| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Какой толщины взять металл?
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
||
Просмотров: 17634
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Ну разве это может быть серьезно? Это мелочи. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
а даватй все дружно попросим Шишкова В.С. помочь Скалолазка в расчете %-))))))). Просим! Просим!
to Скалолазка - чтобы получить ответ на свой вопрос, покажите эскиз своего чуда. Данных о нагрузке в 500 кгс на 4 кв.мм. - это слишком мало. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
у Вас требование, чтобы "металл не должен прогибаться или деформироваться при движении гантри на транспортировочных тележках". посему нужно смотреть задачу в целом.
и куда приходиться нагрузка в 500 кгс? где искать площадь опоры в 4 кв.мм.? P.S. все-равно Шишкова В.С. просим! Просим! Вы же добренький дядя, я знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
вот тут так всегда, пишешь задачу из учебника скажем, куча, сотни вопросов, а вместе с тем, эту задачу просто дали без каких либо пояснений. Здесь так же, столько сложностей! На какой почве?
Какая разница какого диаметра и какой материал??? НАГРУЗКА 500 кгс на 4 мм^2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
мадам, берите пособие к стальному СНиПу (Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-818)). открывайте на странице 64, пункт 15.7 - целиком Ваш.
P.S. сильно удивляет площадь передачи нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Это шипы автомобильные
![]() Скалолазка, Вас ввели в заблуждение - 500 кг - это не на 4 кв. мм, а на "след" колеса. След колеса тележки не 4 кв.мм., а как минимум 4 кв.см. У Вас клетка примерно 600х600 - возьмите ориентировочно рифленку 6 мм, и все будут счастливы. Если нагрузка действительно 500 кг на 4 кв.мм - то это уже механизмъ какой-то, и стали нужны высокопрочные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
А то все слишком просто получается, людям вот заняться нечем, все усложняют зачем-то: ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Ну Шишков не совсем не прав получается. Лист 20 из 40Х поверхностно закаляем...Кстати, ст.40х закаляется? И как легко лист размером 1,5х6 закалить? Может, плитками выполнить, как на Шаттле?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
И я не думаю, что Вы тоже не шутите ![]() Вы представляете нагрузку 500 кг/4 мм2? Допустим, нет. Тогда переведите на кв. м., как говорит Евгений Д, получится 125 тысяч тонн на кв.м. Известно, что на смятие металл рассчитывают примерно по временному пределу. Известно также, что допустимые контактные напряжения на зубьях шестерен с учетом выносливости, спецобработки и прочего составляет (для 40х) 30-40 кг/кв.мм. Вам задают125. Но это же просто платформа-площадка-мостик.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Посчитаем на пальцах: 500 кг делим на 4 кв.мм =125 кг/кв.мм. В 1кв.м=1000х1000=1000000 кв.мм. Умножаем 1000000х125=125000000 кг=125000 тн. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() я так понимаю речь шла о площади 4мм2 а не о квадрате со стороной 4мм, т.е. 4мм2 а не (4мм)^2 Поэтому, как сказала Скалолазка, f*ck the details and full speed ahead! ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 09.03.2011 в 20:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Глубина марианской впадины 11 000 м.
Это самая глубокая глубина ![]() Вот там давление 11 000 тс/м2, а чтобы давление стало 125 000 тс/м2, необходимо 10 таких вот впадин поставить друг на друга ![]() Или перейти на другую плотность - допустим сталь 7850кгс/м3, т.е. чтобы создать вышеуказанное давление нужен стальной столб высотой 11км, что-то мне это все напоминает ситуацию когда молодого бойца посылают с ведром компрессии набрать... А еще может быть вариант старых пердунов, которые вследствие пережитых кризисов 1991,1998 потеряли не только порядок цифр, но и смысл существования...увы... |
|||
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
У меня нет столько пальцев, я не мутант из Марианской впадины
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Понятно, что если листок стали тонкий, то его проткнёт насквозь. А если он, как предложил товарищ Шишков В.С., 5 см. Как-то просто интересно, что будет с той маленькой площадочкой в 4 кв.мм. Спасибо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 229
|
Да, забавная задачка. Насквозь проткнуть 5 см не выйдет. По теории штамповки усилие вырубки Ст.3 = 40 кг/мм2. Периметр пятна площадью 4 мм2 равен 8 мм. Умножаем его на толщину 50 мм = 400 мм2. Усилие пробивки потребное = 400х40 = 16000 кг. Для солидной вмятины тоже маловато - по теории требуется 250 кг/мм2. Скорее всего - визуально ничего не будет заметно.
А вообще - кто-нибудь по рампе может проконсультировать? Мне надо сделать, чтобы выдерживала нагрузку от погрузчика весом в 8 тонн (вместе с грузом). Покрытие - решетчатый настил. В интернете есть рекомендации о расстояниях между опорами для разных толщин настила. Скажем - 500 мм. Вопрос - рама из профилей под настил должна представлять решетку с ячейками в виде квадратов 500х500 мм, или можно сделать шаг 500 мм только в одном направлении, а в другом брать больше? Скажем - не 500х500, а 500х1000 мм? Смысл - в попытке сэкономить на металле. Уж очень тяжеловесная конструкция получается, если 500х500. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,451
|
Offtop: Спорное утверждение. Может быть и 6 (для прямоугольника 4х1), и 8,4 (для 1,5х2,7)...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,451
|
Offtop: Я сегодня весь день дизайном занимался, мозги обратно никак встать не хотят
![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну если взять по минимуму - круг. Длина окружности получится 7,09 мм.
Насколько мне помнится из курса МК (надо освежить память и открыть Беленя), если квадрат опёртый по контуру, то значение изгибающего момента уменьшается почти в 2 раза по сравнению со "стандартной" моделью (однопролётная балка). А если брать прямоугольник с соотношением сторон 2:1 и более - никаких выигрышей. Считаем ql2/8.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Offtop: Данные медиков: "Прямой удар, на 1 кг веса тела боксёра его сила удара: новичок 2,25, мастер спорта 4, член сборной 8,2 кг. Опыты Прозоровского В.И. 1965г. показывают, что средняя сила удара голым кулаком мужчины 560 - 680 кг. Динамическая сила удара боксёра прямой в голову 500 - 800 кг. Сила удара ногой в буце по мячу - 950 кг."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 229
|
Цитата:
Да, конечно. Только вот вопрос - в интернетных таблицах прочности решетчатого настила что используется за основу - "стандартная модель" или опора "на квадрат"? В первом случае я экономлю кучу железа и труда сварщика, во втором - все будет ровно наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну началось в колхозе утро! Админ, почисти, пожалуйста!
Да нет, как раз наоборот. Вы такой вопрос задали нестандартный, что мне самому стало интересно! Жду теперь, что скажет уважаемый товарищ Ильнур.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Могу поздравить!
![]() Нестандартность сего вопроса состоит в том что напрочь игнорируются упругие свойства материала колеса, которое при 1226МПа так же сомнется/лопнет (при таком "отсутствии" упругих деформаций). На ЖД нагрузки на колесо достигают 16-17 тс, а в металлургической промышленности и 25-26 тс. И вопросов там таких не возникает, ибо не "4мм^2", и там есть такое понятие, как "пятно контакта", и напряжения в этом пятне уменьшаются при увеличении диаметра колеса например. А мои вопросы "какой диаметр колеса и из чего сделано" были проигнорированы и такие подробности объявлены "неважными" Последний раз редактировалось Meknotek, 10.03.2011 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
Еще раз: 500/4=125. Т.е. 125 тысяч тонн на квадратный (не круглый) метр. А где Вы увидели квадрат со стороной 4 мм? 4х4=16. Такого не было. Поэтому, как говорит один инспектор ГАИ, details are important. Цитата:
При образовании только вмятины в процессе повторных воздействи лист будет очень скоро "сточен" - изъеден и в какой-то момент колесо целиком провалится через... Возьмите кусок пластилина и воткните в него гвоздь.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2011 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() Я хоть и не инспектор ГАИ, но это понимаю. Я просто своеобразно процитировал Скалолазку ![]() ![]() В расчете Хмурого. Как раз при 4х4=16 получается 31250 тс/м2. Поэтому уточнил, мож чего не разглядел в первом посте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Многоуважаемая Оксана(вас ведь, кажется так звать-величать)! Вопрос не одного Meknotek'а был проигнорирован
![]() Да и вообще - картина, нарисованная очень сильно напоминает одну русскую народную сказку. Иносказательно - "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, что сопротивляется давлению 125кг/мм2" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Меня зовут Лена)))
прошу прощения за проигнорированные вопросы, просто у меня тогда такая ситуация была, что надо было "проигнорировать детали и стремглав понестись" Тем не менее вы все мне очень прояснили все.. и что давление очень большое и что заказчик перемудрил.. спасибо ВАМ!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Ну вот и познакомились. Прошу прощения за столь банальный способ определения имярека
![]() Рады были помочь. p.s.: На будущее: скудная информация при начале проектирования - это прямая дорога к догадкам и домыслам. А это может увести очень далеко от первоначальной цели. Не стесняйтесь допытывать заказчиков. Это и в их интересах тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну понятно, что при таком бешенном давлении... Нет, не так надо сформулировать.
Если принимать колесо и лист абсолютно жёсткими (т. е. абсолютно недеформируемыми), то ничего хорошего из этого не выйдет. При большой нагрузке на ось колеса, поверхность соприкосновения колеса с опорой будет упруго проминаться (причём проминаться будет как колесо, так и лист). Offtop: А упруго ли, если, к примеру, колесо будет стоять на одном месте? В результате чего образуется какая-то площадка соприкосновения, которая, ессно, больше 4 кв.мм. Ну и всё, в общем, будет нормально. То есть по аналогии - тогда всё понятно. Спасибо. Это злейший враг строителя. Понесётесь "стремглав" - значит или "не досчитаете", а потом будете спать неспокойно - как бы чего не упало. Или "пересчитаете", а потом всё равно будете спать неспокойно - как бы налоговый инспектор ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Товарищи инженеры
поговорили с заказчиком и вот они новые данные: нагрузка 700 кг на 10см^2 (обсчитался, то есть 70 кг на см^2, она действует на балочной клетке 700ммх700мм по пересечению диагоналей этой клетки (наименее выгодное нагружение), вот сколько взять толщину металла, что бы прогиб составлял не больше 1/200? Беру 6 мм. Нормально? Если у кого программы есть, можете ли посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Преамбула:у нас тут в городе завелся *у*ак, который с пеной из рта доказывает, что число пи равно 3. ПОТОМУ ЧТО. Я думаю пиарится.
на пост #67 0. D Улыбайтесь, шеф любит идиотов. 1. А давайте спросим у Онотоле? ) 2. Медаль злобному тролю! Админ!!! доколе?! Закрывай уже ЭТО. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вот-вот, это очень важный момент. Но топикстартер, видать, во флуд подалась, там интереснее.
А если лист приварен (что и советую Вам сделать), то: 1. Попробовать посчитать по модели защемлённой на опорах балки (а не листа, опёртого по контуру). Это будет вполне правомерно и даст ощутимый выигрыш в прогибе (по сравнению с шарнирно опёртой). 2. Модуль упругости, если это лист, т. е. поперечные деформации "невозможны" (согласно Беленя), допустимо принять E1=E/(1-ню^2). E - модуль упругости стали. ню - коэффициент Пуассона. Удачи! ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 229
|
Значит так - попробовал проверить в Космосе (Солид Ворк).
Результат - при толщине листа 6 мм коэффициент безопасности равен 1,14. Полагаю, это означает, что все же надо лист потолще - думаю 8 мм будет нормально (К = 1,93). Проблема в том, что я совсем не знаток Космоса. При расчете принимал, что действуют ограничения перемещениям по контуру исследуемого листа. Предполагаю, что это подразумевает наличие сварки по контуру, но полной уверенности у меня нет. Кроме того - у меня Космос хиленький. Он показал запас прочности, но не сказал величину прогиба. Может, какой знаток повторит? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Снег на козырек(какой взять «мю») | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.11.2006 12:45 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |