Непрочитано 16.05.2011, 23:23 #1
Как противостоять некомпетентности эксперта?
Серджио
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34

Уважаемые коллеги! Впервые за десяток лет столкнулся с вопиющей некомпетентностью эксперта-конструктора в Москомэкспертизе. Объект: общественное здание из трех этажей с одним подземным уровнем. Однако имеет некоторые особенности:
- для удобства планировок на нижнем этаже некоторые колонны отсутствуют и начинаются с балок между двумя соседними вертикальными опорами
- некоторые несущие внешние стены 1-го этажа начинаются не со стен подвала, а с балок, образуемых перепадами отметок от 500 мм и более в плите перекрытия над подвалом
- промежуточные площадки некоторых монолитных лестниц опираются на консоли, выступающие с вертикальных опор
- одна из прямоугольных колонн, на верхнем этаже преобразуется в колонну круглого сечения путем устройства переходной капители на нижележащей колонне
Все подобные "узкие" места подтверждены расчетами, приведены в графической части. на Проект имеется два положительных Технических заключения из двух совершенно разных лабораторий НИИЖБ ( одно из них с рекомендациями для учета на стадии РД).
Тем не менее, эксперт-конструктор в МГЭ, изрядно потрепав мне нервы. пишет отрицательное заключение, ссылаясь на следующее:
- так называемая с ее слов "несоосность" вертикальных конструкций напрочь должна отсутствовать. Не должно быть никаких переходных балок и все стены должны идти сверху и до фундаментов
- промежуточные лестничные площадки не могут быть опертыми по трем сторонам. То есть экспертом опровергается некая аксиома из курса геометрии о том, что плоскость может быть образована тремя точками. Мало того, под каждую площадку необходимо, по ее мнению, поставить по паре вертикальных опор
- никаких железобетонных балок, даже слегка изогнутых в плане в природе быть не может и расчету (тем более методом МКЭ) они не поддаются
- неразрезная трехпролетная плита не может в среднем пролете иметь толщину, меньшую, чем 1/30 пролета из соображений жесткости (даже если этот факт опровергнут мной с приложением соответствующего расчета с использованием МКЭ)
- несущие вертикальные конструкции (пилоны) не могут иметь толщину
200 мм из соображений огнестойкости. (Вот этого я вообще никак не
понимаю.....Почему???? )
- рекомендации для исполнения на стадии РД, выданные одной из лабораторий НИИЖБ, обязательны для воплощения в Проекте.

Уважаемые коллеги! Кто-нибудь сталкивался с подобными вопиющими случаями некомпетентности эксперта-чиновника? Как с этим бороться? В каких органах можно обжаловать его заключение?
Буду благодарен за советы!
Просмотров: 42332
 
Непрочитано 17.05.2011, 01:56
1 | #2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Ничего вопиющего.
Очень здравый и ответственный эксперт
СП 52-103-2007:
"п5.18 Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными."
"п7.7 ...При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета"
Насчет огнестойкости - для колонн надо 2 часа, а при минимальном размере сечения 200м - предел огнестойкости всего час. Минимальный размер должен быть 300мм (если возможно воздействие огня со всех сторон)

Последний раз редактировалось MasterZim, 17.05.2011 в 02:41.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 06:15
#3
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Таким образом получается, что в нашей стране все здания надо проектировать параллельно-перпендикулярными с массой вертикальных опор толщиной не менее 300 мм и толстенными перекрытиями не смотря на инженерную логику...
Мда, так мы не скоро еще догоним не только Европу, но и Азию...
Короче, регресс....
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 09:50
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Несущую конструктивную систему рекомендуется
Да мало ли что там рекомендуется! Принял решение - подтвердил расчетом.
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры
Да мало ли что там рекомендуется! Принял решение - подтвердил расчетом. А если конструкция с преднапряжением? Глупость короче. Рекомендация - это не догма!
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
для колонн надо 2 часа
Если считаете что Ваша конструкция пройдет по огнестойкости - подтвердите расчетом! Но тут скорее всего, вы действительно дали маху.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 10:05
#5
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


С огнестойкостью не согласен. Степень огнестойкости данного здания, принятая в проекте -II. К тому же пилоны еще и оштукатуриваются!
А судя по данному СП протяженные колонны (пилоны) вполне возможно выполнять шириной 200 мм. В моем случае они 200х900...
Все остальные "несоосности" были подробно подтверждены расчетами объемной КЭ-модели гда были учтены буквально все узкие моменты.
Эксперт просто этого не видеть не слышать не хочет, а возможно просто не понимает!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:06
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


эксперт должен свои замечания обосновывать ссылками на пункты норм. иначе все остальное остается его личным мнением. с начальником эксперта не пробывали пообщаться?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:10
1 | #7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Мда, так мы не скоро еще догоним не только Европу, но и Азию...
Большинство догоняющих еще только-только шнурки научились завязывать. А надежность надо обеспечивать - вот и рождаются разные "рекомендуется". Кто может гарантировать что в расчете все учтено? Где независимые расчеты в двух программах от независимых разработчиков? И тому подобные за уши притянутые попытки заставить проектантов результаты расчета анализировать и обдумывать. Это я еще про доблестных строителей молчу, которые соосные колонны порой ставят +-полметра. "Так получилось" у них. Ну зарубишь на авторском надзоре. Но это если он есть, а заказчик норовит от него отказаться.
Нормативные "рекомендуется" - это иногда оборачивается головной болью, конечно. Но тут все зависит от ваших отношений с экспертом и вашего же подхода к расчету. Например, учет в расчете случайного эксцентриситета при опирании колонны на нижележащую балку. И расчет этой балки с учетом кручения - как мероприятия, снижающие учет влияния. Такой подход и экспертам по душе, и на пользу делу.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:11
1 | #8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


СП 52-103-2007 является обязательным, только если Вы используете его положения (и написали об этом - а Вы же этого не сделали?)...
Иначе можно плевать на его требования, некоторые из которых глупы.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:23
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
С огнестойкостью не согласен.
Подтвердите свое несогласие расчетом согласно СТО 36554501-006-2006
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:24
#10
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Серджио,
Будь любезен - сбрось в тему чертежи КЖ объекта и свои расчеты - посмотрим, обсудим
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:40
2 | #11
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Серджио, вы наверное, первый раз с Москомэкспертизой связываетесь? Не нужно было расчеты сразу прилагать. Получили бы замечание, что несоответствующее СП решение ничем не обосновано, и уже в ответ на замечание приложили расчеты. Поскольку эксперт все равно без замечаний не может, отсутствие замечаний (или мало замечаний) как бы говорит о его "плохой работе". Поэтому, чем правильнее выполнен проект и чем полнее объем материалов переданных на экспертизу, тем труднее получить ее положительное заключение.
Это на будущее. А сейчас см. #6, и пытаться аппелировать к руководству эксперта. Но экспертизу все равно придется проходить повторно.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...

Последний раз редактировалось Португалец, 17.05.2011 в 10:50.
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:51
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


с огнестойкостью он вас точно "поимеет".
обжаловать можно в суде.
уже есть отрицательное заключение? или пока слова слова....
Португалец - золотые слова! Но некоторые заказчики этого не понимают.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 11:13
#13
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
эксперт должен свои замечания обосновывать ссылками на пункты норм. иначе все остальное остается его личным мнением. с начальником эксперта не пробывали пообщаться?
Пробовал. Он человек более адекватный и сказал такую вещь (цитата) : "Как конструктор я Вас вполне понимаю и решения Ваши имеют право на жизнь. Но как чиновник, я обязан заставить Вас сделать все так, как говорит мой подчиненный. И я понимаю, что это "шаг назад", но ничего поделать с этим не могу.."

Вот как тут дальше жить и творить нормальному инженеру?

Насчет огнестойкости пилонов шириной 200 мм, имеющих предел огнестойкости R90. Что то я сомневаюсь, основываясь на графиках приложения А СТО36554501-2006, что они не выстоят 1.5 часа

Последний раз редактировалось Серджио, 17.05.2011 в 11:23.
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:16
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Как конструктор я Вас вполне понимаю и решения Ваши имеют право на жизнь. Но как чиновник, я обязан заставить Вас сделать все так, как говорит мой подчиненный. И я понимаю, что это "шаг назад", но ничего поделать с этим не могу..
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:29
#15
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
И я понимаю, что это "шаг назад"
Это не шаг назад, это шаг вперед, а точнее в суд!
Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Что то я сомневаюсь, основываясь на графиках приложения А СТО36554501-2006, что они не выстоят 1.5 часа
Вы инженер или гадалка? Возьмите и посчитайте.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 11:31
#16
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Серджио, вы наверное, первый раз с Москомэкспертизой связываетесь? Не нужно было расчеты сразу прилагать. Получили бы замечание, что несоответствующее СП решение ничем не обосновано, и уже в ответ на замечание приложили расчеты. Поскольку эксперт все равно без замечаний не может, отсутствие замечаний (или мало замечаний) как бы говорит о его "плохой работе". Поэтому, чем правильнее выполнен проект и чем полнее объем материалов переданных на экспертизу, тем труднее получить ее положительное заключение.
Это на будущее. А сейчас см. #6, и пытаться аппелировать к руководству эксперта. Но экспертизу все равно придется проходить повторно.
Не впервой, поверьте...Имею достаточно построенных объектов по Москве и области с конструктивной схемой куда посложнее этого объекта. И плиты переходные делали и балки. И как только не извращались! И ничего, проходили же экспертизу. Просто тогда, до кризиса, там контингент был другой и мыслить можно было инженерно. А сейчас там много кто сменился и эксперту моему на вид лет 35, вот может и боится чего то "не типового"...
Да, были замечания, после этого проект был значительно дополнен кучей расчетов и чертежей. Не поверите, но только расчетная часть 3-х этажного здания занимает 160 страниц. Каждая "спорная" балочка посчитана, все выложено. Было получено ДВА положительных заключения НИИЖБ. И после этих дополнений больше официальных замечаний не появлялось! Экспертом просто тянулось время..А сейчас, когда заключение вот-вот должно выйти, я узнаю, что оно будет отрицательное. Причина: ну ВЫ же не сделали, как мы хотим...Вот, в принципе и все...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:55
#17
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Насколько такая расчетная схема подвержена лавинообразному прогрессирующему обрушению если "убрать" одну из самых нижних опор?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 11:56
#18
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Насколько такая расчетная схема подвержена лавинообразному прогрессирующему обрушению если "убрать" одну из самых нижних опор?
Такой расчет тоже выполнялся..Там такая куча балок и балок-стенок, что все на них повисает...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 12:22
1 | #19
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
обжаловать можно в суде.
Можно для начала официальные письма в вышестоящие инстанции: Ростехнадзор и Минэкономразвитие. По сути одно официальное письмо начальнику экспертизы (с номером входящего пусть принимают) и с указанием сколько копий письма и в какие инстанции отправлено..... А потом уже в суд
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 12:35
#20
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Можно для начала официальные письма в вышестоящие инстанции: Ростехнадзор и Минэкономразвитие. По сути одно официальное письмо начальнику экспертизы (с номером входящего пусть принимают) и с указанием сколько копий письма и в какие инстанции отправлено..... А потом уже в суд
Спасибо! Надо подумать на эту тему!!! Вот только дождусь заключения. Будет не сегодня-завтра...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:05
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Пробовал. Он человек более адекватный и сказал такую вещь (цитата) : "Как конструктор я Вас вполне понимаю и решения Ваши имеют право на жизнь. Но как чиновник, я обязан заставить Вас сделать все так, как говорит мой подчиненный. И я понимаю, что это "шаг назад", но ничего поделать с этим не могу.."
Руководство экспертизы вполне может заменить эксперта. И вот с этим новым экспертом вы и сможете разрулить ситуацию тихо и без проблем. Вас просто испытывают на вшивость. Не вы первый, не вы последний.
Но для замены эксперта нужен повод. Поводом может стать официальное письмо руководству экспертизы с изложением вашей позиции и твердого вашего намерения идти до конца, т.е. обращаться в высшие инстанции и так вплоть до суда. Укажите, что выполнение таких необоснованных требований эксперта причинит значительный материальный ущерб вашей фирме и вашему заказчику. Особенно хорошо срабатывает, если это госзаказ, ну или заказ с частичным участием федералов или местных властей.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:05
#22
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Можно для начала официальные письма в вышестоящие инстанции: Ростехнадзор и Минэкономразвитие. А потом уже в суд
Дешевле и быстрее будет проект исправить.

Цитата:
Особенно хорошо срабатывает, если это госзаказ, ну или заказ с частичным участием федералов или местных властей
Наблюдал один конфликт между окружением губернатора и пожарными инспекторами, срывался срок торжественного открытия. Победили инспекторы

Последний раз редактировалось Fellini, 17.05.2011 в 13:11.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:10
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
дешевле и быстрее будет проект исправить.
это ввести колонны, которые мешают планировке? нет уж, если автор уверен в своей правоте, его мнение поддеррживается заключениями НИИЖБа (8-)), то надо бороться.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:14
#24
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
это ввести колонны, которые мешают планировке? нет уж, если автор уверен в своей правоте, его мнение поддеррживается заключениями НИИЖБа (8-)), то надо бороться.
Это не только колонны ввести...Это еще сделать все до боли примитивно, то есть поскупиться инженерной мыслью. Как потом к себе то относиться?
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:20
#25
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Интересно Вы ПД на экспертизу заносите, прямо, как РД.
Скромнее надо быть - в пределах МКАДа.

Соглашайтесь с экспертом и в пределах его положительного заключения и делайте свою "отсебятину", которая не попадает на территорию положительного заключения.
таи вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:23
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
поскупиться инженерной мыслью. Как потом к себе то относиться?
вот если бы была такая профессия - воевать с экспертами %-) то я пошел бы этим заниматься. а так все-таки надо проект выпускать и строиться. воевать надо, когда есть из-за чего. здесь я вижу предмет спора.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:27
#27
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Интересно Вы ПД на экспертизу заносите, прямо, как РД.
Скромнее надо быть - в пределах МКАДа.

Соглашайтесь с экспертом и в пределах его положительного заключения и делайте свою "отсебятину", которая не попадает на территорию положительного заключения.
То есть Вы предлагаете, например, в ПД колонны спустить до низа, а в РД их не делать? Так это же в общем то строгое нарушение...И имеют случаи "наезда" на застройщика и на проектную организацию органов ИГАСН со всякого рода последствиями вплоть до пересогласования ПД в экспертизе...Замкнутый круг...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:28
1 | #28
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Как потом к себе то относиться?
Ну конечно же гораздо лучше рассориться со всей экспертизой и подать на нее в суд. Главное не поскупиться инженерной мыслью. А заказчик то как обрадуется, когда узнает, что его проект в принципе несогласуем из-за полета мысли.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:31
#29
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну конечно же гораздо лучше рассориться со всей экспертизой и подать на нее в суд. Главное не поскупиться инженерной мыслью. А заказчик то как обрадуется, когда узнает, что его проект в принципе несогласуем из-за полета мысли.
А вот Заказчик то обрадуется, когда у него в помещении, например будущего спортзала, частокол из колонн нарисуется!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:32
#30
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А это уж вина проектировщика-творца, который замыслил в принципе несогласуемый объект.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:34
#31
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Это не только колонны ввести...Это еще сделать все до боли примитивно, то есть поскупиться инженерной мыслью. Как потом к себе то относиться?
Странное мнение. Эксперт предлагает более надежное и простое решение (в смысле опустить колонны и стены до фундамента), а он упирается. Я бы в ноги поклонился такому эксперту за предоставленный повод переделать бездарную архитектуру.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:35
#32
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А это уж вина проектировщика-творца, который замыслил несогласуемый объект.
Скорее это вина того, кто на такую работу принимает недальновидных горе-экспертов.
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:36
1 | #33
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Скорее это вина того, кто на такую работу принимает недальновидных горе-экспертов.
Действительно. Так и скажите заказчику - это в экспертизе дураки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:40
#34
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Действительно. Так и скажите заказчику - это в экспертизе дураки.
Ну, не все, конечно..Остались еще мыслящие люди.
Однако, инструкция, есть инструкция...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:42
#35
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
А вот Заказчик то обрадуется, когда у него в помещении, например будущего спортзала, частокол из колонн нарисуется!
Архитектор идиот, если он спортзал, где не должно быть колонн располагает на первом этаже а не на последнем, где можно спокойно перекрыть любые пролеты.
Можно все-таки глянуть проектик?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:43
1 | #36
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Действительно. Так и скажите заказчику - это в экспертизе дураки.
По Вашему такого быть не может? И надо "прогнуться", "лечь" под "эксперта"? Почувствовать себя инженером-"тряпкой"? Если ты прав - надо идти до конца! Не дошел... не отчаиваться - дойдешь в следующий раз

Опыт общения с экспертами, даже если он негативный, все равно играет положительную роль. Сугубо ИМХО.

MasterZim И с парковками надо также делать В любом решении есть как плюсы так и минусы, особенно в таких пограничных. Решение принято, подтверждено расчетом - эксперта на ...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:44
1 | #37
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Эксперт предлагает более надежное и простое решение (в смысле опустить колонны и стены до фундамента), а он упирается. Я бы в ноги поклонился такому эксперту за предоставленный повод переделать бездарную архитектуру.
/режим иронии вкл/
И то верно! даёшь строительство бараков! долой буржуазные излишества!
Сараи народу !!!

/режим иронии выкл/

Он (автор) подтверждает свой "бездарный проект" расчётами.
К самим расчётам претензий нет, вывод: эксперт просто боится подписаться под проектом, который не может понять.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:45
1 | #38
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]По Вашему такого быть не может?
Может.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]И надо "прогнуться", "лечь" под "эксперта"?
Понятия не имею.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]Почувствовать себя инженером-"тряпкой"?
Умный человек уступает дорогу бульдозеру не из вежливости.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]Если ты прав - надо идти до конца! Не дошел... не отчаиваться - дойдешь в следующий раз
Осталось убедить в этом Заказчика. Ему то согласованный проект нужен. И не в следующий раз, а сейчас. А не гордый полет независимой инженерной мысли.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 17.05.2011 в 13:55.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:47
#39
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Архитектор идиот, если он спортзал, где не должно быть колонн располагает на первом этаже а не на последнем, где можно спокойно перекрыть любые пролеты.
Можно все-таки глянуть проектик?
Можно, но позже..когда вся эпопея закончиться! А то, что она закончиться когда-нибудь, я в это верю!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:58
#40
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Осталось убедить в этом Заказчика. Ему то согласованный проект нужен.
Иногда Заказчику нужен проект с полетом мысли!!! Причем в последнее время это происходит все чаще и чаще!!!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:59
#41
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Тогда нужно нанимать людей с опытом согласования вытребенек.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:01
1 | #42
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Эксперт предлагает более надежное и простое решение (в смысле опустить колонны и стены до фундамента), а он упирается. Я бы в ноги поклонился такому эксперту за предоставленный повод переделать бездарную архитектуру.
Такие решения в Москве сейчас - банальность, даже в больших и ответственных зданиях, например как на фотках... Получается где-то подтвердили расчетом, а кому-то нельзя...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 83144776.jpg
Просмотров: 401
Размер:	133.1 Кб
ID:	59749  
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:10
#43
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Как противостоять некомпетентности эксперта?
Никак.
В крайнем случае "Ход конем по голове". Трудно что-либо советовать по словесному описанию проекта.
Или отдать в независимую экспертизу (если денег куры не клюют).
А район строительства? Если есть сейсмика, то эксперт прав на 100%.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:22
#44
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Вставлю свои 5 копеек.

Бодаться можно, но занятие это не благодарное, не очень созидательное и совсем не быстрое. Вам платит деньги заказчик, он же платит за экспертизу и за повторное заключение. Он и должен принимать решение, что важнее сарай сегодня или «полет фантазии» года этак через 3. Поставьте его перед фактом и пусть принимает решение в любом случае последнее слово за ним.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:24
#45
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


если эксперт такой упертый, то пусть пишет замечания с сылками на нормы и т.д. и вы его будете обжаловать!
ни прогибаться, и тем более "портить" планировку не стоит!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:34
#46
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153


Может он просто денег хочет?
cosc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:37
#47
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А район строительства? Если есть сейсмика, то эксперт прав на 100%.
Первопрестольная...ЗАО

Дмитрий 63
Самое интересное, что он никак не обосновывает свою позицию. Просто его это не устраивает и все. Да и его начальник сказал, что Экспертное заключение есть СУБЪЕКТИВНАЯ оценка Проекта конкретным экспертом...
Мне уже кажется, что это ахинея какая-то с их стороны!

Последний раз редактировалось Серджио, 17.05.2011 в 14:42.
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:44
#48
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


эту ахинею они ДОЛЖНЫ будут написать в отрицаловке, со ссылкой на нормы!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:45
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


Эксперт должен проверять соответствие ... проекта СНиПу. И все!
Интересно, а существует должностная инструкция эксперта?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:46
#50
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
эту ахинею они ДОЛЖНЫ будут написать в отрицаловке, со ссылкой на нормы!
То есть если не будет ссылок на конкретные пункты конкретных норм, можно будет "ейной мордой ему в харю тыкать"???
Действительно, интересно, есть ли какое то положение по составлению Заключения для эксперта...Где бы раздобыть
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:52
#51
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
То есть если не будет ссылок на конкретные пункты конкретных норм, можно будет "ейной мордой ему в харю тыкать"??
Тут тоже не все просто - много чего в нормах нет, а эксперт таки имеет право придраться... Допустим у Вас в расчетной схеме косяки жесткие, граничные условия не верны или шарниры левые... И на какой пункт сослаться эксперту? И в каком документе? Такчто его полномочия все же выше, чем просто со СНиПом сверять...
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:59
#52
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а у нас что в экспертизе проги стоят расчетные? и туда модель относится?
нет нет и еще раз нет
тупо картинки, а иногда и ЧБ
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:02
#53
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а у нас что в экспертизе проги стоят расчетные? и туда модель относится?
нет нет и еще раз нет
тупо картинки, а иногда и ЧБ
И тем не менее есть расчетные предпосылки + на картинках может к примеру момент быть там, где его нет, или усилия в колоннах в разы отличаются от принятой бегло экспертом по грузовой площади... Вроде и в снипе про это не слова, но и глаза же ему не закрыть..? И тогда придется нести все, что он попросит...
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 15:03
#54
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Тут тоже не все просто - много чего в нормах нет, а эксперт таки имеет право придраться... Допустим у Вас в расчетной схеме косяки жесткие, граничные условия не верны или шарниры левые... И на какой пункт сослаться эксперту? И в каком документе? Такчто его полномочия все же выше, чем просто со СНиПом сверять...
То то, я заметил, когда экспертиза сама привлекала НИИЖБ к оценке моего Проекта был целый список вопросов, где каждый начинался с фразы: "Вызывает сомнение..."
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:05
#55
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
То то, я заметил, когда экспертиза сама привлекала НИИЖБ к оценке моего Проекта был целый список вопросов, где каждый начинался с фразы: "Вызывает сомнение..."
Да, обычно так и бывает, и как правило если на сомнения есть обоснованные ответы - эксперт успокаивается... Но как видим не всегда...

А еще чаще нет обоснованных ответов...
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 15:09
#56
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да, обычно так и бывает, и как правило если на сомнения есть обоснованные ответы - эксперт успокаивается... Но как видим не всегда...

А еще чаще нет обоснованных ответов...
Так НИИЖБ в своем Заключении ответил на каждый из вопросов положительно, а на часть из них дал рекомендации на стадию РД.
Но она (эксперт) никак не может успокоиться...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:12
#57
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Но она (эксперт) никак не может успокоиться...
Видно не удовлетворили...
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:12
#58
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Но она (эксперт) никак не может успокоиться...
Тогда это уже выходит за чисто технические рамки, а там я совсем профан в силу возраста и опыта ) Тут Вам другие посоветуют )
з.ы. так и хочется сказать - куда платить...
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:15
#59
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
з.ы. так и хочется сказать - куда платить...
Да не платить, а вставлять. Ежу понятно куда... Было б что...
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:16
#60
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да не платить, а вставлять. Ежу понятно куда... Было б что...
Вот вот, надо что-то такое делать ))
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 15:20
#61
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да не платить, а вставлять. Ежу понятно куда... Было б что...
А подскажите, я что не понял, что и куда вставлять?
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:20
#62
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Эксперт должен проверять соответствие ... проекта СНиПу. И все!
Не снипу, а техническому регламенту о безопасности. СНиПы тоже можно нарушать при соответствующем обосновании.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:21
#63
freebox

Инженер
 
Регистрация: 18.04.2011
Уфа
Сообщений: 8


Необходимо написать грамотное письмо на Заказчика с парой примеров о необоснованном замечании. У Заказчика всегда есть свои "толкалы".
freebox вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:32
1 | #64
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Отвечать на замечания надо пунктами СНиП и эпистолярно. СП вроде МинЮстом не утверждены. У меня был личный разговор с экспертом - начальником отдела. Доходило до следующих монологов: "Я разговаривала с тремя проектировщиками, они сказали что так не делают". И мой проект не пропустила. Пропустила через знакомую фирму с тем же решением .
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 15:38
#65
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от freebox Посмотреть сообщение
Необходимо написать грамотное письмо на Заказчика с парой примеров о необоснованном замечании. У Заказчика всегда есть свои "толкалы".
Кто бы дал бы еще эти замечания...Я ж пока не знаю, что она там ваяет на сей раз....
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:43
#66
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от freebox Посмотреть сообщение
Необходимо написать грамотное письмо на Заказчика с парой примеров о необоснованном замечании. У Заказчика всегда есть свои "толкалы".
Действительно. Пусть заказчик помучается. За свои деньги.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:45
#67
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Действительно. Пусть заказчик помучается. За свои деньги.
Ну тут все верно сказали - заказчик и решит. Может ему принципиально нужно такое здание, где без полета конструкторской мысли не обойтись - тогда заплатит. А если ему пофиг на полет - будет работать конструктор, переделывать, чтоб эксперту вкатило...
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:47
#68
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ну тут все верно сказали - заказчик и решит.
Я вообще это с самого начала сказал. Потому как сам заказчик.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:49
#69
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Кстати конструктор как правило предупреждает заказчика (желающего заполучить что-то эдакое) о том, что решения могут быть сложны и могут возникнуть такие-то проблемы... И заказчик заранее знает на что идет. А если ситуация повернется так, что заказчик скажет - да плевать мне на эти колонны, продлевай их до первого этажа и тп... - другое дело... - значит все можно было решить заранее, предлагая исправлять архитектуру и т.д. Вопрос в том - был ли в курсе заказчик? Знал ли, что здание сложно? Он ли настоял на таких решениях? Или ему было всеравно - лишь бы строить разрешили...
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:00
#70
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Один раз прогнулся под архитектора - экспертиза тебя нагнет и поимеет.
__________________
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:14
1 | #71
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Можно фамилию эксперта, если еще не называли?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 16:52
#72
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Кстати конструктор как правило предупреждает заказчика (желающего заполучить что-то эдакое) о том, что решения могут быть сложны и могут возникнуть такие-то проблемы... И заказчик заранее знает на что идет. А если ситуация повернется так, что заказчик скажет - да плевать мне на эти колонны, продлевай их до первого этажа и тп... - другое дело... - значит все можно было решить заранее, предлагая исправлять архитектуру и т.д. Вопрос в том - был ли в курсе заказчик? Знал ли, что здание сложно? Он ли настоял на таких решениях? Или ему было всеравно - лишь бы строить разрешили...
Так Заказчик то и настаивал на том, чтобы внизу пространства максимально больше было. Это даже в Тех. задании прописано, которое имеется у эксперта...
Фамилию эксперта по этическим соображениям назвать не могу...Скажу одно, это женщина...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:55
#73
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


еще помнится (где то писалось) ей около 35лет
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 17:00
#74
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Вы инженер или гадалка? Возьмите и посчитайте.
Вроде как то так...
Вложения
Тип файла: doc Огнестойкость.doc (122.5 Кб, 185 просмотров)
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:18
#75
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Серджио, вызывает сомнение (как я, а? как "эксперт") следующая фраза
Цитата:
Глубина прогрева бетона до критической температуры принимается по табл. рис. 8.2.1 в зависимости от Tfr и b
at = 28,5 мм .
при том, что
Цитата:
- Высота сечения h = 200 мм;
- Ширина сечения b = 900 мм;
А если местами поменять?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 17:39
#76
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
А если местами поменять?
Да вроде по графикам все правильно (посмотрел)...А местами менять не стОит, т.к, как я понимаю, в данном расчете за понятие "высота сечения" принимается как раз то направление, вдоль которого происходит воздействие нагрева.
Однако попробовал в "Нормкаде" местами поменять, еще лучше картина с огнестойкостью получается...Значит мои догадки верны...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:43
#77
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Серджио, А рисунок Б.2 на 90 минут на какие-нибудь размышления Вас наводит?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 18:01
#78
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Серджио, А рисунок Б.2 на 90 минут на какие-нибудь размышления Вас наводит?
Вы о том, что при четырехстороннем воздействии прогрев происходит диагонально, т.е вглубь колонны?
К тому же, если честно, колонна размером 200х900 как то больше под термин "стена" подходит, учитывая ее "встроенность" во внутренние кирпичные стены..)))

Последний раз редактировалось Серджио, 17.05.2011 в 18:49.
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 18:30
#79
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а у нас что в экспертизе проги стоят расчетные? и туда модель относится?
нет нет и еще раз нет
тупо картинки, а иногда и ЧБ
Какие нафиг, проги, какая модель? Сам только что получил отрицательное заключение эксперта. Причина - косяк в новом ГОСТе. Забыли писаки нового ГОСТа указать, что размер - минимальный (или не менее). А эксперт - это не инженер, он мыслить не умеет. Раз не написано в ГОСТе, значит - нарушение. А в этих СП несуразностей еще больше...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:47
#80
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Кооллеги! Улетаю на неделю в командировку на Дальний Восток..По возвращению, думаю уже "созреет" заключение экспертизы...Вот тогда и продолжим обсуждение! Спасибо всем за поддержку!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:41
#81
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
обжаловать можно в суде.
Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752377]Это не шаг назад, это шаг вперед, а точнее в суд!
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
т.е. обращаться в высшие инстанции и так вплоть до суда.
Какой суд! У вас даже не примут исковое заявление, ибо:
постановление Правительства РФ № 145:
....38. Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.
Отрицательное заключение государственной экспертизы может оспариваться застройщиком или заказчиком в судебном порядке.
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:53
#82
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Doka, что-то я туплю... но из Вашего сообщения ничего не понял...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:56
#83
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А чего тут непонятного? В суд на экспертизу подавать может заказчик. А не проектировщик.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 16:58
#84
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Ещё раз повторю – решает заказчик и ОН и ТОЛЬКО ОН может обжаловать заключение экспертизы в судебном порядке.

Шишков В.С., вы быстрее!
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:25
#85
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Шишков В.С., Lorens, так это ежу понятно!!! Экспертизу же тоже заказчик проходит, а не проектировщик!!! И именно заказчику выдадут отрицательное заключение!!! При этом проектировщик, как и в случае с экспертизой выступает на стороне заказчика.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:36
#86
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;753400]При этом проектировщик, как и в случае с экспертизой выступает на стороне заказчика.
Из обсуждения в этой теме этого вовсе не следует.
Про заказчика никто и не вспоминает, как будто его и нет. Одни только рассказы о полете инженерной мысли и тупости экспертов.
Никто не спросил заказчика -а нужен ли ему суд с экспертизой. Но советов надавали целую коробку.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:55
#87
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Одни только рассказы о полете инженерной мысли и тупости экспертов.
Никто не спросил заказчика -а нужен ли ему суд с экспертизой.
Судя по ответу автора темы в посте 72, на "полете инженерной мысли" настоял заказчик. Так-что пусть дальше и решает...
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:56
#88
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


да уж) может эксперт хочет просто взятку)
а ему не дают, жмодятся)
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:57
#89
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Судя по ответу автора темы в посте 72, на "полете инженерной мысли" настоял заказчик.
Не похоже.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Так-что пусть дальше и решает...
Вот именно - заказчик решает. А не проектировщик.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:02
#90
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Не похоже.
Тут конечно сложно сказать не зная всего... Но это в духе того, как если бы заказчику надо было перекрыть стадион чем-нибудь стометровым... Ведь не ставить же проектировщику посреди стадиона колонны (зато экспертизу пройдет)? Он сознательно идет на исполнение технического задания (сложного), так как именно за это ему и платят. Существуют такие пожелания заказчика, которые не могут не вызвать подозрений экспертизы. Заказчик вообще может все что угодно захотеть, например, чтоб дом летал, да еще и повернут окнами к Солнцу каждый день...
У меня складывается впечатление, что дело именно в задании, возможно конструктор был вообще поставлен перед фактом работать с готовой архитектурой, возможно его выбирали по принципу - кто возьмется такое делать, тому и платим...
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:17
#91
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Вообще ГИП отвечает за проект. И он на все 200% должен быть уверен, что все решения в Его проекте правильные. А если он пошел на поводу заказчика и это привело к нарушениям НТД, то заказчик вправе потребовать переделку проекта за бессплатно. Ищите пункт в Договоре, где вы облажались.
 
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:42
#92
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Тут Вам конечно самое первое надо объяснить заказчику всю проблематику судебных разборок с экспертизой, и если он все равно захочет видеть то что есть сейчас в проекте, то конечно доказывайте тогда свою правоту в суде. Тем более у Вас есть два заключения НИИЖБа. А сомнения и все такое эксперт должен оставлять, конечно, при себе, т.к. если он не может аргументированно ответить, то это просто свидетельствует о недостаточности его опыта, компетентности и т.д., но ни как о том, что ваше здание не реалено и тем более представляет опасность для людей в случае реализации.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:47
#93
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Тем более у Вас есть два заключения НИИЖБа
А что, НИИЖБ не ошибается?
Их несколько, НИИЖБов тех.
И вот тут про него как-то не очень отзываются.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 19:10
#94
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А что, НИИЖБ не ошибается?
Так все могут ошибаться и эксперт. Я имел ввиду, что по проекту по сути уже есть подтверждения независимые, и это будет доводом в сторону защиты, на суде. У эксперта же пока из слов автора темы, четко аргументированных вопросов пока нет (хотя может быть и будут в итоговомзаключении). А сомнения еще раз повторюсь, говорят о не компетентности эксперта, он должен четко аргументировать свою точку зрения, если надо показать расчеты, доказывающие, что принятые в проекте решения делают здания потенциально опасным. А говорить, это не правильно, что мне не нравится или я сомневаюсь, так как, например, я не видел такого конструктивного решения ранее (хотя странно такие системы, опирания колонн на балки, довольно распространеные), является не верным.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 23:51
#95
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Leonid555
т.е. обращаться в высшие инстанции и так вплоть до суда.
Doka:
Какой суд! У вас даже не примут исковое заявление, ибо:
постановление Правительства РФ № 145:
....38. Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.
Отрицательное заключение государственной экспертизы может оспариваться застройщиком или заказчиком в судебном порядке.
А где я утверждал, что судиться надо без ведома заказчика?
А кто здесь писал, что заказчика надо держать в неведении о проблемах с прохождением экспертизы?


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Наблюдал один конфликт между окружением губернатора и пожарными инспекторами, срывался срок торжественного открытия. Победили инспекторы
Пожарные инспектора подчиняются МЧС, т.е. федеральному ведомству. А вот экспертиза подчиняется местным властям, т.е. тому же губернатору, мэру и т.д. Вы можете себе представить, чтобы московская экспертиза судилась с мэром Москвы? Вот и я не могу.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 08:57
#96
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А кто здесь писал, что заказчика надо держать в неведении о проблемах с прохождением экспертизы?
Про заказчика тут вообще никто не вспоминал.
А заказчику нужны не проблемы с экспертизой и суды.
Ему нужен согласованный проект.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 22:30
#97
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Про заказчика тут вообще никто не вспоминал.
Я вижу - вас именно это очень расстроило. Вообще то проектировщика и нанимают для того, чтобы он решал не свои проблемы, а проблемы заказчика.

Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А заказчику нужны не проблемы с экспертизой и суды.
А кому нужны такие проблемы?


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ему нужен согласованный проект.
Ему надо было крепко подумать чего он собственно хочет. Ну и смотреть надо было кого нанимал проектировать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:04
1 | #98
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я вижу - вас именно это очень расстроило.
Не совсем это. А общий подход к делу - я ни в чем не виноват, эксперт тупой, заказчик глупый, нормы неправильные.
Это не только в этой теме видно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:42
#99
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
...заказчик глупый, нормы неправильные.
а где это (про нормы) утверждалось ? где вообще говорилось, что эксперт на какую-то норму ссылается?
Ведь в этом я так понял и проблема автора темы - эксперт не предъявляет конкретных претензий.
Про заказчика вы сами выше написали:
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Про заказчика тут вообще никто не вспоминал.
Вывод: классический тролль. будет и самому себе противоречить лишь бы побольше говна на вентилятор вбросить.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:51
#100
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
а где это (про нормы) утверждалось ?
Вот здесь, например.
Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Ведь в этом я так понял и проблема автора темы
Проблема в другом.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:57
#101
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Вот здесь, например.
нельзя же так, без объявления, взять и начать обсуждать другую тему прямо тут.
Получается что претензии накопившиеся у вас "там" - вы высказываете тут, автору этой темы- это немного "странно".
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:00
#102
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да у меня претензий в общем-то нет.
Просто складывается впечатление, что люди уже не понимают, для чего вообще нужна проектная документация.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 19:57
2 | #103
Doka


 
Сообщений: n/a


Или я тупой, или постёр не умеет ясно излагать
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А где я утверждал, что судиться надо без ведома заказчика?
Я это так понял, что проектировщик звонит по телефону заказчику:
....- Семён Маркович, уведомляю тебя, что я подаю в суд на экспертизу. Хочешь, приходи на заседание, послухай.
Вот тута хорошо бы послушать нашего заштатного юриста (да, я имею в виду Foxal). Допустим, заказчик поддался уговорам и подал в суд на экспертизу (это если больше он ничего проектировать-строить не собирается (читай, проходить эксертизу)).
идут слушанья, разбирательства. Какова роль в этом проектировщика? Судья ничего не понимает. Нужны другие эксперты (какие только?).
Экспертиза тоже не лыком шита. Вчинит встречный иск и потребует провести проверку, как так получилось, что проектная организация получила допуски СРО при отстутствии не только главспецов (не по должности, а по сути), а и специалистов, проработавших не менее 7 лет по специальности (у нашего СРО имено такие требования)? Топикстартёр далеко не уровня главспеца, это мы все поняли. Одним словом, заказчик ещё и возместит судебные издержки и затрты на моральный ущерб (репутации) экспертизе. Но суда не будет, хотя бы потому, что всё это руководство экспертизы мягко объяснит заказчику. А ведь заказчик, наверняка, прежде чем пойти в суд, пойдёт в экспертизу.
 
 
Непрочитано 20.05.2011, 20:28
1 | #104
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Или я тупой, или постёр не умеет ясно излагать
Форумчанам виднее тупой вы или нет.
Лично мне это не интересно.

Вы, Doka, видно просто никогда не участвовали в спорах с экспертами и их руководством. А уж тем более не видели реальное судебное разбирательство по подобному вопросу. Ну и , разумеется, понятия не имеете как готовят подобный судебный процесс.
Если уж на то пошло, то я в своем посте 21 не призывал автора темы прямо сразу идти в суд (ну, разумеется, вместе с заказчиком). Наоборот, я ему показал что дело вполне могут и без суда решить в его пользу. Просто надо твердо и грамотно отстаивать свою позицию. Руководитель экспертизы уже беседовал с автором темы и, в принципе, с ним согласился. Надо просто дать возможность руководству экспертизы отступить "сохранив лицо", как говорят юристы. Я лично не вижу ничего странного, если автору темы сейчас выдадут отрицательное заключение экспертизы, а затем при повторном обращении просто заменят эксперта и с ним вполне удастся решить все вопросы.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 12:07
1 | #105
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы, Doka, видно просто никогда не участвовали в спорах с экспертами и их руководством. А уж тем более не видели реальное судебное разбирательство по подобному вопросу.
Тот кто в экспертизе не бывал, проектировщицкого хлеба не едал! Плавали, знаю.
 
 
Непрочитано 23.05.2011, 16:01
#106
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Впервые за десяток лет столкнулся с вопиющей некомпетентностью эксперта-конструктора в Москомэкспертизе.
а фамилию експерта можно. хотябы на почту info@atlanty.org
уж больно напрашивается вопрос из "Брат-2" - а у Вас в Москве брата нет?
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 16:34
#107
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


1 пошукайте в нете фотки разных "особливых" конструкций по вашему контексту и покажите их эксперту.
2 спросите у него как звучит закон Гука
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 16:36
#108
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
2 спросите у него как звучит закон Гука
И навсегда испортьте с ним отношения.
Люди не очень любят, когда им говорят, что они дураки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 16:42
#109
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Коллеги! Я вернулся! Ух и хорошо там на Дальнем Востоке! Да и люди другие..
Итак, продолжаю...Пока информация такая, что Заказчик послал письмо в МГЭ с просьбой приостановить рассмотрение дела...
Посмотрим, что он задумал..)))
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 18:33
#110
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Коллегам, радеющим за интересы заказчиков, замечу, что грамотные заказчики ведут проектировщиков в экспертизу за ручку, в нужный кабинет, а не куда попало (например, к эксперту Ш.Е.В.). А если уж не получается в нужный кабинет, то хотя бы контроллируют процесс и вовремя поддавливают с нужных сторон.

Серджио, Вам посоветую:
1. вооружиться всевозможными заключениями НИИЖБов, ЦНИИСКов и прочих НИИ (чем больше, тем лучше);
2. строго соблюдать формальную сторону дела: получили замечания, ответили без проволочек и как можно более обоснованно (со ссылками на нормы, проект, расчет), ответы и откорректированную документацию сдали официально в окошко;
3. к результатам расчетов, обосновывающих Ваши решения, нормам, опыту и просто здравому смыслу можно не аппелировать - бесполезно, только с экспертом разругаетесь;
4. давить сверху через заказчика, если есть такая возможность,
5. да, в непринципиальных вопросах (не требующих серьезной переработки архитектуры и конструктива) с экспертом лучше согласиться, а "биться насмерть" только по серьезным вещам.

Удачи

Последний раз редактировалось RomanM, 23.05.2011 в 18:47.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 19:11
#111
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
не куда попало (например, к эксперту Ш.Е.В.).
В точку!!!!!!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 10:22
#112
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Все как будто "в теме".. экспертов по аббревиатурам различают, друг друга понимают) Я вот практически всех конструкторов знаю, и еще многих из соседних отделов, но Ш.Е.В. мне ни о чем не говорит, если конечно речь идет об МГЭ. 384000 КДЛ...
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 10:42
#113
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Допустим, заказчик поддался уговорам и подал в суд на экспертизу (это если больше он ничего проектировать-строить не собирается (читай, проходить эксертизу)).
Есть еще вариант - в рамках гражданского законодательства заказчик может подать в суд на проектировщика за необоснованное обогащение, и заключение экспертизы уже есть.

Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Заказчик послал письмо в МГЭ с просьбой приостановить рассмотрение дела...
А вот с этого места можно по-подробней? Это в Москве обычная практика? Какова реакция экспертизы?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 10:52
#114
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Коллегам, радеющим за интересы заказчиков, замечу, что грамотные заказчики ведут проектировщиков в экспертизу за ручку, в нужный кабинет, а не куда попало (например, к эксперту Ш.Е.В.). А если уж не получается в нужный кабинет, то хотя бы контроллируют процесс и вовремя поддавливают с нужных сторон.
То есть проектировщик изначально предполагается безграмотным, коли его за ручку нужно водить?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 11:09
#115
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А вот с этого места можно по-подробней? Это в Москве обычная практика? Какова реакция экспертизы?
Ну, на моем опыте такое впервые...
Реакция экспертизы:рассмотрение дела продлено на 2 недели...
Самое интересное было вчера. Научный сотрудник НИИЖБ, который выдавал одно из положительных заключений, по нашей просьбе, как заказчика данного заключения, специально поехал в МГЭ, чтобы разобраться с руководством, почему его заключение не принимается во внимание. Сам я при той беседе за закрытыми дверьми не присутствовал, но как следует потом из его звонка ему там просто намекнули, что они, дескать, ЭКСПЕРТИЗА, и если не хотят что-то принимать во внимание, то и не принимают...Вот так, докатились, товарищи...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 13:01
#116
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
То есть проектировщик изначально предполагается безграмотным, коли его за ручку нужно водить?
В деле хождения по кабинетам - да. В инженерном деле - нет
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 13:37
#117
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Сам я при той беседе за закрытыми дверьми не присутствовал, но как следует потом из его звонка ему там просто намекнули, что они, дескать, ЭКСПЕРТИЗА, и если не хотят что-то принимать во внимание, то и не принимают...Вот так, докатились, товарищи...
Offtop: Клин клином надо вышибать (читай - ответить беспределом на беспредел, как там... не дошло через голову - дойдет через печень, селизенку и почки)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 13:47
#118
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


слежу за темой, но возможно пропустил.
А отрицательное заключение уже есть или только слова слова...?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 13:48
#119
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Эксперт написал наконец-то на бумаге очередные замечания. Смысл их по сути таков, что он просто чего-то не может прочитать в чертежах или по недальновидности, или по неграмотности. Требует добавить тот или иной план или узел. Привожу одно из требований: металлоконструкция выхода на кровлю, сварена из прямоугольных труб со светопрозрачным заполнением, конфигурация надстройки во вложении. Размеры 6х2 метра. Эксперт по сути требует поставить в ней продольные крестовые связи.. Во всех замечаниях никаких ссылок на нарушение каких либо СНиП. А дальше самое интересное: вывод. Цитирую: Конструктивные решения Проекта (далее наименование и адрес) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям.
Вот и приехали...
Сейчас требую от Заказчика, чтобы тот письменно потребовал от эксперта по каждому пункту замечаний пояснения какие именно пункты каких норм я нарушил...
Но самое интересное: информация от Заказчика! Выдавая ему эти замечания, эксперт попросил, чтобы я (конструктор) больше к нему не приходил...))))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21_3D.jpg
Просмотров: 162
Размер:	32.0 Кб
ID:	60221  

Последний раз редактировалось Серджио, 24.05.2011 в 14:00.
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 13:49
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
... они, дескать, ЭКСПЕРТИЗА...
Ученый из НИИЖБ - служитель науки. Должен вести себя мудро.
Инженер Серджио - от лат. ingenium ("остроумное изобретение") - в какой-то мере служитель исткусства, мастеровой. Должен вести себя послушно.
Эксперт - в какой-то мере чиновник. Чиновник - служащий, имеющий чин. Таким образом, эксперт должен вести себя чинно
А не прогибаться под всяких там мудрецов.
Для чего существует иерархия? Чтобы не распоясались в свободном творении...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:12
#121
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чиновник - служащий, имеющий чин. Таким образом, эксперт должен вести себя чинно

Как бывший чиновник, имеющий ничтожный чин по старому - титулярного советника (соответствующий чину шатс-капитана и дающий личное дворянство, но не потомственное по табелю о рангах), должен заметить, то мнение чиновника полностью зависит от мнения начальства.
А кто там, что "припер"или не "припер" в экспертизу - то это - его личное дело..
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:15
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...мнение чиновника полностью зависит от мнения начальства...
Начальник чиновника - еще более чиновник
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:17
#123
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Буду благодарен за советы!
такие советы только в личке.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начальник чиновника - еще более чиновник
Или на ночь Shaggydocа перечитать - тоже может пойти на пользу.
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:28
#124
bahil


 
Сообщений: n/a


"Компетентные эксперты" -анахронизм. Эксперт всегда выполняет приказы своего непосредственного начальника. А начальник, в свою очередь, своего и т.д.
Так что дело не в проекте и бороться с экспертом бесполезно.
 
 
Непрочитано 24.05.2011, 14:39
1 | #125
CERTILA

пока чертежник
 
Регистрация: 29.06.2007
Молдова, Кишинев
Сообщений: 22


Слежу за веткой с самого начала, и возникло несколько вопросов:
1) Проект кто то кроме автора видел? или мы априори принимаем что все его(автора) идеи таки да верны.
2) Почему в теме звучит "некомпетентность"? очень напоминает троллевское выражение "я д'Артаньян, эксперт неуч".Хотелось бы еще услышать мнение эксперта, причем не со слов Серджио.
3) И почему эта тема в ветке "Конструкции зданий и сооружений"? хотя тут нет обсуждения констрктивных решений, а все дружно перешли на сторону Серджио. скорее это подходит для "Разного".
__________________
Я не злой... Я в меру добрый
CERTILA вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:16
#126
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CERTILA Посмотреть сообщение
Почему в теме звучит "некомпетентность"?
потому, что нет ссылок на конкретные пункты (с обязательными требованиями, а не рекомендуемыми) действующих норм.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 24.05.2011 в 15:27.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:22
1 | #127
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop:
Цитата:
Сообщение от CERTILA Посмотреть сообщение
Слежу за веткой с самого начала, и возникло несколько вопросов:
3) все дружно перешли на сторону Серджио
все, кто на стороне Серджио, бывали в экспертизе и знают, что:
Цитата:
те, кто не смог стать проектировщиком, идут в преподаватели. а те, кого и из преподов выгнали, идут в экспертизу.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:34
#128
CERTILA

пока чертежник
 
Регистрация: 29.06.2007
Молдова, Кишинев
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop:
все, кто на стороне Серджио, бывали в экспертизе и знают, что:
ну не знаю как у вас, а у нас адекватные эксперты.
и еще раз повторюсь, все что мы тут словоблудим это только со слов Серджио
ЗЫ если у вас такие эксперты, тогда массово подайте жалобы на всех экспертов .
__________________
Я не злой... Я в меру добрый
CERTILA вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:41
#129
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CERTILA Посмотреть сообщение
ЗЫ если у вас такие эксперты, тогда массово подайте жалобы на всех экспертов .
CERTILA, куда подавать-то?
 
 
Непрочитано 24.05.2011, 15:59
#130
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
CERTILA, куда подавать-то?
Предлагаю создать суд по правам проектировщиков, по типу страстбуржского... (блин... язык сломаешь и то наверно неправильно написал) по правам человека.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 17:04
#131
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: для этого есть СРО, кстати. я считаю, что они обязаны заниматься такими делами
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 17:40
#132
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


swell{d}, Думаю, что рычагов воздействия у них (СРО), в данном случае, гораздо меньше чем у заказчика, если вообще есть.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 18:11
#133
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: для меня тема больная. у меня 2 бюджетных объекта, заказчик которых - комитет по строительству спб. хорошо, если заказчик палки в колёса вставлять не будет на экспертизе, я уж не говорю про помощь...

а про СРО я вот что имел ввиду. кто может проверить решение эксперта? его начальник и всё. суд не сможет. да и оснований для суда найти будет сложно. негосударственных экспертиз пока у нас нет (а когда появятся, их мнение никого волновать не будет). нужно какое-то авторитетное мнение. почему не объединение проектировщиков? в моем СРО 250-300 фирм. если СРО от имени всех этих фирм накатает телегу, может это и будет чего-то значить.
а может (мысль пришла в голову в процессе написания предыдущего абзаца) СРО же может выпускать свои нормативные документы? так почему они не могу выпустить разъяснения по каким-нибудь наболевшим вопросам?
п.с. я сейчас сталкиваюсь с конкретным вымогательством денег. эксперт при мне читает строчку из норм и говорит, что в нормах ошибка и надо делать по-другому (намного более жесткий вариант). на все попытки возразить рекомендуют писать письмо куда-то там, и вот если они ответят, что в нормах действительно правильно написано, то он примет мой вариант, а пока переделывайте весь проект.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 19:07
#134
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: для меня тема больная. у меня 2 бюджетных объекта, заказчик которых - комитет по строительству спб. хорошо, если заказчик палки в колёса вставлять не будет на экспертизе, я уж не говорю про помощь...

а про СРО я вот что имел ввиду. кто может проверить решение эксперта? его начальник и всё. суд не сможет. да и оснований для суда найти будет сложно. негосударственных экспертиз пока у нас нет (а когда появятся, их мнение никого волновать не будет). нужно какое-то авторитетное мнение. почему не объединение проектировщиков? в моем СРО 250-300 фирм. если СРО от имени всех этих фирм накатает телегу, может это и будет чего-то значить.
а может (мысль пришла в голову в процессе написания предыдущего абзаца) СРО же может выпускать свои нормативные документы? так почему они не могу выпустить разъяснения по каким-нибудь наболевшим вопросам?
п.с. я сейчас сталкиваюсь с конкретным вымогательством денег. эксперт при мне читает строчку из норм и говорит, что в нормах ошибка и надо делать по-другому (намного более жесткий вариант). на все попытки возразить рекомендуют писать письмо куда-то там, и вот если они ответят, что в нормах действительно правильно написано, то он примет мой вариант, а пока переделывайте весь проект.
Механическая суммация СРО мало что даст для возникновения "легитимности".
Следует - вначале - осознать механизмы генерации легитимности.

В моем ОВ есть такя известная структура как АВОК. Они много лет и усилий потратили на то, чтобы изобразить из себя источник легитимности. В идеале монопольный.
Но вот чего-то им не хватило.
Какой-то "мелочи".

Последний раз редактировалось Агамемнон, 24.05.2011 в 19:13.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 19:11
1 | #135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
...Эксперт по сути требует поставить в ней продольные крестовые связи...
1. Именно крестовые? Может просто связи?
2. Связи ставятся для обеспечения:
а) геом. неизменяемости
б) необходимой жесткости
в) общей или поэлементной устойчивости.
Вы готовы показать (доказать, убедить, обосновать и т.д.), что у Вас все это обеспечено?
Например:
а) показать кинематическим или иным анализом, что система не является изменяемой (ни геометрически, ни мгновенно)? Анализ может заключаться просто в обзоре узлов - они могут быть рамными. Рамность узлов (достаточность жесткости "спайки" и прочности) так же требует некоторого обоснования.
б) показать перемещения нескольких характерных точек в разных направлениях и сравнить с допустимыми или разумными?
в) показать энергетическим или иным расчетом положительную отпорность всей конструкции с учетом нелинейностей, а так же показать проверочные расчеты на устойчивость каждого сжатого элемента?
А может таки поставить пару связей и не иметь безответных вопросов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 07:49
#136
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Именно крестовые? Может просто связи?
2. Связи ставятся для обеспечения:
а) геом. неизменяемости
б) необходимой жесткости
в) общей или поэлементной устойчивости.
Вы готовы показать (доказать, убедить, обосновать и т.д.), что у Вас все это обеспечено?
Например:
а) показать кинематическим или иным анализом, что система не является изменяемой (ни геометрически, ни мгновенно)? Анализ может заключаться просто в обзоре узлов - они могут быть рамными. Рамность узлов (достаточность жесткости "спайки" и прочности) так же требует некоторого обоснования.
б) показать перемещения нескольких характерных точек в разных направлениях и сравнить с допустимыми или разумными?
в) показать энергетическим или иным расчетом положительную отпорность всей конструкции с учетом нелинейностей, а так же показать проверочные расчеты на устойчивость каждого сжатого элемента?
А может таки поставить пару связей и не иметь безответных вопросов?
В данной конструкции все очевидно. Дугообразные элементы связаны между собой продольными связями от элемента к элементу. Узлы сопряжения жесткие бесфасоночные. Расчеты по данной констукции представлены, в том числе и перемещения по всем направлениям. Обычный световой фонарь по сути...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:52
1 | #137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
В данной конструкции все очевидно. Дугообразные элементы связаны между собой продольными связями от элемента к элементу. Узлы сопряжения жесткие бесфасоночные. Расчеты по данной констукции представлены, в том числе и перемещения по всем направлениям. Обычный световой фонарь по сути...
Есть ли в представленных расчетах расчет узла сопряжения на прочность?
Можно увидеть расчет?
Вот тут две теплицы - одна со связью, другая - без. Которая надежнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: со связью.jpg
Просмотров: 121
Размер:	46.6 Кб
ID:	60288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: без связи.jpeg
Просмотров: 122
Размер:	146.7 Кб
ID:	60289  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.05.2011 в 10:02.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:14
#138
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно увидеть расчет?
Вот тут две теплицы - одна со связью, другая - без. Которая надежнее?
1. Расчет во вложении
2. Эксперт требует поставить связи в ПРОДОЛЬНОМ направлении. В ваших теплицах они вроде в поперечном..)))
Вложения
Тип файла: doc Расчет узла.doc (96.5 Кб, 255 просмотров)
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:40
#139
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так что дело не в проекте и бороться с экспертом бесполезно.
Это при условии, если проект конфетка. А если очень даже "не конфетка"?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:45
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
1. Расчет во вложении
2. Эксперт требует поставить связи в ПРОДОЛЬНОМ направлении. В ваших теплицах они вроде в поперечном..)))
1. Расчет узла правильный. Надеюсь, это расчет максимально напряженного узла из всех узлов из пространственного расчета. Я что-то крутящих моментов не углядел.
Перемещения надеюсь так же в пределах разумных.
2. В первой теплице видны два раскоса вдоль здания - они внутри, в углах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:53
#141
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Расчет узла правильный. Надеюсь, это расчет максимально напряженного узла из всех узлов из пространственного расчета. Я что-то крутящих моментов не углядел.
Перемещения надеюсь так же в пределах разумных.
2. В первой теплице видны два раскоса вдоль здания - они внутри, в углах.
1. Более чем в разумных
2. Увидел. Но в своей "теплице" считаю, что это будет излишнее...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 13:05
#142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
1. Более чем в разумных
2. Увидел. Но в своей "теплице" считаю, что это будет излишнее...
Хорошо, получите положительное заключение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 17:42
#143
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;756312]не дошло через голову - дойдет через печень, селизенку и почки)
Это, типа, так?
В центре Москвы совершено вооруженное нападение на руководство стройкомпании «ФЦСР»

....24 мая 2011 года в центре столицы совершено вооруженное нападение на генерального директора крупной строительной компании ЗАО «ФЦСР» Петра Иванова, а также на его заместителя. Как цитируют информагентства, около офиса по адресу Филевский бульвар, дом 40 было совершено нападение на генерального директора компании и его первого заместителя. К зданию подъехал белый кабриолет «Ауди», из которого вышли нападавшие. Молодые люди обратились с вопросом к генеральному директору Петру Иванову, после чего нанесли сильный удар тяжелым предметом по лицу. Потом нападавшие достали пневматический пистолет и открыли стрельбу. Директору выстрелили несколько раз в лицо, в руку, в туловище. Его заместителю попали в ухо. Об этих подробностях рассказала помощница руководителя.
....Известно, что компания ЗАО «ЦСР»отстаивает интересы обманутых дольщиков. В 2005 ЗАО «ФЦСР» заключила с правительством Москвы контракт на строительство ЖК «Кутузовская миля» и привлекла в качестве инвестора структуру Mirax Group - ООО «Аванта». Однако позже проект был заморожен.

http://www.sro-s.ru/news.do?id=4153
 
 
Непрочитано 26.05.2011, 09:52
#144
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Это, типа, так?
Offtop: Ну если человеку русским языком объяснили... не лезь пальцем в розетку... а он так и норовит... <...> Непрофессиональны подход эксперта к решению задачи - вредительство в особо крупных размерах. Не можешь проверить - отдай тому кто сможет. Интересно чтобы он сказал, если бы ему на проверку принесли вот это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: article_image-image-article.jpg
Просмотров: 159
Размер:	152.4 Кб
ID:	60362  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2011 в 14:52.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 15:58
#145
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: зачем вы мне картинку сделанную в фотошопе принесли, да еще типа и расчеты на это
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 00:35
#146
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А может таки поставить пару связей и не иметь безответных вопросов?
Поставить-то можно. Это если говорить не о конкретном объекте, а вообще о постановке связей, как дополнительных элементов, повышающих надежность. Только у экспертов нет по этому вопросу единодушия. Кто-то экономит каждый килограмм металла, ему дополнительные меры по обеспечению надежности не нужны, а кто-то наоборот - считает что лучше надежнее чем дешевле. Как угадать на стадии проектирования какой эксперт попадется? Никак. При любом раскладе можно попасть под раздачу эксперта-самодура.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:21
#147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. Как угадать на стадии проектирования какой эксперт попадется? Никак. ...
Я как-то не встречал ЭКОНОМЯЩИХ экспертов.
Заказчики - это да, это конечно .
Эксперту-то зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 09:26
#148
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я как-то не встречал ЭКОНОМЯЩИХ экспертов.
Заказчики - это да, это конечно .
Эксперту-то зачем?
Если объект бюджетный, то эксперты "имеют" нашего брата по полной программе в свете экономии..)))
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:27
#149
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


И как успехи? Много наэкономили?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 09:29
#150
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Ну, бывает, заставляют что то убрать, что то тоньше сделать..))))
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:39
#151
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


В СП 35.13330.2011 есть п.5.2. Вот его текст - "Основные технические решения, принимаемые в проектах новых и реконструируемых мостов и труб, следует обосновывать путем сравнения технико-экономических показателей конкурентноспособных вариантов." В старом СНиПе формулировка была точно такая же.
Некоторые эксперты эту формулировку очень любят, т.к. с ее помощью можно к любому проекту написать неограниченное количество замечаний.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:52
#152
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я как-то не встречал ЭКОНОМЯЩИХ экспертов.
Заказчики - это да, это конечно .
Эксперту-то зачем?
У нас любят экономить. Вероятно это связано с тем, что в зависимости от суммы экономии эксперты получают премии.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:53
#153
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А как можно на стадии проектных решений узнать сумму экономии?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:54
#154
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вероятно это связано с тем, что в зависимости от суммы экономии эксперты получают премии.
Войди в сговор с экспертом, доход поплам. :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 10:47
#155
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А как можно на стадии проектных решений узнать сумму экономии?
Конкретную сумму нельзя конечно, но очевидные моменты увидеть можно.
Почему утеплителя так много? Почему сечение конструкции такое большое? Почему сваи такие длинные? И тому подобное...
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 10:51
#156
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А как можно на стадии проектных решений узнать сумму экономии?
Речь идет о сметной стоимости. Удалось снизить ее - получи премию!
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 10:52
#157
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Речь идет о сметной стоимости. Удалось снизить ее - получи премию!
Вот поэтому бюджетные сметы всегда завышены. Раза так в три. Иногда в восемь.
Некислая экономия, учитывая, что снизят стоимость процентов на тридцать максимум.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 27.05.2011 в 10:59.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 10:52
#158
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Речь идет о сметной стоимости. Удалось снизить ее - получи премию!
+1...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 11:07
#159
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Речь идет о сметной стоимости. Удалось снизить ее - получи премию!
Причем тут премия. Если вы работаете над проектом, вы можете делать вариантное проектирование, каждый последующий вариант оплачивается отдельно. Вот если какая-то другая фирма сделала что-то, а вы говорите, что можете съэкономить столько-то... то просто вам отдадут стадию Р, а может быть и стадию П. "Премией" в данном случае будет тот факт, что вам отдадут контракт на проектные работы.
О премии можно говорить когда проектная и подрядная организация одно и тоже лицо, т.е. в данном случае возможно "рационализаторство" - вот это может привести к премии.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 11:48
#160
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Речь идет о сметной стоимости. Удалось снизить ее - получи премию!
Я не знаю ни одного случая из жизни, когда бы конкретный проектировщик Василий или тем более эксперт Василий получил конкретно N рублей за снижение сметной стоимости.
Насчет премии эксперту за "экономию" - вообще смешно:
1. Кто платит? По какой ведомости? По какому договору?
2. С какой конкретно экономии? По разнице стоимостей по смете? А кто сказал, что разница вообще возникла именно за счет "подвигов" эксперта?
3. И т.д....
Вот случаи перепроектирования ДРУГОЙ конторой бывает. Сама контора против себя удешевлять не будет, даже если будет указано на конкретный перебор. Найдет способ обосновать, что это не перебор, а надежность. И не по результатам экспертизы это делается. Ну покажите текст заключения, где перебор был бы выставлен как причина отрицательного заключения.
Причем перепроектирование делается обычно тогда, когда первая контора и не скрывает, что не "облизывала". В основном это фундаменты - в сложных грунтах обосновать экономное решение может далеко не каждая контора - то глубокого спеца нет, то узкого спеца нет, то программных средств нет, то еще что-то.
А что там можно в бетоне или металле наковырять? Курам на смех....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 11:52
#161
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что там можно в бетоне или металле наковырять? Курам на смех....
Не согласен... смотря кто до этого ковырял... и кавырял ли вообще, это в бетоне, а в металле как правило наоборот - недобор. (все из моей практики, прошу грубо не судить)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 12:00
#162
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;758062]Не согласен... смотря кто до этого ковырял... и кавырял ли вообще, это в бетоне, а в металле как правило наоборот - недобор. (все из моей практики, прошу грубо не судить)
аналогичная статистика...
 
 
Непрочитано 27.05.2011, 12:01
1 | #163
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что там можно в бетоне или металле наковырять? Курам на смех....
Про бетон не скажу, а вот типичная экономия по металлу в результате перерасчета с оптимизацией 10-15%, хотя бывает и существенно больше ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 12:33
2 | #164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык ~10% я бывает осознанно закладываю .
Это ~1% от общих расходов заказчика. Вычтем стоимость "перерасчета с оптимизацией" - что осталось? Кошки в душе от сниженной надежности
Совершенству предела, как известно, нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предел совершенствования.JPG
Просмотров: 154
Размер:	10.7 Кб
ID:	60454  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.05.2011 в 12:51.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 13:21
#165
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет премии эксперту за "экономию" - вообще смешно:
1. Кто платит? По какой ведомости? По какому договору?
2. С какой конкретно экономии? По разнице стоимостей по смете? А кто сказал, что разница вообще возникла именно за счет "подвигов" эксперта?
Я не знаю как это официально оформляется, но по результатам экспертизы объекта они в заключении пишут на сколько снизилась сметная стоимость. В зависимости от величины экономии они получают премии. Не от заказчика, а от своего ведомства. Возможные размеры экономии могут быть довольно велики, учитывая что средний уровень проектировщиков невысок, что ведет к перерасходу закладываемых материалов.

Доходит до смешного. Проектируется крыльцо. Плита на своих фундаментах. Фундамент - лента, на метр в земле. Эксперт дает замечание - выполнить столбчатый фундамент под плиту крыльца. То бишь по столбикам перекинуть балочки (например обычные перемычки) и по ним уже устраивать плиту крыльца. Вот вам и экономия, а соотвтственно и премия.

Приходишь к эксперту снимать замечания, его первая фраза - "Так, нам нужно на чем-нибудь сэкономить" Так что "лишние" связи не пройдут
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 13:28
#166
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Как здорово в Белоруссии все устроено.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 13:41
#167
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. в заключении пишут на сколько снизилась сметная стоимость. В зависимости от величины экономии они получают премии. Не от заказчика, а от своего ведомства....
Коммунизм какой-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 13:54
#168
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коммунизм какой-то.
Да хуже дело то обстоит.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
но по результатам экспертизы объекта они в заключении пишут на сколько снизилась сметная стоимость. В зависимости от величины экономии они получают премии. Не от заказчика, а от своего ведомства. Возможные размеры экономии могут быть довольно велики
Теперь понятно - почему ихний заяц девальвировался. Тут бы и наш медведь не выдержал такой перегрузки
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как противостоять некомпетентности эксперта?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите ответить на замечание эксперта Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2014 13:02
Мнение эксперта (расчет СМ каркаса) Regby Расчетные программы 6 16.02.2009 23:03
Замечание эксперта!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 21 10.03.2006 10:24