Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 46212
|
|
||||
Для начала по теме. Какие грунты по пучению? Уровень грунтовых вод (УГВ)? Начальник несколько неправ. Существует терминология - фундаменты мелкого заложения - в инете легко найти, да и здесь эта тема будировалась неоднократно. При этом надобно выполнить ряд мероприятий как-то: утеплить периметр фундаментной плиты с устройством "тёплой отмостки", дрен по периметру, под плитой заменить грунт (пучинистый и слабопучинистый) на подушку из крупнозернистого песка толщиной этак см. 30-40. Применяю всегда ребристую плиту (ребра вниз). Растительный слой УБРАТЬ.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
плотность 1.8 т/м3, угол внутреннего трения 28 градусов, удельное сцепление 1 кПа. Расчетное сопротивление получается - 30 кПа. Не маловато ли? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А во-вторых, покажите, как вы получили R=30кПа=3т/м2? Для плиты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ежели формулку по определению границы применимости некой теории расчёта (п. 2.41 формула 7 СНиП 2.02.01-83*) разложить на составляющие, то от глубины заложения зависят всего несколько слагаемых (у которых множитель - коэффициент Mq). Сколько раз не считал (без учёта подвала, для нашенских грунтов) основной вклад вносит слагаемое с множителем Mc (на удельное сцепление грунта умножается). Вот ежели ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Рекомендуемое) того же СНиП 2.02.01-83* посмотреть, где про R (по таблицам) для предварительного определения размеров фундаментов говорится, то поплачевнее ситуация (см. формулы 1 и 2 данного приложения). При прочих равных условиях (ширина фундамента и вид грунта): - при глубине 2 м - 100% от R (условно примем); - при глубине 1 м - 75% от R; - при глубине 0,5 м - 62,5% от R; - при нулевой глубине будет 50% от R. Это я с множителем (d+d0)/2d0 в формуле 1 приложения 3 поигрался. Одно что грунты сверху (допустим на глубине 0,3 м) как правило не имеют природной структуры (ежели вообще не почва или насыпуха какая неслежавшаяся), проморожены или "попорчены человеческой жизнедеятельностью" (относится и к рухлякам, считай скальным грунтам). Добавлено. А 3т/м2 для грунта, чё-то уж очень маловато.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 14.02.2011 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Величина R характеризует применимость линейной зависимости "нагрузка-осадка" и для песка, по моему мнению, является нормами заниженной. Единообразие вычисления первого коэф-та Mгамма=0,25*пи/(ctg фи+фи-пи/2) при любых значениях ширины подошвы ф-та при одной и той же величине зоны развития пластических деформаций к этому приводит, хотя Горбунов-Посадов М.И. указывал на значительное увеличение глубины развития зон пластических деформаций и даже при нагрузках, приводящих к смыканию этих зон на оси симметрии для песчаных грунтов, зависимость "нагрузка-осадка" мало чем отличается от линейной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
просто практически порассуждаем.
Когда под краями фундамента развивается чрезмерная пластика что происходит? Происходит выпор грунта из под краев в стороны и вверх. Если заглубления фундамента нет - выпор происходит горзадо проще, согласитесь? Пригруза-то сверху нет для грунта! Вот поэтому предел линейного деформирования грунта при нулевом заглублении получается очень небольшим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
eash_125@mail.ru
Про минимальные 0,5м приходит на ум только п.5.6.9 нового актуализированного СНиП по основаниям. Да и то там сказано про минимальные 0,5м от пола подвала, причем если по несущей способности грунт проходит, то можно и меньше. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
"3.127...Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных,рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки." |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
разве "Руководство" считается нормативным документом?...
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.11.2011 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
малозаглубленные фундаменты допускается применять лишь для: п.6.8.10 СП 22.13330 примечание ...для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м... Так что, для нормального уровня ответственности - заглублять на промерзание. P.S. Несмотря на то, что данный пункт находится в разделе "Пучинистые грунты" в примечание о пучении не сказано ни слова: вывод эксперта на фразу "это относится только к пучинистым грунтам..." думаю озвучивать не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
Цитата:
По тому же СП: "Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если: - фундаменты опираются на мелкие пески и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения; - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов. " соответственно заглублять на глубину промерзания далеко не всегда нужно |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Здравствуйте. Проектирую фундамент под небольшое 12х7х5(h) нежилое здание. В основании "Песок (а,fglQ) мелкий, рыхлый, средней степени водонасыщения, коричневато-серый. Грунтовые воды в сентябре установились на глубине 1,4-2,9 м. В период весеннего снеготаяния, весеннего и осеннего половодий, возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,2-0,5 м выше замеренных. Песок в основании непучинистый. Нормативная глубина промерзания песков мелких составляет – 1,61 м."
В связи со всем этим так и хочется устроить в качестве фундамента монолитную плиту (толщ.400мм), с заглублением на 400мм. Какое Ваше мнение о возможности применения мелкозаглубленной плиты в данных условиях? Спасибо Последний раз редактировалось Иван 80, 11.11.2015 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Если честно, мне тоже. Но в геологии так написано.
Согласен, толщина - многовато, расчет еще не проводил. почему склоняюсь к плите? В этом здании почти подо всей площадью подпольные каналы. Вот и захотелось мне объединить днище каналов с фундаментной плитой. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Да и в общем согласен с G-E-K, плита вряд ли выйдет дешевле. Сделайте "обычные нормальные ленты по всем требованиям Норм". И спите спокойно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.
Выдали отчет ИГЭ ( Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 0,95 м, для супесей и песков пылева-тых – 1,15 м. Максимальная глубина проникновения 00С в почву составляет – 1.26 м.) Мне определить расчетную или можно взять максимальную 1,26 ? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 12 | 05.08.2015 10:02 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |