Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Распор на колонны от фермы
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094
|
||
Просмотров: 60037
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Очень просто.
- Определяшь прогиб фермы. - Определяешь горизонтальное смещение нижнего узла фермы при этом прогибе. - находишь значение горизонтальной силы, приложенной к верху колонны (в уровне низа фермы), при которой смещение колонны будет равно смещению фермы. Эта сила будет очень незначительной (зависит от жесткости колонны и ее высоты) |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
1)- Определяешь горизонтальное смещение нижнего узла фермы при этом прогибе. - а как это сделать вручную?
Прогиб я вычислю, а вот горизонтальное смещение? 2)Во всех учебниках поперечник здания рассчитывают по схеме, когда колонны объединены поверху условной распоркой, заменяющей собой ферму. И эффект распора нигде не учитывается..... Это интересно...... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а что есть горизонтальное смещение? это есть геометрическое сближение концов фермы в связи с искривлением нижнего пояса. длина пояса не меняется (продольными деформациями поясов пренебрежем), меняется его геометрическая форма, поэтому рисуете дугу со стрелой, равной прогибу - длина хорды и будет соответствовать новому расстоянию между верхушками колонн. длина дуги равна длине пояса в исходном состоянии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Это нейтральная ось фермы не меняет своей длины, а пояса свою длину при нагружении фермы и ее прогибе меняют (иначе бы усилия в поясах были нулевые). А посчитать горизонтальное смещение низа фермы тоже просто. Рисуешь контур фермы. Наносишь нейтральную ось. Откладываешь прогиб вниз и рисуешь дугу (деформированную схему) по трем точкам (по оси фермы в начале, в конце и в середине) Проводишь перпендикуляр к дуге в начале или в конце фермы, находишь точку пересечения с изогнутой осью нижнего пояса. Получаешь горизонтальное смещение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to MasterZim - читай внимательнее мои слова, а потом спорь с ветряными мельницами. иначе покажи свой ручной расчет, в котором ты учитываешь продольные деформации в элементах фермы.
ну и опять же, следуя твоим словам, графический способ определения усилий в стержнях также неверен в корне (большой привет Максвеллу и Кремону) - так как в геометрической схеме фермы не учтены продольные деформации элементов. а в расчетах балок ты также учитываешь сближение опор в силу прогиба балки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Ну дык читал внимательно.
Если бы написал что " длина нейтральной оси фермы (а не пояса) не меняется (продольными деформациями поясов пренебрежем), меняется ее геометрическая форма, поэтому рисуете дугу со стрелой, равной прогибу - длина хорды и будет соответствовать новому расстоянию между верхушками колонн. длина дуги равна длине нейтральной оси фермы (не пояса) в исходном состоянии" замечания бы не было. Кстати автор спрашивал о другом "Так как ферма имеет определенную высоту, то при изгибе нижние точки перемещаются горизонтально" Перемешения нижних узлов фермы и точек по нейтральной оси это разные вещи. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to MasterZim - ну так что, метод Максвелла-Кремона не работает?
и как найти "нейтральную ось" фермы? она же будет определяться не только геометрическими характеристиками поясов, но и схемой решетки также?! P.S. в силу допущения, указанного мною, что продольными деформациями элементов пренебрегаем (в силу их малости по сравнению с вертикальными перемещениями узлов фермы), то не вижу проблемы, заявленной MasterZim'ом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Offtop: Вы, Forrest_Gump, настоящий джентльмен - для Вас инженерная честь превыше всего. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
--------- очень всё-таки хочется узнать методу определения нейтральной линии для фермы... так хочется необыкновенного в этой жизни... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Даж не знаю, господа, кому отвечать - поэтому просто излагаю свой взгляд на проблему
![]() 1. Не учитывать распор фермы в общем случае - абсолютно не верно. Все зависит от геометрии и жесткостей. Вот смотрел сейчас по экспертизе одну 2-пролетную рамку с шарнирным примыканием ферм к колоннам. Пролеты рамы по 32 метра, нижний пояс имеет уклон, а в середине 6-и метровая горизонтальная вставка. Распор у авторов расчета получился 9,5 тонны, а соответствующий момент в заделка 140 тм! Не поверил, перезадал в Скаде (первичный расчет был на Микро-фе) - тот же результат! Мелочи?? ![]() 2. Определение перемещений узлов решетчатых шарнирных систем всегда производится с учетом деформаций всех элементов по сокращенному интегралу Мора: f=сумма (N1*Np*l/EA), где Np-усилия в элементах от фактической нагрузки, N1 - усилия от единичной силы, приложеной в точеке, где ищется перемещение по его возможному направлению, а l - длина элемента. 3. Для обычной фермы с горизонтальным опорным поясом постоянного сечения боковое смещение от вертикальной нагрузки определяется элементарно f=1*L*(сумма усилий в элементах пояса)/EA, где L - полная длина пояса. Ошибка при этом пренебрежимо мала, так как усилия во всех прочих элементах фермы мизерные. А изогнутые оси - "от лукавого". Посмотрел на свое сообщение - в пункте 3 не то написал. При равномерном разбиении панелей L - это величина не полного пролета, а длина панели. Если длины панелей разные, то суммировать надо Ni*li. Прошу пардону, что пытался ввести общественность в заблуждение ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2011 в 17:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
В Вашем случае распор фермы учитывался в Микро-фе и соответственно в Скаде. Тогда момент в 140 тм - неудивителен - для МКЭ.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Никак, можно только оценить сверху: посчитать по усилиям, полученным по "Кремоне", перемещения и наложить их на верхние узлы рамы, исходя из реальной схемы. По таблицам оценить полученные моменты в колоннах и принять решение. . |
||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Дело в том, что в книгах об этом эффекте не упоминают
Очевидно, что чем больше пролет фермы и чем ниже колонны - тем значительнее этот эффект. (Тем больше момент в нижнем сечении колонны.) Вот и вопрос - где та граница, переходя которую нельзя не учитывать этот эффект? Понятно, что совместный расчет по МКЭ позволяет это учесть.... И податливость фундаментов при повороте не будем забывать - это снизит моменты..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
ид молибдена), который изготавливался в Полтаве на заводе Полтавхим. Этот материал используется для изготовления подшипников трения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Снегоход т.е мы сначала задаем схему со строительным подъемом прикладываем только нормативную нагрузку. а потом по контору деформированной фермы рисуем расчетную схему и к ней прикладываем расчетные нагрузки?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 20
|
Конечно же нет. Контур фермы (геометрическая схема) задается и расчет ведется по недеформированной схеме, а строительный подъем компенсирует допущения, принятые в расчетной схеме, и снижает эффект от увеличенных прогибов для ферм больших пролетов.
К примеру, в фермах пролетом до 24 м он может не учитываться. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Строительный подъём поможет избежать только горизонтальных перемещений от изменения формы пояса. Но основные перемещения будут от продольной деформации нижнего пояса при нагружении. А от этого может помочь только стягивание колонн тросом перед монтажом фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. engineer_a!
Шарнирные опоры бывают двух типов - подвижныу и неподвижные Если Вы приняли в расчетной схеме приняли неподвижные шарниры(двухшарнирная рама), то вы получите распор, т.е. дополнительный изгибающий момент в колоне. Если ферма будет иметь одну шарнирно-неподвижную опору, а другую шарнирно-подвижную (стоечно-балочная система), то никакого распора не будет, т.е. не будет дополнительного момента. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Цитата:
А как же мы кремонили всю жизнь фермы и ничего, да кабы только мы, а то вся техническая интеллигенция до эпохи МКЭ. ![]() Цитата:
![]() Не мог бы Автор этой крылатой фразы причертить свою мысль, а то я не отношу себя к умным и не могу никак представить это выражение полета мысли графически. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
замена в учебниках фермы палкой обычное дело. просто данный эффект незначительный если стойки достаточно гибкие. тут парадокс - чем жестче их берешь, тем больше данный эффект и нужно брать еще жестче. В Белене есть пример ручной расчета рамы.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А почему в большинстве случаев (но не всгда) можно и "покремонить" объяснил ETCartman в п 34. |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
В данном случае мы обсуждаем проблему актуальную далеко не для каждой фермы. Если пролёт будет метров 80 и сталь порядка С440, то удлинение нижнего пояса может составить уже 16см. В этом случае его уже нельзя не учитывать. А для расчёта колонн под вашу ферму эти перемещения явно не актуальны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Тут как всегда палка о двух концах. С одной стороны, то что при шарнирно неподвижной опоре какой-то распор будет - вещь очевидная. Как найти его МАКСИМАЛЬНУЮ величину для АБСОЛЮТНО жесткой колонны и основания отлично пояснил IBZ. Другое дело, что по факту он, в большинстве случаев, будет существенно меньше. Тут и поддатливость колонны, и основания, и соединений... И вопрос, как все это учитывать - личное дело каждого. Например в серии УНИТЕК для стальных каркасов распор учитывают именно так, как описал IBZ (хоть для колонны высотой 15 м!
![]() Любой из перечисленных способов имеет право на жизнь в зависимости от конкретной ситуации. Есть, например, заказчики, которым гораздо важнее получить проект на две-три недели раньше, нежели съэкономить 20-30 тонн металла. Хотите - да пожалуйста - взял распор по максимуму, и под него прокатный двутавр. Бывает и наоборот, готовы подождать, оплатить дополнительные исследования, вариантное проектирование, главное, чтобы был минимальный расход стали. Тогда можно вылизать схемку, учесть все мелочи. Помню ка-то раз проектировали вроде простые ангарчики (для массового строительства в определенных снеговых районах). Приняли простенькую схемку, посчитали, получили массу рамы (точно не помню, но что то больше тонны). А заказчик возьми и ляпни:"Нет дорогие мои, не пойдет. Больше чем на 500 кг не согласен." Вот и пришлось проектировать перфорированную арку со стенкой толщиной 4 мм. Потом еще в Nastrane считали на предмет потери местной устойчивости. Так что случаи разные бывают. НО просто говорить, что распор пренебрежительно мал и я его НИКАК учитывать не буду не правильно! Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 27.02.2011 в 18:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
И собственно, как можно умудриться его не учесть при современных расчетных средствах?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну раз Вы вклинились, то может поделитесь своим ручным способом с применением диаграммы максвелла-кремоны, например, в котором учитывались бы и продольные деформации элементов (поясов) фермы да плюс распор от колонн...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Forrest_Gump, Последний раз пользовался сией диаграммой еще в институте - курсовик по ДК считал. С тех пор все благополучно забыто. И слава Богу
![]() ![]() ![]() P.S. Про ручной расчет повторюсь еще раз: IBZ все четко изложил, мне добавить нечего Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 27.02.2011 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Тот же эффект кстати отчасти верен и для балок, т.к. опора отнесена от оси. И не так уж редко тяжелые фермы ставят на катки, делают с выраженно подвижной опорой.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Forrest_Gump, ну так я и написал, что это случай для абсолютно жесткой колонны и основания. Для гибкой - берете консоль, задаете в крайней точке смещение х = удлинению пояса фемы, и ищите усилия в заделке (ну, например, методом перемещений)
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
А чем Вас метод расчёта по закону Гука не устраивает, который IBZ описал в посте #16?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
2Forrest_Gump
Методом сил допустим. Однопролетная рама даст одно уравнение метода сил - можете перейти к схеме с шарниром в одной колонне
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Кстати, при горизонтальном закреплении обоих опор, сумма усилий в нижнем поясе равна нулю. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Закон Гука связывает упругие перемещения с напряжениями. Каким образом он поможет в расчете стержневой системы на перемещения?
Цитата:
Цитата:
P.S. да и с выражением IBZ - "А изогнутые оси - "от лукавого"." не согласен. чертить фермы сколь угодно ровными/прямыми, но жизнь их согнет по своему... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Не обязательная она в обычном случае. с таким же успехом распор можно учесть и у балок. считайте как деды считали.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
как понять - не обязательно в обычном случае? Типа потому что незначительна? А у дедов что-то я не припомню учет распора при ручном счете. Не можете указать - так и не советуйте. Уж лучше молчать, чем а бы как отговариваться....
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Когда нужно учитывать распор, а когда не нужно не объяснишь в двух словах. Как правило, распор от плоских ферм не учитывается. Последний раз редактировалось bahil, 28.02.2011 в 10:26. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Цитата:
Вопрос: А нужно ли? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Предлагаю компромиссный вариант:
1.При подборе сечений поясов ферм распор на опорах желательно вообще не учитывать и считать по классической схеме – один конец фермы закреплен по Х, а другой нет. Учет распора приводит к заниженным усилиям в нижнем поясе. Распор сильно зависит от погонной жесткости колонн и от податливости опорного узла фермы, оценить которую сложно. 2.При расчете поперечной рамы, в состав которой входит и ферма – наоборот, распор желательно всегда учитывать, т.к. он вызывает дополнительные усилия в стойках рамы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да необязательно в тяжелых. Схема условная - решетку можно принять любую. Просто идея - иметь "нейтр." ось прямой, а опоры - на этой прямой.
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Проект склада в металле...
ссылка с вылонением из каркаса все в металле... выкладваю на форум в доунлоуд не буду , а то авторы ![]() Последний раз редактировалось Witsoon, 28.02.2011 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось vedeks, 01.03.2011 в 01:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Про катковые здесь говорилось уже.
Возможно, есть и невиданные доселе котковые... Цитата:
Например, нижний пояс сечением 50 кв. см длиной 30 м растянут силой 100 тонн. Пояс удлинится на примерно 30 мм. "Провис" же пояса только уменьшит это удлинение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
на котах
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
маленькое замечание:
учет распора в "классической" трехпролетке по 3х30м по посту #66 -очень полезная вещь, дающее колоссальные моменты на фундаменты крайних колонн -в ПСК был реальный спор по поводу 2 расчетов рам, выполненых двумя рррасчетчиками для одного объекта именно потому, что один считал с ригелем-палкой, а другой - нарисовал полностью все раскосы ферм и колонн - после сравнительно долгих дискусий -резюме одного из командиров: "я считаю-это неверно (податливость колонн, точность изготовления, монтажа и многое другое) -но люди же подбирают по большим усилиям -то есть в запас - ну и бог с ними" если у кого есть желание - просчитайте эту же раму (а лучше 4х30м) на изменение температуры на 15 градусов (+10-зима +25-лето) получите усилия, моменты а потом еще раз откройте таблицу СНиП на размер температурного блока здания в поперечном направлении, при котором эту температуру (и усилия) можно не учитывать (мах - 150м) мне кажется - "каждый выбирает по себе" - когда что учитывать и на что потом ставить свою подпись |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Посмотрите стандартный узел шарнирной фермы - там отнюдь не предусмаривается передача упомянутого в данной теме "распора" через болты. То есть - конечно есть та самая податливость, которая на нет сводит все эти тонны.
Классический расчет - ферма считается отдельно, а усилия от горизонтальных нагрузок считаются передающимися на нижний пояс и они тоже учитываются. Даже если считать раму вместе с фермой - надо учитывать тот самый "люфт" в болтовом соединении и его податливость, иначе расчет не будет точным. При этом для "активной" горизонтальной нагрузки, которая прогибает колонны уже таки прилично, этот самый люфт большого значения уже не имеет. В самой простой схеме имеются условности и приближения, поэтому не стоит придумывать велосипед, это чревато. Считайте по Белене
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Да и узел узлу рознь, тем более учитывая склонность монтажников все обваривать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
И каково получилось сечение колонны? Габариты подошвы фундамента?.. на естественном основании |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Про фундаменты ничего сказать не могу - смотрю только металл, да и то только расчеты. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Я как то рассчитывал арочную решетчатую ферму изогнутую полукругом. Для начала задался сечением колонн (из труб), и когда посчитал - обнаружил огромный момент от горизонтальной составляющей. Сечения стоек не прошли - пришлось взять их больше, что привело в свою очередь опять - к увеличению момента. Потом когда до меня дошла суть этого эффекта, я просто взял маленькое сечение и вдобавок законструировал узлы с люфтом - после этого все прошло прекрасно. Арка она тогда арка, когда есть горизонтальные закрепления с двух сторон, иначе это кривой брус. Когда стойки гибкие или узлы податливые - распора уже нет. В ряде случаев (например при трехролетных рамах или очень жестких колоннах при отсутствии надопорных стоек) - этот эффект учитывать нужно, но лучше по возможности его избегать. Представляет он опасность не столько для колонн, сколько для самих ферм, и, по всей видимости встречающаяся иногда потеря устойчивости нижнего пояса в том числе обусловлена и этим фактором тоже. И уж совсем уверенно можно констатировать - необходимость расчета ферм по классческим схемам, отдельно от рам. Как было верно замечено выше - нужна вариация расчетной схемы в отношении ферм особенно. Ферма всегда самое уязвимое звено, в то же время обрушения по вине колонн крайне редки, почти никогда не встречаются, даже там где не проходит по расчету сильно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Так, что... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Всем добрый день, также возник вопрос по поводу учета распора от фермы, схема не совсем стандартная, выкладываю модели расчетов в 3 вариантах - 1. рама с ригелем палкой, 2. рама с реальной конструкцией ферм, 3. рама с реальной конструкцией ферм и колонн.
Хотел бы услышать ваше мнение, спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Другое дело будет ли там такой момент - не сбросится ли он в реальности? ![]() Или это очередные проделки МКЭ (точнее "модели", которую описывает расчетчик). Слишком много неизвестных моментов. Offtop: "А медведи плавают на льдинах? - Плавают, но только самые смелые" (с) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
для большинства людей схема выглядит тем точнее, чем больше элементов введено в нее без упрощений. вроде как, чем больше она похожа визуально на настоящую, тем и точнее. На самом деле, это конечно не так. И зазоры в болтовых соединениях и податливость, которая редко принимается в расчет, оказывают влияние гораздо большее, чем проверенные десятилетиями разумные упрощения схем, вроде замены ригеля палкой.
Хотите претендовать на более точный расчет - учитывайте все, что действительно важно. Не хотите заморачиваться - следуйте типовым схемам из учебника В ту же категорию можно отнести преслувутую пространственность.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Цитата:
Цитата bahil "Следует ещё добавить, что сами методы определения усилий в упругой стадии весьма приближенны." Да приближенны,... но не совсем уж и "Весьма". А то как-то все натурные испытания кандидатов и докторов Вы зачислили в шулерство) Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 05.03.2011 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Из данной темы можно извлечь оргвыводы. Можно посчитать ферму в составе рамы, но без учета податливости узла нужно быть готовым к очень значительному и неоправданному увеличению нагрузок на фундаменты и колонны. Иными словами - типовая рама, которых тыщи и тыщи, и обширный опыт эксплуатации по ним, может не пройти. Горе от "ума", так сказать, вернее горе от программ создающих иллюзию точного моделирования. Второй момент для любителей придумывать свои узлы - придерживаться логики типовой схемы. Не зажимать ферму в тиски.
Конечно - не все так просто. В самых простых задачах может быть сокрыт смысл более глубокий, чем кажется изначально. В данном случае мне нравится пример с моделированием стандартного образца для испытания на растяжение - основы основ сопромата и ТУ. НДС в нем далеко от одноосного, что в частности обуславливает такое явление как образование шейки. Сопромат и строймех действительно очень противоречивая наука, в которой математика должна идти в ногу с экспериментом.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 05.03.2011 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Например, траверсная база колонны, под опорной плитой которой действуют низкое давление (так сконструировано), а болты короткие и толстые, малоподатлива. Здесь верные усилия покажет только совместный расчет с основанием. Или узел примыкания нижнего пояса к колонне (или к сварному надколоннику, выполненный в виде бокового примыкания в виде "фланца" с болтами с упором на выступ (пластину), тоже не имеет какой-то податливости при распоре фермы. Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2011 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но есть и другой фактор не менее (если не более) значимый - это погонная жесткость колонн. Распоры от одной и той же фермы для для 2-х ветвевой колонны из 60Ш1 с разноской в 2 метра и метровой надкрановой частью и колонны из 30Ш1 при равенстве их высот будут кардинально отличаться. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() ETCartman, как -то уже объяснял, что в такие игры по "укрощению" момента - можно играть с жесткостями до бесконечности... ![]() Если ввести учет податливости узлов - распор хорошо сбрасывается, но уж больно деликатная это "штучка" - податливость. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Из моей практики – максимальный распор наблюдается при применении подстропильных треугольных ферм по всеми любимой серии 1.460.3-23.98 Вып.1.
Последний раз редактировалось Grig63, 22.05.2011 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Что нормативная методика учета податливости узлов давно необходима - "ежу понятно", но глядя на то, как наши главные "нормотворители" актуализировали 8 лет "стальной" СНиП и что из этого получилось, у меня закрадываются глубочайшие сомнения в "потенции" нашей сегодняшней науки. Так что пока такие рекомендации не будут нормативно закреплены, нам не остается ничего другого, как считать без учета податливостей такого рода узлов. Ну если, конечно, хотим оставаться в нормативном поле и на воле ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Тогда примем во внимание, что существует определенная ...не определенная нормативами податливость узлов - "идущая в запас" и на этом пожалуй, что и все.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Совершенно абстрактная рама с абстрактной нагрузкой.. 1. фотка - рама с жесткими классическими узлами 2. фотка - рама с учетом податливости узлов на опорах (тоже произвольное значение лишь бы сбросить момент) 3. фотка - ригель, в составе рамы с жесткими классическими узлам с первой фотки 4. фотка - ригель с учетом податливости опорных узлов рамы. Сброс момента на опоре вижу, сброса момента в ригеле не вижу. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Вообще-то это "классика жанра" и если не получается, то такую программу надо сразу "в топку"
![]() ![]() 1. Случай без податливости узлов - опорный момент Mо=26.502; пролетный Мп=18.498 2. Случай с податливостью узлов - опорный момент Мо=26.042; пролетный Mп=18.958 Из цифр ясно видно, что при податливости узлов во втором случае опорный момент стал меньше на 0.460, а пролетный на ту же величину больше. Сумма же пролетного и опорного момента для такой схемы будет всегда величиной постоянной и равной q*L^2/8 ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 22.05.2011 в 14:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Тогда я не правильно Вас понял.... Речь как, мне показалось, шла о сбросе момента в стойке и увеличение оного в ригеле... в общем забудем...
![]() А такая интересная картина по учету податливости узлов в ригель - стойка. Стойке все лучше и лучше,.... а ригелю все хреновее и хреновее.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Вот я об этом и говорю: нельзя задавать податливость "от фонаря", эта величина должна быть достаточно строго обоснована. И пока такого нормативного обоснования в наших нормах не существует, лучше податливость такого рода в расчетах не учитывать. Это тоже не вполне правильно, но зато подтверждено жизнью - стоят себе здания, посчитанные на логарифмической линейке по плоским схемам без всяких податливостей и, вроде, падать не собираются. В оличие от своих собратьев, посчитанных на супер-пупер программах по пространственным схемам, учитывающим ВСЁ ....
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Offtop: В общем - спасибо, Игорь Борисович..... посмотрим, как там дальше дела пойдут.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Лично я, в случае когда узел "полужесткий" рассматриваю 2 расчетные схемы: жесткую для колонны и шарнирную для ригеля. Это то точно всегда в запас.
![]() Кстати в новом СП есть одна любопытная фраза: "В расчетных схемах должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований и фундаментов". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() При этой же ситуации при достаточной высоте конструкции шарнирное примыкание ригелей для колонн может тоже получится хуже, так как момент в них от горизонтальноых сил будет намного больше, чем при жесткой схеме и этот фактор вполне может "перебороть" добавку на колонну от вертикальных нагрузок на ригеле. Так что "точно в запас" без тщательного анализа конкретной конструкции по любому не получится ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 22.05.2011 в 21:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
IBZ, тогда перефразирую так: "Считаю по двум схемам (жесткий и шарнирный узел) и выбираю наихудший вариант и для ригеля и для колонны (просто в моих схемах, в большинстве случаев распределение усилий получается имменно так, как я писал выше).
Конечно, если конструкцию проектирую сам "с нуля", то стараюсь применить узлы, близкие к шарнирным/жестким. Но бывают случаи, когда уже есть готовый комплект чертежей какой-либо конструкции под определенную нагрузку, а возникает необходимость применить эту же конструкцию без каких-либо изменений под бОльшую нагрузку(времени на переделку чертежей просто нет). Причем очень часто узлы бывают далеки от идеальных (т.е. момент в них будет точно, но до абсолютно жестких им еще очень далеко). И нет времени моделировать узел в 3D, дабы хоть как-то оценить его жесткость. Вот и считаю в нескольких вариантах, и если все проходит по любому из них, да еще, желательно, с хорошим запасом(процентов 20, никак не меньше ![]() Тоже самое можно сказать применительно к расчетам существующих конструкций, когда приходится иметь дело с нетиповыми узлами. Кстати, как прокоментируете новую фразу в СП по поводу обязательного учета податливости опор? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если читать эту фразу дословно, то получается, что податливость необходимо учитывать только в заделках в фундамены. Именно такие точки попадают в определение опорные закрепления схемы. Прочие узлы должны называться узлами сопряжения элементов схемы. Впрочем, если это и так (в чем полной уверенности нет) все равно разработчики СП должны были бы дать инженерную методику такого учета. Скорее всего придется в результате писать официальный запрос. Мы, как организация, занимающаяся исключительно металлом, в принципе не сможем учесть податливость бетона фундамента без его размера. А чтобы его определить (не нами), нужно передать результат расчета в другую организацию. Они дадут через пару недель-месяц нам размеры, мы посчитаем опять и передадим уточненный расчет... Итерационный процесс - дело хорошее, но не до такой же степени ![]() В общем, если если формулировку не изменят или не дадут инженерной методики учета, будем палить из пушки, даже не по воробьм, комарам ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
зачем это все? Если схема типовая - ориентируйте расчет на типовую схему, на примеры в учебниках, безо всяких податливостей. Если не типовая, и есть основания ожидать от нее нестандартного поведения, тогда считайте как считаете нужным, оценивая возможные факторы по максимуму.
где то в Белене же по моему написано про это все, про то как в 20-30х за рубежом старались делать внятные по работе узлы и преимущественно статически определимые схемы (для 100% соответствия расчета и натуры). Отечественная школа пошла другим путем - стала применять мутные схемы на ходу придумывая методологию. Практика показала, что такой подход малость более экономичней и менее надежным не является. С появлением разного рода программ стали стремиться к "уточнению", в результате же выходит что уточнения особенного нет, одна морока. Податливость можно оценивать приближенно - по аналогичным проектам. Но точно \то не будет никогда. Точный расчет в любом случае предполагает массу нелинейностей, начиная от узлов и кончая грунтами., а это не так просто (или невозможно вовсе) даже с любыми программами Можно не заморачиваться и считать как деды и прадеды. Правдо в этом случае программы нужны не особенно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ:
Цитата:
Последний раз редактировалось bahil, 23.05.2011 в 08:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Хотя.... Я позволю себе изложить свою версию.... весьма и весьма спорную....... ![]() Алгоритм видится следующий - посчитаем расчетную схему в Frameworke ... или же Скаде. Затем опишем максимально точно физико-механические характеристики ИГЭ грунта в ФОК- ПК (модуль упругости, внутреннего трения, сцепление, пористость.. и т.д.) И уже полученные характеристики расчета - осадки, просадки, углы поворота,.... обработаем и внесем в Framework или же тот же в Скад. Дальше итерации и отлавливание результата в пределах допуска Offtop: (совпадения перемещений и углов поворота, как минимум, до верхней границы определенного предела). Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет гарантии, что после 100 итераций процесс сойдется.
Да и к чему ловить блох? Ну уточнится раздельный расчет на 5%... Как тут не раз говаривали знающие люди: то что деды проектировали - до сих пор стоит. Современные постройки зачастую рушатся в процессе строительства. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Большинство ферм имеет нижний пояс, изначально выгнутый из плоскости, в том числе и в приопорных зонах. незначительные упругие выгибы как правило даже не фиксируются при освидетельствованиях, но они играют существенную роль в части ликвидации распора, потому как жесткость при сжатии не ЕА, как формально учитывается программой, а меньше на порядки. Это своего рода конструктивная нелинейность. Возникает конечно справедливый вопрос про расчетную длину колонн, но по большей части грубо говоря - она двойка что так что эдак.
Фундаменты и колонны - как показывает статистика не самые больные места. Фундаменты имеют проблемы только в случае плохих оснований, то есть если начинают проседать сами по себе и тянуть за собой надфундаментные конструкции. Колонны практически никогда не являются причиной обрушения. В странах под советскими нормами. В США не знаю - тут очень гибкие колонны делают, типа два каких нибудь швеллера 20х в коробку при высоте метров 10 или чутка поменьше (но это не ошибка а просто конструктивная схема иная - перекрестные ленты неразрезных ферм для гашения моментов и ядра жесткости для восприятия горизонтальных нагрузок, при шарнирных и гибких стойках). Фермы требуют всегда пристального внимания и в том числе эффект распора - защемления для них в первую очередь нужно учитывать. Нужно ли это все считать (не в свете разных "экспертиз" а вообще по совести? Нужно оценивать разные факторы и сейчас для этого есть возможности, в смысле - программы. Любой расчет в большей степени условный, суть - тестирование конструкций на гипотетическую нагрузку и отправная точка для задания габаритов и сечений при проектировании.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.05.2011 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Тут логика понятна , центрально-сжатая стойка. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
У фермы по определению нет нейтральной оси. См. определение нейтральной оси
![]() А что Вы в итоге собственно ищете? Распор? Распор - это реакция опор на попытку перемещения опор фермы вдоль фермы. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 23.04.2014 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 8
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...05#post1257605
Ильнур, Для расчетной схемы однопролетного здания в ПК Лира требуется заменить металлическую ферму пролетом 24 м из парных уголков на эквивалентный по жесткости сплошностенчатый ригель. В.В.Горев в учебнике "Металлические конструкции. Конструкции зданий, т.2" в формуле 2.37, для определения момента инерции ригеля, использует величины z1 и z2 - расстояния от центра тяжести поясов до нейтральной оси фермы в сечении по середине пролета. Нужно определить положение этой нейтральной оси. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.04.2014 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Нейтральная ось - это линия, где при ИЗГИБЕ нормальные напряжения равны нулю, и потому она не меняет длину. У фермы нет такой линии, она условная, ферма же сквозная. Т.е. можно говорить о некоей ломаной "нейтральной линии" фермы, приуроченной например к сечениям по узлам. Поэтому сечете ферму по узлу так, чтобы в сечение попали только пояса, и для этого сечения по правилам начального сопромата определяете ц.т. и далее J. Этого в принципе достаточно. Я другое хотел сказать: в ПК Лира еще быстрее можно ввести САМУ ферму в натуре (что даст более точные результаты расчетов), чем тратить время на замену - замена фермы на эквивалентной жесткости стержень (балку) не от хорошей жизни был придуман, а для упрощения расчетов в отсутствие расчетных программ. Что Вам мешает в ПК Лира сразу ввести ферму? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
А как быть с распором от ферм в зданиях с железобетонными двухветвевыми колоннами? Их жесткость намного больше, чем жесткость металлических колонн, соответственно и моменты от распора в упругой схеме будут огромны, но как только в колонне образуются трещины, распор должен резко упасть.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Хочу поднять тему почему в серии 1.460.3-23.98 в.1 в конце таблица от единичных нагрузок есть только вертикальная реакция, но ведь по факту так или иначе будет и горизонтальная(т.е. распор на колонну), потому что если посмотреть узел крепления данной фермы к колонне там нет возможности свободного перемещения по горизонтали к примеру с помощью овальных отверстий на одной из опор, т.е. по факту распор таки есть. Или здесь пренебрегают данным силовым фактором ввиду незначительности величины вследствие податливости колонн?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
добро, сходятся, но таки от этого колонну не будет разве гнуть? только в другую сторону
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
что ты меня путаешь? колонны разъезжаются друг от друга в такой ферме, а пояс сжат нагрузка 1т/м все из трубы 160х6 высота колонны 10 метров см файл. Замоделирован еще эксцентриситет относительно колонны стержнем равным 0,3м, если без экцентриситета то перемещения меньше значительно, но все-равно колонны разъезжаются, правда и момента практически тогда нет на фундамент, но по факту он будет если моделировать узел опирания сбоку колонны как по серии
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 31.03.2021 в 19:15. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Это было бы при горизонтальном ВП, а еще в большей мере при "провисающем" (чего на практике не встречается)
Значение и знак распора зависят от конфигурации фермы и жесткостей (в первую очередь поясов). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.04.2021 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
в Старке графически нельзя это сделать для перемещений или я не нашел, можно в табличной форме по номерам узлов. Но перемещения в узле стыковки фермы и колонны видны, т.е. можно выделить узел графически и будут видны перемещения я их и показываю, перемещения по Y с минусом показывет что это узел разъезжается, т.к. этот изначально узел в ноле , да и графически это четко видно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
ну да именно узел раскоса и пояса стяжка, но вот крепление пояса и колонны распорка, мы же не будем отрицать то что опорный раскос не приходит в опорный узел, а есть со смешением? у меня это по сути за моделировано стержнем+ эксцентриситет на колонну тоже стержнем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Со стальными колонами относительно ясно. А если у нас каркас из ж.б. колонн и металл.ферм по ним?
Какой модуль упругости железобетонных колонн вы берете и на каком основании? Если модуль в ж.б. колоннах вообще не понижать, то усилия от распора/стяжки будут очень значительными (по факту модуль резко упадет, как только первые трещины появятся, соответственно распор/стяжка тоже). Ильнур, вот вы как свой ФОК считали? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
![]() А если серьезно, то ситуация такая - ж/б есть нелиненйный ваще материал, и если нужно закопать автора ж/б, то эксперт легко вгонит его в землю по пояс. В нормах однозначно велено учесть нелинейное поведение ж/б систем. Но на деле хрен это реализуемо в рамках расценок на проектирование, нерентабельно, и главное - нафег все это нужно по итогу, нелинейность легко подменяется кое-штоьлцем весьма линейным. Так делали 200 лет со времен изобретения ж/б (лодки) одним чокнутым французом. Теперь мир сошел с ума, 77 гендеров, везде нелинейности т.д. Тем не менее жить-то надо - для этого существуют всякие пособия, руководства и прочие СП. Я пользуюсь СП430, укзанием для предварительных расчетов - как в старину - E снижаем дляколон 3 раза, для плит 6 раз или наборот ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Цитата:
Точнее для "первой стадии расчета" жесткость для колонн умножается на коэф 0,6, а для перекрытий на 0,3 (в старом СП 52-101-2003 было 0,6 и 0,2 соответственно). Да, забавно (нет), что методика "второй стадии расчета" вообще нигде не описывается, видимо очень секретна ![]() А бетон какой закладывали в колонны ФОКа, что-нибудь В30? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |