Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?

Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2011, 10:13 #1
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Доброе время суток! Начал конструировать фундаментную плиту.. мой начальник мне говорит что глубина заложения фундамента должна бытьне менее глубины промерзания грунта (1.2м.) Мне кажется что на фундаментную плиту эти требования не действуют. Может подскажете литературу и или нормативный документ где это все оговаривается?
И еще один вопрос -
Можно ли положить фундаментную плиту на почвенно-растительный слой ? Если можно, то какие расчетные характеристики грунта вы задаете? Спасибо!
Просмотров: 46212
 
Непрочитано 13.02.2011, 10:34
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Для начала по теме. Какие грунты по пучению? Уровень грунтовых вод (УГВ)? Начальник несколько неправ. Существует терминология - фундаменты мелкого заложения - в инете легко найти, да и здесь эта тема будировалась неоднократно. При этом надобно выполнить ряд мероприятий как-то: утеплить периметр фундаментной плиты с устройством "тёплой отмостки", дрен по периметру, под плитой заменить грунт (пучинистый и слабопучинистый) на подушку из крупнозернистого песка толщиной этак см. 30-40. Применяю всегда ребристую плиту (ребра вниз). Растительный слой УБРАТЬ.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 11:42
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений таблица 12.2
Растительный слой в обязательном порядке снимать
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 11:57
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Если нет опасности пучения грунтов, то нет и никаких ограничений по глубине заложения фундамента. Можно ставить фундамент хоть вообще без заглубления. Любой фундамент, а не только плиту.
 
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:32
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если нет опасности пучения грунтов, то нет и никаких ограничений по глубине заложения фундамента. Можно ставить фундамент хоть вообще без заглубления. Любой фундамент, а не только плиту.
Как посчитать расчетное сопротивление грунта при нулевом заглублении?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:37
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как посчитать расчетное сопротивление грунта при нулевом заглублении?
А в чем проблема? Где-то в формулах нужно делить на ноль? Так считайте заглубление 1мм и если по расчету проходит, то так и проектируйте.
 
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:47
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Где-то в формулах нужно делить на ноль? Так считайте заглубление 1мм и если по расчету проходит, то так и проектируйте.
Я говорю об известной формуле вычисления расчетного сопротивления грунта. При нулевом заглублении получаются очень маленькие цифры. Насколько они адекватны? Допустим в основании песок мелкий:
плотность 1.8 т/м3,
угол внутреннего трения 28 градусов,
удельное сцепление 1 кПа.
Расчетное сопротивление получается - 30 кПа. Не маловато ли?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 13:29
#8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


nikolay2, СНиП 2.02.01-83 "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ". Раздел "Глубина заложения фундаментов" и конкретно табл. 2.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 13:07
#9
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Всем большое спасибо за помощь!
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 13:34
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я говорю об известной формуле вычисления расчетного сопротивления грунта. При нулевом заглублении получаются очень маленькие цифры. Насколько они адекватны? Допустим в основании песок мелкий:
плотность 1.8 т/м3,
угол внутреннего трения 28 градусов,
удельное сцепление 1 кПа.
Расчетное сопротивление получается - 30 кПа. Не маловато ли?
Ну, допустим, при мелких песках надо заглубляться на df. Это во-первых.
А во-вторых, покажите, как вы получили R=30кПа=3т/м2? Для плиты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 14:10
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну, допустим, при мелких песках надо заглубляться на df. Это во-первых.
А во-вторых, покажите, как вы получили R=30кПа=3т/м2? Для плиты.
Моя реплика является ответом на конкретное высказывание:
Цитата:
Если нет опасности пучения грунтов, то нет и никаких ограничений по глубине заложения фундамента. Можно ставить фундамент хоть вообще без заглубления. Любой фундамент, а не только плиту.
Таким образом R посчитано для ленточного фунамента шириной метр с нулевым заглублением.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 14:39
#12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Я говорю об известной формуле вычисления расчетного сопротивления грунта. При нулевом заглублении получаются очень маленькие цифры.
Сейчас речь ведём о нескальных грунтах.

Ежели формулку по определению границы применимости некой теории расчёта (п. 2.41 формула 7 СНиП 2.02.01-83*) разложить на составляющие, то от глубины заложения зависят всего несколько слагаемых (у которых множитель - коэффициент Mq). Сколько раз не считал (без учёта подвала, для нашенских грунтов) основной вклад вносит слагаемое с множителем Mc (на удельное сцепление грунта умножается).

Вот ежели ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Рекомендуемое) того же СНиП 2.02.01-83* посмотреть, где про R (по таблицам) для предварительного определения размеров фундаментов говорится, то поплачевнее ситуация (см. формулы 1 и 2 данного приложения).
При прочих равных условиях (ширина фундамента и вид грунта):
- при глубине 2 м - 100% от R (условно примем);
- при глубине 1 м - 75% от R;
- при глубине 0,5 м - 62,5% от R;
- при нулевой глубине будет 50% от R.
Это я с множителем (d+d0)/2d0 в формуле 1 приложения 3 поигрался.

Одно что грунты сверху (допустим на глубине 0,3 м) как правило не имеют природной структуры (ежели вообще не почва или насыпуха какая неслежавшаяся), проморожены или "попорчены человеческой жизнедеятельностью" (относится и к рухлякам, считай скальным грунтам).

Добавлено.
А 3т/м2 для грунта, чё-то уж очень маловато.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 14.02.2011 в 14:47.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 14:49
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Таким образом R посчитано для ленточного фунамента шириной метр с нулевым заглублением.
А что делать?
Величина R характеризует применимость линейной зависимости "нагрузка-осадка" и для песка, по моему мнению, является нормами заниженной. Единообразие вычисления первого коэф-та Mгамма=0,25*пи/(ctg фи+фи-пи/2) при любых значениях ширины подошвы ф-та при одной и той же величине зоны развития пластических деформаций к этому приводит, хотя Горбунов-Посадов М.И. указывал на значительное увеличение глубины развития зон пластических деформаций и даже при нагрузках, приводящих к смыканию этих зон на оси симметрии для песчаных грунтов, зависимость "нагрузка-осадка" мало чем отличается от линейной.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:33
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Сколько раз не считал (без учёта подвала, для нашенских грунтов) основной вклад вносит слагаемое с множителем Mc (на удельное сцепление грунта умножается).
Это если грунт глинистый... у песка удельное сцепление почти нулевое, поэтому там определяющим является заглубление.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 17:16
#15
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не маловато ли?
просто практически порассуждаем.
Когда под краями фундамента развивается чрезмерная пластика что происходит? Происходит выпор грунта из под краев в стороны и вверх. Если заглубления фундамента нет - выпор происходит горзадо проще, согласитесь? Пригруза-то сверху нет для грунта!
Вот поэтому предел линейного деформирования грунта при нулевом заглублении получается очень небольшим.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 17:25
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Вот поэтому предел линейного деформирования грунта при нулевом заглублении получается очень небольшим.
Это все понятно, но результат по этой формуле вы считаете реалистичным?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 18:05
#17
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Да, вполне считаю.
Может быть и не 100% реалистичным, но оправданным, чтобы быть включенным в нормы проектирования
cheap вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 18:15
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Да, вполне считаю.
То есть при R=30 кПа конструкцию массой 1 тонна, вы не станете опирать на фундамент размерами 0.5х0.5 метра (без заглубления)?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 12:48
#19
eash_125@mail.ru


 
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 10


Добрый день, коллеги. Поскажите, пож-та, в каких нормативных документах написано про минимальную глубину заложения фундаментов не менее 0,5м от уровня планировки??
eash_125@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 21:37
#20
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


eash_125@mail.ru
Про минимальные 0,5м приходит на ум только п.5.6.9 нового актуализированного СНиП по основаниям. Да и то там сказано про минимальные 0,5м от пола подвала, причем если по несущей способности грунт проходит, то можно и меньше.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 22:16
#21
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если нет опасности пучения грунтов, то нет и никаких ограничений по глубине заложения фундамента. Можно ставить фундамент хоть вообще без заглубления. Любой фундамент, а не только плиту.
на чем основываются ваши выводы?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 22:52
#22
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от eash_125@mail.ru Посмотреть сообщение
в каких нормативных документах написано про минимальную глубину заложения фундаментов не менее 0,5м
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ , МОСКВА 1978 :
"3.127...Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных,рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки."
deviser вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:34
#23
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ , МОСКВА 1978 :
"3.127...Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных,рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки."
это не нормативный документ
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 16:58
#24
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


А почему бы не прочитать п. 5.5.5 тогоже СП 22.13330.2011?
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:04
#25
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А почему бы не прочитать п. 5.5.5 тогоже СП 22.13330.2011?
а где здесь написано про минимальную глубину заложения фундамента?
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:05
#26
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
это не нормативный документ
Кто это сказал?
deviser вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:15
#27
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
а где здесь написано про минимальную глубину заложения фундамента?
5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться....

какая ЕЩЕ глубина Вам нужна?
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 17:17
#28
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Кто это сказал?
разве "Руководство" считается нормативным документом?...

Цитата:
5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться....

какая ЕЩЕ глубина Вам нужна?
мне нужно то же, что и eash_125@mail.ru, найти эти самые 0,5м в нормативных документах, а не где-нибудь еще. Либо понять, что по нормативным документам нет минимальной глубины заложения, и, при определенных условиях, фундамент можно ставить на уровне планировки.

Последний раз редактировалось Primeiro, 28.11.2011 в 17:25.
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 10:55
#29
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
мне нужно то же, что и eash_125@mail.ru, найти эти самые 0,5м в нормативных документах
не найдете - если бы жто было возможно, то все бы уже давно проектировали без заглубления.

малозаглубленные фундаменты допускается применять лишь для: п.6.8.10 СП 22.13330 примечание
...для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м...

Так что, для нормального уровня ответственности - заглублять на промерзание.

P.S. Несмотря на то, что данный пункт находится в разделе "Пучинистые грунты" в примечание о пучении не сказано ни слова: вывод эксперта на фразу "это относится только к пучинистым грунтам..." думаю озвучивать не стоит.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 11:05
#30
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
не найдете - если бы жто было возможно, то все бы уже давно проектировали без заглубления.

малозаглубленные фундаменты допускается применять лишь для: п.6.8.10 СП 22.13330 примечание
...для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м...

Так что, для нормального уровня ответственности - заглублять на промерзание.

P.S. Несмотря на то, что данный пункт находится в разделе "Пучинистые грунты" в примечание о пучении не сказано ни слова: вывод эксперта на фразу "это относится только к пучинистым грунтам..." думаю озвучивать не стоит.
дык не найти и обратного - что нельзя не заглублять фундаменты.
По тому же СП:
"Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
- фундаменты опираются на мелкие пески и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения;
- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов. "

соответственно заглублять на глубину промерзания далеко не всегда нужно
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2011, 11:17
#31
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
соответственно заглублять на глубину промерзания далеко не всегда нужно
ключевое слово в данных пунктах - специальное

P.S. Это вотчина НИИОСП Герсиванова
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 10:06
#32
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Здравствуйте. Проектирую фундамент под небольшое 12х7х5(h) нежилое здание. В основании "Песок (а,fglQ) мелкий, рыхлый, средней степени водонасыщения, коричневато-серый. Грунтовые воды в сентябре установились на глубине 1,4-2,9 м. В период весеннего снеготаяния, весеннего и осеннего половодий, возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,2-0,5 м выше замеренных. Песок в основании непучинистый. Нормативная глубина промерзания песков мелких составляет – 1,61 м."
В связи со всем этим так и хочется устроить в качестве фундамента монолитную плиту (толщ.400мм), с заглублением на 400мм. Какое Ваше мнение о возможности применения мелкозаглубленной плиты в данных условиях? Спасибо

Последний раз редактировалось Иван 80, 11.11.2015 в 10:34.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 11:48
#33
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Какое Ваше мнение о возможности применения мелкозаглубленной плиты в данных условиях?
Думаю что плита 400мм под небольшое 12х7х5(h) нежилое здание это большое расточительство.
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Грунтовые воды в сентябре установились на глубине 1,4-2,9 м. В период весеннего снеготаяния, весеннего и осеннего половодий, возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,2-0,5 м выше замеренных. Песок в основании непучинистый. Нормативная глубина промерзания песков мелких составляет – 1,61 м.
Песок мелкий, рыхлый, уровень грунтовых вод выше глубины промерзания и морозное пучение отсутствует? Как то слабо верится...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 12:02
#34
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Как то слабо верится
Если честно, мне тоже. Но в геологии так написано.
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Думаю что плита 400мм
Согласен, толщина - многовато, расчет еще не проводил. почему склоняюсь к плите? В этом здании почти подо всей площадью подпольные каналы. Вот и захотелось мне объединить днище каналов с фундаментной плитой.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 12:03
#35
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Иван 80, отопление есть в здании?

----- добавлено через ~2 мин. -----
если отопления нет, то минимум Df, что и написано в СП тбл 5.2, 5.3
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 13:31
#36
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Отопление есть. 20С внутри. Расчетная глубина промерзания получилась 0,7м

Последний раз редактировалось Иван 80, 11.11.2015 в 13:42.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 13:51
#37
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Песок мелкий, рыхлый, уровень грунтовых вод выше глубины промерзания и морозное пучение отсутствует? Как то слабо верится...
Не дай Бог крен плиты из-за пучения пойдёт (плита ведь будет гибкая, не 1000 мм), трещины в стенах и т.д.
Да и в общем согласен с G-E-K, плита вряд ли выйдет дешевле. Сделайте "обычные нормальные ленты по всем требованиям Норм". И спите спокойно.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 21:58
#38
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.
Выдали отчет ИГЭ ( Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 0,95 м, для супесей и песков пылева-тых – 1,15 м. Максимальная глубина проникновения 00С в почву составляет – 1.26 м.)
Мне определить расчетную или можно взять максимальную 1,26 ?
Mr.AS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? Омская птица Железобетонные конструкции 12 05.08.2015 10:02
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23