Непрочитано 25.03.2011, 18:03 #1
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ?
Meknotek
 
Проектирование заборов уже в прошлом
 
Рязань
Регистрация: 29.10.2009
Сообщений: 2,089

Здравствуйте!

Возник неприятный конфликт со сметным отделом:
Разошлись во мнениях,
№1) что должна содержать спецификация на монолитную конструкцию (в КЖ)
№2) Что должна содержать спецификация в чертежах марки КМ

По поводу вопроса №1:
Сметчики принесли мне замечания по монолитной плите, где указано, что у меня в спецификации отсутствуют:
- объем песчаной подушки (толщина указана в общих данных)
- объем цементно-песчаного раствора (между парой плит, гидроизоляция по цем-песч. р-ру, толщина указана, площадь можно определить по чертежу)
- площадь гидроизоляции, стеклоткани, масса/объем битума, которым стеклоткань пропитана

Я сослался на п.2.5.2 ГОСТ 21.503-80, "... в подразделы "Материалы" записывают материалы, непосредственно входящие в специфицируемую конструкцию...".

Далее, по поводу вопроса №2,
В спецификации КМ сметчицы потребовали предоставить им количество заклепок для крепления профлиста, кол-во болтов, гаек и прочей мелочевки. Также сослался на соответствующий ГОСТ, где указано, что в спецификации КМ должны сожержаться элементы конструкций, которые "отсортированы" в спецификации по профилям, про метизы и прочую "мелочевку" нигде не указано, а болты и заклепки, насколько я знаю, к "профилям" не относятся.

Вопрос пока отложен до понедельника, (в Пн. придет нормоконтроль )но хочется быть готовым к "разбору полетов"

Offtop:
П.С.:
Если вопрос не соответствует разделу, просьба модераторов перенести в соответствующий раздел!
Просмотров: 21849
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:17
#2
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Честно, незнаю, были ли нормы или есть, но никогда таких вещей не указывал. У нас сметчица с советским стажем, если чего-то не понимает по чертежу, приходит и спрашивает, но таких вопросов не появлялось никогда! У них же есть сборники, итить - "количество хрени на кубометр хрени"!

А если дерево проектировать? Я шо должен указать количество гвоздей или клея?

Как-то мне звонила сметчица с подрядной организации...Вопрос поступил: "А как вы считаете объём?". Ещё и с претензией в голосе!! Я в ауте. Как можно посчитать объём? Я незнаю
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.03.2011 в 18:52.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:33
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Нет норм, чтобы это считать. Как нет и норм, чтобы это не считать. Так что последнее слово за начальством.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:34
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Полнейший бред. Есть сборники. Есть нормы производственных расходов на куб, метр, и т.д. их никто пока не отменял. Вы ответили сметчикам совершенно точно.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:37
#5
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Что значит нет норм, чтобы это считать? У сметчиков есть сборники, например, количество болтов на монтаж 1-ой тонны колонн. Почему мы должны это в проекте указывать? Есть у них сборник, о количестве определенной гидроизоляции на метр квадратной фундамента. Если ещё и этим заморачиваться, то на...зачем сметчики нужны?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:42
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Интересно а чем тогда вообще сметчики заниматься должны? В гранд смете пару кнопочек нажимать и зарплату получать? УУуух как я таких ненавижу Еще ведь и замечания принесли
Один раз им все объемы посчитаете, они потом навсегда к вам на шею сядут. Бейтесь до конца.

У меня на новой работе такая-же сметчица. Сначала подходила то ей это посчитай, то другое, а иногда цену на герметик, эмаль требует найти. Мол кто это должен знать кроме как конструктор, который этот материал заложил. Я последнее время не заморачиваюсь, просто игнорирую ее вопросы. Бесится, но сама считает.

Покажите эти замечания начальству и поинтересуйтесь так между прочим: " сколько рабочего времени, интересно, сметчики на составление этих замечаний потратили вместо того, чтобы сво прямые обязанности выполнять???"
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 18:48
#7
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Спасибо за ответы! Я это прекрасно понимаю, но после истерики сметчицы, которая мне тыкала, мол я ничего не понимаю в проектировании прямо в кабинете директора, надо сослаться на некий нормативный документ, в котором четко и ясно расписан метод подсчета объемов работ для смет.

Пока нашел п. в МДС 81-35.2004:
Цитата:
4.1. Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды
строительных и монтажных работ, а также на стоимость
оборудования составляются исходя из следующих данных:
- параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных
элементов, принятых в проектных решениях;
- объемов работ, принятых из ведомостей строительных и
монтажных работ и определяемых по проектным материалам;
- номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря,
принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других
проектных материалов;
- действующих сметных нормативов и показателей на виды работ,
конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на
продукцию производственно-технического назначения и услуги.

Последний раз редактировалось Meknotek, 25.03.2011 в 18:58.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:51
#8
Addimom


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439


http://www.gge.ru/docs/ExplanationsS...ensionWork.doc
Разъяснение
по вопросу представления для проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, ведомостей объемов работ
и спецификаций оборудования
Пунктом 18 Положения о проведении проверки достоверности определе*ния сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, ут*вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, определено, что предметом проверки сметной стоимости является оценка соответствия расчетов, содержащихся в сметной документа*ции, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной докумен*тацией.
В целях осуществления указанной оценки и учитывая, что основанием для определения сметной стоимости строительства среди прочего являются содержащиеся в проектной документации ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования (пункт 3.9 МДС 81-35.2004), а также на основании письма Министерства ре*гионального развития Российской Федерации от 25.02.2010 № 6625-ВБ/08 до*говорами на проведение проверки сметной стоимости объектов капитального строительства, заключаемыми в ФГУ «Главгосэкспертиза России», предусмат*ривается представление в составе документов, направляемых для проведения проверки, соответствующих ведомостей.
Отсутствие в составе представленных для проведения проверки сметной стоимости документов ведомостей (ведомостей объемов строительных и мон*тажных работ, спецификаций и ведомостей потребности оборудования) по объекту капитального строительства является основанием для отказа в заклю*чении договора на проведение проверки сметной стоимости такого объекта.
Форум DWG.RU - Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд.

Последний раз редактировалось Addimom, 25.03.2011 в 18:56.
Addimom вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:51
#9
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Meknotek, а сборник не поможет? Может сделать пример расчета? Или курсовик студентки какой-нить пихнуть - пусть убираеться за несоответствие длжности. А ещё спросить и у неё, на какой документ она ссылается. Или он блондинкО любимица директора?

Цитата:
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=30023"
Addimom[/url]]проектной документации ведомости объемов строительных и монтажных работ
касается всей проектной документации, а не только конструкторской
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 25.03.2011 в 18:59.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:56
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Что значит нет норм, чтобы это считать?
Это значит, что нет норм, указывающих конструктору в обязательном порядке считать гидроизол, засыпку, раствор и проч.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:58
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Вот интересно, а если бы работа была - поставить кирпичную стенку - тогда надо было бы конструктору считать кирпичи и объем раствора?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:00
#12
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Это значит, что нет норм, указывающих конструктору в обязательном порядке считать гидроизол, засыпку, раствор и проч.
Немного не понял ответа! Прошу мерсей
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:02
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Addimom вы о чем вообще? Само собой спецификации материалов в чертежах есть. Вопрос в другом см. пост 1

Meknotek добавте опрос к теме: 1)Прав сметчик 2)Прав конструктор

Очень интересен результат (хоть и предсказуем)
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 19:03
#14
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Meknotek, а сборник не поможет?
По "заклепкам" наверно поможет! пока не нашел соответствующего.

Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
MeknotekИли курсовик студентки какой-нить пихнуть
я ищу любую информацию!

Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Или она блондинкО любимица директора?
нет, просто директор не хочет принимать поспешных решений
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:03
#15
Addimom


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
касается всей проектной документации, а не только конструкторской
Именно что всей.
Addimom вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:03
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата не моя. У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:06
#17
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
По "заклепкам" наверно поможет! пока не нашел соответствующего.
Так! А нормыСиЭс нет? Там есть сборники..дай бог памяти...ГЭСНы? Или как их там?

Могу скинуть свою экономическую часть диплома в ворде. Там ясно видно как с ГЭСНов берётся объём болтов и ветоши, и прочего...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 25.03.2011 в 19:13.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:16
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Есть на форуме адекватные сметчики готовые помочь?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 19:16
#19
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Митрич, давай
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 19:30
#20
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Митрич, давай
Вставляю сюда, так как не знаю как в личку вставлять...да и можно ли?

Там ГЭСНы указаны для Иркутска - ценам народ не дивитесь . Может кого порадуют, но это за 2005, что ли, год.

Тока ни каких критик...это диплом!)))))))
Вложения
Тип файла: rar Борьба со сметчиками1.rar (112.4 Кб, 558 просмотров)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 20:00
#21
Addimom


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Addimom вы о чем вообще? Само собой спецификации материалов в чертежах есть. Вопрос в другом см. пост 1
Offtop: Сорри, отвлекли.
Просто разговор плавно переместился в то, что объёмы-кто-то не умеет считать. А есть такой неотменённый документ: "Методика определения потребностей в материалах, конструкциях, изделиях" (прикладываю), там о том, как и кто составляет ведомости объёмов работ. Суть в том, что сметчики, мне кажется, перепутали спецификацию с ведомостями объёмов. Опять-таки мне кажется, что для составления ведомости объёмов ГИП не потребен,а нужен всего-навсего техник.
Addimom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 20:10
#22
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
Offtop: Сорри, отвлекли.
Суть в том, что сметчики, мне кажется, перепутали спецификацию с ведомостями объёмов. Опять-таки мне кажется, что для составления ведомости объёмов ГИП не потребен,а нужен всего-навсего техник.
Похоже, что перепутали спасибо за документ, с ним в т.ч. пойду к директору.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 20:48
#23
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
как в личку вставлять
Никак. Система ЛС для этого не предназначена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 03:53
#24
Doka


 
Сообщений: n/a


Надо просто тынуть в любой типовой проект, пусть сметчик покажет, в какой спецификации учтён пирог кровли или раствор на заделку швов между плитами покрытия и далее, на сколько хатит фантазии.

Последний раз редактировалось Doka, 26.03.2011 в 04:18.
 
 
Непрочитано 27.03.2011, 21:01
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
... в какой спецификации учтён пирог кровли.../
Мир движется к тому, чтобы...
Короче, меня частный Заказчик попросил "разбросать" шурупы по количеству и т.д. А ГОСТ 277772 убрать, т.к. у них "нет этих ГОСТов". На вопрос: "ПДД на Вас действуют?" ответа не было...
Но они правы - проект должен быть разработан до каждой кнопки.
Где граница разумного?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2011 в 21:09.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 21:05
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Meknotek, пойди к сметчикам, спроси в какой проге они считают и устройся на пол ставки в сметный отдел.
Нах*-* нужен сметчик, если за него все посчитают??? А - для тупого клацания по кнопкам в указанном алгоритме!

Мне на днях рассказали, что в одной организации заставляют конструкторов считать количество вертикальных и горизонтальных стержней. Я так понимаю, что все зависит от начальника: дал слабинку - сели на голову...

Последний раз редактировалось Yuzer, 27.03.2011 в 22:31.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 11:51
1 | #27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Meknotek, чем дело у вас закончилось?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 12:51
#28
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Meknotek, чем дело у вас закончилось?
Закончилось тем, что я вывалил перед начальством кучу литературы, "методику" из п.#21, МДС 81-35.2004, один из ГЭСН (в кач-ве примера), учебник "Самоучитель сметчика" с главой "определение объемов работ", типовой проект (где только спецификации в "АС").
Сметчица выдала "я не обязана знать нормативы"(!!!), "мне программа выдала, что заклепки автоматически не посчитались, их надо ввести вручную, значит вы должны нам считать", после того как ткнул (с болтами тоже спор был, главу про болты нашел для примера) в ГЭСН с "кол-вом(или массой) болтов на монтаж 1т металлоконструкций", она ответила "ну это же неправильно"(!). Начальство обещало "почитать и подумать, кто-то ведь должен это делать". Сметчицы с заклепками больше не приходили (только уточнять чертежи, где нет 100% ясности). Спасибо всем! Пока здравый смысл одержал верх!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 13:00
#29
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
"я не обязана знать нормативы"(!!!), "мне программа выдала, что заклепки автоматически не посчитались, их надо ввести вручную, значит вы должны нам считать"
Offtop: +100500
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:32
#30
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
№1) что должна содержать спецификация на монолитную конструкцию (в КЖ)
№2) Что должна содержать спецификация в чертежах марки КМ
Всё нужно пользоваться действующими стандартами.
ГОСТ 21.503-80 почти 20 лет, как заменен на ГОСТ 21.501-93, а по КМ действует ГОСТ 21.502-2007.
Согласно последнему ГОСТу, в чертежах КМ есть только спецификации металлопроката, а про болты и заклепки - что они учитываются в чертежах КМД. В чертежах КМ просто нет ведомости или таблицы, где их учитывают!
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 14:41
#31
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Согласно последнему ГОСТу, в чертежах КМ есть только спецификации металлопроката, а про болты и заклепки - что они учитываются в чертежах КМД. В чертежах КМ просто нет ведомости или таблицы, где их учитывают!
Именно так я и пытался объяснить это всем несведущим
проблема была даже не в том, что я не обязан это делать "по ГОСТу", так как могли навесить "доп. обязанности", "кто-то должен это делать" (с). Проблема была в том, чтобы доказать, что это работа сметчиков, но по крайней мере уж точно не инженера-конструктора.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 16:40
#32
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Ох, как мне это все знакомо... Тупорылые сметчицы... Начальники ничего не смыслящие в проектировании. Пример: план кровли, канализационный стояк, обозначаю узел и пишу - "п.т (узел такой-то)/(серия такая-то)". Подходит сметчица и начинает спрашивать, мол что это такое? Я открываю при ней серию, показываю узелок - вот тебе мол, а мне в ответ - "Давай расход материалов". Facepalm...
 
 
Непрочитано 05.04.2011, 18:54
#33
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
"Давай расход материалов"
Тупо футболинг....
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Показываете ли вы разбежку арматуры на чертежах КЖ Saha Железобетонные конструкции 75 18.04.2022 15:06
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей taurusol Прочее. Архитектура и строительство 4 22.01.2011 12:34
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
Помогите разобраться в старых чертежах КМ Португалец Конструкции зданий и сооружений 9 22.05.2009 12:16
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34