Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину

Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2011, 14:03 #1
Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Буронабивная свая 10 метров. Уровень грунтовых вод на 6 метров от поверхности (то есть нижние 4 метра сваи - в воде). Нижние слои грунта, где размещается низ сваи - мелкий песок с пористостью 0.55. После того как пробурили скважину для сваи, в нее на 4 метра поднялся жидкий грунт (смесь воды с песком). Что это за эффект и как в таких условиях устраивать сваю?

P.S. Какие нормативные документы на устройство буронабивных свай действуют в России?
Просмотров: 16697
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:20
#2
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


по моему самое обычная ситуация при выполнении свайных работ, можно сказать классический случай. Устраняется методом устройства водяной пробки, то есть в скважину заливается вода...сейчас поищу регламент.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:31
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
как в таких условиях устраивать сваю?
С обсадной трубой.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 14:41
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
по моему самое обычная ситуация при выполнении свайных работ
То что вода поднялась на свой уровень - это понятно. Принцип сообщающихся сосудов. Но почему грунт поднялся? Это непонятно. Ведь раз грунт появился в скважине, значит он ушел из околосвайного пространства. Произойдет разуплотнение и показатели по боковому трению могут стать совсем не такими, как предполагалось в расчете.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
С обсадной трубой.
Это само собой. Скважина заполняется из дна, а не со стороны боковых стенок.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:42
#5
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


7. В зависимости от особенностей инженерно-геологического строения площадки возможны следующие варианты устройства скважины:
- опережающее бурение с последующим погружением обсадной трубы ( устойчивые однородные пылевато-глинистые грунты полутвёрдой и твёрдой консистенции). Опережающее бурение осуществляют не более чем на две трети бурового инструмента, во избежании заклинивания бурового инструмента в ножевой секции;
- бурение с сохранением на всех этапах грунтовой пробки в обсадной трубе ( пылевато-глицистые грунты тугоплпстичной и пластичной консистенции, не водонасыщенные песчаные и супесчанные грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод);
- бурение с сохранением грунтовой пробки и с поддержанием в полости обсадной трубы столба воды высотой, обеспечивающей избыточное гидростатическое давление на забой скважины, искуственно поддерживаемый уровень воды в полости скважины должен не менее, чем на 2 м превышать пьезометрический уровень грунтовых вод снаружи обсадной трубы ( обводнённые песчанные и супесчанные грунты). Конкретные значения высоты грунтовой пробки, высоты избыточного столба воды, глубины опережающего бурения должны быть указаны в ППР.



по нормативам смотрите:
СНиП 2.02.03-85
Пособие к СНиП 3.02.01-83 "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов"
СНиП 3.03.01-87
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..

Последний раз редактировалось zinger, 03.03.2011 в 14:59.
zinger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:12
#6
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Недавно проводили штамповые испытания в забое скважины в аналогичных условиях. Фактическая несущая способность сваи оказалась в 3 раза ниже расчетной
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:15
#7
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Недавно проводили штамповые испытания в забое скважины в аналогичных условиях. Фактическая несущая способность сваи оказалась в 3 раза ниже расчетной
По какой методике вы проводили штампы в обводненной скважине, расскажите, пожалуйста.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 15:18
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
по нормативам смотрите:
СНиП 2.02.03-85
Пособие к СНиП 3.02.01-83 "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов"
СНиП 3.03.01-87
В этих нормативах не нашел интересующий меня момент - допускается ли проектировать низ буронабивной свай в пределах грунтовых вод. Как регламентируется этот вопрос?

И еще такой момент. Должны ли геологи в своем отчете указывать такие особенности грунта (выдавливание в скважины) и должны ли давать что-то типа заключения о возможности использования данного грунта в качестве основания будь-то свайных фундаментов или каких либо еще?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:31
#9
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Должны ли геологи в своем отчете указывать такие особенности грунта (выдавливание в скважины) и должны ли давать что-то типа заключения о возможности использования данного грунта в качестве основания будь-то свайных фундаментов или каких либо еще?
Рекомендации... Нет, не так... РЕКОМЕНДАЦИИ по поводу использования в качестве опорного слоя тот или иной ИГЭ могут. На счет, должны ли?.. Ну как можно обязать давать рекомендации? Они на то и рекомендации, что их исполнение не носит обязательного характера, поэтому каков смысл в обязательной их выдаче?

По поводу песчаной пробки в скважине — это нормальное и заурядное явление при бурении в водонасыщенных песках. Не поверю, что случай организации работ по устройству свай в таких грунтах не рассмотрен в каких-либо строительных нормативных документах.
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:42
#10
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


По технологии выполнения:

Нитонисе, простыми словами, вам нужно заполнить вашу скважину водой в уровень с грунтовыми в. , то есть залить с верху необходимый объем воды, таким образом вы создадите пробку и песчаная смесь не пойдет в вашу скважину. Потом начинайте бетонировать.

+ !. При разработке скважины в несвязных грунтах необходимо следить за тем, чтобы извлечение грунта производилось только до отметки, находящейся выше низа обсадной трубы не менее чем на 1 м. Иначе под действием давления грунта может произойти выпучивание грунта в обсадной трубе. Этот контроль осуществляется путём замера рулеткой (или по показаниям датчика замера глубины на буровой установке)
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 15:44
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Они на то и рекомендации, что их исполнение не носит обязательного характера, поэтому каков смысл в обязательной их выдаче?
СниПы в России носят рекомендательный характер. Каков смысл в их разработке? Проектировщики и без СНиПов должны знать что к чему.

Был случай проектирования фундаментов без окончательной геологии. На основе предварительных данных в виде геологических разрезов и характеристик грунтов. В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание. Однако в окончательном отчете был комментарий по поводу этого грунта о недопустимости использовать его в качестве основания. Может ли конструктор на основе только характеристик грунта, выдаваемых в обязательной части геологического отчета, делать подобные выводы самостоятельно? Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором. Интересно бы поизучать документацию регламентирующую состав геологических отчетов.

Цитата:
Нитонисе, простыми словами, вам нужно заполнить вашу скважину водой в уровень с грунтовыми в. , то есть залить с верху необходимый объем воды, таким образом вы создадите пробку и песчаная смесь не пойдет в вашу скважину. Потом начинайте бетонировать.
Да, я это понял, спасибо. Просто необычное для меня явление. Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:52
#12
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение

Да, я это понял, спасибо. Просто необычное для меня явление. Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
от того ,что пески воданасыщенные, так же как и вода, воданенасыщенная песочная каша поднимается. Нормальное явления для данного типа грунта ( обводнённые песчанные и супесчанные грунты), как заметил AlphaGeo
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:58
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание.
Сложно назвать хорошим основанием текучепластичный суглинок.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором
Ну, механику грунтов нужно уж точно знать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:01
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
от того ,что пески воданасыщенные, так же как и вода, воданенасыщенная песочная каша поднимается
Но ведь частицы грунта тяжелее воды? Больше ожидается что вверх уйдет только вода, без грунта.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:02
#15
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Есть технология устройства свай с съемной пятой в обсадных трубах, если память не изменяет называется Атлас. При выполнении работ по устройству свай сохраняется естественная структура грунта (несущая способность сваи сопоставима с расчетной), попробуйте применить.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:11
#16
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Был случай проектирования фундаментов без окончательной геологии. На основе предварительных данных в виде геологических разрезов и характеристик грунтов. В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание. Однако в окончательном отчете был комментарий по поводу этого грунта о недопустимости использовать его в качестве основания.
Выделил главные моменты... С таим раскладом нельзя ничего рассчитывать, можно только прикинуть фундаменты, так... на глазок.
Меня просто поражают такие недалекие проектировщики, которые сначала слезно просят (или требуют, угрожая жалобами и разбирательствами) выдать им хоть какие-нибудь данные по грунтам пока еще изыскания не выполнены полностью. Геологи им что-нибудь прикидочное выдают, пишут что данные ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (я всегда большими буквами где только можно это пишу; впрочем, я и с себя офигеваю в таком случае — на кой черт давать что-то предварительное, если дальше все будет, как описано ниже?), а проектировщики на этих сырых цифрах лепят проект, выпускают его и иногда даже успевают отдать заказчику. И только потом выясняется, что проект выполнен на предварительных данных изысканий, а не на тех, которые в окончательном и официальном отчете по геологии. И кто же остается виноватым? Конечно, геологи! Нефиг вот это менять цифры по 10 раз, несмотря даже на то, что первый цифры берутся чуть ли не с потолка...

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Может ли конструктор на основе только характеристик грунта, выдаваемых в обязательной части геологического отчета, делать подобные выводы самостоятельно? Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором.
Не только может, но и обязан... Если конструктор не понимают, что означают цифры в таблицах по ИГЭ и отрисовка этих слоев на графике — грош ему цена!
Дело геолога — прежде всего описание и создание модели инженерно-геологических условий, которую он представляет в отчете, а не выбор опорных слоев и, уж тем более, определение параметров фундамента и сооружения в целом.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Интересно бы поизучать документацию регламентирующую состав геологических отчетов.
Просвещайтесь.
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:15
#17
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
По какой методике вы проводили штампы в обводненной скважине, расскажите, пожалуйста.
Отталкивались от ГОСТ 20276-99.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
Обычное явление в песках, вода при движении от забоя снизу вверх разуплотняет грунт. Свойства песка при этом ухудшаются в разы. Далее могут развиваться недопустимые деформации конструкций.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:18
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Просвещайтесь.
http://dwg.ru/dnl/8688
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:23
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Выделил главные моменты... С таим раскладом нельзя ничего рассчитывать, можно только прикинуть фундаменты, так... на глазок.
Меня просто поражают такие недалекие проектировщики, которые сначала слезно просят (или требуют, угрожая жалобами и разбирательствами) выдать им хоть какие-нибудь данные по грунтам пока еще изыскания не выполнены полностью. Геологи им что-нибудь прикидочное выдают, пишут что данные ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (я всегда большими буквами где только можно это пишу; впрочем, я и с себя офигеваю в таком случае — на кой черт давать что-то предварительное, если дальше все будет, как описано ниже?), а проектировщики на этих сырых цифрах лепят проект, выпускают его и иногда даже успевают отдать заказчику. И только потом выясняется, что проект выполнен на предварительных данных изысканий, а не на тех, которые в окончательном и официальном отчете по геологии. И кто же остается виноватым? Конечно, геологи! Нефиг вот это менять цифры по 10 раз, несмотря даже на то, что первый цифры берутся чуть ли не с потолка...
Вы как-то болезненно к этому отнеслись, хотя данный пример никак не задевал геологов... То что идет проектирование на основе предварительных данных - вещь абсолютно понятная. Современный мир таков, что нужно все делать быстро, в том числе готовить проекты и строить. Если будешь медленным, то проиграешь в конкурентной борьбе. Другое дело, что в реалиях постсоветсвкого пространства при характерном разгильдяйстве многи попросту не могут работать опережающими темпами. Не хватает организационных способностей. Это неискоренимая пока беда.
Возвращаясь же к конкретному случаю замечу, что в окончательной геологии цифры все были такие же. Только в текстовой части добавился комментарий "ИГЭ-7 не допускается использовать в качестве основания плитных фундаментов". Вот эта вот принципиальная приписка заставила изменить проект фундаментов с плитного на свайный.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Не только может, но и обязан... Если конструктор не понимают, что означают цифры в таблицах по ИГЭ и отрисовка этих слоев на графике — грош ему цена!
То есть конструктор на основании IL=0.87 должен был и сам сделать вывод о том, что строить тут нельзя? Но вот ведь какая незадача - нормативы на проектирование фундаментов нигде об этом не говорят. В различных таблицах с характеристиками грунтов для определения расчетного сопротивления основания фигурируют грунты и с такими IL. Что ж их оттуда не выкинули, как недопустимые для проектирования по определению? А вот не выкинули. Можно посчитать расчетное сопротивление грунта и сравнить с действующим давлением...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:33
#20
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть конструктор на основании IL=0.87 должен был и сам сделать вывод о том, что строить тут нельзя? Но вот ведь какая незадача - нормативы на проектирование фундаментов нигде об этом не говорят. В различных таблицах с характеристиками грунтов для определения расчетного сопротивления основания фигурируют грунты и с такими IL. Что ж их оттуда не выкинули, как недопустимые для проектирования по определению? А вот не выкинули. Можно посчитать расчетное сопротивление грунта и сравнить с действующим давлением...
В нормативах не прописаны все возможные случаи строительства. Всегда нужно думать головой, прежде чем принимать решения.
geoscience вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:43
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Просвещайтесь.
6.3 Текстовая часть технического отчета (п. 4.22) по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации должна содержать следующие разделы и сведения:
...
Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений, по проведению дальнейших инженерных изысканий и необходимости выполнения специальных работ и исследований.

Ключевые слова подчеркнул. В состав отчета должно входить Заключение, в котором содержатся рекомендации для проектировщиков. Я думаю, что пригодность или непригодность того или иного грунта в качестве основания предполагаемого фундамента - это то, что должно быть отражено в заключении. Ведь в этом, собственно, суть инженерно-геологическиз изысканий - оценить способность грунта вынести проектные нагрузки.

Кроме того, по всему документу упоминается необходимость в выдачи рекомендаций для проектировщиков по тем или иным поводам, необходимость отмечать особенности выделенных слоев грунта и прочее прочее.

Например, проектируете вы здание рядом с существующим. Уровень грунтов высок, основание - мелкий песок. При вскрытии этого водонасыщенного слоя песка котлованом, грунт может туда "вытечь", что приведет к просадке существующего фундамента. Я считаю, что геологи обязательно должны отмечать такие свойства грунтов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:54
#22
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
а проектировщики на этих сырых цифрах лепят проект, выпускают его и иногда даже успевают отдать заказчику. И только потом выясняется, что проект выполнен на предварительных данных изысканий, а не на тех, которые в окончательном и официальном отчете по геологии.

Просвещайтесь.
Это ещё ничего, у меня строить начали - и строители звонят и говорят, а у вас геология не бьёт. А я только разрешения получал, пришлось бежать и бурить. Кстати там был похожий случай, водонасыщенная супесь до 19 м. Пришлось менять проект, отказались от свай и сделать фундамент.
trir вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 18:33
#23
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Действительно. "Стандартная" ситуация при невыполнении регламента работ. В Питере с 1992 г десяток существующих домов уже так подсадили (и крепко подсадили, до вызовов МЧС и эвакуации).
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Просто необычное для меня явление. Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
А как происходит плывун? Вы делаете псевдоплывун, вот и все. Хотя, конечно, физические явления, происходящие в круглой выемке малого радиуса в водонасыщеных песках более сложные.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я считаю, что геологи обязательно должны отмечать такие свойства грунтов.
Должны, они и отмечают такими фразами и указаниями
при динамических и других воздействиях пески могут переходить в плывунное состояние....
встречен напорный горизонт...
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 22:43
#24
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Другое дело, что в реалиях постсоветсвкого пространства при характерном разгильдяйстве многи попросту не могут работать опережающими темпами.
Реалии постсоветского пространства таковы, что многим попросту не хватает мозгов понять того, что некоторые процессы не преусматривают никаких сокращений сроков выполнения.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Возвращаясь же к конкретному случаю замечу, что в окончательной геологии цифры все были такие же. Только в текстовой части добавился комментарий "ИГЭ-7 не допускается использовать в качестве основания плитных фундаментов". Вот эта вот принципиальная приписка заставила изменить проект фундаментов с плитного на свайный.
Другими словами, Вы собственным расчетам по конкретному сооружению под конкретные инженерно-геологические условия доверяете меньше, чем рекомендациям геологов, основанных, как правило, на обобщенных эмпирических данных для различных видов грунтов?
А если бы в отчете не появилась строчка с рекомендациями не сажать плиту в ИГЭ-7, чтобы тогда было? Так ведь и оставили бы плиту в ИГЭ-7!? А если бы по сооружению пошли деформации — геологи виноваты, что не предупредили, что не порекомендовали?

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
То есть конструктор на основании IL=0.87 должен был и сам сделать вывод о том, что строить тут нельзя? Но вот ведь какая незадача - нормативы на проектирование фундаментов нигде об этом не говорят.
Вот ведь какая незадача... Нормативы на изыскания ничего конкретного о проектировании вообще не говорят! Уж там-то точно нельзя нигде вычитать запрет на строительство в тех или иных геологических условиях.


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
6.3 Текстовая часть технического отчета (п. 4.22) по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации должна содержать следующие разделы и сведения:
...
Заключение - краткие результаты выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений, по проведению дальнейших инженерных изысканий и необходимости выполнения специальных работ и исследований.

Ключевые слова подчеркнул. В состав отчета должно входить Заключение, в котором содержатся рекомендации для проектировщиков.
Очень печально, что именно данный текст оказался Вами выделен, как ключевой. Вас почитать, так можно подумать, что инженерно-геологические изыскания сводятся исключительно к выдаче рекомендаций проектировщикам «вот тут строить, а тут не строить».

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Я думаю, что пригодность или непригодность того или иного грунта в качестве основания предполагаемого фундамента - это то, что должно быть отражено в заключении. Ведь в этом, собственно, суть инженерно-геологическич изысканий - оценить способность грунта вынести проектные нагрузки.
Еще раз повторяю, суть ИГИ — это создание модели инженерно-геологических условий площадки, это описание свойств и границ распространения грунтов, и инженерно-геологических процессов. Оценка несущей способности грунтов — не является прерогативой геолога, для него грунт не может быть «хорошим» или «плохим».
Ваше утверждение — это извращенное представление о комплексе проектно-изыскательских работ, охватившее почти всю систему, которое обусловлено лишь желанием побыстрее хапнуть за проект денег, а в случае экстренных ситуаций свалить всю вину на другого. Не может быть проекта без изысканий, потому что проект основывается на изысканиях. Не может геолог определить достаточно ли хорош тот или иной грунт под проектируемое сооружение, потому что на момент изысканий проектируемое сооружение не существует даже в проекте (простите за тавтологию), а то, что вы лезете вперед батьки и проектируете на среденепотолочных цифрах не может быть проблемой геолога. Информация же, указываемая в тех.задании на изыскания, — это всего лишь прикидка, чтобы геолог смог определить достаточный объем изысканий для дальнейшего полноценного проектирования. И только после выполнения изысканий настоящий специалист (проектировщик, конструктор или кто там еще) выполняет проект, определяет, а достаточно ли хорошо (надежно и эффективно) сооружение (иногда и несколько его вариантов) под описанные в отчете об инженерно-геологических изысканиях условия.
И этот страшный вирус под названием «геолог, а геолог, скажи, а могу я сюда посадить свое сооружение» все больше и больше поражает сообщество проектировщиков (старых, опытных кадров все меньше, середняков практически нет, поэтому и молодежи учиться грамотно проектировать не у кого — идут по пути наименьшего сопротивления), разжижает их мозги, ведет к необратимой потере культуры проектирования в нашей стране. Именно поэтому я почти всегда против каких-либо оценок и рекомендаций, не касающихся непосредственно геологии, не являющихся прямым следствием выполненных изысканий.


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Отталкивались от ГОСТ 20276-99.
Очень пространная формулировка. Ведь ГОСТ 20276-99 не предусматривает проведение испытаний ниже уровня подземных вод. Расскажите хотя бы, какие штампы Вы применяли. И Вы определяли именно несущую способность или все же изначально модуль деформации грунта?
А вот по этому руководству никогда не приходилось работать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 00:20
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Реалии постсоветского пространства таковы, что многим попросту не хватает мозгов понять того, что некоторые процессы не преусматривают никаких сокращений сроков выполнения.
Я бы не сказал что именно мозгов не хватает... скорее просто не умеют ими пользоваться. Есть процессы, которые реально можно делать быстро. Нынче даже нормативно закреплена возможность одновременно проектировать и строить. Только организационная составляющая процесса настолько слаба, что не может этого потянуть. Кто не сталкивался с ситуацией тотальной переделкой проекта, начиная от архитектурно-планировочных решений с изменением конструктивной системы здания при уже выполненных фундаментах?... я думаю многие могут привести примеры подобного...

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Другими словами, Вы собственным расчетам по конкретному сооружению под конкретные инженерно-геологические условия доверяете меньше, чем рекомендациям геологов, основанных, как правило, на обобщенных эмпирических данных для различных видов грунтов?
Я ж вам говорю, что расчет был выполнен в соответствии со всеми требованиями строительных норм. По расчету это был приемлемый грунт. Если грунт неприемлемый - так и пишут. Например в грунтах с Е < 1 МПа размещать фундаменты не допускается и т.д. и т.п... запртов очень много... А по поводу пылевато-глинистых грунтов с IL=0.9 таких запретов нет.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А если бы в отчете не появилась строчка с рекомендациями не сажать плиту в ИГЭ-7, чтобы тогда было? Так ведь и оставили бы плиту в ИГЭ-7!? А если бы по сооружению пошли деформации — геологи виноваты, что не предупредили, что не порекомендовали?
Именно так. В проекте бы осталась плита, ее бы построили и в случае ЧП - виноваты геологи, так как я, как конструктор, запроектировал фундамент в соответствии с действующими нормами. А вот геолог не указал критичные особенности этого грунта и не выдал заключения на его счет о применимости или не применимости его в качестве основания, хотя должен был.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Вот ведь какая незадача... Нормативы на изыскания ничего конкретного о проектировании вообще не говорят!
А вы почитайте сами тот документ, на который ссылку мне дали. Изыскания производятся на основании технического задания, которое включает в себя характеристики проектируемого здания, тип планируемого фундамента и примерные нагрузки. Изыскания производятся вконтексте конкретного проекта. Это далеко не свободное творчество. Задается конкретный вопрос - требуется конкретный ответ.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Очень печально, что именно данный текст оказался Вами выделен, как ключевой. Вас почитать, так можно подумать, что инженерно-геологические изыскания сводятся исключительно к выдаче рекомендаций проектировщикам «вот тут строить, а тут не строить».
С чего вы такой вывод сделали? Отчет должен содержать гораздо больше чем просто рекомендации.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю, суть ИГИ — это создание модели инженерно-геологических условий площадки, это описание свойств и границ распространения грунтов, и инженерно-геологических процессов.
Повторюсь. ИГИ выполняются в контексте определенного проекта. Дали задание - жилой дом 3 этажа с габаритами 50х20 м, фундамент свайный, нагрузка такая-то. У геологов уже есть точка отсчета. На основе этих данных они вполне могут сказать определенно - тут строить нельзя, а тут можно. И они не только могут сказать - они должны это сказать. Задача геологов состоит не в том, чтобы определить конкретную несущую способность конкретного фундамента, а выявить принципиальную возможность устройства предполагаемого фундамента под предполагаемые нагрузки на данной площадке.


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Ваше утверждение — это извращенное представление о комплексе проектно-изыскательских работ, охватившее почти всю систему, которое обусловлено лишь желанием побыстрее хапнуть за проект денег, а в случае экстренных ситуаций свалить всю вину на другого.
По-моему извращенное понятие у вас. Точнее сказать оно не извращенное, а в ваших словах прослеживается желание делать меньше работы и иметь меньше ответственности за те же деньги. С таким подходом я наверное тоже должен посылать строителей подальше, когда они будут просить узел опирания стропила на мауэрлат. Мол вы че, строители, афанарели такие вещи спрашивать? Дал вам раскладку стропил, а уж как их опирать и сами должны знать - вы же строители. А если стропила слетели с мауэрлата - я тут не при чем, это строители криворукие строить не умеют.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 09:09
#26
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Очень пространная формулировка. Ведь ГОСТ 20276-99 не предусматривает проведение испытаний ниже уровня подземных вод. Расскажите хотя бы, какие штампы Вы применяли. И Вы определяли именно несущую способность или все же изначально модуль деформации грунта?
А вот по этому руководству никогда не приходилось работать?
Методика проведения испытания грунта штампом и в ГОСТ, и в Руководстве одна и та же: величина ступеней нагружения, типы штампов, время стабилизации, приборы ...
Для определения несущей способности буронабивной сваи мы эту методику дополнили. В отчете выдаем следующие результаты: расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи, несущая способность сваи по грунту, расчетная нагрузка на сваю.

Использовать Руководство для испытаний грунтов сваями нецелесообразно, для этого есть ГОСТ 5686-94.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
С чего вы такой вывод сделали? Отчет должен содержать гораздо больше чем просто рекомендации.
Конкретно в данной ситуации геологи не виноваты. Потому что грунт изменил свои свойства из-за конкретной технологии устройства фундаментов (бурения скважины), получился искусственно созданный плывун. Откуда геолог мог знать какой тип свай вы примете в проекте. Если бы вы запроектировали, например, погружаемые сваи, то и проблемы бы не возникло.
Думаю напрашивается вывод: после определения типа фундаментов и технологии их устройства проконсультируйтесь со специалистами, не будет ли ухудшения свойств грунтов при производстве работ, не приведет ли это к развитию аварийной ситуации.
В противном случае прокуратура равномерно распределит вину на всех участников строительства.
geoscience вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 09:43
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Откуда геолог мог знать какой тип свай вы примете в проекте.
Тип фундамента прописан в техзадании.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 09:58
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тип фундамента прописан в техзадании.
Тип, но не технология изготовления.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 10:04
#29
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я ж вам говорю, что расчет был выполнен в соответствии со всеми требованиями строительных норм. По расчету это был приемлемый грунт. Если грунт неприемлемый - так и пишут. Например в грунтах с Е < 1 МПа размещать фундаменты не допускается и т.д. и т.п... запртов очень много... А по поводу пылевато-глинистых грунтов с IL=0.9 таких запретов нет.

Именно так. В проекте бы осталась плита, ее бы построили и в случае ЧП - виноваты геологи, так как я, как конструктор, запроектировал фундамент в соответствии с действующими нормами. А вот геолог не указал критичные особенности этого грунта и не выдал заключения на его счет о применимости или не применимости его в качестве основания, хотя должен был.
Т.е. другими словами, ответственность за выбор несущего слоя целиком и полностью несет геолог?
Я был бы очень рад почитать комментарии на этот счет других специалистов, если такие в эту тему заглянут...

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Изыскания производятся на основании технического задания, которое включает в себя характеристики проектируемого здания, тип планируемого фундамента и примерные нагрузки. Изыскания производятся вконтексте конкретного проекта. Это далеко не свободное творчество. Задается конкретный вопрос - требуется конкретный ответ.
А в чем «конкретность» вопроса? Если и нагрузки примерные, и тип фундамента, как оказалось, меняется после проведения изысканий. Вы ведь задание на новые изыскания после смены плиты на сваи геологам не давали, новые изыскания конкретно под свайный фундамент не проводились?

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
У геологов уже есть точка отсчета. На основе этих данных они вполне могут сказать определенно - тут строить нельзя, а тут можно. И они не только могут сказать - они должны это сказать. Задача геологов состоит не в том, чтобы определить конкретную несущую способность конкретного фундамента, а выявить принципиальную возможность устройства предполагаемого фундамента под предполагаемые нагрузки на данной площадке.
«Тут строить нельзя...» А если везде будет «строить нельзя»? Если по геологии будет до 50 метров текучепластичный суглинок и геологи выразят свое «фи» по поводу этого грунта? Это ж будет хорошая отмазка перед заказчиком: «А геологи сказали, что тут нельзя...» Неправда ли?
Как вы думаете, что сделает заказчикв таком случае?
Открою Вам один секрет, Нитонисе — строить можно везде! Принципиально везде! Я даже верю, что совсем недалек тот день, когда смогут построить и замок на облаках... Весь вопрос только в том, а достаточно ли профессионален проектировщик, чтобы суметь подобрать такой фундамент, который будет соответствовать инженерно-геологическим условиям.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
По-моему извращенное понятие у вас. Точнее сказать оно не извращенное, а в ваших словах прослеживается желание делать меньше работы и иметь меньше ответственности за те же деньги.
Отнюдь. У меня есть лишь нормальное желание не отвечать за действия и решения других.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
С таким подходом я наверное тоже должен посылать строителей подальше, когда они будут просить узел опирания стропила на мауэрлат. Мол вы че, строители, афанарели такие вещи спрашивать? Дал вам раскладку стропил, а уж как их опирать и сами должны знать - вы же строители. А если стропила слетели с мауэрлата - я тут не при чем, это строители криворукие строить не умеют.
Ничего не могу сказать по этому поводу, Но, повторюсь, за криворукость других я бы точно отвечать не стал.
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 10:18
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: да оставьте Вы, люди, блаженного в покое. он всегда уверен в своей правоте.
P.S. а бурить под защитой бентонитовой глины мысли не было? странные подрядчики, ей Богу...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 10:20
#31
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


"Ведь раз грунт появился в скважине, значит он ушел из околосвайного пространства"

"Если грунт неприемлемый - так и пишут. Например в грунтах с Е < 1 МПа размещать фундаменты не допускается и т.д. и т.п... запртов очень много... А по поводу пылевато-глинистых грунтов с IL=0.9 таких запретов нет".


- это перлы!!! А вам батенька советую издать фельетон на тему "Я - Инженер", своебразное собрание идиотизма, думаю страниц на 5-6 А4 вас должно хватить, просто описывайте что и как вы "проектируете", шаг за шагом...

маразм полный, впрочем, предыдущие ваши темы, и посты в темах других участников форума, вполне соответствуют этому маразму....

И вообще почему вы со своим детским лепетом сюда пишете, задайте свои бредовые вопросы своему ГИПу! Будь я вашим ГИПом вы бы у меня ни одного чертажа не выпустили.

"У геологов уже есть точка отсчета. .....бла-бла-бла....а выявить принципиальную возможность устройства предполагаемого фундамента под предполагаемые нагрузки на данной площадке."

- это ведь только ваша больная фантазия напару с вашим суперэго ничего более, вы это понимаете? Кто вам такое сказал? Где вы это прочитали?

Последний раз редактировалось SergeyAB, 04.03.2011 в 10:26.
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 10:20
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop:
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Я был бы очень рад почитать комментарии на этот счет других специалистов
Если уверены оставайтесь при своём мнении. Зачем других совращать ?


Вообще да. Если частицы грунта появились в воде, то они вылезли из дна. Дно разуплотнилось и т.п.
Может быть был напор воды вынесший частицы ? Т. е. из-за потока воды они поднялись ? Это если частиц мало.

Если много грунта вылезло, то наверное и правда уже сам грунт поплыл в скважину. Не обязательно, чтобы грунт обладал плывунными свойствами для такого. Любой грунт из-за давления и проч. выпучивается в дне скважины. Например поэтому в речном стр-ве дно бетонируют под водой.
Любой грунт упруго-пластично деформируется по времени. Даже скалы "плывут". А тут ещё и сила Архимеда помогала.

Для предупреждения во втором случае стараются поднять давление в скважине или хотя бы сделать разницу не такой большой. Как не знаю, видимо и правда пробкой из воды или бентонитовой глины.


Думаю эта скважина у вас уже испорчена.
Предлагаю зацементировать её под давлением, оставить обсадную трубу и в ней уже после твердения цемента сделать сваю по РД.
Но тогда опять же будут разные деформации свай потом... Хреново...
Не знаю как лечить.
В принципе надо засунуть тот же грунт с водой обратно. Можно попытаться вдавить в обсадную трубу ж.б. пробку чтобы грунт вдавился обратно, но это фантастика, т.к. силу вдавливания не рассчитать и установку вы не арендуете. И что будет после вдавливание тоже не известно...
Ещё можно попытаться в скважину залить воду и надеяться что под давлением столба воды часть грунта всё же вдавится в дно скважины, как-то так... Но это будут не больше 10% наверное от того, что выползло. Всё же лучше чем ничего...

Ещё вот фантастика.
Вообще у вас может быть и лучше было бы вдавить грунт обратно и заморозить дно скважины до льда, потом вынуть чем вдавливали. Потом вылить на лёд кипяток и сразу же пока лёд не растаял вывалить туда бетонный раствор более подогретый, чем нужно. Или прогревать его потом электричеством... Т. е. лёд растает, дно опустится из-за уменьшения льда на 9% но сверху свая ещё не затвердела, там просто раствор, который просто чуть-чуть придётся подлить. Только придётся гарантировать что за короткий промежуток времени лёд растает... Как не знаю.

Наверное просто с водой лучше всего... Или даже глины налить бентонитовой. Но не ВПТ, а просто сверху плюхнуть. Может быть на лист фанеры чтобы сразу вся глина под воду не ушла, лист потом достать когда глина уже займёт всё сечение скважины (это тоже фантастика)...


Вообще интересно чем у вас закончится.

И так же странно, что основанием свай стали водоносные пески. А если потом УГВ понизится и слой деформируется ? А если на сваю будет действовать динамика и всё уплывёт ? Подозрительно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.03.2011 в 11:22.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 10:30
#33
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop:
Если уверены оставайтесь при своём мнении. Зачем других совращать ?
В том-то и дело, что не уверен. Когда вокруг столько противоречий, мне кажется, что я сошел с ума...
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 11:12
#34
Vladimirovich


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 7


Если застройка плотная, плюсом пойдет дополнительное давление от фундаментов рядом расположенных зданий. Буронабивные не подойдут, можно вызвать деформации рядом расположенных.
Vladimirovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 12:04
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Все понятно. Ответ на вопрос темы получен, спасибо участникам.

Что касается последующего оффтопа, то я думаю геологи и так перегружены работой. Бедненькие. Господа конструкторы! Берегите геологов! Не перегружайте их лишней работой и не требуйте от ни ничего. Если вы настоящие проектировщики, то можете и сами съездить на площадку, побурить скважинок, определить характеристики грунтов и их свойства и решать как проектировать фундаменты. Тем более что под строителей вы уже прогнулись, взвалив на себя ответственность за их косяки, так что вам не привыкать. Удачи.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 12:16
#36
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Господа конструкторы! Берегите геологов! Не перегружайте их лишней работой и не требуйте от ни ничего. [...] Тем более что под строителей вы уже прогнулись, взвалив на себя ответственность за их косяки, так что вам не привыкать.
Не изображайте из себя святошу. Вас об этом никто не просил. За свою работу научились бы нести ответственность — уже было бы хорошо.
 
 
Непрочитано 04.03.2011, 12:36
#37
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Ша - не давите нито-нисе.
Благодаря ему, в темах появились AlphaGeo и topos2 , а их всегда интересно почитать.
таи вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 16:26
#38
Demontage


 
Регистрация: 12.05.2006
Сообщений: 22


Процесс вымывания мелких фракций грунта - это суффозия. Часто бывает при откачке воды из котлованов. Лечить - добуреванием и применением буроинъекционных свай.
Demontage вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 17:07
#39
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Demontage Посмотреть сообщение
Процесс вымывания мелких фракций грунта - это суффозия
Тут не вымывание мелкой фракции. Тут
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
мелкий песок с пористостью 0.55. После того как пробурили скважину для сваи, в нее на 4 метра поднялся жидкий грунт (смесь воды с песком).
Это скорее то, что указал topos - чистый плывун
Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А как происходит плывун? Вы делаете псевдоплывун, вот и все. Хотя, конечно, физические явления, происходящие в круглой выемке малого радиуса в водонасыщеных песках более сложные
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 10:39
#40
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Все понятно. Ответ на вопрос темы получен, спасибо участникам.
Вы еще забыли на строителей все свалить. Производство работ относится к ППР, значит это они не предусмотрели спец. мероприятий при бурении.
Получается, если геологи и строители все будут "правильно" делать, зачем тогда нужен проектировщик?
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 12:44
#41
makcez

изыскатель
 
Регистрация: 03.05.2011
Москва
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что это за эффект
Весьма распространенное явление, повсеместно встречающееся в илах и многих других слабых дисперсных грунтах. В мелких песках тоже нередко бывает. Буровики это явление иногда называют "схлопывание", скважины.
Подробнее про физику процесса можете почитать в книге В.Т. Трофимова Грунтоведение, в 4 части.
В таких грунтах, как правило, ставится обсадка слабого горизонта.

Как геолог, для таких оснований с целью получения достоверных прочностных характеристик грунта обычно рекомендую проводить в составе ИГ-изысканий испытания установками тяжелого статического зондирования на всю глубину активной зоны или глубину заложения сваи.
makcez вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33