Какое принять сечение стропильных ног.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое принять сечение стропильных ног.

Какое принять сечение стропильных ног.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2011, 20:14 #1
Какое принять сечение стропильных ног.
endimion
 
архитектор
 
Volgograd
Регистрация: 30.07.2007
Сообщений: 121

Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Делаю реконструкцию коттеджика. Решили преобразовать чердак в полумансарду. Вроде со схемой и конструкцией утряс, но с сечением вышла загвоздка. Считать к сожалению не умею. Но, по опыту, знаю, да и сам много раз делал стропила 150х50. Стоек побольше, подкосов, прогонов...

А тут такая схема, что расстояние между точками опоры стропильной ноги 4,4 м. Длина стропильной ноги - 6 м. Уклон - 30 градусов. Снег - Волгоград.

Нашел вот такую таблицу http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 (правда для московского региона). И принял по ней себе сечение 200х50мм. Вроде бы и уговорил заказчика - пролет большой все же. Но вот кровельщик, который будет делать - бьет в грудь и говорит, что 150 будет в самый раз. Заказчик хочет дешевле.

Возразить, конечно, кроме как сделать умный вид, мне нечем. Хотел попросить совета. Так сказать из личного опыта. 150 или 200? ПОниаю, глупо, НАДО СЧИТАТЬ! Но назад дороги нет, крышу уже сегодня разобрали . И насколько можно доверять данной таблице? Откуда она?
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf разрез мансарда.pdf (91.0 Кб, 431 просмотров)

Просмотров: 9847
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:19
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Шаг стропил какой?
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:21
#3
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Вы забыли про шаг! Можно и 150 но стропила почаще!
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:24
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Делай с шагом 1 м и 50х150 мм и связи в продольном направлении не забудь. Снег в Волгограде меньше , чем в Москве.А фанеры в два слоя зачем?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 20:27
#5
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


шаг 600.
Как же делать шаг метр, когда весь утеплитель в основном 600х1200?
с фанерой переборщил, да. Пирожок поменяется

Последний раз редактировалось endimion, 13.09.2011 в 20:34.
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:36
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Первый раз слышу что бы утеплитель определял шаг стропил.Может еще учесть размер фанерного листа?Я бы еще затяжку пониже поставил.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 20:41
#7
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


а разве ненадо? я всегда закладываю шаг контробрешетки под сплошной настил, кратный размеру листа фанеры или ОСП 2440х1220.
Цитата:
Я бы еще затяжку пониже поставил
это которая по совместительству потолок? К сожалению, тогда он уменьшится... ( Для уменьшения распора? Я планировал что он там будет небольшой... ведь стропила по сути наслоные...
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:56
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие же это наслонные стропила.Наслонные стропила имеют опоры в двух точках в коньке и на наружной стене.По рисунку стропильные ноги в коньке упираются друг в друга и при нагрузке будут разъезжаться.Этот распор поспринимает затяжка -доска прибитая ниже конька и выше потолка.Вот эту доску желательно опустить пониже.
Если так хочется привязаться к размерам материалов то можно принять шаг стропил 600.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:02
#9
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


igr, спасибо.
Но там же еще стропила опираются на прогоны. (квадратик с крестиком).
Я вот за основу брал схему самую нижнюю правую Обозначены как П-1
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:11
#10
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


по приложенному файлу не понятно между какими опорными точками стропил 4.4 метра? Если правильно понял пирог утепления, то утеплитель кладется только между стропил (?), так как утеплитель толщиной 200 то стропила логично принять высотой 200. Да и ТС прав распора не будет
П.С. Еще бы посоветовал сделать два слоя контр бруса-между элементами первого слоя положить утеплитель поперек основного дабы перекрыть возможные щели между ним и стропильными ногами, второй слой обеспечит вент зазор
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:16
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Во первых у тебя не симметричное сечение, во вторых там наклонные подкосы стоят.У тебя вся конструкция хлипко выглядит.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:26
#12
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


Antony666, высота утеплителя не первостепенна. у нас все делают 150, хотя по расчету 170-180. я в любом случае положу 200, хоть стропило будет 200, хоть 150. (при 150, как вы и говорите - сделаю как на приложенном рисунке)
4,14 м (ошибся, не 4,4) - между левой наружной стеной и второй слева внутренней стеной
Цитата:
во вторых там наклонные подкосы стоят.У тебя вся конструкция хлипко выглядит
поэтому я думал взять 200 сечение. Делемма... (
Вложения
Тип файла: pdf узел 23.pdf (119.6 Кб, 332 просмотров)

Последний раз редактировалось endimion, 13.09.2011 в 22:01.
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:28
1 | #13
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Но там же еще стропила опираются на прогоны. (квадратик с крестиком)
Если бы не прогоны то крыша бы съехала.............. но раз опирание стропил на прогоны то как бы и ничего...
Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Но вот кровельщик, который будет делать - бьет в грудь и говорит, что 150 будет в самый раз.
Прав КрОвельщик....
В расчете есть неточности, но точности мне как бы и не к чему...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 326
Размер:	74.9 Кб
ID:	66156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 255
Размер:	93.3 Кб
ID:	66157  
sei вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:34
#14
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
4,4 м - между левой наружной стеной и второй слева внутренней стеной
Нижняя затяжка (посути она и не затяжка будет а ригель) будет выступать в роли опоры, для случая несимметричного загружения скатов, можно закрепить ее к внутренним стенам-соответственно пролет (на глаз) будет равен 2.2м-так что 50х150 скорее всего будет достаточно
Antony666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:43
#15
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


sei, спасибббббо!

Antony666, действительно... что-то я не подумал об этом... но как ригель она будет выступать наверное как раз когда будет жестко связана с лежнями на стенах
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:48
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


брус (см. лист 14 ) в воздухе?Его надо к ригелю присобачить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:52
#17
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


igr, узел просто с другого проекта...похожий
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:59
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну вот хорои и разобрали конструкцию.Связи не забудь в продольном направлении.Я раз забыл поставить и крыша от ветра сложилась.
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 22:02
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Тут считают сечение... я не считал, но хочу напомнить, что для снега нужно учитывать дополнительное мю=1.25 для варианта неравномерного загружения скатов (см. схему Г.1 вариант 2 СП Нагрузки и воздействия).
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 22:26
#20
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


Цитата:
Связи не забудь в продольном направлении.Я раз забыл поставить и крыша от ветра сложилась.
Ну у меня там вроде фронтоны 250 кирпич силикат. Думаю не сложится. Хотя всеравно заложил)
endimion вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 22:30
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На фронтоны не передают нагрузку, они высокие и тонкие
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 00:42
#22
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


sei, а вы не могли бы расписать почему у вас в расчете Ru=130 кг/см2?
Это я так понимаю формула Ru=Rтаб*mt*mв *γn?
endimion вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 09:16
#23
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
а вы не могли бы расписать почему у вас в расчете Ru=130 кг/см2?
Это я так понимаю формула Ru=Rтаб*mt*mв *γn?
Очень даже неплохо для архитектора....
mt=1
mв=1
γn=1
напряжение в расчете 80кг/см2 против 130кг/см2 вполне достаточно.... игра коэффициентами в большинстве случаев запутывает расчет... все равно все факторы при вероятностном расчете не учтешь...
Отношение нормативного расчетного сопротивления древесины к расчетному.... составляет приблизительно 5 кратный запас

Впрочем, Вы можете попытаться все учесть....
sei вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 09:43
#24
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Если в помещении подшивка гипсокартоном по обрешетке прибитой к стропилам, то я обычно ограничиваю допустимый прогиб стропил до 1/350-1/300, чтобы не трещали швы. Это есть где-то в нормативной литературе, правда уже забыл где. Еще один довод перехода к большему сечению.
А так обычно высоту сечения стропил и шаг приходится назначать еще и с учетом требований теплотехники и технологичности укладки утеплителя, форматов плит, ГКЛ и т.п.
Оцените не только прочность и прогибы стропил, но и всю технологию возведения мансарды.
А шаг обрешетки 200мм привязан к формату ГКЛ?
jola вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 10:15
#25
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


да, как только начнёте считать на прогиб, как для жилых помещений, то сразу станет ясно что сечение 50*150 мало.
когда сами вручную начнёте резать утеплитель и гипсокартон, то сразу станет ясно, что сделать шаг кратным 600мм - была здравая мысль )

а когда посчитаете, сколько бы материалов сэкономили бы, если бы убавили сечение и количество стропил, но при этом дольше бы возились с монтажом и нарезкой (обрезки) материалов - то громко посмеялись бы.

деревянные стропила стоят не так уж дорого, что бы экономить "каждую палку".
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 10:41
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
mt=1
mв=1
γn=1
А что насчет mЕ? Если принять температурно-влажностные условия эксплуатации Б3, то расчетное сопротивление древесины изгибу нужно снижать коэффициентом 0.9. Данный класс - Б3 - соответствует условиям эксплуатации внутри неотапливаемых сооружений в сухой и нормальной зонах с постоянной влажностью в помещении более 75 % и во влажной зоне. Так как в кровле вероятно имеются слуховые окна, то влажность будет равняться влажности наружнего воздуха. Осталось только определить чему равняется среднегодовая влажность в Волгограде. И увеличьте снеговую нагрузку с 120 кг/м2, на 120*1.25=150 кг/м2.
И еще - думается что левая стропильная нога имеет более невыгодную расчетную схему, чем правая.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:54
#27
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Отношение нормативного расчетного сопротивления древесины к расчетному.... составляет приблизительно 5 кратный запас
гм... тоесть если Кз по изгибу 0,90 - можно и принять? ну так, положа руку на сердце.

Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Если в помещении подшивка гипсокартоном по обрешетке прибитой к стропилам, то я обычно ограничиваю допустимый прогиб стропил до 1/350-1/300, чтобы не трещали швы.
Узел старый, я уже так больше не делаю. Крайне сложно сделать на практике (может мне такие кривые строители попадались), Облицовка только по каркасу.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И увеличьте снеговую нагрузку с 120 кг/м2, на 120*1.25=150 кг/м2.
И еще - думается что левая стропильная нога имеет более невыгодную расчетную схему, чем правая.
а почему снег увеличить...?
А про ногу да, с правой все хорошо. поэтому тоже не хочется стропила 200 ставить.

У меня вопрос:
Вес потолка в расчете же тоже надо как то учесть???. Ведь затяжка (потолочная) одним концом лежит на опоре, а другом соединена со стропильной ногой. Тобишь 1/2 веса затяжек, утеплителя, ГКЛ будет висеть на стропильной ноге. Так ведь? А это приличный вес... С другой стороны, в программе есть пункт "утепление мансарды" - я так понимаю, ставя этот пункт, мы подразумеваем, что утепление у нас по всему скату (а у меня только по трети ската). Можно ли условно принять, что пункт "утепление мансарды" компенсирует нагрузку от потолка?

А насчет угла? дабы длина стропильных ног не превысила 6 м пришлось угол сделать 28. Делать 30 - получается 6,15 - думаю не очень удобно производить стык таких стропил. Не маловат ли угол при такой конструкции?... Слышал, что будто бы 30 градусов самый плохой угол - лежит снег. Если больше, то сползает, если меньше - сдувает ветром.

И я все таки решил просчитать это сечение, чтобы успокоиться, пусть и не в ручную, хотя бы програмкой.
и не проходит!!! даже при снеге 120. Кз по изгибу 0,9.

И вот я думаю - подкос, это же опора? а что если я поставлю подкос на лежень (по каждой стропиле доска 100х50). Могу ли тогда считать этой программой по той же схеме? (файл прилагаю).

Много букв, но очень хочется разобраться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 117
Размер:	68.7 Кб
ID:	66264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 124
Размер:	88.4 Кб
ID:	66265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: подкос.jpg
Просмотров: 195
Размер:	79.1 Кб
ID:	66266  
endimion вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 16:34
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
тоесть если Кз по изгибу 0,90 - можно и принять? ну так, положа руку на сердце
Оно было бя конечно можно, если вы твердо уверены, что учли все возможные нюансы. Практика же показывает, что далеко не всегда даже опытные проектировщики все учитывают. Поэтому я бы не рекомендовал проектировать с таким высоким коэффициентом использования 0.9. Сами посудите - где-то недоучли нагрузку от обрешетки, пренебрегли ослаблением сечения болтами, пренебрегли уменьшением сечения в местах подрезок, в самый последний момент чуть поменяли расчетную схему увеличив пролеты, в самый последний момент решили обеспечить биоогнезащиту с пропиткой конструкций антипиренами... и вот ваш мизерный запас съелся и конструкция уже не проходит. Поэтому я рекомендую проектировать с бОльшим запасом. Например в своей практике я считаю приемлемым подбор сечений, когда коэффициент использования порядка 0.75.

Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
а почему снег увеличить...?
Согласно СП "Нагрузки и воздействия". У двускатных кровель с углом 30 градусов необходимо рассматривать вариант неравномерного снегового нагружения скатов, когда с одной стороны снега в 1.25 раз больше, а с другой - в 0.75 раз меньше.
Цитата:
Вес потолка в расчете же тоже надо как то учесть???
Надо. Учесть нужно все нагрузки, особенно если собираетесь проектировать с таким небольшим запасом как 0.9. Зачастую проектировщики не учитывают мелкие нагрузки (как например утеплитель), понимая, что принятого коэффициента запаса 0.75 будет достаточно, чтобы конструкция легко восприняла всю неучтенку. Поэтому если считать на тоненького - то надо учитывать все. Причем зона приложения нагрузки от того же утеплителя и конструкции потолка - не по всей длине стропильной ноги, а только по ее нижней части.

Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Слышал, что будто бы 30 градусов самый плохой угол - лежит снег. Если больше, то сползает, если меньше - сдувает ветром.
Для скатных кровель лучший угол - 60 градусов. В этом случае снеговая нагрузка равна нулю. При угле 25 градусов (если точно вспомнил) - принимается равной полному значению. Снеговая нагрузка по промежуточным углам - определяется интерполяцией. Добавлю что при угле в 60 градусов и мансардный этаж делать удобнее - стены более крутые


Цитата:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
И вот я думаю - подкос, это же опора? а что если я поставлю подкос на лежень (по каждой стропиле доска 100х50). Могу ли тогда считать этой программой по той же схеме? (файл прилагаю).
Подкос - это опора. Но схема становится трехпролетной и данную программу уже не сможете использовать. А еще нужно учитывать то обстоятельство, что подкос даст горизонтальную составляющую опорной реакции в уровне лежня, стремясь выдавить лежень в бок. То есть крепеж должен воспринимать эту горизонтальную нагрузку. Ну и добавлю, что все сжатые элементы (подкосы, стойки) нужно подбирать с соблюдением требований по гибкости. Да и без подкоса у меня сомнения, что не будет нигде горизонтальный составляющих опорных реакций (распора).

И связи. Продольные связи есть? Фронтоны - это недостаточно надежно. Надо бы поставить крестовые связи по стойкам.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:45
#29
endimion

архитектор
 
Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
Сообщений: 121


Нитонисе, мегаисчерпывающе. благодарю.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Продольные связи есть?
да, сделал. приму 200 сечение.
endimion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое принять сечение стропильных ног.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
какое принять решение- на существующий фундамент нужно поставить новую колонну (все ж/б) marik2006 Основания и фундаменты 2 26.10.2010 11:17
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57