Вводной автомат в ВРУ промышленных зданий
нико777
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33

Подскажите, необходим ли вводной автомат в ВРУ пром. зданий или достаточно установить рубильник, а шины будет защищать автомат в ТП.
Просмотров: 20900
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:04
#2
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


А участок от АВ в ТП до рубильника не хотите защищать?
Вобщем ПУЭ 3.1.14 и далее Вам в помощь.
Димма вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 11:42
#3
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


Участок от ТП до ВРУ защищает автомат в ТП.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 13:01
#4
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


спасибо вроде разобрался, автомат необходим для второй категории, а вот для третьей как?
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 22:00
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Если кабельная линия не длинная, то достаточно автомата в ТП. Если длинная, то желательно (но не обязательно) установить автомат в ВРУ. И не зависимо вторая или третья категория. Главное чтобы не первая.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 12:44
#6
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И не зависимо вторая или третья категория
При второй категории есть возможность включения резервной линии на короткое замыкание на шинах ВРУ
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 21:24
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Зачем включать резервную линию на короткое замыкание на шинах ВРУ.
И почему только при второй категории.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 12:06
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а почитать ПУЭ ?
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 22:30
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Глава 7.1 распространяется на электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (см. п. 7.1.1 ПУЭ).
А в данном случаи речь идет об ВРУ промышленных зданий.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 06:29
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


каюсь, прочел не внимательно вопрос...
Но я бы все равно поставил автомат
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 22:44
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Я не против автомата, но не всегда его обязательно ставить - см. сообщение 7
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 22:33
#12
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я бы все равно поставил автомат
В результате , для селективности необходимо в ТП увеличить вставку автомата , что потянет за собой увеличение сечения питающего кабеля и дополнительніе капвложения . Мой совет , если щит 0,4 кВ ТП обслуживает предприятие , на вводе в ВРУ- рубильник .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 10:20
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
В результате , для селективности необходимо в ТП увеличить вставку автомата , что потянет за собой увеличение сечения питающего кабеля и дополнительніе капвложения . Мой совет , если щит 0,4 кВ ТП обслуживает предприятие , на вводе в ВРУ- рубильник .
А вот и нет....селективность требование не обязательное, наружные сети по перегрузке защищать не обязательно это два.
А вот бегать если что на ТП это очень неудобно.... когда работал электриком было очень неудобно
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 11:44
#14
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
В результате , для селективности необходимо в ТП увеличить вставку автомата , что потянет за собой увеличение сечения питающего кабеля и дополнительніе капвложения
Отходящий на ТП(ГРЩ) и вводной в ВРУ не должны быть селективны. Их можно сделать селективными, если захочется. Но не нужно
Будем иметь резервную защиту от короткого замыкания на шинах ВРУ
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 21:43
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
селективность требование не обязательное, наружные сети по перегрузке защищать не обязательно
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Отходящий на ТП(ГРЩ) и вводной в ВРУ не должны быть селективны
На основании каких документов.
Селективность можно обеспечить и временной задержкой.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 10:04
#16
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
На основании каких документов.
А на каком основании должны?
Автомат на ТП(в ГРЩ) защищает кабель идущий к ВРУ от КЗ. Если мы поставили автомат на вводе ВРУ, а не разъединитель, то у нас этот автомат(ввод ВРУ) как раз должен быть селективен (и то не обязательно, если нам нужна резервная защита и неселективное отключение не приведёт к аварии или иным неблагоприятным последствиям - см. ПУЭ) с автоматами отходящих линий. Естественно автомат на ТП(в ГРЩ) должен быть селективен с автоматами отходящих линий ВРУ

а по поводу необязательности защиты от перегрузки:
Цитата:
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
и далее по тексту...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 21.06.2011 в 10:30.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 12:05
#17
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Главная цель соблюдения селективности - отключение только поврежденного участка, оставляя в работе неповрежденные, поэтому, если КЗ на шинах ВРУ, то нет разницы в последствиях, в каком месте сработает защита - в начале линии (ТП) или на вводе ВРУ. Ну если, конечно, никаких шлейфов и цепочек нет.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 12:10
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Главная цель соблюдения селективности - отключение только поврежденного участка, оставляя в работе неповрежденные, поэтому, если КЗ на шинах ВРУ, то нет разницы в последствиях, в каком месте сработает защита - в начале линии (ТП) или на вводе ВРУ. Ну если, конечно, никаких шлейфов и цепочек нет.
есть разница куда бежать включать/искать ключи/ответственного итд...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 12:51
#19
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
есть разница куда бежать включать/искать ключи/ответственного итд...
это проблемы организационного характера, а не техники
В общем и целом, отвечая на вопрос темы - обязательного требования для установки автомата нет. Но, вполне вероятно, могут быть какие-либо ведомственные нормы, технические задания и т.п. и т.д. в которых будет требование по обязательной установке.
ЯТД...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:03
#20
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
это проблемы организационного характера, а не техники
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Я-проектировщик!
Хороший проектировщик всегда думает как потом будет работать то, что он нарисует, и удобно ли это будет для персонала бумага то все стерпит
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:25
#21
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
...то, что он нарисует, иудобно ли это будет для персонала бумага то все стерпит
А очень хороший проектировщик не рисует, а проектирует. И ещё учитывает цену вопроса и необходимость(обоснованность) каких-либо решений
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:38
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


все мы рисуем без обид
обычно при строительстве цена 1-го лишниге автомат на щит уже не так принципиальна имхо
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:43
#23
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
обычно при строительстве цена 1-го лишниге автомат на щит уже не так принципиальна имхо
Согласен, но если очень мал бюджет, то экономят на всём Человек(автор темы) спросил вопрос не просто так...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:45
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Обычно такой вопрос возникает когда обязывают обеспечить селективность, но при этом уставку на ТП дают по расчетному току, в итоге срезается мощность
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 16:21
#25
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Огромное спасибо за ответы. Решил автоматы буду ставить в ВРУ.
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 18:36
#26
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Здравствуйте.
Не в праве тягаться с проектировщиками по части ссылок на нормативные документы. В своей работе в первую очередь всегда мыслил физикой процесса, которая в данной ситуации у меня следующая:
1. Отходящий автомат на ТП- предназначен ограничить отводимый пользователю (ВРУ) ток (мощность), защитить отходящий кабель и ТП (нужно смотреть схему).
2. Вводной автомат ВРУ- предназначен ограничить суммарный потребляемый ток потребителей ВРУ ( также защитные функции ВРУ, т.к. Уставка автомата ТП может значительно превышать возможности ВРУ, т.е. как в прописной шутке: оборудование (ВРУ) успешно сгорело, Автомат (ТП) надежно выдержал), обеспечить возможность местного отключения ВРУ для проведения ремонтных работ. Возможно нормативная документация где то и позволяет не ставить вводной автомат, но в моем опыте был случай (мы были субподрядчиками) когда от дуги на шинах сгорел человек что-то около 80 процентов кожи сгорело, а автомат в ТП не сработал, потом после расборов, предположили, что ток дуги был меньше уставки автомата в ТП.

Мой искренний совет. Ставьте вводные автоматы и правильно их считайте, не делайте бешанные запасы, считайте сечения шин, кабелей и правильно выбирайте аппараты защиты, это не сложно, выбирайте по самому слабому месту. Если обеспечите правильную селективность, то Вы можете называть себя професиналом.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 17:52
#27
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Я то же не проектировщик, но мой вопрос в посте№2 был не праздный. По моему ГОСТ 50571.9 раздел 473 даёт ответ.
Димма вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 21:16
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Если обеспечите правильную селективность, то Вы можете называть себя професиналом
В этом то и основная проблема - как обеспечить "правильноюселективность" при короткой кабельной линии, когда токи к.з. вначале и вконце защищаемой линии практически не отличаются.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 11:14
#29
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
как обеспечить "правильноюселективность"
- я думаю, что подбором автоматов с соответствующей кривой отключения.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 11:33
#30
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
В этом то и основная проблема - как обеспечить "правильноюселективность" при короткой кабельной линии, когда токи к.з. вначале и вконце защищаемой линии практически не отличаются.
1.Можно забить на селективность
2. Логическая селективность

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
я думаю, что подбором автоматов с соответствующей кривой отключения.
Не всегда это возможно в некоторых случаях возможно проверить селективность только испытаниями. После этого производитель оборудования выпускает таблицы селективности по которым проектировщик должен выбрать оборудование.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 13:18
#31
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Согласен!
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 00:07
#32
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


недурная статья на пальцах об селективности
Dym вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 11:38
#33
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вводной автомат в ВРУ промышленных зданий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Как считается строительный объем промышленных зданий Regby Конструкции зданий и сооружений 3 08.02.2018 16:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16