Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия

Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2011, 13:53 #1
Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542

Помогите советом.
Проектирую лестницу в 2-х этажной квартире. Возник вопрос узла сопряжения косоура с плитой перекрытия 2-го этажа. Ознакомился с серией 1.050, там все понятно - косоур приходит в металлическую балку. Есть ли у меня возможность монтровать металлическую балку (см. рис. 2): один конец балки можно было бы опереть на стену, но она из монолита, на пути штробления стены встретиться арматура. Но если даже и есть возможность разрушить арматуру, то куда опереть второй конец балки?

Есть ли возможность запроектировать в плите перекрытия закладную деталь (см. рис.1) и уже косоуром придти в эту закладушку.
PS: Еще не видел конструктивных решений с закладной деталью, делают ли так???
Прошу строго не судить, набираюсь опыта.
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 2.JPG
Просмотров: 2536
Размер:	42.1 Кб
ID:	62544  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 3.jpg
Просмотров: 2216
Размер:	39.3 Кб
ID:	62545  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис. 1.jpg
Просмотров: 2188
Размер:	31.5 Кб
ID:	62546  


Последний раз редактировалось Alexmf, 06.07.2011 в 14:00.
Просмотров: 19172
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:01
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Если пустотки можно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лесенка.JPG
Просмотров: 3314
Размер:	106.6 Кб
ID:	62547  
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:04
#3
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если пустотки можно так
Нет дом полностью из монолита.
Интересный вариант анкеровки, как принимали - по расчету, или может есть типовые решения, или уже давно проверенные???
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:08
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Если есть куда балку опереть, можно так.
Ну примерно так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лесенка1.jpg
Просмотров: 3013
Размер:	50.1 Кб
ID:	62551  
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:13
#5
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если есть куда балку опереть, можно так.
Ну примерно так...
Вряд ли кто согласится пустить балку через всю комнату (от стены до стены в жилом помещении). И тут другой момент, стены монолитные, как делать в них штробу, всю арматуру разобьешь. Или есть такая возможность?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:23
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Нет, через всю комнату тянуть балку, так дело не пойдет... Оденьте тогда швеллер на плиту перекрытия, как на втором вашем рисунке, только с помощью закладных
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:30
#7
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Нет, через всю комнату тянуть балку, так дело не пойдет... Оденьте тогда швеллер на плиту перекрытия, как на втором вашем рисунке, только с помощью закладных
Та как же так. Я не вижу возможности приварить швеллер к закладной. Мы же тогда все эти закладные с торцевой стороны плиты накроем просто швелером, тем самым не будет возможности захватить сваркой все это дело.
Или я чего то не понимаю?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:34
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Может быть так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лесенка 2.JPG
Просмотров: 2092
Размер:	43.7 Кб
ID:	62554  
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:44
#9
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Может быть так?
Другого на сей момент пока не вижу
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:57
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Другого на сей момент пока не вижу
Делай по узлу 3 серии 2.440-2 выпуск 1
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 15:09
#11
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Делай по узлу 3 серии 2.440-2 выпуск 1
Вариант с балкой мне не подходит. Или вы имеете ввиду с учетом поста #8???


А может сделать на анкерных болтах, делают ли так, если да, то по какой методите эти анкера считать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1561
Размер:	36.2 Кб
ID:	62569  

Последний раз редактировалось Alexmf, 06.07.2011 в 16:37.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 14:38
#12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Alexmf, можно и так, как Вы в п.11 изобразили. Я не совсем понял существует ли плита? Если ее нет и Вы ее проектируете, то этот Вариант наилучьший. методика подробно данна в пособие 89 г.п.3.101.
Если плита есть (существует) то на нее надевается швеллер с ушами, уши стянуть шпилькой.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 15:44
#13
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Есть еще вариант. Опорный уголок на косоуре, который полкой ляжет сверху на плиту.

Правда, это имеет смысл применять, если а.) плита существующая, б) достаточна толщина пола
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 17:56
#14
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


и в) если не роизойдет скол - в лите должна быть предусмотреена арматура или прийдется брать уголок ОЧЕНЬ большой, порядка 200
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 19:19
#15
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


скол врядли. Сила придет не вертикально, а под углом (грубо говоря, вектор будет примерно перпендикулярен косоуру). А вообще, уголок для этих дел берется неравнополочный, с горизонтальной бОльшей полкой. И даже уголок 125х200 приварить к косоуру и потом парой дюбелей пристрелить намного проще, чем делать закладные (с долблением/сверлением и т.д.).
Хотя все зависит от конкретной плиты, конкретной лестницы...

Последний раз редактировалось orehovalexey, 07.07.2011 в 19:28.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 19:34
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Вариант с балкой мне не подходит. Или вы имеете ввиду с учетом поста #8???
имелось в виду то, чтобы повесить косоур на опорный уголок, который обопрется на верх плиты
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 17:31
#17
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


В посте #12 уважаемый Lorens дает ссылку на методику расчета анкеров, что это за пособие такое, цитата:" пособие 89 г.п.3.101"???

Последний раз редактировалось Alexmf, 10.07.2011 в 18:55.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 12:07
#18
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" Изданно в 89 г. в нем п. 3.101 и далее посвящено расмотрению вопросов расчетов закладных. Что там происходит в новых СП не знаю, закладные давно считать не приходилось не смотрел.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 15:52
#19
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Подскажите пожалуйста, где найти узел крепления стального косоура к сборной плите перекрытия, толщиной 220 мм.? может у кого-то есть проект лестницы из сборных ж/б ступеней по стальным косоурам?
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 16:08
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я даю обрамление из уголков 100х8 с заведением в стены, стягиваю их планками (получается подобие швеллера), а к металлу варю косоуры.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 19:17
#21
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Для #19
Было такое решение, при наличие стен ЛК. Ступени могут быть любыми.
Вложения
Тип файла: pdf лестница наборные ступени Model (1).pdf (5.8 Кб, 665 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53