Помогите с расчетной длиной колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетной длиной колонны

Помогите с расчетной длиной колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2011, 09:21 #1
Помогите с расчетной длиной колонны
Chuvak_3
 
Гастробайтер
 
дома
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 53

Помогите с расчетной длиной колонны из плоскости двухэтажной рамы. Неужели 12.4 м Не получается поставить связь на втором этаже. Помогите разобраться как определить расчетную длину. Заранее мерси...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная высота.jpg
Просмотров: 477
Размер:	26.0 Кб
ID:	54100  

Просмотров: 14212
 
Непрочитано 21.02.2011, 10:49
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Какой именно колонны и какого именно участка?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 11:01
#3
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


Я так думаю что расчетные длины у них будут одинаковые у всех. А насчет участка может я не понял, но колонна неразрезная общая длина 6.4 у этой колонны какое будет ню или можно предположить что связь раскрепит колонну на 3х метрах и только у верхней части колонны (3.2 м ) ню=2
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:06
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
можно предположить что связь раскрепит колонну на 3х метрах и только у верхней части колонны (3.2 м ) ню=2
Можно так предположить. Только вот то что внизу справа на связь не тянет. И не "ню" а "мю".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 11:10
#5
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


Сорри насчет мю подзабыл родной греческий, а насчет связи вы правы связь не полноценная и можно поставить только на первом этаже я бы с радостью ее копировал на второй этаж или вам вообще связь по конструкции не нравится
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:20
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Chuvak_3, см. картинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная высота.jpg
Просмотров: 319
Размер:	30.3 Кб
ID:	54109  
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:21
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Chuvak_3, в данном случае нет такого понятия как расчетная длина колонны. Есть понятия расчетная длина нижней части колонны (нижнего этажа) и расчетная длина верхней части колонны (верхнего этажа). Причем для крайней и средней колонны эти значения различны!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:25
#8
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
можно предположить что связь раскрепит колонну на 3х метрах и только у верхней части колонны (3.2 м ) ню=2
сомневаюсь, что этот диагональный раскос можно принять за связь, которая раскрепит колонну на 3х метрах.

но даже если бы можно было, то раскрепление произойдет в плоскости рамы, а вопрос был задан по расчетной длине колонны из плоскости чертежа.

мое мнение, m=2 для колонны из плоскости. однако, если в раме моделировалось перекрытие, то можно принять для нижнего 3х метрового участка колонны m=1.
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:30
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Chuvak_3, так я не понял на рисунке поперечная рама или продольный разрез?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 11:51
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
.. и только у верхней части колонны (3.2 м ) ню=2
мю для верхних участков приблизительно = 2,2
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 12:11
#11
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


Это продольный разрез, в плоскости рамы связей нет вообще и там принята высота колонны 2*6.4 А вот из плоскости закрались сомнения если примерно построить кривые потери уст-сти то похоже что МЮ верхней части колонны на мой взгляд будет больше 2 но как ее вычислить

palexxvlad, как это вычислить... очень буду признателен

Den_Den, Почему диагональ нельзя считать связью и какую лучше в этом случае поставить. Крест нежелателен
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 12:16
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
palexxvlad, как это вычислить... очень буду признателен
можно вычислить точно в любом КЭ расчетном комплексе, а так и "не вооруженным глазом" видно, что для верхних участков не менее 2 а для нижних не менее 0,7, если связь-раскос работает на растяжение/сжатие.
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:11
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
можно вычислить точно в любом КЭ расчетном комплексе
Научите, никак не могу подобрать алгоритм решения данной задачи, а именно определение расчетной длинны в расчетном комплексе, желательно на примере лиры или скада.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:26
#14
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Алгоритм в Лире достаточно прост (для этой задачи). Моделируйте данную схему (плоскую или с перекрытиями). Если перекрытия не участвуют, то Мю из плоскости 2 и двутавр надо ориентировать соответственно. Если перекрытие моделируете то... все зависит от его типа, жесткости и общей конфигурации здания (ядра жесткости...).

Итак, если считать перекрытие раскреплением из плоскости то алгоритм примерно таков:

1) построить плоскую модель, загрузить, назначить связи. Признак схемы 6 (связи У надо назначать в узлах земли и в узлах несмещаемого перекрытия)
2) Провести обычный расчет и составить РСН
3) В окне расчета устойчивости выбрать по РСН и поставить галочку учет моментов и количество вычисляемых форм 3.
4) провести расчет услойчивости.

Как написано в справке, физический смысл имеет только наименьший коэффициент расчетной длины - этот элемент и определяет устойчивость системы.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:28
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


@$K&t[163RUS], только на моей памяти Ильнур раз 5 говорил как это делается, да IBZ раза 2 . Но могу и я повторить - выполняете расчет рамы на общую устойчивость, получаете мю для каждого элемента расчетной схемы, а дальше руководствуясь принципом
Цитата:
Свободные длины стержней при общей потере устойчивости определяются в соответствии с их длинами в расчетной схеме. Так, например, если колонна какого-либо этажа здания разбита в расчетной схеме на несколько стержневых КЭ, то свободная длина будет определена для каждого из КЭ этой колонны.
можно выделить(дабы исключить из схемы другие элементы) нужные колонны для всей высоты рамы, заменив примыкающие элементы нагрузками или узловыми перемещениями и вычислить мю для любой колонны (элемента) расчетной схемы индивидуально.
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:39
#16
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


В данной схеме, по справочнику Лейтеса,( задача 11) мю=2,5 для нижнего участка и мю= 2,35 для верхнего.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:42
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Grig63, откуда на нижнем участке 2.5, как думаете?
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 13:58
#18
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Если нет верхнего участка(консоли) то по Лейтесу получается мю=0,7 при к=0. Думаю, это влияние консоли.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 14:27
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Chuvak_3, в посте #6 мю посчитано для колонн, плоскость стенок, которых параллельна плоскости стенок балок. Если колонны повернуть на 90 градусов относительно своих осей тогда мю для нижних участков будет = 1,65. Действительно, влияние консоли сверху
Grig63, а как Вы располагали плоскости колонн (как ориентировали стенку колонн ) при определении мю по Лейтесу ?
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:30
#20
Chuvak_3

Гастробайтер
 
Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53


Grig63, да по Лейтесу так примерно и получается, я так понял с КЭ комплексами есть отличие.
Но по логике Мю нижней части должен быть меньше Правда у меня книга в плохом качестве я мог схему не правильно разобрать , если есть у кого эта схема выложите плииз? Вместе и разберемся

palexxvlad, Огромное спасибо за уточнение а верхней скока получилось?

Последний раз редактировалось Chuvak_3, 21.02.2011 в 14:48.
Chuvak_3 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 14:35
#21
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
palexxvlad, Огромное спасибо за уточнение а верхней скока получилось
Chuvak_3, пожалуйста, для верхней 2,2. Только связь-диагональ при конструировании нужно предусмотреть приличной жесткости (такой, чтоб она не потеряла устойчивость первой).
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 16:58
#22
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
.

Как написано в справке, физический смысл имеет только наименьший коэффициент расчетной длины - этот элемент и определяет устойчивость системы.
Так и что дальше. Получили вы для минимальный коэффициент свободной длины предположим 2,2(или ещё круче 8-10) - это не тот коэффициент который вы можете использовать при подборе сечения.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:04
#23
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Mahno, почему не тот? А какой тогда нужен?
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:24
#24
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Mahno, почему не тот? А какой тогда нужен?
Например - вы получили в Лире например для колонны коэффициент 8. Колонна к примеру 6 м. Тогда при подборе сечения расчетная длина колонны у вас составит 48 м? И наоборот получили вы 1.1, а если посчитать по СНиП, то может коэффициент выйти 2,0.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:31
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Например - вы получили в Лире например для колонны коэффициент 8. Колонна к примеру 6 м. Тогда при подборе сечения расчетная длина колонны у вас составит 48 м?
Глупости не говорите , речь шла о минимальном значении мю.
Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
И наоборот получили вы 1.1, а если посчитать по СНиП, то может коэффициент выйти 2,0.
Если правильно посчитана задача на устойчивость, то никак не может получится огромная разница со СНиП. Если задача из заголовка темы не является примером того, то можем еще раз проверить на любой реальной схеме соответствие МКЭ СНиПу.
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:40
#26
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Может не о тех коэффициентах говорю. Но. Взял задачу. Центрально загруженный стержень сечение 600х600 высота 15 м. В Лире получил коэффициент свободной длины 11. О этих коэффициентах идет речь?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 17:44
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
О этих коэффициентах идет речь?
По всей видимости - да.
Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Но. Взял задачу. Центрально загруженный стержень сечение 600х600 высота 15 м. В Лире получил коэффициент свободной длины 11.
Не бывает такого ! Выкладывайте Вашу схему центрально загруженного стержня, посмотрим.
 
 
Непрочитано 21.02.2011, 18:52
#28
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Просчитал в Лире по плоской схеме (признак схемы 2) задачу 11 из Лейтеса при l1=3м и l2=3.2м
Коэффициент свободной длины Ly получился:
Ly (мю)=2,64 – низ
Ly (мю)=2,47 – верх
У Лейтеса на рис. 5 К=1 и дальше нет данных, у нас К=3,2/3= 1,066, по этому результат Лира выдала правильный. При l2=3м, К=1 - результаты в Лире и по Лейтесу совпадают - Ly (мю)=2,5 (для обоих стержней)
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 22:18
#29
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
По всей видимости - да.

Не бывает такого ! Выкладывайте Вашу схему центрально загруженного стержня, посмотрим.
Вот создал такую раму. Для нижней части(15 м) коэф. расч. длины около 1, для верхней(3м) - этот же коэф- 10.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 155
Размер:	12.7 Кб
ID:	54159
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 23:12
#30
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: palexxvlad, не могли бы Вы выложить пример определения расчетной длины с использованием узловых перемещений? Очень бы хотелось поглядеть, как все это делается. Если не хочется сюда, то, может, в личку? Банальный какой-нть примерчик. к примеру, трехпролетная трехэтажная рама...ну и какой-нть элементик вычленить. Вы же, если не ошибаюсь в Лире работаетеdrinks:
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:02
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Mahno, если я не ошибаюсь, колонна в Вашей схеме в пределах этажа разбита на 3 КЭ, следовательно мю будет = мин Lz(1КЭ,2КЭ,3КЭ)/3 для верхней части колонны. Для получения более точных результатов по мю, не лишне поделить колонны помельче(например на 10КЭ) в пределах этажа и убрать галку с опции учета моментов при определении КЗУ.
А где мю=11 для нижнего участка колонны ?

Дрюха, да это тоже самое что и с нагрузками от фрагмента схемы. В результатах сохраняете узловые перемещения как нагрузку см. картинки, а затем удаляете всё не нужное из схемы и считаете на устойчивость оставленные элементы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-02-22_095947.png
Просмотров: 91
Размер:	9.3 Кб
ID:	54183  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-02-22_100036.png
Просмотров: 112
Размер:	9.4 Кб
ID:	54184  
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:17
#32
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Mahno, если я не ошибаюсь, колонна в Вашей схеме в пределах этажа разбита на 3 КЭ, следовательно мю будет = мин Lz(1КЭ,2КЭ,3КЭ)/3 для верхней части колонны. Для получения более точных результатов по мю, не лишне поделить колонны помельче(например на 10КЭ) в пределах этажа и убрать галку с опции учета моментов при определении КЗУ.
А где мю=11 для нижнего участка колонны ?
Не, колонна в пределах этажа не разбита. Там где было 11 - я разобрался, там колонна была разбита на 3 КЭ. Для цельной колонны мю получился около 3.3. А какая у вас версия Лиры?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:23
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Для цельной колонны мю получился около 3.3.
Все равно для центрально сжатого стержня великовато. Хотя, в зависимости от закреплений и приложения нагрузок, вполне возможно.
Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
А какая у вас версия Лиры?
9.6
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:31
#34
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


palexxvlad, спасибо за пост №31, все чаще и чаще открываю что-то новое для себя в лире... т.е. считаем всю схему, потом от интересующего нас РСН создаем отдельное загружение с заданными перемещениями и сохраняем схему в кучу подсхем с оставленными элементами свободные длины которых нас интересуют, и повторяем расчет в том числе на устойчивость, главное не забыть таблицу РСУ поправить, я правильно понял?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:37
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


@$K&t[163RUS], конечно правильно, но это не единственный способ, я к нему прибегаю достаточно редко, т.к. многоделен он очень. Обычно хватает общей схемы для определения ответственных элементов за потерю устойчивости (анализ чувствительности отличная вещь).
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:47
#36
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Все равно для центрально сжатого стержня великовато. Хотя, в зависимости от закреплений и приложения нагрузок, вполне возможно.

9.6
Я об этом и говорю. При длине колонны 15 м - ее расчетная длина получится
под 50 м. Для сравнения в СНиПе- 1,2Н(ж.б.). И 3.3 это не предел - бывают и выше коэффициенты. У меня версия 9,4 - видимо там какие то другие коэффициенты ))
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:52
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
И 3.3 это не предел - бывают и выше коэффициенты.
Надо выбирать минимальный к-т, обычно он на кнопочке Lz, а не Ly
Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
У меня версия 9,4 - видимо там какие то другие коэффициенты ))
Не в этом дело.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:00
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Для получения более точных результатов по мю, не лишне поделить колонны помельче(например на 10КЭ) в пределах этажа
Категорически противопоказано Точность может только упасть в связи с значительным усложнением трансцендентного уравнения устойчивости, решаемого итерационным методом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:03
#39
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Категорически противопоказано
Ого! Разработчики обратное говорят. Спасибо,IBZ, будем знать.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:10
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ого! Разработчики обратное говорят
Разрешите полюбопытствовать, где?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:14
#41
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Надо выбирать минимальный к-т, обычно он на кнопочке Lz, а не Ly

Не в этом дело.
Или смотреть как ориентировано сечение(оси стержня).
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:16
#42
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


IBZ, на семинаре по скаду, году в 2003, г-н Перельмутер высказывался по поводу неверных результатов по устойчивости центрально сжатого стержня. Он рекомендовал поделить его на 100 КЭ для правильного расчета, "машина - дура, посчитает" его слова.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:51
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
IBZ, на семинаре по скаду, году в 2003, г-н Перельмутер высказывался по поводу неверных результатов по устойчивости центрально сжатого стержня. Он рекомендовал поделить его на 100 КЭ для правильного расчета, "машина - дура, посчитает" его слова.
Мне этот совет совершенно непонятен, хотя черт их - разработчиков - знает, как это они все делают "внутри". Я исхожу просто из общей теории расчета стержневых систем на устойчивость. При реализации метода перемещений даже для плоской системы количество неизвестных о общем случае равно утроенному количеству узлов (2 линейных смещения и угол поворота). Коэффициенты при неизвестных при этом есть трансцендентные гиперблические функции. Потерять при решении уравнения точность и пропустить минимальный корень тем вероятнее, чем больше в уравнении членов. Может в Скаде заложен какой-то другой неизвестный мне метод, но что-то берут сомнения
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 12:08
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При реализации метода перемещений даже для плоской системы количество неизвестных о общем случае равно утроенному количеству узлов (2 линейных смещения и угол поворота). Коэффициенты при неизвестных при этом есть трансцендентные гиперблические функции. Потерять при решении уравнения точность и пропустить минимальный корень тем вероятнее, чем больше в уравнении членов.
Ваша логика вполне понятна, и это обязательно нужно взять на заметку. Но у меня еще ни разу не возникала ситуация, когда при увеличении числа разбиения стержня точность определения свободных длин и форм потери устойчивости уменьшалась.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:18
#45
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


palexxvlad, спасибо за подсказку (#31) по преобразованию перемещений в отдельное загружение, об этой опции я не знал, буду разбираться. Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.
Определение коэффициентов расчетных длин в Лире для меня так же, является новацией и пытаюсь разобраться на примере, приведенном в данной теме. Для плоских схем (признак 2) результаты получаются более-менее правдоподобными и им можно верить. При расчетах элементов по признаку схемы 5 результаты вызывают большие сомнения и их использовать, на мой взгляд, вообще нельзя.
Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире. Или, если расчетные длины определять в Лире, то и расчетные схемы необходимо максимально упрощать и приводить к СНиПовским (признак схемы 2, исключить из рассмотрения поперечные на стержень нагрузки и эксцентриситеты, вызывающие изгиб стержней и пр.).
Иначе получим результаты сильно отличающиеся от СНиП.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:49
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.
Попробую пояснить. Иногда получается такая ситуация: гибкие горизонтальные элементы каркаса, например прогоны, могут являться причиной потери общей устойчивости (виной этому могут быть, разного рода, допущения в расчетной схеме, отсутствие жесткого диска перекрытия в схеме и т.п.). Естественно для этих элементов и будет найдено минимальное значение мю. Но нам ведь нужно рассчитать на устойчивость колонну а не прогон, к примеру. Поэтому этот "метод" вычленения элементов из схемы в таком случае будет целесообразен.
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Для плоских схем (признак 2) результаты получаются более-менее правдоподобными и им можно верить. При расчетах элементов по признаку схемы 5 результаты вызывают большие сомнения и их использовать, на мой взгляд, вообще нельзя.
все нормально и с признаком 5, только нужно обеспечить полное запрещение перемещений элементов схемы по длине из плоскости. Этого можно добиться путем деления стержней на мелкие участки и наложением на все узлы такой схемы запрещение перемещения из плоскости.
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире.
Чем Вы можете подтвердить это смелое утверждение - Лира не верно считает? или СНиП охватывает все варианты расчетных схем?
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Или, если расчетные длины определять в Лире, то и расчетные схемы необходимо максимально упрощать и приводить к СНиПовским (..., исключить из рассмотрения поперечные на стержень нагрузки и эксцентриситеты, вызывающие изгиб стержней и пр.).
Иначе получим результаты сильно отличающиеся от СНиП.
Естественно, разве кто-то утверждал обратное? Вот Вы сами ответили на свой
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.02.2011 в 15:01.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:51
#47
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире
Кто-нибудь видел в СНиПе схему для определения свободной длины участков многоэтажной колонны при жесткой заделке в фундаменте и шарнирном примыкании ригелей? Либо что-то я упускаю, либо ее нет?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 15:36
#48
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Попробую пояснить. Иногда получается такая ситуация: гибкие горизонтальные элементы каркаса, например прогоны, могут являться причиной потери общей устойчивости (виной этому могут быть, разного рода, допущения в расчетной схеме, отсутствие жесткого диска перекрытия в схеме и т.п.). Естественно для этих элементов и будет найдено минимальное значение мю. Но нам ведь нужно рассчитать на устойчивость колонну а не прогон, к примеру. Поэтому этот "метод" вычленения элементов из схемы в таком случае будет целесообразен.
Спасибо, понял, очень полезная опция.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Чем Вы можете подтвердить это смелое утверждение - Лира не верно считает? или СНиП охватывает все варианты расчетных схем?
Просто, придерживаюсь логике расчетов и пытаюсь предвидеть, как может отреагировать экспертиза по поводу определения коэффициентов расчетной длины в Лире.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;706229]Кто-нибудь видел в СНиПе схему для определения свободной длины участков многоэтажной колонны при жесткой заделке в фундаменте и шарнирном примыкании ригелей? Либо что-то я упускаю, либо ее нет?
Привожу цитату из СНиПа на металл:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 16:01
#49
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
Да, действительно! Но данные формулы не относятся к моему случаю, как я понял, судя по расчетной схеме свободной рамы, которая тут же приведена, колонна шарнирно опирается на фундамент, а я ищу с жестким защемлением.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 17:37
#50
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


На картинке в СНиПе показано и жесткое опирание стоек рамы и шарнирное(видно, поленились рисовать две схемы). При жестком опирании нужно принимать p = 50.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 21:45
#51
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
На картинке в СНиПе показано и жесткое опирание стоек рамы и шарнирное(видно, поленились рисовать две схемы).
Кроме как с ваших слов, нигде подобного описания не встречал.

Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
При жестком опирании нужно принимать p = 50.
Кто-то еще готов подтвердить данное предположение для многоэтажной свободной рамы с жестким защемлением в фундаменте и шарнирным опиранием ригелей?

П.С. По формуле 70а при данных значениях получается около 2,02, т.е. грубо 2, что согласуется с одноэтажной схемой по формуле 69 при n=0, мю=2.
Допустим мю=2, но рама многопролетная, насколько можно снизить нагрузки на остальные колонны в раме, считая мю по формуле 71*, если основная нагрузка допустим снег и имеем ли мы право на это?
Цитата:
все усилия находят при том же сочетании нагрузок, которое вызывает усилие Nc в проверяемой колонне
Т.е. если сочетание одно и тоже, и нагрузки и колонны одинаковы по сечению, то снизить не получится? Хотя, допустим, если одна, а то и две из соседних колонн окажутся крайними, то нагрузки будут 0.5Nс, тогда игра стоит свеч?

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.02.2011 в 22:07.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 01:53
#52
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


дык уберите связь на первом этаже. Зачем она???
vegas вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 04:42
#53
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
дык уберите связь на первом этаже. Зачем она???
Как это зачем, для уменьшения свободной длины колонн. Причем связь эта -сжатая, конструировать надо соответствующим образом.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 10:19
#54
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;706405]Кроме как с ваших слов, нигде подобного описания не встречал.
Можно посмотреть пример 1 в Пособии к СНиП. В СП53-102-2004 в приложении 0, в таблице 0.4 даны формулы мю для нижних стоек колонн и картинки нарисованы для обоих случаев.
Я, обычно использую для определения расчетных длин программу Эспри(ППП) от Лиры. В отличии от Кристалла, в ней можно задавать и шарнирное примыкание ригелей.

Последний раз редактировалось Grig63, 23.02.2011 в 10:55.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 18:09
#55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
На картинке в СНиПе показано и жесткое опирание стоек рамы и шарнирное(видно, поленились рисовать две схемы). При жестком опирании нужно принимать p = 50.
Это так, ну кроме лени . Если быть совсем точным, то в СНиПе показано опирание с некой угловой упругой податливостью на опоре, реализонанной в виде жесткости нижних ригелей. При p=0 опирание чисто шарнирное, а при p=50 и более - может считаться жестким.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетной длиной колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ VAV Расчетные программы 2 20.11.2009 16:48
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
ADT2006: неразбериха с уровнями в проетке! помогите пжлст! aleksei Прочее. Программное обеспечение 9 14.02.2006 18:12