Отклонения свай от проектного положения в плане
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,080
|
||
Просмотров: 33471
|
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Муторная вещь. Зачем она Вам? При такой несущей способности свай делали бы просто свайный фундамент... Если грунт (а грунт очень "мутная" вещь) не заработает так, как Вы ожидали, Ваше армирование ростверка не будет соответствовать действительности.
Да, пересчитать нужно. По результатам расчета дать корректировку армирования. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
А потом, если необходимо:
Ну и вместо сломанных свай обычно дубли бьют. |
|||
![]() |
|
||||
Понятно...vv_77 , спасибо
Просто думаю - намного ли увеличение нагрузки будет при перерасчете, с учетом смещения свай ? Возможно, несущественное увеличение нагрузки будет на оголовки свай ? Сломанные сваи заменят (забьют дубли)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2011 в 14:14. |
||||
![]() |
|
||||
Согласен...,
если убрать, то просто объект "повиснет" на сваях...(как избушка на курьих ножках...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Нитонисе,
Доброго времени суток, насчет морозного пучения - а что там предусмотреть то можно ? Пенопласт "Styrofoam" кинуть под ростверк - так его ж раздавит нафиг... Там нагрузка только от гидроиспытаний под 15,2 т/м2... Хотя, есть Styrofoam под большие нагрузки...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я проектировал фундаменты под резервуары, правда намного скромнее по емкости (до 250 кубов), но схема была как у вас - сваи (буронабивные) и плитный ростверк. Нагрузка на плиту от 15 до 20 т/м2. По поводу пучения озадачивался. Решением стала прослойка легкосжимаемого материала под ростверком (пенопласт) и опирание ростверка только на сваи, без учета отпора грунта. Конечно сваи придется делать гуще... но не придумал ничего другого. Вот и у вас спросил, может вы чего придумали как победить пучение.
|
|||
![]() |
|
||||
alexandrius,
Да, подушка есть h=1,1 метр, Фундамент, да - обычный свайный (как и у вас, наверное)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
palexxvlad,
Доброго времени суток, Спасибо за Ваш совет А за счет чего "упраздняется" (не учитывается) коэффициент постели ? (в связи с чем ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Опять же, дубль бьют рядом, то есть эти сваи будут а-ля забитые с отклонением от проектного положения. Посему да, самый рациональный путь - пересчет с учетом реального смещения свай (исполнительной съемки) и дублей. вот только не согласен, что надо убирать отпор грунта под плитой.
|
|||
![]() |
|
||||
Forrest_Gump,
Доброго времени суток, Думаю тоже, что грунт будет работать как упругое основание... С1 и С2 убирать не надо
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
viking1963
Степень готовности играет очень большую роль, если ростверк не залит, то можно сделать утолщение плиты в месте "Отсутствия сваи" вариантов много и все зависит от того в каком состоянии нулевой цикл. Относительно пучения, если ростверк висит на сваях, посмотрите есть ли пучинистые грунты в промерзающем слое, если есть просто проверить выталкивающую силу, скорее всего пройдет так как вес очень большой. 1. Посчитать с фактическим положением свай плитный ростверк, с выключением из работы "сломанных" свай 2. Проверить смещение сваи только в плане или они забиты под углом. Пьяный машинист на сваебое ![]() ![]() 3. Ростверк залит или нет, если да - акт о скрытых работах, кто подписывал и допустил такое непотребство, на каком основании. Жду деталей ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Совсем не за что
![]() За счет "перестраховки" от плохого уплотнения песчаной подушки. Кстати, какой процент от общей жесткости Вы оставили к-ту постели плиты? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Offtop: palexxvlad
Наверное нужно добавить, что если убирать коэффициент постели то ростверк работает как обычная балка на опорах конечной жесткости ,коэффициент постели идет в запас и армирование фактически будет балочно - крестовое, то есть ограниченной ширины в верхней зоне и по полной площади в нижней зоне
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Integer,
Доброго времени суток, Ростверки пока еще не заливали
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, но не балка на опорах конечной жесткости, а плита на упругом основании(тот же к-т постели для ростверка создается жесткостями свай, работающими в кусте)
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
viking1963
Что бы не усложнять себе жизнь, просто посмотри как изменится грузовая площадь при смещениях, так сможешь быстро вывести как меняется нагрузка на сваю. Скажем так вытащи критическое отклонение, у меня получилось по круговой площади для 85 тонн диаметр 2,2 метра на одну сваю, по квадратной при расположении с шагом 2 метра по Х и У для 85 тонн 2,45 между сваями по одному направлению, но эт приблизительно на коленке. Дальше, бьют дубли в заданных допущенных тобой отклонениях, заливают ростверк и все довольны. to palexxvlad Надо посмотреть при каких расстояниях между сваями считается кустом, с измененными свойствами грунта между сваями, согласен в таком случае как упругое основание ограниченной площади, но зачем переводить сначала в коэффициент постели по площади, а потом проверять ростверк на продавливание от одной сваи, легче замоделировать точечную связь в таком случае, но это мое личное мнение
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 22.07.2011 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
судя по исполнительной съемке сломанная свая всего 1 на четверть.
При таких запасах по сваям я бы не мучился с пересчетом основания. Проверил бы только ростверк где пролет сильно увеличился. А вот в целях воспитания строителей надо предусмотреть какие либо работы по усилению. |
|||
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, В смысле - арматуры добавить ? (или локально утолщить ростверк ?) (по результатам перерасчета)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Шаг свай более 2-х толщин ростверка, поэтому нужно моделить и сосредоточенный отпор в месте головы сваи и отпор грунта на подошву ростверка.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
ЛИС
Угу, сэкономили на дублях и эти же деньги вбухали в усиление ростверка на месте сломанной сваи - логики нет, или я ее не вижу...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() и при таком шаге, будет эквивалентно обычному к-ту постели для плиты на упругом основании |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
palexxvlad,
По расчетам получилось, - нагрузка воспринимаемая сваями = 83-85 % от общей нагрузки... Нагрузка, воспринимаемая плитой = 17-15 % от общей нагрузки Прилагаю фото (смещение свай)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Планируют засыпать...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
ЛИС
Да нее, лучше куча таджиков с убедителями последней модели. Судя по фотографиям отклонение не критичное, надо посмотреть насколько меняется нагрузка на сваю при таких отступах, по моему скромному мнению, нужно будет слегка посильнее заармировать ростверк, тем более по моему есть пункт о допущенном повышении нагрузки на сваи, по моему в "Свайных фундаментах" но под рукой нет посмотреть не могу. viking1963 Немного смущает другое ростверк 400 мм высотой, а нагрузка от 50000 тонн получается при радиусе фундамента резервуара около 21 метра 36 тонн на м2. Если грузовая площадь сваи 2х2 метра это получается 144 тонны на сваю или 86,7 тс при 30000, или я что то путаю (даже с учетом 85% это 122,4 тс и 73,7 тс)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 22.07.2011 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
нормальное поле ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.07.2011 в 16:52. |
|||
|
||||
Integer,
По высоте столба воды в 15,2 м, нагрузка основная будет 15,2 т/м2...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Ситуация: стойка опирается на сваю. Свая забита с отклонением. Подскажите, регламентируется ли нормами минимальное возможное отклонение сваи от проектного положения, начиная с которого необходимо устранять это отклонение (в моем случае делать металлический оголовок)?
Туплю... Это же и есть "предельные отклонения" в 0.2-0.3d по СНиП?! Последний раз редактировалось dodrya4ok, 14.08.2012 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
dodrya4ok, ну да. Это наверное и есть то самое отклонение сваи в плане из СНиП.
А стальной оголовок - одно из предложений от вас проектировщикам, которые будут согласовывать отклонение от РД. Однако это юридическая сторона дела. Которая теперь помимо норм СНиПа регламентируется техрегламентом, в котором просто вся ответственность ложится на вас. И теоретически возможны случаи, когда отклонения будут в пределах СНиП, но настолько неудачны и такой малый запас прочности проектировщик задал, что здание рухнет от этих отклонений. Уверен, что очень сложно так ошибиться, но можно. Но выбора у вас нет, только пользоваться СНиП и надеяться что этот уникальный случай на вас не придётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
3d соблюдать не нужно. Берете минимальное расстояние которое позволит забить сваю.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Алексий31, спасибо за ценную информацию!
----- добавлено через ~13 мин. ----- Еще вопрос). Такая ситуация. Забили сваи с отклонениями, превышающими регламентируемые нормами (в несколько раз). Процент "отклонившихся" от проекта свай достаточно высокий. Практически все. Что в таких случаях предпринимают? Перерасчет здания с учетом расположения свай по факту? Естественно,с предусмотренными мероприятиями (срезка "ненужных" свай, добивка новых, изменения по ростверкам). И что делают с кустами забитых свай, в которых расстояния менее 3d? Достаточен ли перерасчет (с учетом взаимного влияния свай) или нужны какие-то меры? P.S. может кто сталкивался... Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 10:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Именно так!
Цитата:
Если отклонения больше допустимых, то тут вопрос неоднозначный. Здесь была тема на форуме, не пришли к единому мнению. Но смысл в том что при расстояниях меньше 3d несущую способность свайного куста достоверно не определить. Я бы посмотрел на запас по реальная расчетная нагрузка на сваю/принятая допускаемая нагрузка на сваю, может и разрешил бы в каких то местах отклонение на 5-10 см больше. В остальных случаях - срубка неправильно забитой сваи и дубль.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d (центральной и крайней). Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм). Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
Если ростверк достаточно жесткий - думаю можно оставить (но это только мое мнение, подпись то Вам ставить).
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
Отклонения буровых свай от проектного положения | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 5 | 27.01.2014 10:43 |
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? | topotun | Основания и фундаменты | 6 | 08.06.2011 08:07 |
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.04.2010 17:56 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |