grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Возможен ли монтаж заглубленных сооружений типа кнс и днс длиной 10-12 м.и диаметром 1..1,5 м. без котлована,в пробуренную скважину,по принципу буронабивных свай,под защитой тиксотропного раствора,в том числе в водонасыщенных грунтах???
Кто-нибудь с такой технологией сталкивался?
Просмотров: 7860
 
Непрочитано 02.05.2011, 14:05
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Всё возможно, но придётся использовать технологию ждм.
При этом без САТ тоже не обойтись...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 14:22
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Всё возможно, но придётся использовать технологию ждм.
При этом без САТ тоже не обойтись...
расшифруйте пож-та
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 17:31
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Давайте вы первый
Я то прикололся, но и остальным тоже непонятно
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 22:20
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
остальным тоже непонятно
да? не думал..вроде ничего не зашивровывал..
ну может и типа прикола но как-то неправильным кажется делать котлован под вертикальную трубу диам.1.5 и длиной 12 м. в водонасыщенных песках...
вот и возникла мысль - до коллектора выполнить котлован,а ниже - скважину и в нее и опустить корпус ..
вот и все,что непонятно?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 22:34
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
в водонасыщенных песках...
а как Вы собираетесь обеспечивать устойчивость стенок скважины при таких грунтах?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 22:51
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: кнс = кандидат национального спорта
днс = доцент научной софистики?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 22:54
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: сплошные двоишники вокруг 8-)
кнс - канализационная насосная станция
днс - дренажная насосная станция
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 23:42
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Да раньше только так колодцы и рыли, ставили ж/б кольцо, подкапывали стенки, оно опускалось, сверху ставили другое, по 14 колец (по 0,9м) ставили без котлована. Как метод опускного колодца, только вместо экскаваторов внутри люди.
Некоторые умельцы пытались опускать колодцы нагружая их сверху, при попадании на первый же камень, колодец давал крен и выравниваться отказывался.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 23:53
#10
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: кнс = кандидат национального спорта
Что, в названии темы писать "канализационная насосная станция"?? КНС кратко и понятно. Кому надо те сразу поняли. Любопытствующие могут понять из контекста. Конечно правила я понимаю, но писать полностью неприемлимо в данном случае, я считаю.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 00:31
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Может, не котлован и не тиксотроп, а обсадную трубу?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 01:22
#12
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Может, не котлован и не тиксотроп, а обсадную трубу?
Запросто! Диаметр абсолютно не страшный.
Сейчас в любом крупном городе можно найти подходящую буровую установку типа КАТО.

Можно доступно-экзотически: взять отрезок стальной трубы д.1000-1500, L 5-6 м, надеть на него один-три вибропогружателя - и вперед!
Грунт размывать гидромонитором и откачивать шлам помпой.

Вообще-то называется опускной колодец.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 01:44
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Может, не котлован и не тиксотроп, а обсадную трубу?
Верно Вы правы,это более реальный вариант.Если буровики поставят обсадную трубу,то проблема решена..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 03:49
1 | #14
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Сталкивался с подобным (и не один раз).
Не очень часто, но вы всё-таки встречаетесь (мудаки).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 07:14
1 | #15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не очень часто, но вы всё-таки встречаетесь (мудаки).
Offtop: Весеннее обострение? Немотивированная злоба...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 09:19
#16
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Offtop: сплошные двоишники вокруг 8-)
кнс - канализационная насосная станция
днс - дренажная насосная станция
В нефтедобычи: КНС - кустовая насосная станция, ДНС - дожимная насосная станция
vladas вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 09:20
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не очень часто, но вы всё-таки встречаетесь (мудаки).
Offtop: Или синдром Турета.
Мне тоже не по сердцу на первый взгляд дикие предложения на предмет рационализаторского экспертимента, но бывает интересно.
Засадят пусть цилиндрическую кнс хоть в обсадную, хоть просто в тиксотроп - не утонет без основания и не всплывет ли?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 10:41
#18
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


и утонуть может, и всплыть.
ПРичем любая, вне зависимости от технологии возведения и рационализаторства
stoper вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 17:06
#19
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
и утонуть может, и всплыть.
ПРичем любая, вне зависимости от технологии возведения и рационализаторства
Для этого и делают основание и/или пригруз, афаик.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 17:08
#20
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


дык пригруз/основание можно уже в трубе сделать.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 18:19
#21
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Основание - не представляю. Можете обрисовать?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 17:08
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Не вижу почему нельзя сделать, как предлагает автор.
Если грунты стенки позволят и не осыпятся...
Ну и если разумеется задавить против всплытия...

А ради чего это всё ? чего там вокруг этих станций творится ?
Сетей никаких нет ? Не придётся потом раскапывать, чтобы трубы подключить и т.п.?