| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Расчетная длина колонн склада
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 24087
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Offtop: при многопролетной схеме каждая колонна через фермы (в плоскости) и жесткий диск (из плоскости) как бы опирается на все остальное здание единственное - для крайних колонн другая схема, ибо отличается загружение (ветровая нагрузка присутствует) |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Полагаю, на высоту 15м двухветвевые стоечки надо бы поставить.
По определению Ваша рама - свободная, поэтому по ф-ле 69 с учетом 3-го абзаца п. 6.10* мю=корень((0+0,56)/(0+0,14))=2, а потом центральные стойки как более нагруженные проверить по ф-ле 71* если чудом выйдет, что мю больше 2-х. ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Раскрепление будет именно в горизонтальной плоскости (верхний узел колонны может перемещаться по вертикали и не может по горизонтали - диск покрытия при многопролетном каркасе не пустит). смотрим табличку и получаем мю=0,7. UPDATE Например, посмотрите "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Т.2." с. 55. /под ред. Кузнецова В.В. (ЦНИИ ПСК им. Мельникова) Правда, это относится к многопролетным рамам либо двухпролетным с тяжелыми кранами и небольшой общей длиной здания. Однопролетные, двухпролетные без тяжелых кранов - уже не годится, там верхний узел считается незакрепленным и мю=2 Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
Да серия вып.6 при такой высоте говорит о 2-х ветвевых колоннах, но пока надо понять,что получится из одной.
Из плоскости там конечно распорки и связи будут, также связи по фермам, что касается жесткого диска, у меня профнастил по прогонам вроде как им и является, но в то же время тут единого мнения нет, и вот еще оказалось(см.) там будет некая этажерка до низа ферм,(со связями из плоскости) она-то я полагаю и сыграет роль связи в плоскости и по всей видимости сделает мю=0,7? Последний раз редактировалось benderbey, 19.07.2011 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
сомневаюсь
![]()
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Видимо, товарисч Кузнецов В.В. и весь ЦНИИ ПСК тоже бредил, когда писал это? = ))
Встречал и в другой литературе, просто под рукой сейчас нету. Возьмите, пож-та, укзанный справочник, откройте на нужной странице, потом пишите в ЦНИИ ПСК, что они написали бред.. = )) @LEXx, нет, схема деформации под нагрузкой ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кузнецов В.В. этого не писАл (да и написать такую глупость не смог бы), зачем на него переводить стрелки? Без вертикальных связей мю никогда не будет 0,7, каким бы жестким диск покрытия ни был.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Потом - думаем о том, кто именно бредит троллит Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
Ну а кроме тыканий пальчиком что-нибудь по делу сказать можете? Хотя бы по посту 11 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
benderbey, уважаемый, я же сказал Вам по делу - мю=2 для бессвязевой схемы. Это я в Вас ткнул пальчиком, что-ли???
Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.07.2011 в 17:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
смотрим
смотрим схему в.) и читаем, что написано про нее. palexxvlad, разберитесь хорошенько, прежде чем... (далее по вашему тексту) с.55 - вы точно там смотрите, где нужно? трехтомник "справочник проектировщика", второй том. Так называемый "новый мельников" 98-го года издания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
orehovalexey,
Все что ты здесь пропагандируешь относится к рамам с жестким сопряжением колонны с ригелем, а не с шарнирным. Жесткий диск покрытия здесь ни при чем.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
посмотри в.) а потом скажи, с каких пор жесткий узел стал "кружочком" на рсчетной схеме обозначаться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
И еще один момент. В схеме а загружены все колонны, а в схеме в - только одна. В такой постановке мю действительно будет меньше двух (но думаю, что и больше чем 0.7). Если же такие же силы приложить ко всем колоннам, то получаем схему а с мю = 2. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Нитонисе, а где вы увидели "жесткий лиск" в скобочках? я вот там вижу " Схемы в.), г.) относятся к многопролетным рамам при наличии сплошного диска (жесткая кровля, система продольных связей), связывающего по верху все колонны и обеспечивающего пространственную работу каркаса" в моем понимании жесткий диск = сплошной диск; жесткая кровля - профлист на саморезах. Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тов. Кузнецов очень мудрый человек. Здесь не в ригеле дело, а в нагрузках на колонны. Ригель в схеме в) является лишь распоркой(т.е. не нагружен вообще).
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну я тут неверно трактовал. Тут все таки жесткая кровля и система продольных связей - это расшифровка жесткого диска. А вот секрет получения мю 0.7 в том, что грузится одна колонна, а остальные ее держат (через жесткий кровельный диск).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Нет, этажерка считается отдельно, одна ее стойка - часть рамы, другая раскреплена на раму т.с.
мю 0,7 будет, если профлист расчитывать как диафрагму по спец. рекомендациям или организовать горизонтальную продольную связевую ферму по нижнему поясу стропильных ферм вдоль крайних рядов колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сергей Козовник, прошу прощения, не понял о какой этажерке идет речь. Ориентировочно, при соблюдении раскреплений по #11, мю для колонн будет = 0,7(как в плоскости так и из плоскости ферм), но я бы еще пересчитал с реальными жесткостями и сопряжением колонн с фундаментами. Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.07.2011 в 17:57. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Почитал выборочно этот бред и прослезился
Уважаемый palexxvlad Вам попонтоваться захотелось - или Вы считаете Кузнецова подобным себе - он наверное писал о строительстве отдельно стоящих колонн ![]() А теперь по существу - для принятия решения о жестком диске - желательно эту жесткость горизонтальную сосчитать. А для того чтобы ее учесть надо иметь еще вертикальные связи поставленные строго по нормам. А так толчем воду в ступе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Специально для palexxvlad.
если вы внимательно прочитаете текст и немного подумаете, то вас осенит: автор (кузнецов) разделяет схемы по типу соединения колонна-ригель и числу пролетов, а не по загружению. читаем: "Такой расчет достаточно трудоемок, поэтому на практике его упрощают - каждую колонну рассматривают изолированно от всей системы (рамы), и расчетные длины определяют в зависимости от условий закрепления ее концов и значения продольных сил. Коэффициенты расчетной длин колонн постоянного сечения определяют в зависимости от условий закрепления их концов " Про загружение остальных колонн, от которых мы "изолируемся", вы видите в тексте автора? я - нет. Читаем дальше. "а.) .... данное закрепление относится к однопролетным рамам ...., а также к многопролетным при отсутствии жесткого кровельного диска" в каком месте схема автора попадает под это? и где вы видите в тексте тов. Кузнецова что-либо про различное загружение колонн? То, что не показаны нагрузки на остальных колоннах в схеме в) не означает, что их там нет. Это означает, что " каждую колонну рассматривают изолированно", "..в зависимости от условий закрепления их концов ..." и пофиг на остальное. В то же время в более позднем варианте "Справочника проектировщика. Металлические конструкции" в 3-х томах под ред. Кузнецова (М, 1998 год) в т. 2, на странице 55-56 это несколько уточнено, исходя из общей конструкции каркаса, нагружений и т.д. в частности, сказано, что в двухпролетных зданиях большой длины с отсутствием/невысокой крановой нагрузкой данная схема может быть некорректна. но! в нашем случае здание аж четырех пролетное... Следовательно, жесткость всего каркасы в плоскости рамы намного выше, чем в двухпролетном. И именно по этой причине принимается такая расчетная схема отдельной "изолированной от остальной рамы" колонны. Offtop: а вообще... Главное - чтоб не упало. посчитаете на мю=2 вместо мю=0.7 - хуже точно не будет ![]() Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нисколько, мне захотелось, что бы коллега orehovalexey, и коллега benderbey, не наделали ошибок при проектировании...
ну-ну, лепите дальше "горбатого"... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Почему в схеме а) показаны деформации двух колонн, а в схеме в) деформации только одной? Очевидно, что в схеме в) автор намеревался подчеркнуть, что загружена всего одна колонна. Чем принципиально отличается схема а) от схемы в)? Допустим что у вас однопролетная схема здания и жесткий диск по покрытию. Не думаете, что в этом случае разницы между а) и в) не будет? Ну и в конце концов логически поразмыслите. Допустим у вас жесткий диск по покрытию и равномерная нагрузка. То есть се колонны одинаково загружены. Ну и как тут будут они друг дружке помогать? Самим бы справиться. Все дружно деформируются и единый на всех жесткий диск покрытия никак этому не препятствует. А вот если его к чему-то закрепить... или поставить вертикальные связи по колоннам, то эти связи как раз и будут препятствовать деформациям колонн. В этом случае действительно можно было бы считать верхнюю опору шарнирно-неподвижной. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
смотрю. И даже читаю пояснения тов. Кузнецова...
Цитата:
а Кузнецов считает, что можно. Напишите ему, что он неправ. Цитата:
Цитата:
При этом, чем больше пролетов - тем больше общая жесткость каркаса в плоскости рамы. Ладно, поспорили и остались, что называется, "при своих".. Offtop: И все же, в книге надо читать именно то, что в ней написано... а не подгонять ее под свои измышления, пытаясь найти в ней исключительно подтверждения собственной точке зрения |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Тем было до Черта.... почитав их... можно расчетную длину определить чего угодно и где угодно.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Он не неправ. Он просто о другом... Вот пусть кто-нибудь из форумчан хорошо владеющих МКЭ-программами посчитает двухпролетный каркас. Параметры каркаса (величина пролетов, высота рам, шаг рам) - выберите произвольно. В покрытии - жесткий диск. Больше связей нет. Колонны жестко защемлены в фундаментах. Надо выбрать одну колонну и посчитать для нее мю при двух вариантах - равномерно-распределенной нагрузки по всему покрытию и точечной нагрузки на одну колонну.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
ММдаа, как бы не хотелось согласиться с orehovalexey но видимо не до конца. В справочнике(см файл) я подчеркнул пункт про стены, м.б тов. Кузнецов имел ввиду что сам диск уже закреплен, то тогда безусловно мю=0,7. Но наверно palexxvlad
имел ввиду, то что будь диск покрытия хоть трижды жестким,но если он шарнирно оперт(лежит) на колоннах, то толку от него ноль. С другой стороны зачем тов. Кузнецов тогда вообще упомянул про жесткий диск покрытия если получается что суть его-ригель с жестким или шарн. опиранием? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
#7:
Цитата:
Цитата:
Стальной СНиП: Цитата:
Нормы не говорят как получена граница, когда можно не учитывать загруженность соседних элементов, да и сама граница часто туманна. Ф. 136 и 138 имеют ограничения на получаемое мю (хотя определяя мю расчетом на устойчивость можно получить мю выходящие за эти пределы), т. е. расчет на устойчивость не гарантирует получение СНиПовской расчетной длины. Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2011 в 23:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
плоскость торцевого фахверка расположена параллельно плоскости рамы. При этом он обладает жесткостьй (в этой плоскости). Соответственно, он не дает жесткому диску перемещаться в плоскости рамы. толку от него не 0, ибо абсолютно одинаково загруженных колонн в реальности не бывает, особенно в многопролетных зданиях. поэтому когда какая-то колонна начинает терять устойчивость, а другие (рядом) - нет, то они начинают "подпирать" эту "уезжающую" в сторону. Чем больше пролетов - тем больше отличающихся по загруженности колонн, тем эффективнее это "подпирание". Что дает жесткий диск? а он просто-напросто позволяет включать в это "подпирание" колонны соседних рам и обуславливает пространственную работу каркаса. Как выше писал один из коллег, "если все колонны одновременно потеряют устойчивость - то диск не поможет". И это так.. Но только мне крайне сложно представить, чтобы реальные (не теоретические) колонны все дружно ее потеряли... Нагружение все равно будет отличаться. с другой стороны... Возьмете мю=2 - хуже зданию точно не будет.. = )) Только колонну берите не К, а Ш либо вообще двухветвевую. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
eilukha опередил. Вижу единственный практический смысл - снеговой мешок в крайнем пролете на полфермы. Иначе думаю нет смысла выносить себе мозг. Основное расчетное сочетание нагрузка во всех пролетах. Мю=2, серии разрабатывали люди не глупее нас.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
[quote]
Цитата:
Вроде чето прояснилось но все равно стремновато, да и серии твердят о мю=2 Да можно конечно, но уж больно разница велика. Буду решать с применением схемы из #11 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
TO palexxvlad
А что все-таки скажете по поводу #47 его первой части( к вам как ярому противнику жесткого диска покрытия(в данной теме)) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сергей Козовник, день добрый! Из какого источника выдержка? Подскажите, пожалуйста.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Одно "но" - в настоящее время расчет рам на общую устойчивость нискольно не трудоемок Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2011 в 11:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Двухпролетная рама. Примыкание ригелей шарнирное, колонны жестко защемлены в фундаментах. Высота колонн - 6 метров, пролеты - тоже по 6 метров. Всего 3 рамы с шагом 6 метров. В покрытии - жесткий диск.
Два варианта нагружения: 1. Равномерно-распредеденная по покрытию 1 т/м2. 2. Сосредоточенная нагрузка в 5 тонн на рассматриваемую колонну. Определить мю для 3 колонн (угловая, крайняя, средняя) при каждом варианте нагружения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Спасибо. Результаты интересные. В случае загружения одной колонны выходим на те самые 0.7, хотя для угловой 0.85, а в случае загружения равномерной нагрузкой - мю поболе. Только вы не дали мю для угловой и крайне колонны при первом варианте нагрузки. Или проверять на устойчивость эти менее нагруженные колонны не имеет смысла?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не за что.
Если эту простанственную заменить эквивалентной плоской, то получится 6-ти пролетная рама. Поэтому те самые 0,7 и получаются. Да, потому, что от средней колонны будет зависеть потеряет устойчивость рама или нет. Если подменить жесткости краевых и угловых колонн на меньшие (пропорциональные нагрузкам, действующим на них) получим мю = 2 для всех колонн Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2011 в 15:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если присмотритесь, то заметите, что угловая колонна(да и весь каркас) теряет устойчивость в двух плоскостях. Другими словами, при такой схеме приложения нагрузки, удерживающих элементов(и факторов) схемы, для данной колонны, меньше, чем для других случаев нагружения. Соответственно мю будет больше.
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Это не эстетично) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
зато экономично ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Средняя - 1,635
угловые - 2,31 но это плоская схема в Скаде... попробуем и с объемную... с жестким верхом.. Вы, palexxvlad, смуту вносите в наши ряды надо все проверит... ![]() Уже, кажется, все порешали давным давно ... но Вы со своим Роботом..... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Ответа не ждите... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Учился в институте давно, так же давно общался с разработчиками серий (лет 20 прошло)
Так вот меня учили в крайних пролетах в угловых секциях ставить обязательно вертикальные связи в перпендикулярных направлениях. Исходя из этого и делались предпосылки на необходимую продольную жесткость здания в целом. Я не зря говорил о недостатке информации у автора темы. Всего каркаса я не увидел (может чего пропустил - ИЗВИНИТЕ). Считать все колонны с мю=2 - по меньшей мере это неуважение к инвестору, который Вам дает работу. Для принятия решения необходимо видеть весь каркас - возможно у Вас в крайней секции админблок, и еще много чего интересного. А так это просто конференция памяти Кузнецова |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Какой вариант нагружения имеете в виду? |
|||
|
||||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
"падает" или точнее "заваливается" на одну сторону.... ну 1 форма... скадовская...
![]() Хотя, зная eilukha... можно предположить, что ему видится сложнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Расчетная длина полустержня осталось, как и у целого стержня... оно так и должно быть... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() нет, не имеют Цитата:
таи слегка опередил... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Интересная тема. Много воды утекло. Подниму пожалуй.
Итак, ещё раз, каковы мю колонн для картинки из 1 поста (многопролётный каркас без вертикальных связей, но с жёстким диском в покрытии)? 2 или 0,7? Если следовать пункту 10.3.7 - 0,7. Но какой тогда смысл в п.10.3.6 (где опять-же фигурирует жёсткий диск), если мю можно принять не по нему (больше), а заведомо меньше по п. 10.3.7 вообще без расчёта. Почему указанная фраза находится в пункте ступенчатых колонн? Может дело в том, что предполагается крановая нагрузка, т.е. заведомо неравномерное загружение колонн? Почему не разместить этот пункт отдельно? По логике вещей соглашусь, что при равномерной снеговой нагрузке (плоская кровля без фонарей и перепадов в поперечном направлении) и отсутствии крановой нагрузки все внутренние колонны будут терять устойчивость примерно одновременно, и помочь соседним никак не смогут. Даже если и будет условно пара чуть недогруженных колонн - так они всё-равно не потянут в целом. Какие мысли? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.06.2011 12:51 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |