Отклонения свай от проектного положения в плане
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонения свай от проектного положения в плане

Отклонения свай от проектного положения в плане

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2011, 13:45 #1
Отклонения свай от проектного положения в плане
viking1963
 
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,080

Объект - резервуары для хранения нефтепродуктов, емкостью 30000 тонн, 50000 тонн. Фундамент - комбинированный свайно-плитный. Толщина ростверка = 400 мм. Сваи - длиной 12 метров, сечением 350*350 мм, основной шаг свай 2000 мм, 2100 мм. Основное армирование плиты фундамента - верхняя и нижняя сетки из арматуры ф20 мм АIII, с шагом 200 мм. Выполнил расчет в SCAD 11.3. Несущая способность свай по грунту = 120 тонн, допускаемая нагрузка на сваи = не более 85 тонн.
На оголовники свай - по результатам расчета в SCAD приходит нагрузка не более 70 тонн. При забивке свай, в связи с попаданием свай на твердое препятствие (вероятно валуны в намывных грунтах) произошло смещение части свай в плане, свыше допустимых значений. Смещения = 100 мм, 200 мм, 300 мм - в общем везде по-разному...максимальное смещение сваи = 455 мм (в плане). некоторые сваи в исполнительных съемках обозначены как сломанные. Свайные поля выполнены.

Пришло письмо со стройки : "Просим дать проектное решение о дальнейшем производстве работ..."
Нач. участка : Сидоров Иван Петрович

Уважаемые форумчане, какие посоветуете решения ?
(1. Перерасчет свайного поля в расчетной программе, с учетом смещения свай (для контроля, насколько увеличилась нагрузка на оголовки свай -?)
(2. Доп. армирование плиты ростверка)
(3. Посоветовать произвести техническое обследование объекта с выдачей заключений и рекомендаций)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50000-2.jpg
Просмотров: 775
Размер:	24.7 Кб
ID:	63106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50000-1.jpg
Просмотров: 721
Размер:	43.9 Кб
ID:	63107  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки на сваи.jpg
Просмотров: 713
Размер:	70.9 Кб
ID:	63108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 72.4.jpg
Просмотров: 1079
Размер:	63.9 Кб
ID:	63109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 91.1.jpg
Просмотров: 740
Размер:	58.8 Кб
ID:	63110  


__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2011 в 16:27.
Просмотров: 33471
 
Непрочитано 19.07.2011, 13:51
#2
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Фундамент - комбинированный свайно-плитный
Муторная вещь. Зачем она Вам? При такой несущей способности свай делали бы просто свайный фундамент... Если грунт (а грунт очень "мутная" вещь) не заработает так, как Вы ожидали, Ваше армирование ростверка не будет соответствовать действительности.

Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Перерасчет свайного поля, с учетом смещения свай
Да, пересчитать нужно. По результатам расчета дать корректировку армирования.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 13:52
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, какие посоветуете решения ?
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1. Перерасчет свайного поля с учетом смещения свай
А потом, если необходимо:
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
2. Доп. армирование плиты ростверка
Ну и вместо сломанных свай обычно дубли бьют.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:03
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Понятно...vv_77 , спасибо

Просто думаю - намного ли увеличение нагрузки будет при перерасчете, с учетом смещения свай ?
Возможно, несущественное увеличение нагрузки будет на оголовки свай ?

Сломанные сваи заменят (забьют дубли)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2011 в 14:14.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:05
#5
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
намного ли увеличение нагрузки будет при перерасчете, с учетом смещения ?
Вряд ли. Будет куда больше если из-под плиты ростверка убрать коэффициенты постели :-)
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:12
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Согласен...,
если убрать, то просто объект "повиснет" на сваях...(как избушка на курьих ножках...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:59
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


А предусмотрены ли какие-то мероприятия по защите ростверка от морозного пучения грунта?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 15:07
#8
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Нитонисе,
Доброго времени суток,
насчет морозного пучения - а что там предусмотреть то можно ?
Пенопласт "Styrofoam" кинуть под ростверк - так его ж раздавит нафиг...
Там нагрузка только от гидроиспытаний под 15,2 т/м2...
Хотя, есть Styrofoam под большие нагрузки...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 15:12
1 | #9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
насчет морозного пучения - а что там предусмотреть то можно ?
Пенопласт "Styrofoam" кинуть под ростверк - так его ж раздавит нафиг...
Там нагрузка только от гидроиспытаний под 15,2 т/м2...
Я проектировал фундаменты под резервуары, правда намного скромнее по емкости (до 250 кубов), но схема была как у вас - сваи (буронабивные) и плитный ростверк. Нагрузка на плиту от 15 до 20 т/м2. По поводу пучения озадачивался. Решением стала прослойка легкосжимаемого материала под ростверком (пенопласт) и опирание ростверка только на сваи, без учета отпора грунта. Конечно сваи придется делать гуще... но не придумал ничего другого. Вот и у вас спросил, может вы чего придумали как победить пучение.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 15:14
#10
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
насчет морозного пучения - а что там предусмотреть то можно ?
Подушку из песка с щебнем толщиной 1-1,5м. Под нефте емкости мы всегда закладываем. И КСП никогда не делали.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 15:17
#11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


alexandrius,
Да, подушка есть h=1,1 метр,
Фундамент, да - обычный свайный (как и у вас, наверное)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свайный фундамент.jpg
Просмотров: 716
Размер:	69.1 Кб
ID:	63117  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 14:46
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


viking1963, я полностью согласен с alexandrius и vv_77, надо пересчитать плиту на фактических сваях с учетом дублей и без учета к-та постели под плитой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 14:58
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


palexxvlad,
Доброго времени суток,
Спасибо за Ваш совет
А за счет чего "упраздняется" (не учитывается) коэффициент постели ?
(в связи с чем ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 14:58
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Ну и вместо сломанных свай обычно дубли бьют.
Опять же, дубль бьют рядом, то есть эти сваи будут а-ля забитые с отклонением от проектного положения. Посему да, самый рациональный путь - пересчет с учетом реального смещения свай (исполнительной съемки) и дублей. вот только не согласен, что надо убирать отпор грунта под плитой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 15:06
#15
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Forrest_Gump,
Доброго времени суток,
Думаю тоже, что грунт будет работать как упругое основание...
С1 и С2 убирать не надо
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:15
1 | #16
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


viking1963
Степень готовности играет очень большую роль, если ростверк не залит, то можно сделать утолщение плиты в месте "Отсутствия сваи" вариантов много и все зависит от того в каком состоянии нулевой цикл.
Относительно пучения, если ростверк висит на сваях, посмотрите есть ли пучинистые грунты в промерзающем слое, если есть просто проверить выталкивающую силу, скорее всего пройдет так как вес очень большой.
1. Посчитать с фактическим положением свай плитный ростверк, с выключением из работы "сломанных" свай
2. Проверить смещение сваи только в плане или они забиты под углом. Пьяный машинист на сваебое
3. Ростверк залит или нет, если да - акт о скрытых работах, кто подписывал и допустил такое непотребство, на каком основании.
Жду деталей
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:21
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Спасибо за Ваш совет
Совсем не за что
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
А за счет чего "упраздняется" (не учитывается) коэффициент постели ?
(в связи с чем ?)
За счет "перестраховки" от плохого уплотнения песчаной подушки. Кстати, какой процент от общей жесткости Вы оставили к-ту постели плиты?
 
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:24
#18
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Offtop: palexxvlad
Наверное нужно добавить, что если убирать коэффициент постели то ростверк работает как обычная балка на опорах конечной жесткости ,коэффициент постели идет в запас и армирование фактически будет балочно - крестовое, то есть ограниченной ширины в верхней зоне и по полной площади в нижней зоне
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 15:25
#19
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Integer,
Доброго времени суток,
Ростверки пока еще не заливали
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:30
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Наверное нуждо добавить, что если убирать коэффициент постели то ростверк работает как обычная балка на опорах конечной жесткости и коэффициент постели идет в запас
Да, но не балка на опорах конечной жесткости, а плита на упругом основании(тот же к-т постели для ростверка создается жесткостями свай, работающими в кусте)
 
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:36
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


viking1963
Что бы не усложнять себе жизнь, просто посмотри как изменится грузовая площадь при смещениях, так сможешь быстро вывести как меняется нагрузка на сваю.
Скажем так вытащи критическое отклонение, у меня получилось по круговой площади для 85 тонн диаметр 2,2 метра на одну сваю, по квадратной при расположении с шагом 2 метра по Х и У для 85 тонн 2,45 между сваями по одному направлению, но эт приблизительно на коленке. Дальше, бьют дубли в заданных допущенных тобой отклонениях, заливают ростверк и все довольны.

to palexxvlad
Надо посмотреть при каких расстояниях между сваями считается кустом, с измененными свойствами грунта между сваями, согласен в таком случае как упругое основание ограниченной площади, но зачем переводить сначала в коэффициент постели по площади, а потом проверять ростверк на продавливание от одной сваи, легче замоделировать точечную связь в таком случае, но это мое личное мнение
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 22.07.2011 в 15:48.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:46
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


судя по исполнительной съемке сломанная свая всего 1 на четверть.
При таких запасах по сваям я бы не мучился с пересчетом основания. Проверил бы только ростверк где пролет сильно увеличился. А вот в целях воспитания строителей надо предусмотреть какие либо работы по усилению.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 15:49
#23
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
в целях воспитания строителей надо предусмотреть какие либо работы по усилению.
ЛИС,
Доброго времени суток,
В смысле - арматуры добавить ?
(или локально утолщить ростверк ?)
(по результатам перерасчета)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:50
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В смысле - арматуры добавить ?
(или локально утолщить ростверк ?)
(по результатам перерасчета)
А это уж что предпочтительней. Если есть куда еще запихнуть железо, можно и арматуркой, а если некуда то нарастить. В любом случае это дополнительные затраты.
 
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:52
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Фундамент - комбинированный свайно-плитный. Толщина ростверка = 400 мм. Сваи - длиной 12 метров, сечением 350*350 мм, основной шаг свай 2000 мм, 2100 мм.
Шаг свай более 2-х толщин ростверка, поэтому нужно моделить и сосредоточенный отпор в месте головы сваи и отпор грунта на подошву ростверка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:52
#26
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


ЛИС
Угу, сэкономили на дублях и эти же деньги вбухали в усиление ростверка на месте сломанной сваи - логики нет, или я ее не вижу...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:53
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Надо посмотреть при каких расстояниях между сваями считается кустом, с измененными свойствами грунта между сваями
А что там смотреть, 5-7d считается кустом.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
согласен в таком случае как упругое основание ограниченной площади, но зачем переводить сначала в коэффициент постели по площади, а потом проверять ростверк на продавливание, легче замоделировать точечную связь в таком случае, но это мое личное мнение
Да разве ж я советовал такую замену? Я лишь упомянул, что
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...точечную связь в таком случае...
и при таком шаге, будет эквивалентно обычному к-ту постели для плиты на упругом основании
 
 
Непрочитано 22.07.2011, 15:55
#28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
ЛИС
Угу, сэкономили на дублях и эти же деньги вбухали в усиление ростверка на месте сломанной сваи - логики нет, или я ее не вижу...
Написал же
Цитата:
в целях воспитания строителей
. Но даже если и понадобится что-то усилить, то ИМХО дешевле ростверк усилить чем бить дубль в существующем свайном поле(это надо было делать сразу).
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 16:04
#29
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


palexxvlad,
По расчетам получилось, - нагрузка воспринимаемая сваями = 83-85 % от общей нагрузки...
Нагрузка, воспринимаемая плитой = 17-15 % от общей нагрузки
Прилагаю фото (смещение свай)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смещение1.jpg
Просмотров: 575
Размер:	59.2 Кб
ID:	63294  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смещение2.jpg
Просмотров: 536
Размер:	79.1 Кб
ID:	63295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смещение3.jpg
Просмотров: 531
Размер:	77.1 Кб
ID:	63296  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 16:10
#30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Прилагаю фото (смещение свай)
То я о чем я и написал - техника теперь доберется до места забивки дублей только после того как посрубают оголовки или из за сыпят.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 16:12
#31
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Планируют засыпать...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 16:19
#32
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


ЛИС
Да нее, лучше куча таджиков с убедителями последней модели. Судя по фотографиям отклонение не критичное, надо посмотреть насколько меняется нагрузка на сваю при таких отступах, по моему скромному мнению, нужно будет слегка посильнее заармировать ростверк, тем более по моему есть пункт о допущенном повышении нагрузки на сваи, по моему в "Свайных фундаментах" но под рукой нет посмотреть не могу.

viking1963
Немного смущает другое ростверк 400 мм высотой, а нагрузка от 50000 тонн получается при радиусе фундамента резервуара около 21 метра 36 тонн на м2. Если грузовая площадь сваи 2х2 метра это получается 144 тонны на сваю или 86,7 тс при 30000, или я что то путаю (даже с учетом 85% это 122,4 тс и 73,7 тс)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 22.07.2011 в 16:28.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 16:31
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
palexxvlad,
По расчетам получилось, - нагрузка воспринимаемая сваями = 83-85 % от общей нагрузки...
Нагрузка, воспринимаемая плитой = 17-15 % от общей нагрузки
Не представляю, как по расчетам это может получится. По-моему, этот процент принимается изначально, на страх и риск проектировщика и заказчика, и я бы его уменьшил как минимум вдвое...
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Прилагаю фото (смещение свай)
нормальное поле , пожалуй, полностью соглашусь с #32(to ЛИС) от Integer. А ростверк в 400мм тонковат

Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.07.2011 в 16:52.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 16:48
#34
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Integer,
По высоте столба воды в 15,2 м, нагрузка основная будет 15,2 т/м2...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 11:03
#35
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Ситуация: стойка опирается на сваю. Свая забита с отклонением. Подскажите, регламентируется ли нормами минимальное возможное отклонение сваи от проектного положения, начиная с которого необходимо устранять это отклонение (в моем случае делать металлический оголовок)?

Туплю... Это же и есть "предельные отклонения" в 0.2-0.3d по СНиП?!

Последний раз редактировалось dodrya4ok, 14.08.2012 в 11:11.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 13:59
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


dodrya4ok, ну да. Это наверное и есть то самое отклонение сваи в плане из СНиП.
А стальной оголовок - одно из предложений от вас проектировщикам, которые будут согласовывать отклонение от РД.

Однако это юридическая сторона дела. Которая теперь помимо норм СНиПа регламентируется техрегламентом, в котором просто вся ответственность ложится на вас.
И теоретически возможны случаи, когда отклонения будут в пределах СНиП, но настолько неудачны и такой малый запас прочности проектировщик задал, что здание рухнет от этих отклонений. Уверен, что очень сложно так ошибиться, но можно.
Но выбора у вас нет, только пользоваться СНиП и надеяться что этот уникальный случай на вас не придётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 09:36
#37
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Оживлю тему)
Подскажите, на каком минимальном расстоянии допускается бить сваю-дублёр? При условии, что уже забитая свая срезается? Допустимо ли бить дублёр на расстоянии 2,2d, к примеру?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 10:08
2 | 1 #38
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Оживлю тему)
Подскажите, на каком минимальном расстоянии допускается бить сваю-дублёр? При условии, что уже забитая свая срезается? Допустимо ли бить дублёр на расстоянии 2,2d, к примеру?
3d соблюдать не нужно. Берете минимальное расстояние которое позволит забить сваю.
Вложения
Тип файла: pdf Письмо по сваям-дублям.pdf (800.4 Кб, 260 просмотров)
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 10:33
#39
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Алексий31, спасибо за ценную информацию!

----- добавлено через ~13 мин. -----
Еще вопрос).
Такая ситуация. Забили сваи с отклонениями, превышающими регламентируемые нормами (в несколько раз). Процент "отклонившихся" от проекта свай достаточно высокий. Практически все. Что в таких случаях предпринимают?
Перерасчет здания с учетом расположения свай по факту? Естественно,с предусмотренными мероприятиями (срезка "ненужных" свай, добивка новых, изменения по ростверкам).
И что делают с кустами забитых свай, в которых расстояния менее 3d? Достаточен ли перерасчет (с учетом взаимного влияния свай) или нужны какие-то меры?
P.S. может кто сталкивался...

Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 10:47.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:05
1 | #40
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Перерасчет здания с учетом расположения свай по факту?
Именно так!
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И что делают с кустами забитых свай, в которых расстояния менее 3d? Достаточен ли перерасчет (с учетом взаимного влияния свай) или нужны какие-то меры?
Если меньше 3d только из-за отклонений в пределах нормы, то не надо ничего пересчитывать.
Если отклонения больше допустимых, то тут вопрос неоднозначный. Здесь была тема на форуме, не пришли к единому мнению. Но смысл в том что при расстояниях меньше 3d несущую способность свайного куста достоверно не определить.
Я бы посмотрел на запас по реальная расчетная нагрузка на сваю/принятая допускаемая нагрузка на сваю, может и разрешил бы в каких то местах отклонение на 5-10 см больше.
В остальных случаях - срубка неправильно забитой сваи и дубль.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:22
#41
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
В остальных случаях - срубка неправильно забитой сваи и дубль.
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d (центральной и крайней).
Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-13_110927.jpg
Просмотров: 158
Размер:	46.9 Кб
ID:	193555  

Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 11:29.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:28
#42
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d.
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:31
#43
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
Спасибо, Вас поняла )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:45
#44
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм).
Вообще, этот куст я бы попытался оставить как есть. Крайние сваи практически без отклонений - значит усилия в сваях от моментов практически не изменятся. Центральная свая же не самая нагруженная по ф. 7.3 СП 24.
Если ростверк достаточно жесткий - думаю можно оставить (но это только мое мнение, подпись то Вам ставить).
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:59
#45
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Центральная свая же не самая нагруженная по ф. 7.3 СП 24
По линейному расчету - да.
Но если учитывать работу ростверка и ограничить несущую способность сваи, то усилия в сваях выравниваются практически).
На самом деле столкнулась первый раз с таким.
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонения свай от проектного положения в плане



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? topotun Основания и фундаменты 6 08.06.2011 08:07
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 13.04.2010 17:56
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29