Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах

Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2011, 11:53 #1
Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах
mr.L
 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21

Добрый день, форумчане!
Прошу совета и оценки принятых решений по фундаменту.
Проектирую коттедж в 2 этажа, стены - газобетонный блок, перекрытия - пустотные плиты перекрытия, подвала нет. Геология на участке не делалась, но есть геология сделанная под прокладку дороги в 7-8 метрах от участка строительства(глубина разведки всего 4м), решил принять ее, другой не будет.
Вот состав:
1. Супеси пылеватые твердые плотность 2,01т/куб.м, Е=18МПа, Фи=24 мощность 0,6м (ниже супеси появляются ГВ)
2. Пески пылеватые средней плотности, влажные, насыщенные водой плотность 1,8т/куб.м, Е=11МПа, Фи=26 мощность 1,8м
3. Пески средней крупности средней плотности, насыщенные водой плотность 1,83т/куб.м, Е=32МПа, Фи=31 мощность 1,4м
Заказчик очень хочет фундамент в виде фундаментной плиты(считает что так очень надежно) толщиной 300мм. Пока архитектор колдует над планами и фасадами, решил прикинуть плиту в Скаде на приблизительные (нагрузки взял из опыта: на внутренние несущие стены 15т/п.м, на внешние несущие 10т/п.м, на внешние несущие стены 7т/п.м).
Вот что выходит:
Перемещений по Z (осадка)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 588
Размер:	96.1 Кб
ID:	64030
То есть осадка в пределах нормы, армирование очень даже приемлемое.
Так как почти все пески в водонасыщенном состоянии будет возникать морозное пучение, для защиты фундамента - планирую утеплять отмостку по периметру согласно СТО Пеноплекса.
Среднее давление под плитой выходит 4,5т/кв.м, что меньше расчетного сопротивления супеси (R=22.5т/кв.м).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя по X.JPG
Просмотров: 417
Размер:	104.0 Кб
ID:	64031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя по Y.JPG
Просмотров: 276
Размер:	106.4 Кб
ID:	64032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя по Y.JPG
Просмотров: 246
Размер:	113.0 Кб
ID:	64033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя по Х.JPG
Просмотров: 267
Размер:	100.1 Кб
ID:	64034  

Просмотров: 17751
 
Непрочитано 05.08.2011, 12:10
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Среднее давление под плитой выходит 4,5т/кв.м, что меньше расчетного сопротивления супеси (R=22.5т/кв.м).
Насколько заглублена плита и как посчитано расчетное сопротивление?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:13
#3
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Насколько заглублена плита и как посчитано расчетное сопротивление?
Заглубление принял на 0,5м от поверхности земли. На самом деле в геологии еще есть чернозем 0,15м, но я решил его не писать, так как в любом случае в расчете он не участвует.
mr.L вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 10:03
#4
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


что больше ни у кого предложений и замечаний нет?
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 10:57
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
что больше ни у кого предложений и замечаний нет?
А какие хотите предложения если

Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Геология на участке не делалась, но есть геология сделанная под прокладку дороги в 7-8 метрах от участка строительства(глубина разведки всего 4м), решил принять ее
Тут если кровля слоёв грунта под зданием прыгает на 0.5 м, ваша красивая картинка сразу изменится.
И домик у Вас неужели симметричный и его центр тяжести по центру плиты?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 11:05
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Получается ты строишь плиту, раскапывая супесь твердую на 250 мм? (при подготовке 100 мм)
И останется 350 мм, под которой - водонасыщенный пылеватый песок. Кто-нибудь думал как это строить?
И самый главный вопрос уже задали:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
как посчитано расчетное сопротивление?
mr.L, попробуй задать неравномерную нагрузку, с учетом частичного загружения полезной и снеговой, интересно - что получится.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 11:24
#7
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Тут если кровля слоёв грунта под зданием прыгает на 0.5 м, ваша красивая картинка сразу изменится.
И домик у Вас неужели симметричный и его центр тяжести по центру плиты?
Ну залегание слоев почти горизонтальное, нет резкого выклинивания слоев, думаю что на участке строительства картина не меняется кардинально.
Дом действительно симметричный (пролеты 3,9м-5,2м-3,9м), с несущими поперечными стенами. Мало того, архитектор выдал предварительную картину(планы, разрезы) и нагрузки вышли примерно в 1,4 раза меньше тех, что я задавал изначально по опыту.

Цитата:
И останется 350 мм, под которой - водонасыщенный пылеватый песок. Кто-нибудь думал как это строить?
Ну вот собственно больше всего и смущает, конечно, этот слой. А какие проблемы могут быть при строительстве?

Цитата:
mr.L, попробуй задать неравномерную нагрузку, с учетом частичного загружения полезной и снеговой, интересно - что получится.
Спасибо, попробую. То есть задать что полдома у меня загружен полезной+собст.вес+снег, а вторая половина без полезной и снега, только собств. вес?

Последний раз редактировалось mr.L, 08.08.2011 в 11:38.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 12:24
#8
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


Т.к. давление на фундамент не очень большое (от здания), следует посчитать воздействие нормальных сил морозного пучения на плиту (думаю супесь тоже будет пучить). Геологию желательно знать до глубины сжимаемой толщи. Почитайте рекомендации по устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
(хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.)
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 12:25
#9
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
То есть задать что полдома у меня загружен полезной+собст.вес+снег, а вторая половина без полезной и снега, только собств. вес?
Полдома - например. Может и четверть, смотря что за планировка.
Тут вот какой вопрос - откуда вода и сезонная ли она. Может уровень упадет. Пылеватые пески - набухающие, если УГВ переменный в пределах этого слоя, то вообще весело. Бурение в каком месяце делали, по твоей псевдогеологии? Уклон участка есть?
Пылеватый насыщенный песок - это самая настоящая каша, заливать монолит будет крайне тяжело.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 12:51
#10
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Т.к. давление на фундамент не очень большое (от здания), следует посчитать воздействие нормальных сил морозного пучения на плиту (думаю супесь тоже будет пучить). Геологию желательно знать до глубины сжимаемой толщи. Почитайте рекомендации по устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
(хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.)
Спасибо за совет. Да, пучинистость будет и в супесях, вот тока как этом смоделировать в Скад, наверное лучше локальной вертикальной нагрузкой с противополжным основной нагрузке знаком. Никогда не считал такое. Подскажите, если есть опыт, пожалуйста.

Цитата:
Полдома - например. Может и четверть, смотря что за планировка.
Тут вот какой вопрос - откуда вода и сезонная ли она. Может уровень упадет. Пылеватые пески - набухающие, если УГВ переменный в пределах этого слоя, то вообще весело. Бурение в каком месяце делали, по твоей псевдогеологии? Уклон участка есть?
Бурили в середине февраля. УГВ устоявшийся: "В период проливных дождей и обильного снеготаяния возможно поднятие грунтовых вод до дневной поверхности и появление верховодки." Уклон на участке минимальный, 0,3-0,5м на 20м. По набуханию никаких замечаний в геологии нет, думаю об этом бы обязательно упомянули.

Цитата:
Пылеватый насыщенный песок - это самая настоящая каша, заливать монолит будет крайне тяжело.
Я так понимаю в случае неудобства производства работ надо будет уплотнять основание щебнем перед устройством подбетонки.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 12:54
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: а как подводить комуникации......
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 14:25
#12
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


Цитата:
Спасибо за совет. Да, пучинистость будет и в супесях, вот тока как этом смоделировать в Скад, наверное лучше локальной вертикальной нагрузкой с противополжным основной нагрузке знаком. Никогда не считал такое. Подскажите, если есть опыт, пожалуйста.
Моделировать ничего не надо, требуется ручной расчет в результате которого получаете подъем фундамента (если таковой будет), и укладывается ли он в норматив. При условии что давление от пучения меньше чем давление от фундамента на грунт - учитывать морозное пучение нет необходимости.
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 14:29
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: а как подводить комуникации......
Offtop: А зачем подводить - вода сама в дом идет

Если ты пытаешься для защиты фундамента выполнить утепленную отмостку - какое тогда морозное пучение? Вот на всплытие надо посчитать.
Про набухание ничего не пишут, потому что он уже весь мокрый, набухший. Если высохнет - может неравномерно сесть.
Кстати, какой район строительства, если в феврале на глубине меньше метра вместо льда - вода?
Уклон какой-никакой есть - это хорошо. Заказчик в курсе, что он будет на "рисовом поле" жить? Надо над планировкой участка серьезно колдовать.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 14:51
#14
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Район строительства - ленинградская область.
Цитата:
Уклон какой-никакой есть - это хорошо. Заказчик в курсе, что он будет на "рисовом поле" жить? Надо над планировкой участка серьезно колдовать.
да уж, по другому сложно назвать такое болотце.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 10:07
#15
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


что-то тема заглохла. есть у кого-нибудь еще мысли относительно устройства фундамента на таких грунтах???
Alex (96RUS) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 10:28
#16
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Да, особо не заглохла... Сейчас заказчик решается на геологию непосредственно на участке, я предполагаю что она будет лучше чем та картина которую имею (мощность супесей будет больше, пылеватых песков - меньше), пересчитаю плиту. Но мне кажется, что все не так уж и страшно, плита работает довольно предсказуемо и армирование не такое уж и страшное.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 10:32
#17
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


что-то тема заглохла. есть у кого-нибудь еще мысли относительно устройства фундамента на таких грунтах???
А какие мысли нужны?
Порекомендовали же

(хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.)

Можно еще добавить
Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах Москва 1985г.
А цитировать фразы из руководств я сщетаю не нужно. Нужно проштудировать данный материал и принять решение по конкретному случаю.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 10:50
#18
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Порекомендовали же

(хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.)
Если есть в электронном виде, будьте добры - поделитесь. Буду благодарен.

Цитата:
Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах Москва 1985г.
Ну там немного не та метода, там вообще не применяется утепление для устранения морозного пучения, там заменяется пучинистый грунт на непучинистый и расчитывается податливость здания вцелом от действия морозного пучения.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 10:58
#19
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Цитата:
Ну там немного не та метода, там вообще не применяется утепление для устранения морозного пучения, там заменяется пучинистый грунт на непучинистый и расчитывается податливость здания вцелом от действия морозного пучения.
Тогда читай СТО 36554501-012-2008
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 11:05
#20
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Тогда читай СТО 36554501-012-2008
Ну собственно об этом СТО я и писал в первом посте:

Цитата:
планирую утеплять отмостку по периметру согласно СТО Пеноплекса.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 14:01
#21
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Упс а слона та я и не заметил ну тогда остается только
Цитата:
проштудировать данный материал и принять решение по конкретному случаю.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 14:24
#22
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Подниму тему, заказчик сделал геологию! Оказалось что под фундаментной плитой (глубина заложения 0,5м) такие грунты (вместо предварительной геологии):
1. Пески пылеватые желтые средней плотности влажные и насыщенные водой. Плотность 1,97 т/куб.м, Е=20МПа, фи 27, мощность 2,5м, "при приложении динамических нагрузок возможно проявление тиксотропных свойств"
2. Пески средней крупности серые средней плотности насыщенные водой. Плотность 2,01 т/куб.м, Е=32 мПа, фи 31, мощность 3,4м
3. Пески мелкие серые средней плотности насыщенные водой. плотность 1,99 т/куб.м, Е=28 мПа, фи 28, мощность (разведанная) 1м
УГВ на 1,3м ниже отметки земли, с возможным прогнозом поднятия на 0,5-1м (то есть вероятное поднятие к подошве плиты).
Давление под подошвой выходит 4,6т/кв.м, осадка по СНиП выходит ~10мм. Расчетное сопротивление песка пылеватого 17т/кв.м. Вроде все неплохо, но пугает то, что может проявлятся тиксотропия и вывод геологов, что надо делать замену грунта на 0,8м. По этому поводу думаю вот что. Глубина заложения фундамента небольшая 0.5м, из них 0.2м - растительный слой, то есть глубина снимаемой части пылеватого песка всего 0,3м, соотвественно высота стенки котлована незначительная для разжижения грунта. Предполагаю на дно котлавана укатать/вдавливать щебень для удобства производства работ. Правильно ли я рассуждаю?! Пожалста, направьте на правильный путь

Особо интересует мнение геологов о моих рассуждения по поводу тиксотропии

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2011 в 11:04.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 23:12
#23
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Вроде все неплохо, но пугает то, что может проявлятся тиксотропия и вывод геологов, что надо делать замену грунта на 0,8м
Шикарные у вас грунты...
У нас весь город на тиксотропных суглинках стоит. Ниче, вроде не утонул
Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Предполагаю на дно котлавана укатать/вдавливать щебень для удобства производства работ
А как это поможет производству работ?
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:23
#24
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Шикарные у вас грунты...
У нас весь город на тиксотропных суглинках стоит. Ниче, вроде не утонул
Спасибо за ответ. Да вот и мне так кажется что все не так плохо как написали геологи.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А как это поможет производству работ?
Ну по крайней мере не надо будет укладывать бетон подготовки на кашеобразную массу.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 10:41
#25
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Ну по крайней мере не надо будет укладывать бетон подготовки на кашеобразную массу.
Зачем? отсыпать 20 см песка среденй крупности и по нему укладывать. Так сказать , устроить пластовый дренаж. Иначе у вас бетонная подготовка будет влажная, так как будет сосать воду из грунта снизу. А по влажной подготовке гидроизоляцию устраивать нельзя.
Втопленный щебень не отсекет капиллярный подсос
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:02
#26
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
для защиты фундамента - планирую утеплять отмостку по периметру согласно СТО Пеноплекса
уточни у Заказчика когда в доме буде тепло, иначе тебя не спасет отмостка по периметру
К примеру дом построен за летний сезон-но пришла зима и отопление не провели, еще хуже -даже окна не поставили и в доме такая же температура как на улице.
Конечно можно сказать, что грунты хорошие, но все же....
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 12:11
#27
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
уточни у Заказчика когда в доме буде тепло, иначе тебя не спасет отмостка по периметру
К примеру дом построен за летний сезон-но пришла зима и отопление не провели, еще хуже -даже окна не поставили и в доме такая же температура как на улице.
Конечно можно сказать, что грунты хорошие, но все же....
Спасибо! По ТЗ дом будет для постоянного проживания, то есть по сути должно быть тепло все время. Согласно СТО "временно неотапливаемые" утепляются сплошным слоем под основанием фундамента, но это не мой случай. Хотя утеплять пол нужно будет в любом случае. Также напишу в примечаниях что в случае перезимования надо временно утепляться.
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:15
#28
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


mr.L, просто разбирал один такой случай,в проекте была отмостка утепленная-но дом простоял без отопления всю зиму -плиту поломало . В свои проектики закладываю либо под всю плиту ,либо с оговоркой что рассчитано на включенное отопление
motor-serg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49