| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Экспертиза промышленной безопасности объекта
DV
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 30921
|
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Судя по тому что вы написали не требуется.
Бывают случаи когда Ростехнадзор контролирует строительство особо важных и уникальных объектов. Критерии такие: пролет >100м высота >100м консоль >20м заглубление >10м Насчет экспертизы проекта достоверно не знаю, но точно слышал что местные органы ее не проводят. Вроде куда-то в Москву отправляют. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат: документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; (абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ) технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; здания и сооружения на опасном производственном объекте; декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 2. Экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств организации, предполагающей эксплуатацию опасного производственного объекта или эксплуатирующей его. 3. Результатом осуществления экспертизы промышленной безопасности является заключение. 4. Заключение экспертизы промышленной безопасности, представленное в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган, рассматривается и утверждается ими в установленном порядке. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 5. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности и требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 6. Экспертиза промышленной безопасности может осуществляться одновременно с осуществлением других экспертиз в установленном порядке. (ст. 13, Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") Конечно же ОПО. *** К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") "лифт" - устройство, предназначенное для транспортировки людей и (или) грузов в зданиях (сооружениях) с одного уровня на другой в кабине, перемещающейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°; (Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782 (ред. от 03.03.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов") |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
правомочно ли к проекту прошедшему гос.эспертизу
предъявлять какие то требования от принимающих к сдаче объекта организаций? Если в проекте на строительство ОПО прошедшем госэкспертизу были изменения, то они должны пройти экспертизу ПБ. Несмотря на то, что при строительстве ОПО не нужна экспертиза ПБ, ростехнадзор контролирует строительство начиная от получения извещения о начале строительства ОПО до подписания Акта о соответствии построенного объекта требованиям проектной.... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Некоторые не согласны с этим. Получают положительное заключение Госэкспертизы на ОПО, дальше разрешение на строительство в РТН в стр. надзоре и регистрируют журнал общих работ. Когда через неделю приезжает инспектор с РТН на объект, то с удивлением видит, что все уже построено, и ему лапшу на уши вешали, что все быстро построим. Ну и выписывает всем приличные штрафы.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Нет...Т.е. при новом строительстве экспертиза ПБ не предусмотрена...А если в существующем здании делаем лифт, то экспертиза ПБ нужна?И такой объект будет являться опо?
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Вы людей не путайте, и не передергивайте ФЗ. ст. 2 "Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону."
Автор по моему четко написал, что здание является административным, а не производственным. И не надо только утверждать, что в приложении ко всем зданиям это относится. Там четко написано производственные объекты!!! P.S. Производственные здания - это класс Ф.5, административные - это класс Ф.4, подкласс 3. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 94
|
Цитата:
И, заметьте - в указанном законопроекте речи об исключении из категории ОПО других гражданских зданиях (офисных, административных, медицинских и т.д.) даже не идет, т.е как были ОПО, так и останутся. Отсюда простой вывод: в понимании Ростехнадзора все объекты, включая гражданские, на которых имеется подъемное оборудование (лифты, эскалаторы и т.д.), в настоящее время считаются ОПО. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Цитата:
Я зашел в лифт, значит это ОПО, и если я в него зашел, значит у меня есть корочки РТН и я имею управлять этим средством передвижения. Если я не имею право доступа к лифту (т.е. нажимать на кнопки), значит должен меня сопровождать обученный в РТН человек, и который будет нажимать на кнопки. В письме ЛБ-761/7 пытались отнести жилые к неопасным объектам. Еще информация. Последний раз редактировалось tankist, 11.04.2012 в 06:10. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Думаю надо понимать что ОПО это не ООПО))
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование автомобильных дорог Регистрация: 24.06.2009
Спб
Сообщений: 5
![]() |
Здравствуйте! А помогите, плз, разобраться и мне.. Мы запроектировали улицу, в полосу отвода попал нефтепродуктопровод, мы его переложили. По проекту улицы получили положительное заключение экспертизы. Надо ли теперь проводить экспертизу промбезопасности? С одной стороны, по ФЗ116 НПП - опасный объект, с другой стороны проект перекладки НПП входит в состав проектной документации по строительству улицы и вроде как госэкспрертизы должно быть достаточно.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. Отошлите меня, пожалуйста, к какому-либо документу, где я могу найти ответы на следующие вопросы:
Вопрос 1 - какие документы для проведения экспертизы проектной документации (помимо заявления о проведении экспертизы промышленной безопасности, исходно-разрешительной документации и комплекта проектной документации) необходимо предоставить? Вопрос 2 - в каком объеме представляется проектная документация? Все разделы в соответствии с Постановлением Правительства РФ N87 от 16.02.08? Где можно ознакомится со списком представляемых разделов? Вопрос 3 - Разрешается ли представлять проектную документацию на стадии П? Или только на стадии рабочего проекта? Вопрос 4 - Где можно ознакомиться с образцом заявления о проведении экспертизы промышленной безопасности? Или кто-нибудь сможет ответить исходя из личного опыта. Спасибо заранее. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Так экспертные организации не делают этого, проектная документация проходит Госэкспертизу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Заходите на сайт экспертизы, там есть список всех документов, образцы заявлений, нормативка (в т.ч. расчет стоимости проведения ГГЭ) и т.д. У нас есть некоторые расхождения с информацией на сайте и в реальности. Например: доверенность у нотариуса заверять не надо, а на сайте такое требование прописано. 2. Если это реконструкция или новое строительство - полный комплект ПД плюс расчеты, изыскания, документы на землю. Если капремонт, техперевооружение - то это не ГГЭ, а ЭПБ. Там нужно разговаривать с экспертами плюс рабочка, плюс (по желанию) некоторые разделы ПД по требованию заказчика. 3. Если ГГЭ, то только ПД. РД - на ЭПБ. 4. На сайте ГГЭ. Автор, почитайте 145-ФЗ, 116-ФЗ, ПП РФ №87 и ГрК для начала. А то используемая вами терминология уже 5 лет как устарела. И определитесь ГГЭ у вас или ЭПБ. |
||||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Экспертизу чего? Проектной документации или самого переложенного НПП? У объекта есть декларация промбезопасности?
Если вы прошли экспертизу и выполнили работы в натуре, что вам еще надо? У НПП есть собственник, пусть он и решает. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Если речь идет об "Экспертизе промышленной безопасности проектной документации" то:
Документ это ПБ 03-246-98 1) Кроме самой документации ничего ненужно. 2) В соответствии с тех заданием. Что там будет перечислено, на то и будет сделана экспертиза. 3) Разрешаается. Рабочую документацию можно сделать после ЭПБ. 4) Не понял вопроса. Делают вобще-то. |
|||
![]() |
|
||||
Предлагаю снести тему в связи с невозможностью формулировки автором вопроса.
|
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Искать не буду, но там проектную документацию на Госэкспертизу отдали. В лицензии написан срок окончания действия лицензии. Вы же знаете, что сейчас лицензия бессрочная, и не верите, что написано в лицензии. Последний раз редактировалось tankist, 24.01.2013 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 2
|
всем кто ответил - огромное спасибо! особенно Thurd и Pavel_V
Цитата:
нет. имеется ввиду именно ЭПБ. Цитата:
не понятно. ЭПБ отменена? дайте, пожалуйста, ссылку каким документом. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
13 1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат: документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; То есть если объект по градостроительному кодексу под госэкспертизу не попал, но является опасным производственным объектом то нужно заключение экспертизы пром. безопасности. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На ЭПБ подается РД плюс "отдельные разделы ПД" это косвенно следует из Статьи 8 116-ФЗ. Т.к. там для строительства и реконструкции употребляется термин проектная документация, а с капремонтом и техперевооружением - документация. Например: Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Поскольку конкретного требования к составу документации на ЭПБ нет, то все зависит от самих экспертов. Thurd То есть если объект по градостроительному кодексу под госэкспертизу не попал, но является опасным производственным объектом то нужно заключение экспертизы пром. безопасности. Неправильно. Если строительство или реконструкция - ГГЭ, капремонт, техперевооружение, ликвидация - ЭПБ. |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
Недавно встречал ссылку, что на капремонт разрабатываются отдельные тома проектной документации по требованию заказчика. Т.е. Если заказчику надо, то он заказывает на капремонт отдельные разделы пд и полностью рд и несет в эпб. Все логично.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение Постановления Правительства №87 | Кочетков Андрей | Организация проектирования и оформление документации | 1825 | 18.11.2022 21:40 |
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" | DomDoc | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 21.11.2016 08:07 |
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта | Route | Технология и организация строительства | 2 | 08.06.2011 18:08 |
Определение сроков первичной экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений | Maxim Smertin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.07.2009 13:07 |
Экспертиза после постройки объекта | alexhach | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.08.2008 19:53 |