Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.

Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2011, 16:27 #1
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.
bolotov
 
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Харьков
Регистрация: 04.07.2010
Сообщений: 38

Подскажите какая минимальная (в принципе) глубина опирания для круглопустотных плит перекрытия на газобетон D500. Где можно взять значение минимального опирания (как обосновать).

Ещё, может, у кого-нибудь есть узел "опирание плины перекрытия на газобетон" такое, что бы без мостиков холода (предполагаю, что армопояс необходимо как-то утеплять что-бы компенсировать теплопотери через него).
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Просмотров: 48716
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:32
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: Как... опять... ну почитали бы форум немного хоть... тот же Рутаун хотя бы... лыко-мочало - начинаем все сначала
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 16:37
#3
Александр Лысковцев

инж.
 
Регистрация: 28.05.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
<phrase 1=


Скачай "Альбом технических решений АЕРОС".
Рекомендуемая глубина опирания 150мм, минимальная 120мм.
Александр Лысковцев вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 17:36
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Опирать только через монолитный пояс - это по правилам.

Хотя , как показывает практика, стоять будет и без монолитного пояса
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 18:01
#5
Genplanist

Proectirovshik
 
Регистрация: 07.05.2011
Karaganda
Сообщений: 1


если толщина газобетона 200 мм, делай армированный монолит шириной-150, h=200 мм., останется 50 мм на утеплитель. 50 конечно маловато, но хоть что-то...
Монолитный пояс нужен по-любому!
Genplanist вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 18:10
1 | #6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Offtop: Опирание на ширину кредитки, это все уже знают.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:30
1 | #7
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Хотя , как показывает практика, стоять будет и без монолитного пояса
"стоять" - надолго ли? Практика показывает, что ранее построенное, кое-где, в т.ч. в благоприятных (по темп.-влажностные условиям и нагруженности) местах эксплуатации для газобетонных блоков, по результатам обследования, этот материал сыпется (отслаивается). Это коварный, хрупкий, недолговечный материал по прочности. С учетом, в общем-то, современной низкой организационно-технологической дисциплины, предпочтительно использовать газобетон в несущих конструкциях для 1-2 эт. жилья, с легкими нагрузками на него (деревянные перекрытия, небольшие пролёты, грузовые площади, легкие перегородки, и т.д).
Как часто бывает, скупая информация под вопрос. Толщина стены, нагрузка на 1 п.м. отпирания - ?
Обосновать мин. глубину опирания можно только расчетом, либо очень доверяя аналогу. Эффективное утепление при толщ. стены 20 см. может быть только снаружи, в виде карниза
vladas вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:23
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Зависит от класса. Если выше 3,5 (кто-нибудь такой видел?) то 120, иначе - пояс.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:34
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.
2. Если подходить формально, то толщина стены должна быть ну никак не 200мм, а 400мм.
3. На вскидку макс. класс газобетона плотности D500 - В2,5. Но я далек от мысли что такой продают
ooze вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:42
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


В СНиПе D500 до В3,5.
Но я далек от мысли что такой продают.

Последний раз редактировалось bahil, 17.05.2011 в 15:09.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:07
#11
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.
2. Если подходить формально, то толщина стены должна быть ну никак не 200мм, а 400мм.
3. На вскидку макс. класс газобетона плотности D500 - В2,5. Но я далек от мысли что такой продают
Щас кучу людей хочет себе коттеджи из газо и пенобетона.
Вы ведь вроде бы считали, для 2-х этажного коттеджа вроде бы проходит по расчету несущая стена из газобетона ? Применяете ли такое в проектах?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:25
#12
йцукен0204


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 175


Строили из газобетона коттеджи двухэтажные,максимальный пролет -7,5м.,толщ 300,какая то характеристика была 500,щас уже точно не помню,опирали на 120, пояс из раствора(толщ. какая придется,максимум 50 - выравнивали стены под перекрытия).Материал - амно полное,для себя разве что гараж бы стал строить,воды боится что твоя мин.вата, промокший можно гвоздем проковырять насквозь,в лужах плавает,под ногами превращается в такую дрянь,хуже глины сырой
йцукен0204 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:45
#13
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А глваное- по теплотехнике для Сибири не проходит, значит утеплять нужно, фасад вешать
В таком случае возникает вопрос, а не дешевле ли будет из кирпича построить?

Последний раз редактировалось AspirantMK, 17.05.2011 в 16:51.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:53
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Не могу понять почему этот материал используют в несущих конструкциях... Как говориться скупой платит жизнью дважды.
Использовать его можно разве что в перегородках.

Не лучше ли строить из пустотных керамзитобетонных блоков?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 17:15
#15
bolotov

Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Сообщений: 38


Подскажите, по какому ДБН считать внецентренно сжатую (плиты на армопоясе) стену из газобетона? Расчёт стены из газобетона как-то должен отличаться он расчёта просто кирпичных стен?
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
bolotov вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:17
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Не могу понять почему этот материал используют в несущих конструкциях... Как говориться скупой платит жизнью дважды.
Использовать его можно разве что в перегородках.
Газобетон бывает разный, все зависит от производителя. Некоторые вполне прилично себя ведут - стоят стены неотделанные по году и больше, как новые. Просто правильно применять надо. От влаги надо, естественно, защищать, в мокрых помещениях не применять. В серьезных несущих конструкциях его никто и не использует - максимум, коттеджи в 2 этажа, а так - больше заполнение стен в каркасе. Опирать что-то на него только через армопояс. Преимущества в том, что теплотехника не меняется со временем, в отличие от органических утеплителей. Не все же в Сибири живут.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:47
#17
specter85

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.04.2009
Украина
Сообщений: 28


В новом ДБН по газоблоках, блок В2.5 должен иметь на сжатие 3.6МПа.
specter85 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 23:44
#18
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Offtop: Опирание на ширину кредитки, это все уже знают.
Понравился юмор!

Делаю диплом - одноэтажное здание из пеноблоков!
Есть .pdf файл с конструктивными решениями, там и узиел опирания пустотной плиты на пеноблоки есть. Если я правильно понимаю, пеноблок не далеко ушел от газоблоков. Только залить файл не могу, он весит 8 мб.
Если здание 2-этажное то несущие стены лучше строить из блоков D1000
Чтобы убрать тепловой мостик на уровне плиты используется тонкий блок+утеплитель.
Еще перекрытие можно выполнить сборномонолитного типа, см. картинку)
Есть еще очень много решений для строительства из пенобетона!
http://www.hebelblok.ru/ - раздел застройщика, см. видео 1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытия итонг смп 250 из четырех балок на слабонесущих стенах.jpg
Просмотров: 1497
Размер:	95.1 Кб
ID:	59792  

Последний раз редактировалось PeMCoH, 17.05.2011 в 23:58.
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 00:15
#19
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


При любой рекламе лекарственных средств предупреждают, что надо идти к специалисту и возможны противопоказания.
Для газо- и пено- калобетонов этого не найдешь.
Обывателей привлекает относительная дешевизна и низкий (чаще приводится в высушенном состоянии!?) коэффициент теплопроводности.
А то что необходимо проектировать фундамент с минимальной разницей осадок по сравнению с традиционным (малейшая нероавномерность осадок - пойдут трещины) никто не предупреждает. Добавьте большие обемные деформации и миграцию влаги (про замкнутую пористую структуру это к производителю). Да и полку к такой стене ... прибъешь все сомнется и дюбель заржавеет. (Хотя уважаемые строительные организации монтируют вент фасады на многоэтажках с таким заполнением).
В общем для капитального строительства этот материал применяется техничеки и экономически часто необоснованно.
А опирать плиты только на армированный железобетонный пояс (по расчету на смятие). Самому на стену не опираться (шутка) .

Последний раз редактировалось Shefff, 18.05.2011 в 00:40.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 07:17
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В СНиПе D500 до В3,5.
Но я далек от мысли что такой продают.
В наших краях производят итонговские блоки под названием Сибит. Марки по плотности D500 (В2,5), D600 и D700 (В3,5)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 19:00
#21
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.
на чем основано такое мнение.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 20:30
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
на чем основано такое мнение.
"Чё-то я очкуюсь, Славик" - видимо, на этом
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 09:49
#23
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сообщение от ooze


1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.




на чем основано такое мнение.
На том, что это газобетонный блок D500 класса по прочности максимум (в идеале) В3,5. Кроме того, обладающий высокой водопроницаемостью, низкой морозостойкостью и т.д. Не говорю уже о таких бытовых проблемах как навеска полок, плазмы и т.д.

Так что аргумент: "...Да ты успокойся, я сто раз так делал..." не катит
ooze вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:19
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
На том, что это газобетонный блок D500 класса по прочности максимум (в идеале) В3,5.
Мало что ли? Это соответствует марке М50, что при кладочном растворе М50 дает расчетное сопротивление кладки 13 кгс/см^2 - как кладка из кирпича М75 на растворе М50. При использовании специальных клеев для газобетона характеристики выше.

Цитата:
...Кроме того, обладающий высокой водопроницаемостью...
Ну так вроде никто для подводных жилищ его не предлагает.

Цитата:
...низкой морозостойкостью...
неправда - до 200 циклов.

Цитата:
Не говорю уже о таких бытовых проблемах как навеска полок, плазмы и т.д.
А что за 80 лет существования газобетона эффективного крепежа для него так и не придумали?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 12:47
#25
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Мало что ли? Это соответствует марке М50, что при кладочном растворе М50 дает расчетное сопротивление кладки 13 кгс/см^2 - как кладка из кирпича М75 на растворе М50. При использовании специальных клеев для газобетона характеристики выше.
это соответствует марке М45, но т.к. в СНиПе только М25 и М50, то принимаем М25 . И вообще я далек от мысли....


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так вроде никто для подводных жилищ его не предлагает.
Причем здесь подводные жилища? Как насчет наружных несущих конструкций из газобетона?


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
неправда - до 200 циклов.
Неправда. Речь о газобетоне D500 у него макс. марка - F25
200 в идеале у конструкционного класса по плотности D1200 наверно


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А что за 80 лет существования газобетона эффективного крепежа для него так и не придумали?
Ага, каждый раз как надо что-то подвесить спец анкер фишер загонять
ooze вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 14:40
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
это соответствует марке М45, но т.к. в СНиПе только М25 и М50, то принимаем М25 . И вообще я далек от мысли....
Нет, уж принимаем ближайшую марку - М50 (отклонение +9,1%). А в СНиПе, кстати еще есть М35 - с ней расчетное сопротивление на 50м растворе - 10 кг/м^2, что тоже весьма...

Цитата:
Причем здесь подводные жилища? Как насчет наружных несущих конструкций из газобетона?
А при чем тут "высокая водопроницоемость" в конструкциях не подверженных гидростатическому давлению?
Цитата:
Неправда. Речь о газобетоне D500 у него макс. марка - F25
итонг нашего местного разлива

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ага, каждый раз как надо что-то подвесить спец анкер фишер загонять
ну так фишеры с хилтями разные бывают - это не обязательно химия, есть просто заапгрейденые для газобетона пластиковые дюбели
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 17:21
1 | #27
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


ММм... Тема далеко ушла от начальной...
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 19:39
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Как насчет наружных несущих конструкций из газобетона?
А что с газобетоном произойдет, если он будет нести нагрузку? Прочностные характеристики известны. Не допускайте их превышения - и будет вам счастье... Да и вообще, существуют рекомендации по применению блоков из ячеистых бетонов, ими и следует руководствоваться.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 12:34
#29
bolotov

Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Сообщений: 38


Должен ли расчёт (горизонт. сечение на внецентр. сжатие (конечно армопояс предусмотрен)) газобетонных стен как-то отличатся от расчёта кирпичных (по СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции)?

Как-нибудь считается армирование (или никак )?
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
bolotov вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:53
1 | #30
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от ooze
Как насчет наружных несущих конструкций из газобетона?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А что с газобетоном произойдет, если он будет нести нагрузку? Прочностные характеристики известны. Не допускайте их превышения - и будет вам счастье... Да и вообще, существуют рекомендации по применению блоков из ячеистых бетонов, ими и следует руководствоваться.
Ключевое слово тут - наружных


Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Должен ли расчёт (горизонт. сечение на внецентр. сжатие (конечно армопояс предусмотрен)) газобетонных стен как-то отличатся от расчёта кирпичных (по СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции)?

Как-нибудь считается армирование (или никак )?
Все считается по вышеупомянутому СНиПу
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 12:57
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ключевое слово тут - наружных
И что? Нормы разрешают использовать в качестве наружных ограждающих конструкций. Вы считаете, что ваши знания и опыт значат побольше, чем знания и опыт тех, кто разрабатывал нормы?)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 13:00
#32
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сообщение от ooze


Ключевое слово тут - наружных




И что? Нормы разрешают использовать в качестве наружных ограждающих конструкций. Вы считаете, что ваши знания и опыт значат побольше, чем знания и опыт тех, кто разрабатывал нормы?)
Опять 25... Мое мнение что D500 не подойдет по морозостойкости - вот и пишу.
То что написано в бумажке (сиречь паспорте) и что будет на самом деле - это разные вещи. И по прочности и по морозостойкости.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 14:36
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
То что написано в бумажке (сиречь паспорте) и что будет на самом деле - это разные вещи. И по прочности и по морозостойкости.
А какие у вас основания считать, что заявленные характеристики не соответствуют реальным? Похоже на паранойю.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 16:12
#34
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Опять 25... Мое мнение что D500 не подойдет по морозостойкости - вот и пишу.
фасад в любом случае штукатурится, красится, обкладывается лицевым кирпичом, плиткой, обшивается вагонкой, блокхаусом и т.д. Отчего будут проблемы с морозостойкостью?
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 16:21
#35
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Все, утомили....
Давайте заканчивать оффтоп.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 20:09
#36
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А какие у вас основания считать, что заявленные характеристики не соответствуют реальным? Похоже на паранойю.
Вот только сегодня по одному объекту прораб закупил на заводе керамзитобетонные блоки марки 50. И повез подавить - на всякий. По испытаниям - максимум марка 18 получается. Так что не паранойя, а суровая реальность.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 01:07
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот только сегодня по одному объекту прораб закупил на заводе керамзитобетонные блоки марки 50. И повез подавить - на всякий. По испытаниям - максимум марка 18 получается. Так что не паранойя, а суровая реальность.
Ну так это проблема не ваша, а тех, кто фиксирует характеристики того или иного материала. Постоянно подвергать проверке все поступаемые на стройку материалы (в том числе бетон, арматуру, металлические профили) - это никому не нужная паранойя.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 08:29
#38
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Подскажите какая минимальная (в принципе) глубина опирания для круглопустотных плит перекрытия на газобетон
В России СТО 501-52-01-2007 п. 6.5.18 Глубина опирания балок и плит на стены из ячеистых камней не должна быть менее 120 мм.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:45
#39
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


День добрый!
как думаете - необходимо опереть пустотную плиту на у-образный блок. Общее опирание получается - 110мм, но если убрать толщину ребра у-блока остается 110мм-50мм=60мм. Минимальное опирание плит перекрытий на ЖБ по нормам - 75мм. Можно ли считать ребро у-блока опорой? Плиты перекрытия длиной 4500-5600мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 1245
Размер:	112.8 Кб
ID:	114266  
konalek вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 03:05
#40
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
Общее опирание получается - 110мм, но если убрать толщину ребра у-блока остается 110мм-50мм=60мм. Минимальное опирание плит перекрытий на ЖБ по нормам - 75мм. Можно ли считать ребро у-блока опорой? Плиты перекрытия длиной 4500-5600мм
На память приходит из сер. 1.141 для многопустотных плит в ОУ серии говорилось, что минимальная расчетная глубина опирания плит 90 мм. Значит на этот размер и надо ориентироваться, если плиты по этой серии, а материал опоры - это другое. Поэтому на стальную балку и ж.-бетон не менее 90 мм, а на кирпич от 100 мм и более. По ячеистобетону, как материалу опоры, см. ответ tankista

Последний раз редактировалось vladas, 18.10.2013 в 03:19.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:17
#41
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
День добрый!
как думаете - необходимо опереть пустотную плиту на у-образный блок. Общее опирание получается - 110мм, но если убрать толщину ребра у-блока остается 110мм-50мм=60мм. Минимальное опирание плит перекрытий на ЖБ по нормам - 75мм. Можно ли считать ребро у-блока опорой? Плиты перекрытия длиной 4500-5600мм
В альбоме техрешений одних производителей блоков из АГБ (Build Stone) написано, что опирание на пояс д.б не менее 120мм, у других (Сибит) - вообще не нужно никакого пояса.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 01:41
#42
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В альбоме техрешений одних производителей блоков из АГБ (Build Stone) написано, что опирание на пояс д.б не менее 120мм, у других (Сибит) - вообще не нужно никакого пояса.
Дык всеже, по плите допустимого размера опоры, а только потом размеру опоры не менее по материалу?
vladas вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 12:21
#43
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Дык всеже, по плите допустимого размера опоры, а только потом размеру опоры не менее по материалу?
Как говорится, когда не знаешь как, сделай по правилам. В данном случае - по строительным нормам и правилам. В случае применения ж.б. пояса, имхо, за опору надо принимать один пояс. пояс следует просчитать на местную нагрузку, а затем также на смятие - нижележащую кладку с учетом перераспределения (от пояса) эпюры давления. По результатам сделать выводы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 13:43
#44
zz12399


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 18


Несколько месяцев назад прямо перед моими окнами рухнул строящийся магазин при заливке перекрытия. Как раз несущие стены были из газобетона. Стены эффектно вывернуло наружу, пострадали рабочие. После этого строительная фирма все снесла и начала лить нормальный ж/б каркас. Хорошо, что этот курятник сложился не с покупателями. А пено-газобетон хорош только как утеплитель.
zz12399 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:29
#45
11_Rroommaa__11


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
При любой рекламе лекарственных средств предупреждают, что надо идти к специалисту и возможны противопоказания.
Для газо- и пено- калобетонов этого не найдешь.
Обывателей привлекает относительная дешевизна и низкий (чаще приводится в высушенном состоянии!?) коэффициент теплопроводности.
А то что необходимо проектировать фундамент с минимальной разницей осадок по сравнению с традиционным (малейшая нероавномерность осадок - пойдут трещины) никто не предупреждает. Добавьте большие обемные деформации и миграцию влаги (про замкнутую пористую структуру это к производителю). Да и полку к такой стене ... прибъешь все сомнется и дюбель заржавеет. (Хотя уважаемые строительные организации монтируют вент фасады на многоэтажках с таким заполнением).
В общем для капитального строительства этот материал применяется техничеки и экономически часто необоснованно.
А опирать плиты только на армированный железобетонный пояс (по расчету на смятие). Самому на стену не опираться (шутка) .
Всем привет. Меня тоже разность осадок волнует. Есть коттедж со столбчатыми фундаментами. Стены из пеноблока по фундаментным балкам. Грунты просадочные. 1-й тип. Мощность - 4м. Начальное просадочное 9,5 т/м. кв. Воды нет. Под ними пучинистые. Часть здания одноэтажная, часть двухэтажная. Имеется стойкое желание сделать монолитный ленточный фундамент. При этом хочется сэкономить. Насколько реально добиться равномерной осадки?
11_Rroommaa__11 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:41
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
Грунты просадочные. 1-й тип. Мощность - 4м.
Это вообще не просадка.

Цитата:
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
Под ними пучинистые.
Ну и чего волноваться? Даже если всё зальет, нижние вспучатся, верхние просядут а фундаменты не шелохнуться.
9,5 для коттеджа это запредельная нагрузка.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 16:17
#47
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Как говорится, когда не знаешь как, сделай по правилам. В данном случае - по строительным нормам и правилам. В случае применения ж.б. пояса, имхо, за опору надо принимать один пояс. пояс следует просчитать на местную нагрузку, а затем также на смятие - нижележащую кладку с учетом перераспределения (от пояса) эпюры давления. По результатам сделать выводы.
Да-да, только по правилам. Ладно, скажу иначе, коль не дошло в понимании ранее. Плита пустотка опирается на стальную опору, допускающая мин. опирание, к примеру 50 мм, а плита по своей конструкции (материалу с армированием) дает мин. размер опирания 90 мм. Что примите из 2-х?
vladas вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 08:09
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Да-да, только по правилам. Ладно, скажу иначе, коль не дошло в понимании ранее. Плита пустотка опирается на стальную опору, допускающая мин. опирание, к примеру 50 мм, а плита по своей конструкции (материалу с армированием) дает мин. размер опирания 90 мм. Что примите из 2-х?
Наихудший вариант, конечно. 90 мм
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание плит по серии 1.442.1-1 SENSEi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2009 13:10
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки Тихий Железобетонные конструкции 3 28.03.2009 14:21
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05