Требования к помещениям уборочного инвентаря?
проектирование
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 179178
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
4.38. В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2.
("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
мы устраиваем поддон , в промзданиях обычный трап в полу но тогда пол ниже основного на 20 мм с небольшим пандусом для удобства перемещения моющ.механизмов(пылесосов промышленных), еще если кладовая получается более 11м2 двери противопожарные (технологи при расчете ставят категорию В помещения). надо учесть какая уборка ручная либо механизированная(в цехах обычно механиз, промышленным пылесосом) то двери распашные 1300
|
|||
![]() |
|
||||
схимник, СП 44.13330.2011, СНиП 2.09.04-87* Актуализированная редакция Административные и бытовые здания
4 Объемно-планировочные и конструктивные решения 4.8 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Согласно п.9.32 СП 54.13330.2011 в жилых домах должна быть предусмотрена КУИ с раковиной. Имеется многосекционный 10-эт. жилой дом, к примеру 8 подъездов. Вопрос - сколько требуется данных кладовых? В каждой блок-секции? Через одну? До сей поры в этих целях использовалась мусорокамера (по крайней мере у нас)...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Мы уже давно их отдельными проектируем - в мусорокамере неудобно инвентарь держать. А количество - по здравому смыслу, обычно по одной на проектируемый дом, независимо от кол-ва секций. Можно бы и по одной на двор, но дома обычно проектируются в разное время и разными фирмами. Эксперт каждый раз смотрит в СНиП, а потом требует кладовую на объекте.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=116046468-26-72 размер обычно 900х900 http://soret-aqua.ru/category_186.html есть 800х800
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемая Катеrinа85Если конкретно по подземным автостоянкам, посмотрите конкретные требования СНиП 21-02-99* СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
"5.34 Служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные подстанции (только с сухими трансформаторами), кладовую для багажа клиентов, помещение для инвалидов допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа сооружения. Размещение других технических помещений на этажах не регламентируется." Можно так же, применительно, воспользоваться информацией #2 Шишков В.С.. или #7 @LEXx Удачи Вам в делах Ваших. |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Привет всем архитекторам и тем кто в теме.
Если здания со встроенными помещениями на первом этаже, то руководствоваться надо СП 118 и СП 54. Соответственно уборные должны быть отдельные. Допускается ли разместить уборные для общественных помещений на первом этаже, а уборные для жилья в подвальном этаже? При этом входы в подвал отдельные с улицы. Не смог найти запретов на такое решение, но опирался только на эти 2 норматива. Цитата:
Что скажет здравый смысл? 2-3 уборные по 4 кв. м. - подойдет или это глупость? Что скажите? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Вы таки имеете в виду уборные (в исконном смысле этого слова), или помещения уборочного инвентаря (ПУИ)? Если ПУИ, то размещение в подвале очень неудобно (даже, если и запрета нет) - инвентарь таскать далеко. С канализацией проблемы в подвале, если он глубже, чем отметка лотка на улице. Да и подвалы обычно закрыты, если неэксплуатируемые. Что касается количества, то здравый смысл говорит, что достаточно двух на такой дом. По нормам сразу не скажу - жилье давно не проектировал. По общественным помещениям - по одному ПУИ на каждый отсек.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Для общественной части нужно считать площади по п.5.46 СП 118.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Цитата:
иваниваныч, DJo Frey, большое вам спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Всем добрый день!
Столкнулся с расхождением в нормативах: В СП 118.13330.2012 п. 5.46 гласит: В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м на каждые 100 м полезной площади этажа, но не менее 2 м.кв.. При площади этажа менее 400 м следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа. Помещения для уборочного инвентаря медицинских учреждений принимаются по действующим санитарным нормам. В СП 44.13330.2011 п 4.8 гласит: В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа. Подскажите на какую цифру лучше ориентироваться 2 или 4 м.кв.? |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
по старым нормативам всегда 4м2 принимали
2 м2 это что то новенькое похоже стоит принять по бОльшему, меньше всегда можно сделать
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
принцип "больше не меньше" в данном случае определенно вернее, да и 2 квадрата не так много
вообще пытаться выжимать максимум (принимать минимально допустимые площади) не сильно хорошо без необходимости, всегда надо закладывать запас в площади если иного не дано хотя бы 15%, хотя бы в целом по зданию. Потом в течении жизненного цикла проекта это обычно выручает. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Лучше в первую очередь ориентироваться на "0,8 м2 на каждые 100 м2", а во-вторую на "не менее 4м2", так как кроме СП "строительных", есть ещё и СанПиНы, в которых обычно для любых типов зданий "санитары" требуют эту комнату не менее 4м2. Если нет никакой возможности её делать такой площади, тогда, конечно, можно искать варианты.
Ну, и СП 44 и СП 118 - для разных типов зданий, что справедливо написал babay1974, хотя СП 118 и ссылается на СП 44 в п.5.41.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ну допустим у меня общественное здание с АБК. Мне нужно пользоваться и СП 118, и СП 44, так как эти СП применяютсе не только для зданий но и для помещений в зданиях. Соответственно, я понимаю, что лучше ориентироваться на 4 м.кв., так как этот вариант всех устроит. Вопрос зачем тогда смущать людей этими 2-мя м.кв.? Считаю все таки, что это расхождение, потому что в предыдущем СНиПе 31-06-2009 было 4 м.кв..
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Считаю, что слава Богу, разум восторжествовал хоть немного, и хотя бы в подобном объекте можно съехать теперь на 2 квадратных метра. Я вообще за то, чтобы осталось в нормативах только 0,8 на 100 м2, а "не менее" убрать (так как бред это ничем не обоснованный), и при необходимой по расчёту площади менее 0,5 м2 вместо помещения предусматривать только выделенное место для уб.инвентаря в спецшкафу в санузле.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Вы поломоечные машины в крупных гипермаркетах видели, на которых "катаются" уборщики? Так вот при больших площадях куда-то должны поместится подобные клининговые машины, поэтому ничего дикого в такой площади не вижу.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Еще аккумуляторная может появиться, или какая то площадь под зпрядку и хранение аккумуляторов
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Категория не помню какая была - понижали вентицией - содержание водорода уменьшали |
|||
![]() |
|
||||
Ну аккумуляторная с зарядной к КУИ никак не относится. Поломоечные машины заряжаются от обычной розетки 16А. Помещение в 80м.кв - это перебор, так как в таком магазине(10 000 кв.м.) работает максимум 4-5 шт. и для их размещения вполне достаточно 20м.кв.
|
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
"по хорошему" свыше скольких то квадратов надо технологией уборки определять, может вся мебель подвешена к потолку, а уборка проводится струями воды из специально установленных форсунок - и не надо никакой ПУИ)))) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Согласен. Есть ещё, например, и централизованные системы пылеуборки, для которых не то чтобы помещение для уб.инвентаря в здании нужно, сколько места для прокладки трубопроводов (шахты для коммуникаций) и для размещения центрального агрегата.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
[quote=DJo Frey;1477630
Согласен. Есть ещё, например, и централизованные системы пылеуборки, для которых не то чтобы помещение для уб.инвентаря в здании нужно, сколько места для прокладки трубопроводов (шахты для коммуникаций) и для размещения центрального агрегата.[/QUOTE] тогда нужно помещение для большого стационарного пылесоса |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Позвольте задать уточняющий вопрос по теме:
Если жилое здание с общественными помещениями на первом этаже, то можно делать одну КУИ на жилую часть дома и общественные помещения? Offtop: Просмотрел поиск, похожие темы, не нашёл подобного вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Ну если требования к общественным помещениям записаны в нормах на жилье, то можно общую КУИ.
![]() Однако сомневаюсь в подобном, ибо функционал разный, а следовательно и КУИ у каждого свои. Лично я против того, чтобы сосед бегал в мой гальюн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Разные. У жилья один "хозяин" (ТСЖ, УК), у общественных помещений, скорее всего, другой. Каждый будет следить за своим инвентарем. Один дворник у другого лопату тиснул - скандал. Или просто ключ у одного, а другому надо попасть внутрь.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
У общественной части и у жилой могут быть даже разные обслуживающие организации, не говоря о том, что уборщицы наверняка разные...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Экспертиза требует согласно СП 118.133330.2012 площадь помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря 0.8 м2 на каждые 100 м2 полезной площади, а у нас площадь помещения 10,8 м2, полезная площадь больше 1000 м2. Здание уже построено, поэтому изменить помещение нет возможности. Помогите, пожалуйста, как можно отписаться.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий архитектор Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44
|
Добрый вечер! Подскажите по вопросу проектирования ПУИ в складе. Есть склад со встроенными административно-бытовыми помещениями. Для уборки самого склада как рассчитывать площадь ПУИ? Если по показателю 0,8 кв.м. на 100 кв.м. площади - это помещение ок 200 кв.метров получается. Не целесообразно. И верно ли применять данный пункт из СП 44 в данном случае. Если нет, то каким нормативом определяется это помещение в производственных зданиях?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Тогда площадь вполне обоснована - раскидайте ее на несколько помещений 15-30 метров - и все ОК. Почему нет? Только навскидку не нашел ни одного упоминания про помещения уборочного инвентаря в СП Производственные здания. Не силен в них.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий архитектор Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44
|
Цитата:
Всегда это помещение так и рассчитывала по СП44, но никогда еще не было таких больших складов. Про заказчика и его мнение вообще молчу, 200 кв.м... Может, если в разделе ТХ прописать точное количество поломоечных машин+площадь на моющие средства+на маневрирование - можно сократить до разумных размеров. Но не знаю, раньше не сокращали |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
чтото имхуется, что площадь будет зависеть от технологии в складе и от технологии уборки
может там парк уборочных машин будет)) типа как улицы убирают а может целая группа уборщиков с кисточками и ватками для уборки)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
Добрый день. Полностью согласен с #4 по поводу необходимости отделки помещений КУИ керамичкской плиткой, но не могу найти подтверждение в актуализированных нормах...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новые санитарные требования к жилым помещениям | FOXAL | Архитектура | 40 | 14.04.2016 11:33 |
требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях | jls | Пожарная безопасность | 13 | 04.02.2011 13:45 |
требования СЭС к офисным помещениям | nastasja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2010 15:46 |
Ищу требования к помещениям для размещения АТС | misterx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.03.2009 11:32 |