Как объяснить: жесткое или шарнирное закрепление колонны в фундамент
Kazan
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 77341
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Хорошо, допустим ответил, но чем мне подкрепить свои мысли, где сказано что если болты за пределами сечения колонны, то закрепление становится жестким, если внутри, то шарнирным.
А нагрузки вот они, в колонках где моменты по нолям это крайние колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Жесткость или "шарнирность" базы и прочих элементов конструкций обычно никак не связаны с усилиями вообще. Значение имеют жесткости стыкуемых/приходящих в узел профилей и их длина.
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 18
|
Мысленно начните поворачивать колонну в плоскости действия момента при абсолютно жестком фундаменте.
При жестком сопряжении сначала начинают срабатывать болты а потом само сечение колонны. При шарнирном наоборот. А если база может воспринять момент меньший при котором произойдет деформация колонны, то сопряжение получается шарнирное. А болты ставятся и по расчету на поперечную силу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Определенная логика в узлах вашего КМщика присутствует. Только правда непонятно, зачем крайние колонны он сделал шарнирно опертыми)Но тут надо схему смотреть)
Смотрите: Абсолютно шарнирных(как и абсолютно жестких) баз не бывает. "Шарнирная" колонна будет воспринимать определенный момент до какого-то предела, но явно меньше проектного. При расчетных нагрузка эта база уже не сможет воспринять момент, болты потекут, и этот момент распределится на средние колонны, которые его как-раз таки и смогут его воспринять. Таким образом вы получаете, что при небольших нагрузках база крайней колонны жесткая, при расчетных - шарнирная) Но в расчет-то берется ситуация, когда ВЕСЬ момент передается на среднюю- момент, воспринимаемый "условно шарнирной колонной" не учитываем, упрощенно и в запас |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Условный шарнир хорошо поддается при незначительных усилиях. Условно-жесткий узел несущественно поддается при заданных усилиях. Таким образом, жесткость или шарнирность непосредственно связаны с усилиями на узел. Например, при тонкой и неразвитой опорной плите узел будет шарнирным для больших моментов, и жестким - для малых. В случае автора правый узел может считаться и шарнирным. Правда, слишком развитая колонна - при определенном сочетании усилий такая база и без болта будет жесткой - опорная часть не сможет повернуться от момента из-за противомомента от вертикальный силы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
При малых моментах будет мало и сечение колонны, тонкая и неразвитая плита покажется вполне жесткой по сравнению с малым сечением колонны и.т.п. - я это имел в виду. Т.е. вопрос жесткости узла - это вопрос соотношения жесткостей элементов, его составляющих и в него приходящих, но никак не их "прочности".
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Om81, Вы образованный и думающий специалист, ну спешите с выводами.... Если усилия в Кн и если сделать предположение, что никаких траверс нет и в помине, то учитывая конструктивную особенность узлов - 1. Жесткий узел плохо законструирован - соотношение сторон меньше 0.5. Берусь утверждать, что при сочетании усилий N=483 Кн и М=237 Кн*м требуется толщина плиты 40мм - 28 мм явно мало для жесткого узла. 2. Шарнирный узел - принял бы толщину опорной плиты 20мм или 16мм - 25мм избыточно жесткая для шарнирного узла на усилие N=328Кн. |
|||
![]() |
|
||||
Om81, вот если бы болта было 2 и стояли они посередине, тогда теоретически можно было бы говорить о наличие условного шарнира в плоскости перпендикулярной плоскости проходяжей через эти болты. А так как в данном случае между болтами есть плечо, то они могут воспринять какой-то момент.
|
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Практически все говорят о податливости узла... Но сколько раз не задавал на этом форуме конкретный вопрос, никто не отвечал... Задам еще раз: кто-нибудь вообще считал деформации плиты базы колонны? Деформации будут в любом случае, вопрос в их значениях... А после определния деформаций кто-нибудь их анализировал? Одновременно с деформациями плиты появится и какой-то поворот опорного сечения стержня колонны... До какого максимального угла поворота узел можно считать жестким? p.s. разговоры о том, что плита выдерживает момент считаю несостоятельными... прочность и деформативность - разные вещи. Последний раз редактировалось professor_off, 06.05.2011 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конечно считали - исследовательские институты, разработчики типовых серий, авторы учебников и прочие.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Вопрос не праздный ибо уже не раз приходилось отвечать на вопросы экспертизы по этому поводу... Пока обходилось (как Вы и сказали) "авторами учебников", а именно Беленя, который как-то вскользь заметил, что для жеских баз применяется плита 20-40мм... А вы как бы оветили на этот вопрос? p.s. Кстати, если для зданий массового строительства это не так актуально, то для уникальных зданий отклонение от вертикали колонн нужно считать с учетом деформаций основания и податливости соединений, и как Вы определяете, что колонна отклонилась не более чем на h/150? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
а на какой угол поворачивается колонна в своем верхнем сечении?.. почему кто-то должен отвечать на вопрос, не имея никаких исходных данных?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Берём балку на двух шарнирах, нагружаем, угол изгиба в узле получился 2 градуса.
Берём балку с 1 заделкой и шарниром, угол изгиба в узле получился 1 градус. Делаем узел , по факту угол 1,4 градуса. Тогда жёсткая заделка. Или моделируем узел детально в скаде допустим... Очень детально. Получаем угол 1,45 град. Тогда жёсткая заделка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
![]() Мне кажется, что при условии, что в плите и болтах напряжение не будет превышать предела текучести, то поворотом сечения колонны можно пренебречь. Я так думаю, что из-за крена фундамента сечение колонны может повернуться гораздо больше, чем от деформаций опорной плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Во-первых: все Ваши умозаключения не подтверждены ни одним нормативным или иным источником.
Во-вторых: жесткая заделка подразумевает угол поворота 0. Допускаю, что при малых углах поворота можно условно принять узел как жесткий... Но в Ваших рассуждениях угол поворота 1,45 град всего на 27% меньше предельного, равного 2 град., при котором узел уже шарнир. Назвать угол в 1,45 град уже не получается малым... "Я так думаю, что из-за крена фундамента сечение колонны может повернуться гораздо больше, чем от деформаций опорной плиты." А как думают проектировщики фундаментов, которы могут нечаянно подобрать фундамент, крен которого равен прелельно допустимому. Тогда и малые повороты опорного сечения колонны будут критичными... p.s.: поймите меня правильно, я не пытаюсь что-то кому-то доказать. Я хочу понять как учитывать деформации опорной плиты базы колонны, не более. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() Ну опустим представил я себе здоровую раму со здоровым краном. Стал думать, как учесть податливость базы. А если сравнить податливость базы с податливостью основания(крен фундамента)? Ну даже если и учли, получили, что опорный момент чуть-чуть снизился, момент в ригеле(опорный) чуть чуть увеличился. Неужели это такая большая разница? И не скрадется ли она запасом и коэффициентом надежности по ответственности? И потом, вот вы говорили, крен фундамента на пределе, и тогда поворот базы вызовет перемещение h/150. Ну будет оно скажем h/151, конструкция развалится чтоль?. Это же величина весьма условная. Давайте не будем говроть про высотные здания, там другой тип узлов)Да и вообще, думаю, высотки все как правило со связями и с ядрами А в нашем случае(в этой теме) нас интересует качественное сравнение жесткостей баз. То есть величина жесткости нас не интересует, а инртересует, во сколька раз эти самые жесткое различаются, чтобы понять, как распределяются моменты. Вообще, можно законструировать две базы, обе с траверсами и прочей атрибутикой жестких баз. Только одну сделаю по минимому, а другую сделаю в 10 раз жестче. И с полным правом приму первую как шарнир ![]() Последний раз редактировалось Сазоныч, 06.05.2011 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
А если этот Ваш "чуть-чуть" перевести в цыфры, то чуть-чуть - это сколько?
"Вообще, можно законструировать две базы, обе с траверсами и прочей атрибутикой жестких баз. Только одну сделаю по минимому, а другую сделаю в 10 раз жестче. И с полным правом приму первую как шарнир" Обычно наоборот: принимаем шарнир или жесткую заделку в основании. Определяем исходя из принятых граничных условий усилия в элементе. Исходя из усилий в узле конструируем его с учетом принятого типа узла. Если принять во внимание Ваше заявление, то все расчеты по СНиП Вы просто умножаете на 10 и все у Вас тип-топ... Ну-ну, не нарывались Вы на заказчика, которому перерасход и в 2т металла нужгно обосновывать. Последний раз редактировалось professor_off, 06.05.2011 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Давайте представим стойку рамы, работающую совметсно с фундаментом, как некий стержень переменной жесткости, защемленный в грунте. В классическом расчете каркасов, мы "отрезаем" все что ниже базы. Этот условный стержень состоит из: 1.Колонны. с жесткостью все понятно 2.Базы. В сечении - колонна с траверсами. Жесткость огромная 3.Подилвка. Можно представить как ж.б сечение, сжатая зона, растянутая арматура-болты, и тд. Жесткость вполне считаема, сопоставима с колонной 4.Подколонник. Жб элемент, то же самое. 5.Основание. сложно, но можно Где тут учесть поворот базы и из чего он складывается? Деформация подливки+подколонника+основания=угол поворота базы от единичного момента)Еще + деформация плиты. Но она уже зависит от толщины плиты и относа анкерных болтов от колонны Последний раз редактировалось Сазоныч, 06.05.2011 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Представлю на суд общественности свои размышления:
есть колонна промздания высотой 6м. профиль - труба молодечно 200х200х6 Базу для упрощения примем без траверс. толщина плиты 20мм. размеры в плане 0.5мх0,5м. Фундамент столбчатый 1,8х1,8х1,2(h). Предельное горизонтальное отклонение для колонны h=6м - 40мм. Предельный крен фундамента для одноэтажных производственных зданий - 0.004. Для представленного фундамента при предельном крене верхняя точка колонны отклониться на 29мм. Остается 11мм отклонения. Для представленных размеров опорной плиты это соответствует максимальной деформации - 0.458мм учитывая размеры плиты и стержня колонны (болты расположим на 50мм от края плиты) данная деформация возможна уже при усилии в растянутых болтах 4.4т, что соответствует моменту 880кг*м. Усилие от ветра для I ветрового района для консольного стержня (принимаем шаг несущих конструкций 6м) составляют ориентировочно 0.8*0.23*0.75*6*6^2/2=14.9кН*м или 1.5т*м, то есть почти в 3 раза превышает вычисленное ранее предельно допустимое. Исходя из вышесказанного считаю, что деформации опорной плиты значительно влияют на устойчивость здания и их нужно учитывать. Тем более в условиях, когда граничные условия для расчетной схемы задаются на самом начальном этапе и в дальнейшем лишь проверяются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() -------------------------------------------------------------------------- Цитата:
![]() Framework позволяет учитывать пластичность узла в нелинейном расчете (как раз Ваш случай, что бы не моделировать нечто сложное в солидных пакетах). У Вас полно противоречий в Вашей схеме - "есть колонна промздания" и тут же "усилие от ветра для I ветрового района для консольного стержня (принимаем шаг несущих конструкций 6м)" Цитата:
В целом интересно, но опасно ![]() Хотя Хворобьев всегда говорил, что сложно и неоправданно все это.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Как раз наоборот... Я хочу выяснить при каких деформациях плиты жесткий узел еще можно считать таковым...
Если просмотреть форум, то эта тема возникает с завидным постоянством: какую базу колонны считать жесткой, а какую шарниром? Без четких разграничений это зависит только от соображений проектировщика, которые могут напороться на стену непонимания (другой точки зрения) эксперта. крен фундамента 0,004. при достижении данного крена колонна тоже наклонится с соответствующим креном... тогда простыми математическими действиями можно определить отклонение верхнего узла колонны: (6+1,8)*0,004=0,0288м. данное допущение считаю вполне уместным: для рам с шарнирным опиранием ферм и жестким защемлением колонн для данного расчета вполне оправданно считать колонну как консольный стержень Последний раз редактировалось professor_off, 07.05.2011 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вопрос: Возможен ли случай, когда конструкция жесткой базы воспринимает все усилия, но не может быть использована по причине большой деформативности? (Собственно "жесткая" и "прочная" - не одно и то же
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
При случае покручу схему при линейной перемещении и пластичном - но все это от лукавого. ![]() Если есть желание выкладывайте свои варианты. Соберем консилиум. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Например, в Вашем последнем примере просто приваривать к трубе 200х200 лист 20х500х500 без ребер - не есть гениально. Лучше приварите лист 16, но с с 8-ю ребрами из листа 8 - база будет на порядок жестче. А ориентироваться на "остаток" горизонтального перемещения оголовка после допустимого крена наверно не совсем корректно - пусть крен фундамента останется в расчетах фундамента. При острой необходимости просто нужно расчет здания вести совместно с основанием.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Уважаемый Ильнур, могу подписаться под каждым Вашим словом, если бы не одно НО...
Все эти утверждения есть только Ваши измышления и прикрепить их к записке нет никаокой возможности. Я думаю Вы согласитесь, что при реальном проектировании бывают совершенно разные ситуации и часто выполнить базу с траверсами нет возможности, но даже если траверсы и есть, то выражение в экспертизе "без расчетов понятно" вызовет как минимум улыбку )) Все ваше сообщение могу перефпразировать одним предложением: я это никак не считаю, потому что я так считаю )) Цитата:
p.s. пример специально взял такой, чтобы была очевидна необходимость расчета по деформациям. соглашусь, что при проектировании реальной базы деформации плиты не столь существенны и в меньшей степени заметны, но опять же все мои слова не оцыфрованы... помогите это сделать: какие деформации плиты можно считать несущественными? Цитата:
Может Вы еще и разность осадок фундаментов для рамных конструкций оставляете на откуп фундаментщикам? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А ребрышки? Что значит нет возможности - изыщите способы как выполнить, а не ищите, как не выполнить. ![]() Насчет "порядка" - термин "порядок" означает " примерно в десять раз". Если стальная база вся в ребрах и т.д., то податливость практически будет зависеть только от крена фундамента и упругой деформации подливки. Думаю, такие, которые вызывают "крен" на порядок меньше, чем допустимый крен фундамента. Цитата:
Вы думаете, совместный расчет с основанием во всех случаях дает сильную схожесть с реальностью? Вы же деформативные характеристики берете для скважины, находящейся в 20 м от расчетной точки. И прочая-прочая условности. Рама-то очень чувствительная к деформациям основания.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.05.2011 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
кстати для зданий высотой 30м горизонтальное смещение допускается только 100мм, но при крене фундамента 0,004 горизонтальное смещение уже равно 120мм. ![]() Сам в тупике ))) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Собственно, ответа типа "да"/"нет" на большинство вопросов и не существует. Например, на какой конкретный вопрос Вы хотели бы получить ответ? "При каком угле поворота будет считаться шарниром?" - так это не вопрос. Это просто провокация какая-то. ![]() Кол-во сообщений - это просто число. И не более. Вот у Вас через пять лет будет сто тысяч сообщений - и что ![]() Нарисуют какую-нить кочергу и потом бегают - а что это у мну получилось, вай-вай. Сразу нельзя по-человечьи нарисовать?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.05.2011 в 18:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Правильные проектировщики сначала ЭСКИЗНО РИСУЮТ конструктив, затем ПРЕДВАРИТЕЛЬНО назначают размеры (вплоть до сечений элементов) и материалы, затем ПРЕДВАРИТЕЛЬНО (допустим на коленях) просчитывают, затем ПОТОЧНЕЕ прочерчивают, затем УТОЧНЕННО рассчитывают, затем ОКОНЧАТЕЛЬНО прорисовывают. И даже после этого возможны перерасчеты и перечерчивания в связи с появляющимися нюансами. Прискорбно, что Вы этого не знаете ![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, для удлинения в 0,485 мм (по Вашей версии) нужно иметь "удлиняющуюся длину" болта не менее 0,485/сигма/Е (по закону гука)=485 мм. Почему Вы решили, что Ваши болты вытягиваются именно в этой длине? Например, болт М16, чего вполне достаточно в этом узле под 1,5 т*м, анкеруется на длину 400 мм. Если эти 400 растянуть до 400,485 мм, то болт лопнет. Как Вы установили, что "данная деформация (0,485мм) возможна уже при усилии в растянутых болтах 4.4т"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
p.s. За исправление ошибки спасибо. Люблю когда по делу и конкретно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Раз так, вот по делу: -грубо смоделировал Ваш узел из листа 20, и свой из листа 16 с ребрами, получил "крен" сечения стойки на уровне плиты для Вашего - 1,62/200 и своего - 0,63/200.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Цитата:
Даже с вашим креном верхняя точка стойки при высоте 6м отклониться на 19мм, что, с учетом крена фундамента, на пределе. Я могу сделать вывод, что деформации опорной плиты учитывать надо... Следующий вопрос, который для меня покрыт еще большим мраком: с вашим креном в 0,003 или 0,18град данную базу можно считать жесткой? |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]() Насчет "все равно есть" - конечно есть, и всегда будет. Не будет только если в чугунный фундамент вварить сам профиль стойки ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваша стойка из 200х6 высотой 6м отклоняется при той же нагрузке на 31 мм. Итого с податливостью стальной части базы 31+19=50мм. На самом деле податливость стальной части меньше (допустим раза в два), т.к. не учтены анкерные шайбы. Нормально для флагштока с гибкостью 150.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
хорошо база жесткая, а узел в расчетной схеме при такой базе жесткий? напомню (хотя это и без меня все знают), что жесткий узел не допускает угла поворота. При угле поворота в 0,18град вы утверждаете, что узел можно принять жестким? p.s. допустимое отклонение для стойки высотой 6м - 40мм. без учета деформаций плиты данная конструкция проходит по деформативности, а с учетом - нет. Еще один довод для учета деформаций плиты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну откуда
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вы думаете, миллиард доселе примененных подобного рода узлов - не считаются жесткими? Или думаете, что миллиард раз такие узлы РАСЧЕТОМ обосновывались на предмет достаточности жесткости?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Что такое шарнир - это такое соединение элементов, которое обеспечивает им свободное вращательное движение вокруг определенной общей оси. Жесткое соединение в отличие от шарнира препятствует этому вращению, ну и естественно смещению. Понять почему конструктор КМ сделал такое исходя из этого не сложно, хотя конечно надо видеть всю схему. Насчет того, что говорили при каком угле начинать считать что заделка шарнирная, это не совсем верная постановка вопроса, поскольку шарнирный узел отличаться будет от жесткого тем, что не будут в нем возникать изгибающих моментов, если говорить языком классической строт. механики, либо они будет ничтожные, а не тем, что при повороте, например, на 2 градуса они возьмут да исчезнут. Это не является критерием шарнирности узла как такового, как дополнительный параметр контроля да, но не как основной. Почему у Вас сконтруированы бызы именно таким образом, так конструктор может просто пытался, таким образом, унифицировать проект, поэтому и применил одинаковые анкерные болты, шайбы, да и сами двутавры. Вас же это ввело в заблуждение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
перед глазами ваш пример: одни голословные заявления без обоснований. Я попытался изложить свои мысли, как мог подкрепить расчетом. Коссвенно эти расчеты подтвердили и Вы... Но в итоге я не прав и обосновываю "кочергу". моменты не возникают если сечение может свободно поворачиваться. другими словами уголу поворота ничего не мешает. Так что вы зря говорите о неверной постановке вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Уважаемый аффтор, вы показали в "шапке" темы 2 узла но не показали общую схему. Вы хотите выяснить почему один указан шарнирным а другой жёстким, но при этом даже не указываете плоскость действия изгибающих колонну моментов. Да любой из этих узлов можно в одной плоскости считать жёстким (в горизонтальной по рисунку) и в другой шарнирным (вертикальной по рисунку). Может и на схеме они расположены перпендикулярно, поэтому и приняты так (например основные колонны и колонны фахверка)...
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Это в строительной механике это было введено для упрощения построения методов расчета, поскольку учет в 60-70-е года 20 века податливости заделки, приводил к существенному усложнению задачи, при этом достоверность расчетов практически не изменялась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
В этом-то и вся соль: каковы эти условия, чтобы узел можно было считать жестким? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
А насчет вашего полследнего риторического вопроса, ответ простой - все относительно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Вы как и Ильнур до Вас судите о жесткости узла по собственному опыту и боитесь даже допустить, что иногда Ваш опыт может быть ошибочен... (оговорюсь, что под ошибочностью я не имею ввиду конкретно разрушение конструкции. это может быть и нерационально запроектированный узел и узел, работающий на все 100% и использует все ваши запасы заложенные во время расчета) А насчет вашего последнего утверждения: относительность в нашей профессии может привести к летальному исходу... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Явообще не стараюсь использовать слово жесткая, по крайней мере в том смылсе которое имеете ввиду вы, к этому случаю больше подходит условно жесткая заделка, т.е. сразу понятно что имеется некоторая степень прибиженности.
К летальному исходу приведет то, что если вы получив например угол в 0,0001 градуса примете шарнир, по вашим словам это так. И я и Ильнур думаю говорили не только из опыта, а также и от понимания сути вопроса, а именно того, что абсолютного ничего быть не может, по крайней мере в нашей профессии, вы же почему то пытаетесь, что-то определенное возвести в абсолют, возможно конечно так вы поняли ваших учителей по стр. мех., сопромату и спец. дисциплинам, хотя они думаю вам всегда говорили что многие понятия и теории, это всего лишь идеализации и упрощения. При этом конечно ваш вопрос абсолютно правильный, я имею ввиду предыдущий, что было бы не плохо разобраться в критериях оценки шарнирности соединений, но четкого одного ответа я, как и говорил уже ранее, имея ввиду его относительность, вы не получите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Я всегда и с самого начала пытался выяснить как раз никогда не писал, что при появлении угла поворота отличного от нуля нужно принимать шарнир. Цитата:
Цитата:
Так вот если вы были все таки студентом, а не учащимся, то должны были задуматься об упрощениях и идеализациях и их корректности в конкретном расчете. Все упрощения и идеализации в 60-70х годах 20-го века обосновывали... В 21-м судя по всему отказались от этой практики )) |
|||
![]() |
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Уважаемый professor_off, попробую перефразировать Ваших оппонентов Ильнура и Surelyа, а то Вы уже начинаете обвинять друг друга в непрофессионализме.
Шарнир, так же как и заделка это всего лишь абстракция. Абстракцией является и упругая работа материала и распределение сжимающих напряжений в бетоне по прямоугольнику… Их используют для упрощения расчёта и улучшения понимания учебного материала у обучающихся. Приведу в пример ещё одну абстракцию – сосредоточенную силу. Когда вы для расчёта применяете её? а почему Вы так считаете? если площадка передачи нагрузки равняется X мм., то можно использовать её, а если больше, то это уже распределённая на части пролёта? а как распределённая? равномерно или же по двум треугольникам? На мой взгляд это и отличает человека от компьютера – мы способны работать с абстракциями. Если Вы желаете, то любые упрощения не корректны, а следовательно необходимо учитывать в расчёте жёсткость каждого узла. Хотя вопрос крайне интересный и архинеоднозначный очень интересно было почитать. P.S. Надеюсь ни кого не обидел. Последний раз редактировалось Lorens, 11.05.2011 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Lorens, а как Вы абстракцию вписываете в расчет на бумаге?
Я никого не обвиняю в непрофессионализме. Наоборот, я считаю себя в этой компании самым профаном, ибо один я задался вопросом о деформациях базы колонны, хотя для всех этот вопрос даже не стоит на повестке. Насчет сосредоточенной нагрузки, то здесь более менее освещено в литературе (размер пятна нагрузки должен быть много меньше расчетного элемента). да и проверить правильность такого допущения намного проще: просчитать со средоточенной нагрузкой и распределенной. отличие результатов не превышающей точности расчетов и будет критерием корректности допущений. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Насчет обоснованных выводов 60-70 х годов, Вы явно не знаете сути проблем, я это в своей научной деятельности уже не раз убедился, что идеализации и упрощения многие порой были взяты с потолка, и не имеют должного обоснования. Последний раз редактировалось Surely, 11.05.2011 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
professor_off, Вы скромничаете. Я давно с удовольствием читаю Ваши посты, в них чувствуется глубокое понимание вопроса. За частую (как в данной ветке) даже слишком.
Вы абсолютно правы вопросом о сосредоточенной нагрузке давно занимались и он (более-менее освящён) вопросу опирания уделено не достаточно много внимания (жаль), но увы столь глобальный вопрос как «определение критериев» немного не соответствует уровню данного форума, тут необходимо созывать конференцию учёных запереть их в лаборатории на полгода и может тогда получим ответ как они там договорились. В вопросе опирания надо поступаю аналогичным образом считать заделку и считать с упругими связями, сравнивать результаты … |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Вот Ильнур утверждал, что база позволяющая угол поворота опорного сечения на 0,18град есть жесткая, хотя перемещение верхнего узла от такого поворота сопоставимо с перемещением от ветровой нагрузки... А Вы как думаете?.. Наукой как таковой не занимался, но думаю если на поставленный вопрос ответит n человек и это n можно будет считать презентабельной выборкой, то можно уже обработать статистические данные и получить адекватные результаты. Получится результат на основе опытных данных (а опыт - это рельные проекты отвечающих) p.s. не уверен что в последнем обзаце терминология верна, поправте если что не так. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
professor_off, вот что говорит по Вашему вопросу Еврокод.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А "почему именно" нужно ужесточать конструкцию, я Вам говорил несколько раз - узел должен быть как можно жестким. При этом численных значений не требуется - САМА КОНСТРУКЦИЯ (устройство) узла должна быть априори подходящей под предназначение. Например, база должна быть жесткой. При этом необязательно иметь цифры типа Х рад/т*м - выбор стоит между "хреново" или "отлично". Цитата:
Вы требуете цифр. Вот palexxvlad дал Вам некие цифры. Как видите, принцип такой же - жесткий узел ДОЖЕН БЫТЬ СКОНСТРУИРОВАН как можно жестче, а шарнирный - как можно шарнирней. Можете Ваш пример обсчитать на предмет "квалификации" по Еврокоду. Я не знаю, что Вы потом будете делать с этой "квалификацией", но КОНСТРУИРОВАТЬ узел ЖЕСТКИМ Вам придется по-любому, что от Вас и требуется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Вы опять искажаете слова форумчан, он же не говорил, что этот угол для всех случаев справедлив, для данной базы, с заданными нагрузками, да, но не для всех же. Ильнур Вам кстати об этом и пишет если не ошибаюсь в #45 посте. Вы внимательно читайте сообщения!!! Последний раз редактировалось Surely, 11.05.2011 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
какой информации? где эта информация?
хорошо хоть palexvlad что-то конкретное сказал, а то так и слушал бы Ильнура твердящего как завороженный: жестче, жестче, жестче....... А что жестче? Как жестче? Почему жестче? Такое чувство, что кроме как перерисовать из серии узел уже и делать ничего не хотим... Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Можете и обсчитать на предмет "квалификации" свои узлы . а если не знаете что с этим делать, так я вам подскажу: сверять с принятыми в расчетной схеме типами узлов. p.s. будем изучать подробно указанный источник. из скринов пока не все ясно. Surely, а вы тоже внимательно перечитайте пост Ильнура за номером 53, где он утверждает, что приведенная им база для заданных нагрузок является жесткой... Или я опять что-то не то понял в речах гуру? )) По поводу осмысления ваших слов: давайте закроем тему на том, что я Вас не понял. Скучно уже становиться объяснять очевидные для меня и не очень для Вас вещи. (думаю вы думаете с точностью до наоборот: очевидные для Вас и не очень для меня ![]() Последний раз редактировалось professor_off, 11.05.2011 в 19:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Насколько я понял, если узел полужесткий, то величину его жесткости нужно вводить в расчетную схему рамы
Мне думается не всегда, лишь бы соблюдались предельные прогибы и т.п. ограничения по перемещениям, а также правильное определение в усилий в элементах при расчете конструкции вцелом с учетом податливости полужестких узлов. Поэтому эта "квалификация" и определена в Еврокоде. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
А насчет закрытия темы, помоему это вы писали, что надо разбираться анализировать, искать результаты в все такое, а не говорить что все относительно, значит я не буду искать ответы?! Или это были не Вы??? Так тогда и скажите, а то получается, как то, что приходится разговаривать с разными людьми порой, причем один говорит правильно а другой опровергает свои же слова (я имею ввиду под одним ником), но написанные другим. Вы разберитесь в себе. Ниже ваша цитата, чтобы вы опять не сказали что не говорили, того или иного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Surely, где я говорил о всех в мире? Опять вы передергиваете...
Я же сказал: "приведенная им база. позволяющая угол поворота 0.18 град и дающая перемещение верхнего узла сопоставимого с перемещением от ветра" Если это для Вас все базы колонн мира, то я Вас наверно приятно удивлю: под эти критерии подходит очень мало конкретных баз )) Да я писал, что надо разбираться и анализировать. но не перемалывать одно и тоже разными словами, а именно в это и превратился разговор с Вами. Я предлагаю двигаться дальше, а не зацикливаться на Вашем индивидуальном понимании основ строймеха. Все, обсуждение нюансов выражений продолжать не буду. Предлагайте хоть что-нибудь дельное, Surely, тогда разговор приобретет новые краски и смысл... |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Информация типа "Учет податливости узлов в строительных конструкциях". Есть везде.
Жестче узел в частях и в целом. Жесткий узел (раз так принято в задумке и так введено в расчет) должен быть как можно жестче. Жестче в смысле меньше разность углов поворота сечений примыкающих к узлу элементов. При разнице 0 будет достигнута абсолютная жесткость. Но для обсуждаемого узла достижение 0 невозможно в принципе. Но в пределах экономической разумности нужно придать максимально возможную жесткость в пределах экономической разумности. Под разумностью понимается нечрезмерное утяжеление, усложение и т.д. Вы опять потребуете цифр, но их не будет - нужно просто понимать, что после некоторых конструктивных мер, резко повышающих жесткость, дальнейшие шаги перестанут быть эффективными. Потому что при существенной податливости жесткого (в расчете введенного как абсолютно жесткий) узла картина усилий в системе может так сильно отличаться от расчетной, что наступит разрушение. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Если это фонарь одиночный - можно и "так себе" - пусть качается. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Общие рекомендации: не назначайте фундаментные болты в "упор" - болт тоже является источником податливости; не назначайте площадь опорной плиты в "упор" - меньше давление под плитой - меньше податливость узла. И т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Вы почитайте свои же слова в посте 69 Цитата:
Я в своем посте 74 говорил о вашем посте 69 где не было этого словосочетания, поэтому в 77 я и сделал акцент на том, что вы вдруг стали писать все таки "приведенная база" хотя раньше вы не говорили. Поэтому конечно я и написал что это (пост 69) касается не всех баз и сослался на ваш пост 75, в котором вы вдруг написали приведенная, критикуя меня за сообщение в посте 74 . Если вы хотите, что вас поняли то пишите не пропуская слов, а то ни я, ни Ильнур, ни другие, уже помоему не могут порой понять, что вы пишите, при это как будто специально искажаете наши сообщения, вибирая их из контекста общего, для достижения своих каких то непонятных целей. Насчет предложения дельного по решению этого вопрося, я Вам уже не раз говорил, как и другие форумчане .Где именно, вот извените, специально приводить не буду, ищите сами, читайте все заново, может поймете, хотя сомневаюсь. P.S. "...только определив и поняв все механизмы разрушения конструкций можно надежно обеспечить прочность зданий..." Последний раз редактировалось Surely, 11.05.2011 в 20:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Кому это надо лезьте во Framework - там учет пластичности опорных узлов может быть учтен влет, как в линейной постановке так и нелинейной постановке вопроса. ![]() Offtop: Впрочем, остановить здесь на форуме никогда никого не представлялось возможным. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Таи, ФрамугеВорке - отличная видимо программа, но надо же понимать, что она схавает ту податливость, которую Вы введете. Попробуйте определить податливость (численно, в радианах поворота на т*м момента) системы "основание в виде массива грунта вокруг фундамента - тело жб фундамента (желательно с учетом ползучести во времени, понимашь) - подливка - стальныя части + между ними болты, заанкеренные в бетон (непременно учесть затяжку как частичный преднатяг) и что там еще есть ![]() Если после этого останетесь в ясном уме и добром здравии, легко можно ввести эту цифирь в вашу расчудесную программу. ![]() Впрочем, у Вас, думаю, хватит мудрости такими вещами не заниматься ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2011 в 07:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Не-а... не хватит ума ![]() Раз голландцы умеют это делать, то мы то чем хуже... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дело не в умении наверно (заставь дурака молиться - лоб расшибет), а в целесообразности таких расчетов.
Думаете, голландцы все конструкции подряд считают с реальными узлами?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Вы правы в своем замечании. ![]() Цитата:
Как говорил ECTcartman - "Пока не владеешь какой - то методикой, то она как бы тебе и не нужна. Но как только ее овладел, то уже сапогом гвозди забивать не будешь". Offtop: (совершенно вольный его пересказ) ![]() Offtop: Слышишь, Ильнур Ильнурович, ты скажи мне, мил человек, ты - лиспами, маму ихнюю, пользуешься или нет - "мучаюся" я от неопределенности с энтим чертовым черчением и сильно. Ни как не могу понять заходить на вираж или только время убью на хрень энту. Отпишись должен буду. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Да что там такого Вам надо-то - поставьте сумматор, прокат - и все. Надо широко использовать объектную привязку, динамическое отслеживание. А вообще сильно помогает использование старых чертежей - все настроено, подвигал, порезал - и готов новый.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() Я не расхваливаю - просто благодарен нонешнему ETCartmanу. ![]() Он ввел ее, как бы в практику на форуме, - она в общем то проста до безобразия. ![]() Но при желании может делать вполне приличные "весчи". Кроме того, она сделана как раз по руке практикующего инженера, что очень удобно, Так как есть очень интересные фичи, отсутствующие в тяжелых пакетах. Очень хорошо продуман материал по выводу графического материала и его анализу. http://members.ziggo.nl/wolsink/ Есть тема задавайте там вопросы - буду отвечать по мере своих скромных знаний.... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7937 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261
|
Добрый день. В небольшом навесе (5,5 х 3,5 м) хочу стойку закрепить на закладной детали, которая находится в перекрытии. Стойка выполняется из. кв. тр.150х5. Труба вариться встык к опорной плите, а затем плита ,по контуру, обваривается уже к закладной. Усилия N-0.9 тс, Q-0.8 тс, М- 1,2 тс*м. Можно ли принять такой узел жестким/?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Я считаю базу (шарнирную) следующим порядком: делаю 2 схемы каркаса с жестким креплением опор и с шарнирным. Из схемы с жестким опиранием беру моменты в базе, из шарнирной беру усилия в элементах каркаса для их проверки. Продольные усилия как правило не сильно отличаются и я выбираю для расчета базы большее значение. Потом считаю базу любой конфигурации болтов и траверс из условия прочности опорной плиты таким образом, чтобы она воспринимала продольную силу но при добавлении момента начинала деформироваться (то есть не проходить по прочности).
В Вашем случае мне кажется нужно создавать именно шарнирную базу, чтобы не передавать момент на плиту. Соответственно подбирайте толщину и габариты опорной плиты так чтобы она не воспринимала момент -1,2 (но нужно проверить все элементы навеса при шарнирном опирании). Не забудьте проверить плиту перекрытия на продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Если прочность опорной плиты обеспечена при действии момента, прочность пластины закладной детали тоже, прочность швов сварки стойки к плите и плиты к закладной детали, а так же прочность сечения стойки в месте прикрепления, то момент конечно будет передаваться, а деформации всех элементов в узле будут отсутствовать (те узел будет жестким)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
выходит что будет, до той степени до которой сможет воспринимать момент (например от случ. эксцентриситета) без деформаций. При двухветвевых колоннах базы ветвей по серии такими и проектируются (не выходящими почти за грань колонны). Узлы считают жесткими.
Последний раз редактировалось Fedor888, 11.04.2013 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
В любом случае - шарнир - возможность поворота узла. Каким способом возникнет поворот - другое дело (деформации, конструктивные мероприятия, или что то еще). Конкретно деформации могут возникнуть в любой части составляющей узел - колонне, базе, траверсе, швах сварных , бетоне подливки, болтах и т.п. и узел перейдет в шарнирный. Если прочность и недеформативность всех этих элементов обеспечена при расчетном моменте то узел жесткий.
На примере можно посмотреть на свободно стоящий загруженный верт. силой кирпичный столб . Он же никак не закреплен в основании. По идее он долден упасть так как из предположения что внизу шарнир - то схема превращается в механизм, но он стоит. И стоит потому в реальности его расч. схема - консоль с заделкой в уровне его опоры. А заделка образуется из -за давления от нагрузки и собственного веса столба под его подошвой. Это на мой взгляд и есть принцип разделения узлов на жесткие и шарнирные. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
недеформативность - образное понятие. Если предел текучести не достигнут для стали от действующих напряжений то соответственно остаточными деформациями от них можно и пренебречь мне кажется, так как они оч. малы и при превышении этого предела (доли радиан поворота узла).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? | YVS | Основания и фундаменты | 8 | 18.03.2010 09:07 |
Монолитный фундамент под стальные колонны | Fas | Основания и фундаменты | 3 | 26.05.2009 13:54 |
Заделка колонны в фундамент (Мономах) | Skydog | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 03.07.2006 16:51 |