| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 10781
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
1.можно (правда не технологично, выполнять прорези под лист очень трудоемко).
2. фасонку лучше довести до нижнего пояса, стенки подкосов проверить на действующую силу. 3. можно и не в узлах, только характер работы фермы меняется (элементы и узлы необходимо считать с учетом продольной силы и момента)[P.S. при появлении моментов вся прелесть фермы убивается]. 4. а зачем? в фермах с фасонками они нужны только для удобства, в Вашем случае просто проверьте профиль на нагрузку от прогона. [P.S. а прогончики (относительно уголков) я бы развернул, держались бы лучше]. 5. не самое гениальное творение (излишне трудоемко, выполнено с отступлениями от основных принципов), но в целом, конечно неплохо. 6.можно оставить так, правда нужна будет подгонка, да и геометрию тяжело будет соблюсти [ но это конечно зависит от производителя, хотя продумать производство, зазоры и т.д. это дело и проектировщика]. 7. узел 3, да и 5 лучше переделать, предварительно продумав следующие темы (как варить? с учетом доступности и термических воздействий (чтоб один шев не рвал другой), как собирать ферму (если вдруг элементы чуть короче? как обеспечить качество работ (качественные швы я видел только на заводах с хорошим оборудованием). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Sacha 63, Спасибо, узел 3 (конек) я переделал, сместил немного оси выше на 20 мм., теперь зазор между швами 26мм.А вот узел 5 чем плох? вроде как равнопрочный стык получается, толщина фланца в 2 раза больше толщины стенки. Узел 4 тоже немного поправил. выкладываю исправленную версию
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Когда я учился, нам объясняли-что для выполнения сварного соединения детали долны быть подогнаны к друг другу (одно из условий получения шва с намеком на качество), допустим длина каждой полуфермы по нижнему поясу немного меньше чем надо (по 2мм, в пределах отклонения СНиП) а верхний пояс в размер и как быть? натягивать?
По узлу 4 (пластина установлена из за устойчивости или прочности стенки профиля? И еще по посту 7, видел серию по примерно таким фермам, у которых прогоны со смещением, так там в качестве верхнего пояса использовался двутавр 20Ш, а у Вас все так ажурненько. Посмотрите расчет, учли ли Вы моменты в сечениях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Цитата:
1. Верх.пояс - ГН. 120х3,5 2. НП - ГН.80х4,5 3. раскосы - ГН.70х2 4. стойки - Гн. 40х2 И прогоны я поставил по узлам и еще между узлами добавил. Это моя первая ферма, сильно не пинайте) по поводу узла 5, может тогда имеет смысл сделать два фланца через болты, как в коньке? нужны советы бывалых, предлагайте. Последний раз редактировалось bajk, 15.09.2011 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Если мне память не изменяет, нагрузка считается так: Снеговая - рассчетная для III района - 0,18т*м2 х 1,25 (согласно прил.3 вар 2) = 0,225 т*м2 Временная - 0,05 т*м2 * 1,2 = 0,06 Покрытие с утеплителем 0,035 т*м2 *1,05 = 0,0366т*м2 Итого на прогон 0,352т*м + вес прогона = 0,364 т*м От прогона на ферму сосредоточенная нагрузка 1,274 т. По моему как-то так. Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Кстати, у вас связей по фермам не предвидится? Что-то я не заметил о них даже упоминания. Сегменты фермы так соединяются. Пояса с раскосами в ГСП фермах обычно сварным швом без фасонок соединяются. Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 13
|
воистину, чтоб меньше иметь гемор с перевозкой все фланцы сделать на болтах, легче сборка при монтаже, и ещё по узлу 1 - в какой последовательности собираетесь варить стойку, пластинки и раскосы? не думали о том, что очень тяжело будет проварить шов стойки к пластине со стороны восходящего раскоса?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Я вручную прикинул прочность верхнего пояса в опорной зоне для Тр. гн.120x4 (3,5-характеристик не нашел) N/A+M/W=22.6*10^3/18.5 + 0.625*10^5/68.1=2140кг/см2 < 2450*0,9=2200кг/см2 ( но это для 120x4) при расчете по устойчивости может не пройти и для 120x4 так что проверьте сечение, кажется они слабоваты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
В данном слечае по сосредоточеной нужно считать, у вас нагрузка на ферму будет передаватся только от прогонов.
Кстати, пока под руку подвернулось: [IMG]http://s58.***********/i160/1109/44/0cefcd732c60t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Цитата:
НП - 100х5 раскосы 60х6 стойки 60х5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Как вы перешли от нагрузок по площади к погонной нагрузке на прогон? Если покрытие, скажем, из профлиста, то нагрузка прогон определяется не как нагрузка по площади умноженная на шаг прогонов, а как опорная реакция профлиста, расчитанного по неразрезной схеме.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
![]() |
До 16 м автотранспортом в легкую(зависит от изготовителя), правда высота смущает.
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Действительно, профнастил расчитывается по неразрезной схеме, и если задатся целью выполнить как можно более точную расчетную модель - считать нагрузку на прогон нужно как опорную реакцию профнастила, но в сложившейся практике инженерных расчетов принято вести расчет по упрощенной модели и нагрузки на прогон определять по грузовой площади. Чтоб не быть голословным - возмите того-же Мандрикова "Примеры расчета металических конструкций", Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм", Беленю и посмотрите примеры расчета ферм. Везде, нагрузка на прогон определяется по площади а не по опорной реакции. Далее, если вы внимательно посмотрите серии по фермам (например 1.460.3) вы увидите, что нагрузки на узлы фермы там то-же считались не как опорная реакция профнастила. Ага, совсем в легкую. Высота фермы - 3,75, погрузочная высота платформы - 1,6, итого - 5,35м. Однако негабарит получается, который возить достаточно муторно. А низкую платформу с длиной грузовой площадки 15,4м. вы будите очнь долго искать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Скажем если у вас два пролета по 3 метра и нагрузка 1 т/м2, то по грузовым площадям нагрузка на средний прогон выходит 1*3 = 3 т/м.п. А если учесть неразрезность профлиста, то будет 3.75 т/м.п. Если схема трехпролетная, то нагрузка на средний прогон по той же формуле 3 т/м.п., а с учетом неразрезности - 3.3 т/м.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Если считаешь МКЭ - почему бы и не учесть? Там это не сильно увеличивает трудоемкость расчетов и позволяет получить более точную картину. Ну и не будем забывать, что фермы рассчитанные по упрощенной схеме стоят уже по 20 лет и более. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А вот это вот абсолютно не аргумент, тем более что далеко не все фермы стоят. И вообще - соответствие натурных объектов расчетам - это отдельная тема. Тут же вся штука в том, что если по расчету какой либо элемент (например прогон) не проходит, то это вовсе не факт что он обязательно рухнет. Даже скорее всего он не рухнет. По многим причинам. Но тем не менее он будет ненадежным и может привести к аварии. Как вы считаете, 1 авария на 100 объектов - это приемлемый уровень проектирования? |
|||
![]() |
|
||||
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
![]() |
Так я и написал:
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А нагрузка не через прогоны на ферму передается? Из чего покрытие и какая снеговая нагрузка?
Набросал схему в ген3дим. Во вложении расчетные нагрузки в кН, продольная сила в кН, моменты в кНм. Смущает работа крайних раскосов. В них нет усилий и они не являются промежуточной опорой верхнему поясу судя по эпюре моментов. Что не так в схеме? Подозреваю я неправильно смоделировал опорные листы, задав их стержнем. Как тут надо сделать? [IMG]http://i024.***********/1109/cb/861db6366eac.png[/IMG] [IMG]http://s004.***********/i207/1109/cf/d8c962de80ce.png[/IMG] [IMG]http://s07.***********/i180/1109/bc/9a61b9e32e72.png[/IMG] Ну а если моделировать без опорного стержня, то немного нарушается геометрия (углы наклона раскосов), но эпюры получаются адекватные. Моменты распределяются как по неразрезной балке. Получаются расчетные усилия такие: верхний пояс: N = -217 кН, М = 8.86 кНм, крайние раскосы: N = -44 кН, средние раскосы: N = 67 кН, стойки: N = -35 кН, нижний пояс: N = -55 кН. Моментами в элементах решетки пренебрегаю, хотя кое где встречаются значения по 1 кНм. По верхнему поясу суммарные напряжения получаются порядка 177 МПа, что приемлемо даже если сталь будет С245. По всем остальным элементам фермы расчет по прочности также проходит с куда большим запасом. Осталось посчитать узлы и проверить выполнение конструктивных требований по гибости отдельных элементов и фемы в целом. [IMG]http://i043.***********/1109/2f/b078e3a0c669.png[/IMG] [IMG]http://s52.***********/i136/1109/04/0539be95f853.png[/IMG] Последний раз редактировалось Нитонисе, 17.09.2011 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
Нитонисе,
Большое Вам человеческое спасибо, что откликнулись на мою просьбу. На Вашей схеме прогоны расставлены как на рис. в первом посте, но в посте #9 я немного изменил положение прогонов и установил их на узлы фермы + между узлами. но потом я еще раз прикинул и убрал промежуточные прогоны. в итоге я оставляю прогоны только в узлах, т.е. по 4 прогона с каждой стороны. По поводу нагрузок, то собирал я их следующим образом: 1.снеговая - 180 кг/м2 2. собственный вес фермы - 950кг/3,5(шаг ферм)*16,6(длинна верх. пояса)=16 кг/м2 3. вес прогонов - шв.14П 28 п.м. * 12,3кг= 344кг./3,5*16,6= 6 кг/м2 4. пирог кровли (мет.черепица, утеплитель,ГКЛ, OSB....) = 60 кг/м2 Итого суммарная нагрузка на кв.м = 180+16+6+60=262кг/м2 теперь считаем нагрузки в узлах 262*3,5(шаг ферм)*2,7(шаг узлов)+100 кг(допустим человек на крышу залез)=2,6 т. в итоге верхний пояс я принял гсп120х6 нижний 100х5 раскосы 60х6 стойки 60х5 вот, как-то так. Материал фермы я принял сталь С245 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А что так? На узлы и элементы они будут влиять. Да и еще как задавали элементы и узлы, задание узлов в виде шарниров, и поясов состоящих из отдельных элементов для такой фермы не есть правильно.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен узел - деревянная ферма и ж/б плита перекрытия | Lonely_Bird | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.08.2011 10:02 |
ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет | Serik88 | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2011 19:01 |
Треугольная ферма пролетом 42 метра | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 02.12.2010 10:42 |