Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема!
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 23393
|
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Не совсем понятна обоснованность применения двутавров в поясах ферм, неужели настолько тяжелые площадки подвешиваются, или все же обычные ходовые мостики? Для фермы с пролетом 36м с жестким креплением к колонне применил бы классическую ферму с параллельными поясами из парных уголков.
Для ферм с жестким креплением к колонне недопустимо рассчитывать ферму отдельно от колонны, не учитываются усилия в элементах фермы от ее работы в составе рамы |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
в третьем (втором?) томе Справочника МК под ред. Кузнецова есть пример расчета фермы с расцентровкой в том числе. На него и можете ориентироваться
Насчет Qz честно вообще ничего не понял
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Спасибо, люди добрые, за ответы! C Qz я разобрался. Все потому, что расцентровку-то я сделал, но оси поясов ведь будут смещены (относительно центральной оси), а в расчете это я не учел. Отсюда и громадные значения Qz, которых вообще не должно быть. Я просто подумал - а нужно ли вообще проводить подобный расчет в СКАДе? Есть ли смысл? Можно просто задать ферму с жесткими узлами, чтобы учесть моменты от жесткости узлов. Потом вычислить моменты от расцентровок, как указано в Белене. Потом те и те моменты сложить и учесть их при расчете узлов. Наверное, и нет смысла в таком расчете в СКАДе ? Люди знающие, подскажите?
То Металлист: спасибо! понятно. Я просто хотел проверить такую ферму с учетом расцентровок, так сказать, в первый раз. Площадки тяжелые. Нагрузки от них в узлы по 6 и три тонны. Задание выдали американские технологи, мы площадки не разрабатываем, только проектную. На задании толькр узловые нагрузки стояли. Мое здание вот в этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62867 то DK: Спасибо. Нашел! ![]() то ETCartman: Спасибо, а вы не скажете, где можно найти третий том? В Донлоаде что-то не нашел то ACID: Про ассимиляцию не понял? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
Хотелось бы еще спросить. ПО данной ферме и конструкции в целом. Ферма жестко крепится к колонне, колонна жестко защемлена в фундаменте. Слышал, что для подобных схем необходимо вести расчет с учетом осадок основания, учитывать крен фундамента. Как это возможно сделать? Задавать совместно КМ и фундамент, смотреть неравномерность осадок и влияние их на усилия в конструкции? Или как? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Могу ошибаться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Цитата:
Не совсем так: опора конечной жесткости - вещь нелинейная - чем больше нагрузишь, тем больше осядет. Осадка фундаментов - вещь четко оговариваемая (по крайней мере из моего опыта) теми кто разрабатывает фундаменты. Далее - если равномерно оседают допустим обе опоры простой плоской рамы то дополнительных усилий появляться не должно. Именно поэтому расчет ведется на разность осадок. Offtop: На этом форуме в какую тему не заглянешь везде все очень усложняют ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Задаем дополнительное загружение от смещения одной опоры на 96 мм и дело в шляпе. Я правильно понял? |
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Да, но это будет расчет в запас. Реальные цифру осадки фундаментов дают разработчики этих самых фундаментов исходя из нагрузок на фундаменты.
Есть еще совместный расчет, но я, к стыду своему, не знаю что это такое и с чем это едят |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Например в серии "Канск" ничего не нашел про нагрузки от неравномерной осадки фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Чисто из опыта проектирования:
Нагрузки от осадки опор учитывались далеко не везде, затрудняюсь сформулировать критерии необходимости учета этих нагрузок. Могу лишь предположить что это связано с каетгорией ответственности сооружения и наличием свободного времени у проектировщика ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Это довольно значительное расхождение с требуемыми по СНиПу. Есть умельцы, которые утверждают, что с помощью нелинейных расчетов попадают точнее - не очень верю, но допускаю вероятность данного события. ![]() Точность изысканий имеет очень сильную вероятностную основу... ну и прочее...прочее... "Кароче", пацаны, для того что "рубить" здесь"бабло" надо сильно "рубить" всякие теории в "натуре". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Связи конечной жесткости.
Назначаются жесткостные характеристики для элементов, моделирующих связи конечной жесткости (тип 51). КЭ (тип 51) Данный КЭ применяется для введения связи конечной жесткости (пружины) по направлению одной из предусмотренных степеней свободы... Так, например, КЭ позволяет смоделировать работу пружины (упругого основания).... ![]() Блин, а я так верил этим скадовцам... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Цитата:
PS Простите за некоторую сумбурность изложения Последний раз редактировалось Металлист, 08.02.2011 в 19:59. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
М-да... Какой-то замкнутый круг получается. ПОсчитал металлокаркас, выдал разработчикам фундамента, они посчитали, выдали осадки, ты снова посчитал, выдал нагрузки, они снова посчитали и выдали осадки и т.д и т.п
![]() ![]() При введении даже небольших осадок цифры получаются уж больно большие. А как учесть податливость различных узлов? Ведь ежели считать температуру в СКАДе, цифры тоже немалые получаются без учета этой податливости. Кто-нибудь все-таки учитывает эти злополучные разницы осадок при расчете отдельно каркаса здания? Или все-таки здесь корректнее считать совместно каркас здания с фундаментом? Кто-нибудь конкретно считал подобные здания с учетом всех тех требований, о которых мы здесь говорим? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Среднее давление под подошвой фундамента в любом случае не должно превышать предельное сопротивление грунта основания. Если же вот это среднее давление превышает расчетное сопротивление грунта основания вот тогда необходимо вести расчет осадок за пределом линейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунте. Как это делать см. п. 2.226 Пособия. Но в большинстве случаев среднее давление не превышает расчетное сопротивление грунта и нет необходимости лезть в нелинейность для определения деформаций. О чем НОРМЫ и говорят. У вас странный подход. Это в докомпьютерную эпоху может кто то так и работал. А у вас в руках расчетные комплексы. Надеюсь, что вы не будете уподобляться обезьяне с гранатой в руках. Во всех современных учебниках строительной механики пишут о комплексном подходе к расчету зданий и сооружений. В настоящее время расчет ведется для здания целиком, в том числе учитывается работа фундаментов в грунте. Да - это итерационный процесс. И никто вам прямо сразу жесткостные характеристики тех же 51 элементов или коэффициенты постели не угадает. Но в конце концов процесс сходится. Т.е. осадки и жесткостные характеристики, полученные на разных этапах расчета, будут мало отличаться друг от друга. Насколько этот процесс автоматизирован в разных расчетных комплексах - это вопрос отдельный. Вопросы о том как конкретно лучше моделировать взаимодействие грунта основания и фундамента сооружения неоднократно обсуждались на форуме. На мой взгляд тут наметились по крайней мере два направления. Один подход я уже описал - это итерационный процесс с подбором жесткостных характеристик спецэлементов или назначением коэффициентов постели. Другой подход - сделать сразу расчетную модель сооружения и грунтового основания, которое рассматривается как некая сложная многослойная "подушка" под сооружением, допустим, задаваемая объемными элементами. Оба подхода имеют как свои преимущества, так и недостатки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Вклинусь в разговор, за что прошу прощение, просто вопрос по данной теме. При расчете ферм с расцентровкой появляются большие поперечные силы. Нужно ли проверять элементы на эту силу? (и соответственно на совместное действие Q, M и N). Я думаю, что да. ГИП, что не нужно
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Тоже задумался на счет возникновения в поясах Q при расцентровке. При снеге 180кг/м2 и пролете 30м у опорного раскоса Q будет 30-36т, нижний пояс (серия Молодечно) из тр.140x7 (сталь С345) едва проходит при данном Q. Другое дело, что строго говоря, этот Q будет присутствовать всегда – ведь невозможно добиться узла без расцентровки, пусть будет даже расцентровка пару миллиметров, в расчетной схеме Q все равно появится (и не будет завесить от величины эксцентриситета, будет элемент между двумя узлами раскосов – будет и поперечная сила в нем).
Но я предполагаю, что если узлы фермы проходят проверку (в частности на несущую способность стенок пояса), то и по Q должны проходить пояса. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
Расчет и конструирование фермы из ГСП | PATRONzzz | Расчетные программы | 53 | 27.03.2009 12:46 |
Расчет фермы в СКАДе | Mr.Merlin | SCAD | 1 | 20.03.2009 12:21 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 2 | 02.10.2008 22:23 |