Оцените Подпорную стенку.
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 8940
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
ОГО! Какая сейсмичность площадки? Сваи нужны в том случае если у грунта под стеной слабое сцепление. ДБН В.1.1-12:2006 п. 4.6.2. Из блоков никак нельзя. Только железобетонная стена уголковая и то если выходить без свай надо делать в форме бассейна ее, т.е. контрофорсы будут не только с лицевой стороны, но и внутри
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Так у вас весь склон вялотекущий
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Вывод: в принципе возможно применять ПС из ФБС при высотах до 7-8м. При бОльших высотах сечения ПС будут до безобразия большими. Все нужно считать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
Сейсмичность согласно ОСР-97 по карте «А» шкалы MSK-64 менее 5 баллов.
Грубо прикинули, размер плиты получается не 5,1м, а 8,5м. Дело в том, что перед подпорной стенкой (на верхей отметке) запроектировано 2х этажное здание с подвалом размерами 100х48м, на свайном основании. Здание может съехать вместе со стенкой. Спасибо за ответы. Решили переделывать проект стенки. Будем закладывать буронабивные сваи, d=620мм, в шахматном порядке под плиту с защемление на 2,0м в скальные породы. P.S Все стены переделываем на монолит, вместо блоков (т.к. разрушение по неперевязанному сечению). Последний раз редактировалось cfif999, 03.06.2011 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Стенка в первом посте - полный песец! Её хоть из монолита лей, хоть из ФБС клади - один чёрт ей хана. Как только засыпали бы её - так сразу бы и поехала.
Здание за стенкой может на подпорку особо и не повлияет (потому как на сваях). Надо смотреть конкретику. Цитата:
- сделайте основание (плиту) стенки пошире - сделайте плавное изменение толщины стенки от низа к верху - сделайте вуты в узле плита-стенка - посчитайте армирование нормально. А то там вообще лажа - d16 с шагом 500 ![]() - не забудьте сделать дренаж со стороны засыпки. У вас достаточно высокий УГВ, а вы стенкой перекрываете воде выход. Получите ещё и напор на стенку от гидростатического давления, если не сделаете дренажа. Если всё это сделаете - получится вполне достояная стенка, которая простоит 100лет. перебор в бетоне и арматуре будет, относительно "проекта" из первого поста, но тут никуда не деться (иначе оно рухнет). Если же сделать стенку на БНС д=620 - получите стенку ещё дороже обычной уголковой. Потому как саму стенку всё равно бетонировать и армировать, а к ней в добавок ещё и сотня БНС. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Поразила меня Просто спецификация блоков, приведенная автором вопроса на 3-ем (считая сверху) рисунке.
Умоляю Всех окружающих - не делайте так (а если уж сделали - то не выкладывайте на всеобщее обозрение. Стыдно так делать...). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Владимир Спицын, по-моему вы этот вариант не рассчитывали на устойчивость. Особенно при сейсмике. 6,5м свободной высоты при заглублении всего 5м - даже для сплошной шпунтовой стенки далеко не всегда проходит по устойчивости (только при оч.хороших грунтах). А сваи в шахматном порядке значительно слабее, чем сплошная шпунтовая стенка (у шпунтовой стенки пассивное давление гораздо больше).
К тому же у меня вызывает сомнения технология производства работ. Раз сваи торчат из грунта на три метра, значит вам их бетонировать придётся в обсадных трубах? Дороговато выйдет. А потом к этим трубам ещё прилепить надо "облицовочную" стенку... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
Серёга - Bilder, расчитывалась в Плаксисе и GeoWall. При однорядном расположении проходит только свая ф1200. Сваи в шахматном порядке работают гораздо лучше, чем при однорядном расположении (для примера можете просчитать подпорную стенку в GeoWall или Plaxxis именно с учетом сейсмики). Да, данный вариант не совсем удобен с точки зрения выполнения работ. Нет, выше поверхности рабочей площадки бетонирование производится в съемной опалубке. наружный (лицевой) ряд свай (колонн) бетонируется совместно с облицовочной стеной, опалубка квадратного сечения. Наружный ряд выше поверхности рабочей площадки сваи (колонны) квадратного сечения. Армирование 18ф25.
ps^ Грунт: Аргиллит выветрелый, размягченный, плотный, пониженной прочности. Прочность на сжатие в водонасыщ. сост. 4,72 МПа, сложность разработки- 3а. Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 08.06.2011 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Если всё так здорово - то о чём ваш пост #9? Просто похвастались?
Двухрядка работает НЕ ЛУЧШЕ однорядки. Она работает ПРИНЦИПИАЛЬНО иначе. Считали в 3d плаксисе надеюсь? Плоский плаксис или такой же плоский геовол для пространственной коснтрукции по-моему не канает ВООБЩЕ. Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 08.06.2011 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
Серёга - Bilder, пост№9 не мой) Если вы о №8, то даже не думал хвастаться, просто предложил такой вариант и не более. Я не совсем пойму, что Вас так задело? Говоря "работает лучше", я всего лишь имел ввиду, что при двухрядном расположении получается меньше сечение сваи, меньше армирование, реже шаг. Невопрос, посоветуйте, что подойдет для пространственного расчета подпорной стены, я буду только рад
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да, конечно же я имел в виду пост №8
Если в плоском плаксисе или геоволе задать двухрядную стенку - он её посчитает. КАК ДВЕ СПЛОШНЫХ ШПУНТОВЫХ СТЕНКИ. А чтобы он как стенку из свай посчитал - нужен плаксис-3d. И результат будет совсем другой. И предложенный вами вариант, я практически уверен, не пройдёт. Меня ничто не задело. Я просто пишу критику без смайликов. Может поэтому она такой агрессивной кажется. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для #12.
Вы, видимо, не совсем поняли о чём Я говорил в #9. Я просто против (т.е. возмущён) тем, что обычные ФБС по ГОСТ... начинают разрисовывать в "неких спецификациях" на рабочих чертежах (вот и всё). И вообще - подпорная стенка из ФБСок при её высоте ~7м работать не станет (нужны спецмероприятия - такие как замена на монолит). Последний раз редактировалось VVN59, 08.06.2011 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
Промежуточные результаты. Сошлись с экспертизой на следующем: заменяем грунт до скалы, т.к. по склону идет водоносный горизонт и по весне вода подмоет (даже при защитных мероприятиях) грунт и под зданием (которое находится на расстоянии от 6,0м до 10,0м от стенки) и под стенкой.
Был второй вариант: забить в шахматном порядке между зданием и стенкой шпунт, т.о часть давит на шпунт, часть на стенку-сложная схема, поэтому не получил развития. Пока все. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Прикольно... Взяли грунт поменяли и под зданием и вокруг... Бабло девать некуда видимо. У вас наверное в этом здании и шампанское в водопроводе будет?
Водоносный горизонт он вообще часто встречается, знаете ли. И никто не меняет грунты из-за этого. Делают ДРЕНАЖ! Цитата:
Кстати, а на что вы меняете грунт? Если на песок/щебень - то водоносный горизонт никуда не денется. Если же на глинистый грунт - то вы "запрёте" выход грунтовым водам, и они вылезут где-то в другом, весьма неожиданном месте. Вполне возможно что выше по склону вашего здания. Оно вам надо? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77
|
cfif999, поддерживаю Серегу. Вы попробуйте заткнуть водопроводный кран пальцем- эффект такой же. Я так понимаю Вы до ИГЭ6 менять собрались (глубина залегания более 15м )? А не боитесь, что пока будете рыть котлован- ваш склон потечет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200
|
Можно где то посмотреть эту серию или аналогичную? Задача - стена высотой 5-6м из ФБС, контрфорсы не сделать, только монолитные сердечники можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2024
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Боковое давление воды на подпорную стенку | ZWW | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.08.2013 10:55 |
ППР на подпорную стенку уголкового профиля | NSvetlana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.11.2010 17:57 |
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. | Asckar | Основания и фундаменты | 15 | 07.09.2010 14:27 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
Как рассчитать подпорную стенку | Pavel-Piter | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2007 23:23 |