Жесткий узел или шарнирный?
dxxxs
 
Civil/structural engineer
 
Russia/Asia
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 102

Коллеги, помогите разобраться шарнир или жесткий узел? Мое мнение, что жесткий. Жду комментариев спецов по металлу. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опирания.jpg
Просмотров: 1341
Размер:	32.7 Кб
ID:	67552  

__________________
Regards
Просмотров: 15896
 
Непрочитано 10.10.2011, 15:11
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


Похожие темы почитай. Ссылки внизу страницы
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 15:12
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ваше мненние ошибочно
Шарнир
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 15:19
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dxxxs, шарнирный. Жесткий узел примыкания к фермам весьма не частое дело - есть ряд случаев когда это необходимо. А что касается Вашего узла - так он шарнирный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 15:24
#5
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


а вот тут как поглядеть. узел обладает на мой взгляд определенной жесткостью. все таки могутные опорные фасонки, плита, да и болты. правда как он себя поведет в работе черт его знает. неопределенно как то. да и с изготовлением куча вопросов.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 15:53
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


13forever, есть ньюансы. Можно подискутировать. Я помню, что как-то Ильнур проходил экспертизу с похожим узлом - но профиль ферм классика жанра - уголки в тавр. И эксперт выдал, как я понял замечание по поводу того, что ребро, которое на моём приложении зачеркнуто красным будет узел зарамливать) ( извините за жаргонизм). Ильнур подрезал ребро, реакция четко пошла через торец. Так может dxxxs также поступить - тогда явный шарнир будет. Может и Ильнур что-то добавит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 15:57
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
правда как он себя поведет в работе черт его знает
Как шарнир.

Даже один болт, и тот перед ребром, тоесть не удерживает от поворота.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:00
#8
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


ну вот насколько я понимаю процесс, то до определенного этапа от фермы небольшой момент (расцентровка поясов опорного узла, момент внутрь здания), будет передаваться на оголовок колонны. Дальше либо опорные болты потянутся, либо ребра деформируются. И потом да, будет шарнир.
4 болта здесь, зачем их столько? ежели под опорную пластину кинуть полоску, типа пятки. Шарнир и никаких данных. А так неопределенность.

Цитата:
Даже один болт, и тот перед ребром, тоесть не удерживает от поворота.
там четыре болта.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:02
#9
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Длины швов поясов подозрительны...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:03
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Дальше либо опорные болты потянутся, либо ребра посминает
Опорные болты не удерживают от поворота. Скорее всего просто сомнется бетон. Лично я считаю, что при очень небольших в процентном отношении к максимальным в ферме усилиях.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:08
#11
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Скорее всего просто сомнется бетон.
чой то бетон то? я так понимаю это ферму на колонну ставят? или нет?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Опорные болты не удерживают от поворота.
зачем усложнять узел до докторской диссертации? Можно же сделать проще, с меньшим количеством деталей, неопределенностей.

Цитата:
Длины швов поясов подозрительны...
там одного шва чуть ли не полметра...
А вообще дохлое дело обсуждать узел не видя всей конструкции. Ежели пролет 50м, и черт с ней с жесткостью узла, а ежели 12? Автор дай всю картинку.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:12
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


виснет мозилла при попытке приложение воткнуть. суть -вертикальное ребро подрезать. реакция пойдет через торец. проектное положение фермы - чтоб не спрыгнула - наварить маленькие листы на опорный лист.

13forever, обсуждали вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73317
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:16
#13
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Длины швов поясов подозрительны...
Ага. И не понятно зачем варить поперек (вдоль торцевой кромки).
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 16:21
#14
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Спасибо всем откликнувшимся, разъясню немного ситуацию... пролет фермы 18 м, опирается на колонну 35К2, ферма треугольного очертания из ГСП
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:25
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
13forever, обсуждали вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73317
поставить под опорную пластину полоску сечением t10x50 и забыть про все волнения. Будет шарнирнее некуда.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:28
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


13forever, я вот предыдущую тему dxxxs читал так поэтому сразу понял о чем речь. Не видел ни разу в практике треугольной фермы, которая была бы жестко прикреплена к колонне.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 16:33
#17
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
13forever, я вот предыдущую тему dxxxs читал так поэтому сразу понял о чем речь. Не видел ни разу в практике треугольной фермы, которая была бы жестко прикреплена к колонне.
Согласен, изначально я запроектировал этот узел (опорный) на 2х болтах М24, но сделал расчет на срез и увы, не проходит, вот и появилась мысль о 4-х болтах, как-то мне сказали, что мол если 4 болта, то это уже жесткое. Вот собственно и создал тему чтобы прояснить ситуацию
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:33
#18
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


я так понимаю, dxxxs делает КМД, и менять элементы не может. Все что ему могу сказать про узел, мое личное мнение, до определенного момента жесткий, дальше шарнир. Чтобы избежать этой неопределенности см. мой пост 15. Я делал похожие узлы в фермах галерей и опору ребристо кольцевого купола на колонны. Ставил пластинку и не мучался. Это кстати классика жанра. А вообще узел хреновый. В принципе.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:52
#19
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Согласен, изначально я запроектировал этот узел (опорный) на 2х болтах М24, но сделал расчет на срез и увы, не проходит
Вы видимо, что-то не то считали, наверно усилие в нижнем поясе? На это усилие не надо считать болты. Надо считать на усилие от распора, а оно будет минимальным, может чуть более тонны (в Вашем случае).
ronn вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:55
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Вот мужики молодцы ответили с пол пинка..
2 dxxxs на будущее
стартовый вопрос некорректный:
на картинке изображен опорный узел фермы (торец) оголовок колонны отсутствует..
и из вопроса не понять к чему относится вопрос сопрояжение чего с чем подразумевается (толи элементов фермы толи фермы с колонной) ?!
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 17:00
#21
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Вы видимо, что-то не то считали, наверно усилие в нижнем поясе? На это усилие не надо считать болты. Надо считать на усилие от распора, а оно будет минимальным, может чуть более тонны (в Вашем случае).
усилие в ВП фермы порядка 40 т, в нижнем коло 37 т, так что при 40 т, 2 болта маловато по-моему
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 17:04
#22
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
усилие в ВП фермы порядка 40 т, в нижнем коло 37 т, так что при 40 т, 2 болта маловато по-моему
Ну они же с противоположными знаками, и результирующее усилие будет направлено вертикально вниз (при шарнирном узле в расчетной схеме).
ronn вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 08:55
#23
bobkoch

Конструктор
 
Регистрация: 05.10.2011
Тюмень
Сообщений: 4


Однозначно шарнир
bobkoch вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:01
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


bobkoch, нет ничего однозначного.... к вопросу рамности-шарнирности очень жесткие требования. Лишь по 5-6 признакам иногда можно судить о том, каким принять узел в расчетной схеме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 19:04
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
усилие в ВП фермы порядка 40 т, в нижнем коло 37 т, так что при 40 т, 2 болта маловато по-моему
Вам уже говорили, что болты срезаются не от этих 40 тонн в отдельных ПОЯСАХ. А от распора ВСЕЙ фермы. Усилия в элементах ферм "замыкаются" меж собой.
На болты остаются только удлинение (или сокращение) расстояния между опорами фермы и реакция от гориз. сост. нагрузок (ветер), если прикладывали. При этом величина усилия будет определяться жесткостями колонн. Вы наверно ферму считали отдельно от колонн,принимая одну опору закрепленной (по гор.), а вторую свободной. Соответственно у Вас на сегодня просто НЕТ срезающего усилия.
А узел сопряжения фермы с колонной - достаточно грубый в смысле шарнирности, но все же за жесткий он не сойдет.
Грубость узла выльется в то, что прежде чем выполнить свою шарнирную миссию, возникнут кой-какие нерасчетные усилия. Например, момент, отличный от нуля. В расчете был 0. К чему это приведет - в данном случае скорее никчему, но знать об этом нужно.
Ну и как всегда: шарнирный узел должен быть выполнен как можно шарнирней, а жесткий - как можно жестче.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.10.2011 в 10:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 20:06
#26
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Если я ничего не путаю, распор фермы в чертежах КМ вряд ли указывается, а болты считаются на фиктивную силу, принимаемую равной 0,1 от вертикальной реакции? Поправьте, если не прав.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 20:17
#27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Оставьте два болта которые с внутренней стороны и поставьте на брусок и будет классика жанра (серий) - наверняка шарнирный узел.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 10:21
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Если я ничего не путаю, распор фермы в чертежах КМ вряд ли указывается, а болты считаются на фиктивную силу, принимаемую равной 0,1 от вертикальной реакции? Поправьте, если не прав.
При устройстве узла подвижным (скользящим) усилие распора не будет превышать R*f (R -реакция, f- коэфф. трения).
В остальных случаях усилие распора будет зависеть от ЖЕСТКОСТИ колонн - чем жестче, тем больше.
Исходя из всего вышесказанного, усилие распора при нормальных колоннах не будет превышать НЕКОЕЙ практической величины.
Сказать, что это 0,1 от верт. реакции, наверно можно, но хорошо бы обозначить границы и условия, при которых можно ориентироваться на эти 0,1.
Например, открыл любую схему: высота 9м, пролет 24 м.Сочетание без ветра: N=26 тн, распор - 0,3 тн. Что далеко не 0,1*26=2,6 тн. Ферма - трапециевидная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 18:42
#29
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


На мой взгляд ферма - сама по себе достаточно жесткая конструкция (на то ее и проектируют фермой, а не балкой или еще чем-нибудь не особо жеским). Жесткость колонн безусловно играет свою роль в величине распора. Да только те, кто проектирует в ручную по-моему не сильно считаются с наличием какого-либо распора. Распор начинает вносить изменения в работу констукций при больших пролетах (свыше 35 - 40 м), а уж там предусматриваются спец.мероприятия - катки и т.п., исключающие передачу распора на колонны (во избежание появления дополнительных моментов в них) и соответственно срез креплений. В совковых книжках типа Беленя везде фигурирует 0,1 R, что по-моему логично: на 300 кгс, как Вы, Ильнур, выразились никто не крепит. По крайней мере не встречал такого. Кстати, на счет влияния жесткости колонн - предположим Вам надо поставить ферму на кирпичные стены. Тогда Вы будете считать обе опоры неподвижными???
belmende вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 19:03
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
На мой взгляд ферма - сама по себе достаточно жесткая конструкция (на то ее и проектируют фермой, а не балкой или еще чем-нибудь не особо жеским). Жесткость колонн безусловно играет свою роль в величине распора. Да только те, кто проектирует в ручную по-моему не сильно считаются с наличием какого-либо распора. Распор начинает вносить изменения в работу констукций при больших пролетах (свыше 35 - 40 м), а уж там предусматриваются спец.мероприятия - катки и т.п., исключающие передачу распора на колонны (во избежание появления дополнительных моментов в них) и соответственно срез креплений.
Совершенно верное представление работе ферм и их взаимодействия каркасов.
Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
В совковых книжках типа Беленя везде фигурирует 0,1 R, что по-моему логично: на 300 кгс, как Вы, Ильнур, выразились никто не крепит..
Я отвечал на вопрос типа - верно ли насчет 0,1. И привел ВЕЛИЧИНУ РАСПОРА. Но насчет крепить на 0,3 тн не говорил - два болта М20 перекрывают это на порядок.
Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Кстати, на счет влияния жесткости колонн - предположим Вам надо поставить ферму на кирпичные стены. Тогда Вы будете считать обе опоры неподвижными???
Не понял постановки вопроса - почему я должен считать неподвижными опоры? При абсолютно неподатливых опорах усилие распора будет иметь ОГРОМНУЮ величину - разве не пробовали в расчетах задать именно так? Т.е. мы будем иметь дело уже с обжатием фермы.
Кирпичные стены тоже имеют конечную жесткость - и это нужно учесть, прежде чем конструировать опорный узел. Т.е. получить усилие на узел С УЧЕТОМ ЖЕСТКОСТИ СТЕНЫ. Если усилие большое, в одном узле можно организовать перемещение - тогда на стену будет действовать ограниченная трением сила. Эту силу в расчете стены также нужно учесть.
Не учитывать эти обстоятельства можно только если подвижный узел С МАЛЫМ трением - фторопласт, графит, каток и т.д.
И т.д. Все подлежит учету и расчету.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 19:41
#31
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Пробовал - получается вообще чёрт - знает - что.) Чуть ли не до обратных знаков усилий в стержнях доходит. Опорные реакции правда не смотрел, т.к. не интересно на тот момент было... По поводу двух болтов М20 это естественно и само сабой разумеется. Я имел в виду, что если распор получается 300 кгс, а 0,1 R=10 тс, я бы крепил на 10 тс. Распор, как мне кажется для любой реальной фермы, если она граммотно запроектирована, всегда будет меньше, чем 0,1 R. Что же касается кирпичных стен, думаю стоит вспомнить типовые альбомные узлы с монолитными подушками, и опирание ферм на анкера. Или вы считаете, что усилие распора в 300 кгс может сдвинуть подушку с места? Сдается мне, ребята, которые придумали эти узлы особо не запаривались на счет распора и просто пренебрегли им.Кстати, Вы сами пробовали моделировать ферму вместе с кирпичными стенами??? поделитесь опытом - что выдает машина и какова податливость стен? Чуть не забыл - самое главное!!! Думается, что если Вы считаете ферму с учетом некоторого распора, который уменьшает усилия в стержнях, на выходе Вы имеете шанс получить другие сечения, а соответственно другие жесткости и стрелки прогибов. Таким образом я хотел сказать, что при пренебрежении распорными усилиями мы компенсируем сию погрешность увеличением жесткости фермы и соответственно снижением прогибов, а как следствие и распора.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 13:46
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
... Распор, как мне кажется для любой реальной фермы, если она граммотно запроектирована, всегда будет меньше, чем 0,1 R. Что же касается кирпичных стен, думаю стоит вспомнить типовые альбомные узлы с монолитными подушками, и опирание ферм на анкера. Или вы считаете, что усилие распора в 300 кгс может сдвинуть подушку с места? ...
Результат сравнения распоров одной и той же фермы на двух разных бетонных стенах. Ферма 18 м, треугольная, опирается шарнирно на стены. В первом варианты стены высотой 6м толщиной 250 мм, во втором - 4 м и 380 мм.
1-й вариант: Распор 1,62 тн, перемещения опор 2х7 мм, усилие в н.поясе 50 тн.
2-й вариант: Распор 14 тн, перемещения опор 2х5 мм, усилие в н.поясе 40 тн.
Таким образом, я не считаю, что подушку сдвигают 300 кгс, а рассчитываю фактическую величину сдвигающего усилия с учетом ПОДАТЛИВОСТИ стен. И потом конструирую узел.
Из примера например можно сделать вывод, что если обеспечить ход одной опоры около 20 мм, то распор будет не более 4 тонн. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 18:20
#33
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Суть ваших рассуждений я прекрасно понимаю, но меня в принципе интересует одна вещь - почему фермы запроектированные без учета распоров и совместной работы со стенами и колоннами во время работы получают прогибы, скорее похожие на те, что получаются по расчету в обычной постановке задачи (ферма на двух опорах, одна из которых подвижная), чем на то, что получаются с учетом усилия в нижнем поясе 50 тс???
belmende вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 19:17
#34
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Ильнур
А теперь самое интересное, какой модуль упругости задаете для бетонных стен? Считаете по СП ф-лы 7.37, 7.38?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 19:56
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Ильнур
А теперь самое интересное, какой модуль упругости задаете для бетонных стен? Считаете по СП ф-лы 7.37, 7.38?
Это не самое интересное - это лишь точность расчетов. Мне для принятия НАДЕЖНОГО решения по конструкции опорного узла хватает "упругого" решения при 0,3*Eb.
Для конструирования стены желателен нелинейный расчет. И то не всегда.
belmende
Цитата:
почему фермы запроектированные без учета распоров и совместной работы со стенами и колоннами во время работы получают прогибы, скорее похожие на те, что получаются по расчету в обычной постановке задачи (ферма на двух опорах, одна из которых подвижная), чем на то, что получаются с учетом усилия в нижнем поясе 50 тс???
Вы что-то путаете - 50 тонн усилия в н.п. получаются из расчета по как раз упрощенной модели. Учет противодействия стен УМЕНЬШАЕТ это усилие, т.е. ферма ОБЖИМАЕТСЯ. Вот представьте, что ферма сначала прогнулась. свободно растопырившись на катках, при этом ест-но стена осталась стоять на месте. Теперь раздвиньте (изогните, расприте) стены настолько, чтобы исходные точки опор совпали. И отпустите. Стены ОБОЖМУТ ферму.
Но по-разному - в зависимости от жесткости стен (и разумеется от длительности нагрузки при ползучих материалах, на что намекает Vasya constr).
Во многих сериях решения узлов несложные, может показаться, что вышеописанные явления не имеют место быть - на самом деле серийный узел просто АДЕКВАТЕН конкретной конструкции в серии.
Как видели в примере, влияние может быть и минимальное. Т.е. учет обсуждаемых факторов в серии просто неочевиден. Например, анализ показал, что при таких-то кирпичных стенах и таких-то фермах влияние так мало, что можно не предприниать чего-то специального. Например, усилие распора не требует усиления, а неприменение катка не требует усиления стены. Т.е.допускается принимать упрощенную схему для каждого элемента в отдельности.
И т.д. и т.п.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 21:10
#36
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Я и не говорил, что усилия должны быть больше в случае, если мы учитывем распор. Кстати на счет ваших расчетов совместно с бетонными (или даже кирпичными) стенами у меня есть предположение, что усилие распора аннулируется со временем за счет ползучести материала. Может быть этим и руководствовались создатели серии. Здесь правда стоит оговориться, что речь идет о новом строительстве, поскольку при реконструкции кирпичного здания 50 летней давности, все деформации, я думаю уже будут иметь место...Ползучесть стали невелика, зато жесткость стальной колонны, например из 25ш1 значительно ниже жесткости кирпичного столба сечением, например 1160х770... В принципе спорить о том нужно ли учитывать распор или нет - особого смысла не имеет. Один учитывает - ферма стоит, колонны (стены) стоят. Второй не учитывает - результат тот же самый. Ваш подход к вопросу в принципе более точен, не могу не согласиться. Просто не уверен, что овчинка стоит выделки.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 06:59
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
... Просто не уверен, что овчинка стоит выделки.
Я же говорю - все зависит от конкретной конструкции. В примере выше величина перемещений, в пределах которых возможен распор, весьма невелик - свобода в 2 мм разгружает опору в раз 7. Но раз на раз не приходится. Овчинка может ничего не стоить, а может стоить жизни конструкции.
Самое главное - об этом нужно помнить. Например, хотя бы о том, что одни фермы раздвигают опоры, другие (молодечно и др.) - наоборот, а некоторые, соответственно, нейтральны. В зависимости от высоты расположения опоры относительно "нейтральной оси" фермы.
Вот некоторые выдержки из серий. В первой видно, что узел подвижен. Во второй видно, что авторы серии все же член к носу прикидывали, прежде чем лепить опорные узлы.
А уж при мощных контрфорсах и большпролетных фермах обязательно нужно просчитать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	80.1 Кб
ID:	67776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предпосылки в серии.jpg
Просмотров: 218
Размер:	114.6 Кб
ID:	67777  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 13:42
#38
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Я с Вами полностью согласен. Ваши доводы вполне логичны с точки зрения строймеха. Просто видимо мне никогда не приходилось сталкиваться с опорами немеряной жесткости). Кстати распор фермы, который "раздвигает" опоры вполне возможно нейтрализуется распором обратного направления, возникающего от прогиба фермы, но это уже геометрическая нелинейность, которую опять же мало кто учитывает...
belmende вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 14:06
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
.. это уже геометрическая нелинейность, которую опять же мало кто учитывает...
Вы имеете ввиду неучет изменения углов схождения стержней в узлах при деформации фермы? Вряд ли по сути весьма жесткая ферма почувствует эту нелинейность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:03
#40
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Я имею ввиду в целом прогиб фермы как балочной конструкции (изгибаемого элемента). Распор у нас равен, если я ничего не путаю М/ y, где y -стрелка прогиба элемента. Ясное дело, что он будет небольшим, но те 300 кгс арочного распора, который возникнет от обжатия колоннами как раз могут им компенсироваться. Опять же как Вы сказали - все зависит от ситуации) А вообще спасибо, что подкинули тему для размышления - никогда не задумывался о распоре, как о чем-то значительном. Для балочных конструкций принято считать, что распора как такового нет - ну и я туда же по-старинке)
belmende вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:10
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
... Распор у нас равен, если я ничего не путаю М/ y, где y -стрелка прогиба элемента...
Э-э...нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:51
#42
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. dxxxs!
Обычный шарнирный узел!!!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:55
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Обычный шарнирный узел!!!
Мы тут до Вас договорились, что вроде не совсем обычный, а грубоватый.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 20:03
#44
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Ильнур!
Приношу Вам свои извенения - не успел все прочитать!
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий узел или шарнирный?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34