Забивные сваи: нужно лидирование или нет?
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 18351
|
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Если водонасыщенные пески, то на самом деле, я бы на вашем месте внимательно отнесся к словам подрядчика.
Чтобы принять решение нужно геологию увидеть. У меня было несколько случаев, когда при переслоении водонасыщенных песков и суглинков сваи "застревали" на границе слоев (водонасыщенного песка и суглинка). Я долго разобирался, есть такие явление как ложный отказ и "засасывание" сваи. А в водонасыщенных песках возникает небольшой гидроудар, поэтому их стараются давить, а не забивать. Ну а применительно к своим случаям - ничего толком так и не нашел. Пришел к выводу (у меня вся информация была устная, со слов тех кто сваи забивал) - первое, вышележащий водонасыщенный песок уплотняется при забивке последующих свай в кусту. - второе, при забивке в подобную переслойку, где-то на границе свая останавливается, ввиду возникновения какого-то местного уплотнения, и далее при ударах вибрирует весь верхний слой. (со слов тех, кто бил: как будто земля вокруг сваи как-бы проседает и подпрыгивает) Нижний слой от удара как-бы прогибается и выпрямляется. - третье геологи "лукавят", если вместо монолитов водонасыщенных грунтов отбирается проба нарушенной структуры (а поверьте это делается почти всегда) то возникает следующий эффект, грунт перемешивается с водой и в дальнейшем его механические свойства в отчете отличаются в худшую сторону от реальности. Ожидаешь один отказ, а по факту имеешь другой. - четвертое: подбирать сваебой тоже надо уметь. Очень важно отношение веса сваи к весу молота. Это соотношение по-моему не должно превышать 1,4 (иначе молот работает неоптимально). То есть вес молота 2,5т для сваи 12м где-то на пределе этого отношения. И если вес молота меньше, то лучше не колотить 12м сваи. Верхушки пообиваете. Нужен молот потяжелее. -пятое: рекомендуемый отдых сваи в данном случае, как правило, существенно не помогает. Лидер возможно значительно упростит забивку, но его надо будет бурить до глины.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лысый, насыщенный водой песок очень быстро заплывает после бурения. Бывает даже так, что как только из скважины достается буровой инструмент, песок тут же заплывает до уровня грунтовых вод, причем в него уже и пробоотборник для забора пробы воды не опустишь...
![]() Поэтому сомнительно, что лидирующая скважина под сваю чем-то в песках поможет. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Лидировать в водонасыщенных песках нельзя. Лидер быстро заплывет и свая застрянет не дойдя до низа лидера.
Давить сваи в пески - очень сомнительное мероприятие. Выход: 1.Бить пока есть возможность. В любом случае свая зайдет на какую-то глубину и будет нести хорошую нагрузку. 2.Применить буровые сваи. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
По-моему, если пески водонасыщенные, то буронабивные и буроиньекционные сваи не очень подходят.
В глинах, суглинках это может нормально, но в песках не уверен. Лучше уж тогда вибропогружением сваи опускать. А вообще лучше всего для начала увидеть геологию и посчитать разные варианты.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для исследования песков, насыщенных водой, при инженерно-геологических изысканиях применяют статическое зондирование. Не уверен точно, но вроде как можно ориентироваться на отказ зонда при определении, где остановится свая при забивке.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Отказ также зависит от веса (и энергии удара) молота и веса сваи.
Так что даже имея стат зондирование все равно отказ лучше посчитать отдельно. В принципе если свайные фундаменты, то зондирование все равно делать надо. И если нет крупных фракций (щебень, галька, мергель) зондированию вполне можно доверять при определении несущей способности сваи и отказа соответственно.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
EugenS
Цитата:
Если зондирование просто не доделали, ну тогда смотрите на разрезы и модули деформации грунтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65
|
Цитата:
Скважины для отбора проб бурились на глубину 16-20 м , статзондирование - на глубину 9 м. На кой мне нужно такое статзондирование, если из 9 метров - 4,5 метра заглубляется подвал. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Ну это маловероятно.
Отобрать монолиты из водонасыщенного песка сложновато. Поверьте, скорее всего, пробы были именно нарушенной структуры по ним определялся гранулометрический состав. А по нему и по виду песка (для данной местности) были приняты механические свойства грунта. (на глазок т.е.). Один раз при мне геологи так пробы отбирали, зато потом в отчете было написано все как положено ![]() Это (вместо монолитов отбираются пробы нарушенной структуры), как правило, особенно для супесей и суглинков ниже УГВ приводит к занижению реальных мех свойств грунтов. С одной стороны плюс, (спокойно можно спать все идет в запас), с другой стороны часто сваи до проектной отметки не доходят.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Цитата:
Работаю в проектной организации где как обычно на геологии стараются экономить. (Ну а это сейчас везде, как говорил Маркс "Нет такого преступления на который капиталл не пошел бы ради 300% прибыли") Соответственно отношение геологов к работе такое же. (как платят так и работаем). Согласитесь быстрее нашуровать с бура нарушенной структуры, чем набирать нужное количество монолитов. Да и не все геологи сознательные. Многие мягко говоря подзабивают когда видят, что заказчик не соображает. (а ведь так как правило и бывает) Говорю же вот например случай в апреле был - при мне бурили, но видимо невдомек что разбираюсь. Мало того, что до нужной глубины из 3 скважин только одну сделали (после того как достал фотоаппарат). Так и еще ни одного монолита не отобрали. Хотя в отчете потом понаписали ого-го. Это понятно когда грунтовые условия очень изучены (в родном городе например). Но когда подобным образом изыскания делают где-то далеко-далеко... Возникают следующие ньюансы. Сваю расчитываешь по геологии, а начинают ее бить и не могут никак добить до проектной отметки. Это (это, да и плюс наличие на месте меньшего количества скважин) наводит на определенные мысли. Может я и не прав. Но напишите в чем (только честно), Вы же геолог, как я понимаю. Вам виднее
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Длину сваи назначать по результатам стат.зондирования.Несущую нагрузку принимаем по стат.зондированию или по СНиПу по формулам.При этом величина нагрузки будет занижена.С целью значительной экономии кол-ва рабочих свай выполнить статические испытания грунтов сваями.Возможен вариант испытания свай динамическими нагрузками.При этом несущая способность свай тоже будет занижена.Выполнить расчет оснований фундаментов по деформациям.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Все перерыл, нашел одну запись из СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) Земляные сооружения, основания и фундаменты:
"12.1.4. Дополнительные меры, облегчающие погружение свай и шпунта (подмыв, лидерные скважины и др.), следует применять по согласованию с проектной организацией в случае возможного отказа забиваемых элементов менее 0,2 см или скорости вибропогружения менее 5 см/мин." Получается не расчитывать отказ? Если считать, то как, по чем?
__________________
br.> |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66
|
Скажите, пожалуйста, насколько целесообразнее может быть использование лидерных скважин для забивки свай в водонасыщенных песках, чем устройство буронабивных свай?
Стоит вопрос в том, какие сваи использовать и глубине погружения... По проекту, согласно, геологии мы решили прорезать водонасыщенный песок и упремся в дресвяный грунт, а это 8-9 метровые сваи. По данным статического зондирования на глубине 5 метров Е=38-41 МПа, пробовали забить сваю, у них она дальше 5 метров не идет, а это как раз граница с водонасыщенным неоднородным песком и немного в него входим. Считаю использовать водонасыщенный песок как основание для свай не самым удачным решением... Буду благодарна за совет. З.Ы. К сожалению, картинку разреза геологии пока выложить не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Устройство лидерных скважин в водонасыщенных песках бесполезно, т.к. после выемки бурового оборудования, например шнек, скважина опять закроется - заплывет. Можно сделать конечно лидер, а разбуренный и как то извлеченный грунт замещать на бентонитовый раствор, но это уже прилично дорогая и низкопроизводительная песня требующая применения разных механизмов))) + снижение несущей способности сваи и как следствие увеличения или ее сечения, длины, количества.... Проще изменить способ погружения свай (оборудование, мероприятия) или сам тип свай, см.посты выше. Почему нельзя - опирать, можно, если проходит по расчету, по результатам испытаний, а так же если гидрогеологическая картина участка стр-ва не измениться во времени; грубо уровень грунтовых вод понизится ниже концов свай. Т.е. сваю гарантированно надо затолкать ниже прогнозируемого горизонта миграции УГВ.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66
|
Podpolie, спасибо за ответ. Менять способ погружения не хотят, только молот, или устройство буронабивных, но по кол-ву бетона/арматуры устройство буронабивных свай менее выгодно, чем забивные.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Бурится скважина с обсадной трубой, заполняется тощим бетоном, извлекается обсадная труба и в незатвердевший бетон забивается свая, бетон из скважины вытекает на поверхность, заодно образуется подбетонка. Ну это если очень нужно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Был случай, как то по молодости, прорабом забивал, только в раствор. Как вдарила болванка в 2.5тн - фонтан грязи с раствором))) - стекло кабины копра в этом помете)))), не считая железа. Главный инженер конторы быстренько проектировщиков уговорил скорректировать - по "сухому"))). А в бентонит били - бурение вели РБУ на ЗИЛ-131, но тяжелый случай))) 4-6 свай 16м за 12 часов смены, но там составные сваи были, без фонтанов)))). Так же еще суглинки тв и птв проходят, заказываешь водовозку, если точки подключения воды нет, и льешь рядом со сваей, но тоже грязища брызжет)))), но ползет потихоньку.
determinant Вам надо схему забивки свай откорректировать - книгу толковую по сваям (производству работ) почитайте. В песках так на дизель-молотах особенно на трубчатых: встала свая колом - отказ полный, внизу 5м, сверху еще 5м))). Бросаешь переезжаешь к другой - бьешь, таже история, и так далее. К вечеру к первой свае возвращаешься, а она уже "остыла" и лупишь ее - идет. Останется поп, но уже не 5м а 1-1.5м. Ну и остальные доколачиваешь. Правда конечно выработка бригады падает, люди на нервах - платят же за погонный метр - чем больше наколотил за месяц, тем больше и получил))))., а тут по два раза наезжай))). Схему движения копра по полю надо организовать - бить из центра поляны к краям - волну напряжения, так сказать разгонять)))). Лучше конечно гидравлический молот (сильно бережет сваю от разрушения), на крайний вариант штанговый дизель-молот (тоже более менее щадит) и сваи должны быть усиленные, ударостойкие. Это свойство песков - они образуют напряженную "пробку", которую пробить очень сложно. После снятия ударных нагрузок грунт под острием разуплотняется во времени. А вот в суглинках и глинах все наоборот, при забивке останавливаться не стоит, потом бывает так "засосет" - всю сваю разобьешь. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66
|
Цитата:
Спасибо за совет. Я могу только дать рекомендации по забивке. Посмотрим, что решат заказчики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
А кто знает, как понять возможность погрузить сваи вот на такой местности? -
Сверху суглинок, потом пески с водой (местами чутка напорной), потом коренной слой с глубины 6..9 метров. Геотехники как самый надёжный вариант предлагают пройти сваями до этого слоя ИГЭ-7. Исполнитель предлагает пригнать вибропогружатель и при необходимости использовать лидерное бурение. Но какое лидерное бурение сквозь такие пески?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вы разрез выложите, а то от табличек толку пока мало. И от руки нарисуйте положение на нем сваи.
И еще лучше, для экспресс-анализа))), выложите сводную таблицу физ-мех свойств, а не этот статистический набор. Что бы не ковыряться в статистике. Если вибропогружатель, то зачем в обводненных песках лидер? Для сметы конечно нужен))). Но нужно посмотреть разрез - на какую глубину вы загоняете сваю в коренной грунт. Коренной грунт уж больно хорош. Вот в этом грунте возможно проблема - вибропогружатель его не прошибет глубоко.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
Приношу извинения, картинки не прицепились. Ещё раз выкладываю в виде приложения + описание выработок.
Свайное поле пока не разработано, есть только рекомендации из отчёта геотехников: С учетом большой степени неоднородности прочностных и деформационных характеристик основания в плане и по глубине рекомендуется применить свайный тип фундамента; • при этом технология устройства свай должна исключать динамические воздействия на грунт, т.к. в противном случае возможно динамическое разжижение водонасыщенных песчаных грунтов основания; • нижние концы свай необходимо заглубить в наиболее надежный слой ИГЭ-7 на расчетную глубину (минимум 0,5м). Конструктор же предлагает рассмотреть более простой в исполнении столбчатый фундамент с заглублением опор на глубину промерзания, с ростверком в виде плиты. При этом подошвы будут расположены на разных уровнях - геотехники говрят, что так нельзя делать, т.к. такой фундамент боится боковых подвижек, а также различий в осадке подошв. Кто прав - х.з... Может я слишком заморачиваюсь... p.s. Дом - газобетон, 1,5 этажа, монолитные перекрытия, ориентировочный вес с фундаментом ~350-400т. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
С моей обывательской точки зрения - скважина не позднее, чем сразу заплывёт песчано-водной жижей примерно до УГВ. Т.е. из максимальной глубины погружения 10м пробурено будет всего ~2,5м. Я не понмаю смысла. Да и при погружении сваи жижа попрёт фонтаном в небо, наверно...
Цитата:
А то бить дизель-молотом геотехники не советуют (да и соседи ошалеют), вдавливать - это уже олимпстрой какой-то, нереальные затраты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Под геотехниками Вы подразумеваете геологов? Выделенная жирным писанина это их стиль в выводах.
Я немного не понял ледниковых отложений, слой №7, куда они рекомендуют сваи опирать. По одним показателям он отличный, по другим не очень. Такое впечатление, что они (геологи) измочаленные пробы грунта намотанные на шнек брали соскобом как есть. Т.е. накуролесили. Одни показатели противоречат другим. Это еще те "геотехники". Технология исключающая динамическое разжижение грунтов))) - буронабивные сваи. Если бить сваи, соседи не ошалеют у Вас 30метров. По ночам не стучите))). Все используют в зависимости от кошелька хозяина. Вы бы строителей спросили какой у них вибропогружатель? Базовый и основной это подвеска на кран 40тн г/п или копер с приводом от электростанции до 100кВт или гидравлической станции на солярке. Т.е. не веселое удовольствие. Еще есть на экскаваторах. А что значит от конструктора столбчатый фундамент с ростверком из плиты? Почему не просто плита. Вам бы предварительно проработать плановую и вертикальную посадку здания на участке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
Цитата:
Проще "обогнуть" склон на опорах с минимальными земляными работами: https://autode.sk/3iLXr7f - вот такая модель получается. Здесь условно изображены сваи. Если рассматривать столбчатый фундамент - то этот вариант схематично показан во вложении. Перед проектированием дома помимо ИГИ я заказывал у геотехников расчёт устойчивости и рекомендации по выбору фундамента с учётом анализа имеющихся рисков конкретного участка. Привёл их соображения в сообщении выше. Возможно это перестраховка. Цитата:
Более того, ИГИ проводилось дважды. В первый раз было именно "сверление дырок" ручным шнеком с соответствующим результатом. Тот отчёт в мусор... (ну хоть типы грунтов примерно совпали со вторым ИГИ, уже хорошо) Последний раз редактировалось red_chili, 19.01.2023 в 02:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У них по данным пористость отличная, модуль хороший, сцепление, угол трения отличный, а консистенция так себе и суглинок сразу становится тугопластичный. Физика не сходится. Укладывать должны были не на траву, а в деревянную кассету, потом последующие действия с упаковкой. Ну да ладно.
Если вопрос о применимости типа свай, то и вибрированные и забивные пройдут. Вопрос по забивным - будет тяжело их на косогоре бить. С вибропогружением таких проблем не будет. Производительность и вспомогательные мероприятия от выбранного типа техники, какую привезут.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
По поводу ИГИ - это реально боль была найти исполнителя. Тут принцип "остальные ещё хуже".
Данная лаба давала ещё кучу заключений (во вложении). Это уже пусть конструкторы смотрят. Цитата:
Второй вопрос уже по теме применимости столбчатого фундамента, наверно лучше будет в отдельную тему вынести. По предварительным прикидкам он выйдет на ~40% дешевле свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да будет дешевле. У меня вообще есть революционно-колхозное решение данного вопроса))). Меня эти идеи давно мучают, но они в дачастрое реализованы. Вместо столбчатых фундаментов использовать колодезные кольца ф1000мм. Они недорогие. Берете вкапываете методом подрыва изнутри (щадящий способ). Опалубки уже нет, армирование не ахти какое. Заполнение тоже решается. Остается только воткнуть колонну-стойку.
У меня так друг построил 3-х этажный дом. Насчитал еще большую экономию.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Забивные ЖБ сваи. Ситуация. | SergeyAB | Основания и фундаменты | 34 | 20.10.2010 10:45 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |