Аварии сооружений из ЛСТК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аварии сооружений из ЛСТК

Аварии сооружений из ЛСТК

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2011, 12:38 #1
Аварии сооружений из ЛСТК
acid
 
Сообщений: n/a

Собираю информацию для статьи о авариях и прочих неприятностях, связанными с ЛСТК. Просьба поделиться информацией. Если есть возможность - с фото и подробным описанием.
Просмотров: 44382
 
Непрочитано 17.01.2011, 13:08
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


В Прибалтике развалился Ангар для хранения автохламья...
В общем, проектирование по евронормам...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автохлам 1.JPG
Просмотров: 2614
Размер:	54.9 Кб
ID:	51749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автохлам 2.JPG
Просмотров: 2376
Размер:	34.8 Кб
ID:	51750  
Вложения
Тип файла: doc Проектирование по Евронормам.doc (342.5 Кб, 876 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 13:37
#3
acid


 
Сообщений: n/a


Спасибо! Обязательно укажу форум как источник информации.
viking1963, а какова причина? на фото не очень ясно. Мне кажется что произошла потеря устойчивости - для лстк самое оно... Или может срез на опоре?
 
 
Непрочитано 17.01.2011, 13:52
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Обрушение Ангара в Липецке - видео
http://gorod48.ru/play/?file=f165728...&id=1265115482
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Липецк 1.jpg
Просмотров: 2052
Размер:	44.2 Кб
ID:	51756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Липецк 2.jpg
Просмотров: 1354
Размер:	39.7 Кб
ID:	51757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Липецк 3.jpg
Просмотров: 1177
Размер:	40.9 Кб
ID:	51758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Липецк 5.jpg
Просмотров: 1142
Размер:	45.2 Кб
ID:	51759  
Вложения
Тип файла: doc В Липецке рухнул ангар.doc (28.5 Кб, 631 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:09
#5
acid


 
Сообщений: n/a


viking1963, да тебя придется в соавторы брать
 
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:25
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Э, нэт,
тарапится нэ надо,
сесть мы всегда успеем..........

(к/ф "Иван Васильевич меняет профессию") -
"Я б на Вашем месте немедленно за докторскую диссертацию б сел !"
- acid,
спасибо за приглашение в соавторы, но сесть я еще успею......
тарапится нэ надо.......
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Я бы на Вашем месте за диссертацию сел.jpg
Просмотров: 577
Размер:	24.0 Кб
ID:	51760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сесть мы всегда успеем.jpg
Просмотров: 721
Размер:	77.1 Кб
ID:	51763  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 17.01.2011 в 14:31.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 21:13
#7
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Воронежская область.
Аварийное состояние гофрооболочки бескаркасного арочного ангара пролетом 21м в период монтажа, вследствие местной потери устойчивости.
Основной причиной возникновения аварийной ситуации послужило несоответствие механических характеристик стали заявленным в сертификате. Предел текучести испытанных образцов составляет 225МПа, заявленный в сертификате 330МПа.

В теме "Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)", в посте #175 есть еще один пример, с аварийным состоянием стержневых элементов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image002.jpg
Просмотров: 1270
Размер:	24.7 Кб
ID:	51799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image004.jpg
Просмотров: 1284
Размер:	34.9 Кб
ID:	51800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image006.jpg
Просмотров: 1144
Размер:	35.3 Кб
ID:	51801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image010.jpg
Просмотров: 1299
Размер:	51.9 Кб
ID:	51802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image012.jpg
Просмотров: 1451
Размер:	63.4 Кб
ID:	51803  


Последний раз редактировалось "bob", 17.01.2011 в 21:27.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 21:24
#8
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Я смотрю однослойную арку без доп. усиления Пролетом 21 м хотели собрать... Интересно как они такое насчитали. Это хорошо что в процессе монтажа она у них сложилась, а если б под снегом во время эксплуатации.
Limit вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 21:27
#9
acid


 
Сообщений: n/a


Да, устойчивость - больная тема всех ЛМК.
А есть ли какие-либо аварии, связанные с ЛСТК-профилями(не типа профлист, а типа балок разного сечения)?
вот например - смятие профиля под болтом вследствие несоблюдения расстояния до края
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото815.jpg
Просмотров: 1703
Размер:	59.0 Кб
ID:	51806  
 
 
Непрочитано 17.01.2011, 21:36
#10
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Обрушение Ангара в Липецке - видео
http://gorod48.ru/play/?file=f165728...&id=1265115482
Ув. форумчане - вот что бывает когда мало учатся и читают
Пример классической первой формы потери устойчивости арочных систем
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 11:15
#11
acid


 
Сообщений: n/a


А еще такие примеры есть у кого-нибудь?
Причем интересует и причина аварии - домыслы вещь неблагодарная
 
 
Непрочитано 18.01.2011, 11:25
#12
lapedus

Инженер-проектировщик (ПГС)
 
Регистрация: 18.01.2011
Минск
Сообщений: 2


Limit, гиппопо
Данная технология позволяет перекрывать пролеты до 18 м (та, что в Липецке) и до 30 м (та, что в Воронежской обл.). Я проектирую как те, что могут перекрывать до 30 м (максимальная толщина листа 1,52 мм)
По мне так в Липецке произло обрушение из-за того, что арка не была замоноличена в фундамент и как следствие под действием распора выстрелила из опалубки. Причем судя по кол-ву снега в опалубке стояла она так долго. А вот устоявшие арки на заднем плане вполне могут быть уже замоноличены. Не исключаю и вариант что пролет там больше 18 м и слишком высокая стрела подьема (на вид полубочка получается).
Если есть вопросы по данной технологии, спрашивайте
lapedus вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 18:09
#13
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Под Питером у знакомых обрушился 100-метровый участок галереи из тонкостенки буквально недавно! Пока говорят - отсутствовали связи.
Фотки будут-перешлю.
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 18:18
#14
acid


 
Сообщений: n/a


буду ждать!
 
 
Непрочитано 01.03.2011, 22:58
#15
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425




В ночь с 24 на 25 декабря 2010г. Жуковский район, Брянская обл.

Все что осталось от коровника из ЛСТК профилей.
Вложения
Тип файла: rar Коровник.rar (4.61 Мб, 793 просмотров)
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 23:40
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


гиппопо,
Доброго времени суток
Я продублирую фотографии - так лучше видно
Хорошо что коров там не было...
(а вообще, то хорошо бы, собрать бы всех баранов-конструкторов, что налепили эту лепнину из ЛСТК и загнать их в данный коровник , и чтобы на уши им вся эта мутота шлепнулась...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6722.JPG
Просмотров: 1253
Размер:	77.2 Кб
ID:	54729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6723.JPG
Просмотров: 2145
Размер:	197.6 Кб
ID:	54730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6725.JPG
Просмотров: 1578
Размер:	154.1 Кб
ID:	54731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6726.JPG
Просмотров: 1903
Размер:	173.5 Кб
ID:	54732  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 02.03.2011 в 00:22.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 23:45
#17
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. viking1963!

Подскажите, если не затруднит, как выкладывать МИНИАТЮРЫ в виде фоток сразу. У меня много чего интесного есть показать уважаемым форумчанам.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 00:00
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


гиппопо, так там все просто же - нажми "расширенный режим"
и выкладывай фото в jpeg,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 02.03.2011 в 00:23.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 00:43
#19
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
гиппопо,
Доброго времени суток
Я продублирую фотографии - так лучше видно
Хорошо что коров там не было...
(а вообще, то хорошо бы, собрать бы всех баранов-конструкторов, что налепили эту лепнину из ЛСТК и загнать их в данный коровник , и чтобы на уши им вся эта мутота шлепнулась...)
Судя по фото не могу понять, какая была геометрическая схема ферм до обрушения. Неужели треугольная??
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 01:00
#20
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Лёгкие стальные конструкции - опасны, и прежде всего тем, что, исходя из самого своего названия, видимо, притягиваю инженеров-конструкторов, считающих, что к их проектированию можно относиться легко.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 06:54
#21
acid


 
Сообщений: n/a


Коровник был изначально неверно запроектирован - верхний пояс соединенный на болтах жестко с стойками потерял устойчивость. Но вообще опасно так - с таким шагом из таких дохлых профилей делать - у меня такие рамы с профилем 200х2 с шагом 2 метра и пролетом 7 еле-еле проходят - а тут метров 18 и шаг метра 4...
Причем фермы - не разрушились )
Статья будет готова на этой неделе - выложу сразу
 
 
Непрочитано 02.03.2011, 09:13
#22
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Ну и опорный узел сконструировали... Тут собственно при таком решении что ЛСТК что обыкновенный прокат... результат был бы один. Классический пример как не нужно делать.
PS: Можно даже в кунс камеру.
Limit вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 14:59 Оцените пожалуйста
#23
Yurii_ti

Grand Boss
 
Регистрация: 04.03.2011
Kyiv
Сообщений: 3


Уважаемые форумчане, колеги, конструктора, инженеры.
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК. Узла опирания, как такового, на данной конструкции, похоже, не существует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 1598
Размер:	122.6 Кб
ID:	54946  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 1466
Размер:	140.9 Кб
ID:	54947  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 1193
Размер:	88.2 Кб
ID:	54948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 1389
Размер:	173.3 Кб
ID:	54949  
Yurii_ti вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:02
#24
acid


 
Сообщений: n/a


до первого снега
хотя может и горячусь - сечения пролеты шаги в студию
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:16
#25
Yurii_ti

Grand Boss
 
Регистрация: 04.03.2011
Kyiv
Сообщений: 3


По поводу сечений, пролетов и шагов ничего точного сказать не могу.
Я нашел эти фотографиии при изучении сайта одной из компаний занимающейся ЛСТК. На первый взгляд пролет метров 12, шаг ферм похоже от 0,6 до метра. Но насколько я понимаю, опирать ферму тупо на U профиль без вертикальной связи верх безграмотности!
Yurii_ti вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:17
#26
acid


 
Сообщений: n/a


ссылку на фото скиньте.
статью выложу после 18го марта - после публикации на конференции.
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:20
#27
Yurii_ti

Grand Boss
 
Регистрация: 04.03.2011
Kyiv
Сообщений: 3


Будь ласка:
http://lightdom.com/gallery/razvlaka...ev/gallery.php
Yurii_ti вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:47
#28
acid


 
Сообщений: n/a


дякую
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 21:23
#29
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. господа!

Цитата:
Сообщение от Yurii_ti Посмотреть сообщение
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК.
ни опорных узлов, ни связей, полное ...ПОПО
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: titul-2-150x112.jpg
Просмотров: 1495
Размер:	8.6 Кб
ID:	54984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6729.jpg
Просмотров: 1895
Размер:	78.7 Кб
ID:	54985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6738.jpg
Просмотров: 1164
Размер:	46.8 Кб
ID:	54986  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6731.jpg
Просмотров: 1146
Размер:	63.4 Кб
ID:	54987  
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 21:40
#30
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Yurii_ti писал
Цитата:
Уважаемые форумчане, колеги, конструктора, инженеры.
Сколько по Вашему мнению может простоять такая конструкция кровли из ЛСТК. Узла опирания, как такового, на данной конструкции, похоже, не существует.
Да и фермы не правильно опираются, там же момент в нижнем поясе возникает !!! Да и консоль в таких фермах НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!

Да и коровник хорош, кто такой опорный узел в ферме делает ? треугольные фермы прошлый век, лучше с параллельными поясами ...

Последний раз редактировалось _mikka, 04.03.2011 в 22:03.
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 11:02
#31
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Блин, какой дебил проектирует коровники из ЛСТК. Коррозия за сезон сожрет металл - там же влажность повышенная.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 13:49 Вот такая рама из ЛСТК
#32
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Доверие внушает?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рама из ЛСТК.dwg (203.1 Кб, 5378 просмотров)

Последний раз редактировалось dik-son, 05.03.2011 в 14:03.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:02
#33
Лёха

конструктор
 
Регистрация: 19.10.2010
Москва
Сообщений: 29


это ЛСТК с толщиной 4мм?
Лёха вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:05
#34
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
это ЛСТК с толщиной 4мм?
Ага, "усиленные профиля" наз-ся, толщина от 2 до 4мм, только затяжка взята из другого сортамента, послабее толщиной 1.5. Димитовградцы выпускают, http://www.zavod-p.ru/produkcija.html
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:15
1 | #35
acid


 
Сообщений: n/a


так в принципе это по СНиП "стальные конструкции" уже просто обычная сталь - ничего необычного или особенного. А насчет доверия - считать надо. Толщину пластин проверьте - 4 мм маловато, как мне кажется
 
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:24
#36
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Доверие внушает?
Если откровенно, то нет, тем более на 24 м, как хвалится завод.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:26
#37
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
так в принципе это по СНиП "стальные конструкции" уже просто обычная сталь - ничего необычного или особенного. А насчет доверия - считать надо. Толщину пластин проверьте - 4 мм маловато, как мне кажется
Сталь как для лстк 08пс и т.д. (госты говорят что это получается минимум С275 сталь), считали-пересчитывали от руки и на лире, сверили с "Серия 1.420.3-39.08 Каркасы стальные "УНИТЭКС-Р1"".
Пластины на самом деле 10мм, а не 4, это ошибка грамоты.
Просто увидел наверху как рухнула ферма (где в опорном узле переломалось) вот и защекотало где там унутри, что там неправильно у них, конкретно можете сказать?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:36
1 | #38
acid


 
Сообщений: n/a


08пс - расчетное сопротивление 255 Мпа.
У них неправильно запроектировано в принципе. Ну так навскидку такая схема применима - расчетом если подтвердить, то жить будет
 
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:55
#39
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
08пс - расчетное сопротивление 255 Мпа.
У них неправильно запроектировано в принципе. Ну так навскидку такая схема применима - расчетом если подтвердить, то жить будет
У них это УНИТЭКС-Р1?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 14:57
1 | #40
acid


 
Сообщений: n/a


в упавшем коровнике
 
 
Непрочитано 06.03.2011, 07:45
#41
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
в упавшем коровнике
__________________
ЛСТК - икорка на мой бутерброд с маслом
МЧС? Шойгу? Здравствуйте Сергей Кужугетович.....
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 15:15
#42
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
МЧС? Шойгу? Здравствуйте Сергей Кужугетович.....
это к чему?
 
 
Непрочитано 07.03.2011, 11:48
#43
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Воронежская область.
Аварийное состояние гофрооболочки бескаркасного арочного ангара пролетом 21м в период монтажа, вследствие местной потери устойчивости.
Основной причиной возникновения аварийной ситуации послужило несоответствие механических характеристик стали заявленным в сертификате. Предел текучести испытанных образцов составляет 225МПа, заявленный в сертификате 330МПа.

В теме "Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)", в посте #175 есть еще один пример, с аварийным состоянием стержневых элементов.
Да какой же дурень проектирует исходя из сертификата? За это морду бить надо!


Узел опирания ферм в коровнике действительно дилетанты делали (или диверсанты - что в данной ситуации одно и то же).
Да и треугольная ферма - плохой вариант для ЛСТК, как уже тут заметили.
Сталь 08 для ЛСТК - тоже говененькое решение. Неужели в Великой рАсеее не выплавляют нормальную сталь? Вот потому что такие заводики работают с заборной сталью (или почти заборной), потому многие покупают у финнов, австрийцев.
Если уж делаеш ЛСТК, то хотя бы из нормальной стали с покрытием не ниже 1-ого класса (тут Z350 минимум, лучше Z450), сталь класса прочности С345 и выше (хотя для оч. тонких сечений маловато выгод в плане устойчивости) и адекватные толщины. 3, 4 мм - это уже нечно, и при том это еще ЛСТК. А уж профиля толшиной 6-7 мм вообще мало подвержены короблению и работают как нормальный катаный профиль, а приимущества - подбор индивидуального наиболее оптимального профиля (что там говорить - беден наш сортамент, если сравнивать с американским), да и не всякий профиль можно купить.

Последний раз редактировалось AlexCAD777, 07.03.2011 в 23:20.
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 18:22
#44
acid


 
Сообщений: n/a


как обещал - выкладываю то, что получилось.
Есть варианты дальнейших статей - шлите информацию.
Вложения
Тип файла: pdf Статья.pdf (123.8 Кб, 4004 просмотров)
 
 
Непрочитано 29.03.2011, 11:57
#45
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
как обещал - выкладываю то, что получилось.
А выводы где?... Не говоря уже о рекомендациях...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:26
#46
acid


 
Сообщений: n/a


Это не рекомендации по проектированию, это обзорная статья по проблемам. задач по выводам и рекомендациям не стояло. И самое главное - слишком мало информации для выводов
 
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:24
#47
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
И самое главное - слишком мало информации для выводов
Ну почему? Информации достаточно. Выводы можно сделать даже из графика.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:39
#48
acid


 
Сообщений: n/a


Ну возьмите на себя смелость, сделайте
 
 
Непрочитано 25.03.2012, 21:06
#49
acid


 
Сообщений: n/a


по прежнему принимаю любую информацию, связанную с авариями зданий и сооружений из ЛСТК
 
 
Непрочитано 12.04.2012, 17:19
#50
evgeniyk


 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Доверие внушает?
так еще и запас есть двукратный. только затяжку лучше закрепить с фасонкой.
evgeniyk вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:41
#51
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Если строите из ЛСТК относитесь ответственнее ко всем многочисленным связевым элементам этих конструкций
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:46
#52
acid


 
Сообщений: n/a


крайне любопытно. Жаль что качество фото внутри не очень... но в целом ясно. Причина установлена? И кто проектировал и строил(если можно)?
 
 
Непрочитано 18.02.2013, 15:55
1 | #53
acid


 
Сообщений: n/a


Может есть какие новости?
@LEXx, что показали результаты вскрытия?
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:38
#54
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Это не рекомендации по проектированию, это обзорная статья по проблемам. задач по выводам и рекомендациям не стояло. И самое главное - слишком мало информации для выводов
Выводы всегда одни, это непрофессиональное выполнение своих обязанностей, в большей степени это касается наших друзей монтажников, так как проектировщики все таки проходят хоть какой-то отбор, Например при приеме на работу необходимо наличие диплома об инженерном образовании.
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:40
#55
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
Например при приеме на работу необходимо наличие диплома об инженерном образовании
вообще необязательно )))
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:43
#56
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
вообще необязательно )))
Вы же вроде президент(((, согласитесь к проектировщику все равно более строгий подход, при приеме на работу )))

Ну и как говориться вам для коллекции:
http://ugo-osetia.ru/index.php/socie...zdaniya-zavoda

А в следующем здании вообще не очень понятно, что с фундаментом произошло. см. вложение.

Ну а если вам выложит данные съемок кривых фундаментов, то там вообще не понятно как такое вообще можно делать, блин еще древние греки придумали как прямой угол на плоскости рисовать, а вы говорите инженерное образование, 7 классов бы закончили...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-05-27 19.19.57 - копия.jpg (177.0 Кб, 1481 просмотров)

Последний раз редактировалось БудьКов, 22.08.2013 в 10:54.
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 11:55
#57
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
А в следующем здании вообще не очень понятно, что с фундаментом
вообщем-то понятно... его вывернуло.
Offtop: мистер п..н, что случилось с каркасом - "он упал"
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 14:03
#58
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
вообщем-то понятно... его вывернуло.
Offtop: мистер п..н, что случилось с каркасом - "он упал"
А вы реально президент, или как у нас в стране это обычно происходит?
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 15:17
#59
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
Вы же вроде президент(((, согласитесь к проектировщику все равно более строгий подход, при приеме на работу )))

Ну и как говориться вам для коллекции:
http://ugo-osetia.ru/index.php/socie...zdaniya-zavoda

А в следующем здании вообще не очень понятно, что с фундаментом произошло. см. вложение.

Ну а если вам выложит данные съемок кривых фундаментов, то там вообще не понятно как такое вообще можно делать, блин еще древние греки придумали как прямой угол на плоскости рисовать, а вы говорите инженерное образование, 7 классов бы закончили...
Небольшой отрыв подошвы фундамента
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 17:56
#60
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
А вы реально президент, или как у нас в стране это обычно происходит
политика на форуме запрещена!
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 21:42
#61
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
политика на форуме запрещена!
Не принимайте на свой счет, великодушно извиняйте))), просто думал здесь можно найти практикующих специалистов, от этого и такая досада.
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 21:52
#62
acid


 
Сообщений: n/a


так здесь все практикующие... специалисты - не все )))
 
 
Непрочитано 23.08.2013, 02:07
#63
ЕвгенийСолод


 
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 2


У нас упало здание из ЛСТК, подскажите где найти эксперта?
ЕвгенийСолод вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 06:24
#64
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


по фундаментам такое впечатление, что при проектировании фундаменты были заглублены в ямы и засыпаны обратной засыпкой - на практике, толи откопали котлован, толи отметка существующей площадки была ниже, но фундаменты оказались не заглублены, а присыпаны...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 07:10
#65
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЕвгенийСолод Посмотреть сообщение
У нас упало здание из ЛСТК, подскажите где найти эксперта
регион обозначьте и 2. админ заругается - есть ветка форума - поиск исполнителей.
Offtop: ПС - вообще мне доводилось делать экспертизу зданий ЛСТК
 
 
Непрочитано 23.08.2013, 11:38
#66
ЕвгенийСолод


 
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
регион обозначьте и 2. админ заругается - есть ветка форума - поиск исполнителей.
Offtop: ПС - вообще мне доводилось делать экспертизу зданий ЛСТК
Ок, понял, просто обратились в Кучеренко, а там сразу с порога заявили Вам с кого надо денег взять, мы в ступор реально впали, нам бы разобраться с реальной проблемой.
ЕвгенийСолод вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 11:44
#67
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЕвгенийСолод Посмотреть сообщение
к, понял, просто обратились в Кучеренко, а там сразу с порога заявили Вам с кого надо денег взять, мы в ступор реально впали, нам бы разобраться с реальной проблемой.
москва значится... Ну напишите в личку - пообщаемся.
А вообще правильно говорят - если хотите снять деньги с кого-то - то почти всегда у всех можно найти косяки ))) главное уметь их искать.
 
 
Непрочитано 23.08.2013, 11:52
#68
RAL

Инженер МК
 
Регистрация: 20.08.2013
не в Москве
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ЕвгенийСолод Посмотреть сообщение
У нас упало здание из ЛСТК, подскажите где найти эксперта?
Евгений, оно упало на стадии монтажа или эксплуатации?
И если не секрет, дайте пожалуйста общую информацию по зданию.
RAL вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 18:07
#69
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
политика на форуме запрещена!
Реклама, кстати, тоже...
И сколько вы на сайте за рекламу ЛСТК приплачиваете?
 
 
Непрочитано 26.08.2013, 09:03
#70
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Реклама, кстати, тоже...
И сколько вы на сайте за рекламу ЛСТК приплачиваете?
Offtop: спасибо за скрытую рекламу )))
 
 
Непрочитано 26.08.2013, 09:42
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
....А вообще правильно говорят - если хотите снять деньги с кого-то - то почти всегда у всех можно найти косяки ...
Одно дело - обрушение, убытки и т.д. Можно и на деньги потрясти виновного.
Однако слишком "умелые" поисковики (экспертные конторы и т.д.) находят по заказу Жадного Заказчика "существенные недоделки-недостатки" на нормальном объекте, юридически дающие право отсудить у подрядчика стоимость всех работ. Это уже называется ХХХХХ (очень грязное слово). Строители и без того находятся в "попадаловой" категории, а тут полное разорение.
Нехорошо это "поискать косяки". Их не надо специально искать - косяк косяку рознь - есть косяк, дай возможность исправить. А не начинать предъявлять миллионы за "невовремя запущенное производство, недополученную прибыль" и прочая.
Способов отъема денег существует, по классике, 1001. Но только не такие они честные, как пишут в художественной литературе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2013, 09:44
#72
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
спасибо за скрытую рекламу )))
Вообще-то вы за это в бан должны попасть. Чему радуетесь?
 
 
Непрочитано 26.08.2013, 10:30
#73
acid


 
Сообщений: n/a


VVapan4ik, разберись с понятиями организационных структур, особенно что же такое НЕкоммерческое партнерство
  Полученное нарушение
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аварии сооружений из ЛСТК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24