Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.

Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2011, 12:51 #1
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Геологи выдали на руки расчет предельного сопротивления свай на основании статического зондирования. Свая 20 метров, диаметр 500мм.

Отчет поделен на 2 части: для забивных свай и для буровых.

Формулировка для забивных:
"Расчет частного значения предельного сопротивления забивной сваи в точке статического зондирования СНиП 2.02.03-85 п.5.11"
Результат расчета дает несущую способность 134 тонны,

Формулировка для буровых:
"Расчет буровой сваи по данным статического зондирования без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования СП 50-102-2003 п.7.3.13б"
Результат расчета дает несущую способность 44 тонны.

Почему такая разница? Какие данные использовать для назначения несущей способности буронабивной сваи?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 27108
 
Непрочитано 05.05.2011, 07:28
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


разве Вам не дали геологию? Посчитайте несущую способность сами, тем более, что она определяется не по указанным формулам.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 08:16
#3
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733


20 м и 500 диам. серьезная свая))
Нам объясняли это тем что при забивке грунт уплотняется все таки, и при бурении все таки структура грунта нарушается и уплотнение не то уже.
Интересно что там за грунты и объект
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 09:14
#4
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
20 м и 500 диам. серьезная свая))
с диаметром сваи при такой длине какраз все нормально ... я вот чего понять не могу - 500 даметр для забивных свай ... эт по какой такой серии сваи??
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 10:39
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Несущая способность по результатам расчета по СНиПу - 80тонн. Теперь немного о питерских нормах: в ТСН по фундаментам для Питера конкретно написано, что фактическая несущая способность (по результатам испытания натурных свай) почти всегда в 1.5 раза выше, чем определенная по СНиПу, и принимать нужно именно фактическую несущую способность.

Итак, имеем 4 цифры:
1. зондирование для буровой сваи - 40 тонн
2. зондирование для забивной сваи - 130тонн
3. расчет по СНиПу - 80тонн;
4. рекомендации питерского ТСН - 80*1,5=120тонн.

Какую несущую способность принимать? Испытания натурных свай проводиться не будут.

p.s. Объект - стандартный монолитный домик 7 этажей на плохих Питерских грунтах, висячие сваи 20 метров, проходят сквозь слои текучих грунтов, опираются на глину твердую.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 14:11
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


п.3.5 СНиПа "...При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями разд. 5, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов..." Только про забивную зачем написали не понятно, еще в геологии д.б. написано учитывался ли понижающий коэффициент гамма_k.
А результаты даны только для 20м? Или таблица по глубине? Я конечно про те грунты не ведаю, но так мало несут.. а они точно учитывали Ваши размеры сваи, а не какие-нибудь, от которых нужно переходить к своим?
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 20:46
#7
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
с диаметром сваи при такой длине какраз все нормально ... я вот чего понять не могу - 500 даметр для забивных свай ... эт по какой такой серии сваи??
Вот и мне очень интересно, где 500-ые забивные сваи "водятся".

А по теме: вопрос собстно не особо понятен, если выбираете вариант с забивными берите несущую способность для них, с буронабивными соответственно их несущую способность.

Или вам и нужно именно выбрать вариант экономнее?

Тогда на 99% уверен забивные выйдут дешевле.

PS. У нас в Астрахани грунты тоже не айс, даже 5-6 этажей иногда ставят на сваи. И в основном сваи бьют, если конечно нет каких то особых ограничений на забивку. Тогда давят.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 21:53
#8
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Насколько я помню несущая способность только забивных свай определяется по статическому зондированию....а для буронабивных свай не определяется....
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:22
#9
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Несущая способность по результатам расчета по СНиПу - 80тонн. Теперь немного о питерских нормах: в ТСН по фундаментам для Питера конкретно написано, что фактическая несущая способность (по результатам испытания натурных свай) почти всегда в 1.5 раза выше, чем определенная по СНиПу, и принимать нужно именно фактическую несущую способность.
Это логично. Все таки фактическая и расчетная разные цифры. Всегда надо дать какой то коэффициент запас. Но так как грунты мало изучены еще, коэффициент это довольно большой (50%). Потому лучше запастись. Кто там знает как эти грунты себя поведут.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Итак, имеем 4 цифры:
1. зондирование для буровой сваи - 40 тонн
2. зондирование для забивной сваи - 130тонн
В первых двух пунктах определись какой тип сваи назначить. Сам, или с главным инженером, или с заказчиком. Но я бы брал забивные. Все таки несущая способность высокая - это хорошо.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
3. расчет по СНиПу - 80тонн;
4. рекомендации питерского ТСН - 80*1,5=120тонн.
Тут скажу так. У нас на севере грунты тоже не супер (не зона мерзлоты кстати). Глины всякие текучие и пластичные, и мы в запас берем всегда по СНиПовскому расчету. Как то нам объяснял один специалист что статическое зондирование ну не очень объективно в результатах. Хотя если заказчик настаивает и ему дорого столько свай бить - мы делаем по статическому зондированию. А дальше решай сам) 4 года все же опыт)
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:40
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kfrdfylf
Скиньте в личку адрес стройки, пожалуйста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:30
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Сваи буронабивные - 100%, диаметр 450.
Всем отписавшимся спасибо, но вы не поняли сути вопроса.

1. Что такое учет сопротивления на муфте трения и почему результаты зондирования для буронабивных свай в три раза отличаются от результатов зондирования для забивных свай аналогичного сечения и длины.

2. О забивных сваях сечением 500*500 я не говорил ни слова.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 19:39
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Что такое учет сопротивления на муфте трения и почему результаты зондирования для буронабивных свай в три раза отличаются от результатов зондирования для забивных свай аналогичного сечения и длины.
Потому что буронабивные сваи несут меньше из-за способа своего устройства.

Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Насколько я помню несущая способность только забивных свай определяется по статическому зондированию....а для буронабивных свай не определяется....
Определяется и для буронабивных, но только с уплотненным забоем и диаметром 0.4-0.8 метра. Для забивных сечение сваи должно быть 0.15-0.4 метра. Это все из белорусских норм, подозреваю что в российских примерно то же самое.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 19:59
#13
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
почему результаты зондирования для буронабивных свай в три раза отличаются от результатов зондирования для забивных свай аналогичного сечения и длины.
Отличаются не результаты зондирования, а результаты расчетов несущей способности сваи. Статическому зондированию абсолютно все равно для какой сваи его делают, оно выполняется для определения свойств грунтов.
 
 
Непрочитано 07.05.2011, 15:30
#14
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


[quote=kfrdfylf;746063]Итак, имеем 4 цифры:
1. зондирование для буровой сваи - 40 тонн
2. зондирование для забивной сваи - 130тонн
3. расчет по СНиПу - 80тонн;[/quote]
Ну а прочитать тот же СП далее
Цитата:
7.3.14 Учитывая большие нагрузки, передаваемые на буровые сваи, рекомендуется параллельно с расчетом несущей способности сваи по результатам статического зондирования провести расчет в соответствии с подразделом 7.2. При расхождениях в полученных значениях несущей способности свай более 25 % следует выполнить статические испытания свай
значит....
Вообще вопросов по представленным цифрам много
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Результат расчета дает несущую способность 134 тонны,
Результат расчета дает несущую способность 44 тонны.
Самый основной - кто считал: Вы, ГРИИ, Геостатика, Вася...?
Если Вася, то Вы его проверяли (если лень ручками, то хотя бы в том же Фундаменте)?
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Статическому зондированию абсолютно все равно для какой сваи его делают, оно выполняется для определения свойств грунтов.
Мужикам, домкратам и датчанкам действительно все равно. Но это моделирование сваи, а значит если есть технология, то мы можем и подбирать коэффициенты которым не все равно. Вообще-то есть несколько методик расчета свай по зондированию. И действительно некоторые основаны на получении сначала механических характеристик грунта, а потом уже проход на несущую способность сваи.
Только для AlphaGeo. Сейчас идут много споров по зондированию, с отходом от привычных расчетов СНИП и переход на пример на номограммы того-же Робенсона (или аналоги). Я тут нашел электронную методичку (правда старую) Захарова, может Вам пригодится (если у вас нет)
Вложения
Тип файла: djvu Захаров_Статическое зондирование.djvu (749.1 Кб, 1557 просмотров)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2011, 20:49
#15
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Мужикам, домкратам и датчанкам действительно все равно.
Так все-таки «датчанкам» или «датчикам»?

Цитата:
Сообщение от topos2
Я тут нашел электронную методичку (правда старую) Захарова, может Вам пригодится (если у вас нет)
Спасибо, почитаю на досуге. Но я ее старой бы не назвал, там такие модерновые установки упоминаются и методы автоматической регистрации, что мне только снилось. Вообще, литературы на эту тему довольно мало, к сожалению...
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 00:30
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


[quote=topos2;747407]
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Самый основной - кто считал: Вы, ГРИИ, Геостатика, Вася...?
Если Вася, то Вы его проверяли (если лень ручками, то хотя бы в том же Фундаменте)?
Расчет свай по результатам зондирования выполняла организация, проводившая статическое зондирования.

Уверен на 98% , что по результатам испытаний буронабивная свая понесет 110-120 тонн (эту же цифру мы видим в результатах расчета по зондированию для забивной сваи, а также эту цифру мы получим, определяя несущую способность сваи теоретически по СНиПу). Однако вот есть результаты расчета для буровой сваи по результатм зондирования , там фигурирует цифра 40 тонн. как быть...
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 10:24
#17
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
там фигурирует цифра 40 тонн. как быть...

Загнать несколько пионерных. Провести испытания. Дорого. Зато у вас будет несущаа способность по факту.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:28
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=749378#post749378
присоединяйтесь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:58
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Уверен на 98% , что по результатам испытаний буронабивная свая понесет 110-120 тонн (эту же цифру мы видим в результатах расчета по зондированию для забивной сваи, а также эту цифру мы получим, определяя несущую способность сваи теоретически по СНиПу). Однако вот есть результаты расчета для буровой сваи по результатм зондирования , там фигурирует цифра 40 тонн. как быть...
Мне умные люди рассказали почему это возникло. Разный способ расчета. Для буровой не учитывалась муфта, а для забивной учитывалась. Если бы обе сваи считались одним методом (например обе без муфты) разница была бы всего в 1.2-1.3 раза, но само собой 130 тон не получилось бы. А так как СП не разрешено считать буровые по муфте, то и результататы так сильно расходятся
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 10:04
1 | #20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Все выяснили уже. Основные тезисы:
1. В нормах есть указания по расчету забивных сваи по результатам статического зондирования;
2. В нормах есть указания по расчету буровых сваи по результатам статического зондирования;
3. В нормах отсутствуют указания по расчету набивных сваи по результатам статического зондирования;
4. Знакомые из экспертизы говорят, что считать набивные сваи можно по формулам забивных, но это только рекомендации.
5. Результат расчета по статическому зондированию буровых свай отличается в меньшую сторону от результата расчета забивных свай в 2-2.5 раза.
6. По несущей способности набивные сваи ближе к забивным, поэтому если принять для набивных свай результаты расчета для буровых, то сваи окажутся сильно недогружены (до 2 раз)
7. Для корректного определения несущей способности набивной сваи нужно проводить натурные испытания свай.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 02:57
#21
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


привет. есть геологический отчет. та мпо результатам статического зондирования дана таблица усредненных характеристик. давление по боковой поверхности дано в кН. подскажите, как мне перевести ее из силы в давление. тип зонда не указан
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 16:46
1 | #22
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
привет. есть геологический отчет. та мпо результатам статического зондирования дана таблица усредненных характеристик. давление по боковой поверхности дано в кН. подскажите, как мне перевести ее из силы в давление. тип зонда не указан
Если в кН, то это зонд первого типа. Надо взять значение в уровне острия сваи (в кН) и поделить на глубину зондирования (до острия) умноженную на периметр зонда (обычно это 0,112 м). Получится сопротивление по боковой поверхности для зонда. Потом его надо умножить на бетта_2 и будет сопротивление по боковой поверхности сваи. Примеры смотреть в руководстве по свайным фундаментам 1977 года. Методика в СП24.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 16:56
#23
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Надо взять значение в уровне острия сваи (в кН)
Спасибо
т.е. значение в уровне острия - это то что дано в графе "по боковой поверхности в кН" или нужно взять значение из графы "под конусом зонда" в МПа и умножить на площадь зонда?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 17:48
1 | #24
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
т.е. значение в уровне острия - это то что дано в графе "по боковой поверхности в кН"
Да.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
"под конусом зонда"
Под конусом зонда надо осреднять по другому - в интервале 1d выше и 4d ниже острия сваи.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2020, 23:51
#25
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Здравствуйте!
На основании п. 7.3.12 СП 24.13330.2011 несущая способность сваи по результатам статического зондирования определяется по формуле 7.29 где значения нужно брать по таблице 7.17. В таблице 7.17 есть примечание 2, где указано, что приведенные в таблице значения R и f относятся к буровым сваями диаметром 600-1200мм.
Вопрос. А как посчитать тогда по результатам статического зондирования для свай менее 600мм?
Или остаётся метод расчета только по формуле 7.11, и по результатам статических испытаний свай?
Укажите пожалуйста. В каких случаях нужно выполнять статические испытания буронабивных свай?
ASЪ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 08:16
2 | #26
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Добрый день. Считаю, что вопрос назначения несущей способности буровых, особенно висячих буровых, до сих пор остался неизученным и является пробелом в нормативах. За десяток последних пройденных строек из раза в раз получаем по статическим испытаниям грунтов буровыми сваями диаметром 500-800 мм в 2-2,5 раза бОльшие значения фактической несущей способности, чем по результатам расчета по методике СП 24. Таким образом, можно констатировать, что методика расчета по СП заведомо некорректная и ошибочная , поскольку приводит к двойному перерасходу по объему свай и, как следствие, ростверков.

Последний пример - сваи CFA длиной 18 метров, проходят слои суглинков мягкопластичных Е=10...12МПА с опиранием на слои глин полутвердых Е=20 МПа. По методике расчета СП имеем 85 тонн несущей способности, по испытаниям несут около 200 тонн. Выполнили несколько десятков испытаний испытаний, везде одна и та же картина - 200 тонн (деформация 3 см) против расчетных 85 тонн. И так из раза в раз. Объект значительный, и если бы назначили несущую способность сваи по расчету СП, ане по испытаниям, то на нулевой цикл потратили бы лишних, примерно, 2 млрд руб.

Не совсем корректно, но для себя для буровых свай для назначения несущей способности применяем цифры расчета несущей способности забивных свай по результатам статического зондирования. Делаем это путём перевода цифры по лобовому сопротивлению и по боковой поверхности забивной сваи пропорционально площади острия и боковой поверхности буровой сваи. Тогда расхождения получаются не такими огромными, как по расчету по методике СП. На самом деле буровая свая по острию несет меньше, чем забивная, но по боковой поверхности из-за большего трения (сцепления) свежеуложенного бетона о грунт, а также фактически шероховатой поверхности, несёт больше забивной.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 24.04.2024 в 08:26.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 08:55
1 | #27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Добрый день.
круто, когда на свой же вопрос в теме 15-летней давности отвечаешь с учетом полученного 15-летнего опыта
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Объект значительный
значительный в плане или в этажности?
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
сваи CFA длиной 18 метров
почему в Питере редко используют сборные сваи?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 09:25
#28
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
по испытаниям несут около 200 тонн. Выполнили несколько десятков испытаний испытаний, везде одна и та же картина - 200 тонн (деформация 3 см)
Чем контролировалась нагрузка? Задавались вопросом - почему 3 см?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 09:32
1 | #29
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
что методика расчета по СП заведомо некорректная и ошибочная
Это сделано специально, что бы ошибались в большую сторону, а не в меньшую.
Мой учитель, один из авторов еще свайного СНиПа. Поэтому это не мои домыслы, а конкретно от человека который участвовал во вредительстве - закладывал стратегическую ошибку для разорения бюджетов.
А почему, а потому что уровень специалистов, как в проектировании, так и в строительстве сложный, и материалы изысканий тоже часто желают более лучшего качества.
А другой учитель, автор практически всех документов на испытания свай, позволил Вам откорректировать результаты и гордо заявлять - вредительство и ошибка, круче нас только яйца.
Кстати такая же история с расчетом осадок методом послойного суммирования - построение эпюры полрюмки и с определением R .Что бы не дай бог чего.... Подстраховка.
CFA это не только что там какой то просто шероховатый свежеуложенный бетон, а еще поданный под давление, т.е. камешки щебня вдавились в стенки и их, стенки, раздвинули маленько.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему в Питере редко используют сборные сваи?
Стык на составных сборных сваях зависает в слабых грунтах, что не есть хорошо, т.к. он шарнир. А Питер на болоте, исключая новые территории.
Да и бить, 18м где нибудь на Невском это так всю культуру развалить можно. Продавить статическим вдавливанием, тоже сложно. Не обеспечишь защемление. В полях, в Мурино каком-нибудь, да без проблем. Там уже это CFA разорительно, еще можно пару миллиардов скинуть))).

----- добавлено через ~24 мин. -----
Извините дополню. Все расчеты по СП 24 вытекают из старых еще советских СНиП. Тогда государство вкладывалось в строительную науку. По опыту тех лет все нормально есть запасец, такой разумный. Да и технологии тогда были на пересчет. А сейчас технологий пальцы рук и ног в сумме, все и не упомнишь. И чего там добавили: писанины + сжимается свая. Конечно сжимается - зиккураты такие под небеса строят. И это, фраза, лучше посчитать в МКЭ, а кто спорит?
Строительная наука сейчас, в основном, на старых медалях вкладывается в себя - дачи и замки на сваях))), машины.... Чего то нового изобрели в инженерно-геологических изысканиях? А за этими геологами глаз да глаз))), чуть что и все нормативное.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.04.2024 в 10:01.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 10:20
| 1 #30
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Не совсем корректно, но
Это совсем не корректно, наукообразие... Корректировать сваи по натурным испытаниям вполне разрешено. Испытывайте да складывайте миллиарды в карман вполне легально.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 10:21
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Стык на составных сборных сваях зависает в слабых грунтах, что не есть хорошо, т.к. он шарнир. А Питер на болоте
мне кажется, это больше традиция. При этом достаточно дорогая ведь - одни статические испытания под 200-300 тонн таких свай, наверно, стоят миллионы.
у меня в городе, например, 95% домов на сборных сваях 300х300 (даже там, где можно было бы сделать на естественном основании) - тоже традиция ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 10:34
1 | #32
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Все таки это Питер. Петр конечно учудил с окном в Европу. У меня был мелкий объектик на набережной в ИК "Кресты" (тюрьма). До 20м болото. А надо было всего столб связи Н=30м воткнуть. Так пришлось просто широкий фундамент 6х6м на подушке делать. Вроде пока там квартиру не дают))). Я его с другой стороны речки видел - стоит пока))).
А на Ладоге и на Финском заливе применял не сваи, а трубы ф325мм. Потому что чуть пробил толщу пляжных песков и пошли илы и прочие слабые прелести. И так до 8-15 метров. Потом пески или птв/тв глина/суглинок. В это еще надо постараться вогнать. Только трубы и выдерживали ударную нагрузку. А просто фундаменты ни как - прямая гидравлическая связь с водоемом - не перекачать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 11:10
#33
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
За десяток последних пройденных строек
1. Как на этих стройках с расходами на геологию? На моем текущем объекте геологию делал контора находящаяся за 1000км от нашего города, но предложившая меньшую цену. Само собой они не списали характеристики с соседних отчетов заложив коэффициент спокойного сна. Но вдруг ваши геологи не такие честные и любят спать еще крепче.
2. Грунт это не бетон заводского изготовления. Отступил метров 10, а там родник, солевой столб, местное разуплотнение или еще какая-то дичь. А СНиП должен обеспечивать 95% что ли вероятность не обрушения конструкции.
3. Ну и пример расчета, принятые коэффициенты и отчет об испытаниях б глянуть (без фамилий, адресов и т.п.) . 2,5 раза - душевный прирост.
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
200 тонн (деформация 3 см)
Недодавили получается еще 1 см! Бюджетный объект? Растрата налицо)) Нулевой цикл за 2млд впечатляет конечно!

Offtop: Всякую фигню народ берет для кандидатских и докторских, а сваи и поныне там. Это потому что дико дорого на строящихся объектах оборудование хоронить?

Последний раз редактировалось Poreth, 24.04.2024 в 11:16.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 12:36
#34
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение

почему в Питере редко используют сборные сваи?
Почему редко? Полно, особенно под человечники..
Но в строительстве ещё ценовой вопрос главный. Не всегда заводская свая дешевле..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Стык на составных сборных сваях зависает в слабых грунтах, что не есть хорошо, т.к. он шарнир. А Питер на болоте, исключая новые территории.
Ну да, стыки наше всё. Но если заказчик хочет, то и 2 стыка делали😂
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 12:45
#35
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


У меня аналогичный опыт с забивными трубчатыми сваями диаметром от 1 м и выше:
Теоретический расчёт даёт сильно заниженную несущую способность. Сваебойное оборудование подобранное с запасом +40% под заданную несущую способность свай не добивает эти сваи до проектных отметок на несколько метров. Статические испытания недобитых свай показывают несущую способность +40...+50% сверх расчётной нагрузки на сваю, на чём испытания прекращаются не дойдя до исчерпания несущей способности. Далее следует пересогласование длины свай и объёмов работ в сторону уменьшения (история - на несколько месяцев переговоров, бумагомарательства и нервов).

Не раз уже предлагали заказчикам включить пробную забивку свай и их стат.испытания в программу инж.геол. изысканий для экономии ресурсов на СМР. Один фиг проводить испытания придётся и платить за них тоже, только позже.
Угадайте, нашёлся ли хоть один заказчик, согласившийся на такую схему?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 14:41
1 | #36
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Угадайте, нашёлся ли хоть один заказчик, согласившийся на такую схему?
У меня 2 таких "согласных", мало того, что согласились, сами просили, т.к. на других стройках "наелись" вдоволь
PS: Это два завода гиганта строящихся, на первых корпусах видимо "наелись", сейчас сами просят...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 14:47
#37
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
У меня 2 таких "согласных", мало того, что согласились, сами просили, т.к. на других стройках "наелись" вдоволь
PS: Это два завода гиганта строящихся, на первых корпусах видимо "наелись", сейчас сами просят...
Хорошо, что такие вообще есть.
Но у нас специфика другая - у каждого заказчика ОДИН проект, с которым они первый раз в первый класс, поэтому ничего не знают и всего боятся. А уж потратить лишнее СЕЙЧАС вместо того, чтобы ПОТОМ... - это
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 15:20
#38
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


В обед полный Камаз с манипулятором, с обрубками свай уехал на дачастрой))). Пока обед и никто ничего не понимает, что да куда))). Да хоть бы что - производственный процесс в движении. Что поделаешь, сезон фазенд начался. Не выбрасывать же обрубки по 2-м метра))). На бутылку с бутербродом хватит, в топку испытания
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 21:47
#39
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Стоп.
Давайте так:
До прояснения ситуации с
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Чем контролировалась нагрузка? Задавались вопросом - почему 3 см?
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
3. Ну и пример расчета, принятые коэффициенты и отчет об испытаниях б глянуть (без фамилий, адресов и т.п.) . 2,5 раза - душевный прирост.
Данные из поста #26 считать лажей.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02