При строительстве нового здания разрушилась стена из фундаментных блоков рядом стоящего гаража. Кирпичная стена практически висит в воздухе. Есть ли какие варианты её усиления до устройства нового фундамента?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2081.jpg
Просмотров: 3626
Размер:	223.7 Кб
ID:	58053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2082.jpg
Просмотров: 303
Размер:	60.5 Кб
ID:	58054  

Просмотров: 8456
 
Непрочитано 21.04.2011, 13:00
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


2 швеллера с 2х сторон, стянуть болтами
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 16:41
#3
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Это не здание, а ужас какой-то. Сносите все к чертовой матери.
 
 
Непрочитано 21.04.2011, 16:54
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Это не здание, а ужас какой-то. Сносите все к чертовой матери.
Была тут тема, обсуждали строящиеся дома с несущими стенами в 200 мм из газобетона, мол рухнет все - "обрушение неминуемо" А ту на тебе - стена вообще в воздухе висит и фундамент ей не нужен))
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 20:15
#5
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


красиво... наверно над блоками все такие есть арматурная сетка...первое-это техника безопасности. никаких сильных ударов и вибраций. первое что приходит в голову- может создать подпорную временную конструкцию в виде-стоячего прямоугольного треугольника. Катет вплотную примыкает к стене гипотенуза поддерживает. на стоящем катете сделать консольки под стену...таких треугольников несклько..связать вместе. можно из дерева сделать. НО перед этими работами очень осторожно под стену поставить стойки деревянные с горизонтальными ригелями. ригеля не сплошные а оставить место для будущих консолек. деревянные стойки соединить крестовыми деревянными связями-доской... да много работы и мало пространства.. но жизнь человека дороже.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 22:11
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А ту на тебе - стена вообще в воздухе висит и фундамент ей не нужен))
Ну эта-то стена - самонесущая. Перевяка правильная, вот и держится. А вот с надежностью - да, беда.
Думаю, что в #2 достаточная рекомендация. Разгрузочные балки можно опереть на остатки фундаментов продольных стен. А вообще, стремно всё это. Главное, чтобы эта городушка не завалилась в процессе ее вывешивания.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 01:05
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Думаю, что в #2 достаточная рекомендация.
+1)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 11:21
#8
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


интересно куда вы разгрузочные балки опереть сможете? справа верхний блок лопнул а самого нижнего так вообще нет.. справа скол почти в плоскости внутренней грани самонесущей стены+ правый угол над самым верхним блоком -5 рядов кирпича кладка не перевязана а плиты опираются по верху чуть ли не на углу---???
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:17
#9
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Подводить балку ниже стены тут, мягко говоря, сложно, да и весьма опасно. Предлагаю по верху стены уложить временную мет. балку и стену к ней цеплять на подвесках. Это в принципе возможно, и менее опасно. Ну и на всякий случай (дабы возможный "распор" предотвратить) устроить горизонтальную затяжку в плоскости стены выше верхнего ряда блоков или выше выступающей из кладки плиты. Это по поводу вопроса.
Ну и еще, судя по фото, беспокоит пространственная жесткость: одной стены подвала уже нет, поэтому возможно "закручивание" в плане, что приведет сами знаете к чему. С этим надо осторожнее))
А с деревянными подпорками лучше не играться))

Последний раз редактировалось able, 22.04.2011 в 12:19. Причина: дополнения
able вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:31
#10
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


все время играемся с деревянными подпорками на аварийных объектах) и ниче стоят - ремонтируют) наши деды и прадеды все с деревом имели дело) вы только начнете делать затяжку и тронете плиту она может и рухнуть...поверху уложить?эт что пригрузить еще больше?на подвесках? как вы нагрузку на подвеску передадите-чтоб они включились в работу?...кстати по рекомендациям по усилению кирпичных зданий ЦНИИСК им.Кучеренко даются временные крепления из дерева)))
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:32
#11
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
...первое-это техника безопасности. никаких сильных ударов и вибраций
...чихать и громко разговаривать рядом со стенкой тоже крайне нежелательно

Поддерживаю идею усиления, изложенную в #3
TK вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:56
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
интересно куда вы разгрузочные балки опереть сможете?
Вот сюда. Не пойдет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2082.jpg
Просмотров: 718
Размер:	213.3 Кб
ID:	58132  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 13:36
#13
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Для sasa.od:
Я немного не точно выразился. Против дерева ничего не имею, и сам часто использую, но дело в том, что стойки (любые, в том числе и деревянные) здесь решительно некуда опирать!
На грунт - не обеспечите необходимой жесткости, Да и придется под этой стенкой работать (чего лично я не стал бы делать))
А мой вариант вывешивания не предполагает подобного риска!
При этом мы создаем вполне надежную "балку-стенку". Передать нагрузку на тяжи - это не проблема (странный вопрос вообще-то... можно попарно стягивая стержни, с пом. талрепов, с использованием клиньев... думаю, достаточно)
Лично я - за безопасность!) Кто против?)))

Последний раз редактировалось able, 22.04.2011 в 13:49. Причина: дополнения
able вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:33
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Было бы тут что спасать... проще развалить и заново построить.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:39
#15
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Было бы тут что спасать... проще развалить и заново построить.
А вдруг там внутри... "Янтарная комната"?)))
able вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:41
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Было бы тут что спасать... проще развалить и заново построить.
Был бы это ваш гараж - по другому бы говорили.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 14:46
#17
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Был бы это ваш гараж - по другому бы говорили.
Полностью поддерживаю! тем более, что сохранить (если, конечно, с умом подойти) - вполне возможно)
able вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 15:05
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от able Посмотреть сообщение
тем более, что сохранить (если, конечно, с умом подойти) - вполне возможно)
А еще вполне можно ощутить на голове, кроме давления атмосферного столба, еще и давление 4-х метровой кирпичной стены.
Хозяин-барин, но мероприятия по усилению, вкупе с опасностью производства работ неспециалистом - не стоят того... я бы "добил" это сооруженьице, чтоб не мучалось, даже если бы оно было мое. Потом, если есть желание, можно очистить кирпич от раствора и применить вновь. Однажды довелось учавствовать в таком деле
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 17:47
#19
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


Клименко Ярослав давайте посмотрим еще раз на блоки...слева самого нижнего нет. тоесть они лежат консольно.. справа блок так же будет выступать в роли консоли. мы все прекрасно знаем что блоки работают на сжатие и в них нет арматуры для восприятия изгибающих и растягивающих усилий. тут тока тронь эту стену..даже под болты отверстия сделать и то мне кажется она -поедет. а почему грунт не выдержит?))) гараж то стоял до этого?).. может изготовить пространственный каркас -2 вертикальных сетки и поперечные стержни и подвести аккуратно..выставить щиты и залить?...мда.снести легче)неизвестно тока скока хозяева гаража запросят за него..обычно в таких случаях аппетит растет..дом то строят..захотят хату)
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 17:51
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


sasa.od, Вас послушать, так бетон и на растяжение вовсе не работает...
впрочем, как и кладка...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 19:02
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вас послушать, так бетон и на растяжение вовсе не работает...
Зачем кого-то слушать? Лучше почитать СНиП. А согласно него, при расчете железобетонных сечений, сопротивление бетона растяжению абсолютно не учитывается) Хотя имеются формулы расчета бетонного сечения на изгиб.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 23:06
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Нитонисе, как-то вы не последовательны, что ли. В теме про Рутаун вы прекрасно держали позицию что "не все то, что не по СНиП, рухнет". Теперь вот наоборот, получается? Тут вообще всё не по СНиП - у стены фундамента нет! Тем не менее - стоИт пока, собака!
ИМХО, конечно, но если аккуратно всё сделать, то вполне решаем мой вариант. А джамшуты - вообще ребята смелые, им эта работа - раз плюнуть!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 23:29
#23
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Красота, кладка выполнена на совесть. А толщина интересно какая у стеночки?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 23:37
#24
13 букв

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 06.04.2011
Казань
Сообщений: 18


Вывесить стену на подвесках - это правильно, но сложно технически. Разгрузочные балки сверху и снизу подвести не проблема, но что использовать в качестве подвесок? Я бы, временно, раскрепил стену деревянными конструкциями треугольной формы, снизу, прямо под стеной. А после уже можно делать балку из 2-х швеллеров. По-моему - это более реально.
13 букв вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 06:51
#25
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А что мешает
Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
изготовить пространственный каркас -2 вертикальных сетки и поперечные стержни и подвести аккуратно..выставить щиты и залить?
Изготовить каркасы "по месту", подвести, где это возможно, между блоков, а потом залить?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
сопротивление бетона растяжению абсолютно не учитывается
Ключевое слово "железобетонных".
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Красота, кладка выполнена на совесть.
Я за такую "красоту" сначала руки выдёргиваю, а потом разговариваю...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 09:58
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Нитонисе, как-то вы не последовательны, что ли. В теме про Рутаун вы прекрасно держали позицию что "не все то, что не по СНиП, рухнет". Теперь вот наоборот, получается?
Почему ж? Я не говорю, что это дело рухнет (хотя уверен, что рухнуть оно уже должно было по расчетам ). Наоборот, я очень даже последователен и, можно даже сказать, немножко прав. Прав в том, что не все падает, что не проходит по расчету. Но согласитесь, что данное сооружение не отвечает требованиям норм. Оно ненадежно. Причем ненадежно в крайней степени. Я бы не то что побоялся лезть туда что-то строить, рядом просто стоять страшно
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 13:24
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Зачем кого-то слушать? Лучше почитать СНиП. А согласно него, при расчете железобетонных сечений, сопротивление бетона растяжению абсолютно не учитывается) Хотя имеются формулы расчета бетонного сечения на изгиб.
Offtop: серьезно? т.е. по 1 категории трещиностойкости вы никогда ничего не считали, так? и курсовик во втором семестре ЖБК с преднапряженной балкой тоже не делали?
п.с. да и про расчёт висячих стен первый раз слышите?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 13:43
#28
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


нанять таджиков, они такие вещи на раз делают.
и вывешивать ничего не придется.
(шутка)
 
 
Непрочитано 23.04.2011, 13:47
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
серьезно?
Серьезно. При расчете по 1 ГПС сопротивление бетона растянутой зоны абсолютно не учитывается.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 14:56
#30
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


на фотках не понятно что там внутри...полуподвал, земля-не понятно.. если там есть пространство может сделать внутри и снаружи с отступом паралелльно стены и вывесить кирпичную стену на них а потом спокойно под ней делать фундамент, а те стены потом демонтировать.

или выставить на стойках домкраты- конструкция типа "Т"-образные из металла -поджать а потом замонолитить(кроме гнезд с домкратами) а потом и их после снятия домкрата.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить(вывешать) кирпичную стену перед заменой фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание деревянных балок на кирпичную стену msv_mnv Деревянные конструкции 5 06.04.2011 16:27
Крепление ТВ панели на кирпичную стену Stormy Прочее. Архитектура и строительство 10 14.07.2010 22:02
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05