систему с стропильной интегрировать |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Ну вот смотри. Возьмем стропильную ферму. Допустим у одного сжатого раскоса имеется дефект в виде значительной погиби (стукнули при монтаже). И этот раскос при расчетном загружении фермы, расчетных напряжений не выдержит. Ограниченно работоспособное состояние раскоса что ли? Конечно всей фермы как минимум, у которой есть элемент с дефектом категории опасности "Б". Заключение о техническом состоянии не даётся на отдельный элемент, оно дается на конструкцию, сооружение или здание в целом.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Krieger, у меня был такой опыт. Эксперт в экспертизе начал настаивать, что если хотя бы один элемент здания (даже ненесущий, хотя бы подвесной потолок) в аварийном состоянии, то все здание следует объявить аварийным. Аргумент был простой: есть угроза обрушения любого элемента - значит здание аварийное. Потребовалось 2 или 3 визита в экспертизу, чтобы прийти к общему знаменателю. В результате в заключении появилась фраза "ПОСЛЕ РЕМОНТА ХХХ ПРОСТЕНКА КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ - ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ". Здание одноэтажное, кирпичная стена самонесущая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Если быть честным у меня в карьере не было своей подкраново-подстрапильной системы. Как я оценил бы, я не знаю. Но я о чём вообще. Об ответственности инженера о принятых решениях, а не прятанья за спину размытых формулировок. Вот о чём, и делать заключения о техническом состоянии сарая так если бы речь шла, о ППС
а то "мало-плохо-фигивознает спобное" состояние, новый гост вообще упразднил формулировку исправное, как не нужную, раз такого состояния конструкций нет |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
А про ответственность. Тоже случаи были. Был пожар в цехе. Элементы металлоконструкций получили серьезные деформации. Одна экспертная организация посмотрела и чтобы не заморачиваться, дала заключение грубо говоря под снос и ремонту не подлежит. Зданию 100 лет. Сделано без единого сварного шва. Все элементы клепанные, а пробы металла показали повышенное содержание фосфора. Как еще потом оказалось здание имеет историческую ценность. Обратились к нам. Дык это здание еще 100 лет простоит, выполнили практически конструктивное усиление типа уменьшения геометрических длин элементов, продублировали совсем плохие элементы, сделали затяжку по фермам (немного не прошли на сегодняшние нагрузки), поменяли кровлю на более легкую. Однако фишка усиления в том, что за существующие конструкции цеплялись без применения сварки, т.е. фрикционно.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
йех... как раз в РД и есть.
в общем, уважаемый, там всё очень сложно. Если вы имеете желание встать в позу и ничего заказчику про устранение не писать, то пожалуйста. Есть такая штука - "список согласованных мероприятий для завершения процесса экспертизы". Медитируйте над ней. Хотя, она настолько криво описана в РД, что можете извернуться и не делать ничего. Но если вы не сделаете список мероприятий, я поставлю на то, что следующий объект Заказчик отдаст другой организации, которая предоставляет больший объём полезной информации за те же деньги. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
А если внимательно почитать пункт 4 "Отчет по обследованию", то никаких мероприятий там не увидим. Еще раз пролистал РД-22-01-79, такой формулировки не нашел. Не сочтите за труд, ткните носом пожалуйста. Однако в РД есть пункт 5 для особых случаев. И там таки есть: Цитата:
Если я выдал план мероприятий, значит заключение экспертизы отрицательное и она не закончится пока этот план не будет выполнен. Кстати, в плане в отличии от списка, стоят даты, исполнители и ответственные за выполнение мероприятий. Согласно п. 3.4 РД я даю "решения по восстановлению работоспособного состояния конструкций." Согласно п. 4.1.12 РД я даю "условия дальнейшей эксплуатации или вывода из эксплуатации". и "срок следующего обследования". А когда они в течении этих, например 5 лет, выполнят эти предписания и кто их выполнит мне до лампочки. Это ни сами пусть решают согласно своих финансов, возможностей, остановки технологического оборудования, планового ремонта и т.д. Оно же не аварийное.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 31.01.2011 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Коллега, я же согласен с вашим постулатом, что если обследователь встанет в позу, то он никому ничего не должен.
Конкретно в Челябинской области Ростехнадзор при согласовании Заключений ЭПБ применяет гораздо более хитрую трактовку указанных вами положений РД. Но к сожалению, подробности этой трактовки для меня самого загадка, так как непосредственно с инспекторами мне по качеству моих Заключений никогда общаться не приходилось. Просто раньше в наших Заключениях долгое время была Ведомость дефектов и повреждений, а в один прекрасный момент по велению инспекторов её переименовали в Список согласованных мероприятий, без изменения содержания. И вот уже пятый год все поголовно счастливы. Заказчики счастливы, что получают качественные отчёты, инспектора счастливы, что всё (по их мнению) выполняется в полном соответствии с РД и ПБ, эксперты счастливы, что от них отколебались инспектора и не мешают нормально работать. Большего я по данному вопросу я ничего внятного сказать не могу - общением с Ростехнадзором и переводом их пожеланий (порой весьма странных) на человеческий язык у меня занимается директор. Разве что хочется отметить, что у инспекторов Северокавказского Ростехнадзора трактовка РД и ПБ совершенно иная, нежели у уральских и сибирских инспекторов. Порой вообще сложно понять, что от тебя хочет какой-нибудь сочинский инспектор (ну, кроме взятки - этого они обычно жаждут с неистовой силой, и не получая желаемого, весьма огорчаются). :-( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Товарисчи Эксперты.....окститесь...Что вы тут обсуждаете???? с
Цитата:
Теперь по вольной трактовке различных категорий дефектов....запомните навсегда то, что она может не соотвествовать вашей....эксперт - это высокое звание, которое дает право "субъективно" оценивать опасность каждого конкретного дефекта и впоследствии нести уголовную отвественность за совершенную ошибку. Поэтому если другой эксперт говорит что состояние аварийное, а вам кажется что ограниченно-работоспособное, то вы правы оба, только вот отвечать будет тот, хто подпишет выводы....Если дать волю всем кому не лень оценивать смысловое содержание Заключений, будет война реальная наверно с мордобитием, Самый древний пример - библия, из-за различных трактовок которой до сих пор льется кровь.... Резюмирую..... - инспектора ростехнадзора не уполномочены вникать в содержание разделов Заключений ЭПБ, а конторолируют сугубо их наличие в соотвествии с ПБ и РД; - мнение "Эксперта" - это истина в последней инстанции и не может быть оспорено другим "экспертом" ибо отвественность за свое решение несет только он сам и никто другой; - спорные вопросы, возникающие при вольной трактовке ПБ и РД, решаются в рамках Региональных Ассоциаций Организаций Оценки Соотвествия (в будующем СРО), общим собранием членов и выпуском ведомственных нормативных актов; Всем удачной работы! |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
И Еще хочется отметить: Мне видится что многие из участников приравнивают понятия экспертиза ПБ=обследование, это в корне не верно, ЭПБ может проходить вообще без обследования и наоборот, т.е. само обследование (визуальное, инструментальное и т.д.) является частью ЭПБ, при чем совсем не обязательной. Еще мне не понятно как проектные конторы выполняют обследование не имея аттестованных экспертов, ибо эксперты это часть системы ЭПБ, которая к гражданскому строительству не имеет отношения, кто у них подписывает их бумаги и впоследствии несет отвественность?????.... Непочатый край нерешенных вопросов содержит эта область, а мы хотим чтобы нам ГОСТ идеальный разработали.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Ну у нас есть пара аккредитованных экспертов, они и подписывают в конечном итоге.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Не хочу упражняться в цитатах из ПБ и РД что есть экспертиза, а что есть обследование, тем более всё равно каждый поймет это по-своему. Многие экспертные "однодневки" этим грешат сильно....экспертиза - это гораздо более всеобъемлющий процесс нежели обследование. И смысл отчетов совершенно разный....обследование можно сравнить с диагностической картой, которую дают на техосмотре автомобиля, а экспертиза - это сам талон техосмотра, который невозможен без диагностической карты, но может быть выдан на основании диагностической карты из другого пункта. Кароче это разрешительная бумажка для инспекторов РТН и никакого действительного отношения к тех.состоянию зданий/сооружений не имеющая. Зачем вам эксперты в области ЭПБ если вы этим не занимаетесь????? Обследовать здание для дальнейшей реконструкции можно и без них.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
"Вы" - это кто? Я или организация в которой я работаю? Я рядовой молодой инженер-исполнитель, который работает в организации, которая в свою очередь делает и обследование, и экспертизу.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Имено так!!! Экспертиза промбезопасности во нимание госэкспертизой не принимается! У них самих есть эксперты по промбезопасности. Только согласно допусков СРО и только по ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003. Никаких РД 22-01-97!
Вот как-то получили такое замечание: "Состояние конструктивных элементов и степень их повреждения оценивалось согласно указаниям РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)», что не может быть принято во внимание, поскольку, во-первых, в приложении А «Перечень нормативных документов…» СП 13-102-2003 отсутствует ссылка на этот документ, а, во-вторых, данный документ утверждён директором отдельного проектного института, что делает применение его необязательным другими изыскательскими организациями. Ссылка на документы, не утверждённые, не принятые и не введённые в действие, не одобренные или не рекомендованные к применению постановлениями Госстроя СССР, Минстроя России и/или Госстроем России во внимание не принимаются и изыскательскими организациями в своей деятельности не применяются". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
![]() При проведении ЭПБ оценивается не только техническое состояние объекта ЭПБ а также, далее смотри ПБ 03-246-98 конкретно по пунктам (не поленюсь открою),: - п.4.3.3.2. Проверяют компетенцию сотрудников и руководителей (т.е. наличие аттестации эксплуатирующего персонала) - пригодности помещений и приборного оборудования, а также состояния испытательных средств и приборов с точки зрения их обслуживания; -наличия надежных систем маркировки и идентификации; -наличия соответствующих нормативных технических, методических документов, правил, рабочих инструкций и их исполнения; -соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов. а также: - наличие на предприятии, на территории которого находится ОПО (Опасный производственный объект) следующих документов, входящих в систему промышленной безопасности: 1. Декларация промбезопасности; 2.План ликвидации аварий, согласованный с РТН - при необходимости; 3.Полис страхования отвественности или договор со страховой на случай причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. И в целом насколько данное предприятие вписано в общую систему промбезопасности, в части к которой относится сам объект ЭПБ. А теперь вспомните что вы делаете при обследовании...и насколько это совпадает с перечисленным... К сожалению многие экспертные конторы родились из проектных институтов и лишь немногие имеют отношение к РТН, которые хотя бы имеют представление об истинной причине принудительного проведения экспертиз. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
![]() |
Здравствуйте, Уважаемые обследователи:-)
Поделитесь пожалуйста опытом в обследовании подземной чати фундаментов...... В частности интересует обследование грунтов основания, вопросы следующие: - Достаточно ли для выдачи заключения результатов только полевых испытаний, или обязательно все в лабораторию нести???? - Полевая лаборатория Литвинова, кто пользовался поделитесь впечатлениями... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 6
|
Смотря какие цели Вы преследуете. Если нужно указать в отчете какие грунты залегают в основании - то достаточно полевых испытаний. А если Вам необходимо выполнить поверочные расчеты основания, то без физико-механических характеристик, которые определяются в лабораторных условиях, Вам не обойтись.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
![]() |
Но ведь физические характеристики грунтов можно определить и в полевых условиях??? или я что-то не правильно понимаю?
И СНиП "Основания зданий и сооружений" пишет, что определив физические характеристики грунтов, для сооружений II и III уровней ответственности допускается механические характеристики принимать по СНиП..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
В архиве doc-файл, в нем по тексту формулы, кот. как рисунок не проявились
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
![]() |
У меня сейчас идет обследование АМС.... Год постройки 1979!!!! При испытаниях стали выяснилось что сделана она из стали С275, а климатический район строительства с температурой холодной пятидневки минус 46, но при обследовании никаких дефектов угрожающих конструкции не обнаружено..... Что делать???? Отправлять в демонтаж???
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
fredda в Норильске стоят стальные галереи с 1954 года , выполненные из кипящей Ст3. До сих пор стоят.
В другом случае на заводе галерея, построенная в 1983 году, обрушилась в зимой 1989 г при температуре минус 44, хотя сталь удовлетворяла требованиям таблицы 50. Вот выдержка из СО 34.21.669 по обследованию стальных конструкций с несоответствием стали климатическим районам. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2
|
Господа обследователи хотел попросить помощи, кто может мне помочь чем –нибудь по обследованию тоннелей. Ну кто когда то обследовал тоннели и есть отчет по обследованию, хотел как рыбу просмотреть его чтобы понимать и что и как писать в отчете. Заранее благодарен добрым людям
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Мне как-то довелось обследовать туннельные порталы, но документации не сохранилось.
Рекомендую поискать где-нибудь проект в принципе там не сложно, туннель (если мене не изменяет память) комплектуется из сборных ж/б блоков, потом за них под давлением подается бетон, и перед ними тоже бетонируют. В точности процесса не помню, но думаю сильно они друг от друга не отличаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2
|
Мне как-то довелось обследовать туннельные порталы, но документации не сохранилось.
Рекомендую поискать где-нибудь проект в принципе там не сложно, туннель (если мене не изменяет память) комплектуется из сборных ж/б блоков, потом за них под давлением подается бетон, и перед ними тоже бетонируют. В точности процесса не помню, но думаю сильно они друг от друга не отличаются. Проблема в том что я специализируюсь только на исторических объектах и тоннель который я сейчас обследую выложен полностью из кирпича и представляет историческую ценность |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Ж. б. блоки хм... Это тюбинги, один из видов крепи и смысл 2 крепи делать, когда еще тюбинги бетонировать. Тюбинговая крепь применяется при сложных геологических условиях (обычно когда большой водоприток). Бывают и чугунные тюбинги. После установки тюбинговой крепи под давлением заполняется закрепное пространство бетоном. Также бывает бетонная крепь, по опалубке бетонируется. В местах сопряжения применяют ж.б.
Marat105, все повреждения зафиксировали и рекомендации дали. Лишь бы не было дефектов, свидетельствующие о сдвижении грунтов. Или хотите подвиг сделать и посчитать кирпичную крепь? Последний раз редактировалось tankist, 20.05.2011 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
По закону как раз можно, потому что старая база СНиП и ГОСТ не отменена, просто носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Сложно разбираться с догмальностью нормативной базы, - она в новых правилах действительно немного иная. Поэтому хороший инженер всегда чётко определяет для себя рамки нормативов в которых работает и на которые ссылается в своих отчётах.
|
|||
![]() |
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Ну наконец-то всё дочитал)))
Спасибо за весёлые картинки! В одном из учебников я встречался с подобным определением (есть деффекты проектирования, изготовления и монтажа), но у меня на практике такие ляпы никогда не встречались. Где-то между П и РП такие картинки вырезают экспертиза и технадзор, поэтому честного проектировщика сложно уличить). Есть несоответствия в базах нормативов, действовавших во время проектирования и после реконструкции или на момент обследования например, подходы к поверке и проектированию меняются (помнится как-то раз у нас требовали какой-то сертификат на то, что с помощью СКАДа можно экспертировать ТИПОВУЮ СЕРИЮ, да не просто сертификат, - мы должны были иметь ПРАВО лезть со своими расчётными программами в экспертизу ТИПОВОЙ СЕРИИ ))) ). Выкладываю пару дефектов монтажа (изготовления) по крыше пром.здания, которую мы признали аварийной. Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 04:47. |
|||
![]() |
|
||||
Обследователь Регистрация: 26.04.2011
Гомель
Сообщений: 14
|
Цитата:
8.1.3 При обследовании выявляют дефекты (повреждения): — вызванные принятыми проектными решениями; — полученные при изготовлении или возведении; — возникшие в результате физического износа; — от агрессивных воздействий среды; — от нарушения правил эксплуатации; — полученные при стихийном бедствии. У нас в практике такой монтаж плит на фермы не редкость. То же признаем V категории и заставляем перемантировать плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31
|
Вопрос к сообществу, необходимо определить возможность установки в существующем ж/б каркасном здании вибростенда с весьма значительной статической массой, не говоря уже о динамической, подскажите где почитать, в серии на здание кроме ветра ничего не упоминается...
![]() ![]()
__________________
Обследователь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Да, кто то явно хотел диссертацию накатать....
Открыл последнюю, а там такой бред, но есть и смешное. Например почему надо в комплект для контроля включать паспорт и именно 1 штуку? Offtop: я с такими обследователями не объединяюсь |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
Видимо,нужно ненесущие элементы выделить в группу конце оценки техсостояния и привести там дефекты и рекомендации по их устранению без оценки категории техсостояния. или как? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
![]() Что касается категорий для ненесущих конструкций, я всегда их назначаю. Если есть угроза обрушения конструкций - значит состояние недопустимое, либо аварийное. Несущая конструкция или нет, в данном случае значения не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
на Форуме есть такой знаток Дока он точно свет прольёт на коллизии.
А вот у меня был такой факт, по расчёт стропильных ферм в здании склада на крупном предприятии показал, что отдельные элементы выше названных конструкций исчерпали несущую способность и работали с перегрузом больше 15%. Что и было указано в заключении и даны рекомендации по усилению, т.к. собственник не выделял деньги на ремонт и плевал на РГТН фермы до сих пор стоят без ремонта. Так в каком они состоянии "допустимом", "средне допустимом", "молодопустимом", "чуть чуть допустимым", или "недопустимым"? Подскажите знатоки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
В терминологии СП состояние "недопустимое", в терминологии ГОСТ - "аварийное".
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
по ссылке в смежной теме нашел интересные материалы - http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:start , http://www.tezis.org/lib/exe/fetch.p...ostojanija.pdf , тут предлагается для ненесущих определять категории состояния по износу. ИМХО,это единственно здравое предложение по этим конструкциям кому посылать предложения по актуализации ГОСТ на обследования? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Подвесной потолок? Кирпичный карниз?
Вообще если конструкция не выполняет свои функции (например, гидроизоляция), то указываю в отчете состояние аварийное. Ни одна экспертиза пока не возражала. Возражения по поводу исправного состояния здания при плохом состоянии ограждающих - были. Разработчику - ГУП МНИИТЭП. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Другой вопрос- ферма пролётного строения галереи транстпортёров 18 метров, отсутствие элемента нижнего пояса, одной из ферм, между узлами (1место).
Какое это состояние подскажите? Это понятно ни что не вечно, как заказчику это объяснить. У него там склад из персонала только машинист крана, не велики потери |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
2 Nike76 +1 по поводу фермы. Усилия в элементах могут сильно измениться по величине и по знаку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Т.е. если расчёт показывает - что всё проходит с большим запасом. Можно давать заключение, что эксплуатация галереи возможна без ограничений?
прошедшее время 40 лет. Снеговая нагрузка СНиП увеличилась и съела запас несущей способности... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
![]() Слабо верицо, что пройдет. Каждый элементик на свое усилие подобран. Это не много, обеспеченность по снегу 0,99. т.е. раз в 100 лет возможно превышение расчетной нагрузки, а остальное время будет меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Ес-но. Основной способ оценки тех. состояния - расчетный, поэтому на Ваш вопрос дана рекомендация расссчитать конструкцию "как есть".
Цитата:
а не про способы восстановления и усиления. Восстанавливать это да, но подумать все же есть над чем. Да и ваще думать это полезно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 2
|
Из практики обследования....зачастую стальные фермы делаются самопалом и из того что могут достать и говорить что каждый элемент принимался исходя из 99% обеспеченностью мне кажется не совсем правильно. А нулевые элементы в фермах есть (например стойка над опорой) поэтому еще раз повторю .... только расчет фермы даст вам победить заказчика. Я встречал фермы когда вырезали участки ферхнего пояса и ничего ферма стояла и не падала.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661
|
Кто знает, что за документ СП 13-102-2003*?. Или шутка от нормы.
Разобрался. Висит этот документ в проектах документов на сайте минрегиона, а норме проект документа выдают за оф. издание. Последний раз редактировалось tankist, 28.10.2011 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
ГОСТ Р 53778-2010: 5.1.16 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта (см. приложение В) включает в себя: - оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с [4]; [4] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта Данный документ имеет такую категорию, что и требовалось доказать. |
|||
![]() |
|
||||
Это косяк нормы - проект пока его не примут не действует, на сколько я понимаю. Им надо было оба документа в базе оставить. Так как СП в отличие от ГОСТ рекомендуемый документ, то в принципе вполне можно пользоваться и проектом СП, тем более что существенных изменений не много
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Мужики подскажите что за форма заключения по техн. обследованию с применением ГОСТ Р, может есть у кого пример с последовательностью изложения по требованиям госэкспертизы, или кто может недавно проходил гос экспертизу? Режут заключение с отписками и ссылками на этот ГОСТ Р, который фактически заточен под гражданку, как быть с промкой?
Народ неужели никто не сталкивался с Госэкспертизой, надо то всего содержание....если уж заключение боитесь показать ![]() Последний раз редактировалось Дипломник1978, 15.11.2011 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 14
|
Уважаемые формумчани, доброго всем времени суток!
Ищу РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011 Помогите пожалуйста найти! или скиньте на электронку! Буду очень признателен за помощь. Помоем ому это одно и тоже что и РД ЭО 0007-2005. Но хотелось бы удостоверится что никаких изменений нет. |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158
|
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в таком вопросе: мы выполнили обследование нежилого здания (цеха), дали обмерные чертежи, указали дефекты, методы их устранения. Затем разработали проект перекрытия в этом здании. Затем собственник здания своими силами произвел ремонт кровли, навесил вентфасад, внутри завершает отделку, делает сети, короче готовит здание к эксплуатации в виде торгового центра. Теперь от нас просит заключение для суда, что бы узаконить свое здание. Вопрос в том как должно выглядеть это судебное заключение? Просто описание здания и заключение что все безопасно? Или нужно оформлять новый том обследования отремонтированного здания? |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Так а заключение то какое было в обследовании? Ему нельзя эксплуатировать здание, только если оно признано аварийным. Ваш отчет об обследовании с заключением о состоянии здания пусть и несет в суд. ИМХО
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Вы не можете дать ему такое заключение... Вас суд назначил экспертом?
Ваша задача провести текущее обследование строения как оно есть в рамках ГОСТа. И дать обычное заключение с доказательством и ответами на вопрос Удовлетоворяет ли здание требованиям НОРМ по безопасности и т.п.. А уж это заключение судебная экспертиза подошьет к делу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Вот и пускай радуется.
Ну это уже его проблемы, если они появились после обследования. Если хочет их учесть, то пусть заказывает повторное обследование (дообследование) и перерасчет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158
|
Суд пока не назначал.
Для оценки нагрузок нужно делать шурфы по новой кровле и стенам, которые уже отделаны? Естетственно никто вскрывать их не даст, можно ли сослаться на какие то акты выполненых работ от подрядчика? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63
|
Если Вы уверены в своем Заказчике то можете сослаться на акты выполненных работ, только к этим актам должны быть приложены паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия. Но на Вашем месте я бы заставил Заказчика вскрыть кровлю и стены для определения действительного состава покрытия и стен, т.к. после подписания и выдачи Заключения вся ответственность ложится на Вас. А по хорошему, как уже выше писали, после проведения ремонтных работ делается допобследование с выполнением поверочных расчетов каркаса здания на увеличенные нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158
|
Цитата:
Строго говоря состав "пирогов" мы знаем, т.к. посещали объект в период ремонта. Просто вопрос не в том что мы не знаем состава, а в том что знаем что с внутренней стороны применен пенопласт в качестве утеплителя и не хотим это одобрять. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций ЗиС Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
![]() |
Дорого времени суток! Готов поделиться опытом! Стаж в обследовании 12 лет.
----- добавлено через ~26 мин. ----- Кстати, у меня назрел вопрос! Я живу в Казахстане и у меня есть "именной аттестат эксперта по техническому обследованию ЗиС", его я получил в 2012 году, срок его действия 5 лет. Выдавать данные аттестаты у нас стали с того момента как отменили лицензирование на данные виды работ. Такие аттестаты выдаются после проведения тестирования в ГАСКе с подтверждением либо опыта работы в данной сфере не менее 5 лет, либо инженером- расчетчиком - 3 года. Вопрос: как обстоят дела в РФ по этой тематике, лицензии у вас или аттестаты... и как их получают? И еще один интересный вытекающий вопрос - могу ли я со своим аттестатом работать в РФ с момента объединения России, Белоруссии и Казахстана так сказать в единую систему)))?
__________________
Сила всегда спокойна... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
Цитата:
на счет Белорусии не могу сказать, а в России нет... для работы, работодателя интересует только диплом и опыт работы!!! |
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций ЗиС Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
![]() |
Цитата:
то есть я могу приехать в РФ, предъявить диплом и трудовую.... потом мне необходимо пройти тестирование? Можно подробнее или ссылку дайте на документ! Спасибо!
__________________
Сила всегда спокойна... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
В России не доверяют различным аттестациям и переподготовкам, а в солидных организациях и дипломам из Казахстана и Средней Азии здесь приветствуется опыт и навык (покупается все)! Сразу скажу не трать время на квалификацию - это пустая трата времени!
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование строительных конструкций ЗиС Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
![]() |
Я конечно не буду в полном объеме рассказыать что и как с моим образованием, где и в какие году учился....
что такое квалификация? и почему в пустую?
__________________
Сила всегда спокойна... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Добрый день! Есть с Северо-запада РФ
![]()
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Наша гордость уважаемые инженеры. Давайте поделимся нашими достижениями | Sanechek | Разное | 71 | 21.12.2010 20:18 |
Молодые конструктора, те кто совсем недавно были студентами, давайте пообщаемся! | veterok1986 | Разное | 170 | 21.12.2010 14:46 |
А давайте создадим фан клуб!!! | Kvush | Разное | 27 | 12.03.2008 22:19 |
А давайте вспомним сопромат! | Алекс | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 04.07.2005 20:01 |