| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
СКАД выдает завышенные сечения!
инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 8579
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104
|
Я знаю, что он прогибы не проверяет. Но он же их вычисляет! И по нему я уже сам проверяю, проходит ли подобранная им балка по прогибу. Сомнение у меня в том, можно ли доверять тому, что он подбирает по прочности? И, кстати, прогиб отдельной балки подсчитанный вручную, получается меньше, чем в СКАДе.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
shuvaligator:
Да, кидайте скрины, расчеты. ПОсмотрим, там уже видно будет. Может вы где нибудь неправильно задаете! Я сначала большинство элементов считаю в постпроцессоре СКАДа. А потом снимаю усилия - и все вручную. Все равно не очень программе доверяю. Сколько уже здесь обсуждали косяки Скада, Кристалла и кометы. Ручной способ - самый надежный. Может, прогиб получается меньше потому, что в СКАде вводятся расчетные нагрузки, а прогиб считается от нормативной. Я несколько раз проверял простые расчеты балок, колонн и элементов ферм вручную, в СКАДе и Кристалле. Сравнивал, анализировал. У меня разница была в 0-1 процент, очень редко - в 2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104
|
Критический фактор Кmax, Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии, Устойчивость плоской формы изгиба. По этим параметрам некоторые балки не проходят. Я эти балки задавал в постпроцессоре как конструктивные элементы.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Надо проверять корректность задания расчетных длин.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104
|
Нет, врвручную эти факторы я не проверял. Вот выкладываю схему. Кстати, если задавть эти балки в постпроцессоре как группу КЭ, то подбирает сечения гораздо меньшие.
Вручную я прикидывал просто по прочности, подбирая момент сопротивления. Ну и прогиб по стандартной форме на нормативную нагрузку.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Яролав Клименко прав. Либо у вас тут ошибка с расчетными длинами (неправильно задали - это очень распространенная ошибка в СКАДе), либо реально балка у вас не проходит по данным пунктам снипа и требуется уменьшение ее расчетной длины из плоскости (то бишь раскрепление)
Да неправильно заданы расчетные длины. Вы задаете балку как элемент и ставите коэффициенты 1 и 1. Балка у вас состоит из четырех элементов. Делите 1 на 4 и задаете соответственно коэффициенты 0,25 и 0,25. А если вот группой задаете, тогда и надо ставить 1 и 1. Попробуйте понять суть, разберитесь в этом и запомните. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104
|
Но почему я должен уменьшать расчетную длину? Ведь у меня балки в этих местах не раскреплены! Я разбил стержень на элементы только для того, чтобы понять, какие будут перемещения.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Тьфу, сам неправильно сказал и вас сбил.извините.если у вас например балка длиной 6 метров развита на 4 части.задавая ее одним элементом вы выделяете все элементы и ставите коэффициенты 1и1.тогда программа считает вам предельный коэффициент для всей балки.если вы задаете группой тогда ставите 4и4.это потому что у вас балка состоит из 4частей по полтора метра и чтобы в расчет шла вся балка вам надо 1.5 метра то есть одну часть умножить на 4.посчитайте и сравните.
|
|||
![]() |
|
||||
Приведите полные исходные даные для возможности подбора (не забыв об условиях раскрепления из плоскости) - посчитаю по "правильной" программе
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104
|
Мне кажется не очень правильно задавать коэф расчетной длины 4 для группы балок. Ведь длина балки увеличится, но усилия останутся те же (для участка в 1,5 м). Наиболее правильно наверное все-таки задавать конструктивными элементами с коэф расчетной длины 1.
Какие конкретно исходные данные вам нужны? Шаг балок - 1300 мм, длина балок - 5880 мм, расчетная нагрузка - 540 кг/м, раскрепления из плоскости нет.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 17
|
оно то так! но если у Вас большая схема (несколько тысяч конструктивных элементов с одинаковыми свойствами), то Вам понадобятся недели чтоб задать каждый конструктивный элемент! отсюда и родились группы элементов. Но тут нужно быть очень осторожным, так как не всегда конструктивный элемент разбит на одинаковое количество элементов (или на элементы с разными длиннами).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- нормативная нагрузка - марка стали - относительный предельный прогиб - вид желаемого профиля А вообще-то наша программа считает по готовым внутренним усилиям - так что можно привести сразу данные, используемые при ручном расчете. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Либо всю балку как один элемент и тогда ставить коэффициенты 1 и 1.тогда программа выдаст максимальный коэффициент для всей балки.либо группой но тогда ставить 4и4.тогда программа выдает коэффициент использования для каждой части.либо каждую часть отдельным конструктивным элементом и вот тогда ставить 0.25 и 0.25. Все три метода применимы результат не меняется.если лень сейчас вручную, если интересно проверьте балку в кристалле а потом всеми тремя способами в скаде.результаты будут одинаковы.или почти.а потом еще вручную. Неудобно сейчас писать.если не разберетесь, пишите.вечером попытаюсь объяснить доступнее:-)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104
|
Я не правильно написал в предыдущем посте: расчетная нагрузка 640 кг/м, нормативная - 530 кг/м. Марка стали 245. Прогиб - 1/250. Желаемый профиль - двутавр нормальный Б по СТО АСЧМ 20-93.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
M=0.64*5.88*5.88/8=2.77 (тм) Mн=0.53*5.88*5.88/8=2.33 (тм) Q=0.64*5.88*0.5=1.88 (т) При данных исходных необходимое сечение I25Б2 по СТО АСЧМ. Решающая проверка - устойчивость при изгибе (Фи-балочное). |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ, а можно Вам, как гуру, задать маленький вопросец, не создавая новой темы..? (вообщем оффтоп =)
Имеется балка с ребром (например швеллер), а на нее поэтажно опирается другая балка (над ребром). Так вот если балка опирается с открытой стороны швеллера не до конца - т.е. есть эксцентриситет, то: 1) Насколько это в принципе плохое соединение? 2) Считаем ли мы швеллер на кручение, либо полагаем, что опирающаяся на него балка в итоге и не даст дальше провернуться швеллеру вокруг оси...? 3) Как учесть в расчете ребра, что вышележащая балка опирается с эксцентриситетом? з.ы. В роли швеллера - опорный столик, крепящийся к обойме жб колонны... И расстояние между уголками бывает разным - может и метр быть, т.е. уже не столик, а балочка... И опирающуюся на швеллер балку мы уже не заведем за стенку швеллера как в серии 2.440-... так как мешает жб колонна... |
|||
|
||||
Цитата:
To Семенов Сергей Программа написана мной и моей сотрудницей но не в Экселе, а в .... системе-конструкторе организации бухгалтерского учета "Финансы без проблем". Так получилось по жизни, что когда в 90-х не было работы по специальности занимались автоматизацией бухучета на этом пакете... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то SergL:
точно подмечено. как-то раз долдго перепроверял и пересчитывал, пока не наткнулся на указанный вами пункт! Иногда СКАД дает значительный запас прочности исходя из этого примечания! То IBZ: Вот здорово! Тогда, подозреваю,что у вас, наверное, на каждую формулу СНиПа подобная программка написана! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Программа написана не на каждую формулу а с учетом всех необходимых для выбранного типа НДС формул. Это означает, что задав минимум необходимых исходных (усилия, длины, сталь, коэффициент условий работы и т.д.) получаем на выходе готовое оптимальное сечение, удовлетворяющее абсолютно всем требованиям норм. Причем первоначально сечений выдается несколько, а конструктор уже сам выбирает нужное. Например, если в процессе задания исходных указать тип сечения "прокатный дватавр", то будет выдан список из минимальных сечений по всем группам - Б,Ш,К,М, и всем действующим Гостам/ТУ.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 79 | 30.08.2010 23:33 |
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки | молодой человек | Динамические блоки | 3 | 21.10.2009 12:52 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |