| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ангар 15х20.
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 13383
|
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 35
|
вот, сори забыл
[IMG]http://s45.***********/i108/1109/01/6f62bac5c478t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Уже не по себе как-то... Сдается, что растопчут нафиг при укладке..
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
по колоннам связи вдоль ангара посредине высоты поставил? гибкость 235 при мю=1 (даже при мю=0.7 целых 177) >120-150
вообще-то при 15 градусах - лишняя нагрузка на пояса, вот градусов 30 - еще куда-нишло а лучше - открой альбом ферм молодечно - сразу половина вопросов отпадет (кстати, на продавливание под раскосами пояса проверял?) |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 413
|
Недавно делал ферму покрытия 15 м. Вона чего вышло, гляди. Там две марки фермы, одна в зоне снегового мешка, причём хорошего мешка с 4-кратным увеличением в максимальной точке. Другая без мешка. Нормы украинские. Предельный снег без мешка порядка 160 кг/кв. м. Ветер учтён. Учтены также подвески коммуникаций и доп. нагрузки от установки солнечных батарей. Шаг ферм 3 м. Прогонов нет, профлист опирается непосредственно на верхний пояс. Учтена неразрезная работа профнастила покрытия. ( Кстати, чертежи конструкций есть, да и фермы уже изготовлены и стоят ).
По твоей ферме: сечения поясов с моей точки зрения завышены. Шаг прогонов 1 м слишком часто, сечение прогонов похоже на правду, но его можно уменьшить, если стык прогонов вынести за пределы фермы где-то на 0,15 L ( L-расстояние между фермами ), получив, таким образом, шарнирно-консольную балку. Угол между поясами такой, что выполнить сварку поясов в опорном узле весьма проблематично. По колонне ничего сказать не могу, подозреваю проблемы с устойчивостью из плоскости основного изгиба. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
вот не понимаю моды делать изгибаемые элементы из гсп.
у гсп толщина полки-стенки одинакова. Для изгиба это не рационально, те же швеллера и двутавры, у которых полки намного толще стенок (а на изгиб работают именно полки), будут лучше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Истинно так!
Двутавр/швеллер будет значительно легче, чем аналогичная по показателям Wx, Jx ГСП-коробочка, хоть квадратная, хоть прямоугольная. Т.е., при незначительном влиянии изгиба из плоскости и кручения коробка будет тяжелее и, соответственно, нерациональна. А пихают ее сейчас куда ни попадя.. Последний раз редактировалось orehovalexey, 03.09.2011 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Добавлено. Я сделал прикидочный расчет (только на снеговую нагрузку) и получились такие результаты: швеллер 20 ГОСТ 8240-97 (С245) - напряжения 214 МПа, ГСП 120х80х4.5 ГОСТ 30245-2003 (С245) - напряжения 201 МПа. При этом если учитывать прогоны как распорки ферм, то появляются требования по гибкости: швеллер - гибкость 227, ГСП - гибкость 155. Ну и вес 1 м.п.: швеллер - 18.36 кг/мп. ГСП - 13.08 кг/мп. Как видите по всем показателям преимущество у ГСП. Последний раз редактировалось Нитонисе, 03.09.2011 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
а раскрепления прогонов из плоскости - не? Тот же профлист дает сплошное раскрепление... в плоскости же гибкость коробки 120х80х4,5 будет выше, чем у швеллера 20 (ix почти в 2 раза больше у швеллера). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А какие цифры получаются у вас?
Ну даже если прогоны считать раскрепленными, то проходит только швеллер 18. А у него погонный вес 16.25 кг/мп, что тоже больше чем у подобранного ГСП. Какая разница, что в плоскости гибкость швеллера меньше? У него зато из плоскости гибкость больше. Если вы прогоны будете считать как распорки, то вы будете ориентироваться на плоскость с наибольшей гибкостью. И тут швеллер проигрывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Нитонисе Имейте ввиду, что в двускатной кровле при сплошном раскреплении прогонов профлистом, прогон воспринимает только вертикальную составляющую нагрузки, а горизонтальная воспринимается профлистом. Т.е. прогон считается по формуле М/W<Ry. Видимо Вы ошибочно посчитали по формуле Mx/Wx+My/Wy<Ry, отсюда и такие результаты. Пересчитайте прогон на прямой изгиб от действия только вертикальной нагрузки и убедитесь, что швеллер на 20-30 % выгодней трубы.
Что же касается определения гибкости прогона из плоскости, то она вычисляется исходя из расстояния м/у точками раскрепления из плоскости, т.е. между саморезами (не более 400 мм). Вот от этой длины гибкость и считаете. Тут даже у швеллера меньше 50 мм получится ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Уже много на эту тему сказано. Кто-то профлист считает раскреплением из плоскости, кто-то нет. Мне больше по душе точка зрения, что профлист все ж не достаточно надежен, чтобы эффективно работать в своей плоскости. Качество закрепления профлиста к прогонам со временем ухудшается. Могут появиться в местах крепления ржавчина в результате крепеж разбалтывается и как следствие не выполняет ту функцию, которые вы на него возлагали. Я не собираюсь оспаривать противоположную точку зрения, она имеет право на жизнь, но тем не менее я считаю это ненадежным. Ну а если профлист считать раскрепленим, то надо проверить - а воспримет ли он скатную составляющую? Я таких расчетов не делал, как тут ведет себя профлист?
Ну и не забываем, что кровля может быть и из сэндвичей. А тут споров еще больше чем в случае одного только профлиста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() Надо - так проверьте, в чем проблема то? Найдете фиктивную силу, на нее посчитайте саморезы на смятие металла, профлист на растяжение. К слову сказать даже в нормах прописано, что профлист, прикрепленный к прогону на саморезах вполне может являтся раскреплением. Не хотите считать - пожалуйста, бухайте тонны лишнего металла. Только не говорите потом, что это легче и экономичней. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 04.09.2011 в 22:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, если не учитывать скатную составляющую, то проходит швеллер и 12-ый (10.42 кг/м.п.). А ГСП - 140х60х3.5 (10.36 кг/м.п.). Но применив швеллер получаете головную боль - а раскрепляет ли профлист этот прогон или нет... далеко не все так однозначно. А применив ГСП - голова болеть ни о чем не будет
![]() Ну и что касается расчета на условную поперечную силу. Я просто таких расчетов не делал, пока разберусь... потому вас и спрашиваю. Вы же отстаиваете точку зрения, что профлист раскрепляет прогон. Значит, наверное уже считали. Все там нормально по расчету проходит с саморезами? А сам лист устойчив, воспринимая скатную составляющую? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
у 20 швеллера Wx=152cм3 и 18,4 кг/м.п, к нему приближается 200х120х4 с Wx=134cм3 и 19,6 кг/м.п. при сэндвич-панелях придется применить ГСП, под профлист легче швеллер и по весу и по трудоемости изготовления, а попытки доказать что профлист не раскрепляет сжатый пояс начинает походить на параною ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Вот откуда появляются такие утверждения. Вы что, контролируете все построенные объекты с кровельными прогонами запроектированными с учетом раскрепения профлистом? ![]() ![]() А что касается аварий - они, конечно, есть. И возможно в некоторых из них повинны прогоны, потерявшие устойчивость из плоскости. Вот такой случай обсуждался в этой теме. Начиная с 5-ой страницы приводят фото. А на первой странице тоже есть фото прогона потерявшего устойчивость из плоскости... Так что не все так однозначно с прогонами из швеллера, в отличие от прогонов из ГСП. И по-моему куда рациональнее применить именно ГСП-прогон, пусть вы потратите металла на 5-10% больше, зато обеспечите должную надежность. К тому же довольно часто старые здания с покрытием из профлиста начинают утеплять, в том числе кровлю, применяя сэндвич-панели. И тут реконструкция уже не обойдется без демонтажа старых прогонов и замены их на ГСП, либо постановки доп.связей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 413
|
Вот ещё, к примеру, конструкция, по характеру работы ближе к арке. Много воздуха. Хреново работает на одностороннее и несимметричное загружение ( что обязательно нужно учесть ), но вытянуть её увеличением сечений можно. За пределы здравого смысла не выходит.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Ильнур сэндвич толщиной 150-200 мм, приходится считать раскрепление саморезом такой длины, по-моему сомнения оправданы
когда только появились сэндвичи их применяли, как профлист, потом стали обращать внимание на непрочность их соединения с прогонами, решили, что панели не являются диском, какого ![]() на мой вкус ГСП, но не обязательно можно швеллер раскрепить в 2-3-х точках, любое сечение по расчету Последний раз редактировалось viqa, 06.09.2011 в 20:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Я лично меньше 0,8 на кровлю вообще не ставлю, аргументирую обычно нагрузкой в 120 расчетных кг длиной 10см на одну волну - грубо говоря, здоровенным дядькой-монтажником, бегающим по крыше. стеночки волны при тонком профлисте теряют устойчивость, заразы xD да и углы волны сминаются. Сэндвичи.. зацепить прогоны растяжками за конек с нужным шагом - и забыть про скатную составляющую при расчете прогонов. Не совсем забыть, конечно... но в кг выходит интереснее, чем гсп. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для Орехова Алексея.
Я думаю, что Вы неправы. (прочитал Ваш #14). ГСП - весьма неплохая штука. Гнутые швеллера: - При работе просто на изгиб (при небольших нагрузках - типа на кровлях) - незаменимая вещь. Коробочки: - Никакой прокатной двутавр/швеллер никогда "рядом не стоял" с ГСП-коробочкой (хоть квадратной, хоть прямоугольной) при даже ЗНачительнОМ воздействии (т.е. "влиянии изгиба...") из плоскости и кручении. Но то, что Вы пихаете их "куда нипопадя" - это не плохо. (Правда - было-бы лучьше, если-бы Вы делали это с умом). PS Было-б более безопасно, если-б Вы пихали "куда нипопадя" что-либо иное... Но это - уже не для этого форума. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Зачем же Вы полагаете, что винт гнется? Если до гиба дойдет, то винт просто сломается. Можно и швеллер раскрепить. Но можно и швеллер посчитать с бимоментом. Попробуйте. Возможно и без раскрепления обойдетесь. Вон VVN59 сгоряча даже утверждает, что швеллер рядом не стоял с коробочкой ![]() Что-то прогоны из коробок массово не вытеснили массово старых добрых швеллеров.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
такое ощущение, что через 2 слова на третье.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: вы часто пихаете "что-либо иное" куда ни попадя? ужас... Так можно и "коррозию" подхватить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
Не надо бимомента.. раскрепляем швеллер... и коробочка отдыхает...
![]() п.с. Offtop: orehovalexey, не надо вестись... учитесь не реагировать... очень в жизни помогает... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как сказать...
Мы ВЕЗДЕ, ПОВСЮДУ и ПОВСЕМЕСТНО (Миронов) впихиваем сэндвичи. Ну какой нормальный проектировщик бует набирать из того-сего и пятого-десятого, когда раз и готово? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
у пару крыш потекли, так от них бегаю теперь, стали появлятся не с плоским верхним листом, а профлист около 32 мм, попробуем, чем кончится, а сейчас моя любимая кровля: профлист-утеплитель-мембрана пвх
![]() возможно проблемы из-за того, что зимой часто то мороз, то "+", и так бывает довольно часто, у вас может мороз поустойчивее? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ангар 30х18 м.Узел примыкания фермы к фундаменту. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.05.2012 09:43 |
Как классифицировать ангар | F0xik | Архитектура | 6 | 11.01.2011 23:13 |
Прошу совета, ангар 50х100 м | Apollo | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 16.11.2010 09:17 |
Тентовый ангар | vs-tes | SCAD | 48 | 28.04.2010 21:33 |
Ангар для самолета | klip | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.10.2009 13:05 |