Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций
КМ
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 22314
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://dwg.ru/dnl/4438
+почитайте сообщения автора, а также работы, на которые он ссылается в своей диссертации... Именно про большепролетные конструкции читайте Еремеева (если металл) и Клюеву (если железобетон)... Да вообще полно работ и нормы есть многочисленные, в том числе и на большепролетные конструкции... правда все очень туманно - от статей до норм... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8: 8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам. В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7: 6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). - это и есть ни что иное, как проверка на устойчивость к прогрессирующему обрушению ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета AntonVS Твой 55 метровый пролет не попадает в категорию "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" Последний раз редактировалось MasterZim, 11.03.2011 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:30. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
в дипломе используйте мдс,
хотя и Еремеев говорил 2 декабря, что он в этом году уже не действует а если вникать .... то выйдете за грани диплома и "утонете" тут не на одну диссертацию хватит вопросов
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Makson
Ты явно не понимаешь сути вопроса. Речь идет о прогрессирующем обрушении. Если при выходе из строя колонны обрушится ферма - то и хрен с ней. Главное чтобы она не потянула за собой соседние пролеты и в результате не завалился весь каркас по принципу домино. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
На счет конструкции, объект строится для Олимпиады в Сочи, в тех. задании было требование о расчете прогр. обрушения, на диплом мне тоже дали такой расчет. ГАММАn 1.2 Конструкция - стальные рамы переменного сечения, шаг 12 м, сплошная сетка связей по покрытию, решетчатые прогоны (в заодно как распорки). Сам принимал небольшое участие в рабочем проектирование, теперь оформляю на диплом. Прогр. обрушение самая интересная тема в моем дипломе, хотелось бы сделать ее качественно. Может есть ссылка на конкретные работы Еремеева по прогр. обрушению, кроме статьи в журнале ничего больше не нашел. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но самое главное в Вашем случае - это зарубежная литература. У ув. faysst есть какие-то статьи - http://sites.google.com/site/robustn...esti/kartoteka Думаю в этом направлении и стоит поискать... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Вот так вот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#11
эксперты правы, потому как кроме 384-ФЗ имеется документ рангом ниже ФЗ но обязательный к исполнению - Распоряжение Правительства 1047-р от 21.06.2010 в нем есть условие обязательности выполнения п.5.40 СНиП 31-06-2009 ( таким образом распоряжение 1047-р расширяет список объектов предусмотренный ч.8 ст.4 384-ФЗ, подлежащих учету требований ч.6 ст.16 384-ФЗ ). Последний раз редактировалось olf_, 14.03.2011 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
olf_, да, с юридической точки зрения вы правы. Но с точки зрения здравой логики это же ведь бред.
Теперь любой сарай, если он общественное сооружение, требуется рассчитывать с учетом прогрессирующего обрушения. Причем не только в Москве. Как говорил Profan - чему там прогрессирующе разрушаться? И еще. Получается, что общественные здания с металлическим каркасом отменяются? Ведь методики расчета их на прогрессирующее обрушение нет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Здравствуйте коллеги.
Цитата:
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
И вообще для полной меры понимания "А что же требуется считать?" необходимо четкое определение понятия "прогрессирующее обрушение/разрушение", желательно с руководством/рекомендациями и описанием с пояснениями. В общих чертах: 1. есть элемент системы исключаемый/разрушамый и 2. есть оставшиеся элементы системы которые должны "устоять" (здесь система - несущ. каркас здания/сооружения) Мне и любому конструктору необходим ответ на вопрос - "Что входит в список п.1 (конструкция/элемент конструкции) и п.2 ?" Возможно следует искать аналогию с пожарными нормами... (я почему-то вспомнил табл.21 123-ФЗ) Последний раз редактировалось olf_, 14.03.2011 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Дополню, купол металлический. 8 соновных ребер опираются на металлические колонны. На основные ребра опираются подстропилые фермы, на которые опираются фермы покрытия и по ним кровля по профнастилу.
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
А если у вас мост на двух опорах! Попробуйте запроектировать его так чтобы в случае выхода из строя одной опоры он не упал.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А разве это не случай т.н. "ключевых элементов"? Разрушение которых неизбежно приведет обрушению и в таком случае просто выполняется резервирование несущей способности. И для этого есть нормы - те, что по защите сборных каркасных зданий... Там прямо написано, что подход к расчету другой, не такой как с панельными зданиями и считать надо на список нагрузок на ключевые элементы (типа там 3 тонны на колонну любую, карстовый провал и тп и тд)...
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
И я к тому же. Закок о необходимости расчетов на прогрессирующее обрущение может и нужен но пока сырой довольно. В итоге получаем, что экспетиза какая либо может заварачивать проекты по формальному признаку. Нарвешься в экспертизе на какого нибудь нехорошего человека..ему то не обьяснишь что это явный пример случая не подлежащего расчету на прогр. обруш.
|
|||
![]() |
|
||||
Назаров, Городецкий, Симбиркин по поводу проблемы.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Итак, у меня, примеру, торговый центр (магазин). Металлокаркас. Шаг крайних колонн 6м, средних - 12м, шаг ферм 6м, пролеты ферм 30м - стандартная схема - та же серия Молодечно. Все Океии, Метры м прочие гипермаркеты построены по такому принципу. Это общественное здание, вроде. Убираю среднюю колонну и у меня падают 2 подстропилки и 6 стропилок. Площадь обрушения - 1440 м2. Какие меры по неразрезности мне предусмотреть, чтобы этого не произошло, чтобы удовлетворить экспертизу?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Клименко Ярослав,
цитата из норм: 1.1. Жилые каркасные здания должны быть защищены от прогрессирующего (цепного) обрушения в случае локального разрушения их несущих конструкций при аварийных воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации зданий (взрывы, пожары, ударные воздействия транспортных средств и т.п.). Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий5, для каркасных зданий трактуется иначе. __________________ 5 Для панельных зданий это требование означает следующее. В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения несущих конструкций (полное или частичное разрушение отдельных стен в пределах одного этажа и двух смежных осей здания), но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению или к разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием. Конструктивная система каркасного здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального воздействия на отдельные элементы, не предусмотренного условиями нормальной эксплуатации здания как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций и раскрытие в них трещин в рассматриваемой чрезвычайной ситуации не ограничивается. И соответственно, воздействия, из тех же норм: . Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС. Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия: - карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов); - повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2; - неравномерные осадки основания; - горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице). |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Т.е. все колонны дублировать? Спасибо, успокоили.
![]() Ал-й Цитата:
Меня не интересуют жилые здания, панельные здания, карстовае воронки. Только взрывное воздействие (это и есть 3,5т?).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.03.2011 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитаты из единственных норм для каркасных зданий - "Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях"
Мои слов там - "И соответственно, воздействия, из тех же норм:" Все остальное - цитаты. Наверное 3,5 т это и есть взрыв (может столкновение с авто?) |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
1. Не нормы, а рекомендации. 2. Они - для Москвы. 3. Они - для жилых зданий. А СНиП 31-06-2003 требует от нас: Цитата:
Как можно вносить в нормы требования выполнить расчеты, методика которых еще не разработана? Уже гадания на кофейной гуще. Но это уже лучше, чем просто убрать колонну из расчетной схемы. И добавлю. У нас в экспертизе, про что я говорил выше, была реконструкция. Надстройка с использованием существующих кирпичных столбов. На них ставили металлические уже колонны (кажется, объект не мой) ну и по ним балки-перекрытия. Эксперт попросил убрать один столб. Отсутствие его максимум может привести к обрушению двух смежных со столбом пролетов. Это же не всё здание!? Это - прогрессирующее обрушение? По моему примеру с обрушением металлического одноэтажного каркаса вроде я понял - здесь нет речи о прогрессирующем обрушении - просто обрушится локально (на площади 1440 м2) и всё?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.03.2011 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Все верно, просто обрушится =) Возможно попросят нижележащее перекрытие пересчитать на вес упавшего покрытия (без расчета по 2 п.с.). И могут убедить уменьшить площадь обрушения (за счет шагов и тп) |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
ч.1 ст.16 384-ФЗ отсылает к ч.6 ст.15 384-ФЗ Цитата:
исследуй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пилите Шура! Пилите! Последний раз редактировалось olf_, 15.03.2011 в 17:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Так придумать еще пару критических сценариев для основных конструкций и узлов, оценить их последствия и попытаться принять меры противодействия при разработке конструктивного решения. Учет взрывов, столкновений, падений, наводнений, землятресений и конца света, как мне кажеться здесь не нужен. Это уже будет комплексный расчет на живучесть конструкции. Примерно так я в общих чертах представляю расчет на прогрессирующее обрушение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Товарищи, а почему это тема заглохла? Решилось ли что-то? Меня интересует проектирование зданий в Москве с металлоконструкциями пролетом 24 м. Нужно ли там применять этот расчет на прогрессирующее обрушение или нет? И в каком виде если да?
P.S. Здание повышенного уровня ответственности. Последний раз редактировалось zebs, 19.11.2012 в 00:05. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
если нормальный уровень ответственности, то не нужно. если повышенный - нужно
см. 384-ФЗ, статья 16, ч.6: Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 19.11.2012 в 00:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
swell{d}, уже обсуждалось, что в ФЗ нет запрета на расчеты на прогрессирующее для зданий не повышенного уровня ответственности. Там лишь сказано, что для повышенного - обязательно. А для нормального уровня ответственности - надо смотреть соответствующие нормы. К примеру, для общественных - нужно считать.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |