Расчет шпунта на нагрузку передаваемую анкерами
инженер
Омск
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 7625
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Судя по схеме у Вас шпунтовый ряд заанкерен внизу (глубину можно определить по СНиП) и имеет шарнирную опору наверху (ввиде обвязочной балки закрепленной анкерами) Шпунт расчитывается как балка, для определения максимального момента в сечении прикладываете активное и реактивное давление грунта, после определения момента находите требуемое W, принимаете сечение, проверяете на Q. Да еще надо проверить достаточно ли силы анкеров для восприятия опорной реакции. По расположению анкеров согласен с предидущим постом.
|
|||
![]() |
|
||||
vikule4ka,
Вам уже посоветовали почитать РД 31.31.27-81 Руководство по проектированию морских причальных сооружений ![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
vikule4ka, у вас очень забавное представление о том, кто куда передаёт нагрузки
![]() ![]() Вот это вот очень уж сомнительно: Цитата:
![]() Я полагаю, что это у вас vikule4ka анкерная стенка? и потому на неё от анкера нагрузка передаётся? Так вот моё мнение по данному вопросу таково: Делать анкерную стенку из стальных труб длинной 11,7м - это ........ Надо в корне пересмотреть расчётную схему: уменьшить шаг анкеров, тогда будет меньше нагрузка на анкер, и уменьшится требуемое заглубление шпунта анкерной шпунтовой стенки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 10.05.2011
Омск
Сообщений: 10
|
Вы не правильно меня поняли совсем либо не смотрели расчетную схему, шаг анкеров у меня 1,5. А 20 метров это уже другое предложение, на растоянии 20 метров от котлована находится анкерная стенка. вот так. А насчет несущей способносчти, не чего шедеврального, тяга по типовику 90мм, из стали 09Г2С.)))
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да, схему глянул бегло. Исходил всё-таки из первого вашего сообщения.
Ну если при шаге анкеров 1.5м усилия в анкерах такие большие - всё равно нужно пересматривать схему. 1. Отметку анкеровки я бы опустил. Смотрится по-дурацки, когда узел крепления анкера к самой стенке НИЖЕ, чем точка крепления анкера к анкерной стенке/плите. Это не рационально с точки зрения работы анкерного элемента (будь то стенка или плита). Чем ниже его заглубите, тем больше будет несущая способность. 2. При том, что уровень воды у вас на 4м ниже поверхности грунта, можно рассмотреть вариант с анкеровкой не за анкерные сваи/шпунт, а за плиты. Типовые ж.б. анкерные плиты в данных условиях могут обеспечить несущую способность 100-120т, а если заглубить до уровня воды узел анкеровки, то и 150т возможно наберётся. И вот ещё, чертёжик ваш ещё раз посмотрел и не понимаю, почему три анкерных реакции нарисованы, из них две между собой логически связаны (971кН и 657кН соответствуют ширине участка стенки, с которого собирается нагрузка) а третья - вообще не понятно откуда вдруг в два с лишним раза больше минимальной анкерной реакции, хотя по логике должна быть равна 971кН (а у вас нарисовано 1388кН). Объясните? Или это ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 10.05.2011
Омск
Сообщений: 10
|
Если оставить одни распорки, то в середине пролета возникают огромные моменты, поэтому в конструкцию ввожу анкеры. Можно было бы ввести дополнительный распор посередине, но нельзя потому что там производятся погрузо разгрузочные работы и окно должно быть около 10м, отсюда и анкеры. По моему все логично)))
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
http://russos.livejournal.com/716917.html - Шипиловская http://russos.livejournal.com/735385.html - Зябликово http://russos.livejournal.com/737388.html - тоже Шипиловская, немного позже Для распорок вполне можно сделать шаг около до 10-15м. Потому как несущую способность их обеспечить проще, чем требуемую несущую способность анкеров. Я так понимаю пугают вас моменты в распредпоясе? Так вы же ни чем не ограничены в возможностях! - Сделайте его более мощным. Не хватает несущей способности прокатных балок? - Сделайте его из монолитного ж.б. с необходимой вам высотой сечения элемента и армированием. В Европе это обычная практика, а у нас пока что в диковинку (мега-инженерам проще балочный двутавр гигантский засандалить туда, чтоб точно не лажануться с расчётами ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет на температурную нагрузку. | stumpel | Расчетные программы | 4 | 24.09.2007 10:11 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку | lait | Основания и фундаменты | 6 | 03.04.2006 13:51 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |